Se ti hanno approvato un impianto con UNI45, non lo hanno fatto con idranti sottosuolo.
Sono cose diverse ed inoltre, se non mi sbaglio, non vi sono attacchi sottosuolo UNI45.
La ricerca ha trovato 12657 risultati
- dom mar 22, 2015 22:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante UNI 45 sottosuolo
- Risposte: 5
- Visite : 1183
- dom mar 22, 2015 22:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: K erogatori UNI 10779
- Risposte: 8
- Visite : 1780
Re: K erogatori UNI 10779
I produttori devono dichiarare il coefficiente K nella etichettatura CE dell'idrante.
Questa dipenderà anche dalla lunghezza della manichetta, anch'essa dichiarata.
Questa dipenderà anche dalla lunghezza della manichetta, anch'essa dichiarata.
- ven mar 20, 2015 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
- Risposte: 3
- Visite : 1023
Re: PARETE 15% LOCALE CALDAIA INTERRATO
Se hai 3 pareti controterra, ottemperi perfettamente alla condizione.
- ven mar 20, 2015 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo periodico - verifica impianti
- Risposte: 2
- Visite : 818
Re: rinnovo periodico - verifica impianti
In base alla normativa non dovresti trovare idranti, almeno di non trovarti al secondo interrato o peggio.
Per il resto devi leggere la UNI 10779.
Per il resto devi leggere la UNI 10779.
- gio mar 19, 2015 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Definizione di locale ai fini 12.04.96
- Risposte: 4
- Visite : 1169
Re: Definizione di locale ai fini 12.04.96
Dovresti leggere la circolare sulle cabine di verniciatura, se ancora non l'hai fatto.
- gio mar 19, 2015 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Definizione di locale ai fini 12.04.96
- Risposte: 4
- Visite : 1169
Re: Definizione di locale ai fini 12.04.96
Nel DM non c'è una definizione di locale, quindi bisogna adattarsi. Nel tuo caso, con l'interpretazione più restrittiva, avresti un'installazione in locale esterno, per la quale hai l'obbligo di strutture incombustibili, oltre che dell'aerazione. Per come pensi di realizzare la cosa non avresti alcu...
- mer mar 18, 2015 19:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di muffa
- Risposte: 27
- Visite : 6789
Re: Problema di muffa
Un umidificatore no di certo, un deumidificatore semmai. La VMC serve a garantire un ricambio dell'aria (con opportuno recupero del calore) e quindi assicurare condizioni accettabili di umidità. Comunque in locali non riscaldati il rischio c'è sempre, in quanto l'umidità interna non può essere ridot...
- mer mar 18, 2015 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
- Risposte: 11
- Visite : 1972
Re: Casa di Riposo: comunicazione sala ristorante
Mi sembra proprio di sì.
- mer mar 18, 2015 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problema rete idranti Albergo
- Risposte: 3
- Visite : 1025
Re: Problema rete idranti Albergo
Comunque per varianti sull'impianto idrico antincendio devi andare in valutazione progetto.
Io cercherei di andare con la UNI 10779 (DM 20/12/12)
Io cercherei di andare con la UNI 10779 (DM 20/12/12)
- mer mar 18, 2015 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problema rete idranti Albergo
- Risposte: 3
- Visite : 1025
Re: Problema rete idranti Albergo
Naturalmente attualmente non c'è pressione/portata sufficiente, che posso fare? Una deroga? Quello che c'è a monte del contatore non sono affari tuoi, tu devi avere la dichiarazione delle prestazioni dell'acquedotto dal fornitore. L'alimentazione idrica dovrà comunque essere secondo UNI EN 12845. P...
- mer mar 18, 2015 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: valvola a strappo intercettazione gasolio GE
- Risposte: 1
- Visite : 829
Re: valvola a strappo intercettazione gasolio GE
Trovi tutte le prescrizioni nel punto 8 del Titolo I del DM 13/07/2011
- lun mar 16, 2015 23:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di muffa
- Risposte: 27
- Visite : 6789
Re: Problema di muffa
Ti consiglio di rivolgerti ad un termotecnico della tua zona, che ti potrà fare una diagnosi dei problemi e proporre le migliori soluzioni, in funzione anche delle tue abitudini di vita ed esigenze tecniche ed economiche. In linea generale, mi sembra di capire che hai delle stanze da letto fredde, c...
- lun mar 16, 2015 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa
- Risposte: 15
- Visite : 4211
Re: Normativa
Le tabelle della UNI EN 1992-1-2 sono praticamente identiche a quelle del DM ..... non si sono inventati nulla.
- lun mar 16, 2015 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa
- Risposte: 15
- Visite : 4211
Re: Normativa
Cerca il testo integrale del DM 31/07/12.
Per la UNI EN 1996-1-2 (murature), la Nota 4 all'Appendice B
Per la UNI EN 1996-1-2 (murature), la Nota 4 all'Appendice B
- dom mar 15, 2015 22:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canale in PAL che attraversa la centrale termica
- Risposte: 6
- Visite : 1425
Re: canale in PAL che attraversa la centrale termica
Bene, assodato questo, vi sono due soluzioni:
1) ripristinare la compartimentazione in corrispondenza delle pareti forate, mediante serrande tagliafuoco
2) separare completamente il canale dal compartimento attraversato, mediante rivestimento qualificato.
1) ripristinare la compartimentazione in corrispondenza delle pareti forate, mediante serrande tagliafuoco
2) separare completamente il canale dal compartimento attraversato, mediante rivestimento qualificato.
- dom mar 15, 2015 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilatori estrazione fumi
- Risposte: 2
- Visite : 861
Re: Ventilatori estrazione fumi
Se fai estrazione da un locale ed a maggior ragione da un vano scale, crei una depressione che porta i fumi a penetrare nello stesso vano, mentre invece e ciò che devi evitare. La gestione dei fumi lungo le vie di esodo con sistemi di pressurizzazione o aspirazione (che vuol dire depressurizzare) è ...
- dom mar 15, 2015 18:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canale in PAL che attraversa la centrale termica
- Risposte: 6
- Visite : 1425
Re: canale in PAL che attraversa la centrale termica
Quindi secondo te le pareti di compartimentazione conservano la loro caratteristica EI120, anche se ci passa attreverso un canale di ventilazione ?
- dom mar 15, 2015 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa
- Risposte: 15
- Visite : 4211
Re: Normativa
E' stato stabilito dalle appendici nazionali, che le tabelle non sono impiegabili. Quindi niente certificazione analitica con le stesse.
- gio mar 12, 2015 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MURO REI 30
- Risposte: 34
- Visite : 6502
Re: MURO REI 30
Non avrai mica tutte pareti perimetrali qualificate EI .....
Cederanno localmente per la sovrappressione, ma non devono compartimentare nulla.
Cederanno localmente per la sovrappressione, ma non devono compartimentare nulla.
- gio mar 12, 2015 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MURO REI 30
- Risposte: 34
- Visite : 6502
Re: MURO REI 30
Il fatto che il DM non dica nulla per le pareti non cambia la sostanza delle cose; nell'articolo suddetto mi sembra si veda l'esplosione anche di un pannello verticale prefabbricato. Comunque avendo 16cm riterrei di stare tranquillo, ferm rimanendo gli sfoghi suddetti. Se invece avessi una parete da...
- gio mar 12, 2015 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MURO REI 30
- Risposte: 34
- Visite : 6502
Re: MURO REI 30
Grazie, interessante la prova di laboratorio.
- gio mar 12, 2015 09:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
- Risposte: 14
- Visite : 2585
Re: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
Con l'ultima modifica del CC, ci si può distaccare solo garantendo che gli altri non abbiano aggravi di spesa, il che significa sicuramente mantenere la propria quota parte delle spese fisse (non solo la manutenzione straordinaria), che con la contabilizzazione ex UNI 10200 comprendono anche le perd...
- mer mar 11, 2015 22:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
- Risposte: 14
- Visite : 2585
Re: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
Ma sicuramente la parte rimanente dovrà farsi carico anche delle quote fisse prima pagate dal distaccato, con conseguente aggravio di spesa, da evitare ai sensi del CC. La questione è che il distaccato mantiene la proprietà in quota parte sull'impianto, potendo un domani riallacciarsi allo stesso, p...
- mer mar 11, 2015 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MURO REI 30
- Risposte: 34
- Visite : 6502
Re: MURO REI 30
Gli sfoghi delle sovrappressioni sono espressamente previsti per esempio nei solai predalle.
Tali fori dovrebbero essere sufficientemente piccoli da non costituire "esposizione" diretta dell'isolante.
Tali fori dovrebbero essere sufficientemente piccoli da non costituire "esposizione" diretta dell'isolante.
- mer mar 11, 2015 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MURO REI 30
- Risposte: 34
- Visite : 6502
Re: MURO REI 30
Prevedendo degli sfoghi della sovrappressione dalla parte della parete da 4cm, si scongiurerebbero sollecitazioni anomale sulla parete da 16cm.
- mar mar 10, 2015 19:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Normativa requisiti di trasmittanza limite. Quale?
- Risposte: 7
- Visite : 3548
Re: Normativa requisiti di trasmittanza limite. Quale?
Hai letto bene il campo di applicazione (che si capisce anche dal titolo) del DM 11/03/08 ?
Tale DM non si applica alla progettazione secondo 192/311/59.
Tale DM non si applica alla progettazione secondo 192/311/59.
- mar mar 10, 2015 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pavimenti autorimesse
- Risposte: 1
- Visite : 546
Re: pavimenti autorimesse
L'impermeabilità è più che altro pensata per eventuali sversamenti di liquidi combustibili, al pari dei sistemi di raccolta e separazione. Non avendo lavorazioni sui veicoli, l'impermeabilità potrebbe anche non essere "certificata". Per quanto riguarda l'antisdrucciolo, sicuramente in pres...
- mar mar 10, 2015 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
- Risposte: 4
- Visite : 1501
Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
In mancanza di chiarimenti ufficiali, la questione è soggetta all'opinione del funzionario di turno. Da quanto dici, non avendo aumento della classe esistente, si potrebbe presentare un semplice aggiornamento in sede di rinnovo (non rientra nella lettera B dell'Allegato al DM). Rimane però il fatto ...
- mar mar 10, 2015 12:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
- Risposte: 14
- Visite : 2585
Re: Contabilizzazione del calore in presenza di unità imm.ri autonome
In un recente articolo dell'Avv.Riccio su P2000, veniva affrontato il problema del distacco: la quota che il distaccante deve corrispondere per evitare di causare aggravi di spesa agli altri, coincide con la quota fissa di cui alla UNI 10200. Credo sia corretto perchè il distaccato continua a manten...
- sab mar 07, 2015 23:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga nuove attività DPR 151/11
- Risposte: 30
- Visite : 8383
Re: Proroga nuove attività DPR 151/11
Per logica, se l'attività è di categoria A, non essendo soggetta all'art.3, non necessita di VP e quindi usufruisce della proroga senza condizioni.
- ven mar 06, 2015 19:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE
- Risposte: 9
- Visite : 2693
Re: CIRCOLAZIONI IDRICHE PARASSITE
Siccome la pompa del riscaldamento è a valle dello spillamento acs, potrebbe innescare una circolazione inversa, scongiurata dalla valvola di non ritorno che hai messo. Se si vuole evitare il caso simmetrico, dovresti mettere una valvola di non ritorno anche sul riscaldamento. Una EV a tre vie sulla...
- ven mar 06, 2015 19:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 61286
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
E secondo me, è una presa in giro... come per dire "Eccolo che arriva, non poteva non pronunciarsi" :lol: :lol: :lol: Ma rispondimi, perchè tu vuoi fare i calcoli con il fabbisogno reale? :mrgreen: :mrgreen: No, no. Quale presa in giro. Solo che mi sembrava mancassi tu nella discussione, ...
- ven mar 06, 2015 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CASSETTA PORTADOCUMENTI LOCALE GRUPPO ANTINCENDIO
- Risposte: 2
- Visite : 874
Re: CASSETTA PORTADOCUMENTI LOCALE GRUPPO ANTINCENDIO
Beh non hai il libretto di caldaia ma hai il manuale d'uso e manutenzione del gruppo, il quale è bene sia disponibile in loco. Il registro controlli periodici anche dovrebbe essere disponibile in loco per poter essere aggiornato direttamente, ma se sta da un'altra parte nessuno ti potrà dire nulla, ...
- ven mar 06, 2015 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12084
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Anch'io all'inizio avevo interpretato la norma considerando le scale di tipo protetto per tutta la loro estensione, poi mi venne spiegato che, come dice Ronin, le scale dovevano essere protette nei confronti dell'attività a rischio costituita dall'autorimessa. Quindi se hai due piani interrati di au...
- ven mar 06, 2015 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12084
- ven mar 06, 2015 09:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 61286
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
Mi sembrava che mancasse l'opinione rilevante di SuperP. Quindi per te la valutazione è sul reale ? In merito alle osservazioni di SimoneBaldini sui problemi di dover accedere e verificare ogni appartamento, si potrebbe informare l'assemblea (anche tramite raccomandate dell'amministratore) di fornir...
- gio mar 05, 2015 14:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 61286
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
io ho tagliato corto dicendogli che i millesimi sono calcolati al costrutito e me lo sono tolto dalle scatole, se dovevi farlo all'attuale come te la sbrigavi? Io starei molto cauto nel continuare a insistere su un punto che complica di parecchio la situazione a fronte di variazioni poco significat...
- gio mar 05, 2015 13:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica - prezzi progettazione
- Risposte: 35
- Visite : 14595
Re: Diagnosi energetica - prezzi progettazione
Questo, immagino, dispondendo di planimetrie affidabili e calcolando i fabbisogni ab origine, senza dover verificare eventuali opere di miglioramento appartamento per appartamento.....
- gio mar 05, 2015 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
- Risposte: 13
- Visite : 3374
Re: Contemporaneità colonne montanti idranti
Se sei in fase di progetto puoi giocare con tutte le simulazioni che vuoi.
Se sei in fase di collaudo, rischi di fare delle frittate.
Se sei in fase di collaudo, rischi di fare delle frittate.
- gio mar 05, 2015 10:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI e MiSE
- Risposte: 14
- Visite : 3387
Re: UNI e MiSE
Bah, sarei curioso di conoscere i termini di questa convenzione.
La maggior parte sono norme di prodotto, utili solo ai produttori degli stessi.
Forse questi hanno problemi a comprare le norme armonizzate ed hanno bisogno del contributo del MiSE ?
La maggior parte sono norme di prodotto, utili solo ai produttori degli stessi.
Forse questi hanno problemi a comprare le norme armonizzate ed hanno bisogno del contributo del MiSE ?
- gio mar 05, 2015 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
- Risposte: 13
- Visite : 3374
Re: Contemporaneità colonne montanti idranti
Intendevo ovviamente il progetto dell'impianto idrico antincendio che "dovrebbe" essere all'interno della pratica VVF, con tanto di specificazione delle contemporaneità impostate ed approvate dai VVF.
- gio mar 05, 2015 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 61286
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
Pienamente d'accordo con SimoneBaldini, però rimane la questione della suddivisione di queste perdite tra i condomini. Se io ho coibentato il mio appartamento voglio che questo sia riconosciuto anche nella suddivisione delle spese involontarie, poichè ho un fabbisogno inferiore a quello originario e...
- mer mar 04, 2015 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
- Risposte: 13
- Visite : 3374
Re: Contemporaneità colonne montanti idranti
Se l'impianto è esistente e deve essere verificato in sede di rinnovo, il Dm 20/12/12 non c'entra nulla.
Occorre fare riferimento alla norma verticale ed al CPI (ci dovrebbe poi essere il progetto conforme alla UNI 10779 o precedenti UNI).
Occorre fare riferimento alla norma verticale ed al CPI (ci dovrebbe poi essere il progetto conforme alla UNI 10779 o precedenti UNI).
- mer mar 04, 2015 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Allegati DICH-PROD
- Risposte: 4
- Visite : 1771
Re: Allegati DICH-PROD
Tu certifichi che quel prodotto è stato impiegato adeguatamente, quindi entro il suo campo di applicazione previsto dal produttore (e questo lo trovi scritto nella DoP), ma anche che è stato installato secondo le istruzioni del produttore (e questo lo devi trovare scritto nel MIUM). Alcune particola...
- mer mar 04, 2015 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forno a gas 30 kW + piano cottura 7 kW
- Risposte: 5
- Visite : 911
Re: Forno a gas 30 kW + piano cottura 7 kW
Questa degli apparecchi omogenei mi torna nuova.
Perchè non dovrei sommare due apparecchi serviti dallo stesso impianto di adduzione ed installati in locali direttamente comunicanti, anche se completamente diversi tra di loro ?
Perchè non dovrei sommare due apparecchi serviti dallo stesso impianto di adduzione ed installati in locali direttamente comunicanti, anche se completamente diversi tra di loro ?
- mer mar 04, 2015 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga nuove attività DPR 151/11
- Risposte: 30
- Visite : 8383
Re: Proroga nuove attività DPR 151/11
Beh almeno hanno stabilito che per usufruire della proroga, occorre presentare la richiesta VP entro il 01/11/15.
Salvo prossimo milleproroghe ..........
Salvo prossimo milleproroghe ..........
- mer mar 04, 2015 12:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione non aggravio
- Risposte: 2
- Visite : 670
Re: Dichiarazione non aggravio
Secondo me la SCIA deve riguardare tutte le attività interessate dal FV, quindi quelle che si trovano a di sotto dello stesso.
- mer mar 04, 2015 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forno a gas 30 kW + piano cottura 7 kW
- Risposte: 5
- Visite : 911
Re: Forno a gas 30 kW + piano cottura 7 kW
Se non si tratta di civile abitazione, le potenze si sommano.
E si applica il DM
E si applica il DM
- mar mar 03, 2015 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro
- Risposte: 4
- Visite : 1117
Re: Luogo sicuro
Nel caso in cui vi sia un incendio nel tuo locale, la via di esodo verso luogo sicuro può essere resa inagibile ?
E' un rischio da valutare, in funzione del livello di rischio incendio e dell'affollamento.
E' un rischio da valutare, in funzione del livello di rischio incendio e dell'affollamento.
- mar mar 03, 2015 15:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: carico di incendio e "spazio di riferimento"
- Risposte: 6
- Visite : 1402
Re: carico di incendio e "spazio di riferimento"
Non va bene se il crollo di quei tegoli può arrecare danno all'attività limitrofa.
Se tale rischio non c'è, la R dei tegoli rispecchia quella della struttura nel complesso.
Per quanto riguarda la tua attività, il rischio è ritenuto accettabile, alle condizioni di cui al Livello II di prestazione.
Se tale rischio non c'è, la R dei tegoli rispecchia quella della struttura nel complesso.
Per quanto riguarda la tua attività, il rischio è ritenuto accettabile, alle condizioni di cui al Livello II di prestazione.