- mer set 06, 2023 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Finestre come accesso per pompieri
- Risposte: 9
- Visite : 776
Re: Finestre come accesso per pompieri
ok, grazie per le indicazioni, non ho mai fatto un progetto antincendio e trovo il codice non molto friendly Non so da che situazione parti, comunque in estrema sintesi per ogni misura antincendio ci sono dei livelli di prestazione (LP) i quali dipendono da alcuni parametri e/o valutazione del risc...
- mar set 05, 2023 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Finestre come accesso per pompieri
- Risposte: 9
- Visite : 776
Re: Finestre come accesso per pompieri
Si giusto, quando ho risposto era venuto anche a me un sospetto su S9 ma lì per lì ho tagliato corto invece effettivamente LPIV richiede qualcosa. Ricadere in LPIV però non è così facile, bisogna vedere.
- mar set 05, 2023 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
- Risposte: 8
- Visite : 419
Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Certo, ma quelle che descrivi non mi paiono irrilevanti. Va be, facciamo un esempio. Se in un lotto hanno ad esempio chiuso una finestra o un portone che però davano all'esterno e quindi non influenzano in alcun modo le parti comuni, tu cosa faresti? Teoricamente bisognerebbe dare i disegni aggiorn...
- lun set 04, 2023 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Finestre come accesso per pompieri
- Risposte: 9
- Visite : 776
Re: Finestre come accesso per pompieri
Non mi è mai capitato, penso che il tuo lo scrupolo ci possa stare tuttavia gli accessi canonici dovrebbero essere sufficienti. A memoria non mi sembra il codice di prevenzione incendi dica niente, puoi comunque fare un passaggio con i VVF (meglio se con un funzionario che è anche operativo).
- ven set 01, 2023 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
- Risposte: 8
- Visite : 419
Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Se sono modifiche non rilevanti, non sostanziali, mi risulta vada bene anche il rinnovo.
- gio ago 31, 2023 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
- Risposte: 8
- Visite : 419
Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Io non lo farei. Altra cosa è un verbale uso interno. Eh, ok, ma non c'è l'obbligo di dare i disegni aggiornati ad esempio? Effettivamente in questi 5 anni c'è chi ha chiuso un portone, modificato la facciata, aperto porte tra capannoni rendendoli comunicanti... Queste cose non andrebbero attestate...
- gio ago 31, 2023 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 163
- Visite : 23455
Re: Incendio Milano
Ulteriori riflessioni https://milano.repubblica.it/cronaca/20 ... 412106528/
- gio ago 31, 2023 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo diversamente abili
- Risposte: 9
- Visite : 565
Re: Esodo diversamente abili
La variabilità di interpretazioni da funzionario a funzionario è tuttora un grave problema dell'iter autorizzativo antincendio, nonostante il codice, i proclami, ecc. Ho visto più volte gli stessi progetti andare a funzionari diversi, uno lo approvava, uno lo approvava con prescrizioni, uno non lo a...
- gio ago 31, 2023 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo diversamente abili
- Risposte: 9
- Visite : 565
Re: Esodo diversamente abili
Io non scrivo nulla. Se il sito ancora deve essere costruito, cosa potrò dire di sensato? Elenco solo gli scenari. In sede di Scia, a richiesta in caso di integrazione, allegherò il piano emergenza. Dipende dal funzionario, purtroppo. Ad esempio ho trovato l'anno scorso uno malato di S5, a momenti ...
- gio ago 31, 2023 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)
- Risposte: 3
- Visite : 232
Re: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)
Eh... Applicando alla lettera la RTV8 temo che non sia fattibile. Altre strade potrebbero essere:
- compartimentare TB2 rispetto a TM1
- applicare congiuntamente eventuali altre norme e/o parlarne con un funzionario
- compartimentare TB2 rispetto a TM1
- applicare congiuntamente eventuali altre norme e/o parlarne con un funzionario
- mer ago 30, 2023 20:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)
- Risposte: 3
- Visite : 232
Re: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)
Ricapitolando: - in TB2 non devi superare i limiti indicati in V.8.6 - TB2 e TM1 è ammesso non siano compartimentati - ti stai chiedendo se puoi aggiungere ulteriore materiale in TM1 oltre a quello in TB2 Ho capito bene? Se sì, secondo me la risposta è negativa, infatti V.8.6 dice "... per cias...
- mer ago 30, 2023 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
- Risposte: 8
- Visite : 419
Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
Si, questo è chiaro. In questo caso però ci sono 2 aspetti: - l'amministratore chiede a me di preparare tutta la pratica fidandosi, quindi se c'è qualcosa che non va devo avvisarlo come facciamo di solito con una mini relazione - è una situazione particolare perchè a differenza di una singola aziend...
- mar ago 29, 2023 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
- Risposte: 8
- Visite : 419
CONDOMINIO INDUSTRIALE (ATT. 73): DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO
5 anni fa avevo fatto una SCIA per un condominio industriale con amministratore (parti comuni att. 73.2.C + varie attività artigiane/industriali) dove andavo a sanare una pratica in stallo risolvendo varie cose: 1. stato aggiornato (piante) dei luoghi con indicazione delle attività all'interno (nome...
- ven ago 11, 2023 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo CPI scaduto
- Risposte: 32
- Visite : 1702
Re: rinnovo CPI scaduto
Confermo anche io queste casistiche. la segnalazione in procura non è mai stata fatta nelle vostre esperienze? Io ho in questi giorni tra le mani una pratica di un'autorimessa condominiale, mai rinnovata, per la quale i Vigili del Fuoco hanno inviato comunicazione a Comune e Prefettura; il Comune h...
- gio ago 10, 2023 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo CPI scaduto
- Risposte: 32
- Visite : 1702
Re: rinnovo CPI scaduto
So di un comando che la faceva ma a me personalmente non è mai capitato.
Va detto che le attività spesso fanno scadere il CPI perchè sanno che tanto non succede niente, da questo punto di vista sarebbe anche ora che i comandi denunciassero, dopodichè vedi che il 90% dei CPI non scadono più...
Va detto che le attività spesso fanno scadere il CPI perchè sanno che tanto non succede niente, da questo punto di vista sarebbe anche ora che i comandi denunciassero, dopodichè vedi che il 90% dei CPI non scadono più...
- gio ago 10, 2023 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo CPI scaduto
- Risposte: 32
- Visite : 1702
Re: rinnovo CPI scaduto
Tre casi che mi sono capitati di recente. Comando 1: la regola è che accettano il rinnovo tardivo fino a 5 anni meno un giorno, e danno la scadenza sul rinnovo precedente. La mia situazione: CPI scaduto a luglio 2018, l'ho rinnovato a giugno 2023 (4 anni e 11 mesi dopo la scadenza), l'hanno rinnova...
- mer ago 09, 2023 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 10
- Visite : 445
- mer ago 09, 2023 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soffitto capannone in legno
- Risposte: 7
- Visite : 436
Re: Soffitto capannone in legno
Il tetto in legno potenzialmente è un problema ma come ti hanno detto senza conoscere la resistenza al fuoco richiesta (=carico d'incendio oppure altro se del caso) si parla di niente (potresti anche essere già a posto). Dopodichè si valuta cosa fare, ci sono varie frecce al tuo arco, dai protettivi...
- mer ago 09, 2023 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 10
- Visite : 445
Re: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
Grazie a tutti (@Gmeister @Ronin @weareblind @cmorante) per i commenti che esprimono vari punti di vista (il forum è sempre di alto livello). Quoto @cmorante che ha centrato il punto nella sua prima fase. Effettivamente è un bel casino :mrgreen: Non sono d'accordo sul fatto che il rinnovo non si pos...
- mer ago 09, 2023 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 10
- Visite : 445
HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
C'è un hotel (cat. B) che ha il rinnovo scaduto. In questi casi da noi il rinnovo può venire accettato oppure respinto a seconda del funzionario. Al di là di questo l'hotel presenta delle carenze in quanto esiste un progetto di adeguamento al DM 09/04/1994 con relativa richiesta CPI ma poi sono stat...
- mer ago 09, 2023 11:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
- Risposte: 9
- Visite : 633
- mar ago 08, 2023 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
- Risposte: 9
- Visite : 633
Re: Idranti in condominio su 3 scale diverse
Il DM 20/12/12 ha abrogato tutte le disposizioni contrastanti presenti nelle norme verticali. Quindi ritengo che anche questa delle colonne montanti sia da bypassare a favore della 10779. Però occorre prestare attenzione alle compartimentazioni: se le due colonne servono compartimenti distinti allo...
- mar ago 08, 2023 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9053
- ven ago 04, 2023 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
- Risposte: 14
- Visite : 1327
Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Sto prevedendo una colonna a secco con qualcosa in più che inequivocabilmente è migliorativo. Se il problema è che possa essere ingannevole si informeranno i condomini e si metteranno dei cartelli. In questo caso specifico il problema forse neanche si pone perchè tanto i condomini gli idranti non li...
- ven ago 04, 2023 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
- Risposte: 14
- Visite : 1327
Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Effettivamente, normativamente, la rete a secco prevede un'alimentazione idrica e non l'immissione dell'acqua da autopompa, io però vorrei fare: - attacco autopompa - montante verticale nelle scale - idranti in cassette ai piani In pratica voglio fare una colonna a secco con i terminali di erogazion...
- gio ago 03, 2023 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
- Risposte: 14
- Visite : 1327
Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
ciao marco non ho capito tu vuoi proporre la rete idranti a secco o la colonna a secco ? se pensi a rete idranti a secco le prestazioni a monte le hai comunque bisogno e gli idranti UNI DN45 ce li devi mettere (cassetta CE) questo impianto non è comunque accettato negli edifici civili, la rete idra...
- gio ago 03, 2023 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
- Risposte: 14
- Visite : 1327
Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
All'interno dell'edificio è solo presente una valvola a cui si attaccano i VVF oppure è presente un idrante/naspo? rubinetto idrante DN45 che sostanzialmente è una valvola ma ha un attacco in uscita per manichetta per intenderci non devi avere il corredo idrante e non devi pensare a cassette idrant...
- mer ago 02, 2023 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Il collegamento all'acquedotto deve rispettare varie norme e la UNI EN 1717. L'impianto idrico-sanitario residenziale ha una bassa categoria di rischio, mentre l'impianto idrico antincendio ha un rischio di inquinamento più elevato e per esso viene richiesto un disconnettore idraulico o sistema equ...
- mer ago 02, 2023 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
se hai una pompa puoi mettere in depressione la rete, per cui serbatoio atmosferico di disgiunzione. Se non hai la pompa puoi avere un riflusso verso la rete se vuotano i tubi, per cui ritegno. Autoclave è un termine da abolire perchè non ha un significato univoco. Scusami ma anche l'autoclave idri...
- mer ago 02, 2023 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Comunque ho contattato l'acquedotto il quale mi dice che secondo il loro regolamento: - con surpressione antincendio serve comunque il serbatoio disgiunzione - senza surpressione antincendio (o anche per normali impianti idrici con autoclave) è sufficiente disconnettore o valvola di non ritorno Vi c...
- lun lug 31, 2023 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contatori ENEL
- Risposte: 5
- Visite : 362
Re: Contatori ENEL
Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI; vedo però che nella corsia di manovra a muro ci sono 2 bei contatori ENEL; agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori......
- dom lug 30, 2023 22:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
- Risposte: 9
- Visite : 633
Re: Idranti in condominio su 3 scale diverse
Invece nel caso di cui parlavo (supercondominio a 3 scale) esistente ma mai dichiarato ai VVF, quindi da autorizzare ora con DM 246/87 e con rete idranti ancora da realizzare, concordi con l'utilizzo della sola UNI 10779? Quindi 2 soli idranti in contemporanea nonostante le 3 colonne montanti su uni...
- dom lug 30, 2023 19:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
- Risposte: 9
- Visite : 633
Re: Idranti in condominio su 3 scale diverse
Concordate?
- dom lug 30, 2023 19:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9053
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
La guida per questo specifico punto (necessità di ridurre il metro di distanza dalla proiezione del compartimento) è scritta male perchè quello che chiede di fare (interposizione materiale resistente al fuoco) aiuta su un incendio tra l'interno e l'esterno ma ovviamente non servirà mai per impedire ...
- sab lug 29, 2023 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
confrontandomi anche con altri colleghi emergerebbe che con livello 1 solitamente è ammissibile avere autoclavi (condomini o piccoli alberghi, ecc.) che fungono in pratica da surpressione. può essere sia così, ma sempre coi requisiti elencati in A.2 Alimentazione promiscua quindi non è detto che le...
- ven lug 28, 2023 21:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti in condominio su 3 scale diverse
- Risposte: 9
- Visite : 633
Re: Idranti in condominio su 3 scale diverse
Hai un edificio autorizzato secondo DM 246/87 ? Questo prevede 3 idranti sfavoriti per ogni colonna montante e contemporaneamente su due colonne. Se l'impianto è stato realizzato post DM 20/12/2012 (oppure è stato ristrutturato dopo tale data) allora si applica la UNI 10779. La UNI 10779, se sei in...
- ven lug 28, 2023 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Mi sto riferendo alla possibilità di fare un'alimentazione promiscua sfruttando l'autoclave già esistente del condominio (al limite da rialimentare con cavi resistenti al fuoco). E' fattibile? Lo avete già fatto? non ci avevo mai fatto caso sinceramente, forse perchè non vedo una reale alimentazion...
- ven lug 28, 2023 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Inoltre, nel caso non si riuscisse ad andare con la deroga, la UNI 10779 parla al punto A.2 dell'alimentazione promiscua (livello pericolosità 1). Il che sembra di capire farebbe decadere tutte le prescrizioni UNI EN 12845 e UNI 11292 eccetto "continuità dell'alimentazione idrica" (niente ...
- ven lug 28, 2023 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini
- Risposte: 9
- Visite : 391
Re: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini
Buonasera, caso: muro di pallet all'aperto, nel cortile del mio committente. Calcolo la distanza di irraggiamento verso il capannone del vicino, no problem, ci sto largo. S.3.11 arrivo a 8 kW/mq, rispetto al capannone del vicino. Ma alla cinta perimetrale sono a 18 kW/mq. Se il vicino mette lì un o...
- ven lug 28, 2023 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Relazione tecnica attività 73
- Risposte: 4
- Visite : 387
Re: Relazione tecnica attività 73
Buongiorno. Ero orientato anche io su questa strada. Quindi per l'attività 73 prendi comunque in considerazione tutte le strategie? Mi spiego: - compartimentazione: l'edificio ha solo i vani scala e alcuni locali tecnici (climatizzazione, cabina elettrica) in comune con le altre 2, quindi nella rel...
- ven lug 28, 2023 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Per me i lavori edili si possono fare, sono impattanti ma fino a un certo punto. Per la pompa di surpressione: fai richiesta scritta all'ente gestore (prima è meglio se vai da loro con progetto antincendio alla mano). Eh, se ti riferisci al progetto dell'impianto idranti quello ovviamente non c'è i...
- ven lug 28, 2023 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Si Terminus, allora preciso meglio. Si tratta di 3 condomini affiancati a formare 1 supercondominio (pratica unica, 3 attività 77.1.A). Quello che ho postato è uno, poi c'è il secondo uguale e poi c'è il terzo che non è uguale, ved. immagine qui sotto: Annotazione 2023-07-28 085712.jpg in questo cas...
- gio lug 27, 2023 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
1. COMUNICAZIONI (punto 2.6): soluzione brutta: spostare porta cantina 15 con passaggio in cantina 16 e realizzi filtro fumo soluzione alternativa: segui ragionamento VVF e metti porta REI60 su vano scala (dubbio che poi accettino, però l'han detto loro) 2. IDRANTI (punto 7): eh eh .. i VVF non ti ...
- gio lug 27, 2023 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 753
DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Ho presentato una deroga al DM 246/87 per condominio i tipo "b" 9 piani fuori terra (77.1.A) mai dichiarato ai VVF e comunque nuovo per tale norma (post '87). I VVF hanno rigettato la deroga con motivazioni che tornano solo in parte. I 2 punti oggetto di deroga sono: 1. COMUNICAZIONI (punt...
- gio lug 27, 2023 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli FV e compartimenti sottostanti
- Risposte: 4
- Visite : 1270
Re: pannelli FV e compartimenti sottostanti
salve, riprendo questa discussione. E' quindi assodato che occorre proteggere da esterno verso interno? Se ho un compartimento EI 60 o 120 sottostante, tetto in pannelli sandwich o altra tipologia non EI, conoscete qualche prodotto da applicare sopra o sotto la copertura per renderla EI 60 o 120 in...
- lun lug 17, 2023 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
- Risposte: 4
- Visite : 389
Re: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
La norma chiede almeno 1 m di distanza pertanto altre soluzioni non sarebbero, teoricamente, utilizzabili. Se vuoi stare tranquillo dovresti far tamponare la finestra. Va anche detto però che la circolare sul FV è piena di lacune, un po' superata e che di situazioni come queste è pieno.
- lun lug 17, 2023 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 844
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
E' totalmente inutile in assenza di istruzioni certe di compilazione, potrebbe essere come dice @cmorante ma nessuno ha mai chiarito.
- ven lug 14, 2023 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1469
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Sicuramente ti è utile https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=24374 Grazie, l'avevo intravista tempo addietro ma non avevo collegato. Sostanzialmente sembra di capire che il problema che sollevo c'è (dopotutto un magazzino automatico è come se fosse un edificio, non un macchinario) e quindi non...
- ven lug 14, 2023 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
- Risposte: 17
- Visite : 1469
Re: COPI S2 LPII: OK DISTANZA PARI ALL'ALTEZZA MA VERSO QUALI EDIFICI?
Riapro questo post, sviluppi o altre esperienze su questo tema? Ad esempio sto valutando un nuovo magazzino automatico alto 20 m da costruire a 10 m di distanza dalla fabbrica già esistente. Come sapete i magazzini automatici sono metallici autoportanti, di conseguenza non hanno resistenza al fuoco ...
- gio lug 13, 2023 18:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
- Risposte: 8
- Visite : 341
Re: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
Grazie, è già qualcosa sapere di quegli altri 3 DS. Hai modo/voglia di caricare il DS che hai su un sito di hosting qualsiasi?