Scusate, ma per un gruppo elettrogeno per rientrare nell'attività 49, per potenza complessiva cosa si intende?
Io ho sempre considerato quell'elettrica, ma forse non è completamente corretto visto che c'è anche la potenza termica prodotta dal combustibile.
C'è qualche quesito? non trovo riferimenti.
La ricerca ha trovato 817 risultati
- dom mag 28, 2017 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 49 e potenza complessiva
- Risposte: 3
- Visite : 2307
- gio mag 25, 2017 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
- Risposte: 4
- Visite : 1385
Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
Secondo voi un impianto di spegnimento a gas o ad aerosol è compatibile con le disposizioni del punto 8.3 del DM 22/02/2006 per gli archivi sopra i 200 mq o con carico d'incendio sopra i 60 kg/mq? Nel senso questa tipologia di impianti sono compatibili con il fatto che devono funzionare in un ambien...
- gio mag 25, 2017 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pavimentazione reazione al fuoco italiana
- Risposte: 4
- Visite : 1279
Re: pavimentazione reazione al fuoco italiana
Ma come faccio a sapere se una pavimentazione è soggetta a normativa europea specifica?
Di per sé se ho un omologazione che mi scade nel 2022 mi aspetto che il prodotto sia comercializzabile in Italia.
Di per sé se ho un omologazione che mi scade nel 2022 mi aspetto che il prodotto sia comercializzabile in Italia.
- mer mag 24, 2017 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pavimentazione reazione al fuoco italiana
- Risposte: 4
- Visite : 1279
pavimentazione reazione al fuoco italiana
Mi certificano un pavimento appena posato in classe 1 allegandomi omologazione ministeriale.
Mi chiedevo, ma un pavimento essendo un prodotto da costruzione non dev'essere marchiato CE, oppure possono essere accettate ancora pavimenti con le omologazioni ministeriali?
Ciò sto dubbio, magari stupido.
Mi chiedevo, ma un pavimento essendo un prodotto da costruzione non dev'essere marchiato CE, oppure possono essere accettate ancora pavimenti con le omologazioni ministeriali?
Ciò sto dubbio, magari stupido.
- mar mag 23, 2017 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
- Risposte: 16
- Visite : 4281
Re: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
Non mi pare così strano, qualsiasi direttore tecnico di una società d'ingegneria firma tutto, ma non può avere palesemente sottomano tutto e fa fare il lavoro ad altri.
- mar mag 16, 2017 20:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificare 91/61 uffici in titolo II
- Risposte: 3
- Visite : 1158
Re: certificare 91/61 uffici in titolo II
Non pensavo di aver fatto una domanda così difficile.
Dubbi? perplessità?
Dubbi? perplessità?
- lun mag 15, 2017 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificare 91/61 uffici in titolo II
- Risposte: 3
- Visite : 1158
certificare 91/61 uffici in titolo II
Se ho un edificio ad uso uffici con progetto approvato nel 1992 una tantum. Successivamente il piano terra di questo edificio viene modificato, ma solo nel 2015 si procede a presentare un progetto di variante... poichè le modifiche sono sostanziali e si configura una ristrutturazione edilizia applic...
- sab mag 13, 2017 21:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro
- Risposte: 2
- Visite : 846
Re: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro
Ah, ma si riferisce solo alla larghezza delle porte.
Io ho la porta da 1,20 m, ma la scaletta esterna è larga 76 cm, quindi potrei aggirare anche il fatto in questo senso che il D.lgs. si riferisce alle porte e non alla larghezza della via d'uscita.
Io ho la porta da 1,20 m, ma la scaletta esterna è larga 76 cm, quindi potrei aggirare anche il fatto in questo senso che il D.lgs. si riferisce alle porte e non alla larghezza della via d'uscita.
- sab mag 13, 2017 19:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: telo proiettore sala riunioni
- Risposte: 1
- Visite : 707
telo proiettore sala riunioni
A vostro parere in una sala riunioni il telo del proiettore deve essere certificato come le tende? in quanto elemento in grado di prendere fuoco su entrambe le facce?
Perchè per i cinema ad esempio da DM 19/08/1996 invece il telo può essere anche non certificato.
Perchè per i cinema ad esempio da DM 19/08/1996 invece il telo può essere anche non certificato.
- sab mag 13, 2017 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro
- Risposte: 2
- Visite : 846
Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro
C'è un tecnico che mi contesta il fatto che in un'autorimessa a servizio di un complesso uffici abbia un'uscita di sicurezza che va a finire su una scala di sicurezza esterna larga solo 76 cm. Considerato che il DM 01/02/1986 mi consente di considerare una singola uscita di 0,6 cm, per me dal punto ...
- lun mag 08, 2017 00:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIRI su vecchio impianto modificato
- Risposte: 6
- Visite : 1890
Re: DIRI su vecchio impianto modificato
Per la parte di impianto non modificata devi redigere DIRI o CERT. IMP rispettivamente se l'impianto era o non era soggetto alla L.46/90. Per le nuove modifiche devi farti rilasciare progetto e DICO o DICH. IMP., rispettivamente se l'impianto è o non è soggetto a DM 37/08. Chiedo: secondo voi nel ca...
- ven apr 28, 2017 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione analitica
- Risposte: 11
- Visite : 3566
Re: certificazione analitica
M****** che casino, dovrei avere tempo di leggermi e metabolizzare tutto. Ma oggi applicare la tabella di cui la lettera circolare del 1968 sarebbe possibile o devo applicare per forza gli eurocodici? (sarebbe comunque un metodo tabellare e non analitico) E il DM 16/02/2007 allegato C punto C.4 non ...
- gio apr 27, 2017 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione analitica
- Risposte: 11
- Visite : 3566
Re: certificazione analitica
Ok, forse ho capito. Quindi... considerato che quel documento sembra sia stato redatto nel 2005 e nel 2008 forse mi soddisfaceva anche la tabella della lettera circolare 1968, anche se non vengono specificati il rapporto altezza spessore, comunque ad oggi non avrebbe più alcuna validità visto che ne...
- gio apr 27, 2017 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione analitica
- Risposte: 11
- Visite : 3566
Re: certificazione analitica
Ma quindi prima del 2012 le murature non potevano essere certificate in maniera analitica??
Scusate, ma non sono molto ferrato sulle certificazioni analitiche.
Scusate, ma non sono molto ferrato sulle certificazioni analitiche.
- gio apr 27, 2017 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione camino shunt
- Risposte: 1
- Visite : 727
certificazione camino shunt
Scusate, ma per un camino SHUNT io devo garantire anche i requisiti ve e o<-->i?
Posso garantire solo il requisito o --> i?
Posso garantire solo il requisito o --> i?
- sab apr 22, 2017 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione analitica
- Risposte: 11
- Visite : 3566
Re: certificazione analitica
Che poi non capisco perchè adottare un metodo analitico, quando di per sè devo garantire solo il requisito EI 120. O meglio può darsi che mi sbagli, ma credo che se in un'autorimessa creo un nuovo locale destinato a centrale di pressurizzazione e faccio delle pareti nuove di suddivisione tra le due ...
- ven apr 21, 2017 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione analitica
- Risposte: 11
- Visite : 3566
certificazione analitica
Mi è capitata in mano una certificazione strana. Ho una parete in blocchi di cls certificata con metodo analitico su CERT. REI. a cui si rimanda alla relazione analitica di un ingegnere della casa produttrice dei blocchi. La relazione è praticamente questo foglio, di cui ho ovviamente cancellato il ...
- ven apr 21, 2017 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: che progetto indicare in SCIA
- Risposte: 1
- Visite : 738
che progetto indicare in SCIA
Due domande: 1)Se io presento un progetto per modificare una parte di un'attività antincendio e questo viene approvato, successivamente finite le opere di adeguamento dovrò presentare SCIA antincendio facendo riferimento al progetto approvato suddetto... ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Tuttavia...
- ven apr 21, 2017 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
- Risposte: 4
- Visite : 2281
Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
Grazie per il contributo.
E grande Ing. Gissi!!
Mi ricordo ancora il corso FSE di 35 ore che ho fatto un po' di anni fa con lui.
Una persona squisita e a modo... sempre molto disponibile.
E grande Ing. Gissi!!
Mi ricordo ancora il corso FSE di 35 ore che ho fatto un po' di anni fa con lui.
Una persona squisita e a modo... sempre molto disponibile.
- mar apr 18, 2017 23:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5449
Re: lance per naspi e idranti
Si scusa, ho scritto senza rileggere il tuo post. Comunque la marcatura UNI EN 671-1 o 671-2 viene apposta sull'insieme cassetta-attacco-manichetta-lancia o cassetta-attacco-bobina-tubo-lancia, non sui singoli componenti. Io però non ho ancora capito una cosa, cosa significa che per quelli nuovi vi...
- mar apr 18, 2017 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5449
- sab apr 15, 2017 23:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5449
Re: lance per naspi e idranti
Beh sulla lancia c'è scritto EN 671/2......... Mi ricordavo male. Guarda che dalla foto anche la manichetta non ha la corretta marcatura.....manda una bella PEC al titolare dell'attività, al locale Comando dei VVF e chiedi il controllo presso il Fornitore (il controllo di mercato a riguardo è loro ...
- ven apr 14, 2017 23:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5449
Re: lance per naspi e idranti
Comunque ecco qua foto ravvicinata delle lance incriminate
http://i.imgur.com/ec1eNaC.jpg
Non so che dire.
Il fatto che durante la prova qualcuna ne è sempre saltata mi fa pensare che non siano certificate da un produttore.
http://i.imgur.com/ec1eNaC.jpg
Non so che dire.
Il fatto che durante la prova qualcuna ne è sempre saltata mi fa pensare che non siano certificate da un produttore.
- mer apr 12, 2017 21:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5449
Re: lance per naspi e idranti
Ma scusa, nelle foto mi sembra di vedere una manichetta flessibile da idranti, non una semirigida da naspi...... Eppure mi sembra di scrivere bene. Sarà che è solo un impressione. :D Queste lance sono a servizio di un impianto UNI 45 e quindi sono presenti manichette flessibili da impianto UNI 45. ...
- mar apr 11, 2017 22:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5449
Re: lance per naspi e idranti
Continuo ad avere le idee poco chiare. Se ho delle lance su cui c'è scritto EN 671-1 mi aspetto che vengano utilizzate per i naspi. Invece mi ritrovo queste lance a disposizione di un impianto idranti UNI 45. Però quello che mi chiedo, se fossero per naspi non dovrebbero avere un attacco con diametr...
- mar apr 11, 2017 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lance per naspi e idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5449
lance per naspi e idranti
Una domanda stupida, ma le lance per naspi e idranti hanno caratteristiche diverse? Ho un impianto idranti in cui ho notato ieri durante la prova sono utilizzate lance a norma UNI 671-1 quindi per naspi con bocchello da 12 mm. In effetti durante la prova se ne sono spaccate 3. Ora non ho tempo di le...
- sab apr 01, 2017 21:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
- Risposte: 14
- Visite : 3660
Re: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
Non mi hai capito: non puoi dichiarare un elemento R90 e contemporaneamente EI180 come fai tu: se è cascato per terra (estremizzando) non può più ovviamente garantire l'Ermeticità ai fumi o l'Isolamento termico. Non volevo intendere che il solaio non è R180. Volevo dire che io lo certifico R90, la ...
- sab apr 01, 2017 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
- Risposte: 9
- Visite : 2296
Re: elementi strutturali secondari in copertura
Sei troppo ottimista, l'unico motivo per cui l'hanno scritto è perché almeno loro si parano il sedere, mentre il povero professionista come al solito deve prendersi tutte le responsabilità.
- sab apr 01, 2017 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
- Risposte: 14
- Visite : 3660
- ven mar 31, 2017 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
- Risposte: 14
- Visite : 3660
Re: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
Io l'ho sempre inteso come pilastri e solaio R 90 e in più il solaio EI 180.
- ven mar 31, 2017 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
- Risposte: 9
- Visite : 2296
Re: elementi strutturali secondari in copertura
Faccio una domanda molto probabilmente ignorantissima. Nel mio caso ho che gli elementi in copertura sono stati sostituiti con questi pannelli quindi ho la necessità di fare questa valutazione. Nel caso in cui invece tali elementi fossero quelli originali della costruzione, io avrei dovuto fare lo s...
- gio mar 23, 2017 14:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tolleranza portata impianto idranti
- Risposte: 7
- Visite : 2221
Re: Tolleranza portata impianto idranti
A me pare strano che con molto di più di 3 bar non riesca a raggiungere la portata corretta, sicuro di avere la tabella corretta? Esiste solo la tolleranza sulle misure di pressione secondo il DM 30/11/83 che è sempre stata pari all'1%. Anche se adesso con il nuovo codice la tolleranza concessa per ...
- dom mar 19, 2017 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 16975
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Per riprendere il discorso iniziale c'è anche da considerare un fatto, non sempre impianti come idranti, sprinkler, rivelazione fumi prima del 2008 erano soggetti a L.46/90. Ricordo che gli impianti suddetti erano soggetti a L.46/90 solo negli edifici adibiti a civile abitazione, quindi per edifici ...
- sab mar 18, 2017 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494:2017 - copia inchiesta pubblica?
- Risposte: 4
- Visite : 1512
- mer mar 08, 2017 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
- Risposte: 9
- Visite : 2296
Re: elementi strutturali secondari in copertura
Ci sono sia vie d'esodo che impianti antincendio! È la copertura di una logistica.
- mer mar 08, 2017 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forni pane e pizza
- Risposte: 3
- Visite : 959
Re: Forni pane e pizza
Boh, io non capisco ho parlato con un funzionario fuori di testa. A me ha specificato che solo forni pane e pizza (la norma è chiara) il resto non è concesso salvo la deroga. Anche perché in deroga cosa proponi? Addirittura un suo collega mi ha approvato il progetto, però dice che se esce lui a fare...
- mer mar 08, 2017 00:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: elementi strutturali secondari in copertura
- Risposte: 9
- Visite : 2296
elementi strutturali secondari in copertura
Per un'attività di cui devo presentare una SCIA (la n°70 di cui il DPR 151/11) ho notato che alcuni tegoli in c.a. in copertura sono stati sostituiti con un un elemento costituito da una lamiera metallica + un isolante + guaina esterna. Tale elemento è stato fissato agli elementi strutturali esisten...
- mar mar 07, 2017 23:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forni pane e pizza
- Risposte: 3
- Visite : 959
Forni pane e pizza
Ma possibile che nel DM 27 luglio 2010 si ammettono solo forni per pane e pizza?
Se uno mette un forno per polli ad esempio deve andare in deroga???
Se uno mette un forno per polli ad esempio deve andare in deroga???
- dom mar 05, 2017 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 5695
Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
Toglietemi una curiosità, ma la prova idrostatica per 2 h a pressione pari a 1,5 volte quella nominale come si fa a farla?
- mer mar 01, 2017 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rooftop esterni con bruciatori a gas
- Risposte: 2
- Visite : 788
rooftop esterni con bruciatori a gas
Una domanda: ho un rooftop, installato all'esterno, con 2 bruciatori a gas, con potenza al focolare da 90 kW cadauno.
Quindi i bruciatori sono dentro la stessa carcassa del rooftop, ma sono diversi l'uno dall'altro.
Secondo voi devo sommare la potenzialità dei bruciatori??
Quindi i bruciatori sono dentro la stessa carcassa del rooftop, ma sono diversi l'uno dall'altro.
Secondo voi devo sommare la potenzialità dei bruciatori??
- mar feb 21, 2017 21:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa categoria A
- Risposte: 17
- Visite : 3735
Re: Autorimessa categoria A
Evidentemente non ha letto le circolari del suo ministero. Purtroppo talvolta i funzionari danno risposte lacunose e frettolose, forse per scarsa voglia di perdere tempo, si spera non per ignoranza. Ma in realtà è un funzionario piuttosto affidabile. Comunque poi si leggono questi quesiti, autorevo...
- mar feb 21, 2017 21:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 5695
Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
beh a parte che con tutta quella superficie se l'impianto è a secco dovresti avere più di una stazione di controllo ed allarme la risposta è ....o yes.... Sì quattro stazioni. Comunque mi sono deciso a fare il collaudo dopo aver visto che la società di manutenzione è veramente poco affidabile. La p...
- gio feb 16, 2017 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIlevazione Incendi
- Risposte: 5
- Visite : 1469
Re: RIlevazione Incendi
Se sei il progettista dell'impianto di rivelazione incendi devi chiedere al progettista di prevenzione incendi.
Al contrario se sei il progettista di prevenzione incendi sei tu che in base alla valutazione del rischio devi decidere se installare o no tale impianto anche negli uffici.
Al contrario se sei il progettista di prevenzione incendi sei tu che in base alla valutazione del rischio devi decidere se installare o no tale impianto anche negli uffici.
- mar feb 14, 2017 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 5695
Re: Rinnovo CPI con asseverazione funzionamento impianto sprinkler
2) devi verificare la funzionalità dell'impianto testando e la stazione di controllo e allarme e l'attivazione della campana idraulica tramite l'apertura del dispositivo di prova che null'altro è che un orifizio di corretto diametro posto normalmente in una discesa in corrispondenza dello sprinkler...
- ven feb 10, 2017 22:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumo pressurizzato
- Risposte: 6
- Visite : 2325
Re: Filtro fumo pressurizzato
Io non ho mai visto nessuno che fa il progetto di questi impianti.
Se sono certificati da una prova di laboratorio, che tipo di progetto bisogna fare??
Se sono certificati da una prova di laboratorio, che tipo di progetto bisogna fare??
- ven feb 10, 2017 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro fumo pressurizzato
- Risposte: 6
- Visite : 2325
Filtro fumo pressurizzato
La documentazione da richiedere per un filtro fumo pressurizzato qual è? Io sostengo: - DICH. IMP. dell'impianto di pressurizzazione (ma serve anche un progetto allegato o basta fare riferimento al solo rapporto di prova del produttore?? le norme che deve indicare l'installatore nella DICH. IMP. qua...
- mer feb 08, 2017 22:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: qualcuno ha le seguenti note ministeriali?
- Risposte: 2
- Visite : 811
Re: qualcuno ha le seguenti note ministeriali?
In realtà è un quesito con risposta del ministero sui filtri fumo.
Qua ci sono tutti i passaggi:
http://www.sistema-filtro-fumi.it/uploa ... stiche.pdf
Qua ci sono tutti i passaggi:
http://www.sistema-filtro-fumi.it/uploa ... stiche.pdf
- mer feb 08, 2017 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: qualcuno ha le seguenti note ministeriali?
- Risposte: 2
- Visite : 811
qualcuno ha le seguenti note ministeriali?
Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000
Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001
complete ed originali su carta intestata del Ministero?
Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001
complete ed originali su carta intestata del Ministero?
- mar feb 07, 2017 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacchi autopompa separati
- Risposte: 5
- Visite : 1622
Re: Attacchi autopompa separati
Io non ho capito la risposta invece
Ho due nuovi impianti; sprinkler progettato secondo la UNI EN 12845 e un impianto idranti progettato secondo la UNI 10779 2014.
Volevo sapere semplicemente se c'è qualche norma che mi impone di avere l'attacco autopompa VV.F separato oppure no.
Ho due nuovi impianti; sprinkler progettato secondo la UNI EN 12845 e un impianto idranti progettato secondo la UNI 10779 2014.
Volevo sapere semplicemente se c'è qualche norma che mi impone di avere l'attacco autopompa VV.F separato oppure no.
- lun feb 06, 2017 23:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa categoria A
- Risposte: 17
- Visite : 3735
Re: Autorimessa categoria A
Io a Milano l'anno scorso ho rinnovato un CPI scaduto nel '97 senza problemi.
Sono andato pure a parlare con un funzionario prima di farlo, il quale mi ha confermato che la SCIA non ha alcun senso se l'attività non è nuova e non ha subito modifiche e se l'esercizio dell'attività non si è interrotto.
Sono andato pure a parlare con un funzionario prima di farlo, il quale mi ha confermato che la SCIA non ha alcun senso se l'attività non è nuova e non ha subito modifiche e se l'esercizio dell'attività non si è interrotto.