La ricerca ha trovato 1592 risultati

da mmaarrccoo
lun nov 28, 2022 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici
Risposte: 1
Visite : 506

Re: deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici

Buongiorno a tutti, Ho una domanda da porvi Trattasi di un edificio ad uso ufficio non soggetto al controllo dei VVF in quanto il n. di addetti è pari a 18 in cui sono presenti due locali deposito/archivio di dimensione rispettivamente di 41 e 35 mq Il campo di applicazione per il Dm 22 .02.2006 pr...
da mmaarrccoo
lun nov 28, 2022 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia per attività 75 e 77
Risposte: 11
Visite : 1377

Re: Scia per attività 75 e 77

Già fatto, ma purtroppo non è all'interno della pratica e il nuovo amministratore del condominio non ne ha traccia. Spero solo che non mi facciano storie visto che la relazione tecnica i VVF l'hanno vista e pure gli elaborati grafici che hanno timbrato e firmato nel 2001 ..... Non puoi far altro ch...
da mmaarrccoo
sab nov 26, 2022 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Risposte: 14
Visite : 2645

Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'

Qualcuno vuole esporsi? :mrgreen:
@weareblind cosa ne pensi?

Grazie.
da mmaarrccoo
ven nov 25, 2022 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Risposte: 8
Visite : 1078

Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo

In teoria è come dice Terminus e con una comunicazione scritta (meglio se PEC) dovresti essere tranquillo.
Poi per carità, non si sa mai come possa pensarla un magistrato.
da mmaarrccoo
mar nov 22, 2022 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
Risposte: 5
Visite : 1175

Re: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14

Ho approfondito e riprendo questo post per decretare :mrgreen: che effettivamente salvo situazioni particolari il COPI è più svantaggioso rispetto alla vecchia RTV, soprattutto in edifici esistenti come il mio caso. E' vero che per edifici standard (sotto i 32 m) non richiede la rete idranti però ri...
da mmaarrccoo
mar nov 22, 2022 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Risposte: 14
Visite : 2645

Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'

Intanto grazie per le risposte @weareblind 1. Lo stabilimento comprende 4 aree (2 aree di stoccaggio soggette perchè i quantitativi eccedono + 1 area di stoccaggio non soggetta perchè i quantitativi non eccedono o ci sono rottami metallici + 1 palazzina uffici non soggetta). Normalmente nelle pratic...
da mmaarrccoo
lun nov 14, 2022 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Risposte: 14
Visite : 2645

RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'

Mi sto occupano di un centro stoccaggio/trattamento rifiuti in costruzione un po' al chiuso ed un po' all'aperto con rifiuti usuali (urbani, RAEE, plastica, legno, carta, ecc.) posizionati in baie o cassoni e dobbiamo applicare la RTV15 appena uscita. Ho le seguenti perplessità (forse questa RTV è q...
da mmaarrccoo
lun nov 14, 2022 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO E MAGGIOR RISCHIO INCENDIO
Risposte: 3
Visite : 570

Re: IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO E MAGGIOR RISCHIO INCENDIO

Ci sono differenze sulle interazione impianto elettrico-incendio. Ad esempio condutture (=canalizzazione + cavo) che possono essere diverse oppure obbligo di differenziali ad alta sensibilità e così via. Se cambi la classificazione da ordinario a MARCIO l'impianto potrebbe essere da modificare ma no...
da mmaarrccoo
lun nov 14, 2022 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Risposte: 21
Visite : 2316

Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?

Purtroppo si tratta di un deposito ed il fatto che sia una struttura leggera non modifica questo, anzi ti crea dei problemi tra cui quelli indicati da @travereticolare. Il livello di prestazione I non puoi applicarlo se hai un mulettista che va e viene, in genere è accettabile solo per interventi di...
da mmaarrccoo
lun nov 14, 2022 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cavi termosensibili - UNI 9795 e EN 54-28
Risposte: 4
Visite : 977

Re: Cavi termosensibili - UNI 9795 e EN 54-28

In merito invece alla superficie coperta dal singolo cavo sapete darmi qualche riferimento alla letteratura tecnica?
Ti rispondo solo su questa. Se non hai o non esistono riferimenti non puoi che riferirti alle istruzioni del produttore (lo chiami e te lo fai dimensionare).
da mmaarrccoo
mar ott 25, 2022 19:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza minima e massima manichette
Risposte: 8
Visite : 1022

Re: Lunghezza minima e massima manichette

stfire ha scritto: mar ott 25, 2022 17:00 Il raggio di copertura di 20 m è fisso, non puoi portarlo a 15 m a meno di quanto detto sopra.
Si certo.
da mmaarrccoo
mar ott 25, 2022 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza minima e massima manichette
Risposte: 8
Visite : 1022

Re: Lunghezza minima e massima manichette

mattia ha scritto: mar ott 25, 2022 16:17 Per la zona di incidenza considero 20m + 5 di getto d'acqua misurati con la tecnica del filo teso.
I 5 m non sono più accettati, puoi fare però 25 m manichetta. Alla fine il risultato non cambia.
da mmaarrccoo
mar ott 25, 2022 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione S.8 archivio
Risposte: 5
Visite : 654

Re: Livello di prestazione S.8 archivio

mattia ha scritto: mar ott 25, 2022 16:09 Grazie per il consiglio.
Avrei comunque difficoltà sul livello 3 per h del locale 2,40 m che non mi consente di usare la 9494 -2 per l'impianto di evacuazione forzata.
Infatti, ma poi questo archivio quanto è grande?
da mmaarrccoo
mar ott 25, 2022 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica non rilevante o SCIA senza aggravio?
Risposte: 13
Visite : 1169

Re: Modifica non rilevante o SCIA senza aggravio?

Anche se è migliorativo si tratta di una modifica sostanziale e per mia esperienza richiede una SCIA per i motivi che dice etec83 qui: E' ovvio che se viene rifatto un impianto antincendio e un locale di pompaggio qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità del fatto che siano progettati a norma e...
da mmaarrccoo
mar ott 25, 2022 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
Risposte: 6
Visite : 909

Re: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità

come dice Terminus, anch'io credo stia parlando di : 9.6.2 Alimentazioni idriche singole superiori Le alimentazioni idriche singole superiori sono alimentazioni idriche singole che forniscono un elevato grado di affidabilità. Ho verificato e cercato sia sulla UNI 10779, che la UNI 12845, che la 949...
da mmaarrccoo
mar ott 25, 2022 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione S.8 archivio
Risposte: 5
Visite : 654

Re: Livello di prestazione S.8 archivio

Hai sicuramente un elevato carico di incendio specifico qf. Quindi secondo Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione dovresti garantire un LP III. Poi potresti anche ragionare sugli obiettivi che devono essere raggiunti secondo Tabella S.8-1: Livelli di prestazione. Magari s...
da mmaarrccoo
mar ott 25, 2022 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza minima e massima manichette
Risposte: 8
Visite : 1022

Re: Lunghezza minima e massima manichette

weareblind ha scritto: mar ott 25, 2022 14:07 Ma voi avete mai progettato con 15 m?!
No, ovviamente tutti vogliono avere meno manichette possibili... :)
da mmaarrccoo
dom ott 23, 2022 23:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
Risposte: 5
Visite : 1175

Re: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14

L'edificio quando è stato costruito? Sarebbe pure in categoria A la civile abitazione, quindi niente esame progetto. 1. userei la vecchia definizione di altezza antincendio così come quando è uscito il DPR 151/11, non esisteva quella del Codice. Qualcosa non mi torna... Io sto usando/vorrei usare i...
da mmaarrccoo
sab ott 22, 2022 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
Risposte: 5
Visite : 1175

AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14

Ciao a tutti, ho con un'autorimessa a 2 piani >1000 mq sotto un condominio a 3 scale (identiche) con quota di piano dell'ultimo piano abitabile +24,5 m, quindi sia l'autorimessa sia il condominio sono soggetti e tutto è esistente da circa 30 anni senza che esistano CPI o SCIA (metto sotto alcune imm...
da mmaarrccoo
mer ott 19, 2022 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
Risposte: 6
Visite : 909

Re: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità

Attenzione che non sia "impianto a disponibilità superiore", in tal caso auguri.
da mmaarrccoo
lun ott 17, 2022 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: istanza di valutazione e rinnovo scaduto --conformità o non conformità
Risposte: 4
Visite : 667

Re: istanza di valutazione e rinnovo scaduto --conformità o non conformità

Bisogna vedere se l'azienda sta attualmente lavorando come da nuova configurazione approvata dai VV.F. oppure come da precedente. Nel primo caso l'azienda non è in regola (e ovviamente non è l'unica che incappa in queste situazioni), nel secondo neanche ma un rinnovo scaduto è tutto sommato meno gra...
da mmaarrccoo
ven set 30, 2022 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
Risposte: 7
Visite : 1074

Re: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA

Ulteriore assurdità della vicenda: la metà nuova (da fare) ha pannelli in classe 1 e quindi sono ok a prescindere dal tetto, la metà esistente (quella ciucca) ovviamente nel 2010 non aveva pannelli in classe 1 e quindi nascono le problematiche che ha poi evidenziato la successiva circolare del 2012....
da mmaarrccoo
ven set 30, 2022 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
Risposte: 7
Visite : 1074

Re: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA

In casi simili ne sono uscito solo sanando anche l'esistente. Per sanando intendi ricollocando i moduli FV oppure facendo una FSE che dimostri che se anche ho gli stessi a 30 cm dai lucernari non ci siano problemi? Anche perchè altri metodi non ne conosco, fare una valutazione del rischio dove acri...
da mmaarrccoo
gio set 29, 2022 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
Risposte: 7
Visite : 1074

FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA

Riassumo al massimo (siamo sotto DM 10/03/1998) una situazione ingarbugliata :shock: : --> condominio industriale con lotti (capannoni) adiacenti e servizi in comune (alcune vie di esodo + idranti, ecc.) progettato negli anni '90 dichiarando tutto una grossa attività ex 88 (depositi), approvato --> ...
da mmaarrccoo
gio set 29, 2022 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9232

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

C'è un rapporto di prova EI60 in appoggio a un'ulteriore valutazione analitica fatta da un professionista per ricondurlo al caso specifico, ai sensi del DM 16/02/2007.
Dovrebbe essere ok.
da mmaarrccoo
gio set 29, 2022 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Risposte: 12
Visite : 1279

Re: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?

Ragazzi, visto le varie interpretazioni ho voluto chiamare il Comando. Mi è stato detto che in questi casi (cambio persona fisica non quella giuridica) formalmente la voltura non serve, tuttavia sarebbe corretto inviare una PEC con semplice comunicazione in modo che il Comando possa aggiornare le an...
da mmaarrccoo
gio set 29, 2022 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Risposte: 16
Visite : 2432

Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Quoto quanto detto da glc_1912 (ormai c'è basso o non basso e da lì le casistiche varie di utilizzo minicodice o codice).
Aggiungo che formalmente i livelli 1, 2, 3 per la formazione non corrispondono ai vecchi basso, medio, alto.
da mmaarrccoo
mer set 28, 2022 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?
Risposte: 7
Visite : 781

Re: CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?

Io ho un'autorimessa in cat. B e sopra il suo perimetro ci sono 3 scale gemelle in cat. A. L'amministrazione è la stessa, è un comprensorio civile (supercondominio). Sinceramente pensavo di fare il progetto per l'autorimessa e poi in fase di SCIA mettere nella stessa istanza autorimessa + i 3 edific...
da mmaarrccoo
mer set 28, 2022 12:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Risposte: 9
Visite : 1049

Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale

Sui CERT.REI di strutture verificate con FSE non bisogna scrivere RXXX ma il livello di prestazione raggiunto (I,II, III, ecc.) in quanto la resistenza in minuti non ha, a questo fine, significato. Ma non vedo mai nessuno farlo.
da mmaarrccoo
mer set 28, 2022 12:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?
Risposte: 7
Visite : 781

CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?

Secondo voi se ho un complesso residenziale costituito da un'autorimessa interrata con sopra 3 condomini identici sopra i 24 m (attaccati tra loro ma sono 3 scale diverse, ognuna con proprio interno) oltre all'attività dell'autorimessa ho 3 att. 77 oppure una sola att. 77? Chiaramente la SCIA sarà u...
da mmaarrccoo
mer set 28, 2022 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Risposte: 12
Visite : 1279

CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?

Normalmente facciamo le volture quando cambiano le ragioni sociali delle aziende, oggi però mi è venuto un dubbio sui condomini. Quando cambia l'amministratore cambia solo la persona fisica e non quella giuridica. E' corretto fare comunque la voltura o non sarebbe necessario?
da mmaarrccoo
mer set 28, 2022 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' Natale!
Risposte: 11
Visite : 1059

Re: E' Natale!

Io ho pratiche consegnate a Milano a Dicembre 2021 e non mi hanno ancora risposto. Quella volta che sono riuscito a contattare l'ufficio prevenzione, la signora che mi ha risposto mi ha detto che si era già rotta le p***e di giustificare la loro lungaggine e mi consigliava di comunicare al Comandan...
da mmaarrccoo
mar set 27, 2022 22:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' Natale!
Risposte: 11
Visite : 1059

Re: E' Natale!

Ste cose non le leggo neanche, in alcuni comandi ci mettono 30-60 giorni per assegnare la pratica.
da mmaarrccoo
lun set 26, 2022 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
Risposte: 4
Visite : 827

Re: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?

La cosa particolare è che prima il committente magari era stato "abituato" a mettere 4 estintori e le piante del piano di emergenza al muro, ora invece, perlomeno nei casi in cui bisognerà usare il codice, saranno dolori...
da mmaarrccoo
lun set 26, 2022 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
Risposte: 4
Visite : 827

Re: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?

Ok, diamo per buono che il minicodice non richiede granché e quindi chi lo faceva prima (consulente sicurezza lavoro) continuerà a farlo (anche se a mio modo di vedere il minicodice è semplice ma i concetti arrivano dal codice e quindi ritengo che sarebbe comunque utile un professionista antincendio...
da mmaarrccoo
lun set 26, 2022 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
Risposte: 10
Visite : 1671

Re: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA

A questo punto mi viene da dire che nell'ipotesi di chiusure estremamente limitate (1-2-3 giorni all'anno) il coefficiente si possa usare comunque, eventualmente giustificando il fatto che tanto le aree sono sorvegliate (rivelazione incendi) e gli allarmi sono monitorati (ad esempio le guardie stes...
da mmaarrccoo
lun set 26, 2022 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Risposte: 9
Visite : 1058

Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?

Va beh ragazzi, vi riscopro "benevolenti", in altre occasioni vi ho visto essere molto più rigidi riguardo le assoggettabilità :mrgreen: Giusto per non lasciare discorsi "pending", se all'interno di questo centro benessere si vende (significa che volendo una persona potrebbe entr...
da mmaarrccoo
lun set 26, 2022 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
Risposte: 4
Visite : 827

MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?

Pour parler... Da sempre esistono attività sottosoglia oppure luoghi di lavoro senza neanche norme tecniche a cui si applicava il DM 10/03/1998 che, proprio perchè non era necessario presentare ai VV.F. alcunchè, nessuno faceva i progetti di prevenzione incendi (se non rari casi di cui a committenti...
da mmaarrccoo
dom set 25, 2022 23:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Risposte: 9
Visite : 1058

Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?

In altre discussioni, mi pare di ricordare, si diceva che se ho un'attività di vendita seppur "non principale" e supero i 400 mq si rientrerebbe nella 69. Così come qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=31245 si diceva che un'officina che occupa 50 mq all'interno di un capannone d...
da mmaarrccoo
dom set 25, 2022 23:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9232

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

buge ha scritto: dom set 25, 2022 15:22
mmaarrccoo ha scritto: sab set 24, 2022 09:53 Ho il rapporto di prova per EI60 con 2 lastre.

che prodotto è?
2 normali lastre in silicato di GLOBAL BUILDING.
da mmaarrccoo
dom set 25, 2022 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e lucernari
Risposte: 4
Visite : 787

Re: Fotovoltaico e lucernari

Ne abbiamo parlato in n discussioni senza venirne a capo. Ricordo che Ronin sosteneva che servirebbe la R. Al momento è una zona grigia e la normativa non è chiara (rimanendo generica), il rischio è che tutti i tetti con FV debbano essere, compresi gli elementi di completamento che sostengono i modu...
da mmaarrccoo
dom set 25, 2022 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Risposte: 9
Visite : 1058

Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?

Inoltre la questione di cosa è assoggettabile e cosa no determinerebbe (se del caso) che normativa utilizzare.
da mmaarrccoo
sab set 24, 2022 21:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Risposte: 9
Visite : 1058

Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?

Grazie Ronin. Sul sito dei VVF avevo trovato questo ma sinceramente è tutto molto sfumato e sto trovando pareri opposti... Un centro fitness di fatto è una palestra che sappiamo essere assoggettabile. Un centro benessere tutto sommato è un altra cosa. Ma trovo incredibile che nel 2022 ancora alcune ...
da mmaarrccoo
sab set 24, 2022 20:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Risposte: 9
Visite : 1058

CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?

C'è un centro benessere (massaggi, estetica, sauna, hammam, ecc.) che ha poca affluenza (circa 10-15 persone, anche perchè è un luogo rilassante dove non ci deve essere confusione) e superficie di poco superiore a 400 mq. Come capita spesso in questi posti vengono all'interno anche venduti ai client...
da mmaarrccoo
sab set 24, 2022 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9232

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Se metti un modulo fotovoltaico a 95 cm anzichè 100 cm da un lucernario tu scriveresti qualcosa? :wink: A volte le situazioni sono molto sfumate.
da mmaarrccoo
sab set 24, 2022 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9232

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Occhio...non è che se accoppi due lastre EI 30 ottieni "matematicamente" un EI 60...come fai a dimostrarlo? non è certamente una valutazione sperimentale (non sono state provate le lastre insieme in laboratorio)... Un utente prima diceva se tanta gente se ne infischia...risposta sì! Anche...
da mmaarrccoo
ven set 23, 2022 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
Risposte: 10
Visite : 1671

Re: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA

Però sinceramente pensandoci bene la cosa non è chiarissima. La norma vorrebbe h 24 e fa di fatto intendere anche 365 giorni. Ma anche le aziende più grandi (i più grossi gruppi industriali italiani e multinazionali, ecc.) ad esempio il 1 gennaio sono chiuse ed ci sono giusto le guardie all'ingresso...
da mmaarrccoo
ven set 23, 2022 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze serbatoio gasolio per caldaia
Risposte: 4
Visite : 603

Re: Distanze serbatoio gasolio per caldaia

Anche io ad una prima lettura non avevo trovato distanze e mi aveva lasciato perplesso.