- sab mag 21, 2016 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ventilazione meccanica archivi in edificio adibito ad uffici
- Risposte: 4
- Visite : 4501
Re: ventilazione meccanica archivi in edificio adibito ad uffici
Mi ritrovo ad esaminare un progetto in cui gli archivi li hanno così progettati. Archivi al piano interrato ad uso uffici oltre i 50 mq... non riuscendo evidentemente a garantire 1/40 della superficie in pianta hanno installato un ventilatore di estrazione idoneo anche per l'estrazione dei fumi fino...
- mar mag 17, 2016 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
- Risposte: 9
- Visite : 3352
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Scusa fireprog, puoi circostanziare meglio la tua affermazione ? Per quanto dici, se domani esca una nuova revisione della UNI EN 1364-1, tutti i rapporti di prova/classificazione sul mercato sono da cestinare ? Infatti credo anch'io non sia così. Forse ho omesso il particolare che il rapporto di c...
- lun mag 16, 2016 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
- Risposte: 9
- Visite : 3352
rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Toglietemi una curiosità, nuova SCIA antincendio, ho una nuova parete da certificare EI 120, ma mi viene consegnato un rapporto di classificazione redatto secondo la UNI EN 1364-1 ed.1998, ma se ad oggi l'ultima è la UNI EN 1364-1 ed 2015, posso lo stesso considerare tale rapporto di prova valido?
- lun mag 16, 2016 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
- Risposte: 4
- Visite : 1710
Re: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
Ok, in realtà se non ho avuto modifiche sostanziali, successivamente all'entrata in vigore del decreto non dovrei applicare nulla.
- dom mag 15, 2016 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
- Risposte: 4
- Visite : 1710
Re: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
No, mi riferisco solo a quale titolo applicare.
Credo l'allegato IV visto che è esistente, ma ho avuto pareri discordanti.
Credo l'allegato IV visto che è esistente, ma ho avuto pareri discordanti.
- dom mag 15, 2016 00:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
- Risposte: 4
- Visite : 1710
ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
Se ho un'attività uffici esistente con più di 25 persone presenti, ma meno di 300, quindi non soggetto, ma comunque soggetto al DM 22 febbraio 2006, quale titolo della regola tecnica dovrei rispettare?
- dom mag 15, 2016 00:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI
- Risposte: 3
- Visite : 1417
Re: SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI
Questa mi è nuova.
Quindi che caratteristiche dovrebbe avere la struttura di separazione, R90?
Quindi che caratteristiche dovrebbe avere la struttura di separazione, R90?
- mar mag 10, 2016 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Raccordi Manichette Antincendio.Uni 804
- Risposte: 12
- Visite : 8324
Re: Raccordi Manichette Antincendio.Uni 804
Ma come si capisce la differenza?
Alcuni produttori marcano la manichetta con scritto UNI 804 anche se non richiesto dalla norma, ma magari il raccordo non è lo stesso a norma UNI 804.
Alcuni produttori marcano la manichetta con scritto UNI 804 anche se non richiesto dalla norma, ma magari il raccordo non è lo stesso a norma UNI 804.
- mer apr 20, 2016 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza percorso con galleria esistente
- Risposte: 1
- Visite : 537
Re: Lunghezza percorso con galleria esistente
Incredibile sono andato a parlare con il funzionario e neanche lui mi ha saputo dare una risposta certa. Non riesco ancora a crederci. Scusate, ma se io ho un Centro commerciale con all'interno un supermercato di superficie pari a 7000 mq comunicante con la galleria commerciale e risulta tutto adegu...
- mer apr 13, 2016 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto antincendio
- Risposte: 18
- Visite : 4012
Re: impianto antincendio
Etec 83 l'impianto elettrico di alimentazione alla stazione di pompaggio ricade comunque in 46/90 e doveva essere realizzato secondo le CEI applicabili (c'è anche una circolare del ministero a riguardo ove si puntualizzava che le CEI avevano preminenza sulle indicazioni della 9490). L'alimentazione...
- mer apr 13, 2016 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza percorso con galleria esistente
- Risposte: 1
- Visite : 537
Lunghezza percorso con galleria esistente
Nuova unità di vendita di superficie superiore ai 400 mq, inserita all'interno di un Centro commerciale, che progetterò secondo le disposizione del DM 27/07/2010. Il resto del Centro Commerciale è esistente al 27/07/2010 e pertanto adeguato alle precedenti disposizioni. Volevo utilizzare quale via d...
- lun apr 11, 2016 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto antincendio
- Risposte: 18
- Visite : 4012
Re: impianto antincendio
a proposito pps. scommeto che i naspi e/o gli idranti presenti non sono CE. Poichè presenti nuova pratica li devi cambiare.... (non essendo CE non hai i RES); ti dò un altro consiglio:controlla la dichiarazione L. 46/90 e probabilmente (succede spesso) troverai che l'installatore non aveva la lette...
- dom apr 10, 2016 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depenalizzazione mancato rinnovo CPI
- Risposte: 4
- Visite : 1747
Re: Depenalizzazione mancato rinnovo CPI
Quello che Terminus ha scritto è l'art.1 comma 1. Al comma 2 continua dicendo: La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate ...
- dom mar 27, 2016 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUDITORIUM SENZA PUBBLICO SPETTACOLO
- Risposte: 2
- Visite : 1001
Re: AUDITORIUM SENZA PUBBLICO SPETTACOLO
A mio parere devi applicare il DM 19 agosto 1996 e sfido a trovare un V.F che ti dica il contrario. A meno che l'attività non sia inserita nel contesto di un'altra attività normata da specifica regola tecnica che fornisce delle disposizioni per le sale riunioni/convegni, tipo il DM degli uffici o de...
- mar mar 22, 2016 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale rifiuti in autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 3262
Re: locale rifiuti in autorimessa
Grandissimo hai trovato anche l'ultima del 2011.
Oggi sono stato dal funzionario, ma anche lui non riusciva più a trovare il testo originale tra le carte.
Grazissime.
- mar mar 22, 2016 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
- Risposte: 16
- Visite : 5422
Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Guarda a me la deroga per la stessa cosa l'hanno appena approvata. Io ho previsto: - un sistema di estrazione forzata dei fumi che ti garantisca 9 ricambi orari funzionanti anche in emergenza; - una resistenza al fuoco della componentistica del sistema di estrazione di 400 °C per due ore; - separazi...
- lun mar 21, 2016 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale rifiuti in autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 3262
Re: locale rifiuti in autorimessa
Non mi sembra di avere questo chiarimento. Ma, da quanto dici, praticamente si deve tirare fuori il locale dal compartimento autorimessa, come sarebbe logico fare. Eh? Il chiarimento si trova, vedi qui http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/CHIARIM_12_01_2006_n_P1229_4108_sott_22_11.pdf...
- ven mar 18, 2016 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale rifiuti in autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 3262
Re: locale rifiuti in autorimessa
Ho scoperto che c'è un chiarimento ministeriale sui locali immondezzaio in autorimessa. prot. n° P1229/4108/sott.22/11 del 12 gennaio 2006 qualcuno ha il chiarimento in formato originale? Purtroppo non lo trovo. Inoltre mi è poco chiara la risposta. Mi sembra di capire: - aeraazione 1/100; - compart...
- mer feb 24, 2016 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto schiumogeno a secco
- Risposte: 1
- Visite : 724
impianto schiumogeno a secco
In un autosilo interrato degli anni ottanta mi ritrovo ad asseverare un impianto schiumogeno, in quanto previsto da progetto. Il progetto è del 1982. Sul progetto c'è scritto che l'impianto suddetto sarà un impianto a secco costituito da due lance da mc/1' 25 di schiuma a media espansione installate...
- ven feb 19, 2016 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale rifiuti in autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 3262
locale rifiuti in autorimessa
Secondo voi un locale rifiuti in un'autorimessa interrata come lo devo trattare? Tutti i depositi che ho nella stessa autorimessa, essendo a servizio di un immobile in cui sussiste un'attività 71, seguono quanto disposto dal DM 22 febbraio 2006 punto 8. Ma il locale rifiuti lo devo trattare come un ...
- gio feb 18, 2016 22:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
- Risposte: 9
- Visite : 2505
Re: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
L'assoggettamento o meno lo definiva indirettamente il punto 1.2.0 del DM 01/02/1986 così come poi specificato da una circolare dell'88: Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero , si...
- dom feb 14, 2016 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: media superficie all'interno di un centro commerciale
- Risposte: 9
- Visite : 1888
Re: media superficie all'interno di un centro commerciale
Ah ok, perché da come è scritto non si capisce se si riferisce a quelli compartimentati oppure no.Terminus ha scritto: Nel computo devi considerare anche i depositi, se compartimentati dovranno avere aerazione indipendente.
- dom feb 14, 2016 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: media superficie all'interno di un centro commerciale
- Risposte: 9
- Visite : 1888
Re: media superficie all'interno di un centro commerciale
Da quello che dici arguisco che il rapporto minimo di aerazione non è verificato per l'intero compartimento. Secondo me il requisito deve essere verificato per compartimento, ma parlane con il tuo comando, magari preparando qualche soluzione alternativa, se possibile. In realtà non ho ancora verifi...
- dom feb 14, 2016 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: media superficie all'interno di un centro commerciale
- Risposte: 9
- Visite : 1888
Re: media superficie all'interno di un centro commerciale
In realtà mi trovo in una situazione anomala. Tutto il Centro Commerciale (galleria+negozi piccoli+supermercato da circa 7000 mq) sono sotto un'unica pratica di cui l'attività 69.3.C intestata alla proprietà del centro. Non ci sono diverse attività 69 volturate per i negozi sopra i 400 mq. Nel detta...
- sab feb 13, 2016 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: media superficie all'interno di un centro commerciale
- Risposte: 9
- Visite : 1888
Re: media superficie all'interno di un centro commerciale
Io ho considerato l'edificio nel suo complesso (che è isolato) e per la sola nuova unità applico quanto prescritto per le strutture e la suddivisione in compartimenti per gli edifici isolati, è corretto? Ora però un altro dubbio. Siccome ricado nel punto 3.3. c) di cui il DM 27 luglio 2010 e non ho ...
- mer feb 10, 2016 00:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: media superficie all'interno di un centro commerciale
- Risposte: 9
- Visite : 1888
media superficie all'interno di un centro commerciale
Scusate la domanda stupida... ma se ho una nuova unità di vendita di superficie superiore ai 400 mq che si crea successivamente a un frazionamento di un'unità più grossa all'interno di un centro commerciale. E tale attività sarà intestata ad un altro titolare rispetto la galleria e la unità da cui s...
- sab feb 06, 2016 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre per il fitness
- Risposte: 10
- Visite : 3211
Re: Palestre per il fitness
Non hai i riferimenti della circolare?
- ven feb 05, 2016 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre per il fitness
- Risposte: 10
- Visite : 3211
Re: Palestre per il fitness
Ho anch'io un caso del genere, ma quindi per una palestra in cui si svolgeranno prevalentemente attività di fitness, o body building quale cavolo di decreto mi tocca osservare?
Perché mi pare che gli impianti di sicurezza da predisporre siano un po' diversi.
Perché mi pare che gli impianti di sicurezza da predisporre siano un po' diversi.
- dom gen 10, 2016 23:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno 1500 kW ante 2007
- Risposte: 0
- Visite : 3453
Gruppo elettrogeno 1500 kW ante 2007
Toglietemi una curiosità, ma non esisteva una norma per i gruppi elettrogeni da 1.500 kW ante 2007?
Vedo che la circolare n°31 del 1978 ha come campo di applicazione fino a 1.200 kW.
Esisteva qualcos'altro o si applicavano i criteri generali?
Vedo che la circolare n°31 del 1978 ha come campo di applicazione fino a 1.200 kW.
Esisteva qualcos'altro o si applicavano i criteri generali?
- sab gen 09, 2016 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5851
Re: domanda sulla tolleranza
Veramente io non intendevo quello. E forse intendo anche peggio; ma mi sono capitati casi di autorimesse in cui ho valutato insieme ad uno strutturista la possibilità di eliminare proprio il pilastro. È difficile, tutti gli strutturisti ti vogliono male, ma non impossibile. Anche se forse costa meno...
- ven gen 08, 2016 23:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: domanda sulla tolleranza
- Risposte: 13
- Visite : 5851
Re: domanda sulla tolleranza
I pilastri sono entrambi intoccabili?
- ven dic 18, 2015 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Decreto centrali termiche portata termica o potenzialità
- Risposte: 12
- Visite : 7204
Re: Decreto centrali termiche portata termica o potenzialità
Esiste un quesito nelle FAQ sul sito degli stessi VV.F in cui comunque viene specificato che bisogna prendere come dato di riferimento la portata termica e cioè alla potenza termica al focolare.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=74
Si veda il quesito pubblicato il 18/12/2012.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=74
Si veda il quesito pubblicato il 18/12/2012.
- sab nov 14, 2015 22:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cpi scaduto da un anno
- Risposte: 13
- Visite : 3570
Re: Cpi scaduto da un anno
Quella che avrebbe dovuto essere nel caso di rinnovo in tempo. Ma se supero la scadenza? E comunque è un controsenso se io faccio un rinnovo il giorno prima della precedente scadenza, poi il giorno dopo devo rinnovare ancora? E comunque io ho il caso di un condominio in cui il CPI è scaduto dal 199...
- mar ott 27, 2015 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa e aerazione naturale non sufficiente
- Risposte: 7
- Visite : 2278
Re: autorimessa e aerazione naturale non sufficiente
Un terzo interrato deve sempre essere protetto da sprinkler. Riguardo la FSE, credo che sia assai probabile la sua necessità, in quanto le misure compensative devono essere verificate per dimostrarne l'efficacia, sia in merito alla salvaguardia delle vite umane, che per le sollecitazioni termiche d...
- gio ott 22, 2015 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 838
Re: sprinkler autorimessa
Il problema è che non stiamo parlando di una ventina di testine in più, ma di una rampa che è lunga 45 m e larga più di 5 m. Tra l'altro ha un altezza che varia da 2,5 m a 7 m visto che è completamente rettilinea e mi porta dal piano di riferimento a -8,10 m, ma la copertura della stessa rimane tutt...
- gio ott 22, 2015 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 838
sprinkler autorimessa
Autorimessa ubicata al terzo livello interrato con accesso da rampa a doppio senso di marcia.
La rampa è coperta quindi viene conteggiata come autorimessa.
Secondo il dM dell'86 devo installare un sistema di spegnimento automatico.
1) Lo sprinkler va messo anche su tutta la rampa quindi?
La rampa è coperta quindi viene conteggiata come autorimessa.
Secondo il dM dell'86 devo installare un sistema di spegnimento automatico.
1) Lo sprinkler va messo anche su tutta la rampa quindi?
- ven ott 16, 2015 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
- Risposte: 18
- Visite : 6896
Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
Ah ok. Però io ho il caso in cui devo creare delle intercapedini ramificate per un'autorimessa che sono di per sè personalizzate. In questo caso non ho una certificazione o una prova di laboratorio già esistente. In questo caso servirebbe uno studio tramite fire engineering o una prova sperimentale ...
- ven ott 16, 2015 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
- Risposte: 18
- Visite : 6896
Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
Avete visto come sotto fatte le canne collettive degli impianti termici ? Serve un tratto a doppia canna in parallelo, prima dell'innesto sulla colonna principale, per scongiurare reflussi. Le canne shunt per i filtri sono fatte proprio così. Ho più o meno lo stesso problema. Sapete se esiste un'in...
- lun ott 12, 2015 22:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Discrepanze progetto/installazione
- Risposte: 8
- Visite : 5277
Re: Discrepanze progetto/installazione
Non che sia un esperto di impianti gas; ragionando però da progettista in generale direi che dipende da che incarico avevi tu. Se ricevo come incarico la redazione di un progetto e lo faccio rispettando la normativa assumendo i dati input dalla committenza e poi in corso d'opera l'installatore fa un...
- mar ott 06, 2015 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uffici con archivio dentro archivio
- Risposte: 1
- Visite : 671
uffici con archivio dentro archivio
Il titolo già dice tutto. Ho praticamente un attività uffici con annesso un locale archivio di cui il punto 8.3 del DM uffici. Ma nel locale archivio ho un altro locale archivio comunicante tramite porta REI e separato con strutture in cemento armato. Entrambi superiori i 50 mq. Vi dico già che non ...
- mar ott 06, 2015 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 14.07.2015 - Alberghi fino a 50 posti letto
- Risposte: 1
- Visite : 819
Re: DM 14.07.2015 - Alberghi fino a 50 posti letto
Se è attività A si va solo in SCIA, non c'è bisogno di approvazione del progetto.
All'art.3 comma 2 punto a) del DM 16/03/2012 mi pare venga pure ribadito.
All'art.3 comma 2 punto a) del DM 16/03/2012 mi pare venga pure ribadito.
- sab ott 03, 2015 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 2438
Re: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
Io sinceramente non lo scriverei.
E' un impianto di protezione attiva? No.
Ovvio che lo verifico in sede di prove e lo riporto nel verbalino che scrivo quando assevero, ma nel modulo di asseverazione vanno riportati solo gli impianti di protezione attiva esistenti provati.
E' un impianto di protezione attiva? No.
Ovvio che lo verifico in sede di prove e lo riporto nel verbalino che scrivo quando assevero, ma nel modulo di asseverazione vanno riportati solo gli impianti di protezione attiva esistenti provati.
- sab ott 03, 2015 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: compartimento antincendio autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1799
Re: compartimento antincendio autorimessa
Io mi riferisco a intercapedini superiormente grigliate che arrivano direttamente a terra nell'autorimessa.
Per me va conteggiata anche la superficie sottostante le griglie, come da definizione di superficie di compartimento.
Per me va conteggiata anche la superficie sottostante le griglie, come da definizione di superficie di compartimento.
- ven ott 02, 2015 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: compartimento antincendio autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1799
compartimento antincendio autorimessa
Ho un'autorimessa su un unico livello interrato.
Perimetralmente ho delle bocche di lupo che mi fungono da intercapedini di aerazione naturale e qualche apertura posta sull'intradosso della attività.
La superficie del compartimento deve comprendere anche lo spazio delle aerazioni oppure no?
Perimetralmente ho delle bocche di lupo che mi fungono da intercapedini di aerazione naturale e qualche apertura posta sull'intradosso della attività.
La superficie del compartimento deve comprendere anche lo spazio delle aerazioni oppure no?
- gio set 24, 2015 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consiglio per manuale di prevenzione incendi
- Risposte: 1
- Visite : 618
Re: Consiglio per manuale di prevenzione incendi
Il manuale serve a poco.
Ti consiglio di stare attento alle lezioni e usare gli appunti che ti danno.
Poi fa tanto l'esperienza in campo.
Ti consiglio di stare attento alle lezioni e usare gli appunti che ti danno.
Poi fa tanto l'esperienza in campo.
- gio set 24, 2015 00:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello interrato autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 1705
Re: Livello interrato autorimessa
Forse mi sono spiegato male ed è un po' intricato da spiegare in modo scritto. I due piani interrati sopra l'autorimessa che si trova a -8 m di profondità sono indipendenti da quest'ultima e fanno parte di un'altra pratica antincendio. L'autorimessa a -8 m di cui devo presentare il nuovo progetto ha...
- mer set 23, 2015 14:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello interrato autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 1705
Re: Livello interrato autorimessa
Ma a prescindere dalla profondità?Terminus ha scritto:Il livello dipende dal piano di riferimento esterno, solitamente quello dal quale possono arrivare i vvf.
La mia autorimessa si trova sotto altri due piani interrati a 8 m.
- mar set 22, 2015 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello interrato autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 1705
Re: Livello interrato autorimessa
Ok.
Ma rimane un dubbio.
Io a sto punto devo considerarla come se fosse al terzo piano interrato oppure posso considerarla come se fosse al primo livello interrato?
Ma rimane un dubbio.
Io a sto punto devo considerarla come se fosse al terzo piano interrato oppure posso considerarla come se fosse al primo livello interrato?
- mar set 22, 2015 14:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello interrato autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 1705
Livello interrato autorimessa
Cosa definisce un "piano" di un'autorimessa? Mi spiego, io ho un'autorimessa con ingresso indipendente, che si trova praticamente sotto altri due piani interrati a servizio di un albergo con ingressi indipendenti da quest'ultima. Pertanto non ci sono né comunicazioni né collegamenti con i ...
- dom ago 23, 2015 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo codice di prevenzione incendi
- Risposte: 10
- Visite : 3044
Re: Nuovo codice di prevenzione incendi
Ora non è più menzionata l'alternatività al DM del 92 per le scuole.