- lun feb 27, 2012 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fare il pieno in casa - auto a metano
- Risposte: 13
- Visite : 3898
fare il pieno in casa - auto a metano
Sto pensando di utilizzare un sistema automatico di riempimento del serbatoio di metano per autovetture, in ambito domestico o privato. Il sistema può essere installato internamente al locale di sosta dell'auto oppure all'esterno. Per l'installazione interna al garage, secondo voi come ci si deve co...
- sab feb 25, 2012 08:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione "indiretta" con VMC
- Risposte: 4
- Visite : 1797
Climatizzazione "indiretta" con VMC
Per un nuovo edificio dotato di VMC il committente chiede se di condizionare solamente alcuni locali, perché mediante la VMC si possono condizionare "indirettamente" anche gli altri. Verrà realizzata la climatizzazione estiva ad espansione diretta di alcuni locali "giorno", mentr...
- ven feb 10, 2012 08:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: FLUSSOSTATO ISPESL
- Risposte: 9
- Visite : 7050
Re: FLUSSOSTATO ISPESL
Ho sotto mano il "certificato " Inail ex-ISPESL per un sistema di generatori di calore modulari di una nota marca tedesca, risalente al Luglio 2011. Il testo recita : " ... . Gli apparecchi sono generatori termici modulari per riscaldamento ... con gestione totale tramite microprocess...
- mar gen 24, 2012 07:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubazioni economiche per acqua refrigerata
- Risposte: 10
- Visite : 2473
Re: Tubazioni economiche per acqua refrigerata
Dai un'occhiata anche al PP Random?
Vedi Aquatherm italiana oppure Aquatechnick, anche lì ci sono prodotti resistenti ad acqua refrigerata fino a -10°C con pluristrato ( senza alluminio ) per limitare le dilatazioni: economici e facili da lavorare.
Luca
Vedi Aquatherm italiana oppure Aquatechnick, anche lì ci sono prodotti resistenti ad acqua refrigerata fino a -10°C con pluristrato ( senza alluminio ) per limitare le dilatazioni: economici e facili da lavorare.
Luca
- lun gen 16, 2012 07:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Contatori "privati"
- Risposte: 19
- Visite : 8628
Re: Contatori "privati"
vedi il post: perdite di carico contatori
in questa sezione del forum, nel 2010
Luca
in questa sezione del forum, nel 2010
Luca
- lun gen 16, 2012 07:52
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: CANALE DA FUMO IN CAMERA ALTRUI
- Risposte: 1
- Visite : 1125
Re: CANALE DA FUMO IN CAMERA ALTRUI
Io confronterei questa situazione con il Codice Civile: Art.890 - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi - Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplode...
- mer nov 09, 2011 07:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria
- Risposte: 4
- Visite : 1082
Re: Canna fumaria
In esterno solo zincato non ne conosco, ma aluzinc verniciabile si.
Se intendi risparmiare sul prezzo ... forse ti conviene mantenere lo standard.
Prova a googlare "caminquadro".
Luca
Se intendi risparmiare sul prezzo ... forse ti conviene mantenere lo standard.
Prova a googlare "caminquadro".
Luca
- mer set 28, 2011 07:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sistemi di scarico per caldaie a condensazione alta potenza
- Risposte: 41
- Visite : 11425
Re: Sistemi di scarico per caldaie a condensazione alta pote
Sembra che nessuna norma sia stata ufficialmente prodotta da UNI e CIG. rimane il progetto già passato in inchiesta pubblica : CIG E01.08.904.0
Vedi questa, è la situazione aggiornata ad Agosto 2011:
http://www.genovaretigas.it/moduli/elen ... g_2011.pdf
Luca
Vedi questa, è la situazione aggiornata ad Agosto 2011:
http://www.genovaretigas.it/moduli/elen ... g_2011.pdf
Luca
- mar set 20, 2011 13:53
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Contatore gas interno
- Risposte: 3
- Visite : 2274
Re: Contatore gas interno
La lettura del secondo contatore deve avere una validità "fiscale" o è solamente di ripartizione "tra buoni fratelli"? Qualche anno fa mi sono trovato nella stessa situazione ed informandomi ho scoperto che è rischioso e contestabile ( dagli utenti e dall'Agenzia delle Dogane ) a...
- ven set 16, 2011 13:47
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
- Risposte: 6
- Visite : 1979
Re: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
Buono a sapersi!
Luca
Luca
- gio set 15, 2011 08:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Che collettori solari sono questi?
- Risposte: 2
- Visite : 734
Re: Che collettori solari sono questi?
Secondo me non sono Sonnenkraft. Loro facevano un modello, il VK25 che mi sembra abbastanza diverso. Se mi dai la tua mail ti giro il foglio tecnico ed i manuali di installazione, così puoi accertarti se si tratta di quel tipo.
Luca
Luca
- gio set 08, 2011 08:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
- Risposte: 6
- Visite : 1979
Re: sostituzione apparecchio secondo 7129-08 parte 4
Esiste una vecchia Dichiarazione di Conformità oppure è possibile risalire alla data di costruzione dell'impianto per verificare l'opportunità di farsi dare una Dichiarazione di Rispondenza? In ogni caso, a mio parere, l'installazione non era conforme alla regola d'arte già dal 1993 (entrata in vigo...
- gio set 01, 2011 07:25
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Caldaia a pellets in garage?
- Risposte: 11
- Visite : 15184
Re: Caldaia a pellets in garage?
Secondo me, ai fini della prevenzione degli incendi, la caldaia a pellet, legna o gasolio con potenza minore di 35 kW non è installabile nel garage, nemmeno rispettando le indicazioni della circolare sulle caldaie a gas metano. Infatti la circolare parla esplicitamente di metano, e poi per caldaie a...
- lun ago 29, 2011 13:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONE ACS ALTA TEMPERATURA
- Risposte: 46
- Visite : 7962
Re: TUBAZIONE ACS ALTA TEMPERATURA
Effettivamente non so se la 9182/2008 riporti questa limitazione. Purtroppo è da due anni che medito di aggiornare il mio archivio di norme UNI ma il prodotto UNI - EDIL impianti che acquistavo con regolarità non esiste più e quindi il mio "aggiornamento" normativo è un po' arretrato. Mi s...
- ven lug 29, 2011 08:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONE ACS ALTA TEMPERATURA
- Risposte: 46
- Visite : 7962
Re: TUBAZIONE ACS ALTA TEMPERATURA
Lo zincato, già a partire dalla UNI9182/85. è bandito per temperature dell'acqua maggiori di 60°C. Luca UNI 9182-87 ,a pagina 72 : Appendice U - U1 Tubazioni di acciaio zincato "Le tubazioni di acciaio zincato non devono essere impiegate per convogliare acqua con temperatura superiore a 60°C e...
- mer lug 27, 2011 13:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pannello solare
- Risposte: 20
- Visite : 5473
Re: pannello solare
Se fosse forata l'intercapedine del bollitore tra solare e sanitario, molto probabilmente la pressione del lato solare sarebbe aumentata ( basta verificare la pressione dell'acquedotto e detrarre l'altezza del fabbricato, col risultato che il passaggio tra gli impianti sarebbe limitato e la pression...
- mer lug 27, 2011 13:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONE ACS ALTA TEMPERATURA
- Risposte: 46
- Visite : 7962
Re: TUBAZIONE ACS ALTA TEMPERATURA
in genere uso zincato. un commerciale della dalmine in fiera qualche hanno fa mi ha stragiurato che se lo zincato è zincato bene (con basso tenore di piombo e via cantando) regge benissimo le alte temperature, e che la tendenza ad usare l'inox (c'è chi lo consiglia almeno sino al micelatore termost...
- sab giu 25, 2011 08:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore installata sul tetto
- Risposte: 3
- Visite : 1301
Re: Pompa di calore installata sul tetto
Rispettando le indicazioni del costruttore ed i criteri di facilità e sicurezza degli operatori per gli accessi successivi ( per le manutenzioni ) non ci sono problemi. Attenzione: ogni sovrastruttura del tetto deve essere "progettata e verificata" secondo il " decreto " sulle st...
- gio giu 23, 2011 13:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valvola e detentore in basso_vanno bene?
- Risposte: 5
- Visite : 29423
Re: valvola e detentore in basso_vanno bene?
Nella normalità, tutti i costruttori di radiatori tubolari, con gli attacchi in basso dispongono un diaframma interno removibile meccanicamente oppure "un tappo" da inserire in corrispondenza del primo o secondo elemento ( per radiatori ad elementi, ad esempio per alluminio estruso ). In q...
- mer giu 22, 2011 07:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: ISPESL PER SCALDABAGNI AD ACQUA?
- Risposte: 2
- Visite : 2958
Re: ISPESL PER SCALDABAGNI AD ACQUA?
Dal fascicolo R1 punto R.1.A della Raccolta R2009: Le presenti disposizioni, emanate come specificazioni tecniche applicative del Titolo II del D.M. 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo, si applicano agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con te...
- mar giu 07, 2011 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PRESSIONE ECCESSIVA gruppo antincendi
- Risposte: 5
- Visite : 1119
Re: PRESSIONE ECCESSIVA gruppo antincendi
GRAZIE DEL SUGGERIMENTO, VEDRO' SE POSSO FARE QUALCOSA.
Altra domanda.
Il costruttore ( assemblatore ) del gruppo dovrebbe rilasciare una "dichiarazione" sul punto di portata/prevalenza del suo prodotto?
Grazie
Altra domanda.
Il costruttore ( assemblatore ) del gruppo dovrebbe rilasciare una "dichiarazione" sul punto di portata/prevalenza del suo prodotto?
Grazie
- mar giu 07, 2011 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PRESSIONE ECCESSIVA gruppo antincendi
- Risposte: 5
- Visite : 1119
Re: PRESSIONE ECCESSIVA gruppo antincendi
ci sono anche gli sprinkler. Il problema è che le valvole di sicurezza hanno dimensioni di 1", quì abbiamo portate molto più alte, dovrei mettere una idrovalvola di sfioro o riduttore di pressione. Quello che mi preoccupa è la complessità delle parti che nel tempo potrebbero non funzionare corr...
- mar giu 07, 2011 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PRESSIONE ECCESSIVA gruppo antincendi
- Risposte: 5
- Visite : 1119
PRESSIONE ECCESSIVA gruppo antincendi
Ho urgentemente bisogno di un consiglio. In un albergo di 20 piani (altezza circa 65 metri) le pompe antincendio da 50 HP, esistenti, hanno una pressione massima a mandata chiusa di circa 15 Bar. L'impianto non è in grado di resistere a quella pressione (è già scoppiata una tubazione durante le prov...
- sab mag 28, 2011 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: camino a legna e scarico in polietilene
- Risposte: 0
- Visite : 445
camino a legna e scarico in polietilene
Mi viene chiesto di verificare la fattibilità di installare, all'interno di un condominio, un camino singolo sottotraccia a servizio di un apparecchio a legna. Nello scasso, in fianco al nuovo camino è esistente una colonna di scarico in polietilene. Le dimensioni dello scasso da quel lato non perme...
- sab mag 28, 2011 07:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lunghezza massima delle tubazioni frigorifere
- Risposte: 1
- Visite : 1429
Re: Lunghezza massima delle tubazioni frigorifere
Ho a che fare con vari marchi di costruttori e tutti considerano la massima lunghezza come coppia delle tubazioni, cioè: 75 metri liquido e parallelamente 75 metri gas. La quantità indicata è la sommatoria della distanza delle singole unità interne dall'esterna. Esempio quadrisplit con 75 metri: dis...
- sab mag 28, 2011 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: centrale termica con conduttura elettrica " estranea"
- Risposte: 2
- Visite : 768
centrale termica con conduttura elettrica " estranea"
In una centrale termica a gas metano da 180 kW, seminterrata, transita una canalizzazione elettrica in tubazione metallica parzialmente a vista e la restante parte incassata sottotraccia nella muratura di separazione con altri locali. La conduttura è il collegamento diretto tra il contatore ed il qu...
- ven mag 27, 2011 07:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISEPSL generatori nello stesso impianto
- Risposte: 2
- Visite : 1273
- sab apr 23, 2011 08:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SONDA AMBIENTE PER CONTROLLO TEMPERATURA UNIDITA' E CO2
- Risposte: 4
- Visite : 1419
Re: SONDA AMBIENTE PER CONTROLLO TEMPERATURA UNIDITA' E CO2
Solo Sonde o sistemi di rilevazione e comando?
Vedi sul catalogo Siemens: loro però controllano I Voc, non solo la CO2.
Luca
Vedi sul catalogo Siemens: loro però controllano I Voc, non solo la CO2.
Luca
- sab mar 12, 2011 07:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema impianto a zone
- Risposte: 4
- Visite : 3523
Re: schema impianto a zone
Enea, fammi capire una cosa: il circolatore interno alla caldaia ha una certa portata, credo inferiore alla somma delle due pompe di impianto. Ma con lo schema che hai realizzato la portata in caldaia è comunque derivata dalla portata somma delle altre due pompe in funzione ( hai creato un ritorno u...
- sab mar 12, 2011 07:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione con scarico a parete
- Risposte: 8
- Visite : 3489
Re: Caldaia a condensazione con scarico a parete
normalmente le ho trovate su www.ricercagiuridica.com. devi fare una classica ricerca per termini e selezionare quello che ti interessa.
Luca
Luca
- sab mar 12, 2011 07:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Canali da fumo flessibili
- Risposte: 6
- Visite : 5486
Re: Canali da fumo flessibili
uni 7129/2001: 5.3.1.6 avere cambiamenti di direzione in numero non maggiore di tre, compreso il raccordo di imbocco al camino e/o alla canna fumaria, realizzati con angoli interni maggiori di 90°. I cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante l'impiego di elementi curvi; u...
- lun feb 21, 2011 07:52
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Giunto dielettrico
- Risposte: 3
- Visite : 1194
Re: Giunto dielettrico
Sì, la canaletta può essere incassata, ma deve essere impermeabile ai gas ed opportunamente ventilata per evitare l'accumulo di gas in caso di perdite.
Luca
Luca
- sab feb 19, 2011 07:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Giunto dielettrico
- Risposte: 3
- Visite : 1194
Re: Giunto dielettrico
Sì. Le tubazioni al di fuori dell'unità immobiliare servita dall'impianto del gas devono essere esterne, interrate od a vista oppure in "apposita canaletta".
Luca
Luca
- ven feb 18, 2011 07:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina GPL 100kW Apparecchi TIPO A quale norma applicare?
- Risposte: 5
- Visite : 11209
Re: Cucina GPL 100kW Apparecchi TIPO A quale norma applicare?
il punto 5.2.3.4 è identico nella norma e nel suo progetto.
Luca
Luca
- gio feb 17, 2011 07:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina GPL 100kW Apparecchi TIPO A quale norma applicare?
- Risposte: 5
- Visite : 11209
Re: Cucina GPL 100kW Apparecchi TIPO A quale norma applicare?
fuochi TIPO A da 60 kW : Attenzione: se in unico locale non puoi installarli ( limite di 15 kW - 5.3.2.4 della UNI8723). Secondo me il problema è che la norma non individua chiaramente la categoria "apparecchi di cottura". Nella UNI8723 sembrano assimilati a quelli tipo A, nella UNI7129-2...
- sab feb 12, 2011 07:33
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: nuova UNi8723 e cucine professionali
- Risposte: 12
- Visite : 7217
Re: nuova UNi8723 e cucine professionali
Oserei definirla "un'estensione specilistica" della 7129. L'impostazione della nuova 8723 ricalca gli stessi aspetti: caratteristiche dell'impianto, ventilazione ed aerazione, scarichi, collaudo... Il titolo mi lascia perplesso: " ...ospitalità professionale di comunità e similare &qu...
- mer feb 09, 2011 16:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo diametro da portata e pressione
- Risposte: 8
- Visite : 5772
Re: Calcolo diametro da portata e pressione
A volte devo determinare la portata di pompe, rubinetti e pozzi per irrigazione: il metodo semplice ( empirico finchè vuoi ma valido!) è quello di installare sulla mandata /pozzo un manometro e successivamente un rubinetto. A valle ( lo scarico) del sistema devi utilizzare un contatore idrico oppure...
- mer feb 09, 2011 14:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RISCALDAMENTO ELETTRICO - radiante a pavimento
- Risposte: 0
- Visite : 581
RISCALDAMENTO ELETTRICO - radiante a pavimento
In questi giorni mi è stato chiesto di fare un preventivo per un impianto di riscaldamento elettrico - mediante reti/cavi/materassini per il riscaldamento radiante a pavimento "senza utilizzo dell'acqua" ( leggi : solo mediante resistenze elettriche). Chi del forum ha già avuto qualche esp...
- mer feb 09, 2011 08:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo diametro da portata e pressione
- Risposte: 8
- Visite : 5772
Re: Calcolo diametro da portata e pressione
Oltre a darti i 150 litri/minuto, che pressione ti darà il pozzo a quella portata? Da questa pressione, detratta la perdita di carico della pompa di calore a 150 litri/minuto puoi calcolare il diametro della tubazione.
Luca
Luca
- mer gen 26, 2011 07:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vernici Termiche (correzione ponti termici)
- Risposte: 52
- Visite : 27837
Re: Vernici Termiche (correzione ponti termici)
Per imparare qualcosa di nuovo: le vernici ( pittura per pareti ) interne rientra nella CPD? con quale norma? Grazie
Luca
Luca
- mer gen 26, 2011 07:53
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: nuova UNi8723 e cucine professionali
- Risposte: 12
- Visite : 7217
Re: nuova UNi8723 e cucine professionali
Kalz, confermo che la norma ufficiale non si discosta dal progetto. Personalmente sono d'accordo: la nuova UNI8723 tratta alcuni argomenti sovrapposti al DM, cambiandone la visione ( materiali, posa sottotraccia, ecc. ). Credo sarebbe ora di aggiornare il DM oppure qualcuno, durante l'inchiesta pubb...
- mar gen 25, 2011 17:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia di sicurezza su PDC
- Risposte: 23
- Visite : 5280
Re: Caldaia di sicurezza su PDC
impianto misto: 60°C mandata impianto radiatori.
Non ho mai detto che ho utilizzato la PDC. Il puffer era riscaldato da caldaia a legna.
Luca
Non ho mai detto che ho utilizzato la PDC. Il puffer era riscaldato da caldaia a legna.
Luca
- mar gen 25, 2011 16:59
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: nuova UNi8723 e cucine professionali
- Risposte: 12
- Visite : 7217
Re: nuova UNi8723 e cucine professionali
Kalz, cosa vuoi che ti dica...
Se hai già studiato il progetto di norma, potresti dirti contento e soddisfatto: non servirà che ti metta a studiare altre carte!
Luca
Parlando di novità nelle norme, avete visto la UNI 10389/2009? quanto è diversa dal progetto uscito in inchiesta pubblica? - grazie
Se hai già studiato il progetto di norma, potresti dirti contento e soddisfatto: non servirà che ti metta a studiare altre carte!
Luca
Parlando di novità nelle norme, avete visto la UNI 10389/2009? quanto è diversa dal progetto uscito in inchiesta pubblica? - grazie
- mar gen 25, 2011 08:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vernici Termiche (correzione ponti termici)
- Risposte: 52
- Visite : 27837
Re: Vernici Termiche (correzione ponti termici)
Anch'io mi sono messo in contatto con questa società di Verona. I dati sembrano molto buoni ed hanno delle referenze verificabili, ma il costo è molto alto.
Luca
http://www.ecofine.it/
Luca
http://www.ecofine.it/
- mar gen 25, 2011 08:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia di sicurezza su PDC
- Risposte: 23
- Visite : 5280
Re: Caldaia di sicurezza su PDC
il problema che la caldaia a gas era sempre l'unica che dava il suo contributo e l'altra fonte rimaneva calda (più della caldaia) ma non "integrava". La soluzione è stata quella di aggiungere un circolatore al puffer e creare un separatore idraulico. Non sono riuscito a spiegarmene i moti...
- mar gen 25, 2011 08:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: nuova UNi8723 e cucine professionali
- Risposte: 12
- Visite : 7217
Re: nuova UNi8723 e cucine professionali
L'altro giorno ho acquistato la nuova UNI8723-2010. E' molto diversa dalla precedente, ricalca in molte parti la UNI7129-2008, si è aggiornata in funzione della tecnica attuale, è molto più precisa per quanto riguarda ventilazione ed aerazione forzate. Differenza dal DM: non è indispensabile fare tu...
- lun gen 24, 2011 08:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia di sicurezza su PDC
- Risposte: 23
- Visite : 5280
Re: Caldaia di sicurezza su PDC
lo utilizzi per l'Ispesl o con altro scopo? si pensavo per l'ispesl facendo lavorare una o l'altra. Il DM 1/12/1975 da' indicazioni per generatori di calore con vari combustibili gassosi, liquidi, solidi, ma non per i generatori elettrici. Quindi non c'è l'obbligo di denuncia ISPESL per impianto > ...
- sab gen 22, 2011 08:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento cannafumaria forni pizzeria
- Risposte: 6
- Visite : 8173
Re: Dimensionamento cannafumaria forni pizzeria
Normalmente utilizzo un altro costruttore nazionale, che ho già interpellato ma non ha saputo chiarire i miei problemi.
Grazie comunque.
Luca
Grazie comunque.
Luca
- sab gen 22, 2011 07:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia di sicurezza su PDC
- Risposte: 23
- Visite : 5280
Re: Caldaia di sicurezza su PDC
Domanda per Super P:
Dove metti lo scambiatore? lo utilizzi per l'Ispesl o con altro scopo? Non è sufficiente un collettore / separatore idraulico per l'allaccio della caldaia?
Luca
Dove metti lo scambiatore? lo utilizzi per l'Ispesl o con altro scopo? Non è sufficiente un collettore / separatore idraulico per l'allaccio della caldaia?
Luca
- sab gen 22, 2011 07:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Passaggio tubo gas a pavimento
- Risposte: 20
- Visite : 15098
Re: Passaggio tubo gas a pavimento
secondo la figura 7.b della 7129-1 non riesci a realizzarlo? Mi è capitato di avere un problema simile, ed il verificatore non ha accettato il tubo annegato nel massetto perchè lo considerava sotto traccia ( pavimento ) esterno. Diversamente dovresti farti lasciare uno spazio libero o controintubare...