- gio nov 23, 2023 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
- Risposte: 17
- Visite : 945
Re: fattibilità presentazione SCIA VVF
Evidenzio, se può essere utile, che il non aggravio serve anche per cose che tendenzialmente sono migliorative (ad esempio realizzazioni parziali con meno rischi). Un funzionario mi disse che ad esempio installo uno sprinkler che in progetto non è presente devo fare SCIA non aggravio.
- mar nov 21, 2023 22:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
- Risposte: 17
- Visite : 945
Re: fattibilità presentazione SCIA VVF
Mi capita spesso. Faccio un progetto solo, per la produzione futura, e man mano che l'azienda installa impianti produttivi faccio scia con non aggravio. Tanto, mettendo meno dell'approvato, è consentito. L'ultima scia sarà quella della azienda 100% Solo se il meno è effettivamente non aggravio ovvi...
- mar nov 21, 2023 20:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
- Risposte: 17
- Visite : 945
Re: fattibilità presentazione SCIA VVF
Se presenti una SCIA parziale qualcuno potrebbe aspettarsi che ci sarà sicuramente in futuro una SCIA di completamento. Non so, lo vedo come andare ad autproclamare una futura SCIA. E se poi non si fa nulla? Sono forse pippe mentali...
- mar nov 21, 2023 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
- Risposte: 17
- Visite : 945
Re: fattibilità presentazione SCIA VVF
Terminus le SCIE parziali di solito mi sembra si riferiscano ad attività per le quali la norma prevede l'adeguamento a lotti. Per estensione possiamo chiamare SCIA parziale anche quella di @stfire ma credo sia più corretto SCIA non aggravio, così peraltro non va ad infilarsi in cosa è parziale e cos...
- mar nov 21, 2023 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
- Risposte: 17
- Visite : 945
Re: fattibilità presentazione SCIA VVF
E' una SCIA di non aggravio con le modifiche da te indicate.
In questo caso però meglio parlarne prima con il funzionario.
In questo caso però meglio parlarne prima con il funzionario.
- mar nov 21, 2023 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 447
Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Può andare. Attenzione però alla necessaria apertura di immissione aria dellì'impianto di evacuazione del deposito. non puoi aprirla verso il tunnel, perchè questo pregiudicherebbe la compartimentazione. Lo so però si tratta di un apertura manuale per far entrare aria pulita utile al sistema di sma...
- lun nov 20, 2023 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 447
Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Via di esodo di due compartimenti distinti, non è spazio scoperto, non puoi compartimentarla verso il deposito per aprirci le aerazioni. Ed inoltre ci può essere un carico di incendio non irrilevante. Ci vedo diverse interferenze da risolvere. Ciao, io renderei resistenti al fuoco tutte e 3 le stru...
- lun nov 20, 2023 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 447
Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Via di esodo di due compartimenti distinti, non è spazio scoperto, non puoi compartimentarla verso il deposito per aprirci le aerazioni. Ed inoltre ci può essere un carico di incendio non irrilevante. Ci vedo diverse interferenze da risolvere. Si, è un pasticcio. E tra l'altro la parete 2 è piena d...
- lun nov 20, 2023 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 447
Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Sto caso è un po' strano, riporto altre info: - tutto il comprensorio è già esistente ed è stato visto più volte in passato dai VVF anche tramite sopralluoghi (il deposito era già soggetto mentre gli uffici non lo sono mai stati ma erano già soggetti al DM 22/02/2006 e furono riportati nella documen...
- dom nov 19, 2023 13:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 447
Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Il deposito è con COPI, gli uffici con il DM 22/02/2006 :cry: Anche questa è la difficoltà. Dal piano seminterrato, negli uffici, volendo si può salire tramite le scale interne protette al piano superiore e da lì uscire (ma il piano superiore uffici potrebbe essere di altro inquilino come dicevo! Mi...
- dom nov 19, 2023 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 447
Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Ammettiamo che renda resistenti al fuoco solo le strutture 2 e 3 mentre non la 1, considerando quindi l'area coperta insieme al deposito (unico compartimento). Ma come gestisco, a questo punto, un vicino (gli uffici) che hanno una via di esodo che passa in un compartimento antincendio di altri (il d...
- dom nov 19, 2023 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 447
Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Essendo spazio coperto, è da trattare come un compartimento a se stante. Non ci sono da fare ragionamenti di irraggiamento quindi. Eh, però considera questo: - lo spazio è coperto ma è aperto su 2 lati (sul davanti dove c'è la rampa e sul retro dove in una porzione "ci piove", come da dis...
- dom nov 19, 2023 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
- Risposte: 13
- Visite : 447
SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Non sono sicuro di riuscire ad inquadrare bene questa situazione di cui mi sto occupando in questo periodo e volevo confrontarmi con voi. Si tratta di: - deposito con seminterrato + rialzato (COPI) - edificio uffici con seminterrato + rialzato + primo + secondo (DM 22/02/2006) - il piano rialzato uf...
- sab nov 18, 2023 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quando riprogettare?
- Risposte: 3
- Visite : 387
Re: Quando riprogettare?
Ti hanno già risposto.
In ogni caso la norma UNI sulle verifiche ti mette nei guai se hai rivelatori con più di 12 anni e in casi come il tuo si finisce a rifare tutto l'impianto.
In ogni caso la norma UNI sulle verifiche ti mette nei guai se hai rivelatori con più di 12 anni e in casi come il tuo si finisce a rifare tutto l'impianto.
- sab nov 18, 2023 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stoccaggio Materiale in deposito
- Risposte: 3
- Visite : 311
Re: Stoccaggio Materiale in deposito
Se non hai l'impianto sprinkler la UNI 12845 la applichi per l'alimentazione idrica all'impianto idranti e basta. Non devi rispettare le modalità di stoccaggio previste dalla norma. Se non sbaglio qualche funzionario collegava le modalità di stoccaggio UNI 12845 al rischio vita ma per me ha poco se...
- sab nov 18, 2023 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di protezione e irraggiamento
- Risposte: 9
- Visite : 375
Re: Distanze di protezione e irraggiamento
Purtroppo una volta non verificavamo l'irraggiamento, quindi prima questo problema veniva spesso ignorato. Adesso non riesco a verificare ma se non sbaglio c'è anche lo spazio scoperto come soluzione (controlla bene tutti i punti di S3).
- sab nov 18, 2023 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modulistica modificabile liberamente
- Risposte: 6
- Visite : 294
Re: modulistica modificabile liberamente
@buge se fai così funziona.travereticolare ha scritto: ↑sab nov 18, 2023 13:41 Copia il corpo di quei file in un modello vuoto di word. Io faccio così e funziona.
- ven nov 17, 2023 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Per il punto 2, perché il D.M. 22 febbraio 2006 agli uffici di reparto non si applica. Art. 1 c.1 esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali. Lì è proprio sbagliato. Invece è corretto pala...
- gio nov 16, 2023 21:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
In realtà il comma 1 art.3 del DM 3/9/2021 recita: "Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili". Poi al comma 3 dice che i luoghi di lavo...
- gio nov 16, 2023 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Dici questo perchè la tabella sottostante ormai è stata superata, giusto? E quindi l'ultima riga non è più applicabile? Il mio dubbio nasce dal fatto, se non mi sono perso qualche cosa, che il DM 03/09/2021 non parla proprio di attività sottosoglia, quindi non trovo dove è scritto che l'applicazione...
- mer nov 15, 2023 22:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
In attività soggetta? In ogni caso, se ricadi nel campi di applicazione del DM 2006 uffici ma non nel Codice (< 300 persone), per me esiste solo DM uffici. Gli uffici sono esistenti e non soggetti (anche perché se no avrei semaforo verde per usare il codice con RTV4 che ha appunto campo di applicaz...
- mer nov 15, 2023 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
- mar nov 14, 2023 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Scusate, torno su questo argomento. Molti dicono detto che se ho norma verticale (DM 22/02/2006), soprattutto se la palazzina uffici non è inglobata nel deposito (sottosoglia ma sopra le 25 persone), devo usare quella. Mi sono però imbattuto in questo post https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=...
- mer nov 08, 2023 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
- Risposte: 7
- Visite : 535
Re: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
Non esiste rinnovo con non aggravio ma molti professionisti lo fanno (ignorando) e la cosa bella è che passano anche i controlli che l'impiegato VVF deve fare al ricevimento della pratica. Devi fare SCIA con non aggravio oppure valutazione progetto. Altre strade non ci sono.
- mar nov 07, 2023 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova idranti per rinnovo
- Risposte: 15
- Visite : 880
Re: Prova idranti per rinnovo
Per come sono fatto io andrei a fare l'accesso atti. Fare cose alla cieca non va bene... Se non trovi nulla potrai fare le tue considerazioni ma se non sei certo sei attaccabile in caso di problemi.
- mar nov 07, 2023 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova idranti per rinnovo
- Risposte: 15
- Visite : 880
Re: Prova idranti per rinnovo
La UNI non era esistente quindi non puoi riferirti a quella. In questo caso se vuoi stare tranquillo dovresti fare accesso atti per verificare se esistevano indicazioni del progettista o dei VVF. In assenza di queste non rimane che la tua valutazione del rischio. Ma magari rifacendo la prova arrivi ...
- sab nov 04, 2023 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Ipotesi 1: deposito come "di cui" degli uffici. Applico solo D.M. 22/2/2006, e al deposito applico il pertinente paragrafo. Ipotesi 2: deposito attività soggetta, a sé, uso il CoPI. Per gli uffici, fino a 25 persone uso il CoPI, sopra il D.M. 22/2/2006. Ok. Ma a me non è capitato così, va...
- ven nov 03, 2023 18:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Dimostrazione che neanche i VVF sanno cosa fare. Nelle logistiche di cui parlo, per quanto gli uffici siano compartimentati, sono tuttavia totalmente inseriti nel volume della logistica, con comunicazioni ed impianti in comune. Sinceramente in questi casi non me la sento di indicarle come escluse da...
- ven nov 03, 2023 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
- Risposte: 26
- Visite : 1442
Re: Quale norma per comparti non soggetti
Guarda questo mio topic viewtopic.php?t=33681
Ci vedi qualcosa di diverso? Tu cosa faresti?
Ci vedi qualcosa di diverso? Tu cosa faresti?
- ven nov 03, 2023 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Ti assicuro che tutte le logistiche che facciamo prevedono una porzione del volume adibita ad uffici e compartimentata (30-100 persone su 1 o 2 piani) ma le abbiamo sempre fatte con il codice e nessuno ci ha mai detto niente (hanno sempre approvato i progetti). E' questo che non i piace. Nel 2023 si...
- gio nov 02, 2023 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
- Risposte: 26
- Visite : 1442
Re: Quale norma per comparti non soggetti
Io onestamente non vedo come si possa usare il minicodice, in casi simili. Nel DM 03 settembre 2021, il campo di applicazione parla di "luoghi di lavoro a basso rischio", e per essere "a basso rischio" devi rispettare tutti i criteri. Non si parla di compartimenti, zone o altro,...
- gio nov 02, 2023 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Intendevi che applicheresti il codice al piano rialzato uffici solo se questi sono sotto 25 persone? Si, esatto. E per la 73 che norma seguire? Io per la 73 non utilizzerei nessuna normativa in particolare, perché tanto ho già tutto progettato con una norma (sia uffici sia deposito). Mi limiterei s...
- gio nov 02, 2023 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Per l'azienda A applicherei il codice a tutto. Nel caso negli uffici al piano rialzato ci fossero più di 25 persone allora in quel compartimento applicherei il DM 22/02/2006. Grazie. Scusami prima dici che per l'azienda A applicheresti il codice a tutto ma poi dici che per il piano rialzato, che è ...
- gio nov 02, 2023 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
- Risposte: 26
- Visite : 1442
Re: Quale norma per comparti non soggetti
Beh, allora direi che tutto sommato non è troppo diverso da quando hai una logistica e sul bordo ci sono gli uffici. Anche se altro compartimento sono strettamente funzionali. In quel caso usiamo il codice anche lì dentro. Mi rendo conto però che va ad interpretazione del funzionario...
- gio nov 02, 2023 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
- Risposte: 26
- Visite : 1442
Re: Quale norma per comparti non soggetti
Hai comunicazioni?
- gio nov 02, 2023 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
- Risposte: 22
- Visite : 1507
DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Mi trovo alle prese con questo insediamento (sotto uno sketch): - deposito con seminterrato + rialzato - edificio uffici con seminterrato + rialzato + primo + secondo - al piano rialzato c'è comunicazione tra uffici e deposito, al piano primo no (sono però addossati) - gli impianti spegnimento sono ...
- gio nov 02, 2023 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
- Risposte: 26
- Visite : 1442
Re: Quale norma per comparti non soggetti
@weareblind non ho capito se gli uffici sono attaccati o no al resto dello stabilimento soggetto. Se sono staccati e non sono soggetti non vanno inseriti in valutazione progetto. Se sono attaccati invece potrebbero essere da inserire in valutazione a seconda delle circostanze (non sempre immediato ...
- dom ott 29, 2023 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
- Risposte: 10
- Visite : 514
Re: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Sono considerazioni che reputi difendibili ed inseribili in progetto?
D'altra parte alternative non ne vedo.
D'altra parte alternative non ne vedo.
- dom ott 29, 2023 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
- Risposte: 10
- Visite : 514
- sab ott 28, 2023 23:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento
- Risposte: 9
- Visite : 1394
Re: aperture smaltimento
Certamente ma è un'interpretazione. Almeno un'indicazioni di massima si poteva dare...
- ven ott 27, 2023 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
- Risposte: 10
- Visite : 514
Re: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
per posizionamento idranti esterni, come dicevo, secondo me dipende tutto dalla geometria del fabbricato l'anello non è un vincolo normativo (..preferibilmente chiuse ad anello) e nemmeno un vincolo idraulico.. se poi hai sistema di pompaggio.. Che non sia necessario l'anello ok, concordo con te, i...
- ven ott 27, 2023 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
- Risposte: 10
- Visite : 514
Re: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Dipende dalla valutazione del rischio. Se è indispensabile l'anello esterno e non lo puoi realizzare devi pensare ad impianti alternativi quali lo sprinkler. Immagino però sarà anche impossibile prevedere una adeguata riserva idrica con relativo sistema di pompaggio. Se nulla si può fare non resta ...
- gio ott 26, 2023 22:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
- Risposte: 14
- Visite : 2123
Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Per l'estensione se non sbaglio non è indispensabile prova, è ammesso che un professionista faccia una valutazione ingegneristica che però mi sembra vada inoltrata al laboratorio originale che la approverà e le inserirà nel fascicolo esteso (EXAP mi sembra). Ma non è certo il professionista del clie...
- gio ott 26, 2023 22:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aperture smaltimento
- Risposte: 9
- Visite : 1394
Re: aperture smaltimento
In molti, anche i funzionari VVF, sottovalutano quanto scritto nella lettera dipvvf.DCPREV. 0004096 del 12/03/2020. Per le aperture SEe il progettista deve dimostrare le modalità di immediata demolizione nelle effettive condizioni di incendio. La vedo dura... Se non danno delle linee guida hai vogl...
- gio ott 26, 2023 22:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
- Risposte: 10
- Visite : 514
DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Un deposito esistente alto 8 m in città deve essere ristrutturato con nuove pratiche VVF (COPI). Il carico d'incendio è alto, vanno previsti gli idranti esterni come normalmente facciamo in edifici di questo tipo, tuttavia su due lati non si può: - su un lato c'è un capannone di un vicino (attaccato...
- gio ott 26, 2023 21:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE
- Risposte: 10
- Visite : 752
Re: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE
Se vuoi/puoi rimanere in conforme non mi andrei ad infilare in interpretazioni proprio perché sarebbero soggettive. Se ho plastica, acqua e bevande zuccherate nel carico incendio inserirei la plastica, lo zucchero, ecc. In questo modo sei inattaccabile. D'altra parte non dovresti avere troppi kg di ...
- mer ott 25, 2023 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?
- Risposte: 4
- Visite : 752
Re: BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?
Ok per il punto A e B, vedrò che si può fare.
Per il punto C invece da dove hai preso quella frase? Da qualche norma?
Grazie.
Per il punto C invece da dove hai preso quella frase? Da qualche norma?
Grazie.
- mer ott 18, 2023 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?
- Risposte: 4
- Visite : 752
Re: BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?
Qualcuno che ha perlomeno delle indicazioni di massima?
- lun ott 16, 2023 20:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?
- Risposte: 4
- Visite : 752
BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?
Mi trovo alle prese con situazioni ambigue riguardo 2 diversi eventuali locali di pubblico spettacolo e intrattenimento (att. 65): 1. edificio con piano terra adibito a discoteca (eventi danzanti o musicali o feste su invito, non è aperto a chiunque passi per strada) e piano primo adibito a sale reg...
- mar ott 10, 2023 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
- Risposte: 14
- Visite : 2123
Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Devi chiamare il produttore delle lastre e chiedergli se esiste un rapporto per l'estensione oltre 4 m, in tal caso sei autorizzato ad usarlo a patto ovviamente di rispettare le istruzioni di posa. Altrimenti metodo analitico (ma onestamente non l'ho mai visto fare per le lastre). Il produttore che ...