La ricerca ha trovato 1592 risultati
- lun nov 28, 2022 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici
- Risposte: 1
- Visite : 506
Re: deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici
Buongiorno a tutti, Ho una domanda da porvi Trattasi di un edificio ad uso ufficio non soggetto al controllo dei VVF in quanto il n. di addetti è pari a 18 in cui sono presenti due locali deposito/archivio di dimensione rispettivamente di 41 e 35 mq Il campo di applicazione per il Dm 22 .02.2006 pr...
- lun nov 28, 2022 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per attività 75 e 77
- Risposte: 11
- Visite : 1377
Re: Scia per attività 75 e 77
Già fatto, ma purtroppo non è all'interno della pratica e il nuovo amministratore del condominio non ne ha traccia. Spero solo che non mi facciano storie visto che la relazione tecnica i VVF l'hanno vista e pure gli elaborati grafici che hanno timbrato e firmato nel 2001 ..... Non puoi far altro ch...
- sab nov 26, 2022 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
- Risposte: 14
- Visite : 2645
Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Qualcuno vuole esporsi?
@weareblind cosa ne pensi?
Grazie.
@weareblind cosa ne pensi?
Grazie.
- ven nov 25, 2022 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
- Risposte: 8
- Visite : 1078
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
In teoria è come dice Terminus e con una comunicazione scritta (meglio se PEC) dovresti essere tranquillo.
Poi per carità, non si sa mai come possa pensarla un magistrato.
Poi per carità, non si sa mai come possa pensarla un magistrato.
- mar nov 22, 2022 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
- Risposte: 5
- Visite : 1175
Re: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
Ho approfondito e riprendo questo post per decretare :mrgreen: che effettivamente salvo situazioni particolari il COPI è più svantaggioso rispetto alla vecchia RTV, soprattutto in edifici esistenti come il mio caso. E' vero che per edifici standard (sotto i 32 m) non richiede la rete idranti però ri...
- mar nov 22, 2022 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
- Risposte: 14
- Visite : 2645
Re: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Intanto grazie per le risposte @weareblind 1. Lo stabilimento comprende 4 aree (2 aree di stoccaggio soggette perchè i quantitativi eccedono + 1 area di stoccaggio non soggetta perchè i quantitativi non eccedono o ci sono rottami metallici + 1 palazzina uffici non soggetta). Normalmente nelle pratic...
- gio nov 17, 2022 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
- Risposte: 14
- Visite : 2645
- lun nov 14, 2022 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
- Risposte: 14
- Visite : 2645
RTV15 (RIFIUTI): VOI CI AVETE CAPITO QUALCOSA? DUBBI E DIFFICOLTA'
Mi sto occupano di un centro stoccaggio/trattamento rifiuti in costruzione un po' al chiuso ed un po' all'aperto con rifiuti usuali (urbani, RAEE, plastica, legno, carta, ecc.) posizionati in baie o cassoni e dobbiamo applicare la RTV15 appena uscita. Ho le seguenti perplessità (forse questa RTV è q...
- lun nov 14, 2022 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO E MAGGIOR RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 3
- Visite : 570
Re: IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO E MAGGIOR RISCHIO INCENDIO
Ci sono differenze sulle interazione impianto elettrico-incendio. Ad esempio condutture (=canalizzazione + cavo) che possono essere diverse oppure obbligo di differenziali ad alta sensibilità e così via. Se cambi la classificazione da ordinario a MARCIO l'impianto potrebbe essere da modificare ma no...
- lun nov 14, 2022 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
- Risposte: 21
- Visite : 2316
Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Purtroppo si tratta di un deposito ed il fatto che sia una struttura leggera non modifica questo, anzi ti crea dei problemi tra cui quelli indicati da @travereticolare. Il livello di prestazione I non puoi applicarlo se hai un mulettista che va e viene, in genere è accettabile solo per interventi di...
- lun nov 14, 2022 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cavi termosensibili - UNI 9795 e EN 54-28
- Risposte: 4
- Visite : 977
Re: Cavi termosensibili - UNI 9795 e EN 54-28
Ti rispondo solo su questa. Se non hai o non esistono riferimenti non puoi che riferirti alle istruzioni del produttore (lo chiami e te lo fai dimensionare).In merito invece alla superficie coperta dal singolo cavo sapete darmi qualche riferimento alla letteratura tecnica?
- mar ott 25, 2022 19:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza minima e massima manichette
- Risposte: 8
- Visite : 1022
- mar ott 25, 2022 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza minima e massima manichette
- Risposte: 8
- Visite : 1022
- mar ott 25, 2022 16:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione S.8 archivio
- Risposte: 5
- Visite : 654
- mar ott 25, 2022 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica non rilevante o SCIA senza aggravio?
- Risposte: 13
- Visite : 1169
Re: Modifica non rilevante o SCIA senza aggravio?
Anche se è migliorativo si tratta di una modifica sostanziale e per mia esperienza richiede una SCIA per i motivi che dice etec83 qui: E' ovvio che se viene rifatto un impianto antincendio e un locale di pompaggio qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità del fatto che siano progettati a norma e...
- mar ott 25, 2022 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
- Risposte: 6
- Visite : 909
Re: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
come dice Terminus, anch'io credo stia parlando di : 9.6.2 Alimentazioni idriche singole superiori Le alimentazioni idriche singole superiori sono alimentazioni idriche singole che forniscono un elevato grado di affidabilità. Ho verificato e cercato sia sulla UNI 10779, che la UNI 12845, che la 949...
- mar ott 25, 2022 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione S.8 archivio
- Risposte: 5
- Visite : 654
Re: Livello di prestazione S.8 archivio
Hai sicuramente un elevato carico di incendio specifico qf. Quindi secondo Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione dovresti garantire un LP III. Poi potresti anche ragionare sugli obiettivi che devono essere raggiunti secondo Tabella S.8-1: Livelli di prestazione. Magari s...
- mar ott 25, 2022 15:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza minima e massima manichette
- Risposte: 8
- Visite : 1022
Re: Lunghezza minima e massima manichette
No, ovviamente tutti vogliono avere meno manichette possibili...
- dom ott 23, 2022 23:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
- Risposte: 5
- Visite : 1175
Re: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
L'edificio quando è stato costruito? Sarebbe pure in categoria A la civile abitazione, quindi niente esame progetto. 1. userei la vecchia definizione di altezza antincendio così come quando è uscito il DPR 151/11, non esisteva quella del Codice. Qualcosa non mi torna... Io sto usando/vorrei usare i...
- sab ott 22, 2022 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
- Risposte: 5
- Visite : 1175
AUTORIMESSA >1000 MQ + CONDOMINI >24 M: DUBBI APPLICATIVI RTV6+RTV13+RTV14
Ciao a tutti, ho con un'autorimessa a 2 piani >1000 mq sotto un condominio a 3 scale (identiche) con quota di piano dell'ultimo piano abitabile +24,5 m, quindi sia l'autorimessa sia il condominio sono soggetti e tutto è esistente da circa 30 anni senza che esistano CPI o SCIA (metto sotto alcune imm...
- mer ott 19, 2022 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
- Risposte: 6
- Visite : 909
Re: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
Attenzione che non sia "impianto a disponibilità superiore", in tal caso auguri.
- lun ott 17, 2022 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: istanza di valutazione e rinnovo scaduto --conformità o non conformità
- Risposte: 4
- Visite : 667
Re: istanza di valutazione e rinnovo scaduto --conformità o non conformità
Bisogna vedere se l'azienda sta attualmente lavorando come da nuova configurazione approvata dai VV.F. oppure come da precedente. Nel primo caso l'azienda non è in regola (e ovviamente non è l'unica che incappa in queste situazioni), nel secondo neanche ma un rinnovo scaduto è tutto sommato meno gra...
- ven set 30, 2022 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
- Risposte: 7
- Visite : 1074
Re: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
Ulteriore assurdità della vicenda: la metà nuova (da fare) ha pannelli in classe 1 e quindi sono ok a prescindere dal tetto, la metà esistente (quella ciucca) ovviamente nel 2010 non aveva pannelli in classe 1 e quindi nascono le problematiche che ha poi evidenziato la successiva circolare del 2012....
- ven set 30, 2022 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
- Risposte: 7
- Visite : 1074
Re: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
In casi simili ne sono uscito solo sanando anche l'esistente. Per sanando intendi ricollocando i moduli FV oppure facendo una FSE che dimostri che se anche ho gli stessi a 30 cm dai lucernari non ci siano problemi? Anche perchè altri metodi non ne conosco, fare una valutazione del rischio dove acri...
- gio set 29, 2022 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
- Risposte: 7
- Visite : 1074
FOTOVOLTAICO MISTO CHE NON RISPETTA LE DISTANZE - SITUAZIONE ASSURDA
Riassumo al massimo (siamo sotto DM 10/03/1998) una situazione ingarbugliata :shock: : --> condominio industriale con lotti (capannoni) adiacenti e servizi in comune (alcune vie di esodo + idranti, ecc.) progettato negli anni '90 dichiarando tutto una grossa attività ex 88 (depositi), approvato --> ...
- gio set 29, 2022 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9232
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
C'è un rapporto di prova EI60 in appoggio a un'ulteriore valutazione analitica fatta da un professionista per ricondurlo al caso specifico, ai sensi del DM 16/02/2007.
Dovrebbe essere ok.
Dovrebbe essere ok.
- gio set 29, 2022 13:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
- Risposte: 12
- Visite : 1279
Re: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Ragazzi, visto le varie interpretazioni ho voluto chiamare il Comando. Mi è stato detto che in questi casi (cambio persona fisica non quella giuridica) formalmente la voltura non serve, tuttavia sarebbe corretto inviare una PEC con semplice comunicazione in modo che il Comando possa aggiornare le an...
- gio set 29, 2022 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 16
- Visite : 2432
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Quoto quanto detto da glc_1912 (ormai c'è basso o non basso e da lì le casistiche varie di utilizzo minicodice o codice).
Aggiungo che formalmente i livelli 1, 2, 3 per la formazione non corrispondono ai vecchi basso, medio, alto.
Aggiungo che formalmente i livelli 1, 2, 3 per la formazione non corrispondono ai vecchi basso, medio, alto.
- mer set 28, 2022 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?
- Risposte: 7
- Visite : 781
Re: CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?
Io ho un'autorimessa in cat. B e sopra il suo perimetro ci sono 3 scale gemelle in cat. A. L'amministrazione è la stessa, è un comprensorio civile (supercondominio). Sinceramente pensavo di fare il progetto per l'autorimessa e poi in fase di SCIA mettere nella stessa istanza autorimessa + i 3 edific...
- mer set 28, 2022 12:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
- Risposte: 9
- Visite : 1049
Re: Classe R decreti - curva standard o curva naturale
Sui CERT.REI di strutture verificate con FSE non bisogna scrivere RXXX ma il livello di prestazione raggiunto (I,II, III, ecc.) in quanto la resistenza in minuti non ha, a questo fine, significato. Ma non vedo mai nessuno farlo.
- mer set 28, 2022 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?
- Risposte: 7
- Visite : 781
CONDOMINI MULTIPLI SOPRA AUTORIMESSA: QUANTE ATTIVITA' SONO?
Secondo voi se ho un complesso residenziale costituito da un'autorimessa interrata con sopra 3 condomini identici sopra i 24 m (attaccati tra loro ma sono 3 scale diverse, ognuna con proprio interno) oltre all'attività dell'autorimessa ho 3 att. 77 oppure una sola att. 77? Chiaramente la SCIA sarà u...
- mer set 28, 2022 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
- Risposte: 12
- Visite : 1279
CONDOMINI - DUBBIO SULLA VOLTURA, SERVE?
Normalmente facciamo le volture quando cambiano le ragioni sociali delle aziende, oggi però mi è venuto un dubbio sui condomini. Quando cambia l'amministratore cambia solo la persona fisica e non quella giuridica. E' corretto fare comunque la voltura o non sarebbe necessario?
- mer set 28, 2022 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' Natale!
- Risposte: 11
- Visite : 1059
Re: E' Natale!
Io ho pratiche consegnate a Milano a Dicembre 2021 e non mi hanno ancora risposto. Quella volta che sono riuscito a contattare l'ufficio prevenzione, la signora che mi ha risposto mi ha detto che si era già rotta le p***e di giustificare la loro lungaggine e mi consigliava di comunicare al Comandan...
- mar set 27, 2022 22:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' Natale!
- Risposte: 11
- Visite : 1059
Re: E' Natale!
Ste cose non le leggo neanche, in alcuni comandi ci mettono 30-60 giorni per assegnare la pratica.
- mar set 27, 2022 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9232
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Hanno una relazione di verifica prodotta recentemente.
- lun set 26, 2022 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
- Risposte: 4
- Visite : 827
Re: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
La cosa particolare è che prima il committente magari era stato "abituato" a mettere 4 estintori e le piante del piano di emergenza al muro, ora invece, perlomeno nei casi in cui bisognerà usare il codice, saranno dolori...
- lun set 26, 2022 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
- Risposte: 4
- Visite : 827
Re: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
Ok, diamo per buono che il minicodice non richiede granché e quindi chi lo faceva prima (consulente sicurezza lavoro) continuerà a farlo (anche se a mio modo di vedere il minicodice è semplice ma i concetti arrivano dal codice e quindi ritengo che sarebbe comunque utile un professionista antincendio...
- lun set 26, 2022 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
- Risposte: 10
- Visite : 1671
Re: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
A questo punto mi viene da dire che nell'ipotesi di chiusure estremamente limitate (1-2-3 giorni all'anno) il coefficiente si possa usare comunque, eventualmente giustificando il fatto che tanto le aree sono sorvegliate (rivelazione incendi) e gli allarmi sono monitorati (ad esempio le guardie stes...
- lun set 26, 2022 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
- Risposte: 9
- Visite : 1058
Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Va beh ragazzi, vi riscopro "benevolenti", in altre occasioni vi ho visto essere molto più rigidi riguardo le assoggettabilità :mrgreen: Giusto per non lasciare discorsi "pending", se all'interno di questo centro benessere si vende (significa che volendo una persona potrebbe entr...
- lun set 26, 2022 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
- Risposte: 4
- Visite : 827
MINICODICE: CHI RICHIEDE IL PROGETTO E CHI LO FA?
Pour parler... Da sempre esistono attività sottosoglia oppure luoghi di lavoro senza neanche norme tecniche a cui si applicava il DM 10/03/1998 che, proprio perchè non era necessario presentare ai VV.F. alcunchè, nessuno faceva i progetti di prevenzione incendi (se non rari casi di cui a committenti...
- dom set 25, 2022 23:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
- Risposte: 9
- Visite : 1058
Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
In altre discussioni, mi pare di ricordare, si diceva che se ho un'attività di vendita seppur "non principale" e supero i 400 mq si rientrerebbe nella 69. Così come qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=31245 si diceva che un'officina che occupa 50 mq all'interno di un capannone d...
- dom set 25, 2022 23:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9232
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- dom set 25, 2022 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e lucernari
- Risposte: 4
- Visite : 787
Re: Fotovoltaico e lucernari
Ne abbiamo parlato in n discussioni senza venirne a capo. Ricordo che Ronin sosteneva che servirebbe la R. Al momento è una zona grigia e la normativa non è chiara (rimanendo generica), il rischio è che tutti i tetti con FV debbano essere, compresi gli elementi di completamento che sostengono i modu...
- dom set 25, 2022 10:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
- Risposte: 9
- Visite : 1058
Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Inoltre la questione di cosa è assoggettabile e cosa no determinerebbe (se del caso) che normativa utilizzare.
- sab set 24, 2022 21:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
- Risposte: 9
- Visite : 1058
Re: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
Grazie Ronin. Sul sito dei VVF avevo trovato questo ma sinceramente è tutto molto sfumato e sto trovando pareri opposti... Un centro fitness di fatto è una palestra che sappiamo essere assoggettabile. Un centro benessere tutto sommato è un altra cosa. Ma trovo incredibile che nel 2022 ancora alcune ...
- sab set 24, 2022 20:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
- Risposte: 9
- Visite : 1058
CENTRO BENESSERE: COME ASSOGGETTARLO?
C'è un centro benessere (massaggi, estetica, sauna, hammam, ecc.) che ha poca affluenza (circa 10-15 persone, anche perchè è un luogo rilassante dove non ci deve essere confusione) e superficie di poco superiore a 400 mq. Come capita spesso in questi posti vengono all'interno anche venduti ai client...
- sab set 24, 2022 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9232
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Se metti un modulo fotovoltaico a 95 cm anzichè 100 cm da un lucernario tu scriveresti qualcosa? A volte le situazioni sono molto sfumate.
- sab set 24, 2022 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9232
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Occhio...non è che se accoppi due lastre EI 30 ottieni "matematicamente" un EI 60...come fai a dimostrarlo? non è certamente una valutazione sperimentale (non sono state provate le lastre insieme in laboratorio)... Un utente prima diceva se tanta gente se ne infischia...risposta sì! Anche...
- ven set 23, 2022 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
- Risposte: 10
- Visite : 1671
Re: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
Però sinceramente pensandoci bene la cosa non è chiarissima. La norma vorrebbe h 24 e fa di fatto intendere anche 365 giorni. Ma anche le aziende più grandi (i più grossi gruppi industriali italiani e multinazionali, ecc.) ad esempio il 1 gennaio sono chiuse ed ci sono giusto le guardie all'ingresso...
- ven set 23, 2022 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze serbatoio gasolio per caldaia
- Risposte: 4
- Visite : 603
Re: Distanze serbatoio gasolio per caldaia
Anche io ad una prima lettura non avevo trovato distanze e mi aveva lasciato perplesso.