La ricerca ha trovato 1614 risultati

da mmaarrccoo
gio nov 23, 2023 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 945

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Evidenzio, se può essere utile, che il non aggravio serve anche per cose che tendenzialmente sono migliorative (ad esempio realizzazioni parziali con meno rischi). Un funzionario mi disse che ad esempio installo uno sprinkler che in progetto non è presente devo fare SCIA non aggravio.
da mmaarrccoo
mar nov 21, 2023 22:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 945

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Mi capita spesso. Faccio un progetto solo, per la produzione futura, e man mano che l'azienda installa impianti produttivi faccio scia con non aggravio. Tanto, mettendo meno dell'approvato, è consentito. L'ultima scia sarà quella della azienda 100% Solo se il meno è effettivamente non aggravio ovvi...
da mmaarrccoo
mar nov 21, 2023 20:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 945

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Se presenti una SCIA parziale qualcuno potrebbe aspettarsi che ci sarà sicuramente in futuro una SCIA di completamento. Non so, lo vedo come andare ad autproclamare una futura SCIA. E se poi non si fa nulla? Sono forse pippe mentali...
da mmaarrccoo
mar nov 21, 2023 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 945

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Terminus le SCIE parziali di solito mi sembra si riferiscano ad attività per le quali la norma prevede l'adeguamento a lotti. Per estensione possiamo chiamare SCIA parziale anche quella di @stfire ma credo sia più corretto SCIA non aggravio, così peraltro non va ad infilarsi in cosa è parziale e cos...
da mmaarrccoo
mar nov 21, 2023 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 945

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

E' una SCIA di non aggravio con le modifiche da te indicate.
In questo caso però meglio parlarne prima con il funzionario.
da mmaarrccoo
mar nov 21, 2023 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 447

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Può andare. Attenzione però alla necessaria apertura di immissione aria dellì'impianto di evacuazione del deposito. non puoi aprirla verso il tunnel, perchè questo pregiudicherebbe la compartimentazione. Lo so però si tratta di un apertura manuale per far entrare aria pulita utile al sistema di sma...
da mmaarrccoo
lun nov 20, 2023 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 447

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Via di esodo di due compartimenti distinti, non è spazio scoperto, non puoi compartimentarla verso il deposito per aprirci le aerazioni. Ed inoltre ci può essere un carico di incendio non irrilevante. Ci vedo diverse interferenze da risolvere. Ciao, io renderei resistenti al fuoco tutte e 3 le stru...
da mmaarrccoo
lun nov 20, 2023 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 447

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Via di esodo di due compartimenti distinti, non è spazio scoperto, non puoi compartimentarla verso il deposito per aprirci le aerazioni. Ed inoltre ci può essere un carico di incendio non irrilevante. Ci vedo diverse interferenze da risolvere. Si, è un pasticcio. E tra l'altro la parete 2 è piena d...
da mmaarrccoo
lun nov 20, 2023 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 447

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Sto caso è un po' strano, riporto altre info: - tutto il comprensorio è già esistente ed è stato visto più volte in passato dai VVF anche tramite sopralluoghi (il deposito era già soggetto mentre gli uffici non lo sono mai stati ma erano già soggetti al DM 22/02/2006 e furono riportati nella documen...
da mmaarrccoo
dom nov 19, 2023 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 447

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Il deposito è con COPI, gli uffici con il DM 22/02/2006 :cry: Anche questa è la difficoltà. Dal piano seminterrato, negli uffici, volendo si può salire tramite le scale interne protette al piano superiore e da lì uscire (ma il piano superiore uffici potrebbe essere di altro inquilino come dicevo! Mi...
da mmaarrccoo
dom nov 19, 2023 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 447

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Ammettiamo che renda resistenti al fuoco solo le strutture 2 e 3 mentre non la 1, considerando quindi l'area coperta insieme al deposito (unico compartimento). Ma come gestisco, a questo punto, un vicino (gli uffici) che hanno una via di esodo che passa in un compartimento antincendio di altri (il d...
da mmaarrccoo
dom nov 19, 2023 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 447

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Essendo spazio coperto, è da trattare come un compartimento a se stante. Non ci sono da fare ragionamenti di irraggiamento quindi. Eh, però considera questo: - lo spazio è coperto ma è aperto su 2 lati (sul davanti dove c'è la rampa e sul retro dove in una porzione "ci piove", come da dis...
da mmaarrccoo
dom nov 19, 2023 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 447

SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Non sono sicuro di riuscire ad inquadrare bene questa situazione di cui mi sto occupando in questo periodo e volevo confrontarmi con voi. Si tratta di: - deposito con seminterrato + rialzato (COPI) - edificio uffici con seminterrato + rialzato + primo + secondo (DM 22/02/2006) - il piano rialzato uf...
da mmaarrccoo
sab nov 18, 2023 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quando riprogettare?
Risposte: 3
Visite : 387

Re: Quando riprogettare?

Ti hanno già risposto.
In ogni caso la norma UNI sulle verifiche ti mette nei guai se hai rivelatori con più di 12 anni e in casi come il tuo si finisce a rifare tutto l'impianto.
da mmaarrccoo
sab nov 18, 2023 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio Materiale in deposito
Risposte: 3
Visite : 311

Re: Stoccaggio Materiale in deposito

Se non hai l'impianto sprinkler la UNI 12845 la applichi per l'alimentazione idrica all'impianto idranti e basta. Non devi rispettare le modalità di stoccaggio previste dalla norma. Se non sbaglio qualche funzionario collegava le modalità di stoccaggio UNI 12845 al rischio vita ma per me ha poco se...
da mmaarrccoo
sab nov 18, 2023 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di protezione e irraggiamento
Risposte: 9
Visite : 375

Re: Distanze di protezione e irraggiamento

Purtroppo una volta non verificavamo l'irraggiamento, quindi prima questo problema veniva spesso ignorato. Adesso non riesco a verificare ma se non sbaglio c'è anche lo spazio scoperto come soluzione (controlla bene tutti i punti di S3).
da mmaarrccoo
sab nov 18, 2023 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modulistica modificabile liberamente
Risposte: 6
Visite : 294

Re: modulistica modificabile liberamente

travereticolare ha scritto: sab nov 18, 2023 13:41 Copia il corpo di quei file in un modello vuoto di word. Io faccio così e funziona.
@buge se fai così funziona.
da mmaarrccoo
ven nov 17, 2023 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Per il punto 2, perché il D.M. 22 febbraio 2006 agli uffici di reparto non si applica. Art. 1 c.1 esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali. Lì è proprio sbagliato. Invece è corretto pala...
da mmaarrccoo
gio nov 16, 2023 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

In realtà il comma 1 art.3 del DM 3/9/2021 recita: "Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili". Poi al comma 3 dice che i luoghi di lavo...
da mmaarrccoo
gio nov 16, 2023 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Dici questo perchè la tabella sottostante ormai è stata superata, giusto? E quindi l'ultima riga non è più applicabile? Il mio dubbio nasce dal fatto, se non mi sono perso qualche cosa, che il DM 03/09/2021 non parla proprio di attività sottosoglia, quindi non trovo dove è scritto che l'applicazione...
da mmaarrccoo
mer nov 15, 2023 22:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

In attività soggetta? In ogni caso, se ricadi nel campi di applicazione del DM 2006 uffici ma non nel Codice (< 300 persone), per me esiste solo DM uffici. Gli uffici sono esistenti e non soggetti (anche perché se no avrei semaforo verde per usare il codice con RTV4 che ha appunto campo di applicaz...
da mmaarrccoo
mar nov 14, 2023 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Scusate, torno su questo argomento. Molti dicono detto che se ho norma verticale (DM 22/02/2006), soprattutto se la palazzina uffici non è inglobata nel deposito (sottosoglia ma sopra le 25 persone), devo usare quella. Mi sono però imbattuto in questo post https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=...
da mmaarrccoo
mer nov 08, 2023 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
Risposte: 7
Visite : 535

Re: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?

Non esiste rinnovo con non aggravio ma molti professionisti lo fanno (ignorando) e la cosa bella è che passano anche i controlli che l'impiegato VVF deve fare al ricevimento della pratica. Devi fare SCIA con non aggravio oppure valutazione progetto. Altre strade non ci sono.
da mmaarrccoo
mar nov 07, 2023 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti per rinnovo
Risposte: 15
Visite : 880

Re: Prova idranti per rinnovo

Per come sono fatto io andrei a fare l'accesso atti. Fare cose alla cieca non va bene... Se non trovi nulla potrai fare le tue considerazioni ma se non sei certo sei attaccabile in caso di problemi.
da mmaarrccoo
mar nov 07, 2023 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti per rinnovo
Risposte: 15
Visite : 880

Re: Prova idranti per rinnovo

La UNI non era esistente quindi non puoi riferirti a quella. In questo caso se vuoi stare tranquillo dovresti fare accesso atti per verificare se esistevano indicazioni del progettista o dei VVF. In assenza di queste non rimane che la tua valutazione del rischio. Ma magari rifacendo la prova arrivi ...
da mmaarrccoo
sab nov 04, 2023 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Ipotesi 1: deposito come "di cui" degli uffici. Applico solo D.M. 22/2/2006, e al deposito applico il pertinente paragrafo. Ipotesi 2: deposito attività soggetta, a sé, uso il CoPI. Per gli uffici, fino a 25 persone uso il CoPI, sopra il D.M. 22/2/2006. Ok. Ma a me non è capitato così, va...
da mmaarrccoo
ven nov 03, 2023 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Dimostrazione che neanche i VVF sanno cosa fare. Nelle logistiche di cui parlo, per quanto gli uffici siano compartimentati, sono tuttavia totalmente inseriti nel volume della logistica, con comunicazioni ed impianti in comune. Sinceramente in questi casi non me la sento di indicarle come escluse da...
da mmaarrccoo
ven nov 03, 2023 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1442

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Guarda questo mio topic :roll: viewtopic.php?t=33681
Ci vedi qualcosa di diverso? Tu cosa faresti?
da mmaarrccoo
ven nov 03, 2023 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Ti assicuro che tutte le logistiche che facciamo prevedono una porzione del volume adibita ad uffici e compartimentata (30-100 persone su 1 o 2 piani) ma le abbiamo sempre fatte con il codice e nessuno ci ha mai detto niente (hanno sempre approvato i progetti). E' questo che non i piace. Nel 2023 si...
da mmaarrccoo
gio nov 02, 2023 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1442

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Io onestamente non vedo come si possa usare il minicodice, in casi simili. Nel DM 03 settembre 2021, il campo di applicazione parla di "luoghi di lavoro a basso rischio", e per essere "a basso rischio" devi rispettare tutti i criteri. Non si parla di compartimenti, zone o altro,...
da mmaarrccoo
gio nov 02, 2023 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Intendevi che applicheresti il codice al piano rialzato uffici solo se questi sono sotto 25 persone? Si, esatto. E per la 73 che norma seguire? Io per la 73 non utilizzerei nessuna normativa in particolare, perché tanto ho già tutto progettato con una norma (sia uffici sia deposito). Mi limiterei s...
da mmaarrccoo
gio nov 02, 2023 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Per l'azienda A applicherei il codice a tutto. Nel caso negli uffici al piano rialzato ci fossero più di 25 persone allora in quel compartimento applicherei il DM 22/02/2006. Grazie. Scusami prima dici che per l'azienda A applicheresti il codice a tutto ma poi dici che per il piano rialzato, che è ...
da mmaarrccoo
gio nov 02, 2023 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1442

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Beh, allora direi che tutto sommato non è troppo diverso da quando hai una logistica e sul bordo ci sono gli uffici. Anche se altro compartimento sono strettamente funzionali. In quel caso usiamo il codice anche lì dentro. Mi rendo conto però che va ad interpretazione del funzionario...
da mmaarrccoo
gio nov 02, 2023 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1442

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Hai comunicazioni?
da mmaarrccoo
gio nov 02, 2023 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1507

DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Mi trovo alle prese con questo insediamento (sotto uno sketch): - deposito con seminterrato + rialzato - edificio uffici con seminterrato + rialzato + primo + secondo - al piano rialzato c'è comunicazione tra uffici e deposito, al piano primo no (sono però addossati) - gli impianti spegnimento sono ...
da mmaarrccoo
gio nov 02, 2023 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1442

Re: Quale norma per comparti non soggetti

@weareblind non ho capito se gli uffici sono attaccati o no al resto dello stabilimento soggetto. Se sono staccati e non sono soggetti non vanno inseriti in valutazione progetto. Se sono attaccati invece potrebbero essere da inserire in valutazione a seconda delle circostanze (non sempre immediato ...
da mmaarrccoo
dom ott 29, 2023 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Risposte: 10
Visite : 514

Re: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?

Sono considerazioni che reputi difendibili ed inseribili in progetto?
D'altra parte alternative non ne vedo.
da mmaarrccoo
sab ott 28, 2023 23:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento
Risposte: 9
Visite : 1394

Re: aperture smaltimento

Certamente ma è un'interpretazione. Almeno un'indicazioni di massima si poteva dare...
da mmaarrccoo
ven ott 27, 2023 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Risposte: 10
Visite : 514

Re: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?

per posizionamento idranti esterni, come dicevo, secondo me dipende tutto dalla geometria del fabbricato l'anello non è un vincolo normativo (..preferibilmente chiuse ad anello) e nemmeno un vincolo idraulico.. se poi hai sistema di pompaggio.. Che non sia necessario l'anello ok, concordo con te, i...
da mmaarrccoo
ven ott 27, 2023 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Risposte: 10
Visite : 514

Re: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?

Dipende dalla valutazione del rischio. Se è indispensabile l'anello esterno e non lo puoi realizzare devi pensare ad impianti alternativi quali lo sprinkler. Immagino però sarà anche impossibile prevedere una adeguata riserva idrica con relativo sistema di pompaggio. Se nulla si può fare non resta ...
da mmaarrccoo
gio ott 26, 2023 22:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Risposte: 14
Visite : 2123

Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato

Per l'estensione se non sbaglio non è indispensabile prova, è ammesso che un professionista faccia una valutazione ingegneristica che però mi sembra vada inoltrata al laboratorio originale che la approverà e le inserirà nel fascicolo esteso (EXAP mi sembra). Ma non è certo il professionista del clie...
da mmaarrccoo
gio ott 26, 2023 22:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento
Risposte: 9
Visite : 1394

Re: aperture smaltimento

In molti, anche i funzionari VVF, sottovalutano quanto scritto nella lettera dipvvf.DCPREV. 0004096 del 12/03/2020. Per le aperture SEe il progettista deve dimostrare le modalità di immediata demolizione nelle effettive condizioni di incendio. La vedo dura... Se non danno delle linee guida hai vogl...
da mmaarrccoo
gio ott 26, 2023 22:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Risposte: 10
Visite : 514

DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?

Un deposito esistente alto 8 m in città deve essere ristrutturato con nuove pratiche VVF (COPI). Il carico d'incendio è alto, vanno previsti gli idranti esterni come normalmente facciamo in edifici di questo tipo, tuttavia su due lati non si può: - su un lato c'è un capannone di un vicino (attaccato...
da mmaarrccoo
gio ott 26, 2023 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE
Risposte: 10
Visite : 752

Re: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE

Se vuoi/puoi rimanere in conforme non mi andrei ad infilare in interpretazioni proprio perché sarebbero soggettive. Se ho plastica, acqua e bevande zuccherate nel carico incendio inserirei la plastica, lo zucchero, ecc. In questo modo sei inattaccabile. D'altra parte non dovresti avere troppi kg di ...
da mmaarrccoo
mer ott 25, 2023 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?
Risposte: 4
Visite : 752

Re: BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?

Ok per il punto A e B, vedrò che si può fare.
Per il punto C invece da dove hai preso quella frase? Da qualche norma?

Grazie.
da mmaarrccoo
lun ott 16, 2023 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?
Risposte: 4
Visite : 752

BENEDETTI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO... QUESTI RIENTRANO? O SI PUO EVITARE?

Mi trovo alle prese con situazioni ambigue riguardo 2 diversi eventuali locali di pubblico spettacolo e intrattenimento (att. 65): 1. edificio con piano terra adibito a discoteca (eventi danzanti o musicali o feste su invito, non è aperto a chiunque passi per strada) e piano primo adibito a sale reg...
da mmaarrccoo
mar ott 10, 2023 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Risposte: 14
Visite : 2123

Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato

Devi chiamare il produttore delle lastre e chiedergli se esiste un rapporto per l'estensione oltre 4 m, in tal caso sei autorizzato ad usarlo a patto ovviamente di rispettare le istruzioni di posa. Altrimenti metodo analitico (ma onestamente non l'ho mai visto fare per le lastre). Il produttore che ...