Perché rei120?
La ricerca ha trovato 536 risultati
- dom ott 29, 2017 00:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione REI parete cemento armato
- Risposte: 7
- Visite : 4536
- sab ott 28, 2017 18:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con autoclave e riserva idrica nell'intercapedine
- Risposte: 0
- Visite : 668
Autorimessa con autoclave e riserva idrica nell'intercapedine
è possibile avere la riserva idrica, le pompe e l'autoclave a servizio delle abitazioni di piano superiore, collocate nell'intercapedine del piano interrato destinato ad autorimessa? L'intercapedine funge da ventilazione, e quindi l'autoclave (e i suoi accessori) comunicano senza alcuna separazione ...
- mar lug 25, 2017 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8765
Re: Scala come via di fuga autorimessa
Certo, quella soluzione è ottima, ma soprattutto per piccole autorimesse con condominietto magari di 2 piani faccio anche senza filtro ma uscendo all'aperto entro i metri previsti contando anche la scala. Grazie. Nel caso che sto progettando, ho necessità del filtro a prova di fumo, proprio per &qu...
- mar lug 25, 2017 14:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8765
Re: Scala come via di fuga autorimessa
Credo che più che la scala protetta si ritiene quello che c'è al di là della porta come "un altro compartimento" e li si ritiene al sicuro. Io non sono d'accordo e nella lunghezza conto la scala. Non me la sento però di imporre che sia anche scala protetta. Non ho capito su cosa non sei d...
- mar lug 25, 2017 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8765
Re: Scala come via di fuga autorimessa
La Nota P267/4108 del 26/02/1997 chiariva che la lunghezza del percorso deve essere calcolata fino al luogo sicuro. Secondo il DM 30/11/83, una scala protetta non può essere considerata luogo sicuro, nè statico nè dinamico. Se a prova di fumo può invece essere luogo sicuro dinamico. La Nota P764/41...
- mar lug 25, 2017 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa
- Risposte: 9
- Visite : 3091
Re: Aerazione autorimessa
Dice anche che l'aerazione può provenire da "intercapedine". Tu te la senti di affermare con assoluta certezza che non intendevano una "intercapedine antincendio" come definta dal DM 30/11/1983? concordo con tigers. a mio avviso si deve far riferimento alle intercapedini "a...
- mar lug 25, 2017 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8765
Re: Scala come via di fuga autorimessa
Ho anche visto progetti di colleghi dove nemmeno si raggiunge l'esterno entro la distanza prevista, considerando il vano scala come luogo sicuro senza necessità di giungere all'esterno. Anche qui fior di CPI rilasciato. Quello che affermi vale anche nell'ipotesi di scala protetta e senza filtro a p...
- lun lug 24, 2017 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8765
Re: Scala come via di fuga autorimessa
Se la scala non è via di fuga, va ovviamente sempre compartimentata rispetto all'autorimessa, sia perchè passaggio tra i piani della stessa, sia perchè comunicazione/separazione dal resto dell'edificio. E' qui la differenza: la via di fuga la devo compartimentare anche rispetto ad altri locali dell...
- sab lug 22, 2017 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie di una autorimessa
- Risposte: 15
- Visite : 18192
Re: Calcolo superficie di una autorimessa
Torno sull'argomento. Quini ai fini di ogni verifica (sup di parcamento, ventilazione, ecc.), considero la superficie dell'autorimessa al netto delle murature perimetrali. In detta superficie (per piacere, correggetemi se sbaglio): 1. NON considero la superficie del vano scala (e le relative muratu...
- sab lug 22, 2017 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie di una autorimessa
- Risposte: 15
- Visite : 18192
Re: Calcolo superficie di una autorimessa
in tutte le mie pratiche presentate ai cmd VVF,ad oggi con CPI, ho sempre inserito la sup. netta. la differenza non è poi così significativa. Torno sull'argomento. Quini ai fini di ogni verifica (sup di parcamento, ventilazione, ecc.), considero la superficie dell'autorimessa al netto delle muratur...
- lun feb 13, 2017 19:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori bassa temperatura
- Risposte: 4
- Visite : 4884
Re: Radiatori bassa temperatura
Ciao fra.sal, ora non so quale sia la tua situazione specifica, ma solitamente si dimensionano i radiatori in bassa temperatura quando si ha già un impianto in bassa temperatura (ad esempio a pannelli radianti) e si vuole evitare di far funzionare il generatore di calore in alta temperatura per poi...
- mer nov 16, 2016 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione ed elaborati grafici
- Risposte: 8
- Visite : 2614
Re: Asseverazione ed elaborati grafici
ok questo invece è recente :P ... vale quanto detto prima: le modifiche ai sistemi di ventilazione rientrano tra le possibili cause di aggravio di rischio (allegato IV lettera D.v), si dice "modifiche significative" quindi la valutazione se sia o meno un aggravio resta in capo a te... cos...
- mar nov 15, 2016 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione ed elaborati grafici
- Risposte: 8
- Visite : 2614
Re: Asseverazione ed elaborati grafici
variazioni che rientrano nella casistica del comma 6 art.4 del DPR 151/11 , quindi e.g. variazione delle uscite di sicurezza (non certo piccoli spostamenti senza variazione dei moduli), delle vie di esodo, variazione dei carichi di incendio, variazione dei compartimenti...... Formalmente è necessar...
- gio ott 27, 2016 06:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
- Risposte: 13
- Visite : 3951
Re: Dm requisti minimi.Deroghe
Quindi se la porzione di lastrico (o in generale di altre superfici) interessata è inferiore al 10% della superficie lorda disperdente complessiva, si applica la deroga.marcello60 ha scritto:si
È questo che intendi?
- lun ott 17, 2016 08:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
- Risposte: 13
- Visite : 3951
Re: Dm requisti minimi.Deroghe
ma è un limite che secondo te vale anche per i lastrici?marcello60 ha scritto:dgr 967 2015
allegato 2 art.1 categoria 4 (riqualif. energetica)
- sab ott 15, 2016 06:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
- Risposte: 13
- Visite : 3951
Re: Dm requisti minimi.Deroghe
Quindi ha fissato un limite che nella norma nazionale non è specificato.marcello60 ha scritto:La DRG dice "10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio".
Mi scrivi gli estremi del drg
Grazie
- gio ott 13, 2016 06:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
- Risposte: 13
- Visite : 3951
Re: Dm requisti minimi.Deroghe
Quale sarebbe la superficie limite? sempre 10% del totale?marcello60 ha scritto:(ovviamente su una superficie superiore al limite) per far scattare l'obbligo.
- mer ott 12, 2016 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
- Risposte: 13
- Visite : 3951
Re: Dm requisti minimi.Deroghe
P.S. personalmente la trovo una bella castroneria...... perché obbligare a mettere l'isolamento coibente quanto devi rifare un'impermeabilizzazione del tetto, alla fine dei salmi, rimane comunque uno degli interventi più sensati che ci sono anche in termini costi/benefici. spiegati meglio. Quale sa...
- mer ott 12, 2016 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
- Risposte: 13
- Visite : 3951
Re: Dm requisti minimi.Deroghe
Secondo me ci ricadi, il pavimento al pari dell'intonaco non è ininfluente dal punto di vista termico, in ognuno dei casi che elenchi alteri le caratteristiche dell'involucro. La norma non lascia molti spazi di manovra, a meno che qualcuno non conosca altre deroghe..tipo il lastrico è inferiore al ...
- dom ott 09, 2016 09:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dm requisti minimi.Deroghe
- Risposte: 13
- Visite : 3951
Dm requisti minimi.Deroghe
In tema di deroghe l'allegato A al DM recita: "Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (qu...
- gio ott 06, 2016 09:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: software ANIT-LETO
- Risposte: 1
- Visite : 1703
software ANIT-LETO
Qualcuno ha utilizzato o utilizza i software ANIT?
Che potenzialità hanno, che facilità d'uso?
Esistono delle recensioni cui posso riferirmi?
grazie
Che potenzialità hanno, che facilità d'uso?
Esistono delle recensioni cui posso riferirmi?
grazie
- dom ott 02, 2016 18:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cucina esistente. Adeguamenti?
- Risposte: 0
- Visite : 2725
Cucina esistente. Adeguamenti?
Sto cercando di venire a capo della seguente situazione. Sto seguendo la manutenzione straordinaria di una piccola attività destinata all'asporto di alimenti. I lavori riguardano il rinnovo dei locali con sostituzione di pavimenti e rivestimenti ecc. Non sarà modificato l'impianto gas (se non in min...
- dom ott 02, 2016 16:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione e aerazione cucina professionale
- Risposte: 0
- Visite : 3011
Ventilazione e aerazione cucina professionale
Con riferimento ad una attività di ristorazione da asporto, che utilizza 2 apparecchi di potenza complessiva inferiore a 35 kw, ma maggiore di 15 kw, sto applicando la UNI 8723. Secondo detta norma, essendo gli apparecchi di tipo A (potenza>15 kw), non si possono installare in un unico locale senza ...
- dom ott 02, 2016 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizione elettrovalvola gas
- Risposte: 8
- Visite : 3779
Re: Posizione elettrovalvola gas
sono nella stessa situazione. come hai risolto?Duracell20 ha scritto:Grazie Terminus darò un'occhiata
- dom ott 02, 2016 08:45
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: cucina professionale < 35kW
- Risposte: 5
- Visite : 3178
Re: cucina professionale < 35kW
Buongiorno, mi trovo a progettare un impianto di adduzione gas a servizio di una cucina professionale da 28kW. La linea del gas che parte dal contatore posto su strada pubblica lato SUD del fabbricato deve attraversare l'edificio sotto traccia con apposita guaina per raggiungere la cucina che si tr...
- dom ott 02, 2016 08:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
- Risposte: 31
- Visite : 13648
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Il discorso del pulsane da mettere vicino all'interruttore della cappa l'ho già fatto, il problema è capire se puo' essere considerato riarmo manuale o no? Per me si, ed è per questo che montando una NC e lavorando elettricamente si potrebbe anche rispettare la normativa. Scusa ma come vine realizz...
- dom ott 02, 2016 08:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
- Risposte: 31
- Visite : 13648
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
La valvola a riarmo manuale dove può essere posizionata? Può essere collocata nello stesso locale della cucina? O vicino alla zona cottura?
- gio set 08, 2016 08:47
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto interno a vista. Uso NON domestico
- Risposte: 1
- Visite : 1292
Impianto interno a vista. Uso NON domestico
Buongiorno. Qualcuno può cortesemente indicarmi i riferimenti normativi da consultare per un impianto a gas metano a servizio di una struttura destinata alla preparazione e vendita di alimenti (da asporto). Devo occuparmi della manutenzione straordinaria della struttura. In particolare esiste un imp...
- gio mar 24, 2016 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici. 6.5.2 Larghezza delle vie di uscita
- Risposte: 0
- Visite : 1691
Uffici. 6.5.2 Larghezza delle vie di uscita
Dubbio interpretativo sul DM 22/02/2006 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Il dm afferma per "uffici che occupano più di due piani fuori terra"... io ho un ufficio su due piani (non più di du...
- dom mar 13, 2016 06:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI muratura in forati leggeri
- Risposte: 1
- Visite : 795
REI muratura in forati leggeri
Partendo da una muratura in laterizi forati (percentuale di foratura tra 55% e 70%), di spessore 15 cm, che con intonaco normale ha caratteristiche E.I. 60 e con intonaco protettivo raggiunge E.I. 120, come posso renderla R.E.I. 90 (ossia idonea a separare due compartimenti)? è sufficiente applicare...
- dom mar 13, 2016 06:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
- Risposte: 5
- Visite : 1592
Re: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
ma solo localmente?Terminus ha scritto:Lo proteggi ulteriormente.
- ven mar 11, 2016 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
- Risposte: 5
- Visite : 1592
Re: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
La cosa è importante se vengono effettuate lavorazioni con spandimento di liquidi, per cui diviene necessario anche il sistema di raccolta e separazione oli. Nelel normali autorimesse, le solite pavimentazioni in cemento vanno bene grazie approfitto per chiederti: per "strutture di separazione...
- ven mar 11, 2016 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
- Risposte: 5
- Visite : 1592
pavimentazioni realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili
Il p.to 3.8.1 deel dm 1-2-1982 prevede che le pavimentazioni siano realizzate con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili. in che misura devono essere antisdrucciolevoli e impermeabili, atteso che, ad esempio, una pavimentazione qualsiasi, salvo apposito strato impermeabile, è comunque in una ce...
- ven mar 11, 2016 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione naturale autorimessa con infissi
- Risposte: 13
- Visite : 11573
Re: Areazione naturale autorimessa con infissi
Per quello che abbiamo detto sopra, a condizione che il pannello fonda o si rompa a bassa T, la soluzione sarebbe conforme. Ferme rimanendo le mie perplessità che potrebbero anche essere quelle del funzionario che fa il sopralluogo. Nel tuo caso non puoi sollevare la copertura ed aerare lateralment...
- gio mar 10, 2016 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione naturale autorimessa con infissi
- Risposte: 13
- Visite : 11573
Re: Areazione naturale autorimessa con infissi
Insomma, personalmente gli infissi non li consiglierei mai in un'autorimessa, limitandoli solo ai casi strettamente necessari e comunque lasciando superfici libere ben oltre lo 0,3%. Io sono alle prese con una autorimessa esistente con ventilazione insufficiente. potrei adeguare la superficie neces...
- sab lug 18, 2015 18:11
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE/APE minimo...nel rispetto della normativa
- Risposte: 0
- Visite : 1305
ACE/APE minimo...nel rispetto della normativa
Vorrei porre un quesito. Io ho un ACE di un certo appartamento inserito in un fabbricato di recente costruzione (comunque rientrante nei nuovi edifici secondo la definizione del 192/2005) Innanzitutto la data a cui far riferimento è quella della richiesta di Permesso e non quella del permesso stesso...