- lun feb 04, 2013 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione x richiesta cpi
- Risposte: 2
- Visite : 664
Re: Documentazione x richiesta cpi
DM 07/08/2012 Allegato II
- lun feb 04, 2013 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6661
Re: Caratteristiche REI controsoffitto
Secondo me la presenza di UTA o recuperatori nel controsoffitto non rientra tra i casi di deroga concessi dalla UNI 9795. Analogamente la loro presenza non va accettata al di sopra di un controsoffitto a membrana, ferme rimanendo le altre condizioni di compartimentazione, perchè sussiste il rischio ...
- lun feb 04, 2013 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici aziendali esistenti
- Risposte: 5
- Visite : 1152
Re: Uffici aziendali esistenti
Il Titolo IV si applica agli uffici soggetti a controllo, quindi sopra le 300 presenze.
Non mi sembra il tuo caso.
Non mi sembra il tuo caso.
- lun feb 04, 2013 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6661
Re: Caratteristiche REI controsoffitto
Potresti spiegarti meglio? Mi è chiaro il discorso della non certificazione dall'alto, ma cosa faresti nel caso, tipico delle macchine da condizionamento nel controsoffitto? Le compartimenteresti a parte? E con che cosa a questo punto? Serve ancora qualcosa di certificato EI per fuoco dall'interno....
- lun feb 04, 2013 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Validità progetto approvato
- Risposte: 2
- Visite : 810
Re: Validità progetto approvato
Non mi sembra vi siano scadenze ufficialmente.
I 3 anni forse sono quelli relavi alle scadenze delle pratiche edilizie.
I 3 anni forse sono quelli relavi alle scadenze delle pratiche edilizie.
- lun feb 04, 2013 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pietra a copertura delle aerazioni su autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1140
Re: Pietra a copertura delle aerazioni su autorimessa
Non è esagerato se quella superficie costituisce il minimo di norma. Se viene compromessa l'aerazione naturale, le strutture verranno sollecitate in modo maggiore e peggioreranno le condizioni operative dei soccorritori. Appunto la circolare che citi dice che occorre valutare i rischi (in quel caso ...
- lun feb 04, 2013 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6661
Re: Caratteristiche REI controsoffitto
riguardo alla protezione del solaio, poiché i membrana sono classificati EI, sarebbe da prevedere anche la protezione R del solaio, sotto al quale va il membrana. mai visto fare ! (per motivi di lavorazione e costi) Non è così. La membrana delimita il compartimento e quello che c'è sopra non deve a...
- sab feb 02, 2013 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6661
Re: Caratteristiche REI controsoffitto
Vedi Circ. P902 del 20/07/07 ed ovviamente il DM 09/03/07
- sab feb 02, 2013 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6661
Re: Caratteristiche REI controsoffitto
Puoi contare circa 26 €/mq, da aumentare se la quota di lavoro è oltre 3-4m.
Se la posa avviene su profilati in acciaio, vi può essere un piccolo ulteriore incremento.
Vedi se il prezzario della tua regione comprende tale voce.
Se la posa avviene su profilati in acciaio, vi può essere un piccolo ulteriore incremento.
Vedi se il prezzario della tua regione comprende tale voce.
- ven feb 01, 2013 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6661
Re: Caratteristiche REI controsoffitto
Ovviamente il solaio deve essere protetto anche dall'incendio che si dovesse sviluppare nel controsoffitto. Quindi se metti un controsoffitto a membrana, sopra non ci deve essere nulla che possa prendere fuoco (anche perchè il controsoffitto è testato per incendio dal basso, non per quello nell'inte...
- ven feb 01, 2013 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
- Risposte: 6
- Visite : 1071
Re: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
Il sistema dovrà avere alimentazione di sicurezza (batterie), quindi per l'alimentazione di servizio va bene anche una linea dedicata a valle del generale. Per il pianerottolo ho già risposto: le porte non possono aprire direttamente su gradini, ma ci deve essere uno spazio profondo almeno quanto la...
- ven feb 01, 2013 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
- Risposte: 6
- Visite : 1071
Re: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
Devono essere impianti SEFFC conformi UNI 9494-2 con prodotti conformi alle UNI EN 12101.
- ven feb 01, 2013 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
- Risposte: 6
- Visite : 1071
Re: Larhezza Pianerottolo attività commerciale
Veramente la lunghezza dei pianerottoli deve essere almeno pari alla larghezza della scala.
Anche il DM 27/07/10 prevede qualcosa di simile al punto 4.7: "Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse."
Anche il DM 27/07/10 prevede qualcosa di simile al punto 4.7: "Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse."
- gio gen 31, 2013 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pietra a copertura delle aerazioni su autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1140
Re: Pietra a copertura delle aerazioni su autorimessa
Le aperture di aerazione devono sicuramente fare il loro lavoro con l'incendio in atto, quindi quando sono investite dai prodotti della combustione belli caldi. Se cede la lastra in pietra o se cedono i sostegni, si può verificare una parziale, se non totale, ostruzione dell'apertura. Il sistema dov...
- gio gen 31, 2013 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestazione rinnovo antincendio.
- Risposte: 5
- Visite : 1288
Re: Attestazione rinnovo antincendio.
Leggi il 151/11 art.5.
- gio gen 31, 2013 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: magazzino intensivo
- Risposte: 8
- Visite : 2329
Re: magazzino intensivo
Lascia perdere le matrici, non serve standardizzare.
Fai le tue valutazioni ed argomentale per bene, in modo che sia il cliente sia i VVF comprendano la situazione ed approvino le misure di prevenzione e protezione che adotti.
Fai le tue valutazioni ed argomentale per bene, in modo che sia il cliente sia i VVF comprendano la situazione ed approvino le misure di prevenzione e protezione che adotti.
- gio gen 31, 2013 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Allegati alla DICO per SCIA
- Risposte: 3
- Visite : 918
Re: Allegati alla DICO per SCIA
Allegato II al DM 07/08/12
- mer gen 30, 2013 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incoerenza normativa!!
- Risposte: 8
- Visite : 1348
Re: Incoerenza normativa!!
Riguardo il preventivo, se vuoi verificarlo, controlla le voci che l'installatore o il tecnico ha inserito: di solito sono tratte dai prezzari regionali.
- mer gen 30, 2013 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione disimpegni
- Risposte: 18
- Visite : 6356
Re: Areazione disimpegni
Se nel disimpegno passa la tubazione gas, senza alcun tipo di giunzione o apparecchiatura, allora è sufficiente incamiciarlo con controtubo aerato direttamente all'esterno. Se non vi sono giunzioni filettate/flangiate o valvole, la tubazione non emette in alcun modo gas, a meno di guasti catastrofic...
- mer gen 30, 2013 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
- Risposte: 12
- Visite : 2141
Re: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
L'attività necessita comunque di parere preventivo da parte dei VVF (che ti ritroverai in commissione di vigilanza). Hai già ricevuto il parere alla richiesta di esame progetto ? Se nel parere viene richiesto tale impianto, se la norma non lo impone, puoi provare a parlare con il funzionario per con...
- mer gen 30, 2013 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
- Risposte: 28
- Visite : 6661
Re: Caratteristiche REI controsoffitto
Se il controsoffitto non serve a qualificare la R/EI del solaio o a compartimentare canalizzazioni aerauliche, non deve possedere alcuna caratteristica EI.
- mer gen 30, 2013 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestazione rinnovo antincendio.
- Risposte: 5
- Visite : 1288
Re: Attestazione rinnovo antincendio.
Per le date fa fede la scadenza del vecchio CPI.
La marca da bollo non dovrebbe servire più, in quanto trattasi di attestazione del titolare e non di richiesta di rinnovo del CPI.
Ne avevamo parlato anche qui http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... a+da+bollo
La marca da bollo non dovrebbe servire più, in quanto trattasi di attestazione del titolare e non di richiesta di rinnovo del CPI.
Ne avevamo parlato anche qui http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... a+da+bollo
- mer gen 30, 2013 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Registro antincendio.....ma chi lo compila e chi lo firma?
- Risposte: 1
- Visite : 1187
Re: Registro antincendio.....ma chi lo compila e chi lo firm
Il registro va firmato da chi effettua la sorveglianza/controllo/manutenzione.
La firma vuol dire corretta ed univoca identificazione del soggetto (specialmente per le ditte esterne).
Vanno inoltre chiaramente indicati gli interventi effettuati.
La responsabilità è sempre del DdL.
La firma vuol dire corretta ed univoca identificazione del soggetto (specialmente per le ditte esterne).
Vanno inoltre chiaramente indicati gli interventi effettuati.
La responsabilità è sempre del DdL.
- mer gen 30, 2013 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494-1/2012 esempio di dimensionamento
- Risposte: 2
- Visite : 1351
Re: UNI 9494-1/2012 esempio di dimensionamento
Un'osservazione di base: ritieni proprio necessario installare un SENFC, vista la tipologia di materiale in deposito e l'altezza del locale? Potresti fare solo le predisposizioni (asole a solaio) per un futuro eventuale diverso deposito. Cmq, la nota b consente di impiegare i valori per h=12m anche ...
- mer gen 30, 2013 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
- Risposte: 12
- Visite : 2141
Re: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
Il tuo tecnico ti può fare la pratica antincendio ma non può farti il progetto per l'impianto idrico ? Forse è un p.i. elettrotecnico e, credo, non può a rigore progettare questo tipo di impianti, ma dovrebbe essere un p.i. meccanico/termotecnico o ing. L'impianto, come ho detto sopra, va progettato...
- mar gen 29, 2013 22:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
- Risposte: 12
- Visite : 2141
Re: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
Ovviamente la portata e la pressione necessari all'impianto (vedi con attenzione le perdite di carico). Cmq ti ho dato una indicazione incompleta: il Dm pubblico spettacolo vuole un'alimentazione di riserva, quindi dovrai prevedere anche un gruppo elettrogeno per l'elettropompa (anche se sarà anch'e...
- mar gen 29, 2013 20:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
- Risposte: 12
- Visite : 2141
Re: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
Puoi provare a chiedere la dichiarazione all'ente dell'acquedotto. Alcuni certificano le prestazioni minime e nel tuo caso non sono certo elevate. Attento che le pompe sommerse non sono ben viste dalla UNI EN 12845 e vanno usate solo se non si può fare altrimenti. Una piccola elettropompa sottobatte...
- mar gen 29, 2013 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
- Risposte: 12
- Visite : 2141
Re: Impianto anticendio per locale pubblico intrattenimento.
I gruppi pompe antincendio sono preassemblati e certificati dai produttori, compresa la quadristica elettrica di gestione. Devi solo scegliere la combinazione che ti occorre e le prestazioni di portata e pressione. Ce ne sono molti sul mercato: Grundfos, Lowara, DAB, Varisco, Nocchi, Salmson..... No...
- mar gen 29, 2013 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti esterni UNI70
- Risposte: 3
- Visite : 779
Re: Idranti esterni UNI70
I soprasuolo generalmente sono posti a discreta distanza uno dall'altro, diciamo 40-50 metri, quindi se si accentrassero tutti i corredi in un unico punto si correrebbe il rischio di dover fare parecchia strada e quindi di non averli immediatamente disponibili. Poniamo di separare i corredi su due a...
- mar gen 29, 2013 08:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
- Risposte: 16
- Visite : 2186
Re: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
Quindi che controlli è necessario fare per la L.10, installando una stufa ?
Bisogna applicare il punto 12 del DPR 59, anche se questo sembra riferirsi alle caldaie (citazione della UNI EN 303-5) ?
Bisogna applicare il punto 12 del DPR 59, anche se questo sembra riferirsi alle caldaie (citazione della UNI EN 303-5) ?
- lun gen 28, 2013 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti esterni UNI70
- Risposte: 3
- Visite : 779
Re: Idranti esterni UNI70
Non necessariamente.
Basta che li sistemi in un posto/armadio apposito, facilmente raggiungibile e segnalato per le squadre di intervento (interne o VVF).
Basta che li sistemi in un posto/armadio apposito, facilmente raggiungibile e segnalato per le squadre di intervento (interne o VVF).
- lun gen 28, 2013 19:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
- Risposte: 16
- Visite : 2186
Re: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
Riprendo il post alla luce della modifica all'All.A del 192-311.
Nella nuova definizione di impianto termico è sparita la questione delle stufe e caminetti, quindi se si installa una stufa a pellet/legna, oppure un semplice camino che si deve verificare ?
Nella nuova definizione di impianto termico è sparita la questione delle stufe e caminetti, quindi se si installa una stufa a pellet/legna, oppure un semplice camino che si deve verificare ?
- lun gen 28, 2013 19:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica dlgs 192
- Risposte: 51
- Visite : 12841
Re: Modifica dlgs 192
Al punto 18 c'è la nuova definizione di impianto termico: è sparito il bonus per stufe, caminetti e simili sotto i 15kW.
Un'altra osservazione: ma è possibile che un DM possa modificare un Decreto legislativo ? Quest'ultimo dovrebbe essere di rango superiore........
Un'altra osservazione: ma è possibile che un DM possa modificare un Decreto legislativo ? Quest'ultimo dovrebbe essere di rango superiore........
- lun gen 28, 2013 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MAGAZZINO SACCHI DI JUTA - ATT. SOGGETTA ??
- Risposte: 2
- Visite : 1038
Re: MAGAZZINO SACCHI DI JUTA - ATT. SOGGETTA ??
Trattasi di detenzione di tessuti naturali, quindi anche per me è att.38.
Per l'effettiva difficoltà di innesco o di propagazione, ne terrai debitamente conto nella valutazione dei rischi.
Per l'effettiva difficoltà di innesco o di propagazione, ne terrai debitamente conto nella valutazione dei rischi.
- ven gen 25, 2013 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Box autorimessa maggiori di 40 mq
- Risposte: 5
- Visite : 4499
- gio gen 24, 2013 21:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Box autorimessa maggiori di 40 mq
- Risposte: 5
- Visite : 4499
- mer gen 23, 2013 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaie inserite in cicli di lavorazione industriale.
- Risposte: 4
- Visite : 2252
Re: caldaie inserite in cicli di lavorazione industriale.
In alcuni casi è abbastanza semplice. Per esempio una caldaia per il preriscaldo a servizio della cabina di riduzione metano, essendo un apparecchio solitamente di tipo civile (marcato CE per la direttiva apparecchi a gas), rientra certamente nel campo di applicazione del DM, anche se è a servizio d...
- mer gen 23, 2013 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno serbatoio incorporato..
- Risposte: 9
- Visite : 3196
Re: Gruppo elettrogeno serbatoio incorporato..
Un pavimento in cemento mi sembra più che sufficiente a rilevare eventuali perdite di combustibile. Il gruppo non va messo su terra o su grigliati, dove eventuali perdite possono non essere rilevate in tempo debito. I gruppi sono già provvisti di serbatoi a doppia camera o di bacino di contenimento ...
- mer gen 23, 2013 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaie inserite in cicli di lavorazione industriale.
- Risposte: 4
- Visite : 2252
Re: caldaie inserite in cicli di lavorazione industriale.
Per la mia esperienza i generatori di calore degli impianti industriali ed anche i generatori di vapore costituiscono attività soggetta (ex 91). Per la normativa io ho sempre usato il DM 16/04/96 come guida (ovviamente applicando quanto congruente a seconda dei casi). La Circ. 8/85 non l'ho mai usat...
- mer gen 23, 2013 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso CT da Rampa e vie di fuga autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 2135
Re: Accesso CT da Rampa e vie di fuga autorimessa
Sopra ti ho riportato ciò che la lettera della norma prevede.
Nel caso specifico che percorsi di esodo hai, con o senza la scala ?
Nel caso specifico che percorsi di esodo hai, con o senza la scala ?
- mer gen 23, 2013 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: documentazione da esecutore lavori
- Risposte: 2
- Visite : 703
Re: documentazione da esecutore lavori
L'incarico del professionista antincendio dipende dall'accordo contrattuale tra le parti, ai VVF non importa nulla.
I DICH.PROD ora vanno firmati da tale professionista e non più dall'impresa, che invece avrà l'onere di fornire tutta la restante documentazione.
I DICH.PROD ora vanno firmati da tale professionista e non più dall'impresa, che invece avrà l'onere di fornire tutta la restante documentazione.
- mer gen 23, 2013 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%
- Risposte: 7
- Visite : 1743
Re: EI muratura in blocchi di laterizio con foratura > 55%
Non puoi più utilizzarli per pratiche presentate dopo il 25/09/2010.
DM 16/04/07 art.5 c.1
Circ. 5642 del 31/03/10
DM 16/04/07 art.5 c.1
Circ. 5642 del 31/03/10
- mar gen 22, 2013 20:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso CT da Rampa e vie di fuga autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 2135
Re: Accesso CT da Rampa e vie di fuga autorimessa
Nel luogo sicuro le persone sono protette dagli effetti dell'incendio, durante e dopo l'esodo. Converrai che la scala protetta può essere invasa dal fumo e prodotti della combustione quando vengono aperte le porte, appunto per consentire l'esodo. Per questo viene richiesto l'accesso tramite filtri. ...
- mar gen 22, 2013 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso CT da Rampa e vie di fuga autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 2135
Re: Accesso CT da Rampa e vie di fuga autorimessa
Come da titolo un architetto mi sottopone l'autorimessa di un condominio Chiedo dov'è la c.t. .... oops.... non era stata prevista...... Puah, tipico degli architetti........ per i quali i locali tecnici sono solo dei volumi di scarto da ricavare nei sottoscala (quanto va bene). Cmq, attenzione al ...
- mar gen 22, 2013 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI deposito bombole GPL - quale PIN2012?
- Risposte: 2
- Visite : 956
Re: Rinnovo CPI deposito bombole GPL - quale PIN2012?
Infatti.
I moduli "GPL" sono dedicati ai serbatoi di GPL<5mc (procedure semplificate).
I moduli "GPL" sono dedicati ai serbatoi di GPL<5mc (procedure semplificate).
- ven gen 18, 2013 18:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
- Risposte: 16
- Visite : 2186
Re: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
L'abrogazione del comma 22 ha tolto di mezzo l'obbligo nel caso di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di quelli esistenti. Ma come ho detto sopra non si sarebbe trattato neanche di questo, non essendo le termostufe >15kW rientranti nella definizione di impianto termico. Qu...
- ven gen 18, 2013 18:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
- Risposte: 16
- Visite : 2186
Re: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
Il D.Lgs. 28/11 si applica a:
- edifici nuovi
- edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
Non mi sembra che l'intervento suddetto ricada in tali tipologie.
Sbaglio ?
- edifici nuovi
- edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
Non mi sembra che l'intervento suddetto ricada in tali tipologie.
Sbaglio ?
- ven gen 18, 2013 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni di prodotti e laboratori accreditati
- Risposte: 12
- Visite : 2276
Re: Certificazioni di prodotti e laboratori accreditati
E' l'elenco di tutti gli Enti Notificati che possono svolgere funzioni certificative su prodotti e sistemi di produzione, in relazione alla direttiva (ora regolamento) prodotti da costruzione. Alcuni sono autorizzati anche ad operare con ETAG specifiche per certificare CE prodotti non coperti da nor...
- ven gen 18, 2013 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camere bianche e sistemi antincendio
- Risposte: 7
- Visite : 1853
Re: Camere bianche e sistemi antincendio
Impianto a saturazione a gas con rilevazione incendio e con adeguato tempo di preallarme per l'esodo sicuro.
- ven gen 18, 2013 16:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
- Risposte: 16
- Visite : 2186
Ristrutturazione 2 monolocali - obblighi di legge
Mi si prospetta questa situazione (norma nazionale): - un'unità immobiliare priva di impianto termico, viene suddivisa in due monolocali di circa 30mq i quali saranno riscaldati mediante due termostufe, la cui potenza singola sarà sicuramente inferiore a 15kW; - non saranno effettuate opere sull'inv...