- mer feb 14, 2024 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
- Risposte: 6
- Visite : 403
Re: COPI Reazione al fuoco coperture
Grazie delle risposte. @travereticolare Nella tabella 6 alla seconda riga, la voce del controsoffitto non richiama la nota [2], che invece viene richiamata dalle altre voci. Da questo deduco che se si installa un controsoffitto non è più necessario andare a verificare la reazione al fuoco dell'inter...
- mer feb 14, 2024 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
- Risposte: 23
- Visite : 1597
Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Riprendo la discussione per spulciare ancora il DM. Sono previsti depositi in baie all'aperto protette da tettoia A1 o A2, oppure in baie al chiuso. Per la configurazione all'aperto prima si citano le aree senza pareti, raggiungibili da tutti i lati, poi si citano le baie, le quali di per sè non son...
- mer feb 14, 2024 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
- Risposte: 6
- Visite : 403
COPI Reazione al fuoco coperture
Un dubbio sulla tabella S-1.6. Ho un pannello sandwich a vista senza certificazione di reazione al fuoco (o meglio con dicitura NPD). Per i materiali e pannelli di copertura viene richiesta la prestazione per l'intero pacchetto. Se rivesto il sandwich con lastre in aderenza risolvo il problema, ovve...
- mer feb 14, 2024 08:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
- Risposte: 16
- Visite : 989
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Oggi il COPI deroga solo per gli elementi strutturali certificati resistenti al fuoco, ma non per i relativi rivestimenti protettivi, par. S.1.6.
Non ricordo se ci fosse un'analoga previsione in precedenza.
Non ricordo se ci fosse un'analoga previsione in precedenza.
- mar feb 13, 2024 08:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5047
Re: PULSANTE SGANCIO
Magari sistemati tutti insieme al piano terra e non distribuiti uno per piano.
- mar feb 13, 2024 08:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
- Risposte: 16
- Visite : 989
Re: Centrale Termica - Caratteristiche Costruttive e reazione al fuoco
Non è incombustibile.
- lun feb 12, 2024 17:41
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Rese radiatori con UNI 6514 a rese EN442
- Risposte: 5
- Visite : 3378
Re: Rese radiatori con UNI 6514 a rese EN442
Se si installa oggi un radiatore, questo avrà la resa certificata secondo UNI EN 442-2 con un DT=50°C (quindi T media dell'acqua 70°C) Da questa si può passare alla resa con DT=60°C del metodo dimensionale UNI 10200 con una semplice formuletta: P (DT60) = P (DT50) x (60/50)^n dove n è un esponente c...
- lun feb 12, 2024 15:04
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Rese radiatori con UNI 6514 a rese EN442
- Risposte: 5
- Visite : 3378
Re: Rese radiatori con UNI 6514 a rese EN442
Discorso lungo. Per i vecchi radiatori non certificati secondo la UNI EN 442-2, si poteva utilizzare un metodo dimensionale come dettagliato nella norma UNI 10200. In soldoni l'installatore dovrebbe aver impostato i dati secondo questo metodo dimensionale, per cui la potenza del radiatore determinat...
- sab feb 10, 2024 21:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 681
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Esiste un chiarimento per questo caso ? Occorrerà attendere qualche sentenza di Tribunale per sapere come tira l'aria. perché dire che possono “usare il CPI” mi sembra molto banale ma allo stesso tempo se oggi faccio la VRI ai sensi del CO.PI devo praticamente ribaltare il CPI. Appunto, non puoi di...
- sab feb 10, 2024 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 681
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
L'art.4 del DM richiama l'art.29 comma 3 del TUS: 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza...
- ven feb 09, 2024 21:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 681
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Siamo su piani diversi. Il CPI deriva dall'applicazione di misure minime per garantire un livello di rischio accettabile, secondo la regola dell'arte di quel momento. Il DM 10/03/1998 poverino soffriva di generalismo e di approssimazione qualitativa, ma era l'unico strumento all'epoca disponibile e ...
- gio feb 08, 2024 20:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le volte. come certificarle?
- Risposte: 7
- Visite : 367
- gio feb 08, 2024 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le volte. come certificarle?
- Risposte: 7
- Visite : 367
Re: le volte. come certificarle?
Leggi la Circ, 12979 del 16/09/2010.
- gio feb 08, 2024 12:14
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rasante termico
- Risposte: 7
- Visite : 612
Re: Rasante termico
Significa che la conducibilità dichiarata è contemperatura di 10°C ed in condizioni asciutte. Con l'isolante esterno, questo avrà una T vicina a quella dell'aria esterna, quindi lavorerà mediamente in condizioni migliori di quelle dichiarate. Di quanto migliora il lambda lo puoi vedere con l'ausilio...
- gio feb 08, 2024 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI CON EURO CODICI
- Risposte: 9
- Visite : 444
Re: CERT REI CON EURO CODICI
Fake news
- mar feb 06, 2024 21:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
- Risposte: 14
- Visite : 433
Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Comunque è veramente curioso, a volte la forchetta è ampia tra tecnici di settore. Il problema non sono le nostre di forchette, ma i forchettoni tra i funzionari VVF. A parte questo, avrò avuto, non so, 300 sopralluoghi. Mai una volta un funzionario ha detto nulla su alcuna oleodinamica. E le hanno...
- mar feb 06, 2024 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
- Risposte: 14
- Visite : 433
Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Perché, là dove lo stato lo ha voluto, lo ha scritto. GE e trafi, appunto. Esattamente in base a questo ragionamento, se lo volesse per ogni macchina o impianto, perché lo hanno specificato per queste due? GE e trafi sono attività catalogabili ed i cui rischi possono essere valutati in via generale...
- mar feb 06, 2024 11:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: non ci resta che insufflare....
- Risposte: 18
- Visite : 1412
Re: non ci resta che insufflare....
Non amo l'insufflaggio per i motivi che andrò ad elencare ma dovendo anche lavorare vorrei proporlo, tuttavia: 1) I pilastri e i marcapiano non rimangono corretti termicamente: problemi di muffe? Metterò VMC.... 2) A livello di DM 2015 requisiti minimi le verifiche non sono soddisfatte... Condivido...
- mar feb 06, 2024 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e luci emergenza
- Risposte: 10
- Visite : 449
Re: Rinnovo e luci emergenza
Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze... Anche le porte tagliafuoco, gli attraversamenti e molte altre cose hanno rilevanza antincendio, così come gli impianti elet...
- mar feb 06, 2024 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con deposito
- Risposte: 2
- Visite : 213
Re: Autorimessa con deposito
Assolutamente compartimentati, se non rientrano nelle dimensioni e CI concesse dalla RTV
- mar feb 06, 2024 11:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
- Risposte: 14
- Visite : 433
Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Ma se avete un GE, con la sua bella marcatura CE e gasolio nel proprio serbatoio, non lo considerate attività soggetta ? E un trasformatore ad olio, anch'esso certificato, non è attività soggetta in funzione del quantitativo di olio contenuto ? Ovviamente si, allora perchè non dovrebbe esserlo una m...
- lun feb 05, 2024 21:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
- Risposte: 14
- Visite : 433
Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Per me i liquidi sono in deposito o in impiego, dentro o fuori le macchine.
- lun feb 05, 2024 12:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e luci emergenza
- Risposte: 10
- Visite : 449
Re: Rinnovo e luci emergenza
Rileggendo quanto riportato nel DM 07/08/12 e nel DM 20/12/12, l'impianto di illuminazione di sicurezza non è un impianto di protezione attiva contro l'incendio. Tecnicamente si può dire che l'illuminazione di sicurezza non ha alcun effetto sull'incendio e sui suoi prodotti. Neanche io ho mai messo ...
- dom feb 04, 2024 19:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuova costruzione: pannelli FV su tetto altrui
- Risposte: 3
- Visite : 692
Re: Nuova costruzione: pannelli FV su tetto altrui
Riapro la discussione, spero che nel frattempo SuperP o qualcun altro abbia avuto esperienze a riguardo. Nuova costruzione in adiacenza a fabbricato esistente, stessa proprietà. Per coprire il fabbisogno richiesto dal 199, dovrei mettere circa 12kW di pannelli su falda a NO. Il calo del rendimento s...
- dom feb 04, 2024 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
- Risposte: 13
- Visite : 524
Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Questione aperta. Le curve naturali servono per stabilire la resistenza al fuoco delle strutture, quindi la R, non la EI delle compartimentazioni. Le porte, come gli attraversamenti sono provate con le curve nominali e così certificate, dopo il tempo certificato possono anche cedere di schianto. Se ...
- dom feb 04, 2024 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ubicazione colonna a secco
- Risposte: 3
- Visite : 215
Re: Ubicazione colonna a secco
Anche se la colonna a secco è di esclusivo uso dei VVF, metterei gli attacchi non nel vano scala protetto ma al di là delle porte tagliafuoco dei pianerottoli.
La scala protetta o a prova di fumo serve anche ai soccorritori.
La scala protetta o a prova di fumo serve anche ai soccorritori.
- sab feb 03, 2024 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
- Risposte: 11
- Visite : 483
Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
" siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa ", qui occorre una esplicita previsione progettuale chiaramente rinvenibile negli elaborati " comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti " qui serve che il titolo edilizio r...
- ven feb 02, 2024 21:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
- Risposte: 11
- Visite : 483
Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
A leggere bene l'inciso, occorrerebbe che non ci fosse solo un generico richiamo al DM 1986 come norma da applicare nel titolo edilizio, ma una chiara documentazione progettuale conforme a tale DM ed una altrettanto chiara accettazione del Comune di tali elaborati.
- ven feb 02, 2024 11:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
- Risposte: 21
- Visite : 2947
Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Concordo con quanto detto da boba74
- gio feb 01, 2024 21:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: aerazione artificiale per chiesa
- Risposte: 10
- Visite : 1842
Re: aerazione artificiale per chiesa
Ok. Quindi concordate che non è necessario applicare la 11300 e quindi la 10339 alla chiesa, se non c'è una esplicita richiesta della committenza (ed escludendo la necessità per gli aspetti igienico-sanitari ASL).
Ritengo sia corretto
Grazie
Ritengo sia corretto
Grazie
- gio feb 01, 2024 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: aerazione artificiale per chiesa
- Risposte: 10
- Visite : 1842
Re: aerazione artificiale per chiesa
Sarei felice di concordare.
Ti basi sulla non applicazione del 192/05 e quindi deduci la non applicazione delle 11300-10339 ?
O hai altri riferimenti normativi ?
Ti basi sulla non applicazione del 192/05 e quindi deduci la non applicazione delle 11300-10339 ?
O hai altri riferimenti normativi ?
- gio feb 01, 2024 13:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: aerazione artificiale per chiesa
- Risposte: 10
- Visite : 1842
Re: aerazione artificiale per chiesa
Grazie delle risposte. @ponca ok per i requisiti ASL che se non rispettati imporrebbe l'impianto meccanico secondo 10339 @arkanoid Confermi che la regola dell'arte mi direbbe di prevedere un impianto di ventilazione, con recupero o senza cambia poco. Per ora ho previsto solo il riscaldamento a pavim...
- mer gen 31, 2024 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
- Risposte: 7
- Visite : 491
Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Anche perchè se hai una semplice tavella da 40 o 60mm soggetta all'incendio, l'EPS soprastante la farà sfondellare in un attimo.... e poi prenderà fuoco.
- mer gen 31, 2024 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
- Risposte: 7
- Visite : 491
Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Ed il pacchetto della copertura come è fatto ?
Ad intradosso cosa hai ? Un tavolato in legno ?
Così a stucco io preferisco avere sulla testa la lana di roccia.
Ad intradosso cosa hai ? Un tavolato in legno ?
Così a stucco io preferisco avere sulla testa la lana di roccia.
- mer gen 31, 2024 17:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: aerazione artificiale per chiesa
- Risposte: 10
- Visite : 1842
Re: aerazione artificiale per chiesa
Riesumo la discussione per un analogo problema, in norma nazionale. Sto studiando un nuovo intervento di edificazione di una chiesa con annessi locali multiuso (refettorio, sala conferenze). I locali multiuso li tratterò come vuole il DM + 11300 + 10339. La chiesa è chiaramente esclusa dalle verific...
- mer gen 31, 2024 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
- Risposte: 9
- Visite : 470
Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
Mah, io preferisco certificare quello che la norma mi chiede di certificare.
- mer gen 31, 2024 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti centrale termica esistente
- Risposte: 3
- Visite : 239
Re: Impianti centrale termica esistente
Impianto soggetto a 37/08: non si può fare il Cert.Imp./Dich.imp., ma serve la DICO. E se imp. elettrico >6kW e/o impianto gas >50kW serve anche il progetto redatto da tecnico abilitato. O ritrova le ditte che hanno fatto il lavoro e richiede i documenti (obbligatori per legge), oppure come dici tu ...
- ven gen 26, 2024 11:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
- Risposte: 9
- Visite : 470
Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
Sul secondo esempio non credo ci siano dubbi. L'attraversamento EI120 declassa la parete a tale resistenza al fuoco, anche se di per se stessa sarebbe EI180. Sul CERT.REI io sarei per indicare sempre il dato richiesto dalla norma (nel più sta il meno), come risultato dell'effettiva posa in opera (ve...
- gio gen 25, 2024 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 727
Re: Rinnovo tardivo CPI
Ed i VVF rispondono che tu titolare hai il dovere di avere tutta la documentazione della tua attività. Tu oggi fai una SCIA senza sapere come sono le strutture ? I VVF hanno preteso il DPR 151 anche per sanare tutte quelle magagne fatte da loro stessi in passato, dandone la responsabilità a qualcun ...
- gio gen 25, 2024 17:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: impianto elettrico e DL architettonico
- Risposte: 14
- Visite : 620
Re: impianto elettrico e DL architettonico
Nelle pratiche edilizie viene indicato il DL generale delle opere (chiamiamolo pure architettonico), è la figura che deve controllare il rispetto dei progetti e della regola dell'arte. Risponde di tutte le opere, a meno di incarichi specifici per altri soggetti (come il DL strutturale). Nel caso del...
- gio gen 25, 2024 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 727
Re: Rinnovo tardivo CPI
@christian619
concordo con weare e mmaarrccoo, approccio 2 e via
se fai la SCIA ti assumi responsabilità anche sulle strutture di cui non hai nulla
@ilVerga
Sicuramente vale la data della SCIA. Il verbale di CPI è un mero controllo successivo.
concordo con weare e mmaarrccoo, approccio 2 e via
se fai la SCIA ti assumi responsabilità anche sulle strutture di cui non hai nulla
@ilVerga
Sicuramente vale la data della SCIA. Il verbale di CPI è un mero controllo successivo.
- mer gen 24, 2024 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1007
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Mah. Portando all'estremo questo concetto, potremmo avere un fabbricato da 100.000mq suddiviso in piccoli compartimenti con 4999 kg di carta (o plastica) ciascuno e non essere soggetti ad alcun controllo. Oppure per assurdo un edificio di 10 piani adibito ad autorimesse compartimentate in lotti da 2...
- mer gen 24, 2024 20:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1007
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Così utilizzi una delle strategie di protezione per eliminare l'obbligo di controllo.weareblind ha scritto: ↑mer gen 24, 2024 20:21 Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta.
- mer gen 24, 2024 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1007
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Per considerarle separate secondo me dovresti verificare la completa indipendenza strutturale, funzionale ed impiantistica.
Se non ci sono problemi di adeguamento, a favore della sicurezza e per la tranquillità dell'amministratore, io sommerei e farei la SCIA.
Se non ci sono problemi di adeguamento, a favore della sicurezza e per la tranquillità dell'amministratore, io sommerei e farei la SCIA.
- sab gen 20, 2024 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 377
Re: Armadio caldaia esterna
Ne avevamo già discusso ampiamente non molto tempo fa.
- sab gen 20, 2024 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 377
Re: Armadio caldaia esterna
Concordo. Si configura locale esterno adicente.
- sab gen 20, 2024 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6552
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Non è richiesta una pressione minima all'attacco esterno.
Ma se rispetti la 10779, dovrai avere comunque i 2 bar agli idranti interni.
Ma se rispetti la 10779, dovrai avere comunque i 2 bar agli idranti interni.
- gio gen 18, 2024 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV vs RTO
- Risposte: 7
- Visite : 401
Re: RTV vs RTO
Concordo per la RTV.
"Sostitutiva" vuol dire che se discordante con la RTO è da prendere a riferimento.
"Sostitutiva" vuol dire che se discordante con la RTO è da prendere a riferimento.
- mer gen 17, 2024 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stoccaggio bombolette spray
- Risposte: 3
- Visite : 259
Re: Stoccaggio bombolette spray
Oli e diluenti per piccole quantità in armadi metallici con bacino interno.
Bombolette spray in piccole quantità le metterei nei medesimi armadi metallici, comunque sempre lontano da sorgenti di innesco.
Bombolette spray in piccole quantità le metterei nei medesimi armadi metallici, comunque sempre lontano da sorgenti di innesco.
- mer gen 10, 2024 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: isolamento acustico porta rei
- Risposte: 4
- Visite : 346
Re: isolamento acustico porta rei
Non le puoi fare di tua iniziativa. La porta è un prodotto certificato o comunque omologato dal fabbricante ed ha delle previse caratteristiche che non possono essere variate, pena la decadenza delle certificazioni. Unica possibilità, cercare un prodotto che abbia delle caratteristiche acustiche ido...