Re: impianto pdc da falda
Sì, però Simone ha buttato lì dei numeri e contemporaneamente ci ha fatto capire che l'impianto è condotto un po' a membro di segugio.... con una caldaietta in ausilio.... che però lavora quasi solo lei..... tranne per il fatto che la pdc ha consumato 66000kWh. Io sono d'accordo con lui che le pdc s...
- mer mag 01, 2019 13:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 24274
Re: impianto pdc da falda
Vabbè non esiste la D1, ma esiste la TD che poi è ancora la stessa cosa. Le differenze sono minime. E non esiste più la progressività. Però da Simone sta emergendo che una parte dell'inefficienza del rendimento sia da attribuire ad una termoregolazione e controllo fatto un po' a muzzo. In particolar...
- mar apr 30, 2019 20:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 24274
Re: impianto pdc da falda
ma simone parla di 0.24 €/kWh, forse comprensivo di oneri?
- mar apr 30, 2019 17:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 24274
- lun apr 29, 2019 19:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 24274
Re: impianto pdc da falda
Indipendentemente dalle norme io rimango sul pratico, quando ho un contabilizzatore all'uscita del generatore sia esso pdc o caldaia, hai la prova del nove. Poi che mi vengano a raccontare che la pdc è certificata con COP 5. A conti fatti in questi impianti forse non raggiungono nemmeno 1,5! A mio ...
- lun apr 29, 2019 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 24274
Re: impianto pdc da falda
Ci sono una serie di normative applicabili: 1) UNI EN 14511-2:2018 Titolo : Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - Parte 2: Condizio...
- lun apr 29, 2019 09:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione copertura in eternit
- Risposte: 27
- Visite : 7985
Re: Sostituzione copertura in eternit
Riporto su questa discussione per copiarvi un articolo apparso oggi su il Sole 24 ore "Diritto". Nel caso di detrazione di spese per risparmio energetico, l’ufficio deve controllare il presupposto dell’agevolazione entro il termine di decadenza dell’accertamento relativo all’anno in cui ta...
- dom apr 28, 2019 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto pdc da falda
- Risposte: 104
- Visite : 24274
Re: impianto pdc da falda
Dire che i dati dichiarati tengono conto degli sbrinamenti e contemporaneamente ammettere che il numero degli sbrinamenti dipende dalle condizioni meteorologiche (non climatiche, ma meteorologiche) è una contraddizione in termini. Il rendimento di una caldaia a condensazione non dipende da altro che...
- ven apr 26, 2019 18:19
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
- Risposte: 100
- Visite : 35128
Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Ma usare le parole "ambienti", "stanze", superfici", ecc... non sono note al GSE? Doveva per forza usare la parola UTENZA?
- ven apr 26, 2019 14:24
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
- Risposte: 100
- Visite : 35128
Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Nelle FAQ si dice: Può essere incentivato un intervento che consiste nell’installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di una singola utenza precedentemente collegata a un impianto di climatizzazione centralizzato? Qualora l’intervento comporti il distacco di una singola utenza dall’i...
- ven apr 26, 2019 11:21
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
- Risposte: 100
- Visite : 35128
Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Che il gse interpreti a modo suo, o meglio che qualche zelante e ignorante impiegato si inventi le cose, può essere, in ogni caso l'utenza è un contratto, non una stanza. E basta con queste cavolate. Si prende il telefono e si insulta l'operatore del call center fin quando non si decidono a corregge...
- gio apr 18, 2019 00:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Flusso costante
- Risposte: 3
- Visite : 1107
Re: Flusso costante
Pompa ad inverter per rilanciare l'acqua potabile? Piuttosto un autoclave.
Tuttavia non è corretto compensare una scarsa portata con un aumento di pressione, si rischiano colpi d'ariete alla chiusura.
Tuttavia non è corretto compensare una scarsa portata con un aumento di pressione, si rischiano colpi d'ariete alla chiusura.
- mer apr 17, 2019 16:11
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore
- Risposte: 2
- Visite : 6381
Re: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore
Il fisso, sia acqua potabile che canoni di fognatura e depurazione, è uno per ogni UI, non ha senso il 30%.
In realtà non ha senso ora che è cambiato il prospetto tariffario. Prima del 1/1/2018 poteva avere senso.
In realtà non ha senso ora che è cambiato il prospetto tariffario. Prima del 1/1/2018 poteva avere senso.
- mer apr 17, 2019 08:17
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
- Risposte: 119
- Visite : 50027
Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Ha fatto più danni la 11300 che la grandine.
Quindi sarebbe a dire che se nell'immobile ci abitano 2 persone o 52 il fabbisogno di ACS è lo stesso.
Una volta si faceva 50litri/die/procapite @40°C, poi sono arrivati gli scienziati con la 11300 e i termotecnici che la applicano acriticamente.
Quindi sarebbe a dire che se nell'immobile ci abitano 2 persone o 52 il fabbisogno di ACS è lo stesso.
Una volta si faceva 50litri/die/procapite @40°C, poi sono arrivati gli scienziati con la 11300 e i termotecnici che la applicano acriticamente.
- mar apr 16, 2019 21:20
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Ripartizione AFS in condominio con unico contatore
- Risposte: 2
- Visite : 6381
Ripartizione AFS in condominio con unico contatore
Condominio di 12 UI con riscaldamento autonomo e produzione di ACS autonoma. La ripartizione deve essere fatta solo su AFS. La fornitura è unica per il condominio, ma ogni UI dispone di contatore divisionale. Non c'è consumo di acqua per le parti comuni. Non ci sono neanche rubinetti nelle parti com...
- mar apr 16, 2019 20:49
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
- Risposte: 119
- Visite : 50027
Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??
La riduzione della superficie captante deve essere tale che l'efficienza non superi il 60-80% del fabbisogno (nel caso monofamigliare) annuale.
Ma soprattutto il fabbisogno di ACS non si determina dalla superficie dell'edificio...
Ma soprattutto il fabbisogno di ACS non si determina dalla superficie dell'edificio...
- mar apr 16, 2019 09:07
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Subentro inquilino e ripartizione spese
- Risposte: 1
- Visite : 4247
Re: Subentro inquilino e ripartizione spese
Buongiorno, per la redazione di un prospetto di ripartizione a consuntivo delle spese per riscaldamento e acs, nel caso di subentro o cambio di un inquilino avvenuto durante la stagione di riscaldamento, secondo voi è corretto procedere alla ripartizione delle spese fisse (involontarie) utilizzando...
- dom apr 14, 2019 11:01
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
- Risposte: 119
- Visite : 50027
Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Ho calcolato f annuale e ottengo 0,85. Il gse blocca la pratica perchè il parametro adimensionale è minore di quello atteso. Sulla base della definizione di tale parametro (superficie edifico/superficie impianto) ottengo un valore che supera di circa 10 volte 0,8. Quindi non capisco come quale sia ...
- gio apr 11, 2019 08:08
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
- Risposte: 119
- Visite : 50027
Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Con i programmi di calcolo del fornitore dei pannelli, oppure con il metodo f descritto.
- mer apr 10, 2019 18:53
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
- Risposte: 9
- Visite : 5786
- mer apr 10, 2019 13:33
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
- Risposte: 9
- Visite : 5786
Re: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
D'accordo anche io, ma il problema dovrà essere affrontato nel caso in cui il proprietario alieni una delle due UI.
Quindi, in caso di ristrutturazione, almeno le predisposizioni sarebbero auspicabili.
Quindi, in caso di ristrutturazione, almeno le predisposizioni sarebbero auspicabili.
- lun apr 08, 2019 09:59
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
- Risposte: 8
- Visite : 2262
Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Cmq sono sbagliati anche i centesimi, la spesa giusta sarebbe 153846,15 €
- lun apr 08, 2019 08:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
- Risposte: 8
- Visite : 2262
Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Usti, non ci sarei mai arrivato. Soprattutto la singolare definizione di spesa....
- dom apr 07, 2019 18:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
- Risposte: 8
- Visite : 2262
Corriere della Sera. Strana interpretazione
Cosa avranno voluto dire?
- sab apr 06, 2019 17:43
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Altra faq Conto Termico curiosa
- Risposte: 2
- Visite : 1980
Re: Altra faq Conto Termico curiosa
Momento, per unità interne cosa si intende? Ventilconvettori per impianto idronico oppure unità ad espansione diretta reversibili per pdc splittate?
Nel primo caso avresti ragione tu, nel secondo avrebbe ragione il GSE.
Nel primo caso avresti ragione tu, nel secondo avrebbe ragione il GSE.
- mar apr 02, 2019 21:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua di condensa
- Risposte: 12
- Visite : 3298
Re: acqua di condensa
No che io sappia no: le acque di condensa formalmente non sono piovane bensì scarichi a valle di un impianto di trattamento dell'aria. Peraltro anche se in teoria dovrebbero essere di qualità simile all'acqua osmotizzata non è raro che siano caratterizzate da carico organico (= sviluppo di batteri)...
- mar apr 02, 2019 18:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gruppo frigo danneggiato
- Risposte: 10
- Visite : 4506
Re: Gruppo frigo danneggiato
- mar apr 02, 2019 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gruppo frigo danneggiato
- Risposte: 10
- Visite : 4506
Re: Gruppo frigo danneggiato
Ma la sonda antigelo ce l'ha?
- mar apr 02, 2019 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gruppo frigo danneggiato
- Risposte: 10
- Visite : 4506
Re: Gruppo frigo danneggiato
Capisco cosa vuoi dire ma non condivido appieno il sillogismo. Tu intendi che se gli allarmi si sono generati per la cause nn.3 e 4 da te elencate, queste non avrebbero portato alla rottura dell'evaporatore, corretto? Corretto Tuttavia vorrebbe dire che il frigo ha avuto (almeno) due tipi di proble...
- mar apr 02, 2019 15:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua di condensa
- Risposte: 12
- Visite : 3298
Re: acqua di condensa
- mar apr 02, 2019 08:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua di condensa
- Risposte: 12
- Visite : 3298
Re: acqua di condensa
Ma non puoi buttarla nelle acque chiare? Fai apposta un pluviale per portarla a mare?
- sab mar 30, 2019 15:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gruppo frigo danneggiato
- Risposte: 10
- Visite : 4506
Re: Gruppo frigo danneggiato
Interessanti considerazioni, ma nel caso in cui l'evaporatore è uno scambiatore a piastre come fa l'acqua a fare implodere le tubazioni del gas? Nel caso del piastre è ancora peggio, perchè l'acqua scorre tra le piastre sotto forma di film (più facilmente congelabile, rispetto alla massa d'acqua de...
- sab mar 30, 2019 11:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gruppo frigo danneggiato
- Risposte: 10
- Visite : 4506
Re: Gruppo frigo danneggiato
La bassa pressione lato gas è causata dall'impossibilità del refrigerante di assorbire calore dal lato acqua. Le cause possono essere: 1) mancanza volume acqua 2) mancanza pressione o portata acqua 3) scarsa carica di refrigerante 4) ostruzione o imbrattamento della superficie di scambio dell'evapor...
- lun mar 18, 2019 17:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Correnti galvaniche e bollitori corrosi
- Risposte: 9
- Visite : 3157
Re: Correnti galvaniche e bollitori corrosi
Direi proprio di sì, areazione differenziale nel caso di presenza di sacche d'aria (o ossigeno disciolto) a contatto con un metallo parzialmente bagnato.
- lun mar 18, 2019 08:24
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: URGENTE fattore di ripresa
- Risposte: 15
- Visite : 20379
Re: URGENTE fattore di ripresa
Anche perchè sono passati 9 anni da allora....
- sab mar 16, 2019 19:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
- Risposte: 5
- Visite : 1630
Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Il sistema è dedicato alla produzione di acqua refrigerata per fancoil in edificio ad uso uffici. Ho trovato una targhetta, NON di fabbrica ma inserita manualmente da un altro soggetto, in cui indicano gas R407 :roll: E vabbè quindi non sei andato molto lontano, probabilmente è intorno ai 90kW a qu...
- sab mar 16, 2019 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Misura Glicole
- Risposte: 2
- Visite : 868
- sab mar 16, 2019 10:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
- Risposte: 5
- Visite : 1630
Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Il D4RA3-2000 è un compressore di refrigerazione, non di condizionamento, quindi quel gruppo generava quasi sicuramente miscela antigelo a temperatura negativa per applicazioni di processo. Comunque la resa con produzione di salamoia a 0°C con condensazione ad acqua di torre e refrigerante R22 rende...
- gio mar 14, 2019 12:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
- Risposte: 200
- Visite : 62964
- gio mar 14, 2019 11:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
- Risposte: 200
- Visite : 62964
Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Se dovete costruire un'autostrada di 300km, la fine lavori dei singoli cantieri certamente non può corrispondere con la conclusione del contratto.
- gio mar 14, 2019 09:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
- Risposte: 200
- Visite : 62964
Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Il lavoro è finito quando sono svolte tutte le attività, comprese quelle documentali, tra le quali le DICO. Se l'impresa non vuole correre il rischio di non ricevere i pagamenti, allora si rilasciano le DICO non firmate (firma dopo il pagamento), oppure si specifica nel contratto che le DICO verrann...
- mer mar 13, 2019 17:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 21331
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
a me pareva palese già prima di quest faq cmq che no si potesse fare semplicemente per il "dove mettere le sonde" mi bastava quello Bah, un dettaglio tecnico che si sarebbe sì quello risolto con una faq non può precludere un'intera categoria di cittadini dall'accedere ai benefici fiscali....
- mar mar 12, 2019 19:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 21331
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
C'è da dire che questa posizione ufficiale di Enea è quanto meno tardiva. A mio avviso le FAQ avrebbero dovuto essere aggiornate fin dall'inizio del 2018, data di entrata in vigore della nuova normativa. Gli interventi eseguiti in questo frattempo, la cui pratica è stata presentata in data anterior...
- mar mar 12, 2019 16:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Termoregolazione evoluta e condominio
- Risposte: 71
- Visite : 21331
Re: Termoregolazione evoluta e condominio
Problemone.
- lun mar 11, 2019 16:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
- Risposte: 6
- Visite : 3434
Re: Pompe bloccate dopo 2 anni
Del tipo a rotore bagnato? Potrebbero aver lavorato a secco.
- lun mar 11, 2019 08:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe bloccate dopo 2 anni
- Risposte: 6
- Visite : 3434
Re: Pompe bloccate dopo 2 anni
Ma che tipo di guasto hanno subito le pompe? Grippate? Motore bruciato? Scuscinettate? Schiavettate?
- mer mar 06, 2019 22:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?
- Risposte: 18
- Visite : 3989
- mer mar 06, 2019 22:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: EPacs
- Risposte: 7
- Visite : 3696
Re: EPacs
La domanda dell'OP non riguardava l'energia primaria.
Il suo problema era dimensionare la FER solare.
Il suo problema era dimensionare la FER solare.
- mer mar 06, 2019 15:51
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: EPacs
- Risposte: 7
- Visite : 3696
- mar mar 05, 2019 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: calcolo perdite aria da fessure porte
- Risposte: 2
- Visite : 1680
Re: calcolo perdite aria da fessure porte
ASHRAE Handbook, 2011, §18.6