La ricerca ha trovato 2999 risultati

da weareblind
ven gen 26, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

stfire ha scritto: lun gen 22, 2024 09:56 ok, quindi con lancia MP7 UNI 70 con bocchello 16mm dovrai misurare circa 4,5 bar per avere i 300 l/min
Eh sì. Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia. Sono perplesso.
da weareblind
ven gen 26, 2024 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
Risposte: 9
Visite : 354

Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco

Sicuramente se riporti un valore inferiore a quello effettivamente realizzato sei dalla parte della ragione ed è consentito.
Però io certifico "quello che è", non quello che prevede la pratica di prevenzione incendi o la norma.
da weareblind
ven gen 26, 2024 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 521

Re: Rinnovo tardivo CPI

Molto bello. Basi legali? Fanno il parallelo con l'art.4 del DPR151/11, che stabilisce che "...in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di pro...
da weareblind
ven gen 26, 2024 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
Risposte: 1
Visite : 94

Re: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”

Posso solo ringraziarti. Mica mi ero accorto. Sempre letto solo il paragrafo conforme livello IV e mai bene la declaratoria.
da weareblind
ven gen 26, 2024 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 288

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Se la porta tagliafuoco ha maniglione, va bene.
Se il portone tagliafuoco ha dentro U.S., va bene.
L'esodo con porta contro esodo va bene secondo la specifica tabella di S.4 secondo valutazione di rischio, tabella S.4-6.
da weareblind
ven gen 26, 2024 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 197

Re: Attività 73 Centro commerciale

Grazie a te!
da weareblind
ven gen 26, 2024 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 197

Re: Attività 73 Centro commerciale

Per attività con solo lato ciechi divisori non portanti mi regolo così:
- chiedo dichiarazione di attività non soggetta, oppure;
- se soggetta, chiedo Scia o CPI;
- muro EI come da carico di incendio peggiore e comunque 60.
Queste attività non influiscono la scelta del livello rischio vita.
da weareblind
ven gen 26, 2024 07:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 138

Re: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno

Ronin ha scritto: ven gen 26, 2024 00:22 cei 64-8 parte 7 così a memoria
No. Ma secondo me è un falso ricordo, mannaggia...
da weareblind
ven gen 26, 2024 07:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 138

Re: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno

Grazie, appena posso allora vado a vedere!
da weareblind
ven gen 26, 2024 07:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 406

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Molto gentile, approfondisco! Edit. 1) Ho letto la CEI-UNEL 35011 ma non trovo né la parola "reazione", né la parola "fuoco". In effetti è molto corta. Vedo però che esiste una V1, V2 e V3. 2) In effetti l'articolo citato riporta: "di conseguenza le norme nazionali, tra cui ...
da weareblind
gio gen 25, 2024 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 406

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

CEI UNEL 35011 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione" è stata modificata dal CEI per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco.
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 197

Re: Attività 73 Centro commerciale

S.6 livello III per tutti data la commistione, idem S.7.
A1 nel mio caso perché, come scrivevo sopra, zero commistioni via di fuga. Io non ho vie di fuga comuni, non ho personale nelle parti comuni. Nel tuo caso la commistione c'è, hai la mall...
Io sarei, qui, per la peggiore.
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 292

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che...
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 197

Re: Attività 73 Centro commerciale

Perdona, a monte di tutto, ma qui non si applica la RTV per negozi, a tutto?
Nel caso che sto ancora seguendo infatti ogni porzione è una attività, tutte cieche una rispetto all'altra, e assenza totale di via di fuga comuni. Cioè tutti con U.S. verso esterno, tutte private.
Qui no...
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 138

Avviamento peripdico gruppo elettrogeno

Buonasera e scusate la seconda domanda. In un cassetto mentale ricordo che un GE va avviato per 15 minuti ogni 7 giorni, per verifica. Non parliamo di gruppi motopompa: quelli vanno avviato per 20 minuti ogni 7 giorni, secondo UNI EN 12845. Non so però se è un falso ricordo, perché non trovo norme t...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 406

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di reazione al fuoco seduta imbottita
Risposte: 0
Visite : 149

Prova di reazione al fuoco seduta imbottita

Oggi un fornitore di sedute imbottite di un ufficio tipo 2, per sale riunioni, mi chiama perché non si raccapezza della seguente cosa. Io nemmeno. In sostanza, ha mandato presso laboratorio abilitato le sedute imbottite senza schienale, perché non ce l'hanno e non ce l'avranno. Gli rispondono che è ...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 406

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Io no. Io allego DICH IMP + rapporto di omologazione pannello. L'idoneità dell'impianto elettrico è attestata dal DICH IMP che fa riferimento al progetto elettrico. Mica metto in dich prod i cavi, avendo progetto elettrico + DICH IMP o DiCo. Però mi piace molto il riferimento di NoNickName, che vado...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 521

Re: Rinnovo tardivo CPI

Comunque per quanto ho potuto vedere non tutti i Comandi si comportano allo stesso modo con i rinnovi. A settembre scorso, ad esempio, il Comando di Treviso ha emesso una comunicazione (ben circostanziata, devo dire) in cui afferma di accettare il rinnovo entro i 45 giorni successivi alla scadenza....
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 521

Re: Rinnovo tardivo CPI

Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. A proposito di rinnovo tardivo, mi piacerebbe confrontarmi con voi: SCIA attività categoria C presentata il 16/01/2019 con verbale di rilascio (post sopral...
da weareblind
gio gen 25, 2024 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 825

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta. l'esempio fatto costituisce ovviamente attività soggetta separa quanto vuoi ma poi sommi per assoggettabilità Non vedo p...
da weareblind
gio gen 25, 2024 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 521

Re: Rinnovo tardivo CPI

Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. E tu asseveri: ergo, set documentale totalmente a posto. Progetto elettrico, DiCo, progetto metano, CERT REI di pareti divisorie e elementi portanti, solai ...
da weareblind
mer gen 24, 2024 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 825

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Certo. Sono fuori dalla declaratoria della attività? Sì. Ho rispettato la legge? Sì.
da weareblind
mer gen 24, 2024 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 825

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Funzionale ce l'ha, strutturale e impiantistica no. Per me non serve, avendo due autorimesse a norma come premessa, ma appunto qui è il nodo. Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non son...
da weareblind
mer gen 24, 2024 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 825

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per me è una sola. Se filtro in sovrapressione secondo D.M. 30/11/1983, due, poiché luogo sicuro.
Discussione sempre aperta: un po' di colleghi sommano comunque, d'altronde non è specificato da nessuna parte.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 3 e 5 -> COPI?
Risposte: 2
Visite : 119

Re: attività 3 e 5 -> COPI?

Il COPI non serve, ti limiti a inquadrare in via generale, e poi a customizzare e verificare la rispondenza di due RTV.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 239

Re: Armadio caldaia esterna

Sì, ma se non è un assemblato pre-venduto e certificato dal costruttore, lo diviene per quanto riguarda la caratteristica di reazione al fuoco della parete.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Corretto. Vale anche per livello 2 con 3 UNI45 + 1 attacco 70, e per livello 3 con 4 UNI45 e un attacco 70.
da weareblind
sab gen 20, 2024 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 29
Visite : 768

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Sempre 2 bar. La nota alla UNI 10779:2021 non chiede pressione per l'idrante esterno.
da weareblind
sab gen 20, 2024 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 239

Re: Armadio caldaia esterna

Per me hai ragione.
da weareblind
gio gen 18, 2024 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 300

Re: RTV vs RTO

Anche io RTV. Se è meno tassante, avranno ritenuto più corretto tale approccio.
da weareblind
mer gen 17, 2024 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio bombolette spray
Risposte: 3
Visite : 173

Re: Stoccaggio bombolette spray

Se sono poche, no. Buon senso e ordine.
da weareblind
mar gen 16, 2024 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
Risposte: 2
Visite : 182

Re: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

Concordo, vasistas ammesso ma calcolato al netto, in base alla reale superficie ventilante.
da weareblind
mar gen 09, 2024 20:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
Risposte: 4
Visite : 201

Re: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?

Ricordo un chiarimento ante 151 che chiede di sommare tutti gli addetti in ogni turno...
da weareblind
mar gen 09, 2024 07:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 457

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Stessa situazione, mi hanno detto di no.
da weareblind
lun gen 08, 2024 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 457

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Sì, ma edificio soggetto.
da weareblind
lun gen 08, 2024 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 457

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Se il FTV non è sopra l: attività soggetta, cioè l'autorimessa, ed in mezzo ci sono 3 piani di attività non soggette, per me non fa considerato. Salvo almeno una analisi, come correttamente sopra scritto, di non influenza del FTV sull'autorimessa (che so, inverter in autorimessa...).
da weareblind
ven gen 05, 2024 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 338

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

Anche per me.
da weareblind
ven gen 05, 2024 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Risposte: 7
Visite : 250

Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI

Per me manifestamente il capitolo S7 è un livello II, in questo caso.
da weareblind
ven gen 05, 2024 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Risposte: 4
Visite : 207

Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio

Concordo. Un conto è un deposito di liquidi infiammabili in taniche, che cedono tutte insieme, un conto un trafo che ha una bella resistenza. Tra l'altro, non ha anche una vasca in cls sottostante con scarico in serbatoio interrato?
da weareblind
mar gen 02, 2024 22:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 8
Visite : 274

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Io farei montare maniglioni CE con relativa documentazione + manutenzione straordinaria per funzionamento U.S.
da weareblind
mar gen 02, 2024 22:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 338

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

Immagino i valori delle nebbie oleose...
da weareblind
mar gen 02, 2024 22:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità bacino di contenimento
Risposte: 9
Visite : 777

Re: Capacità bacino di contenimento

Per me sì. Una volta sversato, rifiuto o no, è lo stesso.
da weareblind
mar gen 02, 2024 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riutilizzo EFC esistenti
Risposte: 4
Visite : 256

Re: riutilizzo EFC esistenti

Sicuramente meno problematico. Però anche i semplici serramenti, come via di fuga, hanno la loro certificazione (abbiamo discusso di verifica della costanza di prestazione di tipo 1 o 3), per esempio, e oggi non potresti recuperare una U.S. non idonea secondo le norme attuali, e installarla. La cert...
da weareblind
sab dic 30, 2023 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità bacino di contenimento
Risposte: 9
Visite : 777

Re: Capacità bacino di contenimento

Testo unico dell'ambiente, decreto 152. Scusa ma sono in giro, ti serve articolo?
da weareblind
gio dic 28, 2023 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riutilizzo EFC esistenti
Risposte: 4
Visite : 256

Re: riutilizzo EFC esistenti

Nuovo impianto, non per forza nuovi EFC ma rispondenti alla norma attuale.
Se no, purtroppo, cambiare.
da weareblind
gio dic 21, 2023 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Risposte: 6
Visite : 1040

Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Io non lo ritengo un problema. Tra l'altro, francamente, mi appare abbastanza ridicolo. I policarbonati si rompono e sciolgono abbastanza velocemente, i vetri scoppiano. In emergenza vera voglio vedere gli addetti che aprono tutte le finestre e porte
da weareblind
gio dic 21, 2023 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Risposte: 6
Visite : 1040

Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Beh, di notte in nessuna fabbrica qualcuno aprirà i serramenti. Io lo inserisco in progetto e in piano emergenza, ma ad impossibilia nemo tenetur.