La ricerca ha trovato 1054 risultati
- mer lug 26, 2017 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comuni inadempienti
- Risposte: 10
- Visite : 2671
Re: Comuni inadempienti
Io ne ho fatto uno una volta per un lavoro che avevo perso perché i VVF mi avevano chiesto alimentazione conforme alla allora 9490, il gestore acquedotto non garantiva né portata né pressione. Unica speranza i naspi che però il tecnico istruttore al colloquio mi dice che non li vogliono perché prefe...
- mer lug 26, 2017 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K lancia antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 3731
Re: K lancia antincendio
Il pitot ti dà la pressione dinamica da cui ricavi la portata al bocchello, ha di bello che non ti serve la k, di brutto che la pressione che leggi è solo in parte correlata a quella che chiede la 10779. Gli strumenti lancia+manometro invece ti danno una pressione che somiglia molto a quella richies...
- mar lug 25, 2017 23:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
- Risposte: 13
- Visite : 3443
Re: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
Non puoi non concordare: il luogo sicuro, anche il meno pregiato luogo sicuro dinamico, prevede lo sfollamento ordinato delle persone. Se la terrazza non ha sfoghi non può esserlo. E non dirmi che andare a prenderli con l'auto scala o mettere una scala alla marinara permette l'esodo sicuro... Aggiun...
- mar lug 25, 2017 23:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Divisione con muro o porta
- Risposte: 8
- Visite : 2039
Re: Divisione con muro o porta
Quello sta invece nell'appendice dell'EC1 che citavo: ti dice quali strutture possono essere interessate.
Comunque anche all'interno usi una curva per elementi che possono essere addosso alla fiamma come a 20 m...
Comunque anche all'interno usi una curva per elementi che possono essere addosso alla fiamma come a 20 m...
- mar lug 25, 2017 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K lancia antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 3731
Re: K lancia antincendio
Grazie mille. Certo che ogni volta che si scava un po' si scopre che occorre essere super esperti per interpretare dei documenti tecnici che invece dovrebbero aiutarci a fare chiarezza.
- mar lug 25, 2017 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K lancia antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 3731
Re: K lancia antincendio
Ti ringrazio, quindi è come pensavo io. Nel momento in cui chiedo manichetta da 25 m loro sono obbligati a fornirmi il relativo K, giusto? Quindi se non me lo forniscono stanno accoppiando 2 oggetti non certificati e li devo rifiutare? Non ho modo di correggere il K dichiarato per 20 m per applicarl...
- mar lug 25, 2017 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K lancia antincendio
- Risposte: 9
- Visite : 3731
K lancia antincendio
Domanda per cui vorrete perdonarmi se ingenua ma non sono ferratissimo sul dimensionamento idranti. La lancia ha un K caratteristico che ne definisce la portata in funzione della pressione. Da quanto ho capito questo K comprende tutte le perdite della lancia e della manichetta (ecco perché la 10779 ...
- mar lug 25, 2017 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8760
Re: Scala come via di fuga autorimessa
Certo, quella soluzione è ottima, ma soprattutto per piccole autorimesse con condominietto magari di 2 piani faccio anche senza filtro ma uscendo all'aperto entro i metri previsti contando anche la scala.
- mar lug 25, 2017 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comuni inadempienti
- Risposte: 10
- Visite : 2671
Re: Comuni inadempienti
Proprio perché professionista la cosa andrebbe fatta, scusa. Quale sarebbe la ritorsione che evidentemte temi?
Inoltre non è dovere civico, ma una semplice possibilità. Non c'è obbligo di denuncia se non in casi molto particolari.
Inoltre non è dovere civico, ma una semplice possibilità. Non c'è obbligo di denuncia se non in casi molto particolari.
- mar lug 25, 2017 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA, Rinnovo o... in caso di adeguamenti a posteriori...
- Risposte: 4
- Visite : 1384
Re: SCIA, Rinnovo o... in caso di adeguamenti a posteriori...
Formalmente non è border line nel senso che il rinnovo tardivo è una prassi che non dovrebbe esistere stando alle loro circolari. Puoi fare però nuova SCIA di riattivazione sul vecchio parere, allegando eventuale documentazione ulteriore sulle parti rifratte.
- mar lug 25, 2017 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comuni inadempienti
- Risposte: 10
- Visite : 2671
Re: Comuni inadempienti
Se sono locali pubblici come cittadino è tuo diritto fare un esposto in conoscenza anche ai VVF ed al Prefetto se non addirittura una denuncia per danno temuto. Dato che c'è di mezzo il penale si devono muovere per forza.
- mar lug 25, 2017 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola in locali non comunicanti - somma presenti?
- Risposte: 2
- Visite : 947
Re: Scuola in locali non comunicanti - somma presenti?
Per me invece si potrebbe configurare, perché comunque a livello gestionale hai 100 persone, quindi non è rigorosamente esatto che non modifichi le condizioni di sicurezza. L'assoggettazione servirebbe se non altro per stabilire che rischi ci sono e come verranno gestiti. Certo essendo attività norm...
- mar lug 25, 2017 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
- Risposte: 74
- Visite : 16468
Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Leggo grandi lodi sulla nostra normativa di PI... ma a parte il fatto che i presunti controlli sul rispetto della suddetta fanno ridere da sempre, e da quando il dpr 151 ha rivoluzionato il ruolo delle varie figure coinvolte nei procedimenti di prevenzione, siamo al ridicolo ex lege: Anche a me fan...
- mar lug 25, 2017 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
- Risposte: 74
- Visite : 16468
Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Leggo grandi lodi sulla nostra normativa di PI... ma a parte il fatto che i presunti controlli sul rispetto della suddetta fanno ridere da sempre, e da quando il dpr 151 ha rivoluzionato il ruolo delle varie figure coinvolte nei procedimenti di prevenzione, siamo al ridicolo ex lege: Mat in realtà ...
- mar lug 25, 2017 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8760
Re: Scala come via di fuga autorimessa
La Nota P267/4108 del 26/02/1997 chiariva che la lunghezza del percorso deve essere calcolata fino al luogo sicuro. Secondo il DM 30/11/83, una scala protetta non può essere considerata luogo sicuro, nè statico nè dinamico. Se a prova di fumo può invece essere luogo sicuro dinamico. La Nota P764/41...
- mar lug 25, 2017 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
- Risposte: 13
- Visite : 3443
Re: Luogo sicuro e terrazzo + si sale o scende?
Sulla 1 secondo me hanno ragione, io stesso ho rifiutato di applicare una cosa del genere in almeno 2 casi. In uno di questi c'era anche una scala per scendere ma misera e del tutto inadeguata come via di fuga (300 persone di affollamento e non arrivava a 120 cm, locale di pubblico spettacolo), finì...
- lun lug 24, 2017 23:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa
- Risposte: 9
- Visite : 3088
Re: Aerazione autorimessa
Quindi il gatto di avere un solaio 3 m sopra non ostacola l'uscita è lo smaltinento del fumo? Ovviamente solo tu lo sai, ma baderei di giustificarlo molto bene.
Sul secondo punto... Beh, loro ti possono dire che l'hanno già scritto.
Sul secondo punto... Beh, loro ti possono dire che l'hanno già scritto.
- lun lug 24, 2017 23:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8760
Re: Scala come via di fuga autorimessa
Io le ho viste una volta in un complesso residenziale commerciale zona lago di Garda ovest. L'autorimessa era però molto grossa, non certo il classico condominietto. Sul volerle non capisco il problema: ricordiamoci che esistono porte omologate in legno, mica bisogna per forza usare quelle in lamier...
- lun lug 24, 2017 23:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Divisione con muro o porta
- Risposte: 8
- Visite : 2039
Re: Divisione con muro o porta
Te l'ho detto: c'è una curva di incendio esterno, poi si procede come di solito per verificare la resistenza dell'elemento a seconda del materiale.
- lun lug 24, 2017 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8760
Re: Scala come via di fuga autorimessa
Personalmente non ho mai interposto il vano antifumo né imposto porte REI agli appartamenti quando il tipico vano scala condominiale viene usato come via di fuga e non ho mai avuto contestazioni in merito dai VVF; nemmeno ho mai imposto il maniglione o il verso di apertura della porta condominiale p...
- lun lug 24, 2017 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Divisione con muro o porta
- Risposte: 8
- Visite : 2039
Re: Divisione con muro o porta
Aggiungo che mi accetterei della perfetta posa ed efficienza della porta, con indicazione di chi provvederà alle manutenzioni, necessarie anche se lucchettata. Mi permetto di dissentire invece sul non posso/devo sulla verifica delle strutture: gli eurocodici prevedono appositamente la curva di incen...
- lun lug 24, 2017 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spaccio aziendale
- Risposte: 3
- Visite : 1204
Re: Spaccio aziendale
La circolare era questa, non credo sia più applicabile.
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... sott_4.pdf
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... sott_4.pdf
- lun lug 24, 2017 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa
- Risposte: 9
- Visite : 3088
Re: Aerazione autorimessa
Dice però che devono essere "disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio." . Le tue griglie lo garantiscono? Dice anche che l'aerazione può provenire da "intercapedine". Tu te la sent...
- lun lug 24, 2017 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 4661
Re: Misurare portata e pressione acquedotto
Grazie, anche se la versione 2015 della 12845 non mi pare si esprima esattamente così. Parla sì dei 3 punti, al 4.4.4.3 ma l'aggiunta della pressione statica non la trovo. In ogni caso mi sta bene, provarne 1 o provarne 4 non è un problema. Sulle altre mie osservazioni invece che dici? A me pare sen...
- dom lug 23, 2017 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spaccio aziendale
- Risposte: 3
- Visite : 1204
Re: Spaccio aziendale
Direi proprio di no. C'era anche una circolare un po' assurda secondo me secondo cui in un magazzino con bancone (tipo le ferramenta) si conta come superficie di vendita solo il fronte bancone con accesso al pubblico.
- dom lug 23, 2017 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere preventivo e SCIA A
- Risposte: 14
- Visite : 4176
Re: Parere preventivo e SCIA A
Secondo me non esiste neanche quello, tanto la SCIA che fai al termine di tutto per una tipo A o per una tipo B è identica sia nella forma che nella sostanza, con stesse responsabilità e conseguenze. Se vuoi omettere puoi omettere anche nella relazione di una tipo A.
- sab lug 22, 2017 21:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie di una autorimessa
- Risposte: 15
- Visite : 18177
Re: Calcolo superficie di una autorimessa
Premesso che la cosa in effetti è un po' fumosa e ri-premesso che alcuni comandi chiedono il 120 anche per le pareti dato che così sta scritto nel DM per i "vani scala" (che secondo me invece dovrebbero essere solo quelli interni di collegamento dell'autorimessa) Io ho sempre dato un'inter...
- sab lug 22, 2017 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 4661
Re: Misurare portata e pressione acquedotto
... monto la mia lancia e misuro la pressione statica a portata nulla ... La pressione statica è richiesta (in aggiunta), ma non può essere utilizzata per interpolare la curva. e perché? ... Inoltre ci ho messo una lancia di mezzo, quindi sto misurando la portata della mia lancia, non quella massim...
- ven lug 21, 2017 22:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 4661
Re: Misurare portata e pressione acquedotto
Grazie. Quindi arrivo, faccio montare un attacco UNI, monto la mia lancia e misuro la pressione statica a portata nulla; poi apro, tutto e misuro la pressione, da cui ricavo una portata, ed ecco la seconda coppia di punti della curva. Per il terzo punto? Cambio ugello e misuro di nuovo? Oppure chiud...
- ven lug 21, 2017 22:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ancora RTV autorimesse ed aree TM1
- Risposte: 5
- Visite : 2523
Re: Ancora RTV autorimesse ed aree TM1
Chiaro che è tutto ancora da scoprire, ma per quanto vedo io solitamente una cantina da 5 o anche 10 mq è piuttosto comune. Con 3/5 cantine avresti finito le aree da non compartimentare, e le altre? Chi decide quali salvare? Vediamo come si evolverà. Sulle 2 cantone hai ragione, è in fondo quello ch...
- ven lug 21, 2017 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ancora RTV autorimesse ed aree TM1
- Risposte: 5
- Visite : 2523
Re: Ancora RTV autorimesse ed aree TM1
Era anche la mia ipotesi, ma vedo che pian piano gli articoli che stanno uscendo sembrano indicare max 25 mq per singolo locale. Credo che la logica sia che se la cantina è piccola ha un rischio incendio paragonabile a quello dell'autorimessa. Io però avrei imposto o 25 ma se aeree o delle separazio...
- ven lug 21, 2017 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico d'incendio
- Risposte: 12
- Visite : 11207
Re: Calcolo carico d'incendio
Nel database di Antifuocus ACCA, che però non cita le fonti, e nel libro EPC con esempi commentati del codice di prevenzione incendi: fanno anche un'autorimessa ed usano un valore simile.
- ven lug 21, 2017 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete blocchi CLS 45mx11m. REI come?
- Risposte: 11
- Visite : 3408
Re: Parete blocchi CLS 45mx11m. REI come?
L'allegato con le tabelle dice "con vincolo equivalente a quello di un solaio" il concetto è che la parete deve essere impedita allo sbandamento fuori piano, quindi io dico cordolo in CA o in acciaio che impedisca di sbandare. In un caso simile avevo pilastri a 4 m di distanza in orizzonta...
- ven lug 21, 2017 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere preventivo e SCIA A
- Risposte: 14
- Visite : 4176
Re: Parere preventivo e SCIA A
Ovviamente tutto verbale. La SCIA l'hanno presa, ma con l'invito a ritirarla. L'altra cosa raccontata invece secondo me non può esistere: la SCIA la devi prendere, mancasse anche un solo mq. Poi fai il sopralluogo e misuri piuttosto se hai il dubbio.
- ven lug 21, 2017 00:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina
- Risposte: 6
- Visite : 2219
Re: Cucina
Quelle parti del decreto gas sono secondo me fra le più oscure: metti un generatore da 120 kW in CT ed hai una serie di prescrizioni lunga un km, poi però ammettono lo stesso generatore dentro l'ambiente e di fatto puoi fare qualunque porcheria. Devo dire che la logica mi sfugge e molto. In un caso ...
- ven lug 21, 2017 00:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere preventivo e SCIA A
- Risposte: 14
- Visite : 4176
Re: Parere preventivo e SCIA A
Giuro che ho letto 2 volte e non ho capito cosa vogliono. Se hai fatto la SCIA hai finito i lavori, quindi che parere preventivo del piffero è? Seconda cosa ovviamente alla SCIA hai allegato la documentazione tecnica che è esattamente la stessa che gli servirebbe per il parere. Quindi hanno tutto qu...
- ven lug 21, 2017 00:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete blocchi CLS 45mx11m. REI come?
- Risposte: 11
- Visite : 3408
Re: Parete blocchi CLS 45mx11m. REI come?
Per quanto ho visto quei rapporti si estensione sono tutti un po' bizzarri, forse perché è la stessa UNI EN usata per l'estensione ad esserlo. All'atto pratico verificando la resistenza dei blocchi permette di estendere fino a certe snellezze e fino a 8 (o forse 12, non ricordo esattamente) metri. M...
- ven lug 21, 2017 00:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 4661
Misurare portata e pressione acquedotto
Dovrei determinare la curva caratteristica di un acquedotto secondo UNÌ 12845 per alimentare un piccolissimo impianto (3 naspi). Perdonate l'ignoranza ma... All'atto pratico cosa faccio? Ora come ora ho a disposizione l'allaccio della piscina condominiale, potrei sganciare temporaneamente l'impianto...
- mer lug 12, 2017 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico d'incendio
- Risposte: 12
- Visite : 11207
Re: Calcolo carico d'incendio
Io trovo da più parti indicato valori intorno ai 5000-5700 MJ/vettura, però scarseggiano le fonti. Ero convinto venissero da Claraf invece vedo che nel 3.0 sembra non esserci più. Con quei valori il carico di incendio di un'autorimessa interrata privata tipica si aggira intorno ai 200/250 MJ/mq, il ...
- gio giu 22, 2017 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ancora RTV autorimesse ed aree TM1
- Risposte: 5
- Visite : 2523
Ancora RTV autorimesse ed aree TM1
Ditemi che lettura date della definizione della RTV che dove parla di aree comunicanti mette: Le aree comunicanti con l’attività di autorimessa sono classificate come segue: TM1: aree o locali destinati a depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, di superfi...
- gio giu 22, 2017 12:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area calcolo autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 3532
Re: Area calcolo autorimessa
Sta nelle definizioni generali del DM novembre 1983 ed in quelle del DM 1986, oltre che in una serie di circolari specifiche sulle cantine che certamente saprai trovare da solo. Altrimenti fai una simulazione FDS dell'autorimessa, magari trovi una risposta. Per me puoi anche essere il presidente del...
- gio giu 22, 2017 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
- Risposte: 74
- Visite : 16468
Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
Quello è oggetto di un'altra certificazione, che non è legata alla reazione al fuoco.
- gio giu 22, 2017 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
- Risposte: 74
- Visite : 16468
Re: Incendio della Grenfell Tower - parliamone!
attento sono stato preciso....i pannelli con lana di roccia...i collani vengono utilizzati nel processo industriale di costruzione...la lana di roccia assoluta è incombustivile come la lamiera del pannello...ma non i ciollanti utilizzati per tenere unito il tutto...trovami se ne sei capace un panne...
- gio giu 22, 2017 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area calcolo autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 3532
Re: Area calcolo autorimessa
Se usi il DM 1986 basta EI90 con porte EI120.
Perdonami ma la domanda sorge naturale: queste sono cose di base, sei sicuro di essere in grado di fare questo progetto da solo?
Perdonami ma la domanda sorge naturale: queste sono cose di base, sei sicuro di essere in grado di fare questo progetto da solo?
- mer giu 21, 2017 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
- Risposte: 35
- Visite : 10790
Re: att. 65: sala congressi di associazione
ciao, sono stato al comando VV.FF. della mia provincia ed ho posto il quesito. Risposta: non è attività 65. Motivazione: essendo la struttura una associazione tra privati, si presuppone che gli stessi conoscano bene i luoghi dell'associazione e come tale si configurazione come attività a basso risc...
- mer giu 21, 2017 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scaffalature e REI
- Risposte: 3
- Visite : 1269
Re: Scaffalature e REI
Ho trovato questa: MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE (Chiarimento) PROT. n° 0014801 Roma, 15 dicembre 2015 OGGETTO: Classificazione di resistenza al fuoco per le scaffalature ...
- mer giu 21, 2017 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officine - equivalenza autocarri | auto
- Risposte: 7
- Visite : 1906
Re: Officine - equivalenza autocarri | auto
A me sì. Ho trovato questa ma non è lei; quella che ricordo io però forse non era una circolare ministeriale o un quesito, ma solo un orientamento di qualche comando. MINISTERO DELL’INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato inse...
- mer giu 21, 2017 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo di conformità e protezioni
- Risposte: 6
- Visite : 2302
Re: Rinnovo di conformità e protezioni
Io accedo sempre alle pratiche, se ci sono i CERT.REI. li esamino per trovare eventuali protettivi da verificare. Se non trovo i CERT.REI., mi regolo con il cliente, ma solitamente non serve a nulla accanirsi perchè risponderanno invariabilmente: "a ingegnè, l'attività è autorizzata ed ai VVF ...
- mer giu 21, 2017 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area calcolo autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 3532
Re: Area calcolo autorimessa
Se sono aree parte dell'autorimessa no, se non ne sono parte e sono regolarmente compartimentate sì.
- mer giu 21, 2017 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officine - equivalenza autocarri | auto
- Risposte: 7
- Visite : 1906
Re: Officine - equivalenza autocarri | auto
Non basta: ci sono anche le plastiche che bruciano. Ricordo una circolare dove li equiparavano a 4 autovetture, un po' come con le moto, non riesco però a ritrovarla.