non sarebbe il caso di aprire nel forum il capitolo "FORUM CONTO ENERGIA?"
grazie...
La ricerca ha trovato 2032 risultati
- sab apr 13, 2013 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PER EDICLIMA - capitolo "CONTO ENERGIA TERMICA"
- Risposte: 0
- Visite : 704
- mer apr 03, 2013 19:59
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ace negozio senza caldaia
- Risposte: 6
- Visite : 2202
Re: ace negozio senza caldaia
Sono certo che è così per le regioni che non hanno legiferato
- ven mar 29, 2013 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14812
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Non fasciamoci la testa prima del tempo. La pressione residua su un soprassuolo non si misura al bocchello (come si faceva prima anche con gli UNI45) ma sulla bocca libera dell'idrante ed utilizzando la lancia in dotazione prevista da progetto. La UNI 10779 ti chiede 3 bar residui e con quelli la l...
- ven mar 29, 2013 14:53
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Condotto espulsione vapori di cottura
- Risposte: 6
- Visite : 2646
Re: Condotto espulsione vapori di cottura
Grazie per la tua risposta, avevo visto il sito della gbd però il mio problema era come giustificare il diametro 100mm (che come tu ed altro colleghi mi confermano essere corretto per espellere i vapori) nel rispetto della uni 7129, però comincio ad avere il sospetto che di questo aspetto la norma ...
- ven mar 29, 2013 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 14812
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Il collaudatore ha effettuato la prova aprendo contemporaneamente 4 idranti esterni e misurando la pressione (solo la pressione) con una sula lancia con un manometro tarato. La portata se l'è ricavata da una tabellina. Con 3 bar arriviamo a 260 litri/min circa e non 300 litri/min come richiesto dal...
- sab mar 23, 2013 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
- Risposte: 7
- Visite : 1598
Re: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
il locale consumazioni pasti è al piano primo. Al terra ho corridoi e magazzini.
Ieri riunione generale, ho fatto aprire la porta. Fine
Grazie a tutti smak smak (non cè la faccina coi baci)
Ieri riunione generale, ho fatto aprire la porta. Fine
Grazie a tutti smak smak (non cè la faccina coi baci)
- ven mar 22, 2013 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
- Risposte: 7
- Visite : 1598
Re: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
Eeee ha ragione termi (tanto per cambiare) perchè il decreto originale indica 2 punti per l'accesso (esterno o consumazione pasti) il fatto delle comunicazioni è un altro capoverso...
- ven mar 22, 2013 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
- Risposte: 7
- Visite : 1598
Re: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
no secondo me va bene così . . . ne ho viste più di una! sei sicuro che il decreto non lo preveda ? cazzarola è proprio questo il mio dubbio!!! Personalmente e sentito altri colleghi ... di cucine così ne abbiamo viste!! Ora anche tu mi dici questo... il dubbio mi assale :shock: Il decreto dice: 4....
- ven mar 22, 2013 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
- Risposte: 7
- Visite : 1598
Re: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
Insomma mi state dicendo che se non ho l'accesso dall'esterno devo chiedere deroga, giusto?
- ven mar 22, 2013 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
allora l'ho già detto (credo) ... è una cazzata!!! Ovvero una signora si è distaccata dal centralizzato, il condominio ha cambiato la caldaia, la sig. ha detto che si è staccata perchè la caldaia è troppo piccola anche per la sua unità, il giudice ha dato cordo alla sig. e mi fa verificare se la cal...
- mer mar 20, 2013 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
ma quindi la possiamo utilizzare nei nostri calcoli !!
- mer mar 20, 2013 11:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
Non lo sapevo fosse normato!! bravo, grazieSERGIARA ha scritto:Il metodo della "firma energetica" è codificato nel pacchetto normativo EPBD, allegato B alla norma UNI EN 15603.girondone ha scritto:c è la norma direi europea mi pare 15mila e qualcosa... ora da qui non posso verificare
- mer mar 20, 2013 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
quesito del giudice:SuperP ha scritto:Dicci i motivi del contendere
Il tecnico calcoli la potenza termica della caldaia a servizio dell’edificio in oggetto.
- mar mar 19, 2013 23:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
Scusate se riprendo l'argomento. Allora la UNI EN 12831 calcola la potenza termica dispersa per trasmissione e ventilazione. Ec700 fà riferimento al calcolo della potenza a tale norma. Ma una volta arrivati al calcolo delle dispersioni, ventilazioni e fattore di recupero, insomma una volta arrivati ...
- ven mar 15, 2013 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
- Risposte: 7
- Visite : 1598
cucina a gas accesso da filtro a prova di fumo?
ciao ho una cucina tutta ok! 15% perimetro, compartimentazioni rei, ecc. ecc. peròòò l'acceso non è dall'esterno ma da filtro a prova di fumo. Il filtro a pova di fumo comunica anche con depositi e corridoi albergo. Visto che il decreto parla anche che l'accesso può avvenire dal locale consumazioni ...
- mer mar 13, 2013 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: filtri elettrostatici (elettronici) per fan coils
- Risposte: 4
- Visite : 1312
Re: filtri elettrostatici (elettronici) per fan coils
già chiestoNoNickName ha scritto:Magari te li puoi far fare, dipende da quante migliaia di pezzi devi comprare.
- mer mar 13, 2013 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: filtri elettrostatici (elettronici) per fan coils
- Risposte: 4
- Visite : 1312
Re: filtri elettrostatici (elettronici) per fan coils
grazie!
Ma ho controllato non possono essere installati su ventilconvettori... tieni presente che i ventil hanno dimensioni standard e quindi o si trovano filtri con quelle dimensioni o non se ne fà niente.
Ma ho controllato non possono essere installati su ventilconvettori... tieni presente che i ventil hanno dimensioni standard e quindi o si trovano filtri con quelle dimensioni o non se ne fà niente.
- mer mar 13, 2013 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: filtri elettrostatici (elettronici) per fan coils
- Risposte: 4
- Visite : 1312
filtri elettrostatici (elettronici) per fan coils
ciao chi mi sà dire chi produce filtri elettrostatici per fan coils... oltre il crystal sabiana naturalmente?
grazieeee
grazieeee
- lun mar 11, 2013 23:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: patentino frigorista
- Risposte: 1
- Visite : 669
patentino frigorista
...Il Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate, è diventato operativo l’11 febbraio 2013, quindi si hanno 60 giorni per iscriversi e 180 giorni per ottenere la certificazione....
Quindi tra poco dovremmo esigere dichiarazioni a firma di tecnici certificati
Quindi tra poco dovremmo esigere dichiarazioni a firma di tecnici certificati
- lun mar 11, 2013 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maniglioni antipanico non marcati CE
- Risposte: 12
- Visite : 3114
Re: maniglioni antipanico non marcati CE
uff... uff... quante coseTerminus ha scritto:Io lo pretenderei.
C'è un DM che lo prevede espressamente.
- lun mar 11, 2013 16:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
bhe ora mi mettete i dubbi... da quello che sò norma italiana sicuramente no!
- lun mar 11, 2013 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: documentazione antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1111
Re: documentazione antincendio
è scritto nei modelli chi deve compilare "Il sottoscritto professionista ...."dove è spiegato chi li deve compilare ?
altra cosa è secondo l'incarico con la committenza chi li deve compilare e quindi essere GIUSTAMENTE retribuito...
- lun mar 11, 2013 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maniglioni antipanico non marcati CE
- Risposte: 12
- Visite : 3114
Re: maniglioni antipanico non marcati CE
secondo voi se devo "sciare" una attività esistente.... devo pretendere che cambino i maniglioni .... oppure è un adempimento del titolare dell'attività e/o dell'RSPP
- lun mar 11, 2013 16:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
non cè norma... è un metodo "brevetatto" dall' ing. socalgararic ha scritto:mi aiutate a capire quale è la NORMA a cui si è fatto riferiemento relativamente alla firma energetica ?
- ven mar 08, 2013 16:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
in effetti forse dovevo era il caso di indicarloSuperP ha scritto:Ora lo dici
- ven mar 08, 2013 12:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
IMHO al di la di tante norme tecniche, uni che comunque a meno di essere richiamate da DM o leggi non sono OBBLIGATORIE, in questi casi dovresti partire da misure di campo (temperature, portate) e da li affrontare il problema. Inutile perdere giorni di lavoro applicando norme tecniche quando per es...
- gio mar 07, 2013 22:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
Re: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
UNI 12831.. ma non è vigente.. e sovrastima un botto.. Puoi anche fare la firma energetica o il metodo H-m, decisamente meglio. e lo sò, ma come sai in caso di avvocati se applichi le uni nessununo puo dire nulla, mentre la firma energetica non essendo normata potrebbe creare problemi... naturalmen...
- gio mar 07, 2013 22:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Decreto figura certificatore
- Risposte: 40
- Visite : 10072
Re: Decreto figura certificatore
a_brettyou ha scritto:Hai ragione. Confondevo con gli altri decreti datati ottobre scorso.
Sono prostrato ai tuoi piedi, so che tu sai perdonare!
- gio mar 07, 2013 17:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
- Risposte: 31
- Visite : 6340
potenza termica caldaia calcolata secondo quale UNI?
ciao, sto seguendo una causa dove devo verificare la potenza installata della caldaia. Per farla breve la questione è questa: una volta trovata il fabbisogno termico dell'edificio per trovare la potenza utile della caldaia devo considerare anche il rendimento di produzione, distribuzione ecc. ecc. Q...
- gio mar 07, 2013 14:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Decreto figura certificatore
- Risposte: 40
- Visite : 10072
Re: Decreto figura certificatore
oh allora! .... ora mi arrabbio... grrr
a me risulta che questo è uno schema di decreto
NON è in vigore
NON è pubblicato in g.u.
NON è da applicare
a me risulta che questo è uno schema di decreto
NON è in vigore
NON è pubblicato in g.u.
NON è da applicare
- gio mar 07, 2013 11:26
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Decreto figura certificatore
- Risposte: 40
- Visite : 10072
Re: Decreto figura certificatore
E' l'ultimo dei decreti previsti dalla 182/05. E' in vigore (dal 15 febbraio, credo). Requisiti del certificatore e dintorni (per es. abolizione autodichiarazione classe G) Ripete sostanzialmete quelli indicati dal dlgs 115/08. Normativa nazionale, non vale per le regioni che non hanno legiferato. ...
- mer mar 06, 2013 22:38
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Decreto figura certificatore
- Risposte: 40
- Visite : 10072
Re: Decreto figura certificatore
perdonatemi la mia GRANDE ignoranza.... ma questo ora diventerà decreto è gia pubblicato in g.u. è in vigore? insomma chi mi spiega che cosè .. grazie!!
- mar mar 05, 2013 21:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA DOPO SCADENZA CPI
- Risposte: 14
- Visite : 3202
Re: SCIA DOPO SCADENZA CPI
Rinnovo tardivo presentanto questa mattina:
Scia su modelli 2012. con riferimento al progetto approvato
Asseverazione un solo allegato (altri allegati: relazione rinnovo tardivo)
Relazione tardiva con descritto: sopralluogo e foto e accesso agli atti con foto.
Fine.
Scia su modelli 2012. con riferimento al progetto approvato
Asseverazione un solo allegato (altri allegati: relazione rinnovo tardivo)
Relazione tardiva con descritto: sopralluogo e foto e accesso agli atti con foto.
Fine.
- mar mar 05, 2013 17:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EC709 vs. Termus-PT
- Risposte: 67
- Visite : 14671
Re: EC709 vs. Termus-PT
personalemte ho ec700 con l'abaco per i pt... ma letto il presente post, consultatomi con una persona di alto livello di questo forum, ho deciso di comperare termusPT. Purtroppo l'ho installato e non ancora utilizzato quindi nonn posso dare giudizi personali, ma confido nelle persone che ho interpel...
- sab mar 02, 2013 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
- Risposte: 55
- Visite : 13880
Re: FOTOVOLTAICO SCIA VV.F.
La tariffa riferita alla sola attività principalebimbo ha scritto: quali tariffe applico??
- ven mar 01, 2013 15:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: art sole 24 ore
- Risposte: 5
- Visite : 17185
Re: art sole 24 ore
nell'articolo circa a metà è scritto: Quindi, se i lavori sono effettuati entro il 31 dicembre 2012, ma il pagamento viene effettuato nel 2013, la comunicazione non va inviata. Questo conferma pienamente l'affermazione di ketenegh nel post: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?uid=53&f=11...
- mer feb 27, 2013 10:58
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE: ricambi aria E.8
- Risposte: 16
- Visite : 4477
Re: ACE: ricambi aria E.8
consentimi....se i ricambi in estrazione sono dovuti a motivi di sicurezza, c'è un errore progettuale perchè deve essere garantita la portata mediante aperture idonne con serrande di sovrapressione o aperture permanenti. Il collaudo come lo ha passato se le portate non ci sono? Se il motivo dei ric...
- mer feb 27, 2013 08:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condensa del tetto, guaina si o guaina no?
- Risposte: 10
- Visite : 2839
Re: condensa del tetto, guaina si o guaina no?
non avrei mai capito!a_brettyou ha scritto:Embrici?
Guaina impermeabile sotto isolante (rv circa 50000). E' un classico, no?
Allora ritiro quello che ho postato prima
ma allora che differenza cè tra guaina e lembici?- Travi di legno 4 cm
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- GUAINA
- Lembici
- mar feb 26, 2013 22:16
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE: ricambi aria E.8
- Risposte: 16
- Visite : 4477
Re: ACE: ricambi aria E.8
E' una bella questione. Secondo me se l'impianto di estrazione da 8 volumi/ora è slegato dall'impianto di riscaldamento non va considerato. D'altro canto spero che l'immissione di aria di compenso sia effettuata in prossimità dei punti di ripresa se no non puoi fare a meno di considerare il carico ...
- mar feb 26, 2013 22:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condensa del tetto, guaina si o guaina no?
- Risposte: 10
- Visite : 2839
Re: condensa del tetto, guaina si o guaina no?
detta così sembra che prima o poi pioverà dentro casa... cmq in dialetto si chiamano lembici... ma cosa sono?secondo voi non è meglio non usare del tutto la guaina?
- Travi di legno 4 cm
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- Lembici
- gio feb 21, 2013 22:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica dlgs 192
- Risposte: 51
- Visite : 12801
Re: Modifica dlgs 192
Altro aspetto.. Qui ho una porzione della casa controsoffittata (che crea un sottotetto chiamiamolo) con minima resistenza termica. Siccome tetto e pareti hanno U 0.14 e il controsoffitto/sottotetto è usato solo per il posizionamento delle macchine, io nei calcoli ho fatto come se non ci fosse. QUi...
- mar feb 19, 2013 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Blocchetti scaduti
- Risposte: 4
- Visite : 1274
Re: Blocchetti scaduti
chiedi al costruttore dei blocchetti se hanno classificato con le nuove EN.
- sab feb 16, 2013 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRADINO DU US SU PORTONE
- Risposte: 9
- Visite : 5454
Re: GRADINO DU US SU PORTONE
Gentilissimi, il riferimento al DM 236/1989 non mi convince. La via di fuga citata potrebbe dare su di un vano scala o verso una scala esterna per cui non adatta ad un disabile mentre, come via di fuga ai fini dell'antincendio sarebbe a norma: il problema è secondo me che il traverso ai piedi della...
- mar feb 12, 2013 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pendenza rampa autorimessa > 20%
- Risposte: 4
- Visite : 1657
Re: Pendenza rampa autorimessa > 20%
100€ dentro la deroga...... (sul nuovo non è tanto facile derogare...) e che ne so ci si mette come misura compensativa un cartello, un semaforo....
- lun feb 11, 2013 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pendenza rampa autorimessa > 20%
- Risposte: 4
- Visite : 1657
Re: Pendenza rampa autorimessa > 20%
questa è la soluzione migliore!il che vuol dire sicuramente perdita dell'incarico,
Poi se proprio ti senti in forma e la committenza paga! allora pensa ad una deroga.
- lun feb 11, 2013 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRADINO DU US SU PORTONE
- Risposte: 9
- Visite : 5454
Re: GRADINO DU US SU PORTONE
vero!Terminus ha scritto:Ottimo il richiamo del DM autorimesse.
Anche se ad essere pignoli, il DM non parla di vie di sodo, ma di passaggi tra compartimenti.
ma inevitabilmente se devo uscire da un compartimento, devo avere una porta, se ho una porta ho un passaggio, se ho un passaggio devo avere un gradino.
- ven feb 08, 2013 22:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)
- Risposte: 11
- Visite : 2780
Re: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)
Si, ok ci siamo capiti!
Anch'io infatti all'inizio avevo accettato in prima analisi la soluzione. Poi leggendo bene il decreto e considerando che in questi tempi asseveriamo il rispetto della norma ho cambiato idea.
A questo punto lasciamo la scelta finale ad agu...
Anch'io infatti all'inizio avevo accettato in prima analisi la soluzione. Poi leggendo bene il decreto e considerando che in questi tempi asseveriamo il rispetto della norma ho cambiato idea.
A questo punto lasciamo la scelta finale ad agu...
- ven feb 08, 2013 20:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)
- Risposte: 11
- Visite : 2780
Re: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)
Nico il DM dice che devi avere l'uscita da 120, ma la questione è: posso dividere quei 120cm su due infissi adiacenti ? Secondo me si, prendendo alcune piccole cautele di prevenzione. Infatti l'uscita di sicurezza si identifica con i moduli disponibili, ovvero con le file adiacenti di persone che p...
- ven feb 08, 2013 20:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRADINO DU US SU PORTONE
- Risposte: 9
- Visite : 5454
Re: GRADINO DU US SU PORTONE
Quanti ne ho visti di quei gradini sui portoni! E ogni volta ho il dubbio. Comunque credo che i 3/4 cm siano accettabili, come del resto prescritti nelle soglie dei comparti autorimessa!
Poi comunque come dite termi non deve essere una regola!
Poi comunque come dite termi non deve essere una regola!
- ven feb 08, 2013 13:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)
- Risposte: 11
- Visite : 2780
Re: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)
Muca mi sono arrabiato
Il decreto autorimesse dice che solo 1 us puo' essere inferiore a1,20m. Fine.
Il decreto autorimesse dice che solo 1 us puo' essere inferiore a1,20m. Fine.