La ricerca ha trovato 342 risultati
- mar feb 14, 2023 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa da 299 ma costruita domani
- Risposte: 7
- Visite : 401
Re: Autorimessa da 299 ma costruita domani
Non c'è norma e non c'è obbligo di rispettare la circolare, in teoria. In pratica, la questione la vedrei diversamente: se fai le cose come ti pare e poi succede qualcosa, cosa dici al giudice? Come motivi le tue scelte? Parlassimo di esistente, uno può anche ragionarci (magari ti scontri con situa...
- gio feb 09, 2023 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa da 299 ma costruita domani
- Risposte: 7
- Visite : 401
Re: Autorimessa da 299 ma costruita domani
ciao,
esiste la Lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2
esiste la Lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2
- ven gen 27, 2023 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
- Risposte: 11
- Visite : 694
Re: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Ora comprendete perchè io sono totalmente contro all'invio documentale di una pratica di Prev. Incendi che passi prima tramite portali SUAP o Impresa in un giorno anzi chè una comunicazione diretta coi comandi provinciali. Ringrazio che ancora ci siano in zona comandi che preferiscono ricevere ista...
- gio gen 26, 2023 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: accorgimenti antintrusione - albergo
- Risposte: 0
- Visite : 555
accorgimenti antintrusione - albergo
Buongiorno, nell'albergo di cui mi sto occupando (cat. A), devo per forza prevedere, in conformità al punto 4.2, comma 4 del DM 14/07/2015, porte a semplice spinta verso le scale. Queste porte a semplice spinta nel verso dell'esodo però portano dal ballatoio esterno al vano scala interno, da qui la ...
- lun gen 23, 2023 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: valutazione progetto e SCIA
- Risposte: 5
- Visite : 427
Re: valutazione progetto e SCIA
Ciao,
in questi casi io includo nella relazione anche la parte che riguarda la SCIA per evitare sorprese in fase di sopralluogo, almeno quando l'attività in SCIA è già ben definita.
in questi casi io includo nella relazione anche la parte che riguarda la SCIA per evitare sorprese in fase di sopralluogo, almeno quando l'attività in SCIA è già ben definita.
- sab dic 17, 2022 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
- Risposte: 7
- Visite : 1023
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Una soluzione per escludere il tuo tetto giardino dalla verifica della reazione al fuoco potrebbe essere quella di certificare REI la soletta sottostante, magari con un massetto sopra il cls, in modo da avere tutti gli strati che compongono il giardino al di fuori di un compartimento interno.
- ven dic 16, 2022 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio ferro e voltine REI 60
- Risposte: 8
- Visite : 3288
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Grazie hoopes, pare valido per la mia soluzione!
- gio dic 15, 2022 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio ferro e voltine REI 60
- Risposte: 8
- Visite : 3288
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Riesumo questo vecchio post per sapere se siete a conoscenza di soluzioni sperimentali (anche REI30) su questo tipo di solai. Grazie
- ven dic 02, 2022 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale
- Risposte: 9
- Visite : 848
Re: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale
Concordo con gli altri. La dichiarazione è molto importante, se vuoi appigliarti a qualcosa, tabella S.5-7. Il progettista "Riceve le informazioni dal responsabile dell’attività". Tu il tuo compito l'hai fatto.
- mar nov 15, 2022 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
- Risposte: 4
- Visite : 462
Re: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
Grazie, sei stato chiarissimo
- mar nov 15, 2022 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
- Risposte: 4
- Visite : 462
Re: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
Grazie per la risposta. Per "collegato" si intende inserito nella stessa volumetria collegato tramite porte attualmente non REI, pertanto vale la tua ipotesi. Ammettendo che sia possibile separare refettorio e cucina (diciamo tutto il compartimento con sovraffollamento temporaneo) dal rest...
- mar nov 15, 2022 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
- Risposte: 4
- Visite : 462
SCUOLA "TEMPORANEAMENTE" SOGGETTA
Buongiorno a tutti, la situazione si configura in questo modo: scuola materna con 40 persone. All'ora di pranzo, per un paio d'ore (quindi temporaneamente), il refettorio collegato alla scuola si riempie con 125 persone (125+40 = 165 persone presenti nella struttura). Secondo voi tale attività è ass...
- ven set 30, 2022 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
- Risposte: 6
- Visite : 1258
Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
se ho n.1 scala da 2400 mm di larghezza questa non è soggetta a ridondanza. Se ho n.2 scale da 1200 mm sono soggette a ridondanza. il tuo ragionamento così come scritto è giusto, inclusa questa considerazione. Va da se che se hai solo una scala le verifiche stringenti diventano altre, come il corri...
- mar set 06, 2022 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE
- Risposte: 3
- Visite : 1250
Re: COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE
Riprendo il post, avendo tra le mani un potenziale caso di comunicazione tra 2 autorimesse distinte, comunicanti ed afferenti a 2 titolari diversi (due condomini distinti) V.6-2 dice che un'autorimessa può comunicare con "compartimenti di altre attività" tramite filtro. Non essendo specifi...
- ven ago 12, 2022 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE
- Risposte: 8
- Visite : 1243
Re: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE
Vero, ma tu, quando progetti, sbaglio o assegni Rvita ad ogni singolo comparto in base alla valutazione di rischio di ogni comparto? E tutte le misure S1-S10 successive, sbaglio o sono customizzate per comparto? In ogni capitolo è indicato il campo di applicazione per la misura da adottare (ad esem...
- mer ago 10, 2022 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?
- Risposte: 6
- Visite : 995
Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?
Se sono compartimentati e non comunicano, non c'è attività 70 perchè sei sotto soglia. ti riporto la FAQ sul sito dei vvf "Domanda: Un capannone con superficie 1500 mq suddiviso REI 120 in due locali con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg si conf...
- ven ago 05, 2022 14:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1621
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Ma se proprio vogliamo fare i farmacisti non è specificato il verso nè il dispositivo di apertura nell'art. 20. Volendo essere accondiscendenti (e se il progetto ti viene valutato dai VVF), il D.M. 3 novembre 2004 può darti una mano ponendo vincoli sull'affollamento un po' pesanti per il tipo di att...
- ven ago 05, 2022 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1621
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Quindi devo avere due US da 120 cm pro esodo? Non sono grande frequentatore, ma mi dicono che le strutture pressostatiche, per loro caratteristica, hanno porte che si aprono verso l'interno, per fare battuta. Ciao weare, quello che dici è corretto. All'art. 20 prescrive almeno 2 US, di cui una alme...
- gio lug 21, 2022 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
- Risposte: 14
- Visite : 1508
Re: GOMMISTA ATIPICO: E' COMUNQUE ATTIVITA' 53?
Direi che non è un caso atipico, segnala entrambe le attività, fai una buona valutazione del rischio e passa la paura. Non usciranno misure più gravose rispetto a valutare soltanto l'attività di deposito di gomme. Il tuo cliente dovrà pagare qualche euro in più per l'istruttoria.
- mer lug 06, 2022 13:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1274
Re: Consegna documentazione
Uh, che fatica sti SUAP. Non mi resta che augurarti buon lavoro e soprattutto buona fortuna!weareblind ha scritto: ↑mer lug 06, 2022 12:57 Eh no... CO-VA-LC-MI-MB-PR-MC-SO ti rifiutano la pratica se non arriva dal solo SUAP. Tutte esperienze dirette.
- mer lug 06, 2022 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1274
Re: Consegna documentazione
D'accordissimo con voi. Quando succede, mi spiace dirlo, scavalco il SUAP e mando una PEC al comando VVF, al SUAP trasmetto poi il file protocollato dai VVF firmato in .p7m da me, dicendo di aver adempiuto agli obblighi, per esperienza vi dico che nessun SUAP si è messo di traverso. Se stessi dietro...
- mer giu 15, 2022 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcamento veicoli GPL autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 627
Re: Parcamento veicoli GPL autorimessa
Ciao,
G.1.7 comma 7: Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.
quindi direi che appena sei sotto il piano di riferimento i tuoi piani dovrai considerarli interrati.
G.1.7 comma 7: Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.
quindi direi che appena sei sotto il piano di riferimento i tuoi piani dovrai considerarli interrati.
- mar mag 24, 2022 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di sicurezza esterne
- Risposte: 9
- Visite : 1317
Re: Distanze di sicurezza esterne
Vero. Magari oggi non c'è, ma non puoi obbligare il gestore dell'altra attività a non depositare nulla a confine. Si sono d'accordo con la tua osservazione, potrebbe essere il caso estremo. In alternativa si potrebbe optare per il metodo analitico (se non è stato fatto), oppure chiudere finestre (s...
- mar mag 24, 2022 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di sicurezza esterne
- Risposte: 9
- Visite : 1317
Re: Distanze di sicurezza esterne
che è poi quello che, da definizioni del codice, devo considerare il par. S.3.8 parla di OPERE DA COSTRUZIONE e DEPOSITI DI MATERIALI. E' vero che la locuzione è preceduta da ALMENO, ma io penso che tu possa omettere la distanza parete-confine, a meno che subito oltre il confine ci sia un deposito ...
- lun mag 16, 2022 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
- Risposte: 4
- Visite : 1064
Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Se hai autorimessa soggetta l'accesso deve avvenire dall'esterno, un anno fa un funzionario mi ha fatto questa precisa prescrizione, inoltre per come interpreto io la declaratoria che hai riportato la categoria C è prescrittiva solo per la 77
- mer mag 04, 2022 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalchi all'interno del box
- Risposte: 4
- Visite : 922
Re: Soppalchi all'interno del box
il soppalco interno ad un box non ha funzione di compartimentazione. La sola R serve a non farlo cadere in caso di incendio
- mer mag 04, 2022 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio attività 70
- Risposte: 6
- Visite : 916
Re: Dubbio attività 70
In un caso recente di attività verniciatura in cui non veniva identificata un'area specifica di deposito, io ho inserito comunque l'attività 70 (senza che questa comportasse misure aggiuntive rispetto a quelle previste dall'attività principale); il funzionario non ha fatto osservazioni e l'ha passat...
- lun mag 02, 2022 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI e sostanze pericolose
- Risposte: 3
- Visite : 697
Re: COPI e sostanze pericolose
Ho provato ad utilizzare un software ma poi proprio per quel tipo di flag non riuscivo a controllare come volevo l'output del programma. Quindi ho deciso che i software li lascio da parte
- lun apr 11, 2022 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO 30 MARZO 2022 - RTV 13
- Risposte: 13
- Visite : 2151
Re: DECRETO 30 MARZO 2022 - RTV 13
Ora la RTV ha uno status normativo superiore rispetto alle guide tecniche e prevale nel suo campo di applicazione (quello del COPI). Per edifici di civile abitazione, non essendo soggetti al COPI, rimangono applicabili le guide del 2012 e 2013 (tra l'altro quella sulle facciate esplicitamente citat...
- gio feb 10, 2022 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA TEMPORANEAMENTE SOGGETTA
- Risposte: 3
- Visite : 529
Re: SCUOLA TEMPORANEAMENTE SOGGETTA
Ciao Terminus. 1) Si. 2) Separazioni resistenti al fuoco, forse (servisse per evitare l'assoggettabilità, ma non penso, si potrebbe pensare di farle). Chiaro che non è pensabile non far comunicare la scuola con il refettorio. La comunicazione deve rimanere 3)Da verificare, casomai si riuscisse a ver...
- gio feb 10, 2022 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA TEMPORANEAMENTE SOGGETTA
- Risposte: 3
- Visite : 529
SCUOLA TEMPORANEAMENTE SOGGETTA
Buongiorno, ho una situazione nella quale normalmente la scuola materna in oggetto è sotto le 100 presenze, pertanto non soggetta ai controlli. Succede che durante gli orari dei pasti fanno ingresso nell'edificio, precisamente nel refettorio, comunicante con il resto dei locali, ulteriori 125 person...
- gio gen 27, 2022 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione Autorimessa Nuovo Codice Prevenzione incendi
- Risposte: 2
- Visite : 761
Re: Aerazione Autorimessa Nuovo Codice Prevenzione incendi
Penso che tu stia guardando il vecchio decreto. Nel D.M.15/05/2020 non è contenuta la prescrizione dellì 1/25 a prescindere. Stessa cosa per quanto riguarda l'altezza dei locali.
- gio gen 27, 2022 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cavi impianto FV davanti alle finestre conformi?
- Risposte: 4
- Visite : 597
Re: Cavi impianto FV davanti alle finestre conformi?
se quelle sono condutture andrebbero tenute ad 1 m dalle aperture, anche se non essendo EFC è consentito, previa valutazione del rischio, fare quel lavoro. In un caso simile ho fatto costruire un canale compartimentato in cui far passare i cavi. Scia senza aggravio mi pare pure eccessivo, però sappi...
- mer gen 19, 2022 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina di Verniciatura e Numero serrande tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 967
Re: Cabina di Verniciatura e Numero serrande tagliafuoco
Ciao Ronin, hai ragione, le prescrizioni cui faccio riferimento sono contenute ai punti 4.1 e 4.2 del DM 08/11/2019 (installazione del bruciatore all'esterno o in locale esterno). Se si applica il punto 4.4 chiaramente non sono necessarie, mentre l'unico caso in cui c'è una prescrizione esplicita è ...
- mer gen 19, 2022 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina di Verniciatura e Numero serrande tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 967
Re: Cabina di Verniciatura e Numero serrande tagliafuoco
applicando alla lettera la circolare del 2003 e il DM 8/11/2019, le serrande tagliafuoco sono esplicitamente prescritte soltanto quando i generatori servono locali di pubblico spettacolo, locali con affollamento superiore a 0,4 pers/mq o edifici vincolati aperti al pubblico (fatte salve ovviamente l...
- ven gen 14, 2022 14:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Primus e voci DEI
- Risposte: 15
- Visite : 3198
Re: Primus e voci DEI
io non ho sottoscritto abbonamenti. Ho sempre acquistato il volume in formato epub e acquistato parallelamente in .dcf (circa 250 € di spesa). Il cloud alcuni colleghi lo trovano funzionale, ma a me sinceramente non piace perchè limita il download ad un determinato numero di voci e se sbagli magari ...
- ven gen 14, 2022 13:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Primus e voci DEI
- Risposte: 15
- Visite : 3198
Re: Primus e voci DEI
Se chiedi alla DEI i prezzari in .dcf con qualcosa come 100 (cento) € o poco più te la cavi. Loro ti mandano il file sotto forma di listino
- mer gen 12, 2022 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO
- Risposte: 10
- Visite : 1540
Re: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO
Se rimani agganciato alla vecchia normativa puoi fare una variante con il DM 10.03.98, ma così a braccio il livello 2 te lo scordi se ha più di un piano. Vero è che se hai lo spazio scoperto tra deposito e palazzina uffici dovrebbe bastare a considerarli compartimenti distinti (sempre alla luce del ...
- mer gen 12, 2022 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO
- Risposte: 10
- Visite : 1540
Re: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO?
Forse facendo nuova valutazione progetto con il codice riesci a scendere a LV 2 per S.2, considerando la palazzina uffici stesso compartimento del deposito (non hai distanza di separazione sufficiente). Avresti problemi a farlo se la palazzina fosse in B2 o fosse alta, ma diversamente sarebbe fattib...
- lun gen 10, 2022 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
- Risposte: 4
- Visite : 568
Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
Ciao, io dico sempre di spostarle ad almeno 3 m (poi fotografo e vado via ), di solito le rimettono vicine, ma quelli sono problemi loro.
- gio dic 16, 2021 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?
- Risposte: 18
- Visite : 6868
Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?
Tutti gli impianti fotovoltaici nuovi che ho visto di recente prevedono dei pannelli in classe 1 di reazione al fuoco. Se anche i pannelli previsti per il tuo intervento sono in classe 1 non c'è bisogno di avere materiali classificati sul tetto
- ven dic 03, 2021 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1735
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale concordo, poi la metà sono errori grammaticali, ma vabbè. La parte interessante è anche al paragrafo V.1.1, dove è eliminato...
- lun nov 29, 2021 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ricarica batterie litio: cosa fare?
- Risposte: 6
- Visite : 1225
Re: ricarica batterie litio: cosa fare?
mi capita sovente di avere i punti di ricarica dei muletti nelle attività. Quando possibile (quasi sempre), le faccio mettere fuori, possibilmente non vicine alle uscite di emergenza. Quando non possibile, un locale compartimentato con cappe di aspirazione, una soluzione abbastanza costosa.
- mer nov 24, 2021 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
- Risposte: 2
- Visite : 558
Re: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
grazie moliang, alla fine mi sono mosso così come hai detto tu.
- mar nov 16, 2021 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
- Risposte: 2
- Visite : 558
PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Buongiorno, la situazione è la seguente: locale di pubblico spettacolo in possesso di regolare CPI. Il progetto prevede la costruzione di una struttura in legno 8x13 m che costituisce ampliamento di circa 100 mq (in aggiunta ai 306 già esistenti), al di fuori del locale principale, a circa 3 metri d...
- ven nov 05, 2021 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 817
Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Allora secondo voi un'autorimessa di 6 piani e 5000mq, magari pure ad uso pubblico, per la sola condizione di essere isolata può non avere alcuna resistenza al fuoco ? Non può essere così. Si dice semplicemente che non sono validi quei valori minimi, ma la valutazione secondo S2 va sempre fatta. Si...
- ven nov 05, 2021 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 817
Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Io la penso come SANDROV, ovvero R0. Dopotutto le RTV sono complementari o sostitutive. In questo specifico caso è esplicito che la tabella V.6-1 sostituisce quella del capitolo S.2, e andando per analogia si potrebbe pure ritenere che ad un'autorimessa isolata potrebbe essere attribuito il livello ...
- ven ott 29, 2021 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
- Risposte: 7
- Visite : 866
Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Semi off-topic.
leggendo il corpo del decreto della RTV V.12, il campo di applicazione sembrerebbe rendere questa RTV facoltativa, tant'è che viene utilizzato il condizionale. Concordate?
leggendo il corpo del decreto della RTV V.12, il campo di applicazione sembrerebbe rendere questa RTV facoltativa, tant'è che viene utilizzato il condizionale. Concordate?
- mar ott 19, 2021 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tensostruttura in mezzo al cortile
- Risposte: 3
- Visite : 937
Re: tensostruttura in mezzo al cortile
Riprendo il post perchè ho dei dubbi rispetto alle altre misure: un telonato del genere, da circa 300 mq inserito all'interno di un cortile dove verifico tutte le distanze di isolamento e tutte le caratteristiche per farlo rientrare in lp I per S.2, le misure S.6 ed S.7, ad esempio, come vanno appli...
- ven ott 15, 2021 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 1968
Re: Autorimesse e aree TM2
Ahahaha perdonami Sandeman, forse sono un po' fuso!
Mi dispiace ma sul catasto sono piuttosto scarso, anche se penso che catasto e antincendio viaggino su 2 binari completamente paralleli, tali da potersi ignorare a vicenda.
Mi dispiace ma sul catasto sono piuttosto scarso, anche se penso che catasto e antincendio viaggino su 2 binari completamente paralleli, tali da potersi ignorare a vicenda.