La ricerca ha trovato 889 risultati

da jugulo
lun lug 14, 2014 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Chiller condensati ad aria o ad acqua?
Risposte: 5
Visite : 1957

Chiller condensati ad aria o ad acqua?

Ciao a tutti, per un'azienda che lavora metalli abbiamo necessità di preveder due chiller da 450 kW cad. Si è aperta una discussione filosofico-economica se acquistare chiller condensati ad acqua (tramite torri evaporative) o ad aria. I vari venditori sono su queste posizioni : 1. Venditore di torri...
da jugulo
sab lug 12, 2014 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 45 dentro o fuori
Risposte: 3
Visite : 1061

UNI 45 dentro o fuori

Buongiorno a tutti,
chiedo una cosa forse ovvia.....
Nei capannoni dove sono presenti sia UNI 70 che UNI 45, sul perimetro esterno del fabbricato gli uni 45 sono da posizionarsi dentro o fuori il fabbricato?
All'esterno sono presenti gli uni 70.

Grazie
da jugulo
gio giu 12, 2014 15:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sostituzione bruciatore
Risposte: 1
Visite : 1055

Sostituzione bruciatore

Ciao a tutti,
domanda secca :se sostituisco il bruciatore di una caldaia (100 kW) devo certificare il tiraggio del camino?

Grazie
da jugulo
gio mag 15, 2014 16:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CORSO ENERGY MANAGER
Risposte: 5
Visite : 1537

Re: CORSO ENERGY MANAGER

Il programma, i contenuti, le competenze dei docenti, le prove d’esame ed i casi studio sono stati definiti in modo da soddisfare le prescrizioni del Regolamento RG-02 AICQ-SICEV AICQ-SICEV è un Organismo autonomo per il riconoscimento delle Professionalità ed il mantenimento delle Competenze accred...
da jugulo
mer mag 14, 2014 19:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CORSO ENERGY MANAGER
Risposte: 5
Visite : 1537

CORSO ENERGY MANAGER

Ciao a tutti, chiedo un'opinione per chi ci è già passato. Vorrei fare un corso per EM, quelli da 5 giorni da 1000-1500€. Me ne hanno proposto uno accreditato AICQ-SICEV. Mi risulta che l'unico Ente spendibile se si vuole dire di aver fatto un corso serio è la Fi.Re? Avete esperienze in merito per c...
da jugulo
mar mar 11, 2014 20:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canale da fumo
Risposte: 1
Visite : 714

Canale da fumo

Ciao a tutto, ripropongo un post in altri termini. Ho una centrale termica con una caldaia da 65 kW,il cui canale da fumo buca la parete interna della centrale confinante con un bagno, attraversa il bagno per giungere all'esterno dove incontra la canna fumaria. Secondo me : 1. se il funzionamento è ...
da jugulo
lun mar 10, 2014 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria DIRI 1989
Risposte: 0
Visite : 618

Canna fumaria DIRI 1989

Ciao a tutti, nella produzione di na DIRI relativa ad un impianto del 1989, mi trovo una canale da fumo per una caldaia a gas metano da 63 kW che passa in un locale spogliatoio a vista, prima di raggiungere la canna fumaria esterna. Come si procede in questo caso, si guarda la norma dell'epoca se lo...
da jugulo
gio mar 06, 2014 10:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il condominio non può imporre l'impianto centralizzato
Risposte: 50
Visite : 18721

Re: Il condominio non può imporre l'impianto centralizzato

Ciao,
a qualcuno è capitato di vedere la sanzione applicata? Perchè questo signore qua (che si è staccato) è molto orgoglioso e strafottente nei confronti del resto dei condomini.....
da jugulo
mer mar 05, 2014 19:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il condominio non può imporre l'impianto centralizzato
Risposte: 50
Visite : 18721

Re: Il condominio non può imporre l'impianto centralizzato

Ciao a tutti, ho visto un caso di condominio di 6 appartamenti in cui un nuovo inquilino si è staccato senza dire niente a nessuno. Ora il condominio si trova con un impianto centralizzato che serve 5 app ed un impianto autonomo. In questo caso a chi si devono rivolgere i condomini per tutelarsi? Al...
da jugulo
mer feb 12, 2014 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ammortizzatore di colpo d'ariete
Risposte: 5
Visite : 3234

Ammortizzatore di colpo d'ariete

Buongiorno a tutti,
in un capannone industriale con area uffici all'interno, i circuiti di riscaldamento ed idrico sanitario sono stati previsti con pompe elettroniche. Sono necessari gli ammortizzatori di colpo d'ariete?

Grazie
da jugulo
sab gen 18, 2014 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI 64 PERSONE
Risposte: 0
Visite : 553

UFFICI 64 PERSONE

Ciao a tutti, una domanda riguardante gli uffici. Il mio caso è una ristrutturazione di un'area per uffici con 64 persone. L'attività del 151 sarebbe la 71. Ma non rientriamo perchè inferiori alle 300 persone. Seguo comunque quanto previsto nel DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del ...
da jugulo
mer dic 18, 2013 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condizioni di progetto internazionali
Risposte: 7
Visite : 1664

Condizioni di progetto internazionali

Ciao a tutti,
qualcuno è a conoscenza di un sito da cui trarre le condizioni termoigrometriche di progetto esterne?
Grazie
da jugulo
lun dic 16, 2013 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NFPA
Risposte: 2
Visite : 1029

NFPA

Buongiorno a tutti,
chiedo per cortesia un'informazione : esiste un manuale tecnico, un libro una pubblicazione, che guidi alla progettazione reti antincendio con norma NFPA?
Esistono le NFPA 13,14 tradotte in italiano?

Grazie
da jugulo
ven nov 29, 2013 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 70
Risposte: 2
Visite : 892

attività 70

Attività 70.1.B : Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq.


Ciao a tutti,
non mi è chiara una cosa : 1 magazzino di 900 mq con 6000kg di roba è soggetto?

Grazie
da jugulo
mer ott 23, 2013 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento collettore
Risposte: 8
Visite : 3684

Re: Dimensionamento collettore

Ringrazio tutti per le risposte.
Rilancio! :oops:

Per i separatori idraulici?
da jugulo
gio ott 17, 2013 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento collettore
Risposte: 8
Visite : 3684

Dimensionamento collettore

Ciao a tutti, ho un dubbio che vorrei condividere con chi ha più esperienza. Nel caso di un gruppo di pompaggio da 4 pompe elettroniche a velocità variabile.Attacchi flangiati in linea. Come dimensionare il collettore di aspirazione e premente? Ed in particolare l'interasse delle pompe perchè non si...
da jugulo
mar ott 01, 2013 13:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riviste per termotecnici
Risposte: 4
Visite : 1342

Re: Riviste per termotecnici

So solo che penthouse sta chiudendo...
Ricordi passati.... :wink: anche tu sei sugli anta.....
da jugulo
dom set 29, 2013 22:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riviste per termotecnici
Risposte: 4
Visite : 1342

Riviste per termotecnici

Ciao a tutti,
qualcuno sa se costruire impianti esiste ancora?

Grazie
da jugulo
lun set 16, 2013 09:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?
Risposte: 18
Visite : 6860

Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Io ho letto un po' di cose ma francamente non ho capito.
Un laureato v.o. in ingegneria meccanica che fa un APE oggi non avendo fatto il corso ? E' automaticamente autorizzato dal fatto che se lo fanno gli architetti lo può fare anche lui?
da jugulo
lun set 16, 2013 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta impianti VRV
Risposte: 18
Visite : 4405

Re: Scelta impianti VRV

Premono molto con LG perchè dicono che sta investendo molto sul mercato.
C'è da dire che come prezzo i coreani sono più bassi di un bel po'.
da jugulo
ven set 13, 2013 17:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta impianti VRV
Risposte: 18
Visite : 4405

Scelta impianti VRV

Ciao a tutti,
come sistema VRV solitamente conosco Daikin e mitsubishi.
Vedo che molti propongono il loro sistema LG, Aermec,Panasonic etc.
E' possibile fare una classifica in base alle vostre esperienze?

Grazie
da jugulo
mar ago 27, 2013 09:58
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sostituzione caldaia 120 kW
Risposte: 1
Visite : 1085

Sostituzione caldaia 120 kW

Buongiorno,
nel caso di sostituzione di caldaia da 120 kW con caldaia da 134 kW, occorre presentare la pratica per la sicurezza a valle del contatore?
Grazie
da jugulo
gio ago 22, 2013 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scarico bagno pvc o pp
Risposte: 0
Visite : 535

Scarico bagno pvc o pp

Ciao a tutti,
mi propongono di realizzare una serie di servizi igienici con pvc ad incollare con giunzione a bicchiere in sostituzione di pp ad innesto.
Avete esperienza di entrambi?

pro e contro?
da jugulo
mer lug 24, 2013 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70
Risposte: 0
Visite : 459

Attività 70

Ciao a tutti, una tettoia aperta su due lati rientra secondo voi nell'attività seguente ?: Attività 70.1.B : Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq. Attività 70.2.C : Locali adibiti a...
da jugulo
mer lug 24, 2013 16:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvole intercettazione acqua
Risposte: 4
Visite : 1392

Re: Valvole intercettazione acqua

Ok era una domanda un po' così....ma nessuno risponde? :oops:
da jugulo
lun lug 22, 2013 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti UNI 70 - distanza dal fabbricato
Risposte: 2
Visite : 3219

Idranti UNI 70 - distanza dal fabbricato

Ciao a tutti,
in un'area esterna di un capannone ho la rete degli idranti UNI 70 a distanza di circa 20m dal capannone stesso. La 10779 consiglia 5-10m. Secondo voi il comando può avere da ridire con il posizionamento a 20 m?

Grazie
da jugulo
gio lug 18, 2013 20:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvole intercettazione acqua
Risposte: 4
Visite : 1392

Valvole intercettazione acqua

Ciao a tutti,
una domanda per chi ha molta esperienza di cantiere.
Su una linea di acqua refrigerata DN 250, devo posizionare delle valvole di intercettazione. Pensavo a vlvole a saracinesca con volantino. Fino a che diametro sono manovrabili manualmente senza motore? DN 250 riesco?

Grazie
da jugulo
lun lug 01, 2013 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazioni pvc posa aerea
Risposte: 2
Visite : 786

Re: tubazioni pvc posa aerea

Grazie+ per la risposta.

l pvc preisolato è molto più caro?
da jugulo
ven giu 28, 2013 15:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubazioni pvc posa aerea
Risposte: 2
Visite : 786

tubazioni pvc posa aerea

Ciao a tutti, mi si chiede la realizzazione di un circuito acqua refrigerata con posa aerea all'interno di un capannone,in pvc. La temperatura dell'acqua è intorno ai 10°C. Come si gestisce il problema della condensa? Esiste un isolamento per tubazioni in pvc? si usa lo stesso dell'acciaio armaflex ...
da jugulo
mar giu 18, 2013 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info tariffe con approccio ingegenristico
Risposte: 1
Visite : 485

Info tariffe con approccio ingegenristico

Ciao a tutti, domanda economica. Attività industriale con analisi con approccio ingegneristico. Centrale termica esterna e separata approccio ordinario. Il calcolo della tariffa per il parere è da calcolarsi come il parametro approccio ingegneristico per tutto o la centrale termica la pago separatam...
da jugulo
gio mag 23, 2013 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione centrale termica pot. 35.000 kW
Risposte: 1
Visite : 559

Areazione centrale termica pot. 35.000 kW

Ciao a tutti, per una centrale termica da 35000 kW alimentata a gas metano, seguendo il 12.04.1996 devo prevedere un'apertura di aerazione di 35 mq. Visto che è presente una trave da 1 m, prevedo le aperture nella parte alta della parete a filo trave e teoricamente la prescrizione è soddisfatta anch...
da jugulo
lun mag 06, 2013 07:56
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Simulazione dinamica e fotovoltaico
Risposte: 11
Visite : 3570

Simulazione dinamica e fotovoltaico

Ciao a tutti, ho appena visionato il confronto fra una simulazione con i ns normali software L10 e un software per la simulazione in regime dinamico di una scuola da 500 alunni. Il risultato è che l'Epi per il riscaldamento nel periodo invernale con la simulazione dinamica è circa 1/5 di quello in r...
da jugulo
ven mag 03, 2013 08:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: tra
Risposte: 0
Visite : 685

tra

Ciao a tutti,
domanda : la trasmittanza termica periodica= trasmittanza termica dinamica (Udyn)
Cioè è la capacità di un elemento di sfasare il flusso termico che lo attraversa nell’arco delle 24h in entrambe le denominazioni.

grazie
da jugulo
sab apr 27, 2013 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Efficienza energetica recuperatore UTA
Risposte: 5
Visite : 1377

Re: Efficienza energetica recuperatore UTA

Infatti con 550 mc/h non ne trovo neanche uno con efficienza 80%....... :(
da jugulo
ven apr 26, 2013 19:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Efficienza energetica recuperatore UTA
Risposte: 5
Visite : 1377

Re: Efficienza energetica recuperatore UTA

In alternativa potrei utilizzare un VMC da 550 mc/h con recupero 80% e comunque certificato.
Se qualcuno ha un suggerimento sarei molto grato

Grazie
da jugulo
ven apr 26, 2013 18:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Efficienza energetica recuperatore UTA
Risposte: 5
Visite : 1377

Re: Efficienza energetica recuperatore UTA

Grazie per la risposta.
La richiesta è un po' generica ed è esattamente : certificazione di prova efficienza energetica del recupero calore (es. TUV).
da jugulo
mer apr 24, 2013 19:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Efficienza energetica recuperatore UTA
Risposte: 5
Visite : 1377

Efficienza energetica recuperatore UTA

Ciao a tutti, per un sistema aria primaria che stiamo valutando è richiesta la certificazione di prova efficienza energetica del recupero calore (es. TUV). Se una centrale di trattamento aria è marchiata eurovent secondo voi è soddisfatto il requisito? Mi dicono che sono i laboratori TUV che rilasci...
da jugulo
sab apr 06, 2013 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Anelli idranti
Risposte: 4
Visite : 1208

Re: Anelli idranti

Terminus grazie per la risposta,
il problema è che ho 25 idranti interni è 6 esterni, quindi andare da fuori a dentro devo fare diversi stacchi.
Non mi risulta che nessun norma o DM imponga due anelli vero?
da jugulo
ven apr 05, 2013 23:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2009 - rendimento medio stagionale sopra i 300
Risposte: 0
Visite : 634

2009 - rendimento medio stagionale sopra i 300

Ciao a tutti, per ragioni oscure ho dovuto riprendere in mano una vecchi legge 10 del 2008. Siamo in regime di 311/06 con la CTI R3/03 per il calcolo dell'energia primaria. Ottengo dei rendimenti medi stagionali dai 330 in su. E' una palazzina con appartamenti da 90 mq circa, caldaia standard e radi...
da jugulo
ven apr 05, 2013 23:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Anelli idranti
Risposte: 4
Visite : 1208

Anelli idranti

Ciao a tutti,
in un capannone - rischio medio - si prevede protezione interna uni 45 ed esterna uni 70.
Il mio dubbio è due anelli : esterno interno collegati o anello interno con derivazioni esterne per ogni uni 70?
qualcuno mi da una mano per favore?

Grazie
da jugulo
ven apr 05, 2013 16:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Emilia Romagna 1366 - allegato 2 - comma 8 centralizzato
Risposte: 0
Visite : 663

Emilia Romagna 1366 - allegato 2 - comma 8 centralizzato

Ciao a tutti, in merito alla realizzazione di impianti autonomi, sono presenti le seguenti considerazioni : E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferi...
da jugulo
mar feb 12, 2013 08:11
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: AQE
Risposte: 8
Visite : 12339

Re: AQE

L'AQE lo firma il progettista e direttore dei lavori degli impianti e dell'isolamento Che lo firmi il DL sicuro ma il progettista non è tenuto. Classico esempio: il termotecnico fa il progetto, poi c'è il geom che fa DL. Si litiga, il termotecnico non è coinvolto nella DL e per la redazionne degli ...
da jugulo
ven feb 08, 2013 15:27
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: AQE
Risposte: 8
Visite : 12339

AQE

Ciao a tutti. DM 22/11/2012 - GU 25/01/2013 Allegato A (Articolo 2): 2. attestato di qualificazione energetica il documento...... Al di fuori di quanto previsto all'art. 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica e' facoltativo ed e' predisposto a cura dell'interessato al fine di semplifica...
da jugulo
gio feb 07, 2013 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo carico di incendio
Risposte: 8
Visite : 3309

Calcolo carico di incendio

Ciao a tutti, ho un dubbio semplice ma vitale. Nll caso di un capannone senza compartimenti, ho un'area in cui è immagazzinato del materaile combustibile : bancali di legno. Il capannone ha una superficie di 1000mq, l'area con i bancali è 50mq. Un collega ha calcolato il carico di incendio rispetto ...
da jugulo
mer gen 30, 2013 08:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: E' troppo?
Risposte: 45
Visite : 9242

Re: E' troppo?

roming ha scritto:Scusate, ma fate dei prezzi bassissimi e vi lamentate di chi fa meno di voi?
Oltre un certo limite mi rifiuto di arrivare.
Però siamo al punto che altrimenti non si lavora. Tu sei più fortunato?
Come ampiamente dibattuto i 500 per certificato è completamente fuori mercato.
da jugulo
mar gen 29, 2013 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: E' troppo?
Risposte: 45
Visite : 9242

E' troppo?

Ciao a tutti,
6 certificati energetici per una palazzina. 1200 e + iva

E' troppo, lo faccio fare ad un altro

Ma andate a c....e! :twisted:
da jugulo
ven gen 18, 2013 15:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti a pavimento a bassa inerzia termica
Risposte: 48
Visite : 13385

Re: Impianti a pavimento a bassa inerzia termica

Tom Bishop ha scritto:Il legno si fessura allo stesso modo di quando ho impianti tradizionali alimentati a 40°C.
Si ma il pavimento non è mio.... e se aumentando a 50° si fessura dopo la colpa è sicuramente mia e mi tocca pagare i danni....
da jugulo
ven gen 18, 2013 10:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti a pavimento a bassa inerzia termica
Risposte: 48
Visite : 13385

Re: Impianti a pavimento a bassa inerzia termica

e cosa cambierebbe con gli altri? niente, se non una minore perdita verso il basso (in funzioen dell'isolamento) e una maggior inerzia (che a regimen non cambia). I pavimentisti considerano una Tmax di mandata intorno ai 40°C, che per questi impianti non va bene. La Tmax di mandata su questi impian...
da jugulo
ven gen 18, 2013 08:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti a pavimento a bassa inerzia termica
Risposte: 48
Visite : 13385

Re: Impianti a pavimento a bassa inerzia termica

autolivellante hai fatto fare sopra le tubazioni? Quello consigliato da Uponor. Caro Tom, se si dimensiona con t ext a -6°C e l'impianto a pavimento restituisce una potenza dradiante di 12 kW totali sulla carta con Tmandata 40°C, io sono tranquillo perchè mi aspetto che ci sia del margine. Con ques...
da jugulo
gio gen 17, 2013 19:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti a pavimento a bassa inerzia termica
Risposte: 48
Visite : 13385

Re: Impianti a pavimento a bassa inerzia termica

ma quindi è stato dimensionato con le piastrelle? Il problema è che questi impianti devono potersi spingere a T di mandata pari a 50°C per avere un certo margine di sicurezza. Quando il pavimentista da rassicurazioni sul fatto che il pavimento è adatto ad un impianto a pavimento, intende temperatur...