La ricerca ha trovato 533 risultati

da ildubbio
mer nov 04, 2020 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio vernici
Risposte: 10
Visite : 4137

Re: carico di incendio vernici

nelle vernici per esempio avrai uno buona parte di resine (vari tipi) e queste hanno un'incidenza perchè alle volte sono infiammabili o comunque combustibili poi alla fine dal valore che ti risulta lo puoi confrontare con i valori di letteratura e fare una scelta finale ma il conteggio che ho fatto...
da ildubbio
mer nov 04, 2020 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio vernici
Risposte: 10
Visite : 4137

Re: carico di incendio vernici

in questi casi io verifico la composizione chimica del prodotto/miscela (% componenti da SDS). poi, sulla base delle percentuali delle principali sostanze chimiche presenti nella miscela, stimo il suo potere calorifico inferiore. è ovviamente una stima. diversamente devi ottenere i risultati delle ...
da ildubbio
mer nov 04, 2020 10:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
Risposte: 43
Visite : 8079

Re: una abitazione del condominio non è riscaldata

Ovvio che bonus facciate e ristrutturazione non hanno nulla a che fare con il risparmio energetico, quindi certamente si applicano anche a locali non riscaldati. Riguardo la circolare 36, a me sembra abbastanza chiara.... In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto...
da ildubbio
mer nov 04, 2020 09:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
Risposte: 43
Visite : 8079

Re: una abitazione del condominio non è riscaldata

La ratio dei provvedimenti dal bonus 36 fino al 110% è sempre stato quello di incentivare il risparmio energetico. Se l'immobile non consumava energia, non ne può essere finanziato il risparmio. c'è un riferimento normativo a riguardo? io non riesco a trovarlo. davvero io non ho capito da dove si d...
da ildubbio
mer nov 04, 2020 07:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
Risposte: 43
Visite : 8079

Re: una abitazione del condominio non è riscaldata

La circolare 36 si applica anche agli interventi sull'involucro e non solo agli impianti, l'edificio DEVE essere dotato di impianto PRIMA. Mi indichi esattamente il punto della 36 da cui si deduce. o qualsiasi altra fonte normativa (o circolare), che dice che gli interventi sull'involucro non sono ...
da ildubbio
mer nov 04, 2020 07:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
Risposte: 43
Visite : 8079

Re: una abitazione del condominio non è riscaldata

Sembra che Villarosa la pensi diversamente sulla ui in Condominio priva di riscaldamento (per quanto possa valere). Vedere la FAQ 9.7. non trovavo la faq che citi. in prima battuta ho trovato questo: http://www.fincoweb.org/wp-content/uploads/2020/09/faq-superbonus-villarosa-mef.pdf Condominio con ...
da ildubbio
mar nov 03, 2020 20:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio vernici
Risposte: 10
Visite : 4137

carico di incendio vernici

sto affrontando una pratica per un deposito di vernici di diversa natura. dove trovo dati attendibili dei poteri caloriferi delle vernici? a solvente? all'acqua? in polvere? ecc. ho trovato qualche dato...ma sono uno il doppio dell'altro. sulle schede di sicurezza non trovo dati espliciti. avete qua...
da ildubbio
mar nov 03, 2020 20:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
Risposte: 43
Visite : 8079

una abitazione del condominio non è riscaldata

condominio con n unità immobiliari, di cui 1 unità è priva di impianto di riscaldamento. Usufruisce delle agevolazioni fiscali per la realizzazione del cappotto? mentre non può usufruire dell'intervento trainato di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, in quanto non esistente. è corretto? anc...
da ildubbio
mer ott 28, 2020 11:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: conformità urbanistica e 110%
Risposte: 16
Visite : 2488

Re: conformità urbanistica e 110%

mi rispondo da solo: dpr 380: Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le inf...
da ildubbio
mar ott 20, 2020 09:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
Risposte: 40
Visite : 31127

Re: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati

D'altro canto è esplicito nel Decreto MISE sui Requisiti, all'art.2, lettera b) dove è scritto che gli interventi sull'involucro edilizio " ... possono riguardare: i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontli (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato vers...
da ildubbio
ven ott 16, 2020 20:35
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
Risposte: 40
Visite : 31127

Re: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati

girondone ha scritto: ven ott 16, 2020 19:54 e superficie disperndente non dice nulla ? :mrgreen:
e dove sarebbe scritto "superficie disperdente"? mi dai il riferimento normativo
da ildubbio
ven ott 16, 2020 18:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
Risposte: 40
Visite : 31127

Re: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati

superbonus estensione dell ecobonus = precedentemente riscaldato non è esattamente così. il superbonus non è banalmente una estensione dell'ecobonus, tanto è vero che chi ne può usufruire sono solo alcuni soggetti, tra cui i condomini, intesi nella loro interezza. e poi definisce gli interventi che...
da ildubbio
ven ott 16, 2020 16:04
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
Risposte: 40
Visite : 31127

110% - Cappotto su volumi non riscaldati

Accedono alla detrazione del 110% le porzioni di intervento sull'involucro edilizio di parti non riscaldate. Esempio: condominio con al piano terra un locale deposito non riscaldato. Se applico il cappotto sulla muratura esterna che delimita il deposito, la relativa spesa la posso portare in detrazi...
da ildubbio
ven set 18, 2020 19:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: conformità urbanistica e 110%
Risposte: 16
Visite : 2488

Re: conformità urbanistica e 110%

Tom Bishop ha scritto: ven set 18, 2020 18:56 Dai un'occhiata a questo video

https://youtu.be/6FQkegmCVfw
ne parla al minuto 16, circa. ma non mi sembra che dia delle risposte
da ildubbio
ven set 18, 2020 18:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: conformità urbanistica e 110%
Risposte: 16
Visite : 2488

Re: conformità urbanistica e 110%

l'articolo del dpr 380 è il 49. ora. sono l'unico a ritenere che quell'articolo riguardi le opere a farsi e non lo stato di fatto da cui si parte??? "1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero...
da ildubbio
gio set 17, 2020 20:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ambiente con copertura a volta - APE
Risposte: 3
Visite : 4067

ambiente con copertura a volta - APE

dove posso reperire dati attendibili o almeno da cui prendere spunto per determinare la trasmittanza termica di una copertura a volta in pietra o tufo? è corretto simulare la stratigrafia applicando una altezza "media" al "solaio-volta"? in tal caso avremmo una stratigrafia del t...
da ildubbio
gio set 17, 2020 11:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: conformità urbanistica e 110%
Risposte: 16
Visite : 2488

Re: conformità urbanistica e 110%

Terminus ha scritto: gio set 17, 2020 11:16
ildubbio ha scritto: gio set 17, 2020 10:50
non assevera il tecnico ma dichiara il dichiarante
Trovi analoga dichiarazione nell'asseverazione del tecnico allegata alla richiesta di titolo edilizio del committente.
in quale sezione del modello?
lo stato attuale è dichiarato dal dichiarante
l'intervento a farsi è asseverato dal tecnico
da ildubbio
gio set 17, 2020 10:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: conformità urbanistica e 110%
Risposte: 16
Visite : 2488

Re: conformità urbanistica e 110%

Terminus ha scritto: mer set 16, 2020 12:52 Lo trovi nel DPR 380/01, art. 49.
non c'è scritto che bisogna asseverare.
Terminus ha scritto: mer set 16, 2020 12:52 Inoltre nelle pratiche edilizie di SCIA il tecnico deve asseverare questa condizione.
non assevera il tecnico ma dichiara il dichiarante
da ildubbio
mer set 16, 2020 12:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: conformità urbanistica e 110%
Risposte: 16
Visite : 2488

conformità urbanistica e 110%

leggo da più parti che i tecnici dovrebbero asseverare la conformità edilizio-urbanistica degli immobili (anche interi edifici) su cui si intenda applicare l'ecobonus 110% Esattamente in quale parte del decreto vi è questo obbligo? può essere rimessa al singolo o ciascun condomino questa responsabil...
da ildubbio
ven set 04, 2020 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
Risposte: 7
Visite : 1364

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

Grazie per il conforto. Ma la SCIA con la RTV 2019 devo presentarla dopo l'entrata in vigore ( 19 nov. mi pare ) oppure posso presentarla subito ? Altrimenti se procedo subito con la RTV 2017 con qf= 123 MJ/m2 ( 5000 x 14 auto * dq1=1,2) mi trovo SE= A*qf/20000+A/100 = 680*123+680/100 = 10,98m2 che...
da ildubbio
ven set 04, 2020 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: "Quota di tutti i piani" - RTV novembre 2020
Risposte: 3
Visite : 791

Re: "Quota di tutti i piani" - RTV novembre 2020

altre opinioni a riguardo?
da ildubbio
ven set 04, 2020 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
Risposte: 7
Visite : 1364

Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV

fred2000 ha scritto: ven set 04, 2020 11:17 Dovrei presentare la SCIA ( att. tipo A ) prima di novembre 2020 in quanto nella nuova RTV non appare più la formula citata pertanto si rimanda alla RTO S.8.5.2 SE=A/40
scusa se ho ben capito hai 680/25-6=21 mq di ventilazione.
21x40=840 mq
da novembre non hai problemi
da ildubbio
gio set 03, 2020 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?
Risposte: 3
Visite : 895

Re: pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?

sulla durabilità hai ragione, parliamo di un pavimento sopraelevato con passaggio cavi nell'intercapedine, all'interno di un call center. Mi puoi dire che tipo di prodotto intendi per rivestimento? hai un link o mi dire il prodotto che hai usato? grazie stai studiando l'intervento con il Codice? o ...
da ildubbio
gio set 03, 2020 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa
Risposte: 5
Visite : 2767

Re: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa

Grazie per la risposta. Quindi assumendo per l'autorimessa in questione: 1. Affollamento max di 117 persone. 2. Capacità di deflusso 37,5. 2. N moduli richiesti per il deflusso -> 4. Avendo due uscite di sicurezza ad un estremo dell'autorimessa che soddisfano il deflusso ma non sono contrapposte. P...
da ildubbio
gio set 03, 2020 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: "Quota di tutti i piani" - RTV novembre 2020
Risposte: 3
Visite : 791

"Quota di tutti i piani" - RTV novembre 2020

a proposito dei piani. nella RTV di maggio, per "quota di tutti i piani" si ci riferisce alla sola autorimessa e non alla quota dell'edificio. Quindi la "classica" autorimessa ad un solo piano interrato, è da classificarsi sempre HB, indipendentemente dall'altezza complessiva del...
da ildubbio
mar ago 04, 2020 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Risposte: 6
Visite : 1397

Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Tom Bishop ha scritto: mar ago 04, 2020 06:19 Per le piccole autorimesse anche la RTV del 14/02/2020 prevede aerazione in funzione del carico di incendio, inferiori a 1/40.
certo, per alcuni casi specifici era possibile.
Da novembre, invece, sarà 1/40, indipendentemente dalle dimensioni, e solo in funzione di qf
da ildubbio
lun ago 03, 2020 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Risposte: 6
Visite : 1397

Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

da novembre, per le autorimesse con qf<600 mj/mq (direi quasi tutte), sarà sufficiente una ventilazione pari ad A/40.
la norma attuale (e la precedente) prevede il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dal valore del carico di incendio specifico qf.
sbaglio?
da ildubbio
gio lug 30, 2020 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2
Risposte: 2
Visite : 723

Re: Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2

Terminus ha scritto: gio lug 30, 2020 16:56 Comunque all'aumentare delle dimensioni dell'autorimessa (e dell'altezza dei piani) aumenta il rischio ed il livello richiesto.
si si, certo. un elemento di novità, in linea con l'approccio del COPI.
da ildubbio
gio lug 30, 2020 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2
Risposte: 2
Visite : 723

Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2

Il codice di prevenzione prevede per le autorimesse: "Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.6-3" e quindi, nei casi indicati, il Livello di pericolosità minimo pari a 1. Approcciando il ...
da ildubbio
mar lug 21, 2020 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTONI FUMI FREDDI ESISTONO IN COMMERCIO?
Risposte: 1
Visite : 556

Re: PORTONI FUMI FREDDI ESISTONO IN COMMERCIO?

fino a qualche mese fa sicuramente no. adesso però dovrebbero uniformarsi alla normativa armonizzata che credo sia in vigore da novembre scorso. quindi dovresti chiedere con mail alle aziende produttrici tieni conto che i "kit" fumi freddi da applicare a posteriori non garantiscono (o alme...
da ildubbio
mar lug 21, 2020 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensionamento estintori classe B ex DM 18/10/2019
Risposte: 4
Visite : 1650

Re: Dimensionamento estintori classe B ex DM 18/10/2019

Mah, nelle fasi dell'incendio in cui è possibile l'intervento dell'operatore comune con l'estintore in dotazione all'attività, si avrà la combustione di materiali solidi come le plastiche, gli pneumatici. Quando iniziano a fuoriuscire i liquidi combustibili/infiammabili dai serbatoi credo che l'ope...
da ildubbio
lun lug 20, 2020 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensionamento estintori classe B ex DM 18/10/2019
Risposte: 4
Visite : 1650

Re: Dimensionamento estintori classe B ex DM 18/10/2019

Giustamente dici che gli estintori servono solo per aggredire focolai di incendio e non certo per spegnere l'intero carico di incendio di un compartimento. Quindi la VDR terrà conto degli scenari di incendio prevedibili. Nel caso dell'autorimessa si ha un ci misto A/B con i liquidi contenuti in ser...
da ildubbio
lun apr 20, 2020 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pubblico spettacolo. Carico di incendio
Risposte: 2
Visite : 808

Re: Pubblico spettacolo. Carico di incendio

Non esisteva il carico di incendio specifico di progetto. eh già. Quindi dovrei far riferimento al carico di incendio "nominale", senza alcuna correzione, mi sa. In tal senso anche le definizioni del dm 1983: 1.3. - Carico d’incendio. Potenziale termico della totalità dei materiali combus...
da ildubbio
sab apr 18, 2020 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pubblico spettacolo. Carico di incendio
Risposte: 2
Visite : 808

Pubblico spettacolo. Carico di incendio

La norma sui locali di pubblico spettacolo,prevede che debba "essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d’incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard." La valutazione va fatta rispetto al carico di incend...
da ildubbio
sab apr 18, 2020 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
Risposte: 4
Visite : 1054

Re: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio

Terminus ha scritto: sab apr 18, 2020 12:05 Si così regge.
grazie

Ho cercato un po' in rete e non ho trovato valori sperimentali sul WPC
Qualcuno ha qualche dato/riferimento?
da ildubbio
sab apr 18, 2020 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
Risposte: 4
Visite : 1054

Re: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio

I WPC possono variare in base alla matrice polimerica ed al tipo e quantità di filler organico. Ti occorrono quindi le caratteristiche e le frazioni di massa dei materiali costituenti, che ti può dare solo il produttore. Riguardo il dato di 10,1 kW/mq, dovrebbe essere il dato del flusso termico cor...
da ildubbio
sab apr 18, 2020 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
Risposte: 4
Visite : 1054

da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio

Ciao a tutti. Ho un materiale composito (si tratta di wpc - wood plastic composite) e vorrei determinarne con buona approssimazione il carico di incendio. Qualcuno ha tabellati sul wpc? Dalle prove di laboratorio eseguite per determinare la reazione al fuoco del materiale (secondo EN 13501-1), ho il...
da ildubbio
mar apr 14, 2020 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
Risposte: 7
Visite : 1237

Re: caldaia a gas e pubblico spettacolo

3) Poiché il D.M. 12/4/1996 (pure lui > 35 kW) vietava installazione in pubblico spettacolo, si generò il quesito citato. Il parere dell'Ispettorato regional fu onnicompremsivo di qualsiasi apparecchio a gas < 35 kW. Parere dell’Ispettorato Interregionale È pervenuto dal Comando Provinciale VVF il ...
da ildubbio
mar apr 14, 2020 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
Risposte: 7
Visite : 1237

Re: caldaia a gas e pubblico spettacolo

Beh no, c'è scritto "anche se di tipo stagno". Ovvero, nemmeno in questo caso, figurati gli altri, dice il legislatore. Aspetta weare...se leggi la nota citata, fa riferimento ai radiatori a gas, installati in sala. Anche io in prima battuta, avevo inteso che non fosse possibile installar...
da ildubbio
mar apr 14, 2020 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
Risposte: 7
Visite : 1237

caldaia a gas e pubblico spettacolo

Bentrovati a tutti La Nota prot. n. P77/4134 Sott. 53 del 25/1/1999, prevede "Non è consentita l'installazione di apparecchi termici alimentati a gas combustibile all'interno dei locali anche se di tipo stagno e a tiraggio forzato e di potenzialità complessiva inferiore a 35 kW" Ho letto l...
da ildubbio
mer gen 08, 2020 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: novità autorimesse?
Risposte: 0
Visite : 1390

novità autorimesse?

Ciao a tutti. Buon anno.
Qualcuno ha notizie in merito a imminenti novità per le autorimesse?
da ildubbio
gio nov 07, 2019 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Risposte: 19
Visite : 3724

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250

PaoloPgC ha scritto: mar nov 05, 2019 18:31 Avete cominciato a rilevare le prime novità importanti?
intanto non è stato chiarito quello che ci si era chiesti qui
viewtopic.php?f=4&t=25194
in merito a Elementi strutturali principali vs secondari

qualcuno ha una chiave di lettura aggiornata?
da ildubbio
gio nov 07, 2019 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI vano ascensore. chi prevale
Risposte: 4
Visite : 1584

Re: REI vano ascensore. chi prevale

certo...2005

è chiaro che la norma più restrittiva garantisce.
ma in fondo la norma del 2005, è successiva, e peraltro emanata oltre 20 anni dopo (con conoscenze maggiori). potrebbe anche essere che prevalga quest'ultima.

non mi sembra via sia una circolare in merito
da ildubbio
mer nov 06, 2019 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REI vano ascensore. chi prevale
Risposte: 4
Visite : 1584

REI vano ascensore. chi prevale

il dm 1986 sulle autorimesse prevede che i passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste...
da ildubbio
gio ott 24, 2019 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sigillante legno-metallo
Risposte: 2
Visite : 881

Re: Sigillante legno-metallo

grazie

ma mi servono prodotti per giunti piccoli.

tipo questo: Sigillante antincendio IC 15WB+ della 3M
da ildubbio
gio ott 24, 2019 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sigillante legno-metallo
Risposte: 2
Visite : 881

Sigillante legno-metallo

Avete suggerimenti per sigillare dei giunti lineari di 1 o 2 cm tra legno e metallo.
io pensavo ad un silicone o al massimo ad una schiuma

alternative?

l'applicazione sarebbe in orizzontale
da ildubbio
gio ott 24, 2019 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Risposte: 11
Visite : 4066

Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3

no. non cade la predetta prescrizione. le modalità di determinazione sono sempre le stesse. il 20% sta in S.3.11.1 punto 8
da ildubbio
gio ott 24, 2019 09:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO CAPITOLO S.3 E PORTE A TENUTA DI FUMI FREDDI
Risposte: 3
Visite : 1295

Re: DUBBIO CAPITOLO S.3 E PORTE A TENUTA DI FUMI FREDDI

non è mai capitato a nessuno di ricadere nel livello di prestazione III per elevato Qf e non far installare porte EI sa all'interno dell'attività? se sei a livello III solo per il carico di incendio (ma ad esempio l'affollamento è basso) potresti ragionare con una soluzione alternativa (classica po...
da ildubbio
gio ott 24, 2019 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
Risposte: 9
Visite : 4876

Re: Certificazione porte a tenuta fumi freddi

Mi spiace ma non è (assolutamente) così. Ci sono diverse possibilità, porte nuove: 1: la porta è marcata CE e nel marchio CE e nella DOP viene riportata la caratteristica Sa; 2: la porta è omologata e il produttore fornisce in aggiunta all'omologazione ed a tutti gli altri documenti ed adempimenti ...
da ildubbio
ven ott 11, 2019 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colore tubazione impianto sprinkler
Risposte: 12
Visite : 6612

Re: Colore tubazione impianto sprinkler

Vale sempre il principio di cui sopra, ovvero che la colorazione serve ad uno scopo preciso: identificare correttamente tubazioni e relative apparecchiature per fluidi pericolosi o consentire immediati interventi di sicurezza. Nel caso specifico non vi sono rischi nell'acqua antincendio e non vi so...