l'altezza che devi prendere è l'altezza minima. I VVF si riferiscono sempre a quella; mi è capitato di dover riquadrare i locali sottotetto per risolvere il problema.
L'unica strada che hai è quella dell'impianto esistente, ma devi avere il CPI rilasciato o comunque già un parere.
La ricerca ha trovato 189 risultati
- ven gen 25, 2008 15:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centrale termica in locale a botte
- Risposte: 10
- Visite : 2858
- gio gen 24, 2008 08:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Impianto fan-coil
- Risposte: 11
- Visite : 27040
Re: Dimensionamento Impianto fan-coil
Quando dimensioni i fan coil oltre che il dato di potenza sensibile che immetti in ambiente devi valutare : - la portata di aria che tratti che, se monti i fan coil a soffitto, non può scendere sotto i 6 vol/h - il rumore limite che puoi generare in ambiente (e con questo scegli la velocità di proge...
- mer gen 23, 2008 08:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845
- Risposte: 3
- Visite : 1524
Re: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845
Io normalmente li verifico con le formule della foronomia per luci a battente in parete grossa e tubo addizionale (idraulica) in questo modo :
fissato un battente di 50 cm, controllo che almeno la metà (in caso di 2 serbatoi) della portata nominale, aspirata dalla pompa, attraversi il tronchetto.
fissato un battente di 50 cm, controllo che almeno la metà (in caso di 2 serbatoi) della portata nominale, aspirata dalla pompa, attraversi il tronchetto.
- sab gen 12, 2008 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
- Risposte: 21
- Visite : 8255
Re: sostituzione caldaie - ISPESL e CPI
Mi intrometto nella discussione : innanzitutto la normativa è un po' lasciata all'interpretazione però il ragionamento da fare sono le attività, quindi ogni centrale è una attività (perchè se hai due centrali termiche da 120 kW, pagherai l'esame progetto per 2 centrali termiche da 120 kW e non una d...
- sab gen 12, 2008 10:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 311?
- Risposte: 4
- Visite : 1665
Re: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 311?
Al contrario del mio collega, secondo me, non essendo isolato l'ultimo solaio verso il sottotetto, automaticamente la prescrizione si sposta alla copertura. Sarebbe come se in appartamento hai un locale di servizio senza riscaldamento e la parete che lo divide dall'appartamento vicino non la isoli p...
- gio dic 27, 2007 11:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura esterna di progetto
- Risposte: 1
- Visite : 2900
Re: Temperatura esterna di progetto
Si, i riferimenti sono quelli !!
- sab dic 15, 2007 15:51
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Centrale >116 kw
- Risposte: 2
- Visite : 1288
Re: Centrale >116 kw
Di questo argomento si discute da un po' Anche io ho avuto gli stessi problemi. La 46/90 dice che il progetto dell'impianto gas comprende le predisposizioni edili e meccaniche per l'utenza gas. Ora l'accertatore nel caso tuo giudica anche l'operato dei VVF che hanno dato un parere preventivo sul pro...
- ven dic 14, 2007 15:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL caldaie in batteria
- Risposte: 3
- Visite : 1265
Re: ISPESL caldaie in batteria
Innanzitutto controlla che le caldaie montate non siano omologate come moduli termici: in tal caso sono considerate un unico generatore ai fini dei dispositivi Ispesl a valle. in caso contrario, come hai detto, compili tanti modelli RR1 quante sono le caldaie (di conseguenza ci sono VdS, VIC. P.to e...
- ven nov 30, 2007 08:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua
- Risposte: 11
- Visite : 8072
- gio nov 29, 2007 14:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua
- Risposte: 11
- Visite : 8072
- gio nov 29, 2007 14:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua
- Risposte: 11
- Visite : 8072
- gio nov 29, 2007 14:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua
- Risposte: 11
- Visite : 8072
Allora ti spiego rapidamente come si fa : trovata la massima potenza da scambiare per ogni tipo di fan fissi una perdita di carico della valvola + fan (meglio se hai il ritorno inverso, se no calcoli le perdite di carico per blocchi vicini e poi ad ogni blocco sottrai eventualmente la perdita di car...
- mer nov 28, 2007 15:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: normativa condotti impianto cdz
- Risposte: 5
- Visite : 1567
- mer nov 28, 2007 08:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: cucina P>35 kW
- Risposte: 6
- Visite : 2460
- mar nov 27, 2007 16:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti Irraggiamento. Strisce o nastri radianti. Consigli?
- Risposte: 2
- Visite : 1209
Per esperienze fatte e sentite, ricordati che, per aver un buon confort, conta la continuità delle strisce o meglio la perfetta copertura con il cono di irraggiamento. Quindi occhio più che alla potenza emessa alla uniforme distribuzione ed al dimensionamento con temperature non altissime (75°C al l...
- mar nov 27, 2007 14:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: cucina P>35 kW
- Risposte: 6
- Visite : 2460
- mar nov 27, 2007 12:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Quando si sommano le potenze, per avere >35kW e 46/90
- Risposte: 29
- Visite : 23772
...progetto della cappa?! posso capire tu voglia fare il progetto del camino per completezza anche se non obbligatorio, ma per la cappa di un cucina domestica che indicazioni vuoi seguire se non le indicazioni della 7129? ....magari sono io che ignoro qualche norma...[/quote] se leggi il thread a cu...
- mar nov 27, 2007 08:41
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Quando si sommano le potenze, per avere >35kW e 46/90
- Risposte: 29
- Visite : 23772
- ven nov 23, 2007 10:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10348 e rendimento termico utile
- Risposte: 6
- Visite : 2857
il rendimento generale del generatore è influenzato anche dalla potenza degli ausiliari (le pompe) allora capita che in un appartamente ed in generale in un edificio la verifica del EPi sia influenzata direttamente dalla potenza elettrica dei circolatori. Mi spiego meglio : caldaia da 25 kW circolat...
- gio nov 22, 2007 12:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto ad aria primaria
- Risposte: 6
- Visite : 5511
Dipende a che temperatura fai funzionare i fan coil. Se l'acqua che gli mandi è a 7 gradi allora devi per forza tenere conto del latente che sottrai Se la temperatura del fluido è più alta (cioè misceli in centrale la linea fan) allora non lo consideri. Il problema è che, se controlli il latente con...
- mer nov 21, 2007 08:59
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
- Risposte: 21
- Visite : 6507
- mer nov 21, 2007 08:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software EC611 - Impianti termici
- Risposte: 2
- Visite : 1312
Guarda ho mc4 suite, ec611 ec635 ed ec511. In ufficio alla fine usiamo le tabelle exel. Forse l'unico programma che ogni tanto usiamo è ec511 (canali). Sopratutto il problemma di ec611 che ti mantiene vincolato ad una forma di un condominio con i tubi sottopavimento. (cioè sembra che gli unici proge...
- mer nov 21, 2007 08:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Perdite di carico
- Risposte: 8
- Visite : 3045
- mar nov 20, 2007 09:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: sottotraccia balcone
- Risposte: 7
- Visite : 2170
- ven nov 09, 2007 18:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
- Risposte: 21
- Visite : 6507
A questo punto se si ragiona cosi non si dovrebbe chiamare accertamento documentale sulla installazione della linea gas ma accertamento dei requisiti di sicurezza e di corretta installazione sull'utenza gas e quindi devi chiedere per una abitazione : - verifica generale su rispondenza 7129 - rispond...
- ven nov 02, 2007 11:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a pavimento: Regolazione della temperatura
- Risposte: 16
- Visite : 17897
- ven nov 02, 2007 09:42
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
- Risposte: 21
- Visite : 6507
Re: Accertamento documentale gas e camini singoli
Secondo me e' stata bocciata per lo scarico a parete, non ammesso dal dpr 412 e succ 551[/quote] E' una villetta singola, quindi lo scarico è ammesso. Comunque ho parlato con l'accertatore. Per lui (o per le linee guida che si stanno sviluppando) la linea gas finisce all'esalazione dei fumi. Io rima...
- mer ott 31, 2007 17:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: saracinesca di intercettazione generale
- Risposte: 7
- Visite : 3403
amico mio................ allora lo conosco anche io questo accertatore, mi ci sono appena attaccato al telefono Io avevo una linea esterna interrata che sul bordo dell'edificio sale in due montanti esterne: una serve la caldaia al pt ed uno la cucina al p1 ora io avevo previsto n.1 valvola a piede ...
- mer ott 31, 2007 16:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
- Risposte: 21
- Visite : 6507
Accertamento documentale gas e camini singoli
Allora situazione, pratica di progetto gas per caldaia murale e piano cottura per potenza complessiva di 40 kW: pratica bocciata da una piccola società di gestione gas, per seguenti motivi nella relazione tipologica non si fa riferimento alla canna fumaria, occorre che tutte le sezioni di impianto s...
- lun ott 29, 2007 19:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a pavimento: Regolazione della temperatura
- Risposte: 16
- Visite : 17897
Da bravo termotecnico, sto studiando l'impianto che ho installato a casa e ti riporto come è fatto e come funziona realmente: Appartamento di 120 mq in mansarda con isolamento in 192 Pannello da 2 cm, tubazioni da 18, passo tra i 15 ed i 20 cm, massetto cementizio autolivellante da 4.5, parquet n.3 ...
- mer ott 03, 2007 08:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Qual'è il miglior manuale di termotecnica??
- Risposte: 29
- Visite : 16849
Re: Qual'è il miglior manuale di termotecnica??
Mi sa che per quello che vuoi sapere tu non c'è manuale che te lo insegni, ma è solo l'esperienza. Ci vuole tempo per conoscere i prodotti ed i materiali e soprattutto notare le differenze. Ti capisco perchè pure io ho iniziato da autodidatta perchè nessuno studio di impianti mi ha voluto far entrar...
- lun ott 01, 2007 16:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fabbisogno climatizzazione centro commerciale
- Risposte: 2
- Visite : 1525
Recentemente ho avviato un centro commerciale e questa estate con le temperatura che ci sono state non ho avuto problemi : negozi ordinari : 40 W/mq di luci, 5 W/mq di accessori, affollamento 0.1 p/mq Qs=80 W/p Ql=80 W/mq, aria esterna 30 mc/hxp per negozio di elettronica : 40 W/mq di luci e 25 W/mq...
- mar set 18, 2007 10:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ventilazione ed EPi
- Risposte: 1
- Visite : 2630
Ventilazione ed EPi
Riagganciandomi all'argomento aperto sul forum termotecnica, si ripropone il seguente problema, nato sempre dalla superficialità con cui sono state emanati gli aggiornamenti del DPR412. Devo preparare l'attestato di qualificazione energetica di un immobile destinato ad uffici (circa 20'000 mq) di cu...
- ven set 07, 2007 09:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento con solare + elettrico
- Risposte: 9
- Visite : 2743
mi sembra di essere arrivati alla pazzia di chi ha la puzza sotto il naso per un camino ma gli frega un c..o che brucino combustibile in remoto... :shock: :shock: ti do un altro suggerimento se il cliente è così attento all'ambiente (magari ci avevi già pensato) prevedigli un bel cappottone per arr...
- gio set 06, 2007 15:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione ed Epi
- Risposte: 8
- Visite : 2557
Ma che dispersioni hai? Dici che sono basse ed hai il recuperatore... che cosa è che non ti fa tornare l'epi? attualmente il limite che ho è di 25 kWh/mq anno senza ventilazione (mecc e naturale) ho un dispendio di 15 kWh/mq anno con l'impianto di aria primaria ho 48 kWh/mq anno Sulla ventilazione ...
- mer set 05, 2007 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione ed Epi
- Risposte: 8
- Visite : 2557
possibile che nessuno abbia una situazione simile??????? Ma che dispersioni hai? Dici che sono basse ed hai il recuperatore... che cosa è che non ti fa tornare l'epi? attualmente il limite che ho è di 25 kWh/mq anno senza ventilazione (mecc e naturale) ho un dispendio di 15 kWh/mq anno con l'impian...
- lun set 03, 2007 16:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione ed Epi
- Risposte: 8
- Visite : 2557
- gio lug 12, 2007 14:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione ed Epi
- Risposte: 8
- Visite : 2557
- gio lug 12, 2007 08:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione ed Epi
- Risposte: 8
- Visite : 2557
Ventilazione ed Epi
Ho un caso emblematico : Sto calcolando l'Epi di una struttura alberghiera: ora succede che l'EPi non mi verifica, ma non mi verificherà mai perchè l'energia consumata dall'impianto di aria primaria (Attivo h24) è gia maggiore dell'Epi limite. Il vecchio FEN avevo un coefficiente per inserire nel FE...