Re: rete antincendio
Perdonami, ma se fai una misura con manichette e lance UNI 70 è poi la fai con manichette e lance UNI 45 sugli stessi idranti a colonna ti verranno certamente due misure diverse.
- gio mar 07, 2019 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.
- Risposte: 22
- Visite : 5441
Re: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.
Pompe di drenaggio e rilevazione anche per i locali fuori terra e impianto spk esteso a tutto il locale. Comunque dove è scritto che devo garantire una R in base alla funzionalità dell'impianto? È stato introdotto il concetto di potenza complessiva per le motopompe... prima se la singola pompa non s...
- dom feb 24, 2019 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio in predalles resistenza al fuoco
- Risposte: 1
- Visite : 956
solaio in predalles resistenza al fuoco
Sto cercando di verificare la resistenza al fuoco REI 30 di un solaio in predalles di un'attività, procedendo col metodo tabellare in quanto esistente e mi sorgono alcuni dubbi: 1) nella tabella D.5.1 del D.M. 16.02.07, viene definita "a" la distanza dall'asse delle armature alla superfici...
- mar feb 19, 2019 23:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione tabellare parete cls
- Risposte: 1
- Visite : 571
Certificazione tabellare parete cls
Ho una parete non portante in cls pieno che vorrei certificare EI 120. Pensavo di verificare la parete utilizzando la tabella di cui al punto D.6.4. dell'allegato D del DM 16.02.2007; leggendo quanto scritto ho: "La seguente tabella riporta i valori minimi (mm) dello spessore s sufficiente a ga...
- mar feb 12, 2019 22:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
- Risposte: 4
- Visite : 1410
Re: Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
Forse non ero stato abbastanza chiaro con la domanda tempo fa. Ad oggi ho lo stesso problema. Depositi a servizio degli uffici progettati con DM 22.02.2006, per problematiche relative al tipo di materiale contenuto in tali depositi ho un ambiente climatizzato e un impianto di spegnimento automatico ...
- mar feb 12, 2019 21:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa larghezza rampa
- Risposte: 5
- Visite : 2258
Re: Autorimessa larghezza rampa
Specifico che al momento il mio solo problema è la larghezza di una coppia di rampe a senso unico di marcia (uscita e ingresso) a servizio dall'autorimessa che nel varco di ingresso presentano ciascuna un restringimento puntuale inferiore a 3 m. Non ho altre problematiche legate alla aerazione natur...
- mar feb 12, 2019 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa larghezza rampa
- Risposte: 5
- Visite : 2258
Re: Autorimessa larghezza rampa
secondo voi una serie di rischi aggiuntivi per il non rispetto della larghezza minima quali potrebbero essere?
sinceramente non riesco ad argomentare.
sinceramente non riesco ad argomentare.
- ven feb 08, 2019 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scaffalature magazzino e pareti rei
- Risposte: 2
- Visite : 800
Scaffalature magazzino e pareti rei
Ho un negozio con un'area di vendita in cui vi è una parete in cartongesso rei su un solo lato che divide rispetto uno spazio comune del centro commerciale. Stante che il cliente vuole ovviamente allestire anche quello spazio del negozio con delle scaffalature e non potendo fissare le scaffallature ...
- mer feb 06, 2019 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
- Risposte: 23
- Visite : 6474
Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
E' uscito il seguente decreto che modifica e integra il DM 246/87.
https://www.certifico.com/prevenzione-i ... abitazione
https://www.certifico.com/prevenzione-i ... abitazione
- sab feb 02, 2019 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni
- Risposte: 2
- Visite : 1454
Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni
Edificio di civile abitazione con progetto che segue DM 246/87. L'attività ricade al punto 77/A di cui il DPR 151/11. Da progetto avevo vano scala condominiale di 8 piani . Successivamente i piani 7° e 8° vengono acquistati da stesso proprietario che acquista anche del tratto di scala condominiale c...
- gio gen 24, 2019 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alberghi sala conferenze
- Risposte: 1
- Visite : 572
Alberghi sala conferenze
Al'interno di un albergo se ho una sala riunione di 300 posti adibita anche a convegni devo richiedere l'esame anche da parte della commissione di pubblica vigilanza?
- gio gen 24, 2019 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco S.1. Gruppo GM4
- Risposte: 4
- Visite : 1348
Re: Reazione al fuoco S.1. Gruppo GM4
Erano motivazioni ostative all'approvazione. Molto semplicemente li ho fatto notare che il codice non prevede una reazione al fuoco all'interno degli ambienti che non siano vie d'esodo. Nel mio caso erano uffici privati. Comunque anche fossero state prescrizioni di un parere condizionato ti comunico...
- mar gen 22, 2019 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa aperta deroga
- Risposte: 2
- Visite : 770
Re: Rampa aperta deroga
Sì la rampa è in un compartimentato indipendente. Diciamo che di fatto ho due rampe semicircolari una sopra l'altra in quanto all'ingresso di ogni piano ho un tratto orizzontale che mi separa le rampe. Comunque la rivelazione fumi era già stata prevista come misura compensativa della deroga per la p...
- mar gen 22, 2019 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco S.1. Gruppo GM4
- Risposte: 4
- Visite : 1348
Re: Reazione al fuoco S.1. Gruppo GM4
Non è richiesta una specifica classe di reazione al fuoco per gli altri ambienti... appena contestato alle prescrizioni di un vvf.
- mar gen 22, 2019 07:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa aperta deroga
- Risposte: 2
- Visite : 770
Rampa aperta deroga
A vostro avviso se ho una rampa che mi serve due piani (-1 e -2) di autorimessa che costituiscono ognuno compartimento indipendente e non ho abbastanza aerazione per ottenere una rampa aperta, mentre la rampa a prova di fumo è tecnicamente impossibile... vorrei andare in deroga. Come misura compensa...
- mar gen 15, 2019 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 14 verniciatura
- Risposte: 5
- Visite : 1173
Re: Attività 14 verniciatura
Nessuno dice che non ci sia la 53.
Il dubbio era sulla 14.
Il dubbio era sulla 14.
- mar gen 15, 2019 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 14 verniciatura
- Risposte: 5
- Visite : 1173
Attività 14 verniciatura
Secondo voi se ho un autofficina attività 53 che riguarda anche verniciatura per carrozzeria attività 14... il numero di addetti per l'assoggettamento è il numero totale di addetti dell'attività o solo quelli che si occupano di verniciatura?
- mer gen 09, 2019 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ampliamento uffici esistenti con nuova RTV
- Risposte: 2
- Visite : 900
Ampliamento uffici esistenti con nuova RTV
Secondo voi se ho un attività esistente con cpi e progettata con dm 22.02.06 la amplio con RTV nuova volendo mantenere ovviamente la comunicazione che era già stata fatta REI proprio per considerare un futuro ampliamento. Il vigile del fuoco mi contesta che ai sensi dell art 2 comma 2 del DM 03.08.2...
- ven dic 21, 2018 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e veicoli elettrici
- Risposte: 4
- Visite : 1241
Re: Autorimessa e veicoli elettrici
Ma è necessaria la sola predisposizione o vanno proprio installate?
- gio dic 20, 2018 08:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete vetrata per CT
- Risposte: 8
- Visite : 2163
Re: Parete vetrata per CT
Dove c'è scritto che quell'elenco indica un'esclusività?
Io leggo tra i materiali il vetro... poi nell'osservazioni c'è un elenco ma mi pare ua precisazione come per gli altri materiali elencati.
Io leggo tra i materiali il vetro... poi nell'osservazioni c'è un elenco ma mi pare ua precisazione come per gli altri materiali elencati.
- mer dic 19, 2018 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete vetrata per CT
- Risposte: 8
- Visite : 2163
Re: Parete vetrata per CT
Il vetro è in classe A1.
Non vedo come possa essere combustibile.
Non vedo come possa essere combustibile.
- mar dic 18, 2018 19:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e veicoli elettrici
- Risposte: 4
- Visite : 1241
Autorimessa e veicoli elettrici
Sto progettando una nuova autorimessa di un centro commerciale, ma vi risulta ci sia già l'obbligo di installare torrette di ricarica per i veicoli elettrici?
- gio dic 13, 2018 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa e depositi
- Risposte: 4
- Visite : 1199
Re: autorimessa e depositi
Quello che avevo pensato io... però ho il problema che non riesco ad ottenere l'aerazione naturale come da DM 22.02.06. A questo punto il dubbio è, posso andare in deroga anche se non è un attività soggetta? Di pe sè sì, però mi chiedo posso richiedere una deroga rispetto una norma che ho scelto di ...
- mer dic 12, 2018 22:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa e depositi
- Risposte: 4
- Visite : 1199
Re: autorimessa e depositi
Sì, ma il mio problema è più complicato di così... quando ho indicato che l'autorimessa ha uscite indipendenti volevo dire che l'autorimessa non ha comunicazioni dirette con l'immobile ad uso uffici di cui sopra, ha un suo CPI valido, progettato con il DM 1986 e intestato allo stesso titolare degli ...
- mer dic 12, 2018 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
- Risposte: 26
- Visite : 5692
Re: Edificio uffici attività 73 o 71?
Comunque il discorso non cambia sempre un progetto devi presentare visto che c'è la 73.
Se poi vogliono anche la 71 in SCIA la metti dentro verificando la conformità al titolo IV.
Se poi vogliono anche la 71 in SCIA la metti dentro verificando la conformità al titolo IV.
- mer dic 12, 2018 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
- Risposte: 26
- Visite : 5692
Re: Edificio uffici attività 73 o 71?
La risposta della FAQ non sancisce nulla... tanto più che c'è scritto "può" non "deve"... Per quanto concerne la risposta al quesito... adesso sono al telefonino e l'ho riletta di sfuggita, ma io l'ho sempre inteso come se il titolare degli uffici fosse unico.
- mar dic 11, 2018 20:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
- Risposte: 26
- Visite : 5692
Re: Edificio uffici attività 73 o 71?
A mio esperienza, per quanto concerne la provincia di Milano, un'attività del genere viene inquadrata come 73 se strutture, impianti e vie d'esodo sono in comune, mentre la 71 la applicano al singolo titolare che supera le 300 persone.
- mer dic 05, 2018 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: documenti ascensore per SCIA
- Risposte: 1
- Visite : 709
documenti ascensore per SCIA
Ho un caso un po' particolare... a seguito di un'ispezione in un condominio il Comando dei VV.F revoca l'attestato di rinnovo all'edificio attività 77/A rilasciando una nota con 4 prescrizioni,in quanto agli ultimi 2 piani il proprietario dell'edificio si è inglobato all'interno dei suoi spazi le ul...
- mar dic 04, 2018 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività commerciali
- Risposte: 1
- Visite : 789
Re: attività commerciali
Mi ha fregato per 5 minuti.
- lun dic 03, 2018 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione di deposito in albergo
- Risposte: 11
- Visite : 3454
Re: Aerazione di deposito in albergo
Secondo me possono essere dotate di infissi cedibili.
Così come chiarito tra l'altro per i depositi delle scuole.
Così come chiarito tra l'altro per i depositi delle scuole.
- mar nov 27, 2018 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
- Risposte: 11
- Visite : 2639
Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Mi pare di averla letta qualche anno fa, però non so magari invece era un quesito o l'avevo letta sul manuale di Corbo.
Provo a cercare anch'io.
Provo a cercare anch'io.
- mar nov 27, 2018 07:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
- Risposte: 11
- Visite : 2639
Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Considerando che un'autorimessa è un'attività a basso affollamento e che tra un'auto e l'altra c'è sempre uno spazio tale per cui ci passi almeno una persona... io non vedo perchè no.
- lun nov 26, 2018 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
- Risposte: 11
- Visite : 2639
Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
C'è una lettera circolare che specifica che si può misurare la lunghezza senza considerare l'ingombro delle auto.
E mi sembra anche sensato.
E mi sembra anche sensato.
- dom nov 25, 2018 22:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo
- Risposte: 3
- Visite : 1082
Re: Rinnovo tardivo
Ma quanto tempo è passato dalla scadenza? Hai VV.F è stato comunicato qualcosa nel frattempo sulle attività?? Se non son passati molti anni dalla scadenza e l'attività non ha esercito ed è immutata, presenterei semplicemente una SCIA che fa riferimento agli ultimi progetti approvati con allegata ass...
- mar nov 20, 2018 19:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole punto 4.1 ante dm 1975
- Risposte: 1
- Visite : 779
Scuole punto 4.1 ante dm 1975
Il punto 4.1 del dm 26.08.92 non si applica alle scuole antecedenti al DM del 1975 come previsto al punto 13 comma 2 del medesimo. C'è un funzionario che mi tira fuori il Chiarimento del MINISTERO DELL’INTERNO PROT. n° P136/4122 sott. 32 del 14 luglio 1998 secondo il quale a suo parere se una scala ...
- dom nov 18, 2018 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione 1 mq scala edifici civili
- Risposte: 2
- Visite : 1114
aerazione 1 mq scala edifici civili
Sicuramente questa domanda sarà già stata fatta, ma non ho trovato riscontro. Ma se ho un edificio di civile abitazione costituito da un unico corpo di fabbrica (stesso condominio e impianti) e due vani scala funzionalmente separati e indipendenti di cui uno serve una porzione di edificio che ha alt...
- dom nov 18, 2018 11:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: analisi dei fumi centrale termica > 3 MW
- Risposte: 1
- Visite : 754
analisi dei fumi centrale termica > 3 MW
Scusate, non è per niente la mia specializzazione, ma quasi 2 anni fa durante una due diligence, un ingegnere ambientale mi accennò al fatto che per una centrale termica con due generatori a gas metano per una potenzialità complessiva superiore ai 3 MW, che serve per la produzione di acqua calda per...
- mer nov 14, 2018 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
- Risposte: 10
- Visite : 2081
Re: Comunicazione uffici C.P.I.
Attenzione a come è definita la lunghezza d'esodo nel capitolo termini e definizioni
- mer nov 14, 2018 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco materiali per autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 639
- mer nov 14, 2018 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
- Risposte: 10
- Visite : 2081
Re: Comunicazione uffici C.P.I.
1)Per gli uffici puoi prendere a riferimento la RTV, sempre se conviene, ma nel caso devi applicarla integralmente, in caso contrario applichi il DM 22/02/2006 per uffici di tipo 1 se rientri nel campo di applicazione o al contrario applichi il DM 10.03.1998. (che poi è praticamente lo stesso del DM...
- mer nov 14, 2018 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
- Risposte: 28
- Visite : 10004
Re: impianto idranti esistente ante 10779
- se la rete non la modifichi e sul CPI era indicata la presenza di un impianto idranti UNI 45 e non di un attacco VV.F, di fatto con ciò dimostri che l'impianto era esistente, non vedo perchè aggiungere un attacco autopompa. Ovviamente gli idranti nel progetto approvato devono coincidere con lo sta...
- mer nov 14, 2018 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
- Risposte: 9
- Visite : 4474
Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate
È impossibile calcolare i camini almeno di non fare una simulazione con FSE, ipotizzare uno scenario di incendio e una temperatura esterna. Cosa che sinceramente non si fa ovviamente mai per i costi... la maggior parte dei tecnici fa il minimo richiesto. L'unica indicazione dal manuale di prevenzion...
- gio nov 08, 2018 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 16677
Re: Protezione elementi portanti
Scusa etec, ma il corso ex 818 lo hai fatto ? A me l'hanno spiegato al corso, ma non prendo per oro colato tutto, non essendo un ing strutturale tra l'altro. Soprattutto quando vendo gente che è un ingegnere strutturale fa questo lavoro da 15 anni e queste cose le fa e nessuno ha mai protestato. Qu...
- mer nov 07, 2018 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUANTITA' ESTINTORI
- Risposte: 7
- Visite : 1720
Re: QUANTITA' ESTINTORI
Cioè ma veramente perdere tempo a pensare dove metterli?
Sono attrezzatura mobile... io scrivo solo di metterne tot ogni tot mq, mai inseriti nel disegno. Perchè vincolare dove metterli?
Sono attrezzatura mobile... io scrivo solo di metterne tot ogni tot mq, mai inseriti nel disegno. Perchè vincolare dove metterli?
- mer nov 07, 2018 18:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 16677
Re: Protezione elementi portanti
Scusate un altra domanda, ma se il produttore fornisce un rapporto di prova che in base allo spessore alla lastre applicate sua una parete portante mi fornisce, fino a 240 min, le temperature raggiunte e quindi lo spessore equivalente di copriferro in mm. Non posso utilizzare tale valore in base all...
- sab nov 03, 2018 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 16677
Re: Protezione elementi portanti
Mi ritrovo il caso in cui degli elementi portanti in cls e in acciaio sono già stati placcati con delle lastre di un noto produttore di cui ho anche dichiarazione di corretta posa, dichiarazione di conformità ecc. Se verifico lo spessore della lastre, lo spessore del copriferro dell'elemento di cls ...
- gio nov 01, 2018 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 16677
Protezione elementi portanti
Tre domande: 1) vi risulta che se devo proteggere degli elementi strutturali (sia in cls che in acciaio) con delle lastre per garantire il requisito R devo per forza applicare il metodo analitico? non è possibile applicare il metodo sperimentale o tabellare vero?? 2) leggendo i cataloghi di vari pro...
- mer ott 17, 2018 13:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALI (69) BORDER-LINE E ALTRE DOMANDE
- Risposte: 5
- Visite : 1317
Re: ATTIVITA' COMMERCIALI (69) BORDER-LINE E ALTRE DOMANDE
Interessante, approfondisco Non vorrei aver banalizzato. Salvo comunque non abbiano un locale che non sia a tutti gli effetti vendita e/o esposizione. Nel caso fallo assomigliare a un deposito. XD Mi stai dicendo che devo seguire entrambi i metodi e se con il metodo del carico d'incendio viene una ...
- mer ott 17, 2018 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALI (69) BORDER-LINE E ALTRE DOMANDE
- Risposte: 5
- Visite : 1317
Re: ATTIVITA' COMMERCIALI (69) BORDER-LINE E ALTRE DOMANDE
1. Se non c'è una licenza commerciale per me no... è come l'artigiano che vende i suoi prodotti senza licenza e ha la produzione e il deposito. 2.a veramente se applichi il dm devi fare tutte e due. La R prescritta è il requisito minimo in funzione dell'altezza dell'edificio. 2.b se sono pareti mobi...
- lun ott 15, 2018 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA di CPI scaduto
- Risposte: 12
- Visite : 2138
Re: SCIA di CPI scaduto
Ma perchè non fai rinnovo tardivo?
Milano li accettano ancora... io mi sto pentendo di aver fatto SCIA su cpi scaduti... tanto poi ti richiedono tutto.
Milano li accettano ancora... io mi sto pentendo di aver fatto SCIA su cpi scaduti... tanto poi ti richiedono tutto.