La ricerca ha trovato 679 risultati

da LST
mer lug 08, 2020 08:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Finalmente ok a immobili merce
Risposte: 18
Visite : 3425

Re: Finalmente ok a immobili merce

Tu, impresa immobiliare, detieni gli stessi 4 appartamenti eventualmente locati. Nel tuo bilancio annuale, hai ricavi (p.es. da affitti) e spese (per esempio di ristrutturazione); se il bilancio è attivo (non entriamo nei tecnicismi di ammortamento delle spese o di spesatura diretta.. in ogni caso ...
da LST
mar feb 11, 2020 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esiste un cad affidabile ed economico???
Risposte: 31
Visite : 8828

Re: Esiste un cad affidabile ed economico???

Cosa intendi ? Un DWG nativo è tale per tutti i sw che lo utilizzano. eh, non proprio. il DWG è un formato proprietario autodesk, che gli altri SW hanno ricostruito con reverse engineering (in alcuni paesi è legale...). tanto è vero che una sezione del DWG è criptata, e ai software compatibili non ...
da LST
mar feb 11, 2020 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esiste un cad affidabile ed economico???
Risposte: 31
Visite : 8828

Re: Esiste un cad affidabile ed economico???

Cosa intendi ? è capitato che aprendo un dwg creato su autocad alcuni caratteri, formattazioni o stili di quota, non venissero riconosciuti non ho mai provato Bricscad, ma ho visto che la versione base viene venduta con abbonamento a 380 euro/anno Se selezioni "licenza perenne" trovi 780 ...
da LST
mar feb 11, 2020 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esiste un cad affidabile ed economico???
Risposte: 31
Visite : 8828

Re: Esiste un cad affidabile ed economico???

ma la compatibilità con Autocad non è mai al 100%. Cosa intendi ? Un DWG nativo è tale per tutti i sw che lo utilizzano. Io ho licenza di AutocadLT e Bricscad. Non trovo nessun limite alla compatibilità tra i due...e il secondo fa il lavoro di Autocad full a meno del costo della vecchia licenza per...
da LST
gio gen 16, 2020 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione Impianto swell system
Risposte: 3
Visite : 1991

Re: Regolazione Impianto swell system

Premetto che non conosco il sistema specifico, ma direi: - a dx ci sono i collegamenti con la caldaia (mandata sotto e ritorno sopra) che sarà tenuta a temperatura medio/alta per alimentare il termoarredo; - a sx c'è il circolatore di rilancio per il sistema radiante a bassa temperatura. Qui lo sche...
da LST
ven dic 13, 2019 02:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN ISO 11855-2 Prospetto A.1
Risposte: 2
Visite : 1429

Re: UNI EN ISO 11855-2 Prospetto A.1

Ho seguito la procedura della norma per la validazione del calcolo FEM trovando valori assolutamente entro il range richiesto (scostamento max 0.3 °C o flusso 3%).
Direi che è la strada migliore rispetto alle formule mal messe ...

https://photos.app.goo.gl/Qo4QzQbfz85VJhvN7
da LST
ven dic 13, 2019 01:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Comparazione passi radiante pavimento in raffrescamento ( e risc.) - simulazioni FEM
Risposte: 2
Visite : 1071

Re: Comparazione passi radiante pavimento in raffrescamento - simulazioni FEM

e già che ho il modellino, sul solo passo 15 cm , ho confrontato le temperature superficiali in RISCALDAMENTO (acqua a 35°C) con pavimento da 10 mm di legno e con 20 mm di piastrella https://photos.app.goo.gl/DAB5xEipmYKjeY4CA Qualche osservazione sul legno: 1) c'è una sconveniente campitura grafica...
da LST
ven dic 13, 2019 00:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Comparazione passi radiante pavimento in raffrescamento ( e risc.) - simulazioni FEM
Risposte: 2
Visite : 1071

Re: Comparazione passi radiante in raffrescamento - simulazioni FEM

In definitiva, dal calcolo a me risulta che il passo 15 in raffrescamento restituisce un flusso pari all'88% (30/34) rispetto al passo 10 cm...
da LST
ven dic 13, 2019 00:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Comparazione passi radiante pavimento in raffrescamento ( e risc.) - simulazioni FEM
Risposte: 2
Visite : 1071

Comparazione passi radiante pavimento in raffrescamento ( e risc.) - simulazioni FEM

Visto che mi sto cimentando, condivido il risultato di calcoli FEM comparativi sull'effetto (non così evidente come ultimamente si è portati a pensare) del passo tubi, peraltro nella condizione meno favorevole (raffrescamento). Non si ricerca un valore assoluto del flusso termico ma una comparativa ...
da LST
dom dic 08, 2019 09:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN ISO 11855-2 Prospetto A.1
Risposte: 2
Visite : 1429

UNI EN ISO 11855-2 Prospetto A.1

Qualcuno è entrato nel merito delle formule di calcolo proposte dalla norma per sistemi A,C (radiante nel massetto)? In particolare: Nella formula A.3, gli indici "mw", "mu" ed "md", rispettivamente dei fattori "aw", "au" e "ad", cosa sono ...
da LST
dom nov 17, 2019 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance
Risposte: 2
Visite : 800

Re: Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance

Grazie molte!
da LST
dom nov 17, 2019 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance
Risposte: 2
Visite : 800

Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance

Buongiorno,
molto spesso mi trovo a vedere reti di protezione esterna con Doppio Uni 70 soprasuolo, ma molto raramente la cassetta con la relativa manichetta e lancia.
E' imposta da qualche legge o norma....oppure rimane a discrezione prevederle?

Grazie
da LST
mar set 17, 2019 07:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: STAZIONI TLR - INAIL
Risposte: 0
Visite : 1410

STAZIONI TLR - INAIL

Dubbio amletico: n. 2 stazioni TLR da 800 kW cad in esercizio da tempo (8 anni); Primario acqua surriscaldata >110°C e stazione TLR del gestore omologata come insieme PED . Il secondario (riscaldamento civile < 100°C) è stato ultimamente convertito da vaso aperto a vaso chiuso. Si pone la questione ...
da LST
lun lug 29, 2019 10:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
Risposte: 11
Visite : 3568

Re: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce

OOPS! Il titolo di questo post NON corrisponde alla sentenza 19815/2019. Gli immobili merce sono ancora considerati esclusi: http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=WXdaL016RC9DY2wyRFcrMmZFbm9JSHg3UzBEZHQrMGR2Zk9EMlZmanFzQW1QWVpBbGdMQXY4MzBYeFZJb09jcW5mbnRqMURyQVNQT2dUSlNRaTVZYnE2eHZYRTR...
da LST
dom lug 28, 2019 21:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
Risposte: 11
Visite : 3568

Re: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce

OOPS! Il titolo di questo post NON corrisponde alla sentenza 19815/2019. Gli immobili merce sono ancora considerati esclusi: http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=WXdaL016RC9DY2wyRFcrMmZFbm9JSHg3UzBEZHQrMGR2Zk9EMlZmanFzQW1QWVpBbGdMQXY4MzBYeFZJb09jcW5mbnRqMURyQVNQT2dUSlNRaTVZYnE2eHZYRTR...
da LST
ven lug 26, 2019 18:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cumulabilità detrazione parti comuni + Comma 345
Risposte: 4
Visite : 1851

Re: Cumulabilità detrazione parti comuni + Comma 345

In un condominio dove vengono detratti il cappotto+tetto+serramenti sono obbligato ad usare la metodologia di detrazione delle parti comuni per condomini oppure posso usare come metodo di detrazione il comma 345 ?? Io penso si possa usare il 345 - 65% ( detrazione max 60k cad ) in alternativa al 70...
da LST
ven lug 26, 2019 17:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce
Risposte: 11
Visite : 3568

Re: Cassazione smentisce ADE: detrazioni possibili anche per immobili merce

Finalmente si comincia a vederla come effettivamente DEVE essere (e già qualche commissione tributaria regionale l'aveva fatto!).

Io la penso così da quasi dieci anni! :wink:

viewtopic.php?f=11&t=10157&p=60332&hili ... rce#p60450
da LST
lun giu 24, 2019 16:05
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"
Risposte: 64
Visite : 72025

Re: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"

io sono in un caso in cui con edifcio originale sono al max al 43 % perchè sotto al primo piano ho garage e sopra ll ultimo piano no ho esterno ma le "cantine" quindi no ci arrivo devo provare a mettere gl infissi nuovi e vedere cosa succede Considerando gli apporti solari??? Io vado quas...
da LST
mer mag 22, 2019 22:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBO GAS INGUAINATO IN INTERCAPEDINE CT
Risposte: 4
Visite : 1801

Re: TUBO GAS INGUAINATO IN INTERCAPEDINE CT

Grazie! Prezioso suggerimento, come sempre!
da LST
mer mag 22, 2019 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBO GAS INGUAINATO IN INTERCAPEDINE CT
Risposte: 4
Visite : 1801

Re: TUBO GAS INGUAINATO IN INTERCAPEDINE CT

Grazie!
Ce n'è una a monte (contatore) ed una a valle (ingresso CT).
da LST
mer mag 22, 2019 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBO GAS INGUAINATO IN INTERCAPEDINE CT
Risposte: 4
Visite : 1801

TUBO GAS INGUAINATO IN INTERCAPEDINE CT

Per modificare il percorso di una tubazione gas metano in centro storico a servire un CT interrata, sarebbe utile passare (per un tratto di soli 80 cm) all'interno dell'intercapedine superiormente grigliata su spazio scoperto, dedicata all'aerazione della CT servita (non di passaggio persone... dici...
da LST
lun mag 06, 2019 12:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 346, caldaia ad integrazione agevolata?
Risposte: 0
Visite : 1071

346, caldaia ad integrazione agevolata?

In un impianto solare termico canonico (bollitore a doppio serpentino, pannello solare e caldaia ad integrazione), installato come sostituzione di un sistema istantaneo vetusto unifamiliare , la nuova caldaia a condensazione (solo servizio ACS) non mi sembra rientri nelle possibilità del 65%...ma ne...
da LST
lun mag 06, 2019 10:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 346 Pannelli solari con distacco da ACS centralizzata
Risposte: 1
Visite : 912

346 Pannelli solari con distacco da ACS centralizzata

Ho visto un lavoro in cui si distacca un appartamento dall'impianto centralizzato per ACS, si installa accumulo, solare termico e caldaia integrativa (solo per ACS). Cosa e come è incentivatile secondo voi? La nota "È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione ...
da LST
lun apr 29, 2019 10:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione copertura in eternit
Risposte: 27
Visite : 8004

Re: Sostituzione copertura in eternit

mi sembra che l'AdE ragioni come se la coibentazione poteva essere realizzata in modo indipendente dal tetto in eternit, in tal caso la rimozione dell'eternit sarebbe stata un'opera indipendente che sarebbe andata in detrazione effettivamente al 36%. Nella pratica realizzativa però se voglio coiben...
da LST
dom apr 28, 2019 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?
Risposte: 14
Visite : 6080

Re: Scia gruppo elettrogeno....quali documenti?

Quello esterno, secondo me, è di deposito. E' l'unico esterno al locale (se c'è un locale) secondo definizione... Pensi sia quello che, se presente, viene rifornito di combustibile. v) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per il contenimento del combustibile di alimentazione, est...
da LST
dom apr 28, 2019 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?
Risposte: 6
Visite : 1794

Acciaio per gas UNI 10255 serie L1?

Me ne ero già accorto, ma ultimamente mi si ripropone la questione. Il Prospetto 1 della UNI 11528, autorizzata dalla Circolare DCPREV prot. n. 6181 del 08-05-2014, prevede spessori dell'acciaio che non sono della serie L, ma di quella L1 (sopra al DN 80 sono leggermente maggiori). Il DM 12/4/96 fa ...
da LST
mer apr 17, 2019 11:36
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?
Risposte: 18
Visite : 9979

Re: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?

Certo ma allora hai già "progettato" come sarà il sistema di riparto per dirlo. Comunque per me il progetto deve essere a corredo dell'impianto, diversamente non potresti averlo nemmeno installato l'impianto di contabilizzazione. Poi la confusione stà nel fatto che molti intendano progett...
da LST
mer apr 10, 2019 10:57
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
Risposte: 9
Visite : 5813

Re: Abitazione + B&B...Contabilizzare?

Mi sembra assolutamente sostenibile!

Grazie
da LST
mer apr 10, 2019 09:30
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
Risposte: 9
Visite : 5813

Abitazione + B&B...Contabilizzare?

Lombardia

Stesso proprietario, Casa Bifamiliare, impianto centralizzato.
Una delle 2 unità, piccola, è adibita a B&B, dove chiaramente mai verrà fatto pagare il riscaldamento contabilizzato.

E' comunque necessario avere gli apparecchi di contabilizzazione??
da LST
mer apr 10, 2019 09:02
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?
Risposte: 18
Visite : 9979

Re: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?

Come fai a dire che gli apparecchi ci sono "sicuramente" tutti se non hai il mano il sistema di riparto? Perchè è un "diretto" con contatori di calore di centrale per RISC/RAFFR e altro per prod. ACS. Moduli di utenza completi di contatore diretto RISC/RAFFR, volumetrici di ACS ...
da LST
mer feb 13, 2019 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Androne: definizione??
Risposte: 0
Visite : 754

Androne: definizione??

L'androne, questo sconosciuto... Non trovo una definizione univoca che permetta di inquadrarlo in maniera incontestabile...e la differenza di requisiti nel percorso del gas metano non è trascurabile. Trovo da enciclopedia che l'androne è un LOCALE e quindi penso che come tale debba essere necessaria...
da LST
dom feb 10, 2019 19:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PE100 S5 uni 1555 e PE100 SDR11 PN16 acqua uni 12201/15494
Risposte: 4
Visite : 1543

Re: PE100 S5 uni 1555 e PE100 SDR11 PN16 acqua uni 12201/15494

Anche ammesso che le caratteristiche fisico/chimiche dei due tubi siano identiche, ti consiglio di non rischiare di avere le tubazione con colorazioni invertite, per evitare future contestazioni e, sopratutto, non provocare falsi interventi dalle conseguenze imponderabili. Oltretutto la norma non p...
da LST
gio feb 07, 2019 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PE100 S5 uni 1555 e PE100 SDR11 PN16 acqua uni 12201/15494
Risposte: 4
Visite : 1543

PE100 S5 uni 1555 e PE100 SDR11 PN16 acqua uni 12201/15494

I due tubi, verificato con schede produttore, hanno esattamente le stesse caratteristiche fisiche e meccaniche, a meno della linea longitudinale colorata (blu acqua, giallo gas). Ora, in uno scavo hanno posato uno per l'altro...ed in particolare, quello del gas per realizzare un riempimento di riser...
da LST
mar gen 22, 2019 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione pratiche VVF
Risposte: 6
Visite : 2366

Re: Documentazione pratiche VVF

Perfetto! Grazie
da LST
mar gen 22, 2019 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione pratiche VVF
Risposte: 6
Visite : 2366

Re: Documentazione pratiche VVF

Domanda banale: delle copie multiple indicate nell'art. 10 del Dm è sempre considerata quella che rimane vidimata a chi presenta...o bisogna considerare + 1? Esempio: SCIA da DM - 2 copie; quindi loro ne tengono 1 (completa di elaborati e dichiarazioni) ed una me la restituiscono vidimata (senza ela...
da LST
mar gen 22, 2019 06:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione gruppo frigo - Lombardia
Risposte: 1
Visite : 855

Re: Sostituzione gruppo frigo - Lombardia

DECRETO 2456 /2017
da LST
mar gen 08, 2019 12:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Scorporo interventi per unità oggetto di ampliamento volume riscaldato
Risposte: 1
Visite : 1216

Re: Scorporo interventi per unità oggetto di ampliamento volume riscaldato

a mio avviso:
1 - sì
2 - non penso, in quanto non era scaldato prima. Insomma è come se avessi creato l'ampliamento ex novo
da LST
lun ott 29, 2018 12:25
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?
Risposte: 18
Visite : 9979

Re: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?

Secondo me dipende dal permesso di costruire. Cioè se lo chiedo oggi l'impresa e il progettista deve già progettare l'impianto di contabilizzazione a norma UNI 10200 ecc... Il problema sorge quando il permesso di costruire è antecendente all'obbligo della contabilizzaizone o a cavallo. Cioè il cost...
da LST
ven ott 26, 2018 19:06
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?
Risposte: 18
Visite : 9979

Re: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?

La consuetudine (non la legge) è che il costruttore predispone il regolamento di condominio (con le tabelle di tutti i tipi che sono parte integrante del regolamento) e poi inizia a stipulare i contratti di vendita delle UI. Nel contratto di vendita l'acquirente (condomino) accetta il regolamento. ...
da LST
ven ott 26, 2018 12:52
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?
Risposte: 18
Visite : 9979

Progetto ripartizione UNI 10200 - incluso?

Esimi colleghi, domandona. Esiste qualche indicazione legislativa (lombarda e/o italiana) che obbliga (quindi atto dovuto a prescindere dall'incarico esplicitamente ricevuto) una delle seguenti figure a fornire al neo condominio il progetto di riparto spese secondo UNI 10200 : - impresa costruttrice...
da LST
mar set 11, 2018 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?
Risposte: 2
Visite : 786

Re: AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?

Grazie molte Terminus!
da LST
mar set 11, 2018 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?
Risposte: 2
Visite : 786

AUTORIMESSA: FILTRO CON GRADINI?

Per ricavare una seconda uscita per ampliamento autorimessa al 1° interrato, entro 40 autovetture, ma percorso di uscita verso la 1a al limite dei 30 metri, potrei riattare un ex locale macchine ascensore a filtro (eventualmente anche a prova di fumo). Piccolo particolare il dislivello da superare n...
da LST
sab ago 04, 2018 08:45
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Nuovo edificio collegato ad impianti del complesso
Risposte: 2
Visite : 5805

Re: Nuovo edificio collegato ad impianti del complesso

Grazie molte, questa è una info che non avevo.
Invece hai un parere (anche solo personale) sulla questione delle diverse u.i. in diversi corpi di fabbrica (rif Lombardia)?
da LST
mer lug 25, 2018 10:10
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Nuovo edificio collegato ad impianti del complesso
Risposte: 2
Visite : 5805

Nuovo edificio collegato ad impianti del complesso

Ho un nuovo edificio da collegare alla CT (risc + ACS) di un comprensorio già servito in maniera centralizzata. E' un nuovo corpo di fabbrica che si aggiunge ai diversi già esistenti. A livello di L10 Lombardia non so bene come inquadrarlo: a) nuova costruzione e generatori a rendimento mensile noto...
da LST
sab lug 07, 2018 12:20
Forum: Regione Lombardia
Argomento: In Lombardia VIETATO fare i cappotti
Risposte: 49
Visite : 41732

Re: In Lombardia VIETATO fare i cappotti

mi sono scontrato ancora oggi con questo problema, qualcuno ha trovato soluzione? reputo impossibile verificare la prestazione energetica per il solo intervento di cappotto peraltro normato "quasi" correttamente a livello energetico. E' necessario verificare l' EPgl,tot (con riduzione del...
da LST
gio giu 21, 2018 09:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione copertura in eternit
Risposte: 27
Visite : 8004

Re: Sostituzione copertura in eternit

Tom Bishop ha scritto: gio mag 24, 2018 19:19 Relativamente alla retroattività preciso che la contestazione è per il momento relativa solamente alla rata del 2015 alla quale si riferisce il controllo. La pratica è stata fatta nel 2010, primo anno di detrazione il 2011.
Tom Bishop come è andata a finire...ammesso sia finita?
da LST
mer giu 20, 2018 08:21
Forum: Regione Lombardia
Argomento: VELARI in policarbonato
Risposte: 0
Visite : 5419

VELARI in policarbonato

Lombardia : nella sostituzione della copertura (>25%) di un capannone E8 si deve sostituire la strisciata trasparente (velario). Mentre nel 2016 ne ho fatti diversi ed il mercato proponeva soluzioni con Uw da 1.67 (spess 25 mm e diverse camere), ora che il requisito lombardo è 1.4 (oltre all'Hit) so...
da LST
sab giu 02, 2018 07:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Uw Serramenti e calcoli del serramentista
Risposte: 4
Visite : 1937

Uw Serramenti e calcoli del serramentista

Lombardia, intervento con pratica edilizia e L10 presentata: mi è già capitato varie volte di vederlo, ma raramente me ne sono curato se i singoli serramenti rispettavano il requisito; mi capita oggi invece di dover discutere animatamente con un serramentista che pretende che mi debba andare bene ch...
da LST
sab giu 02, 2018 07:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione copertura in eternit
Risposte: 27
Visite : 8004

Re: Sostituzione copertura in eternit

Inoltre c'è questa sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (che personalmente ho stampato e messo al sicuro qualche anno fa!) http://ancefoggia.it/news/dettaglio.php?id=1244 cit "Richiamando le predette disposizioni, la CTR Lombardia, nella Sentenza n.2597/2015 stabilisc...