Re: carico di incendio vernici
nelle vernici per esempio avrai uno buona parte di resine (vari tipi) e queste hanno un'incidenza perchè alle volte sono infiammabili o comunque combustibili poi alla fine dal valore che ti risulta lo puoi confrontare con i valori di letteratura e fare una scelta finale ma il conteggio che ho fatto...
- mer nov 04, 2020 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico di incendio vernici
- Risposte: 10
- Visite : 4137
Re: carico di incendio vernici
in questi casi io verifico la composizione chimica del prodotto/miscela (% componenti da SDS). poi, sulla base delle percentuali delle principali sostanze chimiche presenti nella miscela, stimo il suo potere calorifico inferiore. è ovviamente una stima. diversamente devi ottenere i risultati delle ...
- mer nov 04, 2020 10:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
- Risposte: 43
- Visite : 8079
Re: una abitazione del condominio non è riscaldata
Ovvio che bonus facciate e ristrutturazione non hanno nulla a che fare con il risparmio energetico, quindi certamente si applicano anche a locali non riscaldati. Riguardo la circolare 36, a me sembra abbastanza chiara.... In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto...
- mer nov 04, 2020 09:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
- Risposte: 43
- Visite : 8079
Re: una abitazione del condominio non è riscaldata
La ratio dei provvedimenti dal bonus 36 fino al 110% è sempre stato quello di incentivare il risparmio energetico. Se l'immobile non consumava energia, non ne può essere finanziato il risparmio. c'è un riferimento normativo a riguardo? io non riesco a trovarlo. davvero io non ho capito da dove si d...
- mer nov 04, 2020 07:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
- Risposte: 43
- Visite : 8079
Re: una abitazione del condominio non è riscaldata
La circolare 36 si applica anche agli interventi sull'involucro e non solo agli impianti, l'edificio DEVE essere dotato di impianto PRIMA. Mi indichi esattamente il punto della 36 da cui si deduce. o qualsiasi altra fonte normativa (o circolare), che dice che gli interventi sull'involucro non sono ...
- mer nov 04, 2020 07:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
- Risposte: 43
- Visite : 8079
Re: una abitazione del condominio non è riscaldata
Sembra che Villarosa la pensi diversamente sulla ui in Condominio priva di riscaldamento (per quanto possa valere). Vedere la FAQ 9.7. non trovavo la faq che citi. in prima battuta ho trovato questo: http://www.fincoweb.org/wp-content/uploads/2020/09/faq-superbonus-villarosa-mef.pdf Condominio con ...
- mar nov 03, 2020 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico di incendio vernici
- Risposte: 10
- Visite : 4137
carico di incendio vernici
sto affrontando una pratica per un deposito di vernici di diversa natura. dove trovo dati attendibili dei poteri caloriferi delle vernici? a solvente? all'acqua? in polvere? ecc. ho trovato qualche dato...ma sono uno il doppio dell'altro. sulle schede di sicurezza non trovo dati espliciti. avete qua...
- mar nov 03, 2020 20:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: una abitazione del condominio non è riscaldata
- Risposte: 43
- Visite : 8079
una abitazione del condominio non è riscaldata
condominio con n unità immobiliari, di cui 1 unità è priva di impianto di riscaldamento. Usufruisce delle agevolazioni fiscali per la realizzazione del cappotto? mentre non può usufruire dell'intervento trainato di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, in quanto non esistente. è corretto? anc...
- mer ott 28, 2020 11:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: conformità urbanistica e 110%
- Risposte: 16
- Visite : 2488
Re: conformità urbanistica e 110%
mi rispondo da solo: dpr 380: Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le inf...
- mar ott 20, 2020 09:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
- Risposte: 40
- Visite : 31127
Re: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
D'altro canto è esplicito nel Decreto MISE sui Requisiti, all'art.2, lettera b) dove è scritto che gli interventi sull'involucro edilizio " ... possono riguardare: i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontli (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato vers...
- ven ott 16, 2020 20:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
- Risposte: 40
- Visite : 31127
- ven ott 16, 2020 18:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
- Risposte: 40
- Visite : 31127
Re: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
superbonus estensione dell ecobonus = precedentemente riscaldato non è esattamente così. il superbonus non è banalmente una estensione dell'ecobonus, tanto è vero che chi ne può usufruire sono solo alcuni soggetti, tra cui i condomini, intesi nella loro interezza. e poi definisce gli interventi che...
- ven ott 16, 2020 16:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: 110% - Cappotto su volumi non riscaldati
- Risposte: 40
- Visite : 31127
110% - Cappotto su volumi non riscaldati
Accedono alla detrazione del 110% le porzioni di intervento sull'involucro edilizio di parti non riscaldate. Esempio: condominio con al piano terra un locale deposito non riscaldato. Se applico il cappotto sulla muratura esterna che delimita il deposito, la relativa spesa la posso portare in detrazi...
- ven set 18, 2020 19:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: conformità urbanistica e 110%
- Risposte: 16
- Visite : 2488
Re: conformità urbanistica e 110%
ne parla al minuto 16, circa. ma non mi sembra che dia delle risposteTom Bishop ha scritto: ↑ven set 18, 2020 18:56 Dai un'occhiata a questo video
https://youtu.be/6FQkegmCVfw
- ven set 18, 2020 18:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: conformità urbanistica e 110%
- Risposte: 16
- Visite : 2488
Re: conformità urbanistica e 110%
l'articolo del dpr 380 è il 49. ora. sono l'unico a ritenere che quell'articolo riguardi le opere a farsi e non lo stato di fatto da cui si parte??? "1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero...
- gio set 17, 2020 20:16
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ambiente con copertura a volta - APE
- Risposte: 3
- Visite : 4067
ambiente con copertura a volta - APE
dove posso reperire dati attendibili o almeno da cui prendere spunto per determinare la trasmittanza termica di una copertura a volta in pietra o tufo? è corretto simulare la stratigrafia applicando una altezza "media" al "solaio-volta"? in tal caso avremmo una stratigrafia del t...
- gio set 17, 2020 11:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: conformità urbanistica e 110%
- Risposte: 16
- Visite : 2488
Re: conformità urbanistica e 110%
in quale sezione del modello?
lo stato attuale è dichiarato dal dichiarante
l'intervento a farsi è asseverato dal tecnico
- gio set 17, 2020 10:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: conformità urbanistica e 110%
- Risposte: 16
- Visite : 2488
Re: conformità urbanistica e 110%
non c'è scritto che bisogna asseverare.
non assevera il tecnico ma dichiara il dichiarante
- mer set 16, 2020 12:47
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: conformità urbanistica e 110%
- Risposte: 16
- Visite : 2488
conformità urbanistica e 110%
leggo da più parti che i tecnici dovrebbero asseverare la conformità edilizio-urbanistica degli immobili (anche interi edifici) su cui si intenda applicare l'ecobonus 110% Esattamente in quale parte del decreto vi è questo obbligo? può essere rimessa al singolo o ciascun condomino questa responsabil...
- ven set 04, 2020 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
- Risposte: 7
- Visite : 1364
Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
Grazie per il conforto. Ma la SCIA con la RTV 2019 devo presentarla dopo l'entrata in vigore ( 19 nov. mi pare ) oppure posso presentarla subito ? Altrimenti se procedo subito con la RTV 2017 con qf= 123 MJ/m2 ( 5000 x 14 auto * dq1=1,2) mi trovo SE= A*qf/20000+A/100 = 680*123+680/100 = 10,98m2 che...
- ven set 04, 2020 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "Quota di tutti i piani" - RTV novembre 2020
- Risposte: 3
- Visite : 791
Re: "Quota di tutti i piani" - RTV novembre 2020
altre opinioni a riguardo?
- ven set 04, 2020 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
- Risposte: 7
- Visite : 1364
Re: Ventilazione Autorimessa - DM '86 / RTV
scusa se ho ben capito hai 680/25-6=21 mq di ventilazione.
21x40=840 mq
da novembre non hai problemi
- gio set 03, 2020 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?
- Risposte: 3
- Visite : 895
Re: pavimento sopraelevato e reazione al fuoco..è possibile trattarlo?
sulla durabilità hai ragione, parliamo di un pavimento sopraelevato con passaggio cavi nell'intercapedine, all'interno di un call center. Mi puoi dire che tipo di prodotto intendi per rivestimento? hai un link o mi dire il prodotto che hai usato? grazie stai studiando l'intervento con il Codice? o ...
- gio set 03, 2020 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2767
Re: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa
Grazie per la risposta. Quindi assumendo per l'autorimessa in questione: 1. Affollamento max di 117 persone. 2. Capacità di deflusso 37,5. 2. N moduli richiesti per il deflusso -> 4. Avendo due uscite di sicurezza ad un estremo dell'autorimessa che soddisfano il deflusso ma non sono contrapposte. P...
- gio set 03, 2020 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "Quota di tutti i piani" - RTV novembre 2020
- Risposte: 3
- Visite : 791
"Quota di tutti i piani" - RTV novembre 2020
a proposito dei piani. nella RTV di maggio, per "quota di tutti i piani" si ci riferisce alla sola autorimessa e non alla quota dell'edificio. Quindi la "classica" autorimessa ad un solo piano interrato, è da classificarsi sempre HB, indipendentemente dall'altezza complessiva del...
- mar ago 04, 2020 11:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
- Risposte: 6
- Visite : 1397
Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
certo, per alcuni casi specifici era possibile.Tom Bishop ha scritto: ↑mar ago 04, 2020 06:19 Per le piccole autorimesse anche la RTV del 14/02/2020 prevede aerazione in funzione del carico di incendio, inferiori a 1/40.
Da novembre, invece, sarà 1/40, indipendentemente dalle dimensioni, e solo in funzione di qf
- lun ago 03, 2020 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
- Risposte: 6
- Visite : 1397
Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
da novembre, per le autorimesse con qf<600 mj/mq (direi quasi tutte), sarà sufficiente una ventilazione pari ad A/40.
la norma attuale (e la precedente) prevede il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dal valore del carico di incendio specifico qf.
sbaglio?
la norma attuale (e la precedente) prevede il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dal valore del carico di incendio specifico qf.
sbaglio?
- gio lug 30, 2020 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2
- Risposte: 2
- Visite : 723
- gio lug 30, 2020 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2
- Risposte: 2
- Visite : 723
Autorimesse Idranti Livello 1 vs OH2
Il codice di prevenzione prevede per le autorimesse: "Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.6-3" e quindi, nei casi indicati, il Livello di pericolosità minimo pari a 1. Approcciando il ...
- mar lug 21, 2020 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTONI FUMI FREDDI ESISTONO IN COMMERCIO?
- Risposte: 1
- Visite : 556
Re: PORTONI FUMI FREDDI ESISTONO IN COMMERCIO?
fino a qualche mese fa sicuramente no. adesso però dovrebbero uniformarsi alla normativa armonizzata che credo sia in vigore da novembre scorso. quindi dovresti chiedere con mail alle aziende produttrici tieni conto che i "kit" fumi freddi da applicare a posteriori non garantiscono (o alme...
- mar lug 21, 2020 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento estintori classe B ex DM 18/10/2019
- Risposte: 4
- Visite : 1650
Re: Dimensionamento estintori classe B ex DM 18/10/2019
Mah, nelle fasi dell'incendio in cui è possibile l'intervento dell'operatore comune con l'estintore in dotazione all'attività, si avrà la combustione di materiali solidi come le plastiche, gli pneumatici. Quando iniziano a fuoriuscire i liquidi combustibili/infiammabili dai serbatoi credo che l'ope...
- lun lug 20, 2020 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento estintori classe B ex DM 18/10/2019
- Risposte: 4
- Visite : 1650
Re: Dimensionamento estintori classe B ex DM 18/10/2019
Giustamente dici che gli estintori servono solo per aggredire focolai di incendio e non certo per spegnere l'intero carico di incendio di un compartimento. Quindi la VDR terrà conto degli scenari di incendio prevedibili. Nel caso dell'autorimessa si ha un ci misto A/B con i liquidi contenuti in ser...
- lun apr 20, 2020 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo. Carico di incendio
- Risposte: 2
- Visite : 808
Re: Pubblico spettacolo. Carico di incendio
Non esisteva il carico di incendio specifico di progetto. eh già. Quindi dovrei far riferimento al carico di incendio "nominale", senza alcuna correzione, mi sa. In tal senso anche le definizioni del dm 1983: 1.3. - Carico d’incendio. Potenziale termico della totalità dei materiali combus...
- sab apr 18, 2020 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo. Carico di incendio
- Risposte: 2
- Visite : 808
Pubblico spettacolo. Carico di incendio
La norma sui locali di pubblico spettacolo,prevede che debba "essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d’incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard." La valutazione va fatta rispetto al carico di incend...
- sab apr 18, 2020 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
- Risposte: 4
- Visite : 1054
- sab apr 18, 2020 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
- Risposte: 4
- Visite : 1054
Re: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
I WPC possono variare in base alla matrice polimerica ed al tipo e quantità di filler organico. Ti occorrono quindi le caratteristiche e le frazioni di massa dei materiali costituenti, che ti può dare solo il produttore. Riguardo il dato di 10,1 kW/mq, dovrebbe essere il dato del flusso termico cor...
- sab apr 18, 2020 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
- Risposte: 4
- Visite : 1054
da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
Ciao a tutti. Ho un materiale composito (si tratta di wpc - wood plastic composite) e vorrei determinarne con buona approssimazione il carico di incendio. Qualcuno ha tabellati sul wpc? Dalle prove di laboratorio eseguite per determinare la reazione al fuoco del materiale (secondo EN 13501-1), ho il...
- mar apr 14, 2020 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
- Risposte: 7
- Visite : 1237
Re: caldaia a gas e pubblico spettacolo
3) Poiché il D.M. 12/4/1996 (pure lui > 35 kW) vietava installazione in pubblico spettacolo, si generò il quesito citato. Il parere dell'Ispettorato regional fu onnicompremsivo di qualsiasi apparecchio a gas < 35 kW. Parere dell’Ispettorato Interregionale È pervenuto dal Comando Provinciale VVF il ...
- mar apr 14, 2020 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
- Risposte: 7
- Visite : 1237
Re: caldaia a gas e pubblico spettacolo
Beh no, c'è scritto "anche se di tipo stagno". Ovvero, nemmeno in questo caso, figurati gli altri, dice il legislatore. Aspetta weare...se leggi la nota citata, fa riferimento ai radiatori a gas, installati in sala. Anche io in prima battuta, avevo inteso che non fosse possibile installar...
- mar apr 14, 2020 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia a gas e pubblico spettacolo
- Risposte: 7
- Visite : 1237
caldaia a gas e pubblico spettacolo
Bentrovati a tutti La Nota prot. n. P77/4134 Sott. 53 del 25/1/1999, prevede "Non è consentita l'installazione di apparecchi termici alimentati a gas combustibile all'interno dei locali anche se di tipo stagno e a tiraggio forzato e di potenzialità complessiva inferiore a 35 kW" Ho letto l...
- mer gen 08, 2020 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: novità autorimesse?
- Risposte: 0
- Visite : 1390
novità autorimesse?
Ciao a tutti. Buon anno.
Qualcuno ha notizie in merito a imminenti novità per le autorimesse?
Qualcuno ha notizie in merito a imminenti novità per le autorimesse?
- gio nov 07, 2019 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3724
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
intanto non è stato chiarito quello che ci si era chiesti qui
viewtopic.php?f=4&t=25194
in merito a Elementi strutturali principali vs secondari
qualcuno ha una chiave di lettura aggiornata?
- gio nov 07, 2019 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI vano ascensore. chi prevale
- Risposte: 4
- Visite : 1584
Re: REI vano ascensore. chi prevale
certo...2005
è chiaro che la norma più restrittiva garantisce.
ma in fondo la norma del 2005, è successiva, e peraltro emanata oltre 20 anni dopo (con conoscenze maggiori). potrebbe anche essere che prevalga quest'ultima.
non mi sembra via sia una circolare in merito
è chiaro che la norma più restrittiva garantisce.
ma in fondo la norma del 2005, è successiva, e peraltro emanata oltre 20 anni dopo (con conoscenze maggiori). potrebbe anche essere che prevalga quest'ultima.
non mi sembra via sia una circolare in merito
- mer nov 06, 2019 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI vano ascensore. chi prevale
- Risposte: 4
- Visite : 1584
REI vano ascensore. chi prevale
il dm 1986 sulle autorimesse prevede che i passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste...
- gio ott 24, 2019 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillante legno-metallo
- Risposte: 2
- Visite : 881
Re: Sigillante legno-metallo
grazie
ma mi servono prodotti per giunti piccoli.
tipo questo: Sigillante antincendio IC 15WB+ della 3M
ma mi servono prodotti per giunti piccoli.
tipo questo: Sigillante antincendio IC 15WB+ della 3M
- gio ott 24, 2019 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillante legno-metallo
- Risposte: 2
- Visite : 881
Sigillante legno-metallo
Avete suggerimenti per sigillare dei giunti lineari di 1 o 2 cm tra legno e metallo.
io pensavo ad un silicone o al massimo ad una schiuma
alternative?
l'applicazione sarebbe in orizzontale
io pensavo ad un silicone o al massimo ad una schiuma
alternative?
l'applicazione sarebbe in orizzontale
- gio ott 24, 2019 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
- Risposte: 11
- Visite : 4066
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
no. non cade la predetta prescrizione. le modalità di determinazione sono sempre le stesse. il 20% sta in S.3.11.1 punto 8
- gio ott 24, 2019 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO CAPITOLO S.3 E PORTE A TENUTA DI FUMI FREDDI
- Risposte: 3
- Visite : 1295
Re: DUBBIO CAPITOLO S.3 E PORTE A TENUTA DI FUMI FREDDI
non è mai capitato a nessuno di ricadere nel livello di prestazione III per elevato Qf e non far installare porte EI sa all'interno dell'attività? se sei a livello III solo per il carico di incendio (ma ad esempio l'affollamento è basso) potresti ragionare con una soluzione alternativa (classica po...
- gio ott 24, 2019 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
- Risposte: 9
- Visite : 4876
Re: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
Mi spiace ma non è (assolutamente) così. Ci sono diverse possibilità, porte nuove: 1: la porta è marcata CE e nel marchio CE e nella DOP viene riportata la caratteristica Sa; 2: la porta è omologata e il produttore fornisce in aggiunta all'omologazione ed a tutti gli altri documenti ed adempimenti ...
- ven ott 11, 2019 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colore tubazione impianto sprinkler
- Risposte: 12
- Visite : 6612
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Vale sempre il principio di cui sopra, ovvero che la colorazione serve ad uno scopo preciso: identificare correttamente tubazioni e relative apparecchiature per fluidi pericolosi o consentire immediati interventi di sicurezza. Nel caso specifico non vi sono rischi nell'acqua antincendio e non vi so...