La ricerca ha trovato 430 risultati

da megaing
gio ago 30, 2007 10:16
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Aperture di ventilazione
Risposte: 10
Visite : 4057

Secondo la Lettera Circolare del Ministero dell'Interno del 30/11/2000 nº P 1275/4134, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d'aria, l'apertura di aerazione può essere collocata nella parte più alta possibile (eventuale immediata zona sottotrave) della parete, compatibilmente con la pres...
da megaing
mar ago 28, 2007 10:33
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni gas in locale cucine (P< 35 kW).
Risposte: 5
Visite : 2686

Gli impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità sono soggetti alla norma UNI 8723 e non alla UNI 7129. Tale norma ammette la posa sottotraccia del tubo gas senza il vincolo della distanza dagli spigoli, salvo la presenza di congiunzioni o saldature che devono trova...
da megaing
lun ago 27, 2007 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edifici Nuovi o Esistenti ??????
Risposte: 8
Visite : 2589

Esattamente.
da megaing
lun ago 27, 2007 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edifici Nuovi o Esistenti ??????
Risposte: 8
Visite : 2589

A mio avviso occorre distinguere tra le modalità di applicazione dei decreti 192 e 311 e quelle relative al 55%.
da megaing
sab ago 04, 2007 08:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dati caldiaia
Risposte: 36
Visite : 10927

Sono perfettamente d'accordo cin 10gradiest. Credo comunque che si possano inserire i valori di potenza minima nel caso di caldaie modulanti in genere (non solo a condensazione), correlandoli però ai relativi rendimenti e perdite. Non mi sembra invece che le perdite al camino siano direttamente prop...
da megaing
sab ago 04, 2007 08:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Allegato I c.4
Risposte: 4
Visite : 1457

Su questo punto ci sono pareri discordanti. A mio avviso dovrebbe bastare una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni del c.4.
da megaing
ven ago 03, 2007 12:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Allegato I c.4
Risposte: 4
Visite : 1457

Consiglio la lettura dell'articolo del perito Soma sull'ultimo numero di Progetto 2000.
da megaing
gio ago 02, 2007 13:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cambio combustibile
Risposte: 2
Visite : 1607

Re: cambio combustibile

Se trasformo una centrale termica a gasolio in una a gas devo comunicare ai VVF la variazione al CPI esistente? E' scritto su qualche decreto? grazie Fritz In caso di modifica dell'alimentazione, se l'attività è soggetta al controllo dei VVF ai fini del rilascio del CPI, occorre richiedere un nuovo...
da megaing
gio ago 02, 2007 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HELP SOLAIO PREDALLES REI 120
Risposte: 5
Visite : 3927

Quanto esposto da Terminus è integralmente corretto. Io agisco in identico modo (con il Comando di Torino) e non ho mai avuto alcuna contestazione.
da megaing
mer ago 01, 2007 13:52
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: progetto impianto gas
Risposte: 2
Visite : 1513

Per il mero dimensionamento dell'impianto (diametri tubazioni gas) puoi usare la 7129.
da megaing
mar lug 31, 2007 18:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: trasmittanze limite piemonte
Risposte: 14
Visite : 4137

schwierig ha scritto:
megaing ha scritto:La DCR è in vigore dal 24 febbraio c.a. L'aumento percentuale delle trasmittanze non è previsto.
In rete non riesco a trovare il DCR e stralcio aggiornato.
Ci passi un link o direttamente il documento ?
Grazie.

--
Paolo
Lo trovi sul sito della regione Piemonte, BUR n. 06 del 8/02/2007
da megaing
mar lug 31, 2007 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: trasmittanze limite piemonte
Risposte: 14
Visite : 4137

x megaing quindi secondo te, se si può darsi del tu, faccio bene così: - parete esterna da , sotto il limite del DCR (0,35) - pilastri e solette cerco di correggerle e portarle a 0,35 + 15 %= 0,40, ovvero parete fittizia < 0,4, in modo da "non contarli" per la U media della parete giusto?...
da megaing
mar lug 31, 2007 16:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: trasmittanze limite piemonte
Risposte: 14
Visite : 4137

La DCR è in vigore dal 24 febbraio c.a. L'aumento percentuale delle trasmittanze non è previsto.
da megaing
gio lug 26, 2007 17:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: piemonte
Risposte: 9
Visite : 2707

mi confermate la segiuente questione? grazie piemonte: -la regione è divisa in zone di piano e zone di mantenimento - se un comune non è nella zona zona di piano è di conseguenza in quella di mantenimento? oppure può non appartenere a nessuna dele due? - l'allegato "Aggiornamento del Piano reg...
da megaing
lun lug 23, 2007 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaie a legna potenza 300 kW
Risposte: 5
Visite : 2686

Se non erro esiste una circolare dei VVF che per i combustibili solidi rimanda alle norme sui combustibili liquidi, chiaramente per quanto applicabile.
da megaing
sab lug 21, 2007 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina alimentata a metano
Risposte: 1
Visite : 1207

La comunicazione può avvenire tramite porta REI 120 (in verità la norma richiede almeno REI 30, ma solitamente prescrivo le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione della cucina), larga almeno 0,90 m e dotata di dispositivo di autochiusura (anche del tipo normalme...
da megaing
gio lug 19, 2007 17:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaie nelle rampe scale
Risposte: 1
Visite : 711

Non è assolutamente consentito questo tipo di installazione. La potenzialità delle caldaie si somma ed occorre quindi rispettare il DM 12/04/1996.
da megaing
mar lug 17, 2007 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: gasolio-metano
Risposte: 4
Visite : 1290

La trovi sul sito della regione piemonte.
da megaing
mar lug 17, 2007 08:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TABELLA A (coperture e detrazioni)
Risposte: 27
Visite : 7175

La DCR richiede di realizzare una U non superiore a 0,30 W/m2K negli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano la sostituzione o la rimozione del manto di copertura, qualora non sia già stata relizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato. Ma in tal caso, ...
da megaing
mar lug 17, 2007 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: gasolio-metano
Risposte: 4
Visite : 1290

È prevista dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 11/01/07 n. 98-1247 (art. 1.3.1.2) una tariffa agevolata dell'accisa regionale per tutti i nuovi allacciamenti per il riscaldamento alla rete di distribuzione del gas metano.
da megaing
mer lug 04, 2007 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calaiette a tre stelle...
Risposte: 12
Visite : 4156

Secondo una Circolare dell'Assessore Regionale all'Ambiente, De Ruggiero, inviata ai Sindaci ed agli Assessori all'Ambiente Provinciali, l'osservanza della Delibera è obbligatoria dal 24 febbraio indipendentemente dal recepimento dei relativi contenuti nei Regolamenti Edilizi Comunali.
da megaing
mer lug 04, 2007 08:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: allegato A - Superficie Utile
Risposte: 6
Visite : 2213

Ma per locali non riscaldati si intendono quelli ad esempio senza radiatore? Quindi un ripostiglio o un corridoio interno ad un'alloggio ma non scaldati come si considerano?
da megaing
mer lug 04, 2007 08:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calaiette a tre stelle...
Risposte: 12
Visite : 4156

Le disposizioni di legge vanno rispettate. Purtroppo in Italia si cerca sempre di eluderle, ma questo è un altro discorso. Fin quando non ci saranno controlli seri e sanzioni adeguate, l'Italiano medio cercherà sempre di spendere il meno possibile, in particolare per quanto riguarda gli impianti, in...
da megaing
mar lug 03, 2007 08:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calaiette a tre stelle...
Risposte: 12
Visite : 4156

La Deliberazione è in vigore dal 24 febbraio di quest'anno. Secondo quest'ultima si possono installare solo caldaie a 4 stelle. Fino al 01/09/2008 possono essere installati generatori alimentati a gasolio o biodisel con classe di rendimento minima a 3 stelle. In interventi di sostituzione, qualora i...
da megaing
lun lug 02, 2007 15:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calaiette a tre stelle...
Risposte: 12
Visite : 4156

Re: calaiette a tre stelle...

Salve, sono un nuovo iscritto, e saluto tutti i partecipanti... e con l'occasione desidereri saperne di piu' su quanto dispone la Regione Piemonte (decreto regionale?)sul divieto di installazione di caldaie a tre stelle anche in caso di mera sostituzione, nel rispetto di limite di emissioni.Cio' pe...
da megaing
gio giu 21, 2007 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colletore fumi caldaie in batteria
Risposte: 7
Visite : 2174

Potresti essere così gentile da farla leggere anche a me? Grazie.
da megaing
mar giu 19, 2007 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazioni di conformita ex legge 46/0 e C.P.I.
Risposte: 4
Visite : 2449

Purtroppo è proprio così! Il limite dei 10 apparecchi di rilevamento vale sempre per gli edifici civili. Bisogerà aspettare che entri in vigore la parte del testo unico che estende la progettazione di tutti gli impianti anche agli edifici non civili.
da megaing
mar giu 19, 2007 08:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazioni di conformita ex legge 46/0 e C.P.I.
Risposte: 4
Visite : 2449

A mio avviso l'albergo non è un edificio civile. Ad esempio il progetto dell'impianto di rivelazione incendi non è obbligatorio ai sensi della 46/90.
da megaing
sab giu 16, 2007 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazione 55%
Risposte: 9
Visite : 2475

....... ed in tal caso si potrebbe richiedere ugualmente la detrazione fiscale visto che non si tratta propriamente di copertura?
da megaing
gio giu 07, 2007 08:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo di diagnosi energetica per sost. generatore > 100
Risposte: 9
Visite : 2923

Qualora coesistano le condizioni di cui al comma 4 è ancora necessaria la relazione tecnica con il calcolo del rendimento globale medio stagionale e la diagnosi energetica? Inoltre al punto c del comma 4 le centraline sembrano 2, una pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna support...