La ricerca ha trovato 481 risultati
- mer mar 11, 2020 08:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Impianto VRV e quota FER
- Risposte: 1
- Visite : 1978
Impianto VRV e quota FER
Buon giorno opero come installatore in lombardia. In una abitazione in progetto è previsto un sistema ad espansione diretta VRV a pompa di calore aria-aria per la climatizzazione estiva dei locali principali. L'edificio è inoltre dotato di caldaia e impianto radiante a pavimento in tutti i locali co...
- mer mar 11, 2020 08:36
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Impianto VRV e quota FER
- Risposte: 13
- Visite : 4781
Impianto VRV e quota FER
Buon giorno opero come installatore in lombardia. In una abitazione in progetto è previsto un sistema ad espansione diretta VRV a pompa di calore aria-aria per la climatizzazione estiva dei locali principali. L'edificio è inoltre dotato di caldaia e impianto radiante a pavimento in tutti i locali co...
- gio gen 23, 2020 17:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC + radiatori
- Risposte: 30
- Visite : 7138
Re: PDC + radiatori
Mi rendo conto che il confronto dei costi di esercizio tra pompa di calore e caldaia è ancora oggetto di molte discussioni. Io nella babele odierna delle tariffe elettriche e del gas quando posso propongo un sistema ibrido in modo che l'utente abbia la possibilità di scegliere quale fonte energetica...
- gio gen 02, 2020 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaie in cascata
- Risposte: 4
- Visite : 1324
Re: caldaie in cascata
quoto MAT le caldaie che utilizzo normalmente hanno comunque un limite nella temperatura del primario e quindi se il secondario non è soddisfatto non raggiungono comunque temperature eccessive
- mar ott 22, 2019 14:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaie a condensazione e allevamenti suinicoli
- Risposte: 0
- Visite : 1409
caldaie a condensazione e allevamenti suinicoli
buon giorno devo installare una caldaia a condensazione potenza circa 100 kW (probabilmente 2 in cascata da 50 kW cadauna) in un allevamento suinicolo. Presumo che l'aria comburente possa avere tracce di zolfo dando origine a condense particolarmente aggressive. Chiedo ai colleghi che operano in que...
- mer set 25, 2019 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
- Risposte: 31
- Visite : 11819
Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
ho preso un abbaglio, la temperatura di erogazione nel punto più lontano sarà ragionevolmente tra 46 e 47°C, questo in assenza di prelievi.
- mer set 25, 2019 12:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
- Risposte: 31
- Visite : 11819
Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
in una situazione ideale con tutti i rami di distribuzione e ricircolo equilibrati e considerato che la rete di ricircolo, con diametri inferiori, disperde meno calore che la rete di mandata, assumendo una temperatura di mandata di 50°C regolata dal miscelatore termostatico, regolando la pompa per u...
- mer set 25, 2019 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sonda ventilconvettore freddo/caldo
- Risposte: 10
- Visite : 3765
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azi...
- ven set 06, 2019 16:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Archivio insalubre: VMC o deumidificazione
- Risposte: 8
- Visite : 2309
Re: Archivio insalubre: VMC o deumidificazione
per l'estate OK split
per l'inverno se non serve riscaldare metterei un ventilatore di estrazione portata 1 vol./h da far funzionare anche per eliminare l'odore di chiuso
per l'inverno se non serve riscaldare metterei un ventilatore di estrazione portata 1 vol./h da far funzionare anche per eliminare l'odore di chiuso
- gio lug 25, 2019 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore per sanitario media potenza
- Risposte: 6
- Visite : 1800
Pompa di calore per sanitario media potenza
Buon giorno chiedo se qualcuno può segnalarmi una pompa di calore per sanitario a espansione diretta tipo split con volume e potenza superiori a quelle normalmente note per abitazione che raggiungono anche i 500 litri di accumulo ma con potenze termiche rese veramente scarse. Per semplificare l'impi...
- mar lug 16, 2019 10:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
- Risposte: 27
- Visite : 5819
Re: VOLANO PER REFRIGERATORE
mi sembra che il discorso sia leggermente deragliato. Se ho pompe primario e secondario con differenti condizioni di lavoro ddevo necessariamente inserire un qualcosa che consenta al sistema di equilibrare le portate. Ognuno può utilizzare il sistema che meglio crede; io utilizzo ove possibile un vo...
- mer lug 10, 2019 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
- Risposte: 27
- Visite : 5819
VOLANO PER REFRIGERATORE
Buon giorno impianto refrigerazione industriale potenza 2.000 kW con primario e secondario. Generalmente per impianti più piccoli posiziono il volano a 2 tubi sul ritorno del primario al chiller e per disaccoppiare pompe primarie e secondarie installo un equilibratore verticale, evitando di utilizza...
- gio lug 04, 2019 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Batterie di Post Raffreddamento per UTA ?
- Risposte: 3
- Visite : 1658
Re: Batterie di Post Raffreddamento per UTA ?
se non vuoi guadagnarti emicranie in continuo per far funzionare la regolazione ti consiglio di realizzare 2 UTA separate oppure una machina non 2 sezioni separate di raffreddamento. Noi il post riscaldamento non lo usiamo più, regoliamo la portata d'aria del ventilatore e inseriamo un by-pass sulla...
- mer lug 03, 2019 16:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio PDC per casa nuova
- Risposte: 30
- Visite : 6349
Re: Consiglio PDC per casa nuova
Comportamento sommamente scorretto postare i capitolati. Come tecnico suggerisco ai colleghi di non fornire risposte a privati che chiedono consigli gratuiti sui loro impianti altrimenti tra poco ci troveremo il forum intasato da queste richieste e non ci sarà più lo spazio di utile discussione tra ...
- sab mag 18, 2019 08:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
- Risposte: 5
- Visite : 1777
Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
- sab mag 18, 2019 08:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
- Risposte: 5
- Visite : 1777
Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
- ven mag 17, 2019 12:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
- Risposte: 5
- Visite : 1777
regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Il cliente di questa abitazione non vuole avere solo un impianto ad aria con ventilconvettori, lo stesso che farà comunque il raffrescamento estivo ma vuole riscaldare con l'impianto radiante a pavimento. Condivido in parte questa impostazione perchè pensare di far funzionare i ventilconvettori in i...
- lun mag 13, 2019 17:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
- Risposte: 14
- Visite : 4222
Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
la soluzione più semplice è una valvola a tre vie su un ventil meglio se in fondo alla linea così tutta la linea resta sempre in temperatura. In alternativa metti sempre in fondo alla linea una valvola di by-pass differenziale tarata ad una pressione appena inferiore a quella fornita dalla pompa ele...
- ven apr 19, 2019 13:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Shock termico massetto obbligatorio?
- Risposte: 34
- Visite : 36778
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
In genere è buona cosa eseguire un ciclo di riscaldamento del massetto prima di posare il pavimento. In realtà con la drastica riduzione delle temperature di lavoro nelle nuove costruzioni ben coibentate si può anche farne a meno specie se, come accade sovente, al momento di posare il pavimento non ...
- mer mar 13, 2019 12:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ERP 2018 - REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013
- Risposte: 2
- Visite : 1053
Re: ERP 2018 - REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013
ERP riguarda i costruttori e non automaticamente l'obbligo di installare prodotti ERP. Ovviamente salvo qualche fondo di magazzino difficilmente si potranno trovare prodotti antecedenti a ERP.
- ven feb 15, 2019 15:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica Batteria UTA
- Risposte: 4
- Visite : 1706
Re: Modifica Batteria UTA
A "naso" (allenato) dovresti fare tutto tranquillamente con la sola batteria a 8 ranghi eliminando quella a 4 ranghi in modo da ridurre le perdite di carico nella UTA. L'utilizzo di entrambe le batterie potrebbe dare un piccolo beneficio per il consumo elettrico della pompa di calore. Si t...
- sab feb 02, 2019 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 28695
Re: impianto pdc da falda
Qualche dato in piu' potrebbe consentirci di fare una valutazione più circostanziata: numero alloggi o potenza della HP, servizio solo riscaldamento o anche ACS? terminali e temperature di lavoro? HP inverter o a gradini? acqua di falda diretta o tramite sonde geotermiche? considerando il contatore ...
- mer gen 30, 2019 13:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione
- Risposte: 3
- Visite : 3413
Re: Canna Fumaria Collettiva Caldaie a Condensazione
se la canna è idonea per pressione positiva la necessità o meno della coibentazione deriva dalla sicurezza (contatti accidentali con la canna calda) e/o dalla verifica al congelamento della condensa interna. Se la canna è fuori portata di mano il primo requisito decade. Le materie plastiche non sono...
- ven gen 25, 2019 14:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
- Risposte: 6
- Visite : 1946
Re: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
Per artigianali intendo aziende che si occupano di piscine e che inseriscono questo prodotto nel listino magari anche di buona qualità ma che conoscono poco e quindi non sono in grado di offrire adeguata assistenza tecnica sia in fase di progetto che in caso di malfunzionamenti.
- gio gen 24, 2019 17:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
- Risposte: 6
- Visite : 1946
Re: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
Quella che ho usato aveva il condensatore a piastre in titanio proprio per operare con scambio diretto. Vorrei vedere se ci sono altri costruttori meno artigianali
- gio gen 24, 2019 12:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
- Risposte: 6
- Visite : 1946
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
Buon giorno e buon anno ai colleghi!!! mi stanno capitando richieste di piccole pompe di calore aria-acqua per il riscaldamento dell'acqua di piscina con scambiatore diretto nel quale transita l'acqua di piscina. Trattasi di piscine esterne private ad uso solo estivo e spesso abbinate a impianti FV ...
- gio dic 27, 2018 09:15
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: PDC CONTO TERMICO 2.0
- Risposte: 7
- Visite : 6136
Re: PDC CONTO TERMICO 2.0
Mi riallaccio a questo argomento per esporre la mia situazione: aerotermi a gas per un totale di circa 600 kW, sostituzione con pompa di calore aria-acqua di pari potenza (ovviamente alle condizioni nominali del conto termico) e aerotermi ad acqua calda a bassa temperatura. Ai fini del conto termico...
- ven dic 21, 2018 09:20
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
- Risposte: 6
- Visite : 3464
IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
Buon giorno Chiedo se esistono sistemi ibridi con caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua con potenza termica superiore a 400 kW. Lo scoglio è dato dalle regole del conto termico richiedono sistemi ASSEMBLATI IN FABBRICA o "FACTORY MADE" e quindi non posso semplicemente metter...
- mar dic 11, 2018 17:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R - Impianto di cogenerazione
- Risposte: 4
- Visite : 2116
Re: Raccolta R - Impianto di cogenerazione
non sono a conoscenza di disposizioni specifiche, puoi rivolgerti all'INAIL di zona. In ogni caso supponendo che il circuito sia unico e il primario possa superare la temperatura di ebollizione (solitamente i recuperatori dei fumi possono raggiungere temperatura molto superiori a 100°C) tratti il co...
- mer dic 05, 2018 10:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
- Risposte: 3
- Visite : 1428
Re: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
Re: produzione centralizzata acqua calda sanitaria da ponca » lun dic 03, 2018 17:23 c'è una terza possibile soluzione che prevede Caleffi che consiste nell'adozione di un autoflow e nella misura della portata di ricircolo. Questa è la soluzione 2 che ho prospettato, mi interessa sapere se tale sol...
- mar dic 04, 2018 14:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione che non condensa
- Risposte: 4
- Visite : 3826
Re: Caldaia a condensazione che non condensa
fai una verifica incrociata: consumo di gas e produzione di condensa. Con acqua a 50°C e se la caldaia è veramente a condensazione (alcune lo sono solo di nome e non di fatto) dovresti avere almeno 1 litro d'acqua per ogni metro cubo di gas consumato.
- lun dic 03, 2018 17:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
- Risposte: 3
- Visite : 1428
produzione centralizzata acqua calda sanitaria
Buon giorno devo realizzare un impianto centralizzato caldo+freddo+acqua calda sanitaria per una ristrutturazione di 5 alloggi molto diversi tra loro. Vorrei produrre centralmente l'acqua calda sanitaria e distribuirla. Per i piccoli alloggi non avrei problemi, basterebbe il solito contatore volumet...
- lun dic 03, 2018 17:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
- Risposte: 0
- Visite : 1047
produzione centralizzata acqua calda sanitaria
Buon giorno devo realizzare un impianto centralizzato caldo+freddo+acqua calda sanitaria per una ristrutturazione di 5 alloggi molto diversi tra loro. Vorrei produrre centralmente l'acqua calda sanitaria e distribuirla. Per i piccoli alloggi non avrei problemi, basterebbe il solito contatore volumet...
- gio nov 29, 2018 16:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
- Risposte: 5
- Visite : 3150
Re: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
la risposta meriterebbe un trattato sulla ventilazione. ti faccio solo una domanda: metteresti un tubo freddo e uno caldo non isolati a contatto? per l'aria vale grosso modo la stessa situazione. Sappi che più ti allontani dalle condizioni ideali più avrai ricircolo tra mandata e ripresa. Può essere...
- ven nov 16, 2018 13:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: formula perdite di carico
- Risposte: 7
- Visite : 4266
Re: formula perdite di carico
io ho provato a fare alcuni confronti e le perdite di carico calcolate con la 7129 2009 e la 11528 sono simili, minori con la 11528 ma non più del 10%
- mar nov 13, 2018 15:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 23571
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
Non capisco proprio l'utilità tecnica di installare il sensore ambiente in abitazioni che per la detrazione del 65% degli scorsi anni avevano già l'obbligo di installare valvole termostatiche in ogni ambiente. Unica eccezione gli impianti radianti a pavimento senza regolazione per singolo ambiente. ...
- mar nov 13, 2018 12:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: DETRAZIONE 65% CALDAIA CONDOMINIALE
- Risposte: 2
- Visite : 2055
DETRAZIONE 65% CALDAIA CONDOMINIALE
Piccolo condominio servito da una caldaia da 35 kW. Per la detrazione fiscale serve un ottimizzatore ambiente che corregge la regolazione climatica standard fornita dal sensore esterno in funzione delle condizioni ambientati. A questo punto dove metto questo ottimizzatore? se lo metto in un alloggio...
- mar nov 13, 2018 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressostato e valvola di non ritorno
- Risposte: 3
- Visite : 2565
Re: Pressostato e valvola di non ritorno
chi riempie il serbatoio?
il pressostato deve essere posto a valle del non ritorno (meglio un sensore di pressione e una pompa inverter) e tarato alla pressione di erogazione richiesta dall'impianto.
il pressostato deve essere posto a valle del non ritorno (meglio un sensore di pressione e una pompa inverter) e tarato alla pressione di erogazione richiesta dall'impianto.
- lun nov 12, 2018 15:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli impianto di integrazione solare per albergo
- Risposte: 4
- Visite : 1412
Re: Consigli impianto di integrazione solare per albergo
metti semplicemente il boiler solare sull'ingresso acqua fredda ai boiler attuali, non servono centraline e valvole. Il solare lavorerà con la massima efficienza sull'acqua fredda e le caldaie lavoreranno solo in integrazione.
- gio ott 11, 2018 15:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raffrescamento a pavimento
- Risposte: 3
- Visite : 1267
raffrescamento a pavimento
Buon giorno non ho mai realizzato impianti di raffrescamento a pavimento ma ho una richiesta. Farò i calcoli ma preliminarmente vorrei sapere che potenze specifiche si possono ottenere verso l'ambiente considerando un massetto ordinario e parquet da 7 mm copnsiderando il controllo dell'umidità inter...
- gio ott 11, 2018 14:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accumulo inerziale nel ruolo di separatore idraulico
- Risposte: 16
- Visite : 7716
Re: Accumulo inerziale nel ruolo di separatore idraulico
il serbatoio a 4 attacchi che funge da accumulo e da equilibratore idraulico lo utilizzo solo per piccoli impianti. Equilibratore mi sembra il termine più corretto in quanto non separa ma equilibra tra loro 2 portate differenti. Per grandi impianti inserisco il volano a 2 attacchi sul ritorno al ref...
- gio ott 04, 2018 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
- Risposte: 4
- Visite : 2607
Re: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
forse mi sono espresso male: immetto 5.000 mc./h negli spogliatoi, ne faccio passare 4.800 nei bagni da cui estraggo. Se voglio tenere i bagni in depressione aumento leggermente l'estrazione a 5.500 mc./h. Ritengo che siano le stesse persone a usare spogliatoi e bagni comunicanti per cui non credo s...
- mer ott 03, 2018 13:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
- Risposte: 4
- Visite : 2607
Re: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
dai bagni estrai 4.800 mc. che immetterai negli spogliatoi. Se non si tratta di lavorazioni puzzolenti (es. macello suinicolo) e considerando anche 20 l/s a persona risulta una capienza di 67 persone che non credo supererai. Immetti qualcosa in più tipo 5.000 mc./h e sei a posto. il transito tra spo...
- mer set 26, 2018 15:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
- Risposte: 38
- Visite : 11137
Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento
Per dormire sonni tranquilli ed evitare fastidi da parte del flussostato della pompa di calore io metto sempre un equilibratore idraulico tra primario e secondario e nelle pompe di calore per riscaldamento ne aumento la capacità in modo che svolga anche la funzione di volano per gli sbrinamenti. Lo ...
- mer set 19, 2018 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Selezione valvole di regolazione e perdite di carico
- Risposte: 15
- Visite : 4283
Re: Selezione valvole di regolazione e perdite di carico
il KV dichiarato è quello della via diretta regolata a valvola aperta per cui se lo scegli in modo che dia una perdita di carico pari a quella dello scambiatore per calcolare la pompa devi sommare le 2 perdite di carico + quella dei tubi. Verifica anche il KV della via ad angolo di bypass della valv...
- ven set 14, 2018 15:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ripartizione spese di refrigerazione
- Risposte: 1
- Visite : 647
ripartizione spese di refrigerazione
Buon giorno la normativa sull'efficienza energetica impone la ripartizione delle spese anche per il servizio di refrigerazione condominiale ma la norma di riferimento UNI 10200 se non sbaglio parla solo di riscaldamento. Per la refrigerazione esiste qualche altra norma? qualcuno si è già avventurato...
- gio set 13, 2018 08:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: INAIL
- Risposte: 7
- Visite : 2593
INAIL
normalmente la procedura INAIL per impianti termici superiori a 35 kW è la seguente: 1) progetto 2) invio progetto a INAIL con Raccomandata RR 3) esecuzione lavori 4) INAIL invia il bollettino da pagare per esame progetto e attribuisce un codice al progetto 5) pagamento bollettino 5) INAIL verifica ...
- mer set 12, 2018 17:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante in edifici molto isolati
- Risposte: 26
- Visite : 15980
Re: Radiante in edifici molto isolati
Nei circuiti a chiocciola classici in una zona passa un tubo di mandata e vicino un tubo di ritorno quindi già si ha una discreta disuniformità con passi 10 e 15 cm, se si aumentano i passi la disuniformità aumenta e il piede nudo che è una termocamera naturale lo sente (provare per credere), l'occu...
- gio ago 30, 2018 14:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R 2009
- Risposte: 5
- Visite : 2136
Re: Raccolta R 2009
Le norme ISPESL non sono state adeguatamente aggiornate. Quando sono uscite il bruciatore era indipendente dalla pompa e tutto quadrava. Ora molti generatori, specie quelli a condensazione modulari, hanno tutto incorporato perciò, considerato che la VIC o la VST sono ormai obbligatorie si potrebbe t...
- mar ago 07, 2018 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento a parete
- Risposte: 5
- Visite : 1923
Re: riscaldamento a parete
non è detto. Per una verifica basta calcolare le trasmittanze tra strato riscaldante, esterno e interno e determinare la quota di calore disperso. E' vero che la temperatura esterna è generalmente inferiore a quella del terreno però nell'impianto a parete la resistenza termica verso l'ambiente (10 m...