La ricerca ha trovato 543 risultati
- mer apr 11, 2018 11:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: freno vapore nell'archivio edilclima
- Risposte: 3
- Visite : 2419
Re: freno vapore nell'archivio edilclima
Non esattamente. Secondo la norma UNI relativa alle membrane traspiranti la distinzione fra barriera vapore e freno vapore è da attribuirsi al valore di Sd. Con Sd compresi fra 2 e 20 m si tratta di freno vapore, con valori di Sd maggiori di 100 m si parla di barriera vapore. Poiché il valore di Sd ...
- mar apr 10, 2018 11:24
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Differenza tra Qh,cli e Qgn,cli
- Risposte: 3
- Visite : 4439
Re: Differenza tra Qh,cli e Qgn,cli
E le perdite ... ?
- sab apr 07, 2018 18:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione caldaia a condensazione 2018
- Risposte: 13
- Visite : 3748
Re: Detrazione caldaia a condensazione 2018
Concordo con quello che dite. In linea di principio è certamente come dite. Ma andate a vedere le schede 813/2013 di alcuni produttori. Per non far nomi potrei citare Immergas, Beretta, ... e troverete i parametri richiesti da ENEA riportati con la stessa terminologia e identica simbologia. Credo ch...
- sab apr 07, 2018 09:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione caldaia a condensazione 2018
- Risposte: 13
- Visite : 3748
Re: Detrazione caldaia a condensazione 2018
Scusate ma la voce "Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente" o eventualmente se presente produzione acs "del riscaldamento dell'acqua", è un valore dichiarato dai costruttori della caldaia oppure devo calcolarlo io come tecnico? Quei dati dovrebbero essere ...
- sab mar 03, 2018 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: normativa energetica Lombardia
- Risposte: 1
- Visite : 926
Re: normativa energetica Lombardia
E' quella.
- gio feb 08, 2018 09:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISO 52016
- Risposte: 39
- Visite : 10679
Re: ISO 52016
A proposito di CAM:
http://www.minambiente.it/sites/default ... 020218.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default ... 020218.pdf
- sab feb 03, 2018 21:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: testo 7129-2015
- Risposte: 7
- Visite : 3383
Re: testo 7129-2015
È stampabile.
- ven dic 08, 2017 20:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stampa componente
- Risposte: 2
- Visite : 1165
Re: Stampa componente
E' sufficiente che attivando il pulsante ESPORTA, nella pagina "opzioni di stampa" selezioni solo quello che vuoi stampare. Vedi il manuale a pag. 21.
- lun nov 13, 2017 15:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuova costruzione obbligo centralizzato?
- Risposte: 16
- Visite : 8426
Re: Nuova costruzione obbligo centralizzato?
In provincia di Milano diversi comuni hanno adottato regolamenti edilizi che pongono dei limiti, oltre ad un certo numero di unità immobiliari, alla possibilità di realizzare impianti autonomi in edifici di nuova costruzione.
- lun set 18, 2017 18:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di conformità smarrita
- Risposte: 9
- Visite : 11586
Re: Dichiarazione di conformità smarrita
E chiedere una copia all'installatore? A meno che sia defunto ...
- gio set 07, 2017 12:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
- Risposte: 3
- Visite : 1855
Re: Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
Faq 2.5 del MISE agosto 2016
- gio set 07, 2017 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
- Risposte: 3
- Visite : 1855
Re: Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
1. Sì è applicabile il punto 3.2
2. Sì, per l'installazione di potenza elettrica.
2. Sì, per l'installazione di potenza elettrica.
- ven ago 11, 2017 13:05
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Calcolo H't
- Risposte: 14
- Visite : 25568
Re: Calcolo H't
A proposito di quest'ultima tua domanda credo che qualche indicazione, da interpretare, si possa ricavare dalla FAQ del ministero dell'agosto 2016: Domanda La sola sostituzione dei serramenti, qualora la superficie di questi ultimi fosse superiore al 25% o al 50% della superficie dell’involucro, com...
- ven ago 11, 2017 09:31
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Calcolo H't
- Risposte: 14
- Visite : 25568
Re: Calcolo H't
In effetti anch'io non ho trovato settaggi in tal senso. Ho l'impressione che Edilclima consideri o meno l'incidenza delle finestre solo basandosi sulla spunta o meno nel campo componenti involucro - strutture esistenti, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia condominiale o abbia un singolo ...
- gio ago 10, 2017 18:40
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Calcolo H't
- Risposte: 14
- Visite : 25568
Re: Calcolo H't
Dipende se stai lavorando su un edificio condominiale e quindi con diversi proprietari o su un edificio di unica proprietà. Di seguito al punto 5.1: "Ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparent...
- mar ago 08, 2017 11:37
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili
- Risposte: 4
- Visite : 6196
Re: DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili
A mio avviso l'interpretazione corretta è quella da te indicata al punto b). Fabbisogni si riferisce ai punti i. e ii. mentre la potenza si riferisce al punto iii.
P.S. > 500 metri cubi
P.S. > 500 metri cubi
- gio lug 27, 2017 12:20
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APE per affitto esistente, ma per edificio e non per appartamento
- Risposte: 4
- Visite : 5881
Re: APE per affitto esistente, ma per edificio e non per appartamento
Puoi vedere una Faq Cened: 6.1.H
- gio giu 29, 2017 10:56
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: VMC ed umidità
- Risposte: 71
- Visite : 28300
Re: VMC ed umidità
Clivet?
- mar giu 27, 2017 18:32
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: CONTABILIZZAZIONE
- Risposte: 2
- Visite : 2654
Re: CONTABILIZZAZIONE
A mio avviso, se si è in assenza di ripartizione della spesa, l'obbligo decade. Vedi la definizione di edificio polifunzionale del Dlgs 102/2014, richiamata tra l'altro nella recente FAQ del ministero: domanda: Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso si...
- sab apr 29, 2017 20:30
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Da centralizzato ad autonomo
- Risposte: 1
- Visite : 4677
Re: Da centralizzato ad autonomo
Non mi risultano vincoli da normativa regionale. Tali vincoli sono però presenti nei regolamenti edilizi di alcuni comuni. Ne ho presenti alcuni, con soglie diverse, alcuni da quattro unità immobiliari, altri oltre le quattro, altri oltre le sei unità.
- gio mar 30, 2017 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma
- Risposte: 16
- Visite : 6617
Re: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma
Concordo a mia volta con grifo, che ha spiegato quello che io volevo dire semplicemente sottolineando il testo del DM. Il responsabile tecnico non è un professionista di passaggio e il mancato possesso dei requisiti non viene superato dalla presenza di una firma aggiuntiva sulla Dico. Tra l'altro al...
- gio mar 30, 2017 09:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma
- Risposte: 16
- Visite : 6617
Re: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma
Nel mio caso dovrei apporre la firma io come responsabile tecnico su una dichiarazione di conformità fatta da un idraulico in quanto questo non ha la lettera G. DM 37/08 articolo 3: 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,...
- mer mar 29, 2017 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma
- Risposte: 16
- Visite : 6617
Re: Responsabile Tecnico - ex 46/90 - Ingegnere che firma
Ho l'impressione che tu stia mischiando cose diverse. Un conto è il verificatore 46/90, un altro è il responsabile tecnico dell'impresa, altro ancora il professionista iscritto all'albo abilitato al rilascio della Dichiarazione di Rispondenza (comma 6, art. 7 del DM 37/08). I 5 anni di esperienza so...
- lun mar 27, 2017 17:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE SCOMPARSI
- Risposte: 4
- Visite : 1885
Re: APE SCOMPARSI
Spiacente ma opero in diversa contrada. La parola a qualche collega ligure.
- lun mar 27, 2017 17:18
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE SCOMPARSI
- Risposte: 4
- Visite : 1885
Re: APE SCOMPARSI
Scusa, ma sulla base degli elementi che fornisci, l'unico consiglio che mi viene in mente è quello di rivolgerti a "Chi l'ha visto".
A parte la bieca battuta: non dici nemmeno di quale catasto regionale stai parlando...
A parte la bieca battuta: non dici nemmeno di quale catasto regionale stai parlando...
- lun mar 27, 2017 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica batterie
- Risposte: 14
- Visite : 6625
Re: Ricarica batterie
Direi che molti aspetti della questione trovano risposta nella CEI EN 50272-3
- ven mar 24, 2017 20:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Nuovo sito 2017
- Risposte: 7
- Visite : 2507
Re: Nuovo sito 2017
La stampa finale corrisponde all'anteprima:
Potenza nominale al focolare
del nuovo generatore termico /
Potenza elettrica assorbita /
Potenza termica nominale [kW]
Potenza nominale al focolare
del nuovo generatore termico /
Potenza elettrica assorbita /
Potenza termica nominale [kW]
- mer mar 08, 2017 19:48
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: D.d.u.o. 12 Gennaio 2017 - Lombardia
- Risposte: 2
- Visite : 2287
Re: D.d.u.o. 12 Gennaio 2017 - Lombardia
In Lombardia rimane il 50%. La proroga (non l'abrogazione ...) dell'applicazione del Dlgs 28 in Lombardia di applica solo ai casi di ristrutturazione di edifici con superficie superiore a 1000 mq che non ricadono nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello.
- gio mar 02, 2017 12:26
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APPARTAMENTO SENZA CALDAIA
- Risposte: 2
- Visite : 4620
Re: APPARTAMENTO SENZA CALDAIA
FAQ 9.4
- ven feb 17, 2017 19:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: detrazione 65% risparmio energetico e varie
- Risposte: 12
- Visite : 3337
Re: detrazione 65% risparmio energetico e varie
integratore con accumulo di calore e tipo: ? la tua, vista la potenza, dovrebbe essere ai fini dell'ACS, istantanea e non mi pare che hai detto di avere altro, tipo solare termico. Se è così niente accumulo. Tipologia di contabilizzazione del calore prevista: ? Io ho indicato Cronotermostato e valv...
- gio feb 16, 2017 12:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
- Risposte: 51
- Visite : 62167
Re: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
Asseverazione che deve attestare non tanto la convivenza o meno dei diversi generatori, bensì il "conseguimento dell'efficienza energetica" che come afferma ENEA è l'obiettivo indicato dal Ministero (MiSE).
- gio feb 16, 2017 09:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: lavori a cavallo di deu anni
- Risposte: 1
- Visite : 1258
Re: lavori a cavallo di deu anni
Sì. Dal 2015.
- gio feb 16, 2017 09:20
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
- Risposte: 51
- Visite : 62167
Re: detrazione pdc senza sostituzione caldaia
Forse intendevano una asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Vedi faq 22 e 23 dell'ENEA.
- mer feb 15, 2017 20:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: detrazione 65% risparmio energetico e varie
- Risposte: 12
- Visite : 3337
Re: detrazione 65% risparmio energetico e varie
Non devi allegare nulla. Stampi il modello, lo firmi e lo conservi. Per le valvole, a mio avviso, è sufficiente che tu sia in grado di dimostrare che le valvole, esistenti, sono conformi ai requisiti richiesti. Se le spese professionali non ci sono puoi lasciare vuota la casella. O mettere 0, come v...
- mer feb 15, 2017 18:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: detrazione 65% risparmio energetico e varie
- Risposte: 12
- Visite : 3337
Re: detrazione 65% risparmio energetico e varie
dove posso trovare i requisiti delle valvole alle norme richieste? sul sito del produttore? Sì, e dovrai conservarlo per eventuali verifiche. Ciò che conta è le valvole siano installate, anche se non contestualmente alla sostituzione della caldaia. avendo montato solo la caldaia a condensazione è g...
- mer feb 01, 2017 08:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero sottotetto
- Risposte: 9
- Visite : 5290
Re: Recupero sottotetto
Paragrafo 9 dell'allegato alla delibera 176 del 12.01.2017
- gio gen 26, 2017 12:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
- Risposte: 18
- Visite : 5283
Re: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
Pubblicato oggi sul BURL, in forma di errata corrige, il pezzo mancante.
- mer gen 25, 2017 13:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
- Risposte: 18
- Visite : 5283
Re: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
è stato pubblicato ieri sul BURL e quindi dovrebbe essere in vigore, ma manca parte del testo, ossia tutto l'allegato. Tra l'altro la parte che contiene le novità significative.
P.S. per precisione: formalmente la delibera entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
P.S. per precisione: formalmente la delibera entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
- mar gen 24, 2017 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
- Risposte: 18
- Visite : 5283
Re: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
Pubblicato oggi sul BURL. Ma... e l'allegato?
- ven gen 20, 2017 09:39
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: negozio con magazzino
- Risposte: 13
- Visite : 3441
Re: negozio con magazzino
Se ci si rifà alla definizione del Dpr 412/93 direi di sì:
E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- gio gen 12, 2017 11:42
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come si dividono le spese della contabilizzazione?
- Risposte: 35
- Visite : 7654
Re: Come si dividono le spese della contabilizzazione?
Da UNI 10200, definizioni:
Consumo involontario: consumo dovuto alle dispersioni dell'impianto (per distribuzione secondaria, accumulo e distribuzione primaria), non riconducibile all'azione dei singoli utenti.
Consumo involontario: consumo dovuto alle dispersioni dell'impianto (per distribuzione secondaria, accumulo e distribuzione primaria), non riconducibile all'azione dei singoli utenti.
- mer gen 11, 2017 18:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: scarico a parete . qualcunomi toglie un dubbio?
- Risposte: 3
- Visite : 1999
Re: scarico a parete . qualcunomi toglie un dubbio?
Dove hai letto che il 141 ha modificato il 412?
Le modifiche subite negli anni dal 412 le trovi tutte qui:
http://www.normattiva.it/do/atto/vediAg ... a_semplice
Le modifiche subite negli anni dal 412 le trovi tutte qui:
http://www.normattiva.it/do/atto/vediAg ... a_semplice
- ven dic 30, 2016 19:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software cogenerazione
- Risposte: 3
- Visite : 1627
Re: Software cogenerazione
Lo trovi sul sito dell'AICARR: http://www.aicarr.org/Pages/Tools/non_soci_tools.aspx Per poter scaricare il file del software di calcolo bisogna essere soci AICARR. P.S. Comunque il libro che cerchi l'editore lo da come disponibile: http://www.editorialedelfino.it/impianti-di-cogenerazione-2496.html
- ven dic 30, 2016 11:43
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: dichiarazione enea
- Risposte: 3
- Visite : 1486
- mar dic 20, 2016 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L.10/91 Ampliamento <20%
- Risposte: 9
- Visite : 2941
Re: L.10/91 Ampliamento <20%
ora si applica la normativa nazionale: DM 26 giugno 2015
- mar dic 13, 2016 09:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L.10/91 Ampliamento <20%
- Risposte: 9
- Visite : 2941
Re: L.10/91 Ampliamento <20%
Credo valga: R.R. n. 6 del 13 Novembre 2012, come modificato dal R.R. n. 1 del 6 Marzo 2015.
- mar nov 15, 2016 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aiuto Norme uni en 12831 e uni tr 11552
- Risposte: 2
- Visite : 1569
Re: Aiuto Norme uni en 12831 e uni tr 11552
Scusa, ma a prescindere da resto, hai letto la scritta che compare in rosso nella norma che hai linkato?
- sab ott 01, 2016 20:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV per autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 3411
Re: RTV per autorimesse
Non risulta ancora trasmesso alla Commissione Europea
- ven set 30, 2016 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV per autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 3411
Re: RTV per autorimesse
Il testo, trasmesso alla UE, lo trovi qui:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databa ... AE6FBD488B
http://ec.europa.eu/growth/tools-databa ... AE6FBD488B
- gio set 29, 2016 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .
- Risposte: 13
- Visite : 9890
Re: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .
Dato che l'obiettivo è quello di far tornare in caldaia acqua di ritorno "abbastanza fredda" si può abbassare la temperatura di mandata a portata massima oppure mantenere alta la temperatura di mandata ed abbassare la portata... Non è la stessa cosa. L'obiettivo dovrebbe essere l'ottenime...