- sab gen 27, 2024 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 408
Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Ho appunto detto due volte: valutazione del rischio.
- sab gen 27, 2024 07:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 408
Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
In assoluto, non sono d'accordo. Una porta tagliafuoco contro esodo può essere parte della via di esodo. È dotata di sistema di autochiusura anche lei. Io valuterei caso per caso. Se i carichi incendio sono bassi, non troppo vicini, è una fabbrica, ho solo personale preparato, i percorsi non sono lu...
- sab gen 27, 2024 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
- Risposte: 7
- Visite : 430
- ven gen 26, 2024 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
- Risposte: 7
- Visite : 430
Re: Locale di spettacolo e intrattenimento
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, ch...
- ven gen 26, 2024 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 408
Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Appunto dicevo "valutare". Se valuti che non vada bene, fai adeguare.
- ven gen 26, 2024 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 408
Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Appunto ti ho riportato la tabella pertinente del S.4, che consente valutazione di rischio.
- ven gen 26, 2024 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6652
- ven gen 26, 2024 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
- Risposte: 17
- Visite : 565
- ven gen 26, 2024 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
- Risposte: 9
- Visite : 481
Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
Sicuramente se riporti un valore inferiore a quello effettivamente realizzato sei dalla parte della ragione ed è consentito.
Però io certifico "quello che è", non quello che prevede la pratica di prevenzione incendi o la norma.
Però io certifico "quello che è", non quello che prevede la pratica di prevenzione incendi o la norma.
- ven gen 26, 2024 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 772
Re: Rinnovo tardivo CPI
Molto bello. Basi legali? Fanno il parallelo con l'art.4 del DPR151/11, che stabilisce che "...in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di pro...
- ven gen 26, 2024 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
- Risposte: 1
- Visite : 161
Re: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
Posso solo ringraziarti. Mica mi ero accorto. Sempre letto solo il paragrafo conforme livello IV e mai bene la declaratoria.
- ven gen 26, 2024 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 408
Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Se la porta tagliafuoco ha maniglione, va bene.
Se il portone tagliafuoco ha dentro U.S., va bene.
L'esodo con porta contro esodo va bene secondo la specifica tabella di S.4 secondo valutazione di rischio, tabella S.4-6.
Se il portone tagliafuoco ha dentro U.S., va bene.
L'esodo con porta contro esodo va bene secondo la specifica tabella di S.4 secondo valutazione di rischio, tabella S.4-6.
- ven gen 26, 2024 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 Centro commerciale
- Risposte: 8
- Visite : 338
Re: Attività 73 Centro commerciale
Grazie a te!
- ven gen 26, 2024 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 Centro commerciale
- Risposte: 8
- Visite : 338
Re: Attività 73 Centro commerciale
Per attività con solo lato ciechi divisori non portanti mi regolo così:
- chiedo dichiarazione di attività non soggetta, oppure;
- se soggetta, chiedo Scia o CPI;
- muro EI come da carico di incendio peggiore e comunque 60.
Queste attività non influiscono la scelta del livello rischio vita.
- chiedo dichiarazione di attività non soggetta, oppure;
- se soggetta, chiedo Scia o CPI;
- muro EI come da carico di incendio peggiore e comunque 60.
Queste attività non influiscono la scelta del livello rischio vita.
- ven gen 26, 2024 07:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 237
- ven gen 26, 2024 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 237
Re: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Grazie, appena posso allora vado a vedere!
- ven gen 26, 2024 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
- Risposte: 17
- Visite : 565
Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Molto gentile, approfondisco! Edit. 1) Ho letto la CEI-UNEL 35011 ma non trovo né la parola "reazione", né la parola "fuoco". In effetti è molto corta. Vedo però che esiste una V1, V2 e V3. 2) In effetti l'articolo citato riporta: "di conseguenza le norme nazionali, tra cui ...
- gio gen 25, 2024 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
- Risposte: 17
- Visite : 565
Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
CEI UNEL 35011 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione" è stata modificata dal CEI per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco.
- gio gen 25, 2024 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 Centro commerciale
- Risposte: 8
- Visite : 338
Re: Attività 73 Centro commerciale
S.6 livello III per tutti data la commistione, idem S.7.
A1 nel mio caso perché, come scrivevo sopra, zero commistioni via di fuga. Io non ho vie di fuga comuni, non ho personale nelle parti comuni. Nel tuo caso la commistione c'è, hai la mall...
Io sarei, qui, per la peggiore.
A1 nel mio caso perché, come scrivevo sopra, zero commistioni via di fuga. Io non ho vie di fuga comuni, non ho personale nelle parti comuni. Nel tuo caso la commistione c'è, hai la mall...
Io sarei, qui, per la peggiore.
- gio gen 25, 2024 19:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
- Risposte: 7
- Visite : 430
Re: Locale di spettacolo e intrattenimento
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che...
- gio gen 25, 2024 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 Centro commerciale
- Risposte: 8
- Visite : 338
Re: Attività 73 Centro commerciale
Perdona, a monte di tutto, ma qui non si applica la RTV per negozi, a tutto?
Nel caso che sto ancora seguendo infatti ogni porzione è una attività, tutte cieche una rispetto all'altra, e assenza totale di via di fuga comuni. Cioè tutti con U.S. verso esterno, tutte private.
Qui no...
Nel caso che sto ancora seguendo infatti ogni porzione è una attività, tutte cieche una rispetto all'altra, e assenza totale di via di fuga comuni. Cioè tutti con U.S. verso esterno, tutte private.
Qui no...
- gio gen 25, 2024 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 237
Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Buonasera e scusate la seconda domanda. In un cassetto mentale ricordo che un GE va avviato per 15 minuti ogni 7 giorni, per verifica. Non parliamo di gruppi motopompa: quelli vanno avviato per 20 minuti ogni 7 giorni, secondo UNI EN 12845. Non so però se è un falso ricordo, perché non trovo norme t...
- gio gen 25, 2024 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
- Risposte: 17
- Visite : 565
Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
- gio gen 25, 2024 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di reazione al fuoco seduta imbottita
- Risposte: 0
- Visite : 1665
Prova di reazione al fuoco seduta imbottita
Oggi un fornitore di sedute imbottite di un ufficio tipo 2, per sale riunioni, mi chiama perché non si raccapezza della seguente cosa. Io nemmeno. In sostanza, ha mandato presso laboratorio abilitato le sedute imbottite senza schienale, perché non ce l'hanno e non ce l'avranno. Gli rispondono che è ...
- gio gen 25, 2024 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
- Risposte: 17
- Visite : 565
Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Io no. Io allego DICH IMP + rapporto di omologazione pannello. L'idoneità dell'impianto elettrico è attestata dal DICH IMP che fa riferimento al progetto elettrico. Mica metto in dich prod i cavi, avendo progetto elettrico + DICH IMP o DiCo. Però mi piace molto il riferimento di NoNickName, che vado...
- gio gen 25, 2024 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 772
Re: Rinnovo tardivo CPI
Comunque per quanto ho potuto vedere non tutti i Comandi si comportano allo stesso modo con i rinnovi. A settembre scorso, ad esempio, il Comando di Treviso ha emesso una comunicazione (ben circostanziata, devo dire) in cui afferma di accettare il rinnovo entro i 45 giorni successivi alla scadenza....
- gio gen 25, 2024 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 772
Re: Rinnovo tardivo CPI
Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. A proposito di rinnovo tardivo, mi piacerebbe confrontarmi con voi: SCIA attività categoria C presentata il 16/01/2019 con verbale di rilascio (post sopral...
- gio gen 25, 2024 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1045
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta. l'esempio fatto costituisce ovviamente attività soggetta separa quanto vuoi ma poi sommi per assoggettabilità Non vedo p...
- gio gen 25, 2024 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 772
Re: Rinnovo tardivo CPI
Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. E tu asseveri: ergo, set documentale totalmente a posto. Progetto elettrico, DiCo, progetto metano, CERT REI di pareti divisorie e elementi portanti, solai ...
- mer gen 24, 2024 20:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1045
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Certo. Sono fuori dalla declaratoria della attività? Sì. Ho rispettato la legge? Sì.
- mer gen 24, 2024 20:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1045
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Funzionale ce l'ha, strutturale e impiantistica no. Per me non serve, avendo due autorimesse a norma come premessa, ma appunto qui è il nodo. Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non son...
- mer gen 24, 2024 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1045
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Per me è una sola. Se filtro in sovrapressione secondo D.M. 30/11/1983, due, poiché luogo sicuro.
Discussione sempre aperta: un po' di colleghi sommano comunque, d'altronde non è specificato da nessuna parte.
Discussione sempre aperta: un po' di colleghi sommano comunque, d'altronde non è specificato da nessuna parte.
- sab gen 20, 2024 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 3 e 5 -> COPI?
- Risposte: 2
- Visite : 200
Re: attività 3 e 5 -> COPI?
Il COPI non serve, ti limiti a inquadrare in via generale, e poi a customizzare e verificare la rispondenza di due RTV.
- sab gen 20, 2024 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 394
Re: Armadio caldaia esterna
Sì, ma se non è un assemblato pre-venduto e certificato dal costruttore, lo diviene per quanto riguarda la caratteristica di reazione al fuoco della parete.
- sab gen 20, 2024 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6652
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Corretto. Vale anche per livello 2 con 3 UNI45 + 1 attacco 70, e per livello 3 con 4 UNI45 e un attacco 70.
- sab gen 20, 2024 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6652
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Sempre 2 bar. La nota alla UNI 10779:2021 non chiede pressione per l'idrante esterno.
- sab gen 20, 2024 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 394
Re: Armadio caldaia esterna
Per me hai ragione.
- gio gen 18, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV vs RTO
- Risposte: 7
- Visite : 415
Re: RTV vs RTO
Anche io RTV. Se è meno tassante, avranno ritenuto più corretto tale approccio.
- mer gen 17, 2024 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stoccaggio bombolette spray
- Risposte: 3
- Visite : 266
Re: Stoccaggio bombolette spray
Se sono poche, no. Buon senso e ordine.
- mar gen 16, 2024 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
- Risposte: 2
- Visite : 270
Re: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
Concordo, vasistas ammesso ma calcolato al netto, in base alla reale superficie ventilante.
- mar gen 09, 2024 20:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
- Risposte: 4
- Visite : 319
Re: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
Ricordo un chiarimento ante 151 che chiede di sommare tutti gli addetti in ogni turno...
- mar gen 09, 2024 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 12
- Visite : 643
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Stessa situazione, mi hanno detto di no.
- lun gen 08, 2024 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 12
- Visite : 643
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Sì, ma edificio soggetto.
- lun gen 08, 2024 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 12
- Visite : 643
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Se il FTV non è sopra l: attività soggetta, cioè l'autorimessa, ed in mezzo ci sono 3 piani di attività non soggette, per me non fa considerato. Salvo almeno una analisi, come correttamente sopra scritto, di non influenza del FTV sull'autorimessa (che so, inverter in autorimessa...).
- ven gen 05, 2024 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 6433
Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Ma sono uffici di reparto, sì?
- ven gen 05, 2024 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
- Risposte: 13
- Visite : 518
Re: Officina meccanica - oli in atmosfera
Anche per me.
- ven gen 05, 2024 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
- Risposte: 10
- Visite : 6433
Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Per me manifestamente il capitolo S7 è un livello II, in questo caso.
- ven gen 05, 2024 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
- Risposte: 4
- Visite : 313
Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Concordo. Un conto è un deposito di liquidi infiammabili in taniche, che cedono tutte insieme, un conto un trafo che ha una bella resistenza. Tra l'altro, non ha anche una vasca in cls sottostante con scarico in serbatoio interrato?
- mar gen 02, 2024 22:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 12
- Visite : 4266
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Io farei montare maniglioni CE con relativa documentazione + manutenzione straordinaria per funzionamento U.S.
- mar gen 02, 2024 22:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
- Risposte: 13
- Visite : 518
Re: Officina meccanica - oli in atmosfera
Immagino i valori delle nebbie oleose...