- gio ago 03, 2017 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pompa di calore autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 1477
- gio lug 27, 2017 14:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere preventivo e SCIA A
- Risposte: 14
- Visite : 4146
Re: Parere preventivo e SCIA A
A mio avviso hanno sbagliato: tu presenti una SCIA per il serbatoio punto e basta.
Suppongo che l'attività non sia soggetta giusto?
Suppongo che l'attività non sia soggetta giusto?
- gio lug 27, 2017 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comuni inadempienti
- Risposte: 10
- Visite : 2668
Re: Comuni inadempienti
Io ne ho fatto uno una volta per un lavoro che avevo perso perché i VVF mi avevano chiesto alimentazione conforme alla allora 9490, il gestore acquedotto non garantiva né portata né pressione. Unica speranza i naspi che però il tecnico istruttore al colloquio mi dice che non li vogliono perché pref...
- mer lug 26, 2017 13:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: recupero sottotetto
- Risposte: 4
- Visite : 1507
Re: recupero sottotetto
Fai il 50 a mio avviso è ristrutturazione.
- mer lug 26, 2017 13:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica richiesta da immobile
- Risposte: 7
- Visite : 3042
Re: potenza termica richiesta da immobile
Grosso modo puoi fare un tot di W al metro quadrato.
La difficoltà sta nel stimare la fabbisogno dell'edificio.
L'equazione è:
P=P_specifica [W/m²]*m²
Supponendo di conoscere i metri quadrati rimane l'incognita della potenza specifica ed il gioco è fatto.
Capito?
La difficoltà sta nel stimare la fabbisogno dell'edificio.
L'equazione è:
P=P_specifica [W/m²]*m²
Supponendo di conoscere i metri quadrati rimane l'incognita della potenza specifica ed il gioco è fatto.
Capito?
- mer lug 26, 2017 13:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K lancia antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 3728
Re: K lancia antincendio
leggendo il manuale d'uso dello strumento Bocciolone che utilizzo, sugli UNI 45 dicono che la misura che fai è conservativa, dato che misuri all'uscita della manichetta (ingresso dello strumento) e non, come prescrive la norma, all'ingresso del sistema-idrante (cosa perfettamente logica). non parla...
- mer lug 26, 2017 10:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K lancia antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 3728
Re: K lancia antincendio
Rapidamente ho controllato la documentazione di Bocciolone. Nelle schede tecniche riportano i K rilevati con le varie prove Q/P, ma non riportano la lunghezza della manichetta. Dichiarano poi di adottare, ai fini della marcatura, un K adeguatamente inferiore al valore minimo riscontrato anche a get...
- mer lug 26, 2017 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comuni inadempienti
- Risposte: 10
- Visite : 2668
Re: Comuni inadempienti
Allora non sei un buon italiano!
Dov'è finita la cara vecchia omertà?
- mar lug 25, 2017 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comuni inadempienti
- Risposte: 10
- Visite : 2668
Re: Comuni inadempienti
Il mio dubbio è proprio questo, meglio lasciar stare.
A parte che per un teatro i VVF son già informati da diversi anni.
A parte che per un teatro i VVF son già informati da diversi anni.
- mar lug 25, 2017 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comuni inadempienti
- Risposte: 10
- Visite : 2668
Comuni inadempienti
Buongiorno,
mi trovo sempre più spesso a che fare con Comuni che non hanno i CPI delle attività o li hanno fatto scadere.
Come vi comportate in questi casi? Ho segnalato tutto ai responsabili ma in generale non viene fatto nulla.
mi trovo sempre più spesso a che fare con Comuni che non hanno i CPI delle attività o li hanno fatto scadere.
Come vi comportate in questi casi? Ho segnalato tutto ai responsabili ma in generale non viene fatto nulla.
- lun lug 24, 2017 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere preventivo e SCIA A
- Risposte: 14
- Visite : 4146
Re: Parere preventivo e SCIA A
weareblind ha scritto: ↑lun lug 10, 2017 15:42 Non ci credo, sei un fake. Gli Zerg ci assimileranno.
Questa è la verità pura e limpida compagno.
Mi chiedono un parere per una SCIA A ed il glielo confezionerò bello come non l'hanno mai visto.
Non so che bollettino pagare però
- lun lug 24, 2017 10:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Blower door impossibili
- Risposte: 10
- Visite : 3681
Re: Blower door impossibili
Da noi (Trentino) se sei sopra un certo valore, devi ripetere il test.
E' chiaro che se ho un caminetto aperto non arriverò MAI sotto quel valore.
Inoltre non posso nemmeno declassare la costruzione.
Insomma un vicolo cieco.
E' chiaro che se ho un caminetto aperto non arriverò MAI sotto quel valore.
Inoltre non posso nemmeno declassare la costruzione.
Insomma un vicolo cieco.
- gio lug 20, 2017 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina
- Risposte: 6
- Visite : 2215
Re: Cucina
Ho fatto una centrale autorizzata dai VVF con porta esternamente in legno listellato Il fatto che i VVF non ti abbiano segnalato la cosa non vuol dire che sia stata realizzata a norma di legge. Ricordo poi che i VVF oggi non autorizzano più niente. C'era tanto di Valutazione progetto (che non ho fa...
- gio lug 20, 2017 08:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Blower door impossibili
- Risposte: 10
- Visite : 3681
Re: Blower door impossibili
Chiedo lumi agli esperti su soluzioni per far "tornare" il blower door test. In particolare in presenza di apertura di aerazione gas, cavedi per ascensori o sfiati bagni com'è possibile far tornare la verifica? :mrgreen: Sfiati bagni? Metti l'acqua nel sifone. Per il resto non puoi tappar...
- mer lug 19, 2017 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cogeneratore in centrale termica
- Risposte: 30
- Visite : 7477
Re: cogeneratore in centrale termica
A mio avviso se il cogeneratore fa anche riscaldamento può essere installato.
Lo stesso dicasi per le pompe di calore se sono reversibili in caldo.
Un cogeneratore è effettivamente parte dell'impianto termico.
(e lo accettano i VVF)
Lo stesso dicasi per le pompe di calore se sono reversibili in caldo.
Un cogeneratore è effettivamente parte dell'impianto termico.
(e lo accettano i VVF)
- mer lug 19, 2017 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina
- Risposte: 6
- Visite : 2215
Re: Cucina
Ho fatto una centrale autorizzata dai VVF con porta esternamente in legno listellato
Non vedo problemi sinceramente.
Non vedo problemi sinceramente.
- mer lug 19, 2017 15:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete blocchi CLS 45mx11m. REI come?
- Risposte: 11
- Visite : 3396
Re: Parete blocchi CLS 45mx11m. REI come?
Chiama la Global Building: ti danno una mano.
- mer lug 19, 2017 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra antivortice - Serbatoio con pozzetto di presa UNI EN 12845
- Risposte: 3
- Visite : 1685
Re: Piastra antivortice - Serbatoio con pozzetto di presa UNI EN 12845
Noi la mettiamo sempre.
Saluti
Saluti
- mer lug 19, 2017 15:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Blower door impossibili
- Risposte: 10
- Visite : 3681
Blower door impossibili
Chiedo lumi agli esperti su soluzioni per far "tornare" il blower door test.
In particolare in presenza di apertura di aerazione gas, cavedi per ascensori o sfiati bagni com'è possibile far tornare la verifica?
In particolare in presenza di apertura di aerazione gas, cavedi per ascensori o sfiati bagni com'è possibile far tornare la verifica?
- lun lug 10, 2017 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere preventivo e SCIA A
- Risposte: 14
- Visite : 4146
Parere preventivo e SCIA A
Ultime news: il comando di .... mi chiede un parere preventivo per una SCIA di tipo A.
"in quanto la metratura si avvicina al limite della SCIA B"
e io glielo faccio, e che diamine
"in quanto la metratura si avvicina al limite della SCIA B"
e io glielo faccio, e che diamine
- gio giu 29, 2017 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
- Risposte: 5
- Visite : 1913
Re: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
Fai mettere i naspi e porti una dichiarazione di non aggravio: i naspi sono più fruibili, sicuri e richiedono meno prestazione da parte dell'acquedotto.
Noi facciam così.
Noi facciam così.
- gio giu 29, 2017 10:19
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Acquisto fonometro usato
- Risposte: 3
- Visite : 4057
Re: Acquisto fonometro usato
Il problema fondamentale è che i comuni non richiedono la documentazione obbligatoria: quindi c'è poco lavoro.
- ven giu 23, 2017 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area calcolo autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 3526
Re: Area calcolo autorimessa
Domanda banale (per uno che non fa pratiche antincendio ma ha sto dubbio): l'area come la calcolo? per stare tranquillo potrei fare il lordo di tutto, oppure potrei prendere la superficie calpestabile oppure ancora stare a metà strada, ossia considerare le pareti interne ma non quelle controterra.....
- gio giu 22, 2017 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area calcolo autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 3526
Re: Area calcolo autorimessa
Sta nelle definizioni generali del DM novembre 1983 ed in quelle del DM 1986, oltre che in una serie di circolari specifiche sulle cantine che certamente saprai trovare da solo. Altrimenti fai una simulazione FDS dell'autorimessa, magari trovi una risposta. Per me puoi anche essere il presidente de...
- gio giu 22, 2017 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area calcolo autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 3526
Re: Area calcolo autorimessa
Se usi il DM 1986 basta EI90 con porte EI120. Perdonami ma la domanda sorge naturale: queste sono cose di base, sei sicuro di essere in grado di fare questo progetto da solo? Non trovo il punto della norma dove mi permette di non calcolare l'area delle cantine tutto qui. Risposta cortese alla doman...
- gio giu 22, 2017 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area calcolo autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 3526
Re: Area calcolo autorimessa
Per esempio le cantine?
Se faccio una parete REI 120?
Se faccio una parete REI 120?
- mer giu 21, 2017 13:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cool Roof
- Risposte: 19
- Visite : 7256
Re: Cool Roof
O ti da la scheda tecnica di una prova in laboratorio di un solaio simile o lascia stare.
- mer giu 21, 2017 13:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa anticondensa su primario?
- Risposte: 7
- Visite : 5331
Re: pompa anticondensa su primario?
Ma perchè dovresti togliere la pompa anticondensa? Non ha nessuna connessione con la tipologia del vaso d'espansione. Ho seguito una CTU in un caso con caldaie in ghisa installate all'esterno SENZA pompa anticondensa: son durate 3 anni poi eran tutte crepate e mangiate. Sul fatto che la caldaia sia ...
- mer giu 21, 2017 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
- Risposte: 74
- Visite : 16327
Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Che Londra sia civile è tutto da dimostrare...
- mer giu 21, 2017 13:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area calcolo autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 3526
Area calcolo autorimessa
Buongiorno, un mio collega geometra sta seguendo la realizzazione di un complesso edilizio al di sotto del quale verrà costruita una nuova autorimessa. Da un calcolo sommario siamo a 1300 m². Vi chiedo se è possibile "escludere" dal conteggio alcune aree, mi pare ci fosse una deroga per i ...
- mer giu 21, 2017 13:37
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Acquisto fonometro usato
- Risposte: 3
- Visite : 4057
Re: Acquisto fonometro usato
Larson e Davis ottima marca
Per iniziare forse è meglio la Delta Ohm
Anche io ho fatto il corso qualche anno fa: non ho mai acquistato nulla causa volume di affari bassissimo nel settore
Soundplan mi pare 2000 € o forse di più
Per iniziare forse è meglio la Delta Ohm
Anche io ho fatto il corso qualche anno fa: non ho mai acquistato nulla causa volume di affari bassissimo nel settore
Soundplan mi pare 2000 € o forse di più
- mer mar 08, 2017 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia e pompa di calore in ct
- Risposte: 21
- Visite : 7043
Re: Caldaia e pompa di calore in ct
Per me sono solo sofismi...
Una pompa di calore in una CT aumenta il rischio in funzione della sua tipologia: la coesistenza dei due (o più) apparecchi va valutata caso per caso
Una pompa di calore in una CT aumenta il rischio in funzione della sua tipologia: la coesistenza dei due (o più) apparecchi va valutata caso per caso
- ven dic 30, 2016 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga adeguamento straordinario alberghi
- Risposte: 9
- Visite : 1471
Re: Proroga adeguamento straordinario alberghi
Pare non ci sia nulla.
Il 50% delle strutture dovrà chiudere fra 2 giorni
Il 50% delle strutture dovrà chiudere fra 2 giorni
- mer dic 28, 2016 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forno a Legna calcolo potenza
- Risposte: 4
- Visite : 4325
Re: Forno a Legna calcolo potenza
alessiotst ha scritto:Il conteggio deve per forza di cose essere fatto a spanne; Prova a stimare quanti Kg/h di legna riesce a bruciare e considera che 1 Kg/ora corrisponde a ca 5KW. (1Kg di legna sviluppa 17,5 MJ, 1MJ sono 0,28 KWh,)
4 kWh/kg fai
- mer dic 28, 2016 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga adeguamento straordinario alberghi
- Risposte: 9
- Visite : 1471
Proroga adeguamento straordinario alberghi
Buongiorno,
chiedo se qualcuno è a conoscenza del nuovo milleproroghe e se prorogheranno ancora l'adeguamento degli alberghi.
Grazie mille
chiedo se qualcuno è a conoscenza del nuovo milleproroghe e se prorogheranno ancora l'adeguamento degli alberghi.
Grazie mille
- sab nov 26, 2016 13:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina strana
- Risposte: 3
- Visite : 2367
Re: Cucina strana
Non è una caldaia: è una cucina economica (come ce ne sono tante a legna) con un bruciatore a gasolio.
Mai visto niente del genere...
Mai visto niente del genere...
- mer nov 23, 2016 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina strana
- Risposte: 3
- Visite : 2367
Cucina strana
Buongiorno,
ho un caso di una cucina alimentata a GPL con potenza installata pari a 33 kW e contemporaneamente ho una stufa a gasolio (!) da 30 kW.
Che decreto devo seguire? Sono sotto entrambi i campi di applicazione o niente?
Grazie!
ho un caso di una cucina alimentata a GPL con potenza installata pari a 33 kW e contemporaneamente ho una stufa a gasolio (!) da 30 kW.
Che decreto devo seguire? Sono sotto entrambi i campi di applicazione o niente?
Grazie!
- lun nov 14, 2016 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa 2 piani interrati
- Risposte: 3
- Visite : 2085
Re: Autorimessa 2 piani interrati
Tom Bishop ha scritto:Per l'impianto idrico antincendio la regola tecnica attualmente in vigore, anche per le attività che già possedevano una regola tecnica specifica, è il DM 20/12/2012. Puoi quindi anche usare i naspi purché di adatte prestazioni. È una tua scelta progettuale.
Eccellente grazie!
- lun ott 31, 2016 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa 2 piani interrati
- Risposte: 3
- Visite : 2085
Autorimessa 2 piani interrati
Mi trovo a che fare con un'autorimessa di un albergo a due piani interrati.
Secondo il DM 20/12/2012 il livello di pericolosità dovrei essere a 2 per la UNI10779.
Posso usare i naspi o devo mettere gli UNI45 visto che il decreto parla espressamente di questi ultimi?
Grazie!
Secondo il DM 20/12/2012 il livello di pericolosità dovrei essere a 2 per la UNI10779.
Posso usare i naspi o devo mettere gli UNI45 visto che il decreto parla espressamente di questi ultimi?
Grazie!
- lun ott 17, 2016 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete esistente nel 2007 alta piu' di 4 metri
- Risposte: 6
- Visite : 2296
Re: Parete esistente nel 2007 alta piu' di 4 metri
La circolare non specifica lo spessore di intonaco normale, il quale quindi avrà lo spessore standard di 10-20mm. In merito all'applicazione degli EC, non mi è ancora capitata per le murature, quindi non ho approfondito. Prova a leggere le appendici nazionali in questione. Provali sono molto comodi...
- lun ott 17, 2016 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete esistente nel 2007 alta piu' di 4 metri
- Risposte: 6
- Visite : 2296
Re: Parete esistente nel 2007 alta piu' di 4 metri
Eurocodice 6.1.2
- lun ott 17, 2016 14:20
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: isolamento acustico per rumori aerei sotto al mio appartamento
- Risposte: 9
- Visite : 5904
- gio ott 13, 2016 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carrozzeria calcolo superficie
- Risposte: 6
- Visite : 1819
Re: Carrozzeria calcolo superficie
La faccio con il DM 03/08/2015
Speriamo bene!
Saluti
Speriamo bene!
Saluti
- gio ott 06, 2016 13:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carrozzeria calcolo superficie
- Risposte: 6
- Visite : 1819
Re: Carrozzeria calcolo superficie
Bene,
qui ho travoni in CA precompresso e devo fare tutto REI 30...
che faccio?
La vedo dura!
qui ho travoni in CA precompresso e devo fare tutto REI 30...
che faccio?
La vedo dura!
- mar ott 04, 2016 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carrozzeria calcolo superficie
- Risposte: 6
- Visite : 1819
Carrozzeria calcolo superficie
Domanda per esperti: come calcolo l'area della carrozzeria per vedere se rientro o meno nella SCIA A? Nella fattispecie se ho degli uffici della stessa li calcolo? (per me si) Se ho dei bagni? (per me si) Se ho un deposito? (NI nel senso che per le autorimesse se avessi un deposito compartimentato R...
- ven set 30, 2016 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Teatro esistente nuova SCIA
- Risposte: 2
- Visite : 787
Teatro esistente nuova SCIA
Buongiorno, mi sto occupando dell'adeguamento antincendio al DM 18/08/1996 di un teatro esistente che era in possesso di un vecchio CPI lasciato scadere nel 2002 (!) Ora il decreto mi richiede una reazione al fuoco dei materiali e una classificazione delle poltroncine/arredi che io non posso dimostr...
- gio set 29, 2016 11:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: corso termografia
- Risposte: 1
- Visite : 763
Re: corso termografia
Il primo livello non serve a nulla.
Fai uno del secondo.
Ad ogni modo non c'è lavoro in questo settore.
Fai uno del secondo.
Ad ogni modo non c'è lavoro in questo settore.
- gio set 29, 2016 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consulente tecnico ambientale
- Risposte: 0
- Visite : 2238
Consulente tecnico ambientale
Buongiorno, scrivo per avere qualche riscontro su questa figura professionale in vista dell'apertura di un nuovo corso di abilitazione nella mia zona. Che ne pensate? Formalmente chiunque può fare una VIA o simile, ma mi interessa una il ruolo tutto tondo di un esperto in materia di ambiente e tutel...
- mar set 27, 2016 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 40 ORE x MANTENIMENTO REQUISITI
- Risposte: 6
- Visite : 1416
Re: 40 ORE x MANTENIMENTO REQUISITI
Si può vedere se un professionista è in regola con le 40 ore?
- mar set 27, 2016 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DM requisiti minimi e EN 15232
- Risposte: 9
- Visite : 7155
Re: DM requisiti minimi e EN 15232
Io mi sono preso la briga: qualche anno fa SIEMENS organizzava seminari sulla EN 15232
E' una grande rogna: ad ogni modo non lo sa nessuno.
E' una grande rogna: ad ogni modo non lo sa nessuno.