Re: Esame progetto per palestra
Sì? In cosa? Perché tu hai domandato se è giusto ritenere una palestra con meno di 100 persone non soggetta, anche se più grande di 200 mq. E io ho risposto alla tua domanda. Volevo dire che il numero di persone influisce nell'inquadramento dell'attività soggetta. È scritto proprio nella definizion...
- ven lug 22, 2022 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola dell'infanzia e asilo nido
- Risposte: 2
- Visite : 516
Scuola dell'infanzia e asilo nido
Scusate, ma se ho una scuola dell'infanzia (tra 3 e 5 anni) soggetta a prevenzione incendi perché oltre 100 presenze, e al piano terra ho una singola classe di asilo nido (6 bambini), come li tratto? Tutto col D.M. 26/8/1992? Col D.M. 16/7/2014 titolo IV? Mi rimanda al D.M. 10/3/1998, a questo punto...
- ven lug 22, 2022 21:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1250
Re: Esame progetto per palestra
Sì? In cosa? Perché tu hai domandato se è giusto ritenere una palestra con meno di 100 persone non soggetta, anche se più grande di 200 mq. E io ho risposto alla tua domanda.
- ven lug 22, 2022 20:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1250
Re: Esame progetto per palestra
No, la declaratoria parla di 200 mq. Numero di persone ininfluente.
- ven lug 22, 2022 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
- Risposte: 5
- Visite : 774
Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
La richiesta di accesso è per i soccorritori, ritengo i 3,5 m non necessari. Basta un accesso, purché da lì puoi passare in tutti i comparti.
- gio lug 21, 2022 21:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1250
Re: Esame progetto per palestra
La domanda secondo me non ha risposta certa. Per me resta soggetto, è una diretta pertinenza, che viene aperta in continuazione.
- mar lug 19, 2022 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cert rei muri calcestruzzo non armati
- Risposte: 3
- Visite : 641
Re: cert rei muri calcestruzzo non armati
Interrate = contro terra?
- ven lug 15, 2022 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1258
Re: Consegna documentazione
Al contrario. Io sono certo che la carta non la troverò. I file salvati ordinatamente li trovo. E li posso filtrare con un programmino stupido. Carta da abolire.
- ven lug 15, 2022 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 851
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Grazie a te!
- ven lug 15, 2022 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 851
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Concordo. Ne seguo 3 di questo tipo, non ho stoccaggi. O vado a compressione e odorizzazione e mando in rete, o non è idoneo e va a torcia.
- ven lug 15, 2022 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1258
Re: Consegna documentazione
Con alcuni SUAP della Lombardia sta diventando veramente una cosa imbarazzante. Alcuni addirittura non ti permettono di allegare la procura, deve firmare in p7m tutto il titolare, una cosa mai vista. Altri se non metti i dati catastali corretti non ti fanno andare avanti. Per quello ho aperto quest...
- ven lug 15, 2022 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale con pompa di surpressione
- Risposte: 2
- Visite : 470
Re: locale con pompa di surpressione
Per me hai ragione tu.
- ven lug 15, 2022 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa: Locale rifiuti e filtro rientrano nel calcolo della superficie?
- Risposte: 1
- Visite : 449
Re: Autorimessa: Locale rifiuti e filtro rientrano nel calcolo della superficie?
V.6.2 Definizioni 2. Superficie complessiva dell'autorimessa: superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate. Zona filtro non compresa quindi. G.1.8 Compartimentazione 4. Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell'incendio sia res...
- ven lug 15, 2022 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 851
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Uhm non saprei. Lo sviluppo del biogas, nel tuo caso, che fine fa? Consumo istantaneo?
- ven lug 15, 2022 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 851
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Anche per me. Io ho una copertura pressostatica,in classe 1 a Latina e a capocchia a Velletri. L'uniformità, proprio.
- ven lug 15, 2022 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5106
Re: Il meraviglioso Ordine
Vvf no, MyIng credo di sì, li hai caricati?
- ven lug 15, 2022 00:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5106
Re: Il meraviglioso Ordine
Ma scusa, non hai copia dei tuoi attestati?
- ven lug 15, 2022 00:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 851
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Ho due biogas nel Lazio, non progettati da me, senza raffreddamento e senza spegnimento. Ma manco conosco il decreto, domani lo guardo.
- gio lug 14, 2022 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5106
- gio lug 14, 2022 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1330
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Eh ma non è questione di moneta. È che ti manca una autorizzazione, che porta ad un penale.
- mer lug 13, 2022 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1330
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Allora io ho per le mani un complesso edilizio di 5 palazzi soggetti con rispettive autorimesse soggette, che hanno in comune l'impianto antincendio: a nessuno è mai venuto in mente di chiedere una 73 (e sicuramente superano le 300 unità ed anche i 5000mq). A rigore, il "supercondominio" ...
- mer lug 13, 2022 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5106
Re: Il meraviglioso Ordine
Per funzionare devi avere un senso. L'Ordine è un orpello antico ed una palla al piede, nessun valore aggiunto.
- mer lug 13, 2022 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
- Risposte: 18
- Visite : 1330
Re: SECONDO VOI E' ATTIVITA' 73?
Confermo. A rigorissimo è 73 a firma congiunta per la parte promiscua: idranti e struttura portante.mmaarrccoo ha scritto: ↑mer lug 13, 2022 15:44 Il problema è che abbastanza inutile parlarne con un funzionario. La pratica può finire in mano a chiunque e vedere le cose diversamente...
- mer lug 13, 2022 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5106
Re: Il meraviglioso Ordine
Va abolito. Sono già stato reintegrato, oplá, coi documenti da me ieri mandati. Solo che me lo hanno comunicato via posta ordinaria, se no resta traccia formale della vaccata. Documenti presenti sull'utilissimo MyIng, altra buffonata totale. Ripeto: sono un iscritto, hai mail e cellulare, mi chiami ...
- mer lug 13, 2022 07:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto
- Risposte: 19
- Visite : 1246
Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto
Pompa di surpressione con allaccio diretto Ho provato a chiederla 4 volte e assolutamente non ho mai ottenuto parere favorevole da parte del gestore, il quale ha facoltà di dirti di no senza spiegazioni.
- mer lug 13, 2022 07:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5106
Re: Il meraviglioso Ordine
Non ho nessun rapporto con nessun consigliere, mi guardo bene di partecipare a questa baracconata, così come non voto assolutamente mai, l'ordine è totalmente inutile perché io sono laureato in ingegneria chimica e altro francamente non deve servire, qual è il valore aggiunto di questa buffonata med...
- mar lug 12, 2022 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico incendio box vernici
- Risposte: 6
- Visite : 843
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Non fa parte del carico incendio. Se la parete perimetrale è cieca incombustibile, nemmeno distanza irraggiamento. Pure, quando posso, una schiena EI per questi box cerco di farla.
- mar lug 12, 2022 22:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5106
Re: Il meraviglioso Ordine
Non saprei. So che l'utilissimo Ordine, che manda comunicazioni una più inutile dell'altra, lesto a chiedere la retta, non si è preso bla briga di chiamare o scrivere all'iscritto, per controllo. Lo ha sospeso. Bravi. Mi sento veramente tutelato. Mi raccomando, forma pura, che davanti a asseverazion...
- mar lug 12, 2022 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con filtro a prova di fumo
- Risposte: 9
- Visite : 796
- mar lug 12, 2022 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Il meraviglioso Ordine
- Risposte: 39
- Visite : 5106
Il meraviglioso Ordine
Il mio Ordine, senza preavviso e senza contattarmi mi ha sospeso dall'elenco dei professionisti antincendio, per mancanza di aggiornamento di 40 ore in 5 anni. Controllo, ne ho 44 da gennaio 2020.
E' tutto meraviglioso.
E' tutto meraviglioso.
- mar lug 12, 2022 18:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto
- Risposte: 19
- Visite : 1246
Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto
Allora uso io il termine surpressione SOLO per attacco diretto ad acquedotto?
- mar lug 12, 2022 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto
- Risposte: 19
- Visite : 1246
Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto
Questa estate è un disastro. Tutte le attività che seguo e che hanno l'impianto idrico antincendio allacciato all'acquedotto si trovano ad avere sempre gli impianti con prestazioni inferiori di quelle certificate 5 anni fa. Un bel problema... L'allaccio diretto all'acquedotto andrebbe vietato. Anch...
- mar lug 12, 2022 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con filtro a prova di fumo
- Risposte: 9
- Visite : 796
Re: Rinnovo con filtro a prova di fumo
Ci sono manometri appositi, differenziali.
- lun lug 11, 2022 13:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con attività soggette e non soggette che presidi inserire?
- Risposte: 5
- Visite : 634
- gio lug 07, 2022 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
- Risposte: 8
- Visite : 1230
Re: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
Proceq, appuntoSandeman ha scritto: ↑gio lug 07, 2022 08:16Buongiorno, ne approfitto,weareblind ha scritto: ↑lun lug 04, 2022 13:59 Ah io sempre, devo dire. Pacometro utilizzatissimo. Proceq.
che modello di pacometro avete?
Grazie
- gio lug 07, 2022 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
- Risposte: 8
- Visite : 1230
Re: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
Delta così importanti mai visti. In ogni caso verifico tutti i lati, tanto poi i calcoli li fa il software agli elementi finiti, mica io. Io uso Thermocad di Concrete.
- mer lug 06, 2022 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sospensione attività
- Risposte: 2
- Visite : 529
Re: Sospensione attività
Confermo, sono ufficiali di polizia giudiziaria ma quel tipo di imposizione deve arrivare da un'altra Fonte.
- mer lug 06, 2022 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1258
Re: Consegna documentazione
Eh no... CO-VA-LC-MI-MB-PR-MC-SO ti rifiutano la pratica se non arriva dal solo SUAP. Tutte esperienze dirette.
- mer lug 06, 2022 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1258
Re: Consegna documentazione
Io odio il contatto diretto coi Comandi. Anzi, potrei dire che odio i Comandi. :D Già la parola mi infastidisce. Sono adulto e trivaccinato, e progetto e realizzo bene. Non sento di dover essere comandato da nessuno. Adoro Impresainungiorno perché mi ci trovo bene, non ho difficoltà di caricamento. ...
- mer lug 06, 2022 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consegna documentazione
- Risposte: 13
- Visite : 1258
Consegna documentazione
Settimana scorsa per la prima volta non ho potuto caricare il materiale su uno degli n-mila portali dei vari SUAP sparsi sul territorio. Impresainungiorno.gov e tutti gli altri portali fino ad ora provati fanno caricare pdf (taluni solo pdf/A) firmati p7m anche da me, ad attestare che quanto allego ...
- lun lug 04, 2022 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
- Risposte: 8
- Visite : 1230
Re: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
Ah io sempre, devo dire. Pacometro utilizzatissimo. Proceq.
- lun lug 04, 2022 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
- Risposte: 8
- Visite : 1230
Re: CERT REI per pilastro di 6,00 m in C.A. R45?
"Difficilmente si attesta sotto R120" decisamente no. Hai voglia, ce ne a bizzeffe sotto 120 e 90. Viceversa 45 è un valore molto tranquillo, senza aver visto la struttura né fatto analisi per me ci stai. M pare di non vedere lo spessore di protezione dei ferri in mm, hai provato col pacom...
- lun lug 04, 2022 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
- Risposte: 6
- Visite : 771
Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;
Anche per me. Le UNI sono necessarie ma per il solo oggetto-cabina in quanto tale, l'attività produttiva complessiva deve anche rispondere alle norme di prevenzione incendi, che al momento sono quella circolare.
- lun lug 04, 2022 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
- Risposte: 1
- Visite : 468
Re: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
Mah, se rispetta la debita circolare 2/2018, io andrei direttamente al rinnovo, visto che la stessa circolare la inserisce nelle modifiche non rilevanti. Se no, SCIA.
- gio giu 30, 2022 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo progetto prevenzione incendi
- Risposte: 2
- Visite : 544
Re: Nuovo progetto prevenzione incendi
Sì certo.
- mar giu 28, 2022 20:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco
- Risposte: 36
- Visite : 7367
Re: Porte tagliafuoco
Se ne discusse qualche mese fa, ancora omologazione.
- sab giu 25, 2022 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sensori gasolio per GE
- Risposte: 4
- Visite : 636
Re: Sensori gasolio per GE
Per allertare della perdita. In ogni caso non vedo commi esimenti.
- ven giu 24, 2022 20:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sensori gasolio per GE
- Risposte: 4
- Visite : 636
Re: Sensori gasolio per GE
E ma tra "non serve" e "non è obbligatorio"...
Tra l'altro il sensore servirebbe anche per perdite nel sistema di contenimento, quello può capitare sempre.
Tra l'altro il sensore servirebbe anche per perdite nel sistema di contenimento, quello può capitare sempre.
- ven giu 24, 2022 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curve standard o idrocarburi
- Risposte: 6
- Visite : 821
Re: Curve standard o idrocarburi
Interessante. Concordo.travereticolare ha scritto: ↑ven giu 24, 2022 15:25 Una volta mi chiesi se fosse necessario, per un locale ospitante un trasformatore ad olio (ATT.48/B), certificare le strutture con la curva idrocarburi. La risposta del comando fu ISO834.
- ven giu 24, 2022 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curve standard o idrocarburi
- Risposte: 6
- Visite : 821
Re: Curve standard o idrocarburi
Ho sentito un paio di colleghi, usano tale curva SOLO se si tratta di idrocarburi, senza estensione. Io concordo.