La ricerca ha trovato 583 risultati

da giobibo
gio nov 28, 2013 07:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solo pompa di calore: a quali condizioni?
Risposte: 21
Visite : 5300

Re: Solo pompa di calore: a quali condizioni?

Cosa vorresti sapere? Una macchina elettrica con un compressore necessariamente è soggetta a maggiore usura che non un bruciatore dove parti meccaniche in movimento non ce ne sono. Le parti in movimento ci sono anche su caldaie e bruciatori: circolatori, ventole, valvole deviatrice, tutti organi su...
da giobibo
mer nov 27, 2013 19:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solo pompa di calore: a quali condizioni?
Risposte: 21
Visite : 5300

Re: Solo pompa di calore: a quali condizioni?

NoNickName ha scritto: richiedono più manutenzione,
Per cortesia, mi spieghi meglio ?
da giobibo
mer nov 27, 2013 07:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 19KW per ACS istantanea, basteranno?
Risposte: 44
Visite : 12357

Re: 19KW per ACS istantanea, basteranno?

Se c'è un accumulo, che sia di acqua tecnica o di acqua sanitaria, i 19 kW ti sono sicuramente sufficienti.
da giobibo
ven ott 25, 2013 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38572

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

Forse ti confondi, uno strumento deve essere certificato, se non lo è non puoi nemmeno tararlo. Quindi se lo hai comprato sei mesi fa' avrà il suo certificato e la sua taratura con validità di tot tempo in base allo strumento. Vorrei precisare che quando si acquista uno strumento (qualsiasi) e non ...
da giobibo
ven ott 25, 2013 07:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38572

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

Forse ti confondi, uno strumento deve essere certificato, se non lo è non puoi nemmeno tararlo. Quindi se lo hai comprato sei mesi fa' avrà il suo certificato e la sua taratura con validità di tot tempo in base allo strumento. Vorrei precisare che quando si acquista uno strumento (qualsiasi) e non ...
da giobibo
ven ott 25, 2013 07:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostati con riscaldamento a Pavimento
Risposte: 1
Visite : 771

Re: Termostati con riscaldamento a Pavimento

Dovresti avere la possibilità di selezionare 1 (dispositivi on-off) e contemporaneamente 3 (sonda esterna)

Il centro assistenza potrà aiutarti sicuramente.
da giobibo
mar ott 22, 2013 18:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia legna equador
Risposte: 5
Visite : 2404

Re: caldaia legna equador

Pratico No ! ma qualcuno ogni tanto mi tocca digerirlo.

Se non c'è la targhetta puoi ricavare la potenza in base alla misura della lunghezza
da giobibo
mer ott 09, 2013 19:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modulazione caldaia a condensazione
Risposte: 19
Visite : 15253

Re: Modulazione caldaia a condensazione

poggio ha scritto:
SuperP ha scritto:
poggio ha scritto:mentre le caldaie con circolatori tradizionali pilotanto il circolatore con degli ON/OFF molto ravvicinati (tipo decimi di secondo)
spero sia uno scherzo
purtroppo no.

:shock: Mi fai dei nomi di marchi e modelli per cortesia ?
da giobibo
ven ott 04, 2013 07:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensa e piombo
Risposte: 2
Visite : 1262

Re: Condensa e piombo

Ciao a tutti, qualcuno di voi sa come si comportano a corrosione le lastre di piombo con la condensa camino. Devo realizzare delle converse su un comignolo in cemento e la lastra di piombo è la più agevole da realizzare in situ. Ma se mi si corrode in poco tempo tanto vale passare ad altra soluzion...
da giobibo
ven set 20, 2013 19:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio riscaldamento ambiente esterno
Risposte: 8
Visite : 3359

Re: Consiglio riscaldamento ambiente esterno

gararic ha scritto:un "bel" fungo a gpl, a questo punto . . .
Cosi respirano aria buona :!:
da giobibo
lun lug 22, 2013 18:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aria condizionata canalizzata
Risposte: 29
Visite : 17466

Re: aria condizionata canalizzata

Semplice:
niente ribassamento, niente aria condizionata canalizzata ! :mrgreen:

Solo split con i loro pregi e difetti
da giobibo
ven lug 19, 2013 19:09
Forum: Regione Lombardia
Argomento: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
Risposte: 11
Visite : 4436

Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI

Sarà....ma ho dei dubbi !!! riporto qui di seguito una verifica effettuata dal sottoscritto con impostazione condensazione" tf 47 ta 28 CO2 8,6 rend 103,7 la stessa cosa per quest'altra: tf 51 ta 25 CO2 8.8 rend 101,4 A questo punto mi chiedo com'è possibile che la verifica riportata da Diego c...
da giobibo
gio lug 18, 2013 07:51
Forum: Regione Lombardia
Argomento: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
Risposte: 11
Visite : 4436

Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI

Secondo me con Tf così bassa e CO2 a 9 circa, se l'analizzatore fosse stato impostato su caldaia a condensazione il rendimento calcolato sarebbe stato superiore 104/105 %
La Tf risulta molto bassa perchè probabilmente era bassa anche la Temp. di ritorno
0.9 come perdite mi risulta corretto
da giobibo
mer lug 17, 2013 18:08
Forum: Regione Lombardia
Argomento: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
Risposte: 11
Visite : 4436

Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI

Secondo me è stata fatta con analizzatore impostato per caldaia tradizionale.
da giobibo
mer lug 10, 2013 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1
Risposte: 11
Visite : 1794

Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1

Provo a rispondere da tecnico e non da progettista:
anche se oramai la maggior parte dei generatori a legna ha il ventilatore sull'uscita dei fumi il camino va sempre dimensionato in depressione, come chiedono anche i produttori nelle note tecniche o sulle istruzioni di montaggio.
da giobibo
lun lug 08, 2013 07:29
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: QUALCUNO DI VOI
Risposte: 2
Visite : 1158

Re: QUALCUNO DI VOI

Funziona, funziona :)
Se intendi i modelli per la manutenzione degli impianti termici; parlando del Piemonte, noi è da circa un anno che carichiamo sul sito del SIGIT i modelli G-F da noi compilati. Nelle altre regioni non so come funziona.
da giobibo
gio lug 04, 2013 07:26
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus esteso elettrodomestici, caldaie (?) e pdc
Risposte: 12
Visite : 3061

Re: Ecobonus esteso elettrodomestici, caldaie (?) e pdc

Secondo voi: il piano cottura rimane fuori dalla detrazione ?
Non è un moblie e non è un grande elettrodomestico, giusto !
da giobibo
ven giu 21, 2013 18:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Risposte: 18
Visite : 53243

Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W

Ma lui parla di Vitopend, non di Vitodens.
da giobibo
ven giu 21, 2013 07:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Risposte: 18
Visite : 53243

Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W

Dalle istruzioni di servizio F 4 = bruciatore in blocco : fiamma non presente Controllare l'elettrodo di accensione, quello di ionizzazione e il cavo di collegamento; controllare la pressione del gas, il regolatore combinato gas, l'accensione e il modulo di accensione. L'ipotesi della bassa pression...
da giobibo
sab mag 18, 2013 15:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: requisiti installatori decreto 28 per conto termico
Risposte: 12
Visite : 2926

Re: requisiti installatori decreto 28 per conto termico

Decreto 28/2011 art. 15 http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf 1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a...
da giobibo
gio mag 16, 2013 18:24
Forum: Regione Piemonte
Argomento: bollino verde e codice impianto
Risposte: 24
Visite : 18391

Re: bollino verde e codice impianto

Vorrei solo puntualizzare che i bollini non sono numerati ed hanno lo spazio per trascrivere il codice impianto. Non so in altre regioni, ma in Piemonte i bollini verdi hanno una loro numerazione, oltre a riportare il codice impianto. Si hai perfettamente ragione, non so cosa mi passava per la test...
da giobibo
gio mag 16, 2013 12:30
Forum: Regione Piemonte
Argomento: bollino verde e codice impianto
Risposte: 24
Visite : 18391

Re: bollino verde e codice impianto

Rettifico e aggiungo, il bollino verde che è presente è quello "vecchio" (ho pure il dubbio che si debba chiamare bollino verde). Poiché l'ultima apposizione del bollino è di Giugno 2009, prima dell'Ottobre il bollino verde vero e proprio con apposizione del codice impianto non esisteva a...
da giobibo
ven apr 26, 2013 07:52
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Sistemi di regolazione
Risposte: 3
Visite : 13816

Re: Sistemi di regolazione

"solo ambiente con regolazione" regolazione in funzione della temperatura ambiente "solo climatica" regolazione temperatura di mandata in funzione delle condizioni climatiche esterne "climatica +ambiente regolazione" regolazione temperatura di mandata in funzione delle ...
da giobibo
gio apr 18, 2013 07:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Patentino frigorista e lettera C DM 37/08
Risposte: 5
Visite : 1480

Re: Patentino frigorista e lettera C DM 37/08

Kalz ha scritto:chiamato oggi la Camera di Commercio mi hanno confermato quanto detto da Voi, grazie per le risposte.
Grazie a te per un ulteriore conferma
da giobibo
lun apr 08, 2013 14:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denunciare un altro professionista?
Risposte: 39
Visite : 7251

Re: Denunciare un altro professionista?

Come qualcuno ha detto se un idraulico viene chiamato per sistemare un impianto gas vecchio, e trova solo che deve aggiungere il rubinetto al contatore con la presa di pressione, costo 10 euro, viene male chiedere al cliente 150 euro. Se invece lo splitti e gli dici 30 euro sono per il rubinetto e ...
da giobibo
mar mar 26, 2013 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stufe a legna/pellet - scarico fumi
Risposte: 5
Visite : 1115

Re: Stufe a legna/pellet - scarico fumi

Chi le mette lo trovano di sicuro. Purtroppo.
Ma io voglio proprio vedere i condomini a portare in casa pellet o chicchi di legna.
E poi la cenere dove la buttano nell'umido !?
Non ho parole
da giobibo
ven mar 22, 2013 18:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RISCALDAMENTO IMPAZZITO!!!
Risposte: 2
Visite : 993

Re: RISCALDAMENTO IMPAZZITO!!!

Io, da tecnico non permetto che i miei clienti vadano in giro chiedendo info sulle problematiche accadute. Ci perdo il sonno, ci perdo a volte anche di tasca mia, ma risolvo il problema ! E' ORA CHE STI ...ZZO DI ARTIGIANI IMPARINO A LAVORARE. Rompi l'anima e fatti risolvere il problema. Scusa ma og...
da giobibo
gio mar 21, 2013 18:42
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: accertamento 40/04 - Canna fumaria.
Risposte: 9
Visite : 3209

Re: accertamento 40/04 - Canna fumaria.

Uh, già

kelvinimpiantichiocciolagmailpuntocom

Grazie
da giobibo
mer mar 20, 2013 07:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: accertamento 40/04 - Canna fumaria.
Risposte: 9
Visite : 3209

Re: accertamento 40/04 - Canna fumaria.

girondone ha scritto:la regione piemonte hadetto che se ne impippa delle nuove leggi nazionali
Per caso, hai qualche riferimento scritto. :oops: Grazie
da giobibo
lun mar 18, 2013 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto termico a radiatori malfunzionante
Risposte: 29
Visite : 6651

Re: Impianto termico a radiatori malfunzionante

Ho contattato il bruciatorista. Quella è la max portata che si riesce a spillare da quell'impianto. In effetti gli ultimi due metri, prima del'ingresso in caldaia, la tubazione, che ha già uno sviluppo di diverse decine di metri (oltre 50 m) si riduce da 3" a 3/4"! Ha dovuto ritarare i pr...
da giobibo
ven mar 15, 2013 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38572

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

Oltre ad una mia interpretazione, le info arrivano dai vari fornitori, ma in primis dall'associazione di categoria.
da giobibo
ven mar 15, 2013 09:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38572

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

Allora spiagami anche l'allegato B al comma 2.1 che cita: 2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di un Piano della Qualità atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisit...
da giobibo
ven mar 15, 2013 07:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38572

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

- Il patentino è individuale ma se non certifichi l'impresa non sei in regola con il dpr (dpr 43-2012 art. comma 5 ) - Certo che ci vogliono le attrezzature, ma quanti installatori hanno un attrezzatura completa e che sanno usare ? che poi non sappiano lavorare è un altro discorso. - il piano di qua...
da giobibo
gio mar 14, 2013 18:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38572

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

Io, per cio che ho letto la vedo diversa: Corso + esame € 900 circa (solo esame siamo sopra ai 500) certificazione dell'impresa (costo che varia in funzione di impresa individuale o società) a noi (società) hanno fatto un preventivo di € 2500 in 5 anni costi vivi che permettano di certificare l'impr...
da giobibo
gio mar 14, 2013 07:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino per condizionamento e chiarimenti
Risposte: 43
Visite : 38572

Re: patentino per condizionamento e chiarimenti

Trovo la domanda ( 2 ) di fede 24 molto pertinente. Non credo che si tratti di vendita di firme, anzi lo spero. Credo invece che potrebbe essere davvero un riconoscimento alla professionalità delle persone. Ad esempio, nel piccolo; io, installatore X che magari monto solo due o tre split all'anno no...
da giobibo
ven mar 01, 2013 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Glicole SI ... Glicole NO
Risposte: 12
Visite : 4450

Re: Glicole SI ... Glicole NO

Io, per dormire sonni tranquilli (miei e del commitente) aggiungerei glicole, poi.......ognuno la pensa come vuole.
da giobibo
lun feb 18, 2013 07:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema con accumulo e termocamino a legna
Risposte: 20
Visite : 13979

Re: Problema con accumulo e termocamino a legna

Paragonare una KWB ad un termocamino, mi sembra fuori luogo, per esperienza i termocamini rendono un emerita cippa, se non sulla carta. Il fatto che brucino tanta legna non vuol dire niente: Che legna è ? in kg quanta ne bruciano ? Sicuramente la valvola anticondensa necessaria ad evitare basse temp...
da giobibo
lun gen 21, 2013 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALVOLE DI ZONA CALEFFI RUMOROSE
Risposte: 24
Visite : 21198

Re: VALVOLE DI ZONA CALEFFI RUMOROSE

E se fosse aria che gorgoglia all'apertura della valvola di zona ?
da giobibo
mer dic 19, 2012 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE
Risposte: 12
Visite : 9041

Re: DICHIARAZIONE CONFORMITA' - NUMERO DI COPIE

Confermo, io faccio cosi:
3 copie con allegati (comune committente ditta)
1 copia senza allegati per CCIAA, alcuni comuni la gradiscono altri no (affari loro)
da giobibo
lun dic 17, 2012 18:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: valvole termostatiche sostituzionecaldaia piemonte
Risposte: 5
Visite : 1467

Re: valvole termostatiche sostituzionecaldaia piemonte

andrea_rossi9 ha scritto:A me risulta obbligatorio.
Approfondiamo, mi interessa.
Hai qualche riferimento ?
da giobibo
ven dic 14, 2012 19:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: valvole termostatiche sostituzionecaldaia piemonte
Risposte: 5
Visite : 1467

Re: valvole termostatiche sostituzionecaldaia piemonte

Astigiano ?!....allora non siamo molto lontani.
Per quanto riguarda le VT l'obbligo vige come riportato nel file per immobili con unità abitative superiori a 4.
Nel tuo caso specifico, se fai solo sostituzione della caldaia non hai obblighi di legge in tal senso.
da giobibo
gio dic 06, 2012 07:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Congelamento tubazione scarico condensa caldaie.
Risposte: 4
Visite : 4021

Re: Congelamento tubazione scarico condensa caldaie.

ma che tipo di caldaia era ? nele caldaie che conosco (murali) non si rompe nulla se la condensa arriva in caldaia, al massimo non si accendono.. Confermo. L'elettrodo di accensione e rilavazione fiamma è sempre posto nella parte inferiore del bruciatore, quindi il sistema va in allarme prima che l...
da giobibo
ven nov 30, 2012 07:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto per progetto canalizzazione Termocamino ad aria
Risposte: 19
Visite : 13525

Re: Aiuto per progetto canalizzazione Termocamino ad aria

e poi ..........
Guarda, non arrovellarti con calcoli e matematica; più di così l'apparecchio non può fare.
da giobibo
mer ott 24, 2012 07:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solare -Stagnazione
Risposte: 27
Visite : 6667

Re: Solare -Stagnazione

mi pare che lo.scarico termico si usi prima però le centraline intelligenti possono onvertire e smaltire di notte anche questa mi pare cosa buona e giusta . . . ma le normali centraline di controllo del solare termico sono in grado di provvedere ad un parziale "scarico" del serbatoio di a...
da giobibo
mar ott 09, 2012 21:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna Fumaria stufa a Pellet
Risposte: 4
Visite : 1429

Re: Canna Fumaria stufa a Pellet

Certo, costa di più un camino a regola d'arte che una stufa; e questo fa da deterente alla vendita.
da giobibo
gio ago 30, 2012 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Implosione Tank-in-Tank
Risposte: 7
Visite : 2099

Re: Implosione Tank-in-Tank

Anche se viene a mancare l'acqua dall'acquedotto, il serbatoio interno rimane comunque pieno, quindi essendo incomprimibile l'acqua sarà incomprimibile anche il serbatoio, o sbaglio ?! Mi viene da pensare che magari mancava la ritegno sulla fredda, oppure questa non teneva e quindi il serbatoio si è...
da giobibo
gio giu 07, 2012 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto idrico sanitario con alimentazione da pozzo
Risposte: 5
Visite : 3055

Re: Impianto idrico sanitario con alimentazione da pozzo

Mi pare di capire che l'esigenza dell'utente è solo quella di utilizzo dell'acqua del pozzo come emergenza in caso di mancata erogazione da parte dell'acquedotto. Ulizzata correttamente sapendo che non è potabile non avrebbe probabilmente conseguenze per gli utenti, rimane comunque il fatto di event...
da giobibo
mar giu 05, 2012 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: collegamento termosifoni
Risposte: 10
Visite : 8389

Re: collegamento termosifoni

Si, poi lo vai a spiegare tu alla sig.ra Maria quando mi chiama per dirmi che ha freddo.
da giobibo
lun giu 04, 2012 19:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: collegamento termosifoni
Risposte: 10
Visite : 8389

Re: collegamento termosifoni

Esa ha scritto:"Si scalderebbe solo la parte superiore del radiatore, con il risultato che in quella stanza starai al freddo"
Questo in teoria. In pratica, non succede nulla.
Cosa vuol dire non succede nulla ?