attività 49 e potenza complessiva

Scusate, ma per un gruppo elettrogeno per rientrare nell'attività 49, per potenza complessiva cosa si intende?
Io ho sempre considerato quell'elettrica, ma forse non è completamente corretto visto che c'è anche la potenza termica prodotta dal combustibile.

C'è qualche quesito? non trovo riferimenti.
da etec83
gio mag 25, 2017 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
Risposte: 4
Visite : 1385

Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento

Secondo voi un impianto di spegnimento a gas o ad aerosol è compatibile con le disposizioni del punto 8.3 del DM 22/02/2006 per gli archivi sopra i 200 mq o con carico d'incendio sopra i 60 kg/mq? Nel senso questa tipologia di impianti sono compatibili con il fatto che devono funzionare in un ambien...
da etec83
gio mag 25, 2017 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimentazione reazione al fuoco italiana
Risposte: 4
Visite : 1279

Re: pavimentazione reazione al fuoco italiana

Ma come faccio a sapere se una pavimentazione è soggetta a normativa europea specifica?

Di per sé se ho un omologazione che mi scade nel 2022 mi aspetto che il prodotto sia comercializzabile in Italia.
da etec83
mer mag 24, 2017 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimentazione reazione al fuoco italiana
Risposte: 4
Visite : 1279

pavimentazione reazione al fuoco italiana

Mi certificano un pavimento appena posato in classe 1 allegandomi omologazione ministeriale.
Mi chiedevo, ma un pavimento essendo un prodotto da costruzione non dev'essere marchiato CE, oppure possono essere accettate ancora pavimenti con le omologazioni ministeriali?

Ciò sto dubbio, magari stupido.
da etec83
mar mag 23, 2017 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
Risposte: 16
Visite : 4281

Re: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?

Non mi pare così strano, qualsiasi direttore tecnico di una società d'ingegneria firma tutto, ma non può avere palesemente sottomano tutto e fa fare il lavoro ad altri.
da etec83
mar mag 16, 2017 20:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificare 91/61 uffici in titolo II
Risposte: 3
Visite : 1158

Re: certificare 91/61 uffici in titolo II

Non pensavo di aver fatto una domanda così difficile.

Dubbi? perplessità?
da etec83
lun mag 15, 2017 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificare 91/61 uffici in titolo II
Risposte: 3
Visite : 1158

certificare 91/61 uffici in titolo II

Se ho un edificio ad uso uffici con progetto approvato nel 1992 una tantum. Successivamente il piano terra di questo edificio viene modificato, ma solo nel 2015 si procede a presentare un progetto di variante... poichè le modifiche sono sostanziali e si configura una ristrutturazione edilizia applic...
da etec83
sab mag 13, 2017 21:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro
Risposte: 2
Visite : 846

Re: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro

Ah, ma si riferisce solo alla larghezza delle porte.
Io ho la porta da 1,20 m, ma la scaletta esterna è larga 76 cm, quindi potrei aggirare anche il fatto in questo senso che il D.lgs. si riferisce alle porte e non alla larghezza della via d'uscita.
da etec83
sab mag 13, 2017 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: telo proiettore sala riunioni
Risposte: 1
Visite : 707

telo proiettore sala riunioni

A vostro parere in una sala riunioni il telo del proiettore deve essere certificato come le tende? in quanto elemento in grado di prendere fuoco su entrambe le facce?

Perchè per i cinema ad esempio da DM 19/08/1996 invece il telo può essere anche non certificato.
da etec83
sab mag 13, 2017 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro
Risposte: 2
Visite : 846

Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro

C'è un tecnico che mi contesta il fatto che in un'autorimessa a servizio di un complesso uffici abbia un'uscita di sicurezza che va a finire su una scala di sicurezza esterna larga solo 76 cm. Considerato che il DM 01/02/1986 mi consente di considerare una singola uscita di 0,6 cm, per me dal punto ...
da etec83
lun mag 08, 2017 00:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIRI su vecchio impianto modificato
Risposte: 6
Visite : 1890

Re: DIRI su vecchio impianto modificato

Per la parte di impianto non modificata devi redigere DIRI o CERT. IMP rispettivamente se l'impianto era o non era soggetto alla L.46/90. Per le nuove modifiche devi farti rilasciare progetto e DICO o DICH. IMP., rispettivamente se l'impianto è o non è soggetto a DM 37/08. Chiedo: secondo voi nel ca...
da etec83
ven apr 28, 2017 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione analitica
Risposte: 11
Visite : 3566

Re: certificazione analitica

M****** che casino, dovrei avere tempo di leggermi e metabolizzare tutto. Ma oggi applicare la tabella di cui la lettera circolare del 1968 sarebbe possibile o devo applicare per forza gli eurocodici? (sarebbe comunque un metodo tabellare e non analitico) E il DM 16/02/2007 allegato C punto C.4 non ...
da etec83
gio apr 27, 2017 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione analitica
Risposte: 11
Visite : 3566

Re: certificazione analitica

Ok, forse ho capito. Quindi... considerato che quel documento sembra sia stato redatto nel 2005 e nel 2008 forse mi soddisfaceva anche la tabella della lettera circolare 1968, anche se non vengono specificati il rapporto altezza spessore, comunque ad oggi non avrebbe più alcuna validità visto che ne...
da etec83
gio apr 27, 2017 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione analitica
Risposte: 11
Visite : 3566

Re: certificazione analitica

Ma quindi prima del 2012 le murature non potevano essere certificate in maniera analitica??

Scusate, ma non sono molto ferrato sulle certificazioni analitiche.
da etec83
gio apr 27, 2017 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione camino shunt
Risposte: 1
Visite : 727

certificazione camino shunt

Scusate, ma per un camino SHUNT io devo garantire anche i requisiti ve e o<-->i?

Posso garantire solo il requisito o --> i?
da etec83
sab apr 22, 2017 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione analitica
Risposte: 11
Visite : 3566

Re: certificazione analitica

Che poi non capisco perchè adottare un metodo analitico, quando di per sè devo garantire solo il requisito EI 120. O meglio può darsi che mi sbagli, ma credo che se in un'autorimessa creo un nuovo locale destinato a centrale di pressurizzazione e faccio delle pareti nuove di suddivisione tra le due ...
da etec83
ven apr 21, 2017 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione analitica
Risposte: 11
Visite : 3566

certificazione analitica

Mi è capitata in mano una certificazione strana. Ho una parete in blocchi di cls certificata con metodo analitico su CERT. REI. a cui si rimanda alla relazione analitica di un ingegnere della casa produttrice dei blocchi. La relazione è praticamente questo foglio, di cui ho ovviamente cancellato il ...
da etec83
ven apr 21, 2017 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: che progetto indicare in SCIA
Risposte: 1
Visite : 738

che progetto indicare in SCIA

Due domande: 1)Se io presento un progetto per modificare una parte di un'attività antincendio e questo viene approvato, successivamente finite le opere di adeguamento dovrò presentare SCIA antincendio facendo riferimento al progetto approvato suddetto... ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Tuttavia...
da etec83
ven apr 21, 2017 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
Risposte: 4
Visite : 2281

Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise

Grazie per il contributo.
E grande Ing. Gissi!!
Mi ricordo ancora il corso FSE di 35 ore che ho fatto un po' di anni fa con lui.
Una persona squisita e a modo... sempre molto disponibile.
da etec83
mar apr 18, 2017 23:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5449

Re: lance per naspi e idranti

Si scusa, ho scritto senza rileggere il tuo post. Comunque la marcatura UNI EN 671-1 o 671-2 viene apposta sull'insieme cassetta-attacco-manichetta-lancia o cassetta-attacco-bobina-tubo-lancia, non sui singoli componenti. Io però non ho ancora capito una cosa, cosa significa che per quelli nuovi vi...
da etec83
mar apr 18, 2017 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5449

Re: lance per naspi e idranti

http://oi66.tinypic.com/2uzbarn.jpg

ecco qua, il massimo che ho trovato.
da etec83
sab apr 15, 2017 23:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5449

Re: lance per naspi e idranti

Beh sulla lancia c'è scritto EN 671/2......... Mi ricordavo male. Guarda che dalla foto anche la manichetta non ha la corretta marcatura.....manda una bella PEC al titolare dell'attività, al locale Comando dei VVF e chiedi il controllo presso il Fornitore (il controllo di mercato a riguardo è loro ...
da etec83
ven apr 14, 2017 23:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5449

Re: lance per naspi e idranti

Comunque ecco qua foto ravvicinata delle lance incriminate

http://i.imgur.com/ec1eNaC.jpg

Non so che dire.

Il fatto che durante la prova qualcuna ne è sempre saltata mi fa pensare che non siano certificate da un produttore.
da etec83
mer apr 12, 2017 21:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5449

Re: lance per naspi e idranti

Ma scusa, nelle foto mi sembra di vedere una manichetta flessibile da idranti, non una semirigida da naspi...... Eppure mi sembra di scrivere bene. Sarà che è solo un impressione. :D Queste lance sono a servizio di un impianto UNI 45 e quindi sono presenti manichette flessibili da impianto UNI 45. ...
da etec83
mar apr 11, 2017 22:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5449

Re: lance per naspi e idranti

Continuo ad avere le idee poco chiare. Se ho delle lance su cui c'è scritto EN 671-1 mi aspetto che vengano utilizzate per i naspi. Invece mi ritrovo queste lance a disposizione di un impianto idranti UNI 45. Però quello che mi chiedo, se fossero per naspi non dovrebbero avere un attacco con diametr...
da etec83
mar apr 11, 2017 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lance per naspi e idranti
Risposte: 20
Visite : 5449

lance per naspi e idranti

Una domanda stupida, ma le lance per naspi e idranti hanno caratteristiche diverse? Ho un impianto idranti in cui ho notato ieri durante la prova sono utilizzate lance a norma UNI 671-1 quindi per naspi con bocchello da 12 mm. In effetti durante la prova se ne sono spaccate 3. Ora non ho tempo di le...
da etec83
sab apr 01, 2017 21:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
Risposte: 14
Visite : 3660

Re: autorimessa solaio 180 e pilastri 90

Non mi hai capito: non puoi dichiarare un elemento R90 e contemporaneamente EI180 come fai tu: se è cascato per terra (estremizzando) non può più ovviamente garantire l'Ermeticità ai fumi o l'Isolamento termico. Non volevo intendere che il solaio non è R180. Volevo dire che io lo certifico R90, la ...
da etec83
sab apr 01, 2017 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
Risposte: 9
Visite : 2296

Re: elementi strutturali secondari in copertura

Sei troppo ottimista, l'unico motivo per cui l'hanno scritto è perché almeno loro si parano il sedere, mentre il povero professionista come al solito deve prendersi tutte le responsabilità.
da etec83
sab apr 01, 2017 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
Risposte: 14
Visite : 3660

Re: autorimessa solaio 180 e pilastri 90

tigers ha scritto: ven mar 31, 2017 18:37 Spiegami cosa te ne fai di un solaio che dopo 90 minuti è caduto per terra resta lì ancora per 90 minuti...
E' la norma, mica l'ho deciso io.
da etec83
ven mar 31, 2017 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
Risposte: 14
Visite : 3660

Re: autorimessa solaio 180 e pilastri 90

Io l'ho sempre inteso come pilastri e solaio R 90 e in più il solaio EI 180.
da etec83
ven mar 31, 2017 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
Risposte: 9
Visite : 2296

Re: elementi strutturali secondari in copertura

Faccio una domanda molto probabilmente ignorantissima. Nel mio caso ho che gli elementi in copertura sono stati sostituiti con questi pannelli quindi ho la necessità di fare questa valutazione. Nel caso in cui invece tali elementi fossero quelli originali della costruzione, io avrei dovuto fare lo s...
da etec83
gio mar 23, 2017 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tolleranza portata impianto idranti
Risposte: 7
Visite : 2221

Re: Tolleranza portata impianto idranti

A me pare strano che con molto di più di 3 bar non riesca a raggiungere la portata corretta, sicuro di avere la tabella corretta? Esiste solo la tolleranza sulle misure di pressione secondo il DM 30/11/83 che è sempre stata pari all'1%. Anche se adesso con il nuovo codice la tolleranza concessa per ...
da etec83
dom mar 19, 2017 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 38
Visite : 16975

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

Per riprendere il discorso iniziale c'è anche da considerare un fatto, non sempre impianti come idranti, sprinkler, rivelazione fumi prima del 2008 erano soggetti a L.46/90. Ricordo che gli impianti suddetti erano soggetti a L.46/90 solo negli edifici adibiti a civile abitazione, quindi per edifici ...
da etec83
mer mar 08, 2017 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
Risposte: 9
Visite : 2296

Re: elementi strutturali secondari in copertura

Ci sono sia vie d'esodo che impianti antincendio! È la copertura di una logistica.
da etec83
mer mar 08, 2017 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forni pane e pizza
Risposte: 3
Visite : 959

Re: Forni pane e pizza

Boh, io non capisco ho parlato con un funzionario fuori di testa. A me ha specificato che solo forni pane e pizza (la norma è chiara) il resto non è concesso salvo la deroga. Anche perché in deroga cosa proponi? Addirittura un suo collega mi ha approvato il progetto, però dice che se esce lui a fare...
da etec83
mer mar 08, 2017 00:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
Risposte: 9
Visite : 2296

elementi strutturali secondari in copertura

Per un'attività di cui devo presentare una SCIA (la n°70 di cui il DPR 151/11) ho notato che alcuni tegoli in c.a. in copertura sono stati sostituiti con un un elemento costituito da una lamiera metallica + un isolante + guaina esterna. Tale elemento è stato fissato agli elementi strutturali esisten...
da etec83
mar mar 07, 2017 23:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forni pane e pizza
Risposte: 3
Visite : 959

Forni pane e pizza

Ma possibile che nel DM 27 luglio 2010 si ammettono solo forni per pane e pizza?
Se uno mette un forno per polli ad esempio deve andare in deroga??? :o
da etec83
dom mar 05, 2017 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
Risposte: 16
Visite : 5695

Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler

Toglietemi una curiosità, ma la prova idrostatica per 2 h a pressione pari a 1,5 volte quella nominale come si fa a farla?
da etec83
mer mar 01, 2017 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rooftop esterni con bruciatori a gas
Risposte: 2
Visite : 788

rooftop esterni con bruciatori a gas

Una domanda: ho un rooftop, installato all'esterno, con 2 bruciatori a gas, con potenza al focolare da 90 kW cadauno.
Quindi i bruciatori sono dentro la stessa carcassa del rooftop, ma sono diversi l'uno dall'altro.

Secondo voi devo sommare la potenzialità dei bruciatori??
da etec83
mar feb 21, 2017 21:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3735

Re: Autorimessa categoria A

Evidentemente non ha letto le circolari del suo ministero. Purtroppo talvolta i funzionari danno risposte lacunose e frettolose, forse per scarsa voglia di perdere tempo, si spera non per ignoranza. Ma in realtà è un funzionario piuttosto affidabile. Comunque poi si leggono questi quesiti, autorevo...
da etec83
mar feb 21, 2017 21:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
Risposte: 16
Visite : 5695

Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler

beh a parte che con tutta quella superficie se l'impianto è a secco dovresti avere più di una stazione di controllo ed allarme la risposta è ....o yes.... Sì quattro stazioni. Comunque mi sono deciso a fare il collaudo dopo aver visto che la società di manutenzione è veramente poco affidabile. La p...
da etec83
gio feb 16, 2017 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIlevazione Incendi
Risposte: 5
Visite : 1469

Re: RIlevazione Incendi

Se sei il progettista dell'impianto di rivelazione incendi devi chiedere al progettista di prevenzione incendi.

Al contrario se sei il progettista di prevenzione incendi sei tu che in base alla valutazione del rischio devi decidere se installare o no tale impianto anche negli uffici.
da etec83
mar feb 14, 2017 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
Risposte: 16
Visite : 5695

Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler

2) devi verificare la funzionalità dell'impianto testando e la stazione di controllo e allarme e l'attivazione della campana idraulica tramite l'apertura del dispositivo di prova che null'altro è che un orifizio di corretto diametro posto normalmente in una discesa in corrispondenza dello sprinkler...
da etec83
ven feb 10, 2017 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro fumo pressurizzato
Risposte: 6
Visite : 2325

Re: Filtro fumo pressurizzato

Io non ho mai visto nessuno che fa il progetto di questi impianti.

Se sono certificati da una prova di laboratorio, che tipo di progetto bisogna fare??
da etec83
ven feb 10, 2017 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro fumo pressurizzato
Risposte: 6
Visite : 2325

Filtro fumo pressurizzato

La documentazione da richiedere per un filtro fumo pressurizzato qual è? Io sostengo: - DICH. IMP. dell'impianto di pressurizzazione (ma serve anche un progetto allegato o basta fare riferimento al solo rapporto di prova del produttore?? le norme che deve indicare l'installatore nella DICH. IMP. qua...
da etec83
mer feb 08, 2017 22:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: qualcuno ha le seguenti note ministeriali?
Risposte: 2
Visite : 811

Re: qualcuno ha le seguenti note ministeriali?

In realtà è un quesito con risposta del ministero sui filtri fumo.
Qua ci sono tutti i passaggi:

http://www.sistema-filtro-fumi.it/uploa ... stiche.pdf
da etec83
mer feb 08, 2017 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: qualcuno ha le seguenti note ministeriali?
Risposte: 2
Visite : 811

qualcuno ha le seguenti note ministeriali?

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000

Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001

complete ed originali su carta intestata del Ministero?
da etec83
mar feb 07, 2017 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacchi autopompa separati
Risposte: 5
Visite : 1622

Re: Attacchi autopompa separati

Io non ho capito la risposta invece
Ho due nuovi impianti; sprinkler progettato secondo la UNI EN 12845 e un impianto idranti progettato secondo la UNI 10779 2014.
Volevo sapere semplicemente se c'è qualche norma che mi impone di avere l'attacco autopompa VV.F separato oppure no.
da etec83
lun feb 06, 2017 23:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa categoria A
Risposte: 17
Visite : 3735

Re: Autorimessa categoria A

Io a Milano l'anno scorso ho rinnovato un CPI scaduto nel '97 senza problemi.
Sono andato pure a parlare con un funzionario prima di farlo, il quale mi ha confermato che la SCIA non ha alcun senso se l'attività non è nuova e non ha subito modifiche e se l'esercizio dell'attività non si è interrotto.