Dipende dal subentante e dalla intersecazione delle date di scadenza CPI e di subentro effettivo (di chi era l'attività all'atto della scadenza).
La strada della SCIA sana ovviamente la situazione ma ha un costo.
La ricerca ha trovato 12635 risultati
- mer apr 02, 2014 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI scaduto e da volturare
- Risposte: 4
- Visite : 1459
- mer apr 02, 2014 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività esistente da regolarizzare
- Risposte: 2
- Visite : 816
Re: Attività esistente da regolarizzare
L'importante è sanare al più presto le pendenze. Ciò che è stato, è stato. I VVF dovrebbero forse avviare una denuncia presumendo che l'attività sia preesistente, senza che vi siano verbali di sopralluogo antecedenti o altra documentazione probante ? Non si prendono queste brighe, anche perchè gli a...
- mer apr 02, 2014 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Norme conduzione alloggi
- Risposte: 106
- Visite : 20531
Re: Norme conduzione alloggi
Grazie SuperP. Penso anch'io che si debba verificare con la UNI EN 13778. Sul discorso della norma non sono così sicuro come te: se pensiamo di avere un pilastro da 50cm su una parete esterna, non dovremmo ex lege verificare la condensa anche con tale stratigrafia (tralasciando l'impiego di FEM) ? E...
- mer apr 02, 2014 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Norme conduzione alloggi
- Risposte: 106
- Visite : 20531
Re: Norme conduzione alloggi
Ragazzi scusatemi, ma fatico a stare dietro a tutta la carne che mettete al fuoco. Io sono d'accordo con Mimmo: chi firma la L.10 è anche responsabile della progettazione dell'involucro e dell'impianto termico, a meno di non cofirmare con altri soggetti indicandoli esplicitamente. Come si fa a soste...
- mar apr 01, 2014 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tettoia o autorimessa?
- Risposte: 3
- Visite : 2308
Re: Tettoia o autorimessa?
Esprimo solo un mio pensiero, in quanto a memoria non ricordo chiarimenti a riguardo. La tettoia per me è una semplice copertura leggera e limitata in dimensioni, tale che, in caso di pericolo, chi sta sotto può evacuare allo scoperto senza alcun problema e rapidamente (ergo pochi metri). Quindi non...
- mar apr 01, 2014 19:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8170
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Il luogo sicuro deve " avere caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone....... " E' qui che si deve distinguere il mero spazio scoperto dal luogo sicuro vero e proprio. Nel tuo caso il passaggio sotto la tettoia potrebbe andare bene, ma in caso di ter...
- mar apr 01, 2014 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8170
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Allora fai allargare il passaggio ad una larghezza almeno pari alla US che insiste nel cortile. Per quanto riguarda la definizione di luogo sicuro, leggila per bene: spazio scoperto non equivale sempre a luogo sicuro. Ne abbiamo discusso in passato; se ci pensi bene, un cortile come il tuo, privo di...
- mar apr 01, 2014 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8170
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Se non hai un grande affollamento da gestire (dato che il passaggio verso strada è di 90cm), per me può andare.
- mar apr 01, 2014 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8170
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Non hai indicato le distanze tra le delimitazioni; sui due lati inferiore e sx cosa c'è ? Inoltre se è chiuso su tutti e 4 i lati, c'è un percorso protetto verso l'esterno (strada) per l'esodo definitivo e per l'ingresso dei soccorritori ? Senza di ciò non è luogo sicuro, può essere spazio scoperto ...
- dom mar 30, 2014 13:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo
- Risposte: 12
- Visite : 4529
Re: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo
Sei stato tu che hai ufficializzato l'impianto ai VVF. Quindi ora tale impianto deve essere certificato, collaudato e manotenuto. Il CERT.IMP. serve proprio per gli impianti sprovvisti di progetto, come il tuo. Visto che firmi, sei tu a stabilire le verifiche e gli interventi che reputi necessari: p...
- sab mar 29, 2014 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo
- Risposte: 12
- Visite : 4529
Re: Impianto idranti antincendio esistente - collaudo
Si, puoi redigere un verbale di collaudo ed allegarlo al CERT.IMP. che consegnerai ai VVF. Molto probabilmente non raggiungerai i requisiti idraulici di cui al punto 7, ma per edifici di tipo b tale impianto non è richiesto. Quindi nel tempo il titolare dovrà garantire le prestazioni che tu andrai a...
- sab mar 29, 2014 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga in via generale
- Risposte: 3
- Visite : 936
Re: Deroga in via generale
Visto che le deroghe sono esaminate prima dai comandi e poi dalle direzioni regionali, è possibile che queste diano direttive ai propri comandi provinciali per accettare situazioni di deroga "inquadrabili" in casistiche frequenti.
- ven mar 28, 2014 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto Impianto Aerazione forzata
- Risposte: 3
- Visite : 1001
Re: Progetto Impianto Aerazione forzata
Il tuo è senza dubbio del primo tipo, quindi rientra nel 37/08.
- ven mar 28, 2014 21:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
- Risposte: 9
- Visite : 2209
Re: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
sentito oggi ad un corso VVF Milano; 40 crediti entro la fine di Agosto 2016, per chi ha fatto il corso di 120 ore prima del DM, di cui 28 ore di corsi e 16 di seminario. non mi è chiaro, in caso di mancato raggiungimento dei 40 crediti, cosa succede e come si "recupera" ... rifacendo il ...
- ven mar 28, 2014 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto Impianto Aerazione forzata
- Risposte: 3
- Visite : 1001
Re: Progetto Impianto Aerazione forzata
Dunque, nel DM 37/08 rientrano alla lettera c) anche gli impianti climatizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti di combustione, di ventilazione e aerazione dei locali. Quindi dato che la ventilazione meccanica è a tutti gli effetti un impianto di ventilazione dei locali autorimessa,...
- mer mar 26, 2014 20:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
- Risposte: 6
- Visite : 2803
Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Sinceramente non so se sono decennali, telefona al costruttore, sicuramente saprà risponderti meglio di me.
- mer mar 26, 2014 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio
- Risposte: 4
- Visite : 1138
Re: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio
Direi che va bene.
- mer mar 26, 2014 09:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: FINESTRE IN VETRO CENTRALE TERMICA
- Risposte: 17
- Visite : 4979
Re: FINESTRE IN VETRO CENTRALE TERMICA
La CT a metano, se a regola d'arte, con apparecchi CE e rispettosa del DM 12/04/96, non è considerata un luogo a rischio di esplosione (ATEX). Poi, semmai dovesse avvenire un esplosione di gas, non credo proprio che ci si debba preoccupare dei frammenti di una piccola vetrata (vedi Harlem una decina...
- mer mar 26, 2014 08:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: FINESTRE IN VETRO CENTRALE TERMICA
- Risposte: 17
- Visite : 4979
Re: FINESTRE IN VETRO CENTRALE TERMICA
La superficie di aerazione minima di cui al DM 12/04/96 deve essere priva di vetri, quindi una volta assicurato questo, il resto può essere chiuso a piacimento.
I vetri di per sè non sono vietati nelle CT, anzi se rompendosi per effetto di un incendio aumentano la superficie di aerazione, meglio così.
I vetri di per sè non sono vietati nelle CT, anzi se rompendosi per effetto di un incendio aumentano la superficie di aerazione, meglio così.
- mer mar 26, 2014 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete antincendio a idranti
- Risposte: 62
- Visite : 16288
Re: Rete antincendio a idranti
Devi comunque garantire 2 bar residui e 120 l/min.
Ridurre il K, a parità di portata, vuol dire dover avere più pressione residua e quindi più pressione agli attacchi.
Ridurre il K, a parità di portata, vuol dire dover avere più pressione residua e quindi più pressione agli attacchi.
- mar mar 25, 2014 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito carta
- Risposte: 2
- Visite : 392
Re: deposito carta
Se hai già un impianto idrico antincendio con riserva idrica e stazione pompe adeguati, potrebbe non essere una spesa enorme, ma se non è così lo sprinkler lo eviterei senza tentennamenti.
- mar mar 25, 2014 18:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete antincendio a idranti
- Risposte: 62
- Visite : 16288
Re: Rete antincendio a idranti
Molto tempo fa avevo sviscerato la questione, dato che, da pivello, non riuscivo a capire perchè venivano installati tubi DN40 per allacciare idranti UNI45.
Poi ho controllato i diametri interni dei raccordi UNI45 e delle tubazioni DN40 ed ecco svelato l'arcano.
Poi ho controllato i diametri interni dei raccordi UNI45 e delle tubazioni DN40 ed ecco svelato l'arcano.
- mar mar 25, 2014 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: crediti e formazione continua
- Risposte: 5
- Visite : 1475
Re: crediti e formazione continua
Devi leggere le disposizioni del CNI pubblicate a proposito ed approvate dal ministero di giustizia. I crediti per la formazione utili all'ordine, devono essere approvati dal CNI e/o dagli ordini stessi, quindi se il corso di aggiornamento antincendio ha tali requisiti, serve per l'una e per l'altra...
- mar mar 25, 2014 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
- Risposte: 6
- Visite : 2803
Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Anche il confine del tuo cantiere deve distare oltre 3m, così come le bombole.
Per gli elementi nj non mi preoccuperei, essendo utili come protezione dello stesso distributore
Per gli elementi nj non mi preoccuperei, essendo utili come protezione dello stesso distributore
- mar mar 25, 2014 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
- Risposte: 6
- Visite : 2803
Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
I contenitori-distributori mobili installati all'interno dei cantieri, per la loro caratteristica di mobilità e di temporaneità non sono soggetti ai controlli VVF, ai sensi del DPR 151/11. Devono comunque sempre rispettare il DM 19/03/90. La distanza di sicurezza interna riguarda la distanza minima ...
- mar mar 25, 2014 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio
- Risposte: 4
- Visite : 1138
Re: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio
Sei tu che devi stabilire se c'è aggravio oppure no. L'allegato IV dà delle indicazioni sulle modifiche da esaminare: per esempio la modifica dei layout, delle vie di esodo, delle compartimentazioni, della ventilazione, potrebbero anche non comportare aggravio alle precedenti condizioni di sicurezza...
- lun mar 24, 2014 23:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Norme conduzione alloggi
- Risposte: 106
- Visite : 20531
Re: Norme conduzione alloggi
Riesumo questo interessante 3ad, dato che sono alle prese con una CTU per i soliti problemi di muffe e vorrei riepilogare alcuni punti fermi (se ce ne sono), scusandomi per chi ritenesse la questione già digerita. Si tratta di un appartamento edificato in vigenza del 192/05 (norma nazionale) e la le...
- dom mar 23, 2014 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 792
Re: Calcolo superficie autorimessa
La risposta non è semplice ed ogni caso va analizzato a sè. Prima di tutto parliamo di spazio scoperto, altrimenti è come se non ci fosse. In generale se tale spazio è completamente circondato dall'autorimessa, secondo me è da conteggiare, in quanto non è un vero e proprio luogo sicuro; se invece lo...
- dom mar 23, 2014 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo in tempo
- Risposte: 4
- Visite : 1244
Re: rinnovo in tempo
Formalmente dovrebbe essere sempre così, anche per ritardo di un giorno.etec83 ha scritto:Dipende sempre comunque dai comandi.
Ho sentito anche di comandi, tipo Genova che se ti scade il CPI ti chiedono la SCIA. (roba da fuori di testa)
In alterativa ci sarebbe la denuncia.
- ven mar 21, 2014 21:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autoclave per idranti
- Risposte: 10
- Visite : 2540
Re: Autoclave per idranti
NOP del 2003 ????
Intendi forse parere preventivo ?
Cmq la norma tecnica attuale ed anche quella vigente nel 2003 non contemplano tale soluzione.
Intendi forse parere preventivo ?
Cmq la norma tecnica attuale ed anche quella vigente nel 2003 non contemplano tale soluzione.
- ven mar 21, 2014 20:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT e serbatoio gasolio
- Risposte: 13
- Visite : 2399
Re: CT e serbatoio gasolio
ingcar da dove vengono tutti i tuoi dubbi ?
- ven mar 21, 2014 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: crediti e formazione continua
- Risposte: 5
- Visite : 1475
Re: crediti e formazione continua
Leggi bene la norma prima di fare domande, alle quali si è già risposto in altri thread
- ven mar 21, 2014 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autoclave per idranti
- Risposte: 10
- Visite : 2540
Re: Autoclave per idranti
Puoi utilizzare una delle soluzioni previste dalla UNI EN 12845, tra cui quella delle elettropompe+riserva idrica è la più impiegata.
- gio mar 20, 2014 20:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
- Risposte: 9
- Visite : 2209
Re: Mantenimento requisiti di prevenzione incendi
Yes, 27/08/2016, 5 anni dall'entrata in vigore del DM 05/08/11
- gio mar 20, 2014 20:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autoclave per idranti
- Risposte: 10
- Visite : 2540
Re: Autoclave per idranti
Confermo che la soluzione non è accettabile, in quanto difforme alla UNI EN 12845 (che viene richiamata nella UNI 10779, quindi si applica, per quanto pertinente, anche agli impianti ad idranti).
- gio mar 20, 2014 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa ante 1986 in possesso di NOP
- Risposte: 2
- Visite : 1042
Re: Autorimessa ante 1986 in possesso di NOP
E' facile capire che un'autorimessa di quell'epoca difficilmente potrà essere adeguata al DM 1986 senza eseguire opere economicamente difficilmente sostenibili... E' impensabile effettuare, p.es, l'adeguamento REI delle strutture. Come si può procedere in casi come questi? Grazie La qualificazione ...
- gio mar 20, 2014 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DOCENTE CORSI ANTINCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2865
Re: DOCENTE CORSI ANTINCENDIO
Leggere bene il DM 10/03/98, c'è scritto tutto lì.
- mer mar 19, 2014 22:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione Finale
- Risposte: 4
- Visite : 1216
Re: Documentazione Finale
La seconda che dici: l'utente deve sapere come gestire tutto l'impianto, per esempio conoscere la posizione e l'uso delle valvole di intercettazione, dei manometri di controllo sull'impianto. E' essenziale inoltre che alla DICO venga allegato un progetto as built, comprensivo di chiare indicazioni d...
- mer mar 19, 2014 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo in tempo
- Risposte: 4
- Visite : 1244
Re: rinnovo in tempo
Nessun problema anche per ritardi contenuti (finora)
- mer mar 19, 2014 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco scorrevoli
- Risposte: 6
- Visite : 1409
Re: Porte tagliafuoco scorrevoli
Grazie gararic, soluzioni molto interessanti
ma nel caso specifico le tende non mi danno la I e l'ipotesi dell'acqua non è percorribile.
Comunque ho trovato la Moreschi che produce portoni scorrevoli telescopici multiante, forse risolvo.
ma nel caso specifico le tende non mi danno la I e l'ipotesi dell'acqua non è percorribile.
Comunque ho trovato la Moreschi che produce portoni scorrevoli telescopici multiante, forse risolvo.
- mer mar 19, 2014 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoi ciechi
- Risposte: 1
- Visite : 467
Corridoi ciechi
Ragazzi, vi chiedo un parere su una questione sollevata dai VVF. Attività commerciale (articoli per la casa) da 1000mq di area vendita più 160mq di magazzino con ci 560 MJ/mq e affollamento max 3 persone (ad abundantiam). Nel magazzino il percorso per raggiungere la US è di circa 20m, quindi sarebbe...
- mer mar 19, 2014 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT e serbatoio gasolio
- Risposte: 13
- Visite : 2399
Re: CT e serbatoio gasolio
Io direi 4.6.C...sei d'accordo? Da quando il gasolio è un gas infiammabile ? Comunque in base alla suddetta circolare essendo il serbatoio a servizio della CT non costituisce attività e quindi non pago la relativa tariffa per esame progetto ma solo 200 giusto? Nel PIN 1.2012 riporto solo l'attività...
- mar mar 18, 2014 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT e serbatoio gasolio
- Risposte: 13
- Visite : 2399
Re: CT e serbatoio gasolio
hai letto bene le definizioni ?
- mar mar 18, 2014 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quadro allarmi pompe antincendio
- Risposte: 1
- Visite : 834
Re: quadro allarmi pompe antincendio
La norma parla di due livelli di allarme: quindi il quadro dovrà riportare questi due livelli.
Sarà compito del personale di sorveglianza andare a vedere cosa è successo.
Sarà compito del personale di sorveglianza andare a vedere cosa è successo.
- mar mar 18, 2014 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco scorrevoli
- Risposte: 6
- Visite : 1409
Re: Porte tagliafuoco scorrevoli
Requisito EI90, no tenda.
- mar mar 18, 2014 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diesel tank per cantieri mobili
- Risposte: 9
- Visite : 2611
Re: Diesel tank per cantieri mobili
Devi andare a leggere il regolamento edilizio comunale e la legge edilizia della tua regione.
Li devi trovare la categorizzazione delle opere soggette a comunicazione di iniziativa libera, quelle soggette a SCIA e quelle a PdC.
Li devi trovare la categorizzazione delle opere soggette a comunicazione di iniziativa libera, quelle soggette a SCIA e quelle a PdC.
- mar mar 18, 2014 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco scorrevoli
- Risposte: 6
- Visite : 1409
Re: Porte tagliafuoco scorrevoli
Ho da chiudere 430 x 210cm
Non so se qualcuno fa ghigliottine di queste dimensioni, ma probabilmente neanche uno sceicco se le potrebbe permettere.
Non so se qualcuno fa ghigliottine di queste dimensioni, ma probabilmente neanche uno sceicco se le potrebbe permettere.
- mar mar 18, 2014 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco scorrevoli
- Risposte: 6
- Visite : 1409
Porte tagliafuoco scorrevoli
Ragazzi, conoscete una ditta che costruisca porte scorrevoli a tre ante a sormonto, con scorrimento su un solo lato ?
I maggiori costruttori non ne fanno.
Devo chiudere un foro muro molto ampio e non ho possibilità di impaccare le ante su uno dei due lati.
I maggiori costruttori non ne fanno.
Devo chiudere un foro muro molto ampio e non ho possibilità di impaccare le ante su uno dei due lati.
- mar mar 18, 2014 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: accesso centrale termica inusuale
- Risposte: 5
- Visite : 1167
Re: accesso centrale termica inusuale
Se ho capito bene la tua situazione, puoi accedere alla CT dall'interno dell'edificio attraverso un disimpegno REI30, quindi con doppia porta tagliafuoco. L'intercapedine fa parte della CT e garantisce attestazione su spazio scoperto del 15%. Mi sembra che la tua proposta vada bene, a patto di aerar...
- mar mar 18, 2014 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimenti in presenza di camini
- Risposte: 26
- Visite : 5699
Re: Compartimenti in presenza di camini
Chi ha detto che è una cosa semplice ?
Non credo però che la placcatura della canna fumaria con pannelli a secco sia così sconvolgente per i condomini.
Nel tuo caso però, con solo 7cm di laterizio non intonacato all'interno, non è sufficiente la placcatura.
Non credo però che la placcatura della canna fumaria con pannelli a secco sia così sconvolgente per i condomini.
Nel tuo caso però, con solo 7cm di laterizio non intonacato all'interno, non è sufficiente la placcatura.