La ricerca ha trovato 12664 risultati
- ven mar 25, 2016 16:55
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: perdite del generatore non è un consumo involontario!?
- Risposte: 14
- Visite : 5174
Re: perdite del generatore non è un consumo involontario!?
Non è così, le componenti di spesa sono determinate sempre in funzione dell'energia utile emessa dal generatore, quindi a valle delle sue perdite. Il rendimento del generatore, quindi le sue perdite, concorre alla definizione del costo unitario dell'energia termica utile utilizzata dall'impianto, la...
- ven mar 25, 2016 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
- Risposte: 9
- Visite : 3302
Re: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
Quegli indici io non ho mai visto applicarli. Anzi inuna classe 5x6 ci si mettono normalmente classi da 25-30 alunni. Poi i VVF non vanno certo a guardare quegli indici. Riguardo gli affollamenti dell'edificio, io ho sempre considerato 26 p/aula, o meglio classe, ovviamente non computando i laborato...
- ven mar 25, 2016 15:09
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: perdite del generatore non è un consumo involontario!?
- Risposte: 14
- Visite : 5174
Re: perdite del generatore non è un consumo involontario!?
Anche i consumi involontari vengono pagati tramite quel costo al kWh.
- gio mar 24, 2016 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco serramenti lungo vie di fuga
- Risposte: 39
- Visite : 10822
Re: Reazione al fuoco serramenti lungo vie di fuga
Per prodotti soggetti a CPR e provvisti di norma armonizzata con DOW scaduto, no.
- mer mar 23, 2016 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tolleranze dimensionali: 5% sulle aerazioni
- Risposte: 1
- Visite : 565
Re: Tolleranze dimensionali: 5% sulle aerazioni
Certamente.
- mer mar 23, 2016 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collegamento cavo giallo-verde giunzioni flangiate impianti
- Risposte: 4
- Visite : 2339
Re: Collegamento cavo giallo-verde giunzioni flangiate impianti
Le masse estranee vanno collegate in equipotenziale, certamente. Da qui a dire che tutte le tubazioni sono masse estranee, ce ne corre. Concordo. Le masse estranee sono quelle che possono immettere sovratensioni dall'esterno; se metto a terra le tubazioni all'ingresso sono a posto. Oltretutto non s...
- mer mar 23, 2016 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2960
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
1) rispettare le disposizioni di carattere igienico sanitario vuol dire dover inserire un disconnettore che mediamente "mangia" 0,8 bar (nono considerare solo quanto da applicare per l'antincendio.....devi applicare anche quanto di riferimento all'igienico sanitario e tu non puoi permette...
- mar mar 22, 2016 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
- Risposte: 16
- Visite : 5637
Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Vai sul sito della Colt (non la pistola però......), trovi documentazione e prodotti molto interessanti e dedicati alle autorimesse.
- mar mar 22, 2016 15:52
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: 10200 notizia inquietanti
- Risposte: 2
- Visite : 2996
Re: 10200 notizia inquietanti
Alla fine si richiama il "termotecnico" in alternativa al "professionista", come se fossero due figure distinte........
- mar mar 22, 2016 12:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
- Risposte: 57
- Visite : 24506
Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Se si sta ristrutturando un impianto esistente, il quale ha funzionato da decenni con quel tubo di sicurezza, ora separando il primario caldaia con scambiatore a piastre, collegando il tubo di sicurezza alla mandata secondario dello scambiatore, la cosa non può che andare bene. Oltretutto per l'INAI...
- mar mar 22, 2016 12:01
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
- Risposte: 21
- Visite : 7723
Re: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
Cosa c'entra il tempo di inserzione della termostatica ?
Il ripartitore effettua una misurazione della Tmedia del radiatore e della Tamb ad intervalli di tempo Dt prestabiliti e costanti sul modello di ripartitore, indipendentemente dall'apertura o meno della valvola.
Il ripartitore effettua una misurazione della Tmedia del radiatore e della Tamb ad intervalli di tempo Dt prestabiliti e costanti sul modello di ripartitore, indipendentemente dall'apertura o meno della valvola.
- mar mar 22, 2016 11:15
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
- Risposte: 21
- Visite : 7723
Re: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
Ma anche se si verificasse questa evenienza, i ripartitori sarebbero comunque identici su tutto l'impianto..... Non vi sarebbero differenze solo se i consumi energetici fossero identici. Scusa RedHat ma non riesco a capire. La URi restituita dal ripartitore è proporzionale al kq. Se io inserisco un...
- mar mar 22, 2016 10:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
- Risposte: 57
- Visite : 24506
Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Personalmente utilizzando esclusivamente caldaie a condensazione a basso contenuto d'acqua poi interpongo sempre uno scambiatore a piastre realizzando un circuito primario generatore di tipo chiuso, ma in questo caso spesso basta e avanza un vasetto da 50-80litri. Intendevi forse 5-8 litri.... Semp...
- mar mar 22, 2016 10:02
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
- Risposte: 21
- Visite : 7723
Re: Norme 834, 10200 e potenza radiatori
Ma anche se si verificasse questa evenienza, i ripartitori sarebbero comunque identici su tutto l'impianto. Se i kq venissero impostati a 60°C come da 10200, piuttosto che a DT=50°C come richiesto dal ripartitore, l'errore sarebbe comunque proporzionale a (60/50)^n, uguale per tutti i radiatori (sar...
- mar mar 22, 2016 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
- Risposte: 16
- Visite : 5637
Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
C'era qualche indicazione interessante nel testo della RTO circolato in draft nel 2014.
Dovresti trovarlo ancora in rete.
Dovresti trovarlo ancora in rete.
- lun mar 21, 2016 19:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE 1/40
- Risposte: 3
- Visite : 1534
Re: AERAZIONE 1/40
Sistemi elettrici vorrebbero almeno alimentazione di sicurezza.
Intendevo mezzi meccanici, anche semplici, per evitare che eventuali chiudiporta o la semplice pressione delle persone possano chiudere le porte e quindi le superfici di aerazione (p.e. apertura con fermo dell'anta).
Intendevo mezzi meccanici, anche semplici, per evitare che eventuali chiudiporta o la semplice pressione delle persone possano chiudere le porte e quindi le superfici di aerazione (p.e. apertura con fermo dell'anta).
- lun mar 21, 2016 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE 1/40
- Risposte: 3
- Visite : 1534
Re: AERAZIONE 1/40
Certamente.
Occorre specificare nel piano di emergenza che tali porte andranno aperte completamente da parte degli addetti e mantenute in tale condizione con mezzi opportuni.
Occorre specificare nel piano di emergenza che tali porte andranno aperte completamente da parte degli addetti e mantenute in tale condizione con mezzi opportuni.
- lun mar 21, 2016 15:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
- Risposte: 57
- Visite : 24506
Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Grazie RedHat, il problema del bilanciamento mi è chiaro.
Alcuni installatori hanno in passato storto il naso all'ipotesi di lasciare la distribuzione a vaso aperto, affermando che con il vaso chiuso sono più liberi di aumentare le pressioni e l'impianto funziona meglio, minore aria, ecc...
Alcuni installatori hanno in passato storto il naso all'ipotesi di lasciare la distribuzione a vaso aperto, affermando che con il vaso chiuso sono più liberi di aumentare le pressioni e l'impianto funziona meglio, minore aria, ecc...
- lun mar 21, 2016 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale rifiuti in autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 3263
Re: locale rifiuti in autorimessa
Non mi sembra di avere questo chiarimento. Ma, da quanto dici, praticamente si deve tirare fuori il locale dal compartimento autorimessa, come sarebbe logico fare. Eh? Beh se compartimenti 120 e proteggi gli accessi con filtri a prova di fumo, non sei più nel compartimento autorimessa, sei altrove.
- lun mar 21, 2016 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
- Risposte: 57
- Visite : 24506
Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Si, penso proprio che manterrò il vaso aperto.
grazie
grazie
- lun mar 21, 2016 09:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
- Risposte: 57
- Visite : 24506
Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Riprendo questo post per una questione analoga su un impianto condominiale a colonne montanti di 50 anni circa. L'intervento consiste nell'installazione di valvole termostatiche e pompe inverter, con separazione circuito di centrale con scambiatore a piastre. La distribuzione è a vaso aperto e come ...
- sab mar 19, 2016 17:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldare una casa da 100mq?
- Risposte: 4
- Visite : 1379
Re: Riscaldare una casa da 100mq?
La redazione della L.10/91 è d'obbligo, così come la progettazione dell'impianto di riscaldamento (da consegnare in Comune con la pratica edilizia).
Il tecnico suddetto saprà proporre le migliori soluzioni per le esigenze indicate.
Il tecnico suddetto saprà proporre le migliori soluzioni per le esigenze indicate.
- sab mar 19, 2016 17:27
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 e radiatori in cantina
- Risposte: 3
- Visite : 2999
Re: UNI 10200 e radiatori in cantina
Perchè non dovresti considerarli ? Fanno parte del volume riscaldato e pertanto devono concorrere alla quantificazione dei fabbisogni per le tabelle millesimali.
- sab mar 19, 2016 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parete EI su shed
- Risposte: 3
- Visite : 1188
Re: parete EI su shed
Se ne discute con il Comando.
- ven mar 18, 2016 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parete EI su shed
- Risposte: 3
- Visite : 1188
Re: parete EI su shed
Se vi sono rischi di ritorno di fiamma in copertura, solitamente si prolunga la compartimentazione verticale al di sopra del solaio.
- ven mar 18, 2016 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale rifiuti in autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 3263
Re: locale rifiuti in autorimessa
Non mi sembra di avere questo chiarimento.
Ma, da quanto dici, praticamente si deve tirare fuori il locale dal compartimento autorimessa, come sarebbe logico fare.
Ma, da quanto dici, praticamente si deve tirare fuori il locale dal compartimento autorimessa, come sarebbe logico fare.
- gio mar 17, 2016 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
- Risposte: 19
- Visite : 4714
Re: Rinnovo SCIA antincendio
Gli eventuali filtri a prova di fumo tra l'autorimessa e l'edificio fanno parte integrante dell'attività soggetta e pertanto autorizzati con quelle porte tagliafuoco, le quali andranno manotenute.
- gio mar 17, 2016 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
- Risposte: 19
- Visite : 4714
Re: Rinnovo SCIA antincendio
Non apportare modifiche di tua volontà, nè tantomeno seguendo i consigli del manutentore, potresti inficiare l'autorizzazione.
Occorre verificare nella pratica di prevenzione incendi, ciò che è autorimessa e ciò che non lo è, le vie di esodo, le compartimentazioni previste, ecc...
Occorre verificare nella pratica di prevenzione incendi, ciò che è autorimessa e ciò che non lo è, le vie di esodo, le compartimentazioni previste, ecc...
- mer mar 16, 2016 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione Rei strutture portanti in mattoni pieni
- Risposte: 4
- Visite : 1461
Re: Certificazione Rei strutture portanti in mattoni pieni
Per le murature c'è una circolare ministeriale. Per la volta è più complicato.
Se si rifiuta non ti rimane che presentare il tutto ai VVF, preparandoti, se dovessero avere da ridire, ad incaricare un altro tecnico.
Se si rifiuta non ti rimane che presentare il tutto ai VVF, preparandoti, se dovessero avere da ridire, ad incaricare un altro tecnico.
- mer mar 16, 2016 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione Rei strutture portanti in mattoni pieni
- Risposte: 4
- Visite : 1461
Re: Certificazione Rei strutture portanti in mattoni pieni
Direi di si.
Anche perchè i VVF potrebbero non accettarla.
Anche perchè i VVF potrebbero non accettarla.
- mar mar 15, 2016 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole - Larghezza seconda uscita
- Risposte: 1
- Visite : 689
Re: Scuole - Larghezza seconda uscita
Le Note sono risposte a quesiti specifici e non hanno pertanto un valore generale come le Circolari.
Devi sincerarti presso il tuo Comando come la considerano.
Devi sincerarti presso il tuo Comando come la considerano.
- mar mar 15, 2016 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
- Risposte: 19
- Visite : 4714
Re: Rinnovo SCIA antincendio
La DICO senza gli allegati obbligatori non sarebbe valida ed accettabile. Il funzionario potrebbe rifiutarla e costringerti a fartela rifare come si deve.
Cerca di costringere l'installatore (o il costruttore) che deve darti ciò che ti sarebbe spettato.
Cerca di costringere l'installatore (o il costruttore) che deve darti ciò che ti sarebbe spettato.
- mar mar 15, 2016 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia antincendio in mancanza di amministratore
- Risposte: 9
- Visite : 2106
Re: Scia antincendio in mancanza di amministratore
Più che altro chi verrà danneggiato tenterà di rivalersi sugli altri condomini per essere risarcito.
- mar mar 15, 2016 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
- Risposte: 19
- Visite : 4714
Re: Rinnovo SCIA antincendio
I sacchetti o altra chiusura devono essere certificati con il modulo Dich.Prod firmato da professionista antincendio. Non serve la DICO dell'installatore (il quale ti dovrà eventualmente firmare la corretta posa in opera, accompagnandola con le varie certificazioni di prodotto). Vista la situazione ...
- mar mar 15, 2016 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia antincendio in mancanza di amministratore
- Risposte: 9
- Visite : 2106
Re: Scia antincendio in mancanza di amministratore
Se non c'è amministratore credo che rispondete tutti in modo solidale.
- mar mar 15, 2016 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia antincendio in mancanza di amministratore
- Risposte: 9
- Visite : 2106
Re: Scia antincendio in mancanza di amministratore
Ovviamente il tecnico che cura la pratica non ha alcuna intenzione di firmare la SCIA e d'altronde lui cosa c'entra ?
- mar mar 15, 2016 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia antincendio in mancanza di amministratore
- Risposte: 9
- Visite : 2106
Re: Scia antincendio in mancanza di amministratore
Posso comprendere l'intenzione di risparmiare sull'amministratore, ma c'è tra voi qualcuno che è disposto a farne le veci ? Non solo dal punto di vista della prevenzione incendi, ma anche per i contratti, i pagamenti, la tenuta della contabilità, ecc.... Nello specifico, chi firma la SCIA, divienet ...
- mar mar 15, 2016 12:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 8723
- Risposte: 15
- Visite : 5760
Re: UNI 8723
Dimentichi che il DM è una norma tecnica cogente, mentre la norma tecnica UNI è ad applicazione volontaria ai fini della regola dell'arte. Dimentichi che il DM prevede espressamente dei paragrafi dedicati alle cucine e simili. Il DM prevede la comunicazione diretta con i locali consumazione pasti ad...
- mar mar 15, 2016 08:35
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: RTV su impianto con modifiche
- Risposte: 7
- Visite : 2822
Re: RTV su impianto con modifiche
Credo tu abbia ragione. L'impianto di adduzione gas comprende anche aerazione e ventilazione dei locali e le opere di evacuazione, ma una DICO può essere anche parziale, come è parziale l'intervento sull'impianto. Quindi DICO parziale sulle opere di evacuazione con verifica aerazione/ventilazione e ...
- lun mar 14, 2016 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
- Risposte: 19
- Visite : 4714
Re: Rinnovo SCIA antincendio
Le protezioni degli attraversamenti impiantistici devono esserci ed essere certificate.
Questo sarà un tuo onere, all'atto della dichiarazione per il rinnovo.
Comunque dette protezioni non sono tra quelle per le quali occorre la certificazione di verifica del professionista all'atto del rinnovo.
Questo sarà un tuo onere, all'atto della dichiarazione per il rinnovo.
Comunque dette protezioni non sono tra quelle per le quali occorre la certificazione di verifica del professionista all'atto del rinnovo.
- lun mar 14, 2016 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MATERIALI ISOLANTI CITATI NEI COMMI "REAZIONE AL FUOCO"
- Risposte: 4
- Visite : 1310
Re: MATERIALI ISOLANTI CITATI NEI COMMI "REAZIONE AL FUOCO"
Il DM 26/06/84 così riporta: Materiale isolante: è il manufatto commercializzato come tale individuabile tramite la sua denominazione commerciale. Oggi, siccome gli isolanti sono soggetti al CPR, sicuramente occorre fare riferimento alla DoP del produttore: se una delle prestazioni dichiarate è quel...
- lun mar 14, 2016 15:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: RTV su impianto con modifiche
- Risposte: 7
- Visite : 2822
Re: RTV su impianto con modifiche
Quindi l'impianto di adduzione è stato modificato a seguito di progetto e con tanto di rilascio di DICO complessiva ?
- lun mar 14, 2016 13:47
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Passaggi canale da fumo
- Risposte: 4
- Visite : 2127
Re: Passaggi canale da fumo
Ciao Kalz. Il canale tecnico con o senza portello deve comunque sempre essere EI120. Quindi l'aerazione potrebbe servire solo nel caso in cui si abbiano perdite dal canale da fumo e si debba accedere al portello di ispezione. Occorrerebbe ragionare anche sulla tenuta ai fumi freddi di eventuali giun...
- dom mar 13, 2016 22:54
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: ripartitore di calore
- Risposte: 9
- Visite : 4096
Re: ripartitore di calore
L'elemento sensibile alla temperatura ambiente si trova all'interno della manopola con cui regoli l'apertura e la chiusura della valvola del termosifone, dove ci dovrebbero essere i numeri da 0 a 5......
- dom mar 13, 2016 21:58
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: ripartitore di calore
- Risposte: 9
- Visite : 4096
Re: ripartitore di calore
Non può dipendere dal ripartitore. Se il termosifone si raffredda è perchè la valvola termostatica va in chiusura.
La valvola va in chiusura quando la testina percepisce una temperatura superiore a quella settata sulla manopola: coprire la testina ovviamente condiziona il comportamento della valvola.
La valvola va in chiusura quando la testina percepisce una temperatura superiore a quella settata sulla manopola: coprire la testina ovviamente condiziona il comportamento della valvola.
- dom mar 13, 2016 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
- Risposte: 19
- Visite : 4714
Re: Rinnovo SCIA antincendio
È il professionista che firma la dich.prod a prendersi la responsabilità della corretta posa in opera.
Se questi ha ritenuto di firmare senza la dichiarazione dell'installatore, la cosa non è irregolare. Come DL la cosa ha senso.
La Ce dei maniglioni invece dovresti averla agli atti.
Se questi ha ritenuto di firmare senza la dichiarazione dell'installatore, la cosa non è irregolare. Come DL la cosa ha senso.
La Ce dei maniglioni invece dovresti averla agli atti.
- dom mar 13, 2016 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
- Risposte: 19
- Visite : 4714
Re: Rinnovo SCIA antincendio
Potresti chiarime meglio la situazione autorizzativa ? E' stato rilasciato un CPI come da normativa antecedente al 2011, oppure è stata presentata una SCIA dal costruttore, secondo la normativa successiva ? Nel primo caso i VVF hanno sicuramente fatto un sopralluogo, nel secondo caso potrebbe anche ...
- dom mar 13, 2016 13:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Passaggi canale da fumo
- Risposte: 4
- Visite : 2127
Passaggi canale da fumo
Situazione: CT condominiale a gas, canale da fumo che passa per una decina di metri all'interno del corridoio cantine, per poi arrivare al camino da intubare. La UNI 11528 prescrive la compartimentazione dello stesso canale in vano tecnico EI120 ed inoltre l'aerazione del locale attraversato. Prima ...
- dom mar 13, 2016 12:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 8723
- Risposte: 15
- Visite : 5760
Re: UNI 8723
Qui c'è un discreto intreccio. Il DM si applica in modo esplicito alle cucine, forni da pane e simili, comprendendo paragrafi appositi per questi. Altrettanto esplicitamente esclude dal proprio campo di applicazione gli apparecchi di tipo A. Si deve pertanto interpretare che il normatore, seguendo l...
- dom mar 13, 2016 10:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 8723
- Risposte: 15
- Visite : 5760
Re: UNI 8723
Tu devi redigere un progetto in ottemperanza al DM 37/08, il quale è chiaro a tale proposito: l'impianto di adduzione gas comprende anche le opere di evacuazione prodotti della combustione, l'aerazione e ventilazione dei locali. Tutte cose che inoltre le norme di riferimento descrivono in modo detta...