- gio apr 06, 2017 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: voltura o no?
- Risposte: 5
- Visite : 1783
voltura o no?
domanda banalissima: ma una ditta in affitto in un capannone deve chiedere la voltura del fasciolo a suo nome? più in generale, il "titolare dell'attività" è chi materialmente usa l'impianto, il locale, insomma l'attività soggetta? esiste un chiarimento che specifica indiscutibilmente la c...
- mar mar 28, 2017 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto idranti
- Risposte: 21
- Visite : 5669
Re: Progetto idranti
spero l'opener non abbia nulla in contrario se mi accodo alla discussione con un'altra domanda. situazione inversa: impianto esistente, manca tutta la documentazione (DDC, progetto ecc) e vogliono fare una DDR per sistemarsi. la rete idrica è esistente (probabilmente dal 2003, anno di costruzione), ...
- ven mar 17, 2017 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
- Risposte: 17
- Visite : 4334
Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
sui depositi all'aperto, dipende da cosa sono composti e le quantità. per dire, 5t di carta sono un deposito, aperto o chiuso che sia. sulle aree al chiuso o no, l'unico riferimento che mi viene in mente è il DM sulle autorimesse, per il quale non sono autorimesse quelle aperte su almeno due lati. a...
- gio mar 16, 2017 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17582
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
parlandone ad un corso di aggiornamento con colleghi e funzionari VVF, alcuni suggerivano (ed il funzionario concordava) di far fare all'installatore un controllo dell'intero impianto, con tutti i test ed i collaudi che si fanno alla messa in funzione, rilievi ecc per verificare la conformità al pro...
- gio mar 16, 2017 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio esistente e norme transitorie
- Risposte: 2
- Visite : 918
Re: Edificio esistente e norme transitorie
secondo me è tranquillamente classificabile come "esistente".
il DM del 1987 specifica che le norme si applicano a edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni con modifiche sostanziali, qui non sei né in un caso né nell'altro, quindi imho applichi solo le norme transitorie.
il DM del 1987 specifica che le norme si applicano a edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni con modifiche sostanziali, qui non sei né in un caso né nell'altro, quindi imho applichi solo le norme transitorie.
- mer mar 15, 2017 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17582
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Capisco bene, ma ti domando: tu assevereresti un impianto in questa situazione ? Si tratta di capire di cosa parliamo: per esempio un impianto gas o antincendio completamente a vista è una cosa, un impianto elettrico complesso con cablaggi non a vista è un'altra. Per certificare con assoluta tranqu...
- mer mar 15, 2017 11:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17582
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Terminus tu hai perfettamente ragione, ma sai benissimo anche tu che, purtroppo, spesso la situazione corretta non corrisponde a quella reale. Installatori che non hanno rilasciato la DDC e magari non sono più reperibili, o Ditte che subentrano in fabbricati e non hanno documentazione... o, passando...
- mer mar 15, 2017 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17582
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
sull'FSE, il discorso penso stia semplicemente nel fatto che il cert. imp. viene fatto per forza da un professionista antincendio, ovvero un tecnico che (in teoria) ha una conoscenza specifica dell'argomento, ed è pertanto in grado di applicare norme diverse. il progetto (su cui poi viene fatta la D...
- mer mar 15, 2017 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17582
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
scusate, ma se io guardo i moduli vedo che il dich. imp. vale per gli impianti non soggetti alla 37/2008 (e difatti è specificato nel modulo), ma nel cert. imp. non c'è scritto nulla, quindi per conto mio è applicabile sia per impianti soggetti che non alla 37/2008. se io ho una rete idrica antincen...
- mar mar 14, 2017 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17582
Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Come da titolo, mi stavo chiedendo: per impianti ricadenti nel 37/2008, in caso non ci sia la DDC si può predisporre una DDR. A quanto mi risulta, per gli impianti installati dove ci sono attività soggette a controlli di prevenzione incendi solo il professionista antincendio può sottoscriverle (lo s...
- gio mar 09, 2017 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 29
- Visite : 7385
Re: RTV Autorimesse
Ah già, il problema del deposito. Piuttosto aleatoria come condizione per non assoggettare: non hai un'esposizione o un deposito di veicoli da rivendere o immatricolare (condizioni oggettive verificabili) che con ogni probabilità hanno solo pochi litri di carburante. Hai un parcamento di veicoli ch...
- mer mar 08, 2017 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 29
- Visite : 7385
Re: RTV Autorimesse
Cosa trovi di così interessante ? una possibile soluzione a un problema di cui avevo scritto qui http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=22505 avevo già intenzione di aggiornare il topic, coi VVF che mi avevano confermato l'interpretazione del "ci sono mezzi? è autorimessa", ma ...
- mar mar 07, 2017 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scale di emergenza, alzata e pedata
- Risposte: 2
- Visite : 1048
Re: scale di emergenza, alzata e pedata
nell'81 le specifiche sono nell'art. 113, ma non mi pare diano quei requisiti dimensionali. con l'ultima normativa, l'RTO 03/08/2015, le caratteristiche sono in S4 (esodo) ma non specifica più le dimensioni, ma si limita a chiedere che siano costanti (S4.5.4). in precedenza, mi pare che non fossero ...
- mar mar 07, 2017 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 29
- Visite : 7385
Re: RTV Autorimesse
nella prima parte ho trovato una cosa molto, molto interessante.
- ven mar 03, 2017 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quante attività 74?
- Risposte: 4
- Visite : 1327
Re: quante attività 74?
altra cosa, mi ero scordato di chiederla prima. il limite per l'assoggettabilità è 116 kW, ma a che portata si fa riferimento? minima o massima? ho due nastri radianti con bruciatori esterni, portata termica nominale minima 113 e massima 215 kW, e potenza termica nominale minima 101,7 e massima 200 ...
- mer mar 01, 2017 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quante attività 74?
- Risposte: 4
- Visite : 1327
Re: quante attività 74?
infatti, come immaginavo.
trovavo semplicemente curiosa questa cosa, un riscaldamento di un capannone con 4 nastri radianti con bruciatore interno sono un'attività sola, mentre col bruciatore esterno (quindi più sicuri) sono 4 attività e 4 pagamenti.
grazie
trovavo semplicemente curiosa questa cosa, un riscaldamento di un capannone con 4 nastri radianti con bruciatore interno sono un'attività sola, mentre col bruciatore esterno (quindi più sicuri) sono 4 attività e 4 pagamenti.
grazie
- mer mar 01, 2017 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quante attività 74?
- Risposte: 4
- Visite : 1327
quante attività 74?
domanda semplice semplice, ma su cui vorrei un parere. impianti termici a gas: più apparecchi termici in uno stesso locale costituiscono un unico impianto pari alla somma dei singoli bruciatori. quindi 2 robur a bruciatore interno da (numeri a caso) 140 kW cad sono una attività 74.1.A con potenziali...
- mer mar 01, 2017 15:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rooftop esterni con bruciatori a gas
- Risposte: 2
- Visite : 788
Re: rooftop esterni con bruciatori a gas
per conto mio, se i bruciatori sono in una stessa carcassa costituiscono un unico apparecchio di potenza complessiva pari alla somma dei bruciatori.
diverso se fossero due bruciatori fisicamente indipendenti e separati, nel qual caso andrebbero singolarmente.
diverso se fossero due bruciatori fisicamente indipendenti e separati, nel qual caso andrebbero singolarmente.
- lun feb 27, 2017 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aree grigliate di separazione in autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1092
Re: aree grigliate di separazione in autorimessa
io le ho viste credo solo in un condominio, ed erano state messe semplicemente come antiintrusione, per evitare che un eventuale ladro potesse entrare sollevando la grata dalla strada (avevano un'uscita di sicurezza che dava sulla scala condominiale, ed avevano già avuto "visitatori" nottu...
- mer feb 22, 2017 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto con fotovoltaico e SCIA a pezzi, fattibile?
- Risposte: 0
- Visite : 658
Progetto con fotovoltaico e SCIA a pezzi, fattibile?
Dubbio procedurale: una ditta vuole adeguarsi per la sempre trascurata prevenzione incendi, e vorrebbe farlo il prima possibile. Hanno in programma nei prossimi anni (non meno di 3) l'installazione di impianto fotovoltaico in copertura. La domanda è: posso presentare un progetto, includendo l'impian...
- ven feb 17, 2017 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: codici pin?
- Risposte: 9
- Visite : 2159
Re: codici pin?
Le info visionabili online sono molto stringate e non vi sono nomi. Comunque se il tuo cliente non ti da il PIN o non ti firma una delega per l'accesso alla pratica, i VVF cosa vuoi che ti diano ? uno dei clienti il pin non l'ha, perché non gliel'hanno comunicato (o l'ha perso, anche se dice di non...
- ven feb 17, 2017 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: codici pin?
- Risposte: 9
- Visite : 2159
codici pin?
domanda che quasi mi fa vergognare di essere italiano... :roll: ma coi pin, come fate? alcuni comandi si inventano questioni di privacy e non li danno telefonicamente, anche se hanno in mano pratiche redatte e firmate con tanto di delega, e secondo loro uno dovrebbe farsi fare una richiesta di acces...
- mer feb 15, 2017 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli - Ventilazione
- Risposte: 3
- Visite : 1059
Re: Deposito oli - Ventilazione
teoricamente, l'RTO non è applicabile per l'attività 12, quindi il funzionario non potrebbe chiederne l'applicazione. è anche vero che alcune direzioni regionali (ho in mente la toscana) hanno chiaramente dichiarato di poterlo utilizzare come riferimento per le deroghe alle RTV anche se in teoria no...
- mer feb 15, 2017 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Seguire Normativa o Vigili del fuoco?
- Risposte: 17
- Visite : 4058
Re: Seguire Normativa o Vigili del fuoco?
se si parla di esistente, e tu hai una sola uscita ed il funzionario (che sicuramente non ha sparato a caso, ma ha fatto considerazioni in merito) è d'accordo a non farne realizzare una seconda, presenta la richiesta di deroga motivando la scelta. anche perché non hai possibilità di fare diversament...
- mer feb 15, 2017 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa categoria A
- Risposte: 17
- Visite : 3742
Re: Autorimessa categoria A
si ok se rinnovo tardivamente sono d'accordo ma se vogliono una nuova scia cosa faccio? presento una scia con una dichiarazione asseverata dove dico che tutto era uguale a prima? a logica sarebbe il top però ho il sentore che non gli vada bene :D se ti dirà di presentare una nuova SCIA, gliela pres...
- lun feb 06, 2017 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa categoria A
- Risposte: 17
- Visite : 3742
Re: Autorimessa categoria A
Comunque è meglio sentire il Comando di competenza, visto che ogni comando ha le sue regole. Ogni comando si da delle regole, accettando solitamente rinnovi appena scaduti (qualche mese, un anno, oltre....). viva l'Italia! :lol: a LC, CO, VA, BG e MI li prendono anche se scaduti da tempo. mai avuto...
- lun feb 06, 2017 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: antincendio per scuola materna + elementare
- Risposte: 3
- Visite : 997
Re: antincendio per scuola materna + elementare
mi sfugge quale sia il dubbio. "scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti", tu ne hai 135 (incluso personale docente e non, presumo) e quindi sei in categoria A (fino a 150 persone) ed applichi la norma delle scuole.
perché vorresti trascurare la materna?
perché vorresti trascurare la materna?
- lun feb 06, 2017 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e deposito per impresa di costruzioni: fattibile?
- Risposte: 9
- Visite : 2743
Re: Autorimessa e deposito per impresa di costruzioni: fattibile?
ma questo ragionamento vale sempre. ho un deposito bombole esterno, dichiaro 70 kg di gpl e non sono soggetto, chi mi vieta di metterne 80? la linea di demarcazione è il buon senso no, nel caso dell'esempio che fai la linea di demarcazione sono i 75 kg... se escono i VVF e te ne trovano 80 sei in d...
- gio feb 02, 2017 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa categoria A
- Risposte: 17
- Visite : 3742
Re: Autorimessa categoria A
tu rinnovi, e la nuova SCIA avrà la scadenza di 5 anni dalla precedente, quindi se è scaduta nel 2013 andrà al 2018. i vigili potrebbero effettuare un controllo ma, vista la semplicità dell'attività, dubito perdano tempo. peraltro, l'articolo 20 del d. lgs 139 che richiamano riguarda le attività più...
- gio feb 02, 2017 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa categoria A
- Risposte: 17
- Visite : 3742
Re: Autorimessa categoria A
Nota 5555 del 16 aprile 2012 La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011. Da un punto di vista penale, da...
- gio feb 02, 2017 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?
- Risposte: 11
- Visite : 2727
Re: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?
altro dubbio che mi viene per ste benedette DICO senza alcuni dati. il 37/2008 è molto specifico: "6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - p...
- gio feb 02, 2017 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lapsus procedurale: la deroga in via generale va richiesta?
- Risposte: 4
- Visite : 1061
Re: lapsus procedurale: la deroga in via generale va richiesta?
come ricordavo.
grazie!
grazie!
- gio feb 02, 2017 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lapsus procedurale: la deroga in via generale va richiesta?
- Risposte: 4
- Visite : 1061
Re: lapsus procedurale: la deroga in via generale va richiesta?
ed il ministero ha esplicitamente ammesso solo quelle delle autorimesse, giusto?Terminus ha scritto:Le deroghe in via generale devono essere così esplicitamente ammesse dal ministero, non dalla consuetudine di questo o quel Comando.
Se non è così occorre andare di deroga ufficiale.
- gio feb 02, 2017 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lapsus procedurale: la deroga in via generale va richiesta?
- Risposte: 4
- Visite : 1061
lapsus procedurale: la deroga in via generale va richiesta?
domanda banalissima, ma proprio non mi viene in mente: per le autorimesse una circolare aveva chiarito che le deroghe in via generale si potevano applicare senza passare dall'istanza di deroga, e bastava presentare il progetto come se fossero parte integrante della normativa. ma per le altre attivit...
- gio feb 02, 2017 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e deposito per impresa di costruzioni: fattibile?
- Risposte: 9
- Visite : 2743
Re: Autorimessa e deposito per impresa di costruzioni: fattibile?
Ricordatevi sempre che è il tecnico ad asseverare ed il titolare a dover autorizzare quanto dovuto......i VVF accettano quello che gli si mette davanti, la responsabilità non è la loro, almeno non in prima battuta. Nel caso specifico si possono fare alcune osservazioni. Se il capannone è open-space...
- mer feb 01, 2017 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e deposito per impresa di costruzioni: fattibile?
- Risposte: 9
- Visite : 2743
Re: Autorimessa e deposito per impresa di costruzioni: fattibile?
ho capito la logica del tuo discorso e ci sta.. anche se mi chiedo, a questo punto, quali siano i limiti di utilizzo dell'immobile che facciano pendere verso l'autorimessa o verso il magazzino... i mq utilizzati per l'uno o per l'altro scopo? il numero dei veicoli che ci si mettono dentro? e chi st...
- mer feb 01, 2017 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e deposito per impresa di costruzioni: fattibile?
- Risposte: 9
- Visite : 2743
Re: Autorimessa e deposito per impresa di costruzioni: fattibile?
uppo, perché la cosa continua a non convincermi. vi spiego il mio dubbio. la parola "esclusivamente" taglia la possibilità di adibire parte dell'area a deposito, indipendentemente dalle caratteristiche del materiale stoccato secondo me, invece, è l'opposoto. la parola "esclusivamente&...
- mer feb 01, 2017 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico di incendio parquet sportivo
- Risposte: 2
- Visite : 1642
Re: carico di incendio parquet sportivo
ho appena visto un caso analogo per una palestra, ma col pavimento di linoleum, e il dato si trova agevolmente in rete. a memoria, il legno del pavimento è considerato come qualsiasi tipo di legno, carico d'incendio intorno ai 18 MJ/mc. però, mi sembra che sia una questione in realtà di poco conto: ...
- ven gen 27, 2017 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?
- Risposte: 11
- Visite : 2727
Dichiarazioni di conformità non complete: come vi regolate?
Situazione che sicuramente sarà capitata a tutti: impianti di 15 o 20 anni fa, magari dotati di progetto, allegati ecc, ma con la dichiarazione di conformità con alcune voci non compilate. Nello specifico, ho 4 DDC in cui non sono state indicate le norme tecniche seguite, o sono state indicate gener...
- gio gen 26, 2017 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Preventivo rinnovo cpi
- Risposte: 8
- Visite : 4360
Re: Preventivo rinnovo cpi
io terrei conto anche di un'altra variabile: il condominio ha i soldi? perché sappiamo benissimo che, nonostante dovrebbero averli già disponibili, non è mai così. meglio magari qualche euro in meno, ma subito, piuttosto che impelagarsi in attese di mesi e mesi perché un condòmino non paga la rata e...
- mer gen 25, 2017 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica: locale esterno?
- Risposte: 8
- Visite : 3182
Re: Centrale termica: locale esterno?
ecco, è emerso esattamente il dubbio che ponevo. il titolo IV parla di "FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO." nel mio caso, non è possibile inserirlo lì. non è un fabbricato ad altro uso, e non è nella volumetria del fabbrica...
- mer gen 25, 2017 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Preventivo rinnovo cpi
- Risposte: 8
- Visite : 4360
Re: Preventivo rinnovo cpi
il rinnovo riguarda anche l'attività 77?
se è escluso, 2k € per due attività di tipo A mi sembra decisamente altino...
se è escluso, 2k € per due attività di tipo A mi sembra decisamente altino...
- lun gen 23, 2017 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica: locale esterno?
- Risposte: 8
- Visite : 3182
Centrale termica: locale esterno?
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un parere su un'interpretazione che mi lascia un po' perplesso. Ho un edificio (nello specifico, una scuola), con giardino esterno; nel giardino c'è una scala che scende di un piano e arriva su un pianerottolo. il pianerottolo ha a sinistra una porta che va al locale a...
- mer gen 18, 2017 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo: pareti REI?
- Risposte: 5
- Visite : 1298
Re: Filtro a prova di fumo: pareti REI?
io sono perfettamente d'accordo. ma visto che parliamo di un comando che esige le pratiche cartacee portate dall'addetto del suap e solo da lui, che rifiuta gli invii digitali, che non permette appuntamenti coi funzionari ma solo di andare nei giorni di ricevimento e aspettare ore e ore, che in pass...
- mer gen 18, 2017 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo: pareti REI?
- Risposte: 5
- Visite : 1298
Re: Filtro a prova di fumo: pareti REI?
beh, il filtro mi serve per separare, e le aperture per smaltire l'eventuale fumo.
però il dubbio mi resta: la definizione specifica "costituito da strutture" eccetera. se io la applico alla lettera, tutto il blocco dev'essere rei, pareti attestate sul giardino incluse.
però il dubbio mi resta: la definizione specifica "costituito da strutture" eccetera. se io la applico alla lettera, tutto il blocco dev'essere rei, pareti attestate sul giardino incluse.
- mar gen 17, 2017 11:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo: pareti REI?
- Risposte: 5
- Visite : 1298
Filtro a prova di fumo: pareti REI?
ho due attività diverse (impianto sportivo e scuola) realizzate in due edifici distinti, collegati da un tunnel di 5-6 metri di lunghezza. dal DM degli impianti sportivi, viene richiesto il filtro per le comunicazioni. ergo, porta REI di qua e di là, camino d'aerazione sopra. però lateralmente il fi...
- ven dic 16, 2016 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campi da tennis e uscite di sicurezza
- Risposte: 0
- Visite : 3660
Campi da tennis e uscite di sicurezza
Ciao a tutti. Un centro sportivo comunale si deve adeguare in materia di prevenzione incendi, ma ho alcuni punti in cui mi sfugge qualcosa e spero possiate aiutarmi. La composizione è la seguente: campo da tennis, coperto da copertura pressostatica, generatore di calore esterno da 195 kW, l'accesso ...
- mer dic 07, 2016 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiale lucernari a shed?
- Risposte: 2
- Visite : 897
Re: Materiale lucernari a shed?
Se si rompono favoriscono l'evacuazione dei fumi, quindi meglio. Ma se rompendosi cadono sulla testa di qualcuno (soccorritori compresi) ? subito dopo aver postato, mi sono ricordato di una circolare relativa alle coperture leggere, ma che citava anche i lucernari, che chiariva che non erano richie...
- mar dic 06, 2016 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiale lucernari a shed?
- Risposte: 2
- Visite : 897
Materiale lucernari a shed?
Ciao, che voi sappiate in un'attività senza norma verticale (industria tessile cui risultano dal carico d'incendio pareti portanti/separanti R/REI30) le parti vetrate di un lucernario a shed NON utilizzato come evacuatore devono avere qualche caratteristica particolare? una ditta vorrebbe sostituirl...
- ven dic 02, 2016 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale vie di fuga autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1073
Re: Scale vie di fuga autorimessa
non vedo il motivo di avere scale protette. sono percorsi d'esodo che portano in luogo a cielo libero, semplicemente le conti nella lunghezza dei percorsi fino al punto in cui sei all'aperto. :? sulla scala protetta, mai visto vincoli o limiti al numero di gradini, la definizione del 1983 si limita ...