La ricerca ha trovato 1586 risultati

da mmaarrccoo
mar set 05, 2023 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Finestre come accesso per pompieri
Risposte: 9
Visite : 764

Re: Finestre come accesso per pompieri

Si giusto, quando ho risposto era venuto anche a me un sospetto su S9 ma lì per lì ho tagliato corto invece effettivamente LPIV richiede qualcosa. Ricadere in LPIV però non è così facile, bisogna vedere.
da mmaarrccoo
mar set 05, 2023 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Risposte: 8
Visite : 413

Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO

Certo, ma quelle che descrivi non mi paiono irrilevanti. Va be, facciamo un esempio. Se in un lotto hanno ad esempio chiuso una finestra o un portone che però davano all'esterno e quindi non influenzano in alcun modo le parti comuni, tu cosa faresti? Teoricamente bisognerebbe dare i disegni aggiorn...
da mmaarrccoo
lun set 04, 2023 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Finestre come accesso per pompieri
Risposte: 9
Visite : 764

Re: Finestre come accesso per pompieri

Non mi è mai capitato, penso che il tuo lo scrupolo ci possa stare tuttavia gli accessi canonici dovrebbero essere sufficienti. A memoria non mi sembra il codice di prevenzione incendi dica niente, puoi comunque fare un passaggio con i VVF (meglio se con un funzionario che è anche operativo).
da mmaarrccoo
ven set 01, 2023 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Risposte: 8
Visite : 413

Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO

Se sono modifiche non rilevanti, non sostanziali, mi risulta vada bene anche il rinnovo.
:?:
da mmaarrccoo
gio ago 31, 2023 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Risposte: 8
Visite : 413

Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO

Io non lo farei. Altra cosa è un verbale uso interno. Eh, ok, ma non c'è l'obbligo di dare i disegni aggiornati ad esempio? Effettivamente in questi 5 anni c'è chi ha chiuso un portone, modificato la facciata, aperto porte tra capannoni rendendoli comunicanti... Queste cose non andrebbero attestate...
da mmaarrccoo
gio ago 31, 2023 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23138

Re: Incendio Milano

da mmaarrccoo
gio ago 31, 2023 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo diversamente abili
Risposte: 9
Visite : 551

Re: Esodo diversamente abili

La variabilità di interpretazioni da funzionario a funzionario è tuttora un grave problema dell'iter autorizzativo antincendio, nonostante il codice, i proclami, ecc. Ho visto più volte gli stessi progetti andare a funzionari diversi, uno lo approvava, uno lo approvava con prescrizioni, uno non lo a...
da mmaarrccoo
gio ago 31, 2023 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo diversamente abili
Risposte: 9
Visite : 551

Re: Esodo diversamente abili

Io non scrivo nulla. Se il sito ancora deve essere costruito, cosa potrò dire di sensato? Elenco solo gli scenari. In sede di Scia, a richiesta in caso di integrazione, allegherò il piano emergenza. Dipende dal funzionario, purtroppo. Ad esempio ho trovato l'anno scorso uno malato di S5, a momenti ...
da mmaarrccoo
gio ago 31, 2023 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)
Risposte: 3
Visite : 228

Re: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)

Eh... Applicando alla lettera la RTV8 temo che non sia fattibile. Altre strade potrebbero essere:
- compartimentare TB2 rispetto a TM1
- applicare congiuntamente eventuali altre norme e/o parlarne con un funzionario
da mmaarrccoo
mer ago 30, 2023 20:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)
Risposte: 3
Visite : 228

Re: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)

Ricapitolando: - in TB2 non devi superare i limiti indicati in V.8.6 - TB2 e TM1 è ammesso non siano compartimentati - ti stai chiedendo se puoi aggiungere ulteriore materiale in TM1 oltre a quello in TB2 Ho capito bene? Se sì, secondo me la risposta è negativa, infatti V.8.6 dice "... per cias...
da mmaarrccoo
mer ago 30, 2023 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Risposte: 8
Visite : 413

Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO

Si, questo è chiaro. In questo caso però ci sono 2 aspetti: - l'amministratore chiede a me di preparare tutta la pratica fidandosi, quindi se c'è qualcosa che non va devo avvisarlo come facciamo di solito con una mini relazione - è una situazione particolare perchè a differenza di una singola aziend...
da mmaarrccoo
mar ago 29, 2023 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Risposte: 8
Visite : 413

CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO

5 anni fa avevo fatto una SCIA per un condominio industriale con amministratore (parti comuni att. 73.2.C + varie attività artigiane/industriali) dove andavo a sanare una pratica in stallo risolvendo varie cose: 1. stato aggiornato (piante) dei luoghi con indicazione delle attività all'interno (nome...
da mmaarrccoo
ven ago 11, 2023 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo CPI scaduto
Risposte: 32
Visite : 1654

Re: rinnovo CPI scaduto

Confermo anche io queste casistiche. la segnalazione in procura non è mai stata fatta nelle vostre esperienze? Io ho in questi giorni tra le mani una pratica di un'autorimessa condominiale, mai rinnovata, per la quale i Vigili del Fuoco hanno inviato comunicazione a Comune e Prefettura; il Comune h...
da mmaarrccoo
gio ago 10, 2023 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo CPI scaduto
Risposte: 32
Visite : 1654

Re: rinnovo CPI scaduto

So di un comando che la faceva ma a me personalmente non è mai capitato.

Va detto che le attività spesso fanno scadere il CPI perchè sanno che tanto non succede niente, da questo punto di vista sarebbe anche ora che i comandi denunciassero, dopodichè vedi che il 90% dei CPI non scadono più...
da mmaarrccoo
gio ago 10, 2023 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo CPI scaduto
Risposte: 32
Visite : 1654

Re: rinnovo CPI scaduto

Tre casi che mi sono capitati di recente. Comando 1: la regola è che accettano il rinnovo tardivo fino a 5 anni meno un giorno, e danno la scadenza sul rinnovo precedente. La mia situazione: CPI scaduto a luglio 2018, l'ho rinnovato a giugno 2023 (4 anni e 11 mesi dopo la scadenza), l'hanno rinnova...
da mmaarrccoo
mer ago 09, 2023 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
Risposte: 10
Visite : 436

Re: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO

Gmeister ha scritto: mer ago 09, 2023 16:48
Sono però fatti suoi
Educilo solamente bene sul fatto che sta dichiarando il falso su un argomento un tantino delicato come la sicurezza
Guarda, posso fare anche di più, gli faccio firmare la relazione di non conformità per ricezione e comprensione.
da mmaarrccoo
mer ago 09, 2023 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soffitto capannone in legno
Risposte: 7
Visite : 432

Re: Soffitto capannone in legno

Il tetto in legno potenzialmente è un problema ma come ti hanno detto senza conoscere la resistenza al fuoco richiesta (=carico d'incendio oppure altro se del caso) si parla di niente (potresti anche essere già a posto). Dopodichè si valuta cosa fare, ci sono varie frecce al tuo arco, dai protettivi...
da mmaarrccoo
mer ago 09, 2023 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
Risposte: 10
Visite : 436

Re: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO

Grazie a tutti (@Gmeister @Ronin @weareblind @cmorante) per i commenti che esprimono vari punti di vista (il forum è sempre di alto livello). Quoto @cmorante che ha centrato il punto nella sua prima fase. Effettivamente è un bel casino :mrgreen: Non sono d'accordo sul fatto che il rinnovo non si pos...
da mmaarrccoo
mer ago 09, 2023 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
Risposte: 10
Visite : 436

HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO

C'è un hotel (cat. B) che ha il rinnovo scaduto. In questi casi da noi il rinnovo può venire accettato oppure respinto a seconda del funzionario. Al di là di questo l'hotel presenta delle carenze in quanto esiste un progetto di adeguamento al DM 09/04/1994 con relativa richiesta CPI ma poi sono stat...
da mmaarrccoo
mar ago 08, 2023 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
Risposte: 9
Visite : 623

Re: Idranti in condominio su 3 scale diverse

Il DM 20/12/12 ha abrogato tutte le disposizioni contrastanti presenti nelle norme verticali. Quindi ritengo che anche questa delle colonne montanti sia da bypassare a favore della 10779. Però occorre prestare attenzione alle compartimentazioni: se le due colonne servono compartimenti distinti allo...
da mmaarrccoo
mar ago 08, 2023 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 8852

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

buge ha scritto: mar ago 08, 2023 15:54 mi manderesti questa valutazione analitica? perchè a domanda fatta, mi dicono che più di EI 30 non arrivano...
anche con messaggio pvt
Grazie !
Fatto.
da mmaarrccoo
ven ago 04, 2023 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1302

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

Sto prevedendo una colonna a secco con qualcosa in più che inequivocabilmente è migliorativo. Se il problema è che possa essere ingannevole si informeranno i condomini e si metteranno dei cartelli. In questo caso specifico il problema forse neanche si pone perchè tanto i condomini gli idranti non li...
da mmaarrccoo
ven ago 04, 2023 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1302

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

Effettivamente, normativamente, la rete a secco prevede un'alimentazione idrica e non l'immissione dell'acqua da autopompa, io però vorrei fare: - attacco autopompa - montante verticale nelle scale - idranti in cassette ai piani In pratica voglio fare una colonna a secco con i terminali di erogazion...
da mmaarrccoo
gio ago 03, 2023 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1302

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

ciao marco non ho capito tu vuoi proporre la rete idranti a secco o la colonna a secco ? se pensi a rete idranti a secco le prestazioni a monte le hai comunque bisogno e gli idranti UNI DN45 ce li devi mettere (cassetta CE) questo impianto non è comunque accettato negli edifici civili, la rete idra...
da mmaarrccoo
gio ago 03, 2023 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1302

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

All'interno dell'edificio è solo presente una valvola a cui si attaccano i VVF oppure è presente un idrante/naspo? rubinetto idrante DN45 che sostanzialmente è una valvola ma ha un attacco in uscita per manichetta per intenderci non devi avere il corredo idrante e non devi pensare a cassette idrant...
da mmaarrccoo
mer ago 02, 2023 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Il collegamento all'acquedotto deve rispettare varie norme e la UNI EN 1717. L'impianto idrico-sanitario residenziale ha una bassa categoria di rischio, mentre l'impianto idrico antincendio ha un rischio di inquinamento più elevato e per esso viene richiesto un disconnettore idraulico o sistema equ...
da mmaarrccoo
mer ago 02, 2023 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

se hai una pompa puoi mettere in depressione la rete, per cui serbatoio atmosferico di disgiunzione. Se non hai la pompa puoi avere un riflusso verso la rete se vuotano i tubi, per cui ritegno. Autoclave è un termine da abolire perchè non ha un significato univoco. Scusami ma anche l'autoclave idri...
da mmaarrccoo
mer ago 02, 2023 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Comunque ho contattato l'acquedotto il quale mi dice che secondo il loro regolamento: - con surpressione antincendio serve comunque il serbatoio disgiunzione - senza surpressione antincendio (o anche per normali impianti idrici con autoclave) è sufficiente disconnettore o valvola di non ritorno Vi c...
da mmaarrccoo
lun lug 31, 2023 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contatori ENEL
Risposte: 5
Visite : 357

Re: Contatori ENEL

Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI; vedo però che nella corsia di manovra a muro ci sono 2 bei contatori ENEL; agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori......
da mmaarrccoo
dom lug 30, 2023 22:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
Risposte: 9
Visite : 623

Re: Idranti in condominio su 3 scale diverse

Invece nel caso di cui parlavo (supercondominio a 3 scale) esistente ma mai dichiarato ai VVF, quindi da autorizzare ora con DM 246/87 e con rete idranti ancora da realizzare, concordi con l'utilizzo della sola UNI 10779? Quindi 2 soli idranti in contemporanea nonostante le 3 colonne montanti su uni...
da mmaarrccoo
dom lug 30, 2023 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 8852

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

La guida per questo specifico punto (necessità di ridurre il metro di distanza dalla proiezione del compartimento) è scritta male perchè quello che chiede di fare (interposizione materiale resistente al fuoco) aiuta su un incendio tra l'interno e l'esterno ma ovviamente non servirà mai per impedire ...
da mmaarrccoo
sab lug 29, 2023 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

confrontandomi anche con altri colleghi emergerebbe che con livello 1 solitamente è ammissibile avere autoclavi (condomini o piccoli alberghi, ecc.) che fungono in pratica da surpressione. può essere sia così, ma sempre coi requisiti elencati in A.2 Alimentazione promiscua quindi non è detto che le...
da mmaarrccoo
ven lug 28, 2023 21:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
Risposte: 9
Visite : 623

Re: Idranti in condominio su 3 scale diverse

Hai un edificio autorizzato secondo DM 246/87 ? Questo prevede 3 idranti sfavoriti per ogni colonna montante e contemporaneamente su due colonne. Se l'impianto è stato realizzato post DM 20/12/2012 (oppure è stato ristrutturato dopo tale data) allora si applica la UNI 10779. La UNI 10779, se sei in...
da mmaarrccoo
ven lug 28, 2023 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Mi sto riferendo alla possibilità di fare un'alimentazione promiscua sfruttando l'autoclave già esistente del condominio (al limite da rialimentare con cavi resistenti al fuoco). E' fattibile? Lo avete già fatto? non ci avevo mai fatto caso sinceramente, forse perchè non vedo una reale alimentazion...
da mmaarrccoo
ven lug 28, 2023 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Inoltre, nel caso non si riuscisse ad andare con la deroga, la UNI 10779 parla al punto A.2 dell'alimentazione promiscua (livello pericolosità 1). Il che sembra di capire farebbe decadere tutte le prescrizioni UNI EN 12845 e UNI 11292 eccetto "continuità dell'alimentazione idrica" (niente ...
da mmaarrccoo
ven lug 28, 2023 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini
Risposte: 9
Visite : 386

Re: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini

Buonasera, caso: muro di pallet all'aperto, nel cortile del mio committente. Calcolo la distanza di irraggiamento verso il capannone del vicino, no problem, ci sto largo. S.3.11 arrivo a 8 kW/mq, rispetto al capannone del vicino. Ma alla cinta perimetrale sono a 18 kW/mq. Se il vicino mette lì un o...
da mmaarrccoo
ven lug 28, 2023 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione tecnica attività 73
Risposte: 4
Visite : 377

Re: Relazione tecnica attività 73

Buongiorno. Ero orientato anche io su questa strada. Quindi per l'attività 73 prendi comunque in considerazione tutte le strategie? Mi spiego: - compartimentazione: l'edificio ha solo i vani scala e alcuni locali tecnici (climatizzazione, cabina elettrica) in comune con le altre 2, quindi nella rel...
da mmaarrccoo
ven lug 28, 2023 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Per me i lavori edili si possono fare, sono impattanti ma fino a un certo punto. Per la pompa di surpressione: fai richiesta scritta all'ente gestore (prima è meglio se vai da loro con progetto antincendio alla mano). Eh, se ti riferisci al progetto dell'impianto idranti quello ovviamente non c'è i...
da mmaarrccoo
ven lug 28, 2023 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Si Terminus, allora preciso meglio. Si tratta di 3 condomini affiancati a formare 1 supercondominio (pratica unica, 3 attività 77.1.A). Quello che ho postato è uno, poi c'è il secondo uguale e poi c'è il terzo che non è uguale, ved. immagine qui sotto: Annotazione 2023-07-28 085712.jpg in questo cas...
da mmaarrccoo
gio lug 27, 2023 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

1. COMUNICAZIONI (punto 2.6): soluzione brutta: spostare porta cantina 15 con passaggio in cantina 16 e realizzi filtro fumo soluzione alternativa: segui ragionamento VVF e metti porta REI60 su vano scala (dubbio che poi accettino, però l'han detto loro) 2. IDRANTI (punto 7): eh eh .. i VVF non ti ...
da mmaarrccoo
gio lug 27, 2023 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 743

DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Ho presentato una deroga al DM 246/87 per condominio i tipo "b" 9 piani fuori terra (77.1.A) mai dichiarato ai VVF e comunque nuovo per tale norma (post '87). I VVF hanno rigettato la deroga con motivazioni che tornano solo in parte. I 2 punti oggetto di deroga sono: 1. COMUNICAZIONI (punt...
da mmaarrccoo
gio lug 27, 2023 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pannelli FV e compartimenti sottostanti
Risposte: 4
Visite : 1256

Re: pannelli FV e compartimenti sottostanti

salve, riprendo questa discussione. E' quindi assodato che occorre proteggere da esterno verso interno? Se ho un compartimento EI 60 o 120 sottostante, tetto in pannelli sandwich o altra tipologia non EI, conoscete qualche prodotto da applicare sopra o sotto la copertura per renderla EI 60 o 120 in...
da mmaarrccoo
lun lug 17, 2023 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
Risposte: 4
Visite : 384

Re: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra

La norma chiede almeno 1 m di distanza pertanto altre soluzioni non sarebbero, teoricamente, utilizzabili. Se vuoi stare tranquillo dovresti far tamponare la finestra. Va anche detto però che la circolare sul FV è piena di lacune, un po' superata e che di situazioni come queste è pieno.
da mmaarrccoo
lun lug 17, 2023 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 829

Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

E' totalmente inutile in assenza di istruzioni certe di compilazione, potrebbe essere come dice @cmorante ma nessuno ha mai chiarito.
da mmaarrccoo
ven lug 14, 2023 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Risposte: 17
Visite : 1458

Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?

Sicuramente ti è utile https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=24374 Grazie, l'avevo intravista tempo addietro ma non avevo collegato. Sostanzialmente sembra di capire che il problema che sollevo c'è (dopotutto un magazzino automatico è come se fosse un edificio, non un macchinario) e quindi non...
da mmaarrccoo
ven lug 14, 2023 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Risposte: 17
Visite : 1458

Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?

Riapro questo post, sviluppi o altre esperienze su questo tema? Ad esempio sto valutando un nuovo magazzino automatico alto 20 m da costruire a 10 m di distanza dalla fabbrica già esistente. Come sapete i magazzini automatici sono metallici autoportanti, di conseguenza non hanno resistenza al fuoco ...
da mmaarrccoo
gio lug 13, 2023 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
Risposte: 8
Visite : 331

Re: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?

Terminus ha scritto: gio lug 13, 2023 18:38 io ho la versione di aprile 2011
E comunque anche qui viene detto che la prima versione è quella del 2010, quando va a sostituire le precedenti 2-2, 2-7 e 2-8N
Grazie, è già qualcosa sapere di quegli altri 3 DS. Hai modo/voglia di caricare il DS che hai su un sito di hosting qualsiasi?