La ricerca ha trovato 189 risultati

da c.granata
ven gen 25, 2008 15:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica in locale a botte
Risposte: 10
Visite : 2858

Re: Centrale termica in locale a botte

l'altezza che devi prendere è l'altezza minima. I VVF si riferiscono sempre a quella; mi è capitato di dover riquadrare i locali sottotetto per risolvere il problema.
L'unica strada che hai è quella dell'impianto esistente, ma devi avere il CPI rilasciato o comunque già un parere.
da c.granata
gio gen 24, 2008 08:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Impianto fan-coil
Risposte: 11
Visite : 27040

Re: Dimensionamento Impianto fan-coil

Quando dimensioni i fan coil oltre che il dato di potenza sensibile che immetti in ambiente devi valutare : - la portata di aria che tratti che, se monti i fan coil a soffitto, non può scendere sotto i 6 vol/h - il rumore limite che puoi generare in ambiente (e con questo scegli la velocità di proge...
da c.granata
mer gen 23, 2008 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845
Risposte: 3
Visite : 1524

Re: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845

Io normalmente li verifico con le formule della foronomia per luci a battente in parete grossa e tubo addizionale (idraulica) in questo modo :
fissato un battente di 50 cm, controllo che almeno la metà (in caso di 2 serbatoi) della portata nominale, aspirata dalla pompa, attraversi il tronchetto.
da c.granata
sab gen 12, 2008 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Risposte: 21
Visite : 8255

Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI

Mi intrometto nella discussione : innanzitutto la normativa è un po' lasciata all'interpretazione però il ragionamento da fare sono le attività, quindi ogni centrale è una attività (perchè se hai due centrali termiche da 120 kW, pagherai l'esame progetto per 2 centrali termiche da 120 kW e non una d...
da c.granata
sab gen 12, 2008 10:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 311?
Risposte: 4
Visite : 1665

Re: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 311?

Al contrario del mio collega, secondo me, non essendo isolato l'ultimo solaio verso il sottotetto, automaticamente la prescrizione si sposta alla copertura. Sarebbe come se in appartamento hai un locale di servizio senza riscaldamento e la parete che lo divide dall'appartamento vicino non la isoli p...
da c.granata
gio dic 27, 2007 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura esterna di progetto
Risposte: 1
Visite : 2900

Re: Temperatura esterna di progetto

Si, i riferimenti sono quelli !!
da c.granata
sab dic 15, 2007 15:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Centrale >116 kw
Risposte: 2
Visite : 1288

Re: Centrale >116 kw

Di questo argomento si discute da un po' Anche io ho avuto gli stessi problemi. La 46/90 dice che il progetto dell'impianto gas comprende le predisposizioni edili e meccaniche per l'utenza gas. Ora l'accertatore nel caso tuo giudica anche l'operato dei VVF che hanno dato un parere preventivo sul pro...
da c.granata
ven dic 14, 2007 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL caldaie in batteria
Risposte: 3
Visite : 1265

Re: ISPESL caldaie in batteria

Innanzitutto controlla che le caldaie montate non siano omologate come moduli termici: in tal caso sono considerate un unico generatore ai fini dei dispositivi Ispesl a valle. in caso contrario, come hai detto, compili tanti modelli RR1 quante sono le caldaie (di conseguenza ci sono VdS, VIC. P.to e...
da c.granata
ven nov 30, 2007 08:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua
Risposte: 11
Visite : 8072

alla prima risposta ho fatto un errore di scrittura, se il dT è minore di 3°C diminuisci la portata (non aumenti), scusa la fretta di scrivere)!!!!!
da c.granata
gio nov 29, 2007 14:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua
Risposte: 11
Visite : 8072

altra nota, la portata d'aria del fan alla velocità scelta deve avere al minimo 4 Vol/h (meglio se 5 vol/h)
se lo hai installato in alto a soffitto anche 7 Vol/h
da c.granata
gio nov 29, 2007 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua
Risposte: 11
Visite : 8072

mi sono scordato che dimensioni la potenza con la ventola alla minima o alla media a seconda dell'impatto acustico che vuoi all'interno del locale, cosi ti rimane anche potenza per la messa a regime veloce
da c.granata
gio nov 29, 2007 14:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua
Risposte: 11
Visite : 8072

Allora ti spiego rapidamente come si fa : trovata la massima potenza da scambiare per ogni tipo di fan fissi una perdita di carico della valvola + fan (meglio se hai il ritorno inverso, se no calcoli le perdite di carico per blocchi vicini e poi ad ogni blocco sottrai eventualmente la perdita di car...
da c.granata
mer nov 28, 2007 15:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: normativa condotti impianto cdz
Risposte: 5
Visite : 1567

Decreto 31 marzo 2003, limite 5 volte il diametro. Ciao
da c.granata
mer nov 28, 2007 08:28
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: cucina P>35 kW
Risposte: 6
Visite : 2460

Se leggi le modalità di posa del DM (punto 5.4.1) ti dice che all'interno degli edifici :
Sui locali dove sono installate le apparecchiature è ammessa la posa a vista
per le altre
negli altri casi in appositi alloggiamenti o in tubo guaina
da c.granata
mar nov 27, 2007 16:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti Irraggiamento. Strisce o nastri radianti. Consigli?
Risposte: 2
Visite : 1209

Per esperienze fatte e sentite, ricordati che, per aver un buon confort, conta la continuità delle strisce o meglio la perfetta copertura con il cono di irraggiamento. Quindi occhio più che alla potenza emessa alla uniforme distribuzione ed al dimensionamento con temperature non altissime (75°C al l...
da c.granata
mar nov 27, 2007 14:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: cucina P>35 kW
Risposte: 6
Visite : 2460

Per il punto 2 anche se esiste la norma UNI, vale il DM se ha restrizioni più vincolanti.
Comunque il tubo a vista all'inerno degli edifici non può passare , è ammessa solo la posa all'interno di cavedio REI ventilato.
da c.granata
mar nov 27, 2007 12:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Quando si sommano le potenze, per avere >35kW e 46/90
Risposte: 29
Visite : 23772

...progetto della cappa?! posso capire tu voglia fare il progetto del camino per completezza anche se non obbligatorio, ma per la cappa di un cucina domestica che indicazioni vuoi seguire se non le indicazioni della 7129? ....magari sono io che ignoro qualche norma...[/quote] se leggi il thread a cu...
da c.granata
mar nov 27, 2007 08:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Quando si sommano le potenze, per avere >35kW e 46/90
Risposte: 29
Visite : 23772

Visto che sono polemico, per l'interpretazione che sta prendendo "il progetto linea gas" (vedi thread accertamento documentale e camino singolo), aggiungo : oltre al progetto della linea gas, devi redarre : -progetto della canna fumaria anche se inferiore a 35 kW -progetto della cappa dell...
da c.granata
ven nov 23, 2007 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 10348 e rendimento termico utile
Risposte: 6
Visite : 2857

il rendimento generale del generatore è influenzato anche dalla potenza degli ausiliari (le pompe) allora capita che in un appartamente ed in generale in un edificio la verifica del EPi sia influenzata direttamente dalla potenza elettrica dei circolatori. Mi spiego meglio : caldaia da 25 kW circolat...
da c.granata
gio nov 22, 2007 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto ad aria primaria
Risposte: 6
Visite : 5511

Dipende a che temperatura fai funzionare i fan coil. Se l'acqua che gli mandi è a 7 gradi allora devi per forza tenere conto del latente che sottrai Se la temperatura del fluido è più alta (cioè misceli in centrale la linea fan) allora non lo consideri. Il problema è che, se controlli il latente con...
da c.granata
mer nov 21, 2007 08:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
Risposte: 21
Visite : 6507

Scusate, continuo il thread, perchè debbo capire questa situazione,; riporto il testo della 46/90 che eplicita definizione dell'impianto gas : "Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparec...
da c.granata
mer nov 21, 2007 08:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software EC611 - Impianti termici
Risposte: 2
Visite : 1312

Guarda ho mc4 suite, ec611 ec635 ed ec511. In ufficio alla fine usiamo le tabelle exel. Forse l'unico programma che ogni tanto usiamo è ec511 (canali). Sopratutto il problemma di ec611 che ti mantiene vincolato ad una forma di un condominio con i tubi sottopavimento. (cioè sembra che gli unici proge...
da c.granata
mer nov 21, 2007 08:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Perdite di carico
Risposte: 8
Visite : 3045

Dipende dalla pressione che ti erogano al contatore:

se hai 20 mbar con riduttore al limite puoi perdere 2 mbar
se hai 40 mbar al limite puoi perdere 4 mbar

se poi passi a pressione più elevate fino ad 1.5 bar puoi perdere il 5% della pressione a monte
da c.granata
mar nov 20, 2007 09:04
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: sottotraccia balcone
Risposte: 7
Visite : 2170

sicuramente hai ragione tu..........

oramai si estendono le prescrizioni della la posa sottotraccia alla posa sottopavimento.

Sono due mesi che lo dico: oramai l'accertamento documentale gas è diventata una giungla!!!

ognuno detta legge nel proprio territorio!!!!!!!
da c.granata
ven nov 09, 2007 18:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
Risposte: 21
Visite : 6507

A questo punto se si ragiona cosi non si dovrebbe chiamare accertamento documentale sulla installazione della linea gas ma accertamento dei requisiti di sicurezza e di corretta installazione sull'utenza gas e quindi devi chiedere per una abitazione : - verifica generale su rispondenza 7129 - rispond...
da c.granata
ven nov 02, 2007 11:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a pavimento: Regolazione della temperatura
Risposte: 16
Visite : 17897

Se non hai un controllo dell'umidità il benessere ambientale non c'è proprio. Ho già fatto due perizie su questo tipo di impianti e ti assicuro che dentro non ci si poteva stare, classico effetto "cantina"[/quote] Bè avendolo a casa, ti dico non è cosi spiacevole come potrebbe intendersi c...
da c.granata
ven nov 02, 2007 09:42
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
Risposte: 21
Visite : 6507

Re: Accertamento documentale gas e camini singoli

Secondo me e' stata bocciata per lo scarico a parete, non ammesso dal dpr 412 e succ 551[/quote] E' una villetta singola, quindi lo scarico è ammesso. Comunque ho parlato con l'accertatore. Per lui (o per le linee guida che si stanno sviluppando) la linea gas finisce all'esalazione dei fumi. Io rima...
da c.granata
mer ott 31, 2007 17:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: saracinesca di intercettazione generale
Risposte: 7
Visite : 3403

amico mio................ allora lo conosco anche io questo accertatore, mi ci sono appena attaccato al telefono Io avevo una linea esterna interrata che sul bordo dell'edificio sale in due montanti esterne: una serve la caldaia al pt ed uno la cucina al p1 ora io avevo previsto n.1 valvola a piede ...
da c.granata
mer ott 31, 2007 16:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
Risposte: 21
Visite : 6507

Accertamento documentale gas e camini singoli

Allora situazione, pratica di progetto gas per caldaia murale e piano cottura per potenza complessiva di 40 kW: pratica bocciata da una piccola società di gestione gas, per seguenti motivi nella relazione tipologica non si fa riferimento alla canna fumaria, occorre che tutte le sezioni di impianto s...
da c.granata
lun ott 29, 2007 19:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a pavimento: Regolazione della temperatura
Risposte: 16
Visite : 17897

Da bravo termotecnico, sto studiando l'impianto che ho installato a casa e ti riporto come è fatto e come funziona realmente: Appartamento di 120 mq in mansarda con isolamento in 192 Pannello da 2 cm, tubazioni da 18, passo tra i 15 ed i 20 cm, massetto cementizio autolivellante da 4.5, parquet n.3 ...
da c.granata
mer ott 03, 2007 08:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Qual'è il miglior manuale di termotecnica??
Risposte: 29
Visite : 16849

Re: Qual'è il miglior manuale di termotecnica??

Mi sa che per quello che vuoi sapere tu non c'è manuale che te lo insegni, ma è solo l'esperienza. Ci vuole tempo per conoscere i prodotti ed i materiali e soprattutto notare le differenze. Ti capisco perchè pure io ho iniziato da autodidatta perchè nessuno studio di impianti mi ha voluto far entrar...
da c.granata
lun ott 01, 2007 16:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fabbisogno climatizzazione centro commerciale
Risposte: 2
Visite : 1525

Recentemente ho avviato un centro commerciale e questa estate con le temperatura che ci sono state non ho avuto problemi : negozi ordinari : 40 W/mq di luci, 5 W/mq di accessori, affollamento 0.1 p/mq Qs=80 W/p Ql=80 W/mq, aria esterna 30 mc/hxp per negozio di elettronica : 40 W/mq di luci e 25 W/mq...
da c.granata
mar set 18, 2007 10:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ventilazione ed EPi
Risposte: 1
Visite : 2630

Ventilazione ed EPi

Riagganciandomi all'argomento aperto sul forum termotecnica, si ripropone il seguente problema, nato sempre dalla superficialità con cui sono state emanati gli aggiornamenti del DPR412. Devo preparare l'attestato di qualificazione energetica di un immobile destinato ad uffici (circa 20'000 mq) di cu...
da c.granata
ven set 07, 2007 09:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento con solare + elettrico
Risposte: 9
Visite : 2743

mi sembra di essere arrivati alla pazzia di chi ha la puzza sotto il naso per un camino ma gli frega un c..o che brucino combustibile in remoto... :shock: :shock: ti do un altro suggerimento se il cliente è così attento all'ambiente (magari ci avevi già pensato) prevedigli un bel cappottone per arr...
da c.granata
gio set 06, 2007 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione ed Epi
Risposte: 8
Visite : 2557

Ma che dispersioni hai? Dici che sono basse ed hai il recuperatore... che cosa è che non ti fa tornare l'epi? attualmente il limite che ho è di 25 kWh/mq anno senza ventilazione (mecc e naturale) ho un dispendio di 15 kWh/mq anno con l'impianto di aria primaria ho 48 kWh/mq anno Sulla ventilazione ...
da c.granata
mer set 05, 2007 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione ed Epi
Risposte: 8
Visite : 2557

possibile che nessuno abbia una situazione simile??????? Ma che dispersioni hai? Dici che sono basse ed hai il recuperatore... che cosa è che non ti fa tornare l'epi? attualmente il limite che ho è di 25 kWh/mq anno senza ventilazione (mecc e naturale) ho un dispendio di 15 kWh/mq anno con l'impian...
da c.granata
lun set 03, 2007 16:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione ed Epi
Risposte: 8
Visite : 2557

possibile che nessuno abbia una situazione simile???????
da c.granata
gio lug 12, 2007 14:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione ed Epi
Risposte: 8
Visite : 2557

il recuperatore statico è scontato che già c'è. Il rapporto di ventilazione è di 1.5 Vol/h.
Il problema che in edificio iperisolato poi ti comanda la ventilazione, non più la dispersione delle pareti.
da c.granata
gio lug 12, 2007 08:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilazione ed Epi
Risposte: 8
Visite : 2557

Ventilazione ed Epi

Ho un caso emblematico : Sto calcolando l'Epi di una struttura alberghiera: ora succede che l'EPi non mi verifica, ma non mi verificherà mai perchè l'energia consumata dall'impianto di aria primaria (Attivo h24) è gia maggiore dell'Epi limite. Il vecchio FEN avevo un coefficiente per inserire nel FE...