- mar nov 20, 2012 22:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rend. medio stg. 400%?!
- Risposte: 4
- Visite : 1326
rend. medio stg. 400%?!
premessa: devo fare ACE in Piemonte, nuovo edificio. Mi trovo nella L.10 fatta da altro tecnico, con riferimenti alla uni ts 11300-2 e software EC700 v.3 un rendimento medio stagionale per una pompa di calore aria/acqua del 400%, collegata a fan coil. Come ci è arrivato? Per me non ci si arriva... c...
- dom mar 11, 2012 13:35
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: art.12 D.Lgs 3 marzo 2011, n.28
- Risposte: 21
- Visite : 7047
Re: art.12 D.Lgs 3 marzo 2011, n.28
[quote="SuperP"][quote="Tom Bishop"]Quindi anche in Lombardia devo assicurare la produzione con fonte di energia rinnovabile del 20 per cento della somma dei consumi previsti per acs, riscaldamento e raffrescamento?[/quote] No! A parte il piano casa (vedi mio post).. Ma in lombar...
- dom mar 11, 2012 13:33
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Abrogazioni del Decreto Romani2
- Risposte: 35
- Visite : 8984
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
RICHIESTI e non rilasciati, inclusa presentazione DIA, SCIA, CIA. non creiamo altra confusione al pantano che c'è già. saluti [quote="Ronin"][quote="dogo73"]c'è obbligo delle seguenti "percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento...
- ven feb 17, 2012 08:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EC700 - Potenze invernali
- Risposte: 27
- Visite : 5581
Re: EC700 - Potenze invernali
già Esa, ma il fatto che la cosa non sia chiara, mette ulteriore carne al fuoco all'ormai infinito mondo della VMC, dove per la parte energetica mi trovo installatori che assicurano alle committenti la classe A senza VMC, ma non sanno nemmeno di cosa si sta parlando... per le potenze di progetto eff...
- gio feb 16, 2012 15:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EC700 - Potenze invernali
- Risposte: 27
- Visite : 5581
EC700 - Potenze invernali
ora il programma considera il rendimento del recuperatore di calore anche nel calcolo di potenza? (EC601 non lo considera).
Se si, sapete se è un impostazione di norma o di Edilclima?
saluti e gratis
Se si, sapete se è un impostazione di norma o di Edilclima?
saluti e gratis
- sab gen 28, 2012 11:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: estrazioni bagno cieco
- Risposte: 12
- Visite : 3709
Re: estrazioni bagno cieco
[quote="arkanoid"]Normalmente adotto 10 volumi/ora, se l'asl ha un requisito specifico si toglie il dubbio.[/quote] si va bene le richieste ASL per la progettazione di massima, ma nei calcoli energetici, se usi 10 v/h in continuo oltre a non avere nessun senso pratico, i tuoi edifici saran...
- sab gen 28, 2012 11:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza elettrica ausiliari nei sistemi multisplit
- Risposte: 2
- Visite : 1225
Re: potenza elettrica ausiliari nei sistemi multisplit
nelle schede delle macchine sicuramente no, se hai schede di sistema può darsi, sempre meglio credere al produttore. La potenza elettrica dei ventilatori unità interne va comunque nella valutazione del rendimento di "emissione" non nella generazione. Ciao
- ven dic 23, 2011 11:47
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: albo certitificatori: Lombardia si continua a pagare?!?!
- Risposte: 3
- Visite : 1532
Re: albo certitificatori: Lombardia si continua a pagare?!?!
allora buon Natale a tutti!
- mar dic 20, 2011 22:32
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: albo certitificatori: Lombardia si continua a pagare?!?!
- Risposte: 3
- Visite : 1532
albo certitificatori: Lombardia si continua a pagare?!?!
molti di voi sapranno che in Piemonte non si paga più la tassa annuale (rif Decreto presidenziale del 12/01/2011 ) e che in Emilia non si è mai pagata... Visto che i piemontesi hanno vinto il ricorso e non pagano... in Lombardia non si è mosso nulla?!?!
ciao e gratis
ciao e gratis
- ven nov 13, 2009 14:31
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Aiuto piano casa Piemonte
- Risposte: 7
- Visite : 4592
Re: Aiuto piano casa Piemonte
caldaia a legna = fabbisogno energetico nullo vale solo per le detrazione del 55% (lo dico perchè deriva da chiarimenti con l'enea fatti tempo fa). Per tutto il resto non vale, quindi calcoli da fare.
Saluti
Saluti
- mer ott 28, 2009 20:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Piemonte: Notizie dal convegno ANTA
- Risposte: 15
- Visite : 3240
Re: Piemonte: Notizie dal convegno ANTA
sempre fresca, stesso aggiornamento a cui ti riferisci, oltre al centralizzato mi sembra di aver capito che anche in Piemonte CORSO OBBLIGATORIO PER TUTTI? ANCHE ING?
- lun lug 20, 2009 17:17
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: sanitario da pompa calore a gas motore endotermico
- Risposte: 2
- Visite : 1026
sanitario da pompa calore a gas motore endotermico
alcune pompe calore a gas metano/gpl (non cito marche ma sono poche) hanno kit per produrre acqua calda sanitaria da calore recuperato dal motore stesso che altrimenti andrebbe ceduto in ambiente. Mi chiedo e non trovo riscontro per Regione Lombardia: POSSO considerarlo fonte rinnovabile, anche se n...
- lun lug 20, 2009 13:16
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: sanitario da motore endotermico (pompa calore a gas )
- Risposte: 0
- Visite : 435
sanitario da motore endotermico (pompa calore a gas )
alcune pompe calore a gas metano/gpl (non cito marche ma sono poche) hanno kit per produrre acqua calda sanitaria da calore recuperato dal motore stesso che altrimenti andrebbe ceduto in ambiente. Mi chiedo e non trovo riscontro per Regione Lombardia: POSSO considerarlo fonte rinnovabile, anche se n...
- mer lug 09, 2008 12:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
- Risposte: 15
- Visite : 6651
Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
quindi sono a un bivio ma non vedo la strada: - "iltubo" dice che devo adeguarlo a una centrale termica, quindi locale idoneo, attrezzature idonee, ecc con i generatori nello stesso locale, spero non 2 locali centrali termiche!!?? - altrimenti se si considera la caldaia a legna fiamma libe...
- mar lug 08, 2008 19:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
- Risposte: 15
- Visite : 6651
Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
l'installatore mi dice che nello stesso locale non possono + esserci caldaie a combustibili diversi. E' vero? mi sono perso qualche cosa? Io sto per prevedere un unico impianto con n.1 caldaia a legna e n.1 caldaia a gas (riscaldamento+acs), entrambe con P<35kw, che funzioneranno in alternato, mai a...
- ven mar 28, 2008 12:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dimensionamento rete gas
- Risposte: 24
- Visite : 8284
Re: Dimensionamento rete gas
[quote="jugulo"]Infatti...da uno stesso contatore devo alimentare con lo stesso tubo 3 caldaie da 32 kW/cad.[/quote]
quindi vale la 7129
non vale solo se singolo apparecchio P>35kw
quindi vale la 7129
non vale solo se singolo apparecchio P>35kw
- mer mar 26, 2008 14:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DLgs 311/06 allegato I
- Risposte: 0
- Visite : 701
DLgs 311/06 allegato I
vi chiedo una risposta su questi quesiti: 1) ricadendo in ambito di applicazione DLgs 311/06 allegato I punto 2 - le verifiche di trasmittanza sono solo per gli elementi ristrutturati ( e non maggiorate del 30%) e per i non ristrutturati basta una dichiarazione che non si modificano? 2) Se oltre agl...
- gio mar 13, 2008 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Utilizzo acqua " a perdere" per raffreddamento gruppi frigo
- Risposte: 4
- Visite : 2156
Re: Utilizzo acqua " a perdere" per raffreddamento gruppi frigo
Così al volo non mi vengono in mente leggi, salvo quelle per la tutela acque DLgs 152/2006. Sono però vincolanti le prescrizioni dei gestori delle reti, ad esempio se devi fare nuovo allacciamento o contatore ti chiedono che uso fai dell'acqua, e se dichiari per "reffreddamento" la richies...
- mer nov 21, 2007 11:59
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Distanza caldaia murale - contatore metano (esistente)
- Risposte: 10
- Visite : 8670
- gio nov 15, 2007 18:36
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Distanza caldaia murale - contatore metano (esistente)
- Risposte: 10
- Visite : 8670
Distanza caldaia murale - contatore metano (esistente)
Esiste una distanza minima tra contatore metano (esistente, attivo da anni) e una nuova caldaia murale esterna che dovrei installare a parete proprio sopra (50 cm) o al massimo da parte al contatore metano?
Grazie
Saluti
Grazie
Saluti
- mer ott 03, 2007 14:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Fine lavori
- Risposte: 1
- Visite : 1265
Fine lavori
:?: in qualità di direttore lavori di nuovo edificio isolato uso negozio in Provincia di Cremona (circa 120 mq) con permesso di costruire presentato a giugno 2006 e ottenuto a settembre 2006, ho forti dubbi su cosa presentare con al fine lavori (prevista per dic. 2007) ai fini del contenimento energ...
- mer ago 29, 2007 13:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tubazioni polietilene 7129
- Risposte: 0
- Visite : 1063
tubazioni polietilene 7129
Nell'appendice A della UNI 7129 sono riportate tabelle per il dimensionamento dei tubi in rame e acciaio. Ci sono tabelle e/o coefficienti correttivi di riferiemnto da citare e utilizzare nei dimensionamenti degli impianti nei tratti in polietilene?