La ricerca ha trovato 3046 risultati

da weareblind
sab ott 16, 2021 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOF e parere di conformità
Risposte: 7
Visite : 732

Re: NOF e parere di conformità

Appunto, ma allora a cosa serve? Tanto, è lento come una variante, e poi la variante la devi fare...
da weareblind
sab ott 16, 2021 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOF e parere di conformità
Risposte: 7
Visite : 732

NOF e parere di conformità

Mi capita (forse) un secondo NOF in vita mia. Il primo già sapevamo che non sarebbe stato realizzato. Questo secondo sarà realizzato: ma devo allora fare POI un progetto per parere di conformità? Dopo aver avuto OK al NOF? Oppure, avendo già io un parere complessivo ed essendo questo un dettaglio im...
da weareblind
mer ott 13, 2021 08:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE
Risposte: 4
Visite : 913

Re: VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE

Ti ringrazio. Io ho solo industria, e francamente 9 volte su 10 scrivo "rischio non presente e tiro dritto", mi sono già irritato le gonadi. Troppa roba inutile nei progetti.
da weareblind
mar ott 12, 2021 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
Risposte: 5
Visite : 1454

Re: Distanze da serbatoio GPL 5 mc

Ciao Weare, situazione analoga per me. come hai risolto alla fine? un fabbricato con un'attività soggetta all'interno è diverso da un deposito soggetto? o meglio: un fabbricato con attività soggetta al suo interno (non deposito di materiali infiammabili o combustibili), ricade al punto a) oppure al...
da weareblind
ven ott 08, 2021 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 02/09/2021
Risposte: 20
Visite : 1655

Re: DM 02/09/2021

Per il PS il DM 388/03 dice 3, e già mi paiono abbastanza, ma 5... manco si ricordano se l'estintore lo devono buttare dentro intero nelle fiamme.
da weareblind
ven ott 08, 2021 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 02/09/2021
Risposte: 20
Visite : 1655

Re: DM 02/09/2021

Grazie per la news. Requiem per il vecchio DM 10/03/98 che ci ha tenuto compagnia per tanti anni. Lettura veloce: noto con piacere che finalmente è stato stabilito l'aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio. Altra cosuccia importante è la formazione dei docenti: anche i professionisti a...
da weareblind
gio ott 07, 2021 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 34
Visite : 10344

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Per il passaggio GPL-metano direi che la strada può essere quella dell'art.4 comma 7 del DM: presentazione di SCIA e dichiarazione di non aggravio con relazione tecnica. Questo perchè tra GPL e metano cambiano lievemente le condizioni di sicurezza riguardo la posizione della CT e le aperture di aer...
da weareblind
gio set 30, 2021 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza aerazione autorimessa
Risposte: 3
Visite : 492

Re: Distanza aerazione autorimessa

Cioè lasci solo l'ultima stecca di aerazione?
da weareblind
lun set 27, 2021 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 01/09/2021
Risposte: 19
Visite : 2726

Re: DM 01/09/2021

AHAHAHAH i VVF, qualificano un manutentore.
da weareblind
gio set 23, 2021 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Auto elettrico in autorimessa con CPI
Risposte: 4
Visite : 648

Re: Auto elettrico in autorimessa con CPI

Le batterie al litio non emettono idrogeno. La macchina è omologata.
Per me sì, ma va segnalato al rinnovo.
da weareblind
mar set 21, 2021 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni avvolgibili e US
Risposte: 15
Visite : 1512

Re: Portoni avvolgibili e US

Perdonami, cosa quoti? :D
da weareblind
mar set 21, 2021 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni avvolgibili e US
Risposte: 15
Visite : 1512

Re: Portoni avvolgibili e US

Molte grazie. Giustamente no pubblico, ma qui è una fabbrica dove si prepara il sushi. Però nel Codice non è previsto.
da weareblind
lun set 20, 2021 19:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni avvolgibili e US
Risposte: 15
Visite : 1512

Re: Portoni avvolgibili e US

Riprendo la discussione, a me viene da dire che questa soluzione è idonea. No? https://www.dynacodoor.com/sites/default/files/D-313_EMERGENCY_IT_LowRes.pdf Ho una fabbrica di confezionamento pesce, per il freddo e l'igiene ambiente vorremmo mettere decine di queste, saranno anche lungo le vie di fug...
da weareblind
gio set 16, 2021 07:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con Rvita A2 o B2?
Risposte: 2
Visite : 426

Re: Autorimessa con Rvita A2 o B2?

Direi di sì.
da weareblind
mer set 15, 2021 07:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serramenti certificati per le vie di fuga?
Risposte: 6
Visite : 640

Re: Serramenti certificati per le vie di fuga?

Esatto. C'è una ottima discussione qui sul forum.
da weareblind
sab set 11, 2021 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bombolette spray con propellente butano propano
Risposte: 11
Visite : 11163

Re: Bombolette spray con propellente butano propano

Tom Bishop ha scritto: ven set 10, 2021 18:18
grifo68 ha scritto: ven set 10, 2021 17:26
poi ci sono delle linee guida della FEA (Federazione Europea Aerosol) che trattano nello specifico delle gas house
Grazie della dritta, dove le posso trovare?
https://kosmetyki-detergenty.pl/wp-cont ... dition.pdf
da weareblind
sab set 11, 2021 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23654

Re: Incendio Milano

Operando anche in Svizzera e a Bolzano, trovo folle che in Italia io faccia il progetto e poi il collaudo. In quei due posti il collaudo lo fa un diverso tecnico antincendio. Mi pare il minimo.
da weareblind
ven set 10, 2021 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bombolette spray con propellente butano propano
Risposte: 11
Visite : 11163

Re: Bombolette spray con propellente butano propano

Ho due clienti che riempiono bombolette di loro prodotti. Il primo mette 20 gr/bomboletta, il secondo 40 gr/bomboletta.
da weareblind
ven set 10, 2021 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23654

Re: Incendio Milano

Leggo il contrario. Ovvero, troppi che avrebbero saputo cosa fare. A posteriori, s'intende.
da weareblind
ven set 10, 2021 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 12
Risposte: 3
Visite : 512

Re: attività 12

12.2.B dati i punti di infiammabilità.
da weareblind
gio set 09, 2021 20:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23654

Re: Incendio Milano

Mi pare di leggere troppi commenti "a posteriori".
da weareblind
gio set 09, 2021 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 12
Risposte: 3
Visite : 512

Re: attività 12

Sì. Quanto sono distanti?
da weareblind
mer set 08, 2021 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa cat.A inserita in attività cat.B
Risposte: 15
Visite : 1002

Re: Autorimessa cat.A inserita in attività cat.B

E' assolutamente così. Con l'assurdo che se progetti oggi, e l'architettonico e lo strutturale ti seguono, e tra 1 anno cambia la norma ma ormai sei a mezzo cantiere...
da weareblind
mer set 08, 2021 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa cat.A inserita in attività cat.B
Risposte: 15
Visite : 1002

Re: Autorimessa cat.A inserita in attività cat.B

Se non ho capito male, hai un parere per l'autorimessa però, ma senza SCIA?
da weareblind
mer set 08, 2021 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppi elettrogeni temporanei da cantiere
Risposte: 7
Visite : 1759

Re: Gruppi elettrogeni temporanei da cantiere

grifo68 ha scritto: ven mar 19, 2021 13:56 c'è questo chiarimento, è antecedente al DPR 151, ma direi che nella logica resta valido

http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... 106_33.pdf
Interessante. Io di solito la SCIA la mando, a scanso di ogni rogna successiva.
da weareblind
lun ago 30, 2021 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23654

Re: Incendio Milano

Certo, ma l'inquirente, non tanto sottilmente, sottolineava che "il cappotto andava cambiato". E come no.
da weareblind
lun ago 30, 2021 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 163
Visite : 23654

Re: Incendio Milano

Inquirenti: l'edificio è del 2010, ma in 10 anni cambiano normative e conoscenze tecniche. E quindi? Se l'edificio è autorizzato, che faccio?
da weareblind
lun ago 16, 2021 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BOMBOLAIO ANIDRIDE CARBONICA COMPRESSA: RISCHI?
Risposte: 1
Visite : 348

Re: BOMBOLAIO ANIDRIDE CARBONICA COMPRESSA: RISCHI?

La CO2 è usata negli estintori e negli impianti di spegnimento automatico, chiaramente è un inerte. Quale attività soggetta potrebbe mai generare? Linea guida non ne conosco, ma contro gli scoppi puoi tenere le stesse accortezze usare contro le esplosioni. Pareri resistenti, tetto leggero, sfogo can...
da weareblind
lun ago 09, 2021 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 18
Visite : 2769

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

Aia. Uhm io non rinnoverei, se la prestazione è figlia dello spessore, e non sai quanto deve essere...
da weareblind
lun ago 09, 2021 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 18
Visite : 2769

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

Se non è indicata nel rapporto di prova (hai un rapporto?), controlli lo spessore e fine.
da weareblind
gio ago 05, 2021 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Risposte: 8
Visite : 912

Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?

https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/biella/viewPage.aspx?s=321&p=56952 Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, che rappresenta una novità rispetto al precedente regolamento) purché...
da weareblind
lun ago 02, 2021 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso esodo esterno
Risposte: 6
Visite : 753

Re: Percorso esodo esterno

Ometto anche io tutte le lunghezze esterne, oltre luogo sicuro, e per lo stesso punto del Copi.
Grazie a tutti e a travereticolare per le risposte. Il 4.5.3.3 non lo trovavo più a memoria.
Combinato con Tabella S.4-5 seconda soluzione con 2,5 m hai finito, giusto.
da weareblind
dom ago 01, 2021 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso esodo esterno
Risposte: 6
Visite : 753

Percorso esodo esterno

In un progetto un funzionario mi ha richiesto di dimostrare che l'esodo all'esterno è sufficientemente sicuro. Mi sono riletto il capitolo S.4.11 per esodo all'aperto, ma non trovo tale richiesta. Né mi pare di vederla nelle definizioni. Il percorso d'esodo infatti finisce alla US per cui sono all'a...
da weareblind
sab lug 31, 2021 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 1103

Re: Oggetti e piastra radiante

Male! Io il contrario :mrgreen:
da weareblind
ven lug 30, 2021 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: A, B, C, e altre menate
Risposte: 2
Visite : 471

Re: A, B, C, e altre menate

Sì, ma qui chi ha fatto sopralluogo ha rilasciato il n 12.2.B d'imperio, ma ora al rinnovo allo stesso Comando non va bene. Ma a cosa **** serve? Hai la mia asseverazione, BASTA. B-A-S-T-A.
da weareblind
gio lug 29, 2021 20:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: A, B, C, e altre menate
Risposte: 2
Visite : 471

A, B, C, e altre menate

2016, SCIA per attività 54 e 2 attività 12.1.A, depositi oli lontani, uno dentro capannone e uno fuori. Esce funzionario, per lui vanno sommati (8 + 2 mc), anche se sono centri di pericolo distinti, rilascia un CPI con 12.2.B. 2021 rinnovo, l'ufficio prevenzione incendi rifiuta il rinnovo 12.2.B per...
da weareblind
gio lug 29, 2021 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 1103

Re: Oggetti e piastra radiante

Pronti! Che ti piace?
da weareblind
gio lug 29, 2021 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
Risposte: 6
Visite : 793

Re: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità

Se considerassi il vecchio corpo normativo, se in mezzo hai luogo sicuro (= filtro a prova di fumo secondo DM 30/11/1983) sono due separate. Stessa logica col COPI, scusa ma non riesco ora ad andare a trovare i punti specifici.
da weareblind
gio lug 29, 2021 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 1103

Re: Oggetti e piastra radiante

Grazie, quando il funzionario me la boccia dirò che è colpa tua :lol:
da weareblind
mer lug 28, 2021 20:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 1103

Re: Oggetti e piastra radiante

Scusa, se invece sono all'aperto, quindi senza protezione termica data da un muro di un edificio, invece va bene?
da weareblind
mar lug 27, 2021 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 1103

Oggetti e piastra radiante

Scusate, ma voi considerate gli impianti tecnologici come obiettivi della piastra? Va bene i depositi di combustibile, ma un gruppo elettrogeno o una caldaia? Grazie.
da weareblind
mar lug 27, 2021 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Risposte: 11
Visite : 1232

Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Art. 46. - Prevenzione incendi 4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 . Decreto Ministeriale 10 m...
da weareblind
lun lug 26, 2021 21:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Risposte: 11
Visite : 1232

Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Sì ma il D.M. 10 marzo 1998 non è obbligatorio. Quindi...
da weareblind
lun lug 26, 2021 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Risposte: 11
Visite : 1232

Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

No. Nel senso che puoi usare quello che vuoi. Cosa intendi con ufficiale? Non vi è nulla di obbligatorio e/o ufficiale o non ufficiale.
da weareblind
sab lug 24, 2021 14:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
Risposte: 7
Visite : 775

Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI

E' una nuova attività, non un ampiamento, una nuova 75, per me COPI.
da weareblind
gio lug 08, 2021 20:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 69 o no
Risposte: 8
Visite : 951

Re: Attività 69 o no

Locali adibiti a vendita all'ingrosso con superficie lorda > 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Trattasi di capannone da 450 mq per vendita all'ingrosso, ove nessun cliente entra mai. Negozio online di vendita all'ingrosso (vende trans pallet), altrove, che vende e fa preparare il bancale d...