La ricerca ha trovato 3049 risultati
- mer ago 10, 2022 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE
- Risposte: 8
- Visite : 1249
Re: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE
Scusa, lì c'è scritto "se l'attività...", mica "tutto l'edificio". Non mi è mai capitato ma non sono convinto. Tu hai già 2 esperienze, d'altronde.
- mer ago 10, 2022 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE
- Risposte: 8
- Visite : 1249
Re: COPI - SPRINKLER LPV, ESODO E DISPONIBILITA' SUPERIORE
Uhm, per me no. Le valutazioni si fanno comparto per comparto. G.3.2.1.3 3. Il valore di ẟɑ, valutato in assenza di sistemi di controllo dell'incendio, può essere ridotto di un livello se l'attività è servita da misure di controllo dell'incendio di livello di prestazione V (capitolo S.6). Quando leg...
- mer ago 10, 2022 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?
- Risposte: 6
- Visite : 995
Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?
Per me anche se ci sono comunicazioni.
- mar ago 09, 2022 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 1963
Re: Percorsi di esodo autorimessa
Giusta riflessione, che castra una via di fuga enorme. E, con una persona che spinge, idonea anche per un disabile, che tanto sulle scale non potrebbe lo stesso. Mah.
- mar ago 09, 2022 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 1963
Re: Percorsi di esodo autorimessa
Tutto chiaro. Direi che la tua linea di ragionamento è corretta. Data la pendenza, che esclude l'uso delle due rampe come esodo, non ritengo tu possa usare l'inizio dello spazio a cielo libero come luogo sicuro temporaneo, proprio per lo stesso motivo. Qualunque sia infatti la distanza in metri calc...
- lun ago 08, 2022 20:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1625
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Non credo serva che il legislatore lo scriva, è un po' questo il pensiero. Ma capisco bene il tuo punto.
Ho fatto realizzare una U.S. aggiuntiva al cliente, alla fine l'intervento era semplice.
Ho fatto realizzare una U.S. aggiuntiva al cliente, alla fine l'intervento era semplice.
- lun ago 08, 2022 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1625
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Questa è una analisi dei bisogni, su cui concordo. Ma lato cogenza legale, no.
- ven ago 05, 2022 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1625
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Ciao, i campi da beach volley in questione sono parte di un complesso grosso (2 da calcio a 5, 3 da padel, altri 8 da padel, palestra e ristorante), sono stato troppo sintetico. La norma chiede di applicare il 20, che chiede di applicare 6 e 8. Ma, in ogni caso, il 13 chiede due uscite come giustame...
- ven ago 05, 2022 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolari ultima infornata
- Risposte: 2
- Visite : 720
Circolari ultima infornata
Chiarimenti al DM chiusure d'ambito, con una bella integrazione a dir la verità, 02/08/2022 prot. 11051.
Esodo progressivo e porte tagliafuoco in ospedale 04/07/2022 prot. 9533
Esodo progressivo e porte tagliafuoco in ospedale 04/07/2022 prot. 9533
- ven ago 05, 2022 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resitenza al fuoco tegolo pigreco
- Risposte: 3
- Visite : 731
Re: resitenza al fuoco tegolo pigreco
Io analitico con sezione intera.
- ven ago 05, 2022 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1625
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Affollamento 4 persone, beach volley senza pubblico. Ho detto che servono due U.S. da 120 cm + ingresso contro esodo.
- ven ago 05, 2022 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1625
Re: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Ah nemmeno io. Idee della proprietà.
- gio ago 04, 2022 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
- Risposte: 10
- Visite : 1625
Impianto sportivo senza pubblico e U.S.
Campo da beach volley, attività soggetta a prevenzione incendi e al CONI. Applico D.M. 18/3/1996 art.20, impianto senza pubblico. Si richiede: per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8. Art.6 per me non applicabile...
- gio ago 04, 2022 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
- Risposte: 5
- Visite : 890
Re: RTV V.8 - campo di applicazione
Per me tutto quello di pertinenza. Sono della ragione sociale commerciale? Sono servizi pertinenti.
- gio ago 04, 2022 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1486
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Mi sono espresso male. Il mio silos collassa. Lo strutturista mi dice quanti metri prende il collasso. È indipendente dalla curva. Avendo 21 m di silos e 19 di spazio libero, lo strutturista mi deve solo dire che non ne prende più di 19.
- gio ago 04, 2022 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1486
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Nel mio caso in esame ritengo di no. Il silos è lì per i fatti suoi, entro 20 dal mio confine, distante da tutto tranne che dagli uffici a 19 m. Non credo sia necessaria una analisi FSE, ma il supporto di uno strutturista, perché qui si parla di meccanismo di collasso, non di andamento dell'incendio.
- gio ago 04, 2022 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1486
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Or ora un caso contrario, Parma. Silos 21 m di cereali, a 19 m ho gli uffici. Progetto bocciato per questo, in una porcilaia. Qui come ti muoveresti ? Premesso che l'ufficio ha 19 m di spazio a cielo libero verso il silos, e che se c'è un incendio di un silos di 20 m la torcia è bella visibile, e q...
- gio ago 04, 2022 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1486
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Or ora un caso contrario, Parma. Silos 21 m di cereali, a 19 m ho gli uffici. Progetto bocciato per questo, in una porcilaia. Immagino che l'edificio uffici sia in S2 LPII. Oppure che il silos richieda, in un modo o nell'altro, di avere resistenza al fuoco e quindi ricadresti nello stesso problema....
- gio ago 04, 2022 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
- gio ago 04, 2022 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Marche da bollo digitali è possibile?
- Risposte: 4
- Visite : 782
Re: Marche da bollo digitali è possibile?
PagoPA credo permetta il pagamento.
- gio ago 04, 2022 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1486
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Ho parlato con un funzionario che apprezzo e trovo preparato. La sua idea è che gli edifici verso i quali bisogna evitare il crollo (ad esempio tramite il distanziamento pari all'altezza) sono quelli di terzi che ovviamente non sono pronti all'emergenza nel momento dell'incendio del vicino. Negli a...
- gio ago 04, 2022 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
- gio ago 04, 2022 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico certificazione antincendio e controlli guida CEI 64-14
- Risposte: 8
- Visite : 949
Re: Rinnovo periodico certificazione antincendio e controlli guida CEI 64-14
Cosa la scrivono a fare la legge? Io rispondo di quanto sono chiamato a rispondere.
Quando invece mi pagano per tenere sotto controllo la sicurezza con regolarità, allora concordo su tutto.
Quando invece mi pagano per tenere sotto controllo la sicurezza con regolarità, allora concordo su tutto.
- gio ago 04, 2022 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lunghezza manichette
- Risposte: 2
- Visite : 713
Re: lunghezza manichette
Vedo che la cosa si ripropone come la ribollita.
- mer ago 03, 2022 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico certificazione antincendio e controlli guida CEI 64-14
- Risposte: 8
- Visite : 949
Re: Rinnovo periodico certificazione antincendio e controlli guida CEI 64-14
Io faccio solo quel che mi chiede la legge.
- mer ago 03, 2022 19:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Concordo su tutto. L'autorimessa del post sarà oltre 200 mq, professionista.
- mer ago 03, 2022 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Sì, ma sarà più grande di 200 mq l'autorimessa, no?
Quindi progetto a firma professionista.
Resta il tema marcio sì / no. Io non seguo l'equazione VVF marci/ non VVF non marci, anche se, ovviamente, nel 90% dei casi così capiterà.
Quindi progetto a firma professionista.
Resta il tema marcio sì / no. Io non seguo l'equazione VVF marci/ non VVF non marci, anche se, ovviamente, nel 90% dei casi così capiterà.
- mar ago 02, 2022 21:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 1107
Re: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
Le soluzioni proposte sono invasive, per me ti conviene vedere il DM 2010.
- mar ago 02, 2022 21:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Quello sì, certo, ma i limiti (se superati) dei 6 kW e 200 mq ecc. son sempre lì. Tornando a bomba sulla CEI 64/8, i criteri per classificazione marcio ci sono, per me vanno usati.
- mar ago 02, 2022 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 1107
Re: Chiusura d'ambito RTV-13 - Attività commerciale
Porca miseria... concordo SB e quindi materiali di facciata GM2. Quindi filo superiore della finestra inferiore a +0.55m, filo inferiore della finestra superiore +1.00 m. E le due finestre sono sovrapposte, quindi hai 0,45 m di protezione invece che 1 m. Siccome lo sviluppo è col filo teso, puoi far...
- mar ago 02, 2022 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto
- Risposte: 8
- Visite : 903
Re: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto
Se non hai pilastri la muratura è portante, ma l'approccio è lo stesso.
- mar ago 02, 2022 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto
- Risposte: 8
- Visite : 903
Re: Progetto strutturale diverso dallo stato di fatto
Delle differenze io me ne disinteresso. Vanno certificate le strutture portanti effettive, fine. Quindi pilastri e solai nel tuo caso, mi pare di capire 1) Trovarle e misurarle geometricamente. 2) Pacometro e misurazione ferri. 3) Programma agli elementi finiti, simulazione e vedere cosa salta fuori...
- mar ago 02, 2022 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VOI VOLETE FARMI IMPAZZIRE :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ho scritto in 4 diversi post CHE OBBLIGO DI PROGETTO E MARCIO SONO CONCETTI DISACCOPPIATI. Io sostengo CHE NON È DETTO CHE L'AUTORIMESSA SIA MARCIO. Ma l'obbligo di progetto a firma di pr...
- mar ago 02, 2022 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1501
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Non sono d'accordo, perché quella definizione che hai giustamente riportato individua oggetti che "di mestiere" sono un deposito, e sono composti dagli elementi che hai scritto. Se quegli elementi sono invece una sotto parte di un impianto produttivo o di una macchina questo discorso decad...
- lun ago 01, 2022 22:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Ma no Terminus. Il progetto lo firma il RT non se è maggior rischio o ordinario, ma se risponde o no ai limiti del D.M. 37/08. Il concetto di maggior rischio / ordinario risponde alla CEI 64/8 e non al D.M. 37/08, e vicecersa l'obbligo di progetto a firma di professionista. Le due cose sono disaccop...
- lun ago 01, 2022 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con codice: spazio calmo
- Risposte: 6
- Visite : 1037
Re: Autorimessa con codice: spazio calmo
Interessante sì. Io non seguo autorimesse (credo 6 in 2 anni), mai capitato.
- lun ago 01, 2022 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1501
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Giustamente weareblind diceva: Sì, ma puoi chiamarla anche "pippo", cosa ti cambia? Il RSPP della azienda certo dovrà valutare i rischi, ma come la vuoi chiamare non ha riflesso sulla sua gestione. Da tale definizione non discendono diversi o aggiuntivi obblighi. Se ben intendo il suo rag...
- lun ago 01, 2022 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Si weare alla lettera della 64/8 hai ragione (anche se non ho l'ultimissima versione), l'autorimessa privata potrebbe anche non essere considerata luogo marcio e con ciò non richiedere il progetto redatto dal professionista. Ma se consideriamo che dovrebbe essere il professionista antincendio a sta...
- lun ago 01, 2022 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Sarebbe un pò un contro senso però. L'impianto antincendio realizzato con progetto. La sua alimentazione senza progetto elettrico. :?: Aspetta, ma parliamo di due cose diverse. Un conto è l'obbligo di progetto, che discende solo dal D.M. 37/08 e prescinde dal maggior rischio oppure no. Un conto è s...
- lun ago 01, 2022 16:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
- Risposte: 37
- Visite : 2826
Re: Impianto di surpressione ed allacciamento elettrico.
Per me no. A memoria, capitolo 751 CEI 64/8, l'essere soggetto è solo se non vi è una valutazione specifica. 751.03.1.2 In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel DPR 151/2011 sono considerati ...
- lun ago 01, 2022 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccolo deposito metano+propano
- Risposte: 2
- Visite : 551
Re: Piccolo deposito metano+propano
Mah, mi pare ben pensata. Per me è ok.
- lun ago 01, 2022 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
- Risposte: 17
- Visite : 2180
Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Chiaramente con progetto precedente.
- sab lug 30, 2022 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1501
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Io mai. Un deposito deve essere in italiano un deposito, non un pezzo di un impianto che il costruttore dichiara conforme. Ma capisco bene il collega.
- sab lug 30, 2022 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1501
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Sì, ma puoi chiamarla anche "pippo", cosa ti cambia? Il RSPP della azienda certo dovrà valutare i rischi, ma come la vuoi chiamare non ha riflesso sulla sua gestione. Da tale definizione non discendono diversi o aggiuntivi obblighi.
- sab lug 30, 2022 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1501
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Brucia sempre e non è soggetto. È un fluido tecnico dentro un impianto conforme.
- ven lug 29, 2022 20:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
- Risposte: 16
- Visite : 1501
Re: IMPIANTO DEL FREDDO E CENTRALE FRIGORIFERA ACQUA-GLICOLE/CO2/PROPANO: ASSOGGETTABILITA'/MISURE ANTINCENDIO?
Attività non soggetta. Non entra in alcuna declaratoria, a memoria.
Il flash point è -130 °C. Quella che citi tu è l'autoaccensione.
Il flash point è -130 °C. Quella che citi tu è l'autoaccensione.
- ven lug 29, 2022 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
- Risposte: 6
- Visite : 845
Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Ma chi lo tiene in piedi?
- ven lug 29, 2022 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
- Risposte: 17
- Visite : 2180
Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Secondo me una quota di rischio ce l'hai anche tu. Io non firmo asseverazioni per rinnovi scaduti, secondo la logica a seguire. 1) Sei un professionista antincendio, per definizione sei esperto del settore e sai cosa si deve fare. Per questo il committente si rivolge a te 2) Firmi una asseverazione ...
- ven lug 29, 2022 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7416
Re: Certificati per CPI scaduto
Ah sì, caso comunissimo. Come si diceva, tu devi asseverare ora, il set probatorio deve essere completo.
Fai un bel preventivo al committente, così impara a fare scadere i permessi.
Fai un bel preventivo al committente, così impara a fare scadere i permessi.
- ven lug 29, 2022 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
- Risposte: 17
- Visite : 2180
Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Concordo. Come amo dire alle mie collaboratrici, io sono per la "linea badile". Badilate al committente se pensa di fare il furbo, mano al portafogli e sistemare.