- mer lug 01, 2015 15:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Prova di tenuta impianto gas
- Risposte: 24
- Visite : 12941
Re: Prova di tenuta impianto gas
sul metodo quoto Kalz... sul "merito" attenzione... da SEMPRE un manutentore avrebbe dovuto fare verifiche sulla sicurezza dell'impianto (vedi articolo 40 de codice di procedura penale: non evitare un incidente che si ha la possiblità di evitare equivale a cagionarlo).. poi l'allegato G di...
- mer lug 01, 2015 15:41
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Verifiche UNI 10738 e caldaie stesso locale
- Risposte: 12
- Visite : 3788
Re: Verifiche UNI 10738 e caldaie stesso locale
infatti anche penso di considerarlo come impianto temporaneamente idoneo, certo per ipotesi se avevo nel locale tecnico due caldaie tipo B prive di aperture di ventilazione ( per ipotesi ), può essere considerato impianto " non idoneo al funzionamento ". Grazie ancora giusto, con tutto il...
- mer lug 01, 2015 15:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Verifiche UNI 10738 e caldaie stesso locale
- Risposte: 12
- Visite : 3788
Re: Verifiche UNI 10738 e caldaie stesso locale
Leggendo la 10738/2012 non riesco a trovare la casistica di due apparecchi per riscaldamento ambienti di tipo C installati all'interno di uno stesso locale, ma non idoneo in quanto non rispondente alle prescrizioni del DM 12/04/1996, dato che sono due mondi diversi sia il DM che la uni 10738, cosa ...
- mer lug 01, 2015 15:20
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
- Risposte: 23
- Visite : 7788
Re: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
Che ne dite? Luca ciao Luca... dico che è una osservazione pertinente ed interessante... ma a mio avviso la logica che dovrebbe guidare tutti verso la maggior sicurezza possibile ci dice che bisogna rispettare le norme tecniche di riferimento e certificare gli impianti, sia pur temporanei... e la q...
- mer giu 17, 2015 13:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Retroattività contabilizzazione
- Risposte: 43
- Visite : 9878
Re: Retroattività contabilizzazione
vuoi dire che siamo lenti nel recepire le direttive europee? e da quando 'sto fatto? io non ci posso crederegirondone ha scritto:vero jerry ma è l italialand che ci ha messo altri due anni alemno a scriverere il decreto
e la data del 2016 è scritta sulla direttiva europea
- lun giu 15, 2015 11:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Retroattività contabilizzazione
- Risposte: 43
- Visite : 9878
Re: Retroattività contabilizzazione
Ma nel caso specifico dal momento che la ripartizione delle spese di esercizio di riscaldamento deve essere rifatta ogni anno, essa, a mio modesto parere, dovrebbe essere eseguita secondo la legge vigente al momento della ripartizione. Così come non devo adeguare l'impianto ma, se lo ristrutturo, l...
- gio giu 11, 2015 18:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
- Risposte: 23
- Visite : 7788
Re: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
così per la cronaca.... ma non prendete insulti anche e soprattutto in questi casi? come rompi.....i!? :-) e magari sono le associazioni del vostro paese che vi cazziano su tutto e magari vogliono tutto gratis ? :mrgreen: :twisted: ah beh gratis no!... io per la pro loco del paese dove vado in camp...
- gio giu 11, 2015 16:33
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
- Risposte: 23
- Visite : 7788
Re: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
o alla peggio puoi trovare fornelli artiginali fatti dal fabbro in pensione del paese. Trovato anche quello ..... un bel griglione a GPL autocostruito con 12 rubinetti da fornello su 2 rampe gas e raccorderia varia mezza cotta dal calore,le 2 rampe collegate con tubi di gomma ad 1 rubinetto "v...
- mar giu 09, 2015 18:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
- Risposte: 23
- Visite : 7788
Re: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
o alla peggio puoi trovare fornelli artiginali fatti dal fabbro in pensione del paese. con i libretti di istruzione redatti in dialetto :mrgreen: no a parte gli scherzi, sicuramente la norma di riferimento è la UNI 8723:2010 ed il DM 12/04/96 per quel che riguarda le caratteristiche del "local...
- ven giu 05, 2015 16:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Messa a norma di impianti
- Risposte: 42
- Visite : 8259
Re: Messa a norma di impianti
Si però non è che se vendo sono obbligato ad avere gli impianti a norma... basta che non sia occultato il fatto! si... l'articolo 13 era l'unica cosa buona del DM 37/08 e solo 3 mesi dopo lo hanno cancellato... c'era comunque la possibilità del "salvo patti contrari", ma per lo meno in qu...
- ven giu 05, 2015 16:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Messa a norma di impianti
- Risposte: 42
- Visite : 8259
Re: Messa a norma di impianti
personalmente, a voce, negli impianti eseguiti prima del 2008, quindi privi di presa di pressione e valvola per escludere il contatore all'utente consiglio sempre l 'installazione in quanto eseguire le prove periodiche della uni 11137 senza escludere il contatore è poco pratica e precisa a mio avvi...
- ven giu 05, 2015 16:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Retroattività contabilizzazione
- Risposte: 43
- Visite : 9878
Re: Retroattività contabilizzazione
si ecco, il mio dubbio è proprio questo... cioè con questa logica ogni volta che viene pubblicata una nuova edizione della norma bisogna rifare tutto... proseguendo l'analogia con le norme che regolamentano il settore gas, quando è uscita nel 2008 la nuova edizione della 7129 che ha imposto la presa...
- ven giu 05, 2015 12:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto gas... è al norma?
- Risposte: 22
- Visite : 6294
Re: Impianto gas... è al norma?
se avete avuto modo di dare un'occhiata al progetto di norma 7129 in inchiesta ad oggi si cerca finalmente di chiarire come fare con sti stramaledetti marciapiede... si parla di "alloggiamenti tecnici", di "asole di servizio", di "cunicoli tecnici" ed al punto 4.5.4 dal...
- ven giu 05, 2015 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Retroattività contabilizzazione
- Risposte: 43
- Visite : 9878
Re: Retroattività contabilizzazione
premessa: non è il mio mestiere specifico e quindi perdonate bestialità eventuali... sull'argomento in oggetto mi ha fatto una domanda un amico (sa che sono un "tecnico" e per lui un "tecnico" è onniscente per definizione :mrgreen: ), nel suo condominio del 2011 c'è già un sistem...
- ven giu 05, 2015 12:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Messa a norma di impianti
- Risposte: 42
- Visite : 8259
Re: Messa a norma di impianti
si, ma deve essere accompagnata anche da una DiCO, perché per farla devi aver operato sull'impianto gas (molti impianti vecchi non hanno la presa di pressione). e ma qui casca l'asino... come ha ben sintetizzato Girondone (che ha detto le stesse mie cose usando un centesimo delle parole, belin di l...
- lun apr 27, 2015 12:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Messa a norma di impianti
- Risposte: 42
- Visite : 8259
Re: Messa a norma di impianti
esattogirondone ha scritto:applausi!!!
con tutto quello che penso di male su come scrivono le leggi
di sucuro non si può pensare che la scrivano considerando che le cose siano poi fatte fuori legge
anzi
già il dm 37 è una "sanatoria" per imp pre 2008
- lun apr 27, 2015 12:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico singole caldaie in copertura.
- Risposte: 20
- Visite : 4028
Re: scarico singole caldaie in copertura.
Ciao cooperate, se si tratta di condominio è permesso avere fino a n.04 le caldaiette per un massimo di potenza termica di 35 kw cadauna e ognuno con il suo camale fumo singolo che deve sfociare un 1 mt sopra il tetto di copertura......altrimenti se le unità abitative sono superiori a 4 unità.........
- lun apr 27, 2015 09:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Messa a norma di impianti
- Risposte: 42
- Visite : 8259
Re: Messa a norma di impianti
Hai un impianto elettrico, gas, riscaldamento senza DiCo? Le possibilità sono molteplici: - realizzato prima del 2008, oppure se senza fatture puoi dire che è stato fatto prima del 2008, allora chiama un professionista e fatti fare una Dichiarazione di Rispondenza - realizzato dopo, allora chiama u...
- mar apr 07, 2015 09:51
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: CT >35kW con 2 caldaie
- Risposte: 10
- Visite : 4870
Re: CT >35kW con 2 caldaie
solidarietà liguregirondone ha scritto:quoto grifo
- mar apr 07, 2015 09:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DI.RI. impianto adduzione gas
- Risposte: 6
- Visite : 2354
Re: DI.RI. impianto adduzione gas
Mi è sembrato di capire che quella iscrizione non bastasse autonomamente, ma necessitino anche i requisiti precisati dal DM 37/08. Cosa ne pensi? si, diciamo che in realtà se un professionista è iscritto agli elenchi del ministero di cui alla ex 818 è molto probabile che abbia già maturato i 5 anni...
- mar apr 07, 2015 09:43
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: CT >35kW con 2 caldaie
- Risposte: 10
- Visite : 4870
Re: CT >35kW con 2 caldaie
No scusate abbiate pazienza ma c'é l'obbligo di parere dei vigili del fuoco con potenzialità termica superiore ai 116 KW, l'obbligo di parere VVF c'è oltre i 350 kW (categoria B e C), da 116 a 350 siamo in categoria A e quindi siamo in SCIA diretta, senza parere preventivo (DPR 151/2011 e DM 07/08/...
- ven mar 13, 2015 14:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
- Risposte: 17
- Visite : 4086
Re: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
fantasticomat ha scritto:Quando incontro un installatore preparato (quasi mai) mi vengono le lacrimuccie di gioia, è come trovarsi di fronte ad un senzatetto che ti corre dietro per restituirti il portafogli caduto...
- ven mar 13, 2015 14:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
- Risposte: 17
- Visite : 4086
Re: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
secondo me Mimmo era un tantinello ironicomat ha scritto:Credo che tu riponga un po' troppa fiducia nel sistema scolastico italiano
- ven mar 13, 2015 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
- Risposte: 17
- Visite : 4086
Re: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
No no. Scusa non volevo fare allusioni al cazzeggio col mio filosofeggiando tranquillo, mica mi ero offeso... magari si avesse il tempo per un po' di sano e vecchio cazzeggio ogni tanto :mrgreen: :mrgreen: qualcuno recentemente parlava di una sua revisione, chissà se è vero. dunque... il fatto che ...
- ven mar 13, 2015 11:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
- Risposte: 17
- Visite : 4086
Re: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
Come non si parla di progettazione?[/quote] non si parla di progettazione nel senso che non si specifica a chi sia riservata questa fase, forse mi son spiegato male, ma anche la 7129 parla di "progettazione" nella definizione della norma... ed anche il DM 37/08 definisce "progettazio...
- ven mar 13, 2015 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
- Risposte: 17
- Visite : 4086
Re: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
ripeto Mimmo e Army, nella sostanza sono d'accordo con voi per i motivi che ho spiegato, provo a fare l'avvocato del diavolo :evil: sulle vostre osservazioni: Il problema interpretativo, secondo me, sta nello stabilire se la progettazione secondo D.M. 12/04/1996 (che riguarda anche la linea gas) sia...
- ven mar 13, 2015 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
- Risposte: 17
- Visite : 4086
Re: PROGETTISTA E DENUNCIA IMPIANTO INAIL
si dunque in realtà di parla di due cose diverse.... una cosa è la progettazione dell'impianto di cui al DM 37/08, che prevede sempre l'obbligo del progetto, che può però essere firmato dal RT dell'impresa installatrice al di sotto di determinate soglie (ad esempio, come dice il mio amico Army, per ...
- mer mar 04, 2015 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Formazione continua - Lavoro discontinuo
- Risposte: 2
- Visite : 845
Re: Formazione continua - Lavoro discontinuo
l'ho fatto quest'inverno, tre settimane belle piene, una al mese (ottobre-novembre-dicembre).... è stato molto utile ed interessante, i docenti sono di livello molto alto (la prima giornata il docente era l'Ing. Giomi, capo dei VVF). La seconda settimana, riservata tra l'altro alla direttiva ATEX, v...
- lun mar 02, 2015 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sommabilità Caldaia - Fornelli
- Risposte: 2
- Visite : 827
Re: Sommabilità Caldaia - Fornelli
non si sommano le potenze, vedi l'art. 1 comma 2 secondo periodo del DM12/01/96 All’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata domestica singola non superiore a 35 kW qua...
- ven feb 27, 2015 09:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas da 50 kW per pizzeria
- Risposte: 11
- Visite : 4016
Re: Rete gas da 50 kW per pizzeria
DM 12/04/96 per le caratteristiche del locale
- mer gen 28, 2015 10:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO GAS - RISTORANTE
- Risposte: 6
- Visite : 4749
Re: IMPIANTO GAS - RISTORANTE
Ho ricontrollato il DM 12-04-96 e non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche e gli inceneritori. Avendo nella cucina apparecchi di tipo A (cuocipasta, friggitr...
- mer gen 28, 2015 10:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI11528:2014 periodicità controlli tenuta
- Risposte: 3
- Visite : 2416
Re: UNI11528:2014 periodicità controlli tenuta
è una vecchia diatriba più da "legulei" che da tecnici... la questione viene fuori anche quando l'UNI pubblica una edizione nuova di una norma nel periodo di cosiddetta "coesistenza", quando la precedente edizione è ancora pubblicata.... ad esempio nel periodo 2008-2009 quando ne...
- ven gen 23, 2015 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza rinnovo categoria C
- Risposte: 6
- Visite : 1281
Re: Scadenza rinnovo categoria C
se contestualmente alla presentazione della richiesta di CPI era stata presentata la DIA si ricade nel caso d1 della circolare 13061 del 06/10/2011 e quindi come dice Terminus i 5 anni decorrono dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011... se la DIA non era stata presentata allora si ricade n...
- lun ott 27, 2014 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto di processo
- Risposte: 1
- Visite : 651
impianto di processo
buongiorno, un quesito agli esperti del forum... dunque mi trovo ad affrontare un impianto di processo che consiste in un gassificatore di biomassa (pirolisi) che alimenta un motore per cogenerazione. Per valutare la resistenza al fuoco delle strutture negli altri casi che ho affrontato, essendo gli...
- ven ott 17, 2014 14:59
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- Risposte: 14
- Visite : 5615
Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
grazie Kalz... quando provo a dirlo a mia moglie che son perfetto mi ride dietroKalz ha scritto:perfetto grifo 68 come al solito....
- ven ott 17, 2014 14:59
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- Risposte: 14
- Visite : 5615
Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Sono fresco fresco di corso, a me hanno detto che l'allegato I/40 lo deve compilare la persona che è incaricata della messa in funzione dell'impianto e che poi dovrà rilasciare la dico completa delle verifiche di messa in funzione, proprio per evitare che aprano il gas senza che nessuno poi verific...
- ven ott 17, 2014 12:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- Risposte: 14
- Visite : 5615
Re: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Devi fare dichiarazione di conformità "parziale" per la parte realizzata ricordandoti di non compilare la parte relativa alla messa in servizio degli apparecchi e non fornire l'allegato I/40 al cliente . In questo modo sarai tutelato, al momento a mente non mi vengono rif normativi ma se ...
- mar set 09, 2014 13:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Nuova 7131
- Risposte: 2
- Visite : 1298
Re: Nuova 7131
ciao Kalz dunque... in realtà, esattamente come l'edizione del 99, anche la nuova non si occupa di materiali delle tubazioni, aerazione (fatto salvo per quanto riguarda quella specifica relativa alla presenza della bombola), ventilazione, idoneità dei locali, installazione degli apparecchi e scarico...
- lun ago 04, 2014 14:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Sagra e gas
- Risposte: 3
- Visite : 1476
Re: Sagra e gas
se veramente fosse scoppiata una bombola (e non esplosa come scrivono i giornali...) altro che 4 feriti... in realtà, e si nota dalle foto, deve esserci stata una fuoriuscita di gas da qualche tubazione (dubito sulle affermazioni "era tutto a norma") ed un flash fire... il problema grosso ...
- mar lug 29, 2014 15:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: prima grana scarico parete
- Risposte: 30
- Visite : 5601
Re: prima grana scarico parete
concordo con lo "sfruttamento" della lettera d... d'altronde in generale a livello normativo la spinta per le condensazione ha previsto in tutti i testi che si sono succeduti deroghe allo scarico a tetto molto generose sul tema.
- mar lug 29, 2014 15:10
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Non capisco + un...tubo...del gas?
- Risposte: 16
- Visite : 7845
Re: Non capisco + un...tubo...del gas?
Però Grifo, tralasciando la figura del prospetto C, la situazione potrebbe divenire meno fumosa se della 7129-1 1) leggiamo la definizione di Spazio esterno come da punto 3.5.13, dove si includono anche i balconi di pertinenza 2) la norma dice esplicitamente le modalità di posa delle tubazioni all'...
- lun lug 28, 2014 19:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Non capisco + un...tubo...del gas?
- Risposte: 16
- Visite : 7845
Re: Non capisco + un...tubo...del gas?
bell'argomento... dunque, premetto, io la figura C6 non l'ho mai capita... cioè, il tubo esterno arriva da dove? è staffato al parapetto? anche se questo fosse costituito su tutti i 3 lati da una ringhiera? e comunque, vedendola, un pezzo classificabile come sottotraccia sul terrazzo c'è e mi pare c...
- ven lug 18, 2014 17:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
- Risposte: 23
- Visite : 7788
Re: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
ciao grifo puoi mettere dei riferimenti a queste guide ? ce ne sono diverse... per esempio queste dei VVF di Venezia: http://www.comune.portogruaro.ve.it/uploads/Regolamenti/2012/Indicazioni_CVLPS_VVF_2012.pdf http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/.../BLOB%3AID%3D209 poi questa, che è u...
- ven lug 18, 2014 11:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina a gas per manifestazione temporanea
- Risposte: 2
- Visite : 1732
Re: Cucina a gas per manifestazione temporanea
dunque, io all'interno della cucina entrerei in bassa pressione, quindi riduttore di II stadio all'esterno e poi dentro a 30 mbar tieni conto che sia per la cucina (330 kW... bella grande la sagra) sia per i serbatoio è necessario presentare la SCIA ai VVF visto che sono entrambe le attività in cate...
- ven lug 18, 2014 11:45
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
- Risposte: 23
- Visite : 7788
Re: Conformità Impianto per cucina sagra superiore a 35Kw
corretto il riferimento al DM 12/04/1996. più si tenga conto della UNI 8723. Solo una considerazione, se l'impianto supera i 50 kW la Dichiarazione di Rispondenza può essere redatta solo da professionista con almeno 5 anni di esperienza e non da responsabile tecnico di impresa installatrice. sulla q...
- ven lug 18, 2014 11:41
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: requisiti camini centrali termiche - art- anic
- Risposte: 2
- Visite : 1304
Re: requisiti camini centrali termiche - art- anic
molto interessante
- lun lug 14, 2014 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
- Risposte: 17
- Visite : 3846
Re: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
L'Ing. del mio Comando ritiene che nel caso di un locale con due uscite di sicurezza che danno direttamente all'esterno sia da considerare tutto il locale come via di esodo e quindi il 50% in classe 0... perdonami, ma sulla base di questa interpretazione anche un locale che comunichi con vie di eso...
- lun lug 07, 2014 14:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: centrale termica con due caldaie
- Risposte: 1
- Visite : 2099
Re: centrale termica con due caldaie
ti rispondo anche di qui :wink: ciao Gio... dunque, da quel che ho capito la caldaia nuova è < 35 kw, quindi di per se l'installazione impiantistica è sotto 7129, il dm lo usi solo per le caratteristiche del locale (resistenza REI, altezza, accessi ecc...). ora, se lasci la caldaia nel locale centra...
- mer giu 25, 2014 11:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Caldaia Tipo C a GPL: aerazione o no?
- Risposte: 5
- Visite : 2950
Re: Caldaia Tipo C a GPL: aerazione o no?
L'apertura secondo me non è obbligatoria secondo Uni 7129/08, ma è assolutamente opportuno prevederla. impostazione interessante con cui mi sento di concordare... nel senso che la 7129 in effetti non lo prevede (una curiosità: la 10738/2012 differenzia tra GPL e metano: se l'impianto è a GPL si pre...
- gio giu 05, 2014 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accorpamento pratiche
- Risposte: 3
- Visite : 959
Re: Accorpamento pratiche
esatto... se le tre autorimesse sono fisicamente separate tra l'altro a mio avviso non servono neanche gli idranti, le tratti singolarmente come tre autorimesse che non hanno necesità di idranti anche se stanno in una unica pratica, si sarebbe potuto fare così dall'inizio