La ricerca ha trovato 997 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
theken ha scritto:
La finestra rimane dovè ci tolgo soltanto lo sportello dopo di che sopra la finestra senza romperla ci faccio un foro di aerazione tondo di 100 cmq? puo andare?
aggiudicato... fai così... e che il foro da 100 sia a filo soffitto
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 13:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
Io non ho ben capito il motivo per cui non mi basta gia quella che ho esistente anche perchè è a 20 cm dal soffito che è piano senza travi senza nulla e aprer mio siamo gia a filo soffitto... continuo a non capire... sarà il freddo che mi ottenebra le sinapsi :mrgreen: ... dunque prima dici che que...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 12:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
Allora se non ho capito male correggimi se sbaglio te dici che devo oltre a far aprire lo sportello fare un apertura di 60*10 cm sopra la finestra di modo da portarla quasi a filo soffitto (mancherebbero solo 10 cm) e sarei apposto giusto? intendevi in questo modo? Pero la norma non dice che basta ...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 12:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
Allora oltre alla porta ho una finestrella di 60*70= 4200 cmq seguimi, se io faccio tolglere l'anata della finestra, il vetro con il legno chiamala come ti pare questa mi rimarra sempre aperta, dato che è a 20 cm dal soffitto ho le condizioni che mi richiede il dm giusto? perciò puo bastare come ae...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione meccanica autorimesse
- Risposte: 12
- Visite : 2386
No, ancora mai utilizzato. Rilevo che il NOF costa quanto una richiesta di valutazione progetto e naturalmente non la sostituisce, quindi è da considerare solo in situazioni particolarmente complesse dove si deve prendere una decisione preliminare su aspetti specifici, prima di mettere in piedi un ...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
Per l'aerazione come ho descritto nella nota precedente è ok? 60x70 va bene come aerazione, solo che non ho capito cosa intendi per "sportello" e cosa per "lasciarla sempre aperta"... poi OLTRE a quella fai anche quella a filo soffitto Ce ne vorrebbe alla zamparini.... see... da...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione meccanica autorimesse
- Risposte: 12
- Visite : 2386
E' vero che il parere è relativo all'ampliamento, ma il funzionario può ragionevolmente affermare che, essendo mutate le condizioni generali con aggravio dei rischi, si devono apportare modifiche anche all'esistente provvisto di CPI (sanando magari una leggerezza/svista precedente). Se la prescrizi...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 11:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: norme per la realizzazione di una centrale termica?
- Risposte: 10
- Visite : 2936
secondo me funziona così, almeno per il gas: - 7129:2008, se P<35kW; - 7129:1972 + D.M. 12-04-1996, se 35<P<116kW. ho dei dubbi sulla applicabilità della 7129/72... visto che è stata nel tempo sostituita sia come pubblicazione da parte dell'UNI sia in Gazzetta Ufficiale; secondo me DM 12/4/96 e dov...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
Ed un ultima cosa tanto per avere un confronto (che fa sempre bene) gli impianti a metano che sono di 7a specie (se non sbaglio) per quanti rigurda la prova di tenuta bisogna seguire Il D.M del 96 ma, nel mio caso non ho un unico impianto con una caldaia da 60 kW, ma due impianti separati con due c...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: norme per la realizzazione di una centrale termica?
- Risposte: 10
- Visite : 2936
attenzione che la DI.RI può redigerla solo un professionista iscritto all'ordine/albo da almeno 5 anni (vedi D.M.37/08) si... e poi c'è anche quella questione in cui viene richiesta la firma di un professionista iscritto agli albi ex 818 nel caso in cui l'impianto sia in attività soggetta a control...
- da grifo68
- mer dic 12, 2012 09:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
apparte che Boskov al Genoa in questo momento ce lo vorrei... :mrgreen: comunque, Theken il discorso di base nel leggere i Decreti e le norme è non solo seguire quel che c'è scritto (perchè a volte non possono coprire tutte le casistiche reali) ma verificare anche il motivo per cui determinate soluz...
- da grifo68
- mar dic 11, 2012 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: depositi merce varia
- Risposte: 5
- Visite : 1290
Io ho sempre lavorato in questo modo: - in prima battuta verificare se sussistono depositi specifici (legno e affini, materiali plastici, gomma, ecc...) - se i vari materiali presenti non superano le rispettive soglie di assoggettabilità allora verificare la superficie del deposito coperto ex att.8...
- da grifo68
- mar dic 11, 2012 11:22
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: IMPIANTO A GAS ALL'INTERNO DI ALTRA UNITA'
- Risposte: 4
- Visite : 2409
Non sono mica tanto d'accordo. Se io devo eseguire dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento e chiudo il contatore dell'acqua e del gas e sicuro di poter tagliare le varie tubazioni all'interno del mio appartamento mi ritrovo invece la tubazione del vicino col gas aperto, non mi sembra ch...
- da grifo68
- mar dic 11, 2012 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posso installare una caldaia con scarico a parete ?
- Risposte: 13
- Visite : 2802
non sei in una sostituzione satoi togiendo una caldaia "centralizzata " e ne vuoi mettere 2 esatto :wink: ... la mera sostituzione (o manutenzione straordinaria come definita dal DM 37/08) si ha quando sostituisci un apparecchio con un altro similare (stesso tipo, stesso sistema di tiragg...
- da grifo68
- mar dic 11, 2012 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
MMh ho caito allora farò un unico progetto, facevo per essere più chiaro presentarne due ma come dici te è quasi inutile! e per quanto riguarda l'aerazione? deve essere tassativamente a filo tetto? oppure anche sotto di 20 cm? puoi fare anche così, o farne due, come dice giustamente Terminus, in fo...
- da grifo68
- mar dic 11, 2012 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubo aspirazione caldaia
- Risposte: 4
- Visite : 3469
Grazie mille! Posso avere il riferimento normativo preciso? Norma, articolo... Il tubo in questione può attraversare la parete perimetrale (dove c'era già il buco vecchio che è stato tappato) o deve essere a tetto? guarda, è una cosa talmente ovvia e logica che non mi sembra sia specificato nella 7...
- da grifo68
- lun dic 10, 2012 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubo aspirazione caldaia
- Risposte: 4
- Visite : 3469
no, non è a norma... l'aspirazione deve essere fatta dall'esterno. Ai fini della sicurezza non dovrebbero esserci problemi, la caldaia funzionando in carenza di ossigeno dovrebbe spegnersi
- da grifo68
- lun dic 10, 2012 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posso installare una caldaia con scarico a parete ?
- Risposte: 13
- Visite : 2802
la riusposta non può essere immediata dipende dalla situazine .. parti dal 412 mdificato 551 giusto... se si rientra nei casi "deroga" di cui a 412 e 551 (edificio unifamiliare) e metti una bassa emissione di NOX in teoria puoi... però devi verificare i regolamenti locali (regione, provin...
- da grifo68
- lun dic 10, 2012 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA...viene comunicata anche al Comune?
- Risposte: 3
- Visite : 969
Dato che la SCIA la presenti al SUAP (almeno in Toscana funziona così, anche adesso con la PEC), è il Comune che inoltra ai VVF (e trattiene una copia per archivio). beh però il SUAP ha competenza per le attività produttive. Di base per le attività di cat A e B il Sindaco viene informato solo se si...
- da grifo68
- lun dic 10, 2012 12:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: IMPIANTO A GAS ALL'INTERNO DI ALTRA UNITA'
- Risposte: 4
- Visite : 2409
Buona sera a tutti, vi pongo il presente quesito: - una tubazione gas dell'unità immobiliare "a", allacciata al contatore "a", può passare sottotraccia nei locali dell'unità immobiliare "b"? La risposta sembra facile, NO! ma a parte l'art. del codice civile che tutti c...
- da grifo68
- lun dic 10, 2012 12:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Consiglio impianto gas industriale
- Risposte: 9
- Visite : 4657
Se all'interno della proprietà ho tubazioni con P superiore agli 0,5 bar, sono seggette a PED. Una bella grana.... si nel caso in cui il DN sia superiore a 25 (i gas infiammabili sono del gruppo 1)... vedi questo interessante documento http://www.ispesl.it/sitodts/linee_guida/ped/1%20parte%20ped.pdf
- da grifo68
- lun dic 10, 2012 12:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
va da azienda ad azienda a volte vogliono il progetto camino altre volte no cmq al cliente Grazie forze è meglio che senta direttamente loro :) beh comunque tra gli allegati obbligatori da allegare all'allegato I da inviare all'azienda del gas (scusate le ripetizioni :mrgreen: ) ci sono queli previ...
- da grifo68
- lun dic 10, 2012 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posso installare una caldaia con scarico a parete ?
- Risposte: 13
- Visite : 2802
la riusposta non può essere immediata dipende dalla situazine .. parti dal 412 mdificato 551 giusto... se si rientra nei casi "deroga" di cui a 412 e 551 (edificio unifamiliare) e metti una bassa emissione di NOX in teoria puoi... però devi verificare i regolamenti locali (regione, provin...
- da grifo68
- ven dic 07, 2012 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico in centrale termica?
- Risposte: 35
- Visite : 7834
Buongiorno colleghi vorrei chiedervi una cosa allora, sto progettando una c.t per una caldaia da 60 kW allora ho fatto il soprallauogo ed ho notato che quasi tutte le caratteristiche ci sono però ho alcuni dubbi : - Per l'aerazione, minimo deve essere 3000 cmq allora ho una porta da 2x0.90 completa...
- da grifo68
- ven dic 07, 2012 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto impianto del gas 76 kW Uso il Dm 1204/96 o 7129?
- Risposte: 24
- Visite : 5073
Mi sono accorto che da dove passa la tubazione del gas cè anche un quadro elettrico e un sacco di cavi, mi pare di aver letto da qualche parte che non potevano stare vicini, mi sbaglio? oppure non ci sono problemi? vedi il DM 12/4/96 punto 5.2.4 lettere c ed m: c) è vietata la collocazione delle tu...
- da grifo68
- gio dic 06, 2012 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONE INTERRATA IN PE PUO ENTRARE NELLE'EDIFICIO?
- Risposte: 16
- Visite : 9442
Allora stamani ho parlato con il committente ( un geometra che paragonerei ad un gatto appesso hai......) li ha fatto impianti 20 anni fa quando li facevano tutti e ora si crede di sapere fare a far tutto, ad ogni cosa che gli dicevo mi rispondeva ma come? da quando? mi pare strano, ma sei sicuro? ...
- da grifo68
- gio dic 06, 2012 15:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONE INTERRATA IN PE PUO ENTRARE NELLE'EDIFICIO?
- Risposte: 16
- Visite : 9442
beh se il tronchetto in PE del giunto lo salda con manicotto al tubo in PE che arriva può anche evitare il pozzetto, che invece serve in caso di giunzioni meccaniche Su questo punto alcuni miei colleghi che si occupano di gas hanno pareri discordanti. Ad esempio: caldaia al piano interrato (<35kW -...
- da grifo68
- mer dic 05, 2012 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONE INTERRATA IN PE PUO ENTRARE NELLE'EDIFICIO?
- Risposte: 16
- Visite : 9442
Marcus ha scritto:devi comunque mettere un pozzetto di sfiato all'esterno e ripartire con il tubo metallico incamiciato in tubo guaina.
beh se il tronchetto in PE del giunto lo salda con manicotto al tubo in PE che arriva può anche evitare il pozzetto, che invece serve in caso di giunzioni meccaniche
- da grifo68
- mer dic 05, 2012 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONE INTERRATA IN PE PUO ENTRARE NELLE'EDIFICIO?
- Risposte: 16
- Visite : 9442
esatto, vedi punto 4.5.1.3.7 della UNI 7129-1: Tutti i tratti interrati, con lunghezza maggiore di 3 000 mm, di tubazioni metalliche devono essere dotati di un giunto isolante monoblocco (giunto dielettrico), conforme alle UNI 10284 e UNI 10285, posato in prossimità della fuoriuscita dal terreno sul...
- da grifo68
- mer dic 05, 2012 12:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONE INTERRATA IN PE PUO ENTRARE NELLE'EDIFICIO?
- Risposte: 16
- Visite : 9442
se metti la tubazione metallica la tua situazione è quella in appendice C della 7129-1 figura C3 direi... se lasci il PE non puoi usare questa soluzione e come dici devi fare giunto metalloplastico, uscire dal terreno ed entrare in guaina... dipende in effetti dallo spazio che hai a disposizione. gi...
- da grifo68
- mar dic 04, 2012 18:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accertamenti Delibera AEEG 40/04 IMPIANTO ESISTENTE AMPLIATO
- Risposte: 4
- Visite : 1432
Ok grazie farà l'allegato obbligatorio con lo schema specificando la parte esistente ed i riferimenti alla diri ...ora ho un dubbio... se indicare il nastro segnalatore... oppure considero che sia stato biodegradabile :lol: si sa che i nastri segnalatori sono come i messaggi degli agenti segreti......
- da grifo68
- mar dic 04, 2012 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto impianto del gas 76 kW Uso il Dm 1204/96 o 7129?
- Risposte: 24
- Visite : 5073
Non per approfittarmi di te :D ma un ultima cosa per quanto riguarda l'aerazione nella ct io devo considerare il minimo di 3000 cmq giusto? perchè se faccio (35+25) * 10 = 600 cmq sono sotto il minimo, e per la ventilazione? basta soltanto una presa di aerazione? Grazie se il locale caldaia è inser...
- da grifo68
- mar dic 04, 2012 17:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto impianto del gas 76 kW Uso il Dm 1204/96 o 7129?
- Risposte: 24
- Visite : 5073
Il titolo V lo sta gia guardando ma rispetto alla UNi 7129 dice davvero una miseria, comunque ok grazie del consiglio!! Efficiente come sempre, un ultima cosa la norma al punto 5.6 nella prova di tenuta impianto si riferisce a impienti di 6 e 7 specie, penso di fare un po di confusione, io ho un im...
- da grifo68
- mar dic 04, 2012 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto impianto del gas 76 kW Uso il Dm 1204/96 o 7129?
- Risposte: 24
- Visite : 5073
fanno capo ad un unico contatore o sono due contatori diversi? ed eventualmente i due contatori sono caldaia+cucina e caldaia+cucina immagino... No! Unico contatore caldaia+caldaia+cucina+cucina Sulla UNi 7129 ci sono tutte quelle disposizioni che sul DM non ci sono come ad esempio tutte le caratte...
- da grifo68
- mar dic 04, 2012 12:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto impianto del gas 76 kW Uso il Dm 1204/96 o 7129?
- Risposte: 24
- Visite : 5073
progetto ai sensi del DM 37/08 di sicuro... poi se le due caldaie sono nello stesso locale, quella che a questo punto è una centrale termica da 60 kW la progetti sulla base del Dm 12/04/96 (e quindi strutture, accessi ed aerazione), per i due piani cottura applichi la 7129 (a meno che non siano nel...
- da grifo68
- mar dic 04, 2012 11:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accertamenti Delibera AEEG 40/04 IMPIANTO ESISTENTE AMPLIATO
- Risposte: 4
- Visite : 1432
si... dico (ed eventualmente prima allegato I se devi chiedere il gas come mi sembra) della parte effettivamente realizzata e diri della parte esistente, citata ed allegata alla dico. Poi secondo me potresti nell'allegato fare lo schema dell'impianto specificando graficamente in maniera chiara la pa...
- da grifo68
- mar dic 04, 2012 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progetto impianto del gas 76 kW Uso il Dm 1204/96 o 7129?
- Risposte: 24
- Visite : 5073
progetto ai sensi del DM 37/08 di sicuro... poi se le due caldaie sono nello stesso locale, quella che a questo punto è una centrale termica da 60 kW la progetti sulla base del Dm 12/04/96 (e quindi strutture, accessi ed aerazione), per i due piani cottura applichi la 7129 (a meno che non siano nel ...
- da grifo68
- lun dic 03, 2012 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannone pulcini...
- Risposte: 5
- Visite : 1205
quoto Terminus... se non esistono norme cogenti si deve fare la valutazione del rischio e si utilizzano norme che trattano situazioni "simili" . in generale il DM 12 aprile 96 lo uso anche quando sono fuori dal campo di applicazione (forni per carrozzerie, apparecchi inseriti in cicli prod...
- da grifo68
- ven nov 30, 2012 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Conformità impianti x SCIA / CPI
- Risposte: 14
- Visite : 3118
girondone ha scritto:io ricordo sempre la 7129 per il solare termico...... quella è un po come l aspirina... va ebne per tutto!
poi c'è anche chi la cita correttamente... solo che la scrive "71/29"... perchè magari al telefono gli hai detto settantunoventinove
- da grifo68
- ven nov 30, 2012 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Conformità impianti x SCIA / CPI
- Risposte: 14
- Visite : 3118
La corretta indicazione delle norme tecniche è uno degli errori più frequenti nelle DICO. E' doveroso correggere tali errori, con o senza progetto. concordo... ci sono addirittura installatori che nell'apposito spazio come norme di riferimento scrivono fieri: "DM 37/08"... i più evoluti, ...
- da grifo68
- ven nov 30, 2012 12:10
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Consiglio impianto gas industriale
- Risposte: 9
- Visite : 4657
1. Dalla cabina di decompressione decomprimo a 0,5 bar e poi con una linea diretta raggiungo le varie utenze. 2. Dalla cabina decomprimo a 1,5 bar fino a raggiungere il perimetro esterno del capannone. Poi li realizzo un unlteriore gruppo di decompressione con tre partenze diverse a 0,5 bar. L'unic...
- da grifo68
- ven nov 30, 2012 12:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: COLORAZIONE TUBI GAS E RACCORDI FILETTATI
- Risposte: 4
- Visite : 6352
Grazie infinite Mi sai dire nulla sui raccordi filettati o asldati? dunque, a parte la norma specifica che ha opportunamente citato Sergiara, dipende dal tipo di impianto... se è un post contatore a servizio di impianto domestico o similare con singoli apparecchi < 35 kw fai riferimento alla 7129-1...
- da grifo68
- ven nov 30, 2012 11:01
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Uso CCR esistente per vapori cottura
- Risposte: 15
- Visite : 2894
mi piacerebbe avere un parere di Grifo68 :mrgreen: ecchime :mrgreen: dunque... in effetti concordo con l'interpretazione che avete dato... adeguo quel che deve essere adeuguato rispettando la 7129 e per il resto (quello che ho verificato idoneo sulla base dele verifiche 10738) me ne sto...a quel pu...