La ricerca ha trovato 430 risultati
- sab mag 30, 2009 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione naturale autorimessa e scale di tipo protetto
- Risposte: 6
- Visite : 6470
Re: Ventilazione naturale autorimessa e scale di tipo protetto
Preciso solo che ho scritto ".... serramenti con aperture ......". Un basculante o un portone anche se totalmente grigliato è a mio avviso comunque un serramento. Per quanto riguarda la questione della superficie minima di aerazione priva di serramenti (0,03% della superficie di pavimento ...
- ven mag 29, 2009 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione naturale autorimessa e scale di tipo protetto
- Risposte: 6
- Visite : 6470
Re: Ventilazione naturale autorimessa e scale di tipo protetto
1. L'aerazione di superficie almeno pari ad 1/25 della superficie in pianta deve essere disponibile, come regola generale, nella corsia di manovra. Se essa è situata nei box occorre prevedere un serramento con apertura almeno pari a quella della ventilazione naturale. Il tuo caso non è quindi corret...
- mar mag 19, 2009 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
- Risposte: 6
- Visite : 2165
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
La raccolta R non è un decreto. Se ben ricordo è scritto nelle parti iniziali, leggi bene.
- mar mag 19, 2009 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PRATICA ISPESL
- Risposte: 16
- Visite : 4072
Re: PRATICA ISPESL
Se non erro dovrebbe essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale.
- mar mag 19, 2009 12:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
- Risposte: 6
- Visite : 2165
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
Secondo la raccolta R ufficialmente vigente (1982), nel caso di impianti dotati di sistema di espansione misto il parere favorevole dovrebbe essere emanato dalla sede centrale (dovrebbe risultare una specie di deroga).
- mar mag 05, 2009 09:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo Guaina GPL
- Risposte: 14
- Visite : 5733
Re: Tubo Guaina GPL
Il pratico conta poco, occorre sempre verificare il rispetto della normativa. In questo caso anche per autorimesse con capacità inferiore a 9 posti auto, le strutture di separazione devono essere REI 60, quindi anche la guaina del tubo dovrebbe avere caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 (ov...
- lun mag 04, 2009 14:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo Guaina GPL
- Risposte: 14
- Visite : 5733
Re: Tubo Guaina GPL
Una sbarra di acciaio della lunghezza di un metro si allunga di 0,011 mm per un aumento di temperatura di 1 °C. Se la variazione di temperatura è di 500 °C (vedi curva standard), la variazione sarà di 5,5 mm per metro di tubo. Tale incremento non è sicuramente trascurabile per la tubazione gas. Le c...
- ven mag 01, 2009 13:29
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo Guaina GPL
- Risposte: 14
- Visite : 5733
Re: Tubo Guaina GPL
Appurato che la tubazione possa attraversare il garage, se il tubo gas è in acciaio e l'andamento rettilineo, il tubo guaina può essere costituito da un controtubo in acciaio zincato con spessore minimo da 2 mm e diametro maggiore di 1 cm rispetto al tubo gas (che garantisce una REI120); se è neces...
- gio apr 23, 2009 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE
- Risposte: 3
- Visite : 7109
Re: USCITE DI SICUREZZA PER SALA RISTORANTE
Concordo con quanto sopra, aggiungendo che l'art. 22 del Titolo III della REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE recita: "Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti&qu...
- gio apr 16, 2009 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTROSOFFITTO STRUTTURALE
- Risposte: 4
- Visite : 3903
Re: CONTROSOFFITTO STRUTTURALE
Concordo.
- gio apr 16, 2009 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTROSOFFITTO STRUTTURALE
- Risposte: 4
- Visite : 3903
Re: CONTROSOFFITTO STRUTTURALE
Vedi Lettera Circolare Prot. n° P1275 / 4134 sott. 1.
- ven apr 10, 2009 18:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PED, raccolta R ed H
- Risposte: 6
- Visite : 5700
Re: PED, raccolta R ed H
Concordo con Abser. Inoltre fin quando non sarà ufficialmente pubblicata quella nuova, continua a valere la vecchia raccolta R (1982) anche per gli impianti nuovi. L'ISPESL accetta comunque anche i progetti redatti in base alla nuova raccolta.
- gio apr 02, 2009 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio autorimessa
- Risposte: 19
- Visite : 6773
Re: Dubbio autorimessa
Terminus mi sembra che avevamo già discusso degli stessi due argomenti in altri "lidi". Ciao.
- gio apr 02, 2009 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio autorimessa
- Risposte: 19
- Visite : 6773
Re: Dubbio autorimessa
Invece dalle mie parti (Torino) un box di superficie maggiore di 40 mq viene considerato "un'ulteriore autorimessa", con l'unico vincolo aggiuntivo della presenza di aerazione indipendente (1/25). Qualche funzionario, per estensione di quanto richiesto per le autorimesse con capacità non s...
- gio apr 02, 2009 11:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di conformità impianto di scarico
- Risposte: 3
- Visite : 988
Re: Dichiarazione di conformità impianto di scarico
Corretto Kalz. Intendevo il riferimento riguardante l'obbligo della DiCo.
- gio apr 02, 2009 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di conformità impianto di scarico
- Risposte: 3
- Visite : 988
Re: Dichiarazione di conformità impianto di scarico
Certamente. DM 37/08.
- gio mar 26, 2009 22:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: evacuazione prodotti di combustione cucina
- Risposte: 11
- Visite : 7093
Re: evacuazione prodotti di combustione cucina
Le norme UNI sono volontarie e sono in subordine alle leggi che sono obbligatorie. La regola dell'arte in questo momento è ancora la versione del 2001, che ripeto è quella attualmente vigente, in quanto ha un livello superiore rispetto alla versione del 2008.
- gio mar 26, 2009 21:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DM 37
- Risposte: 3
- Visite : 1039
Re: DM 37
Cancelli automatici
- mar mar 10, 2009 12:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di conformità
- Risposte: 10
- Visite : 2147
Re: Dichiarazione di conformità
Certamente. Come ho scritto bisoga che il tutto sia molto ben specificato. Ma di installatori così diligenti, a mio avviso, non ce ne sono tantissimi, in particolare tra gli artigiani, con tutto il rispetto per la categoria (e con quanto detto spero di non sollevare un polverone).
- mar mar 10, 2009 09:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di conformità
- Risposte: 10
- Visite : 2147
Re: Dichiarazione di conformità
Il titolo del documento è "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte", quindi a mio avviso dovrebbe riferirisi ad un'unico impianto. In tal modo è anche più chiaro il riferimento alle norme tecniche applicabili, alle dichiarazioni di conformità precedenti, ai progetti...
- mar mar 10, 2009 08:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: 55% per scavo tubazione gas
- Risposte: 9
- Visite : 3870
Re: 55% per scavo tubazione gas
Ribadisco che a mio avviso ai sensi dell'art. 3 del DM 19/02/2007 e s.m.i. l'intervento è sicuramente detraibile in quanto rientra tra le opere ivi descritte. Ad esempio anche le opere murarie necessarie per l'eventuale adeguamento ai sensi delle norme di sicurezza antincendio sono detraibili, pur s...
- lun mar 09, 2009 16:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: RIFACIMENTO COPERTURA
- Risposte: 2
- Visite : 1853
Re: RIFACIMENTO COPERTURA
Mi sembra che se ne è già prlato nel forum. Se il sottotetto non è riscaldato ed è praticabile occorre isolare la relativa soletta di pavimento. L'intervento sulla copertura non è detraibile.
- lun mar 09, 2009 14:59
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: 55% per scavo tubazione gas
- Risposte: 9
- Visite : 3870
Re: 55% per scavo tubazione gas
A mio avviso sì.
- lun mar 02, 2009 15:00
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obbligatorietà fotovoltaico
- Risposte: 6
- Visite : 4550
Re: Obbligatorietà fotovoltaico
No. Se il Regolamento edilizio ha già adottato l'obbligo di installazione dei pannelli fotovoltaici, l'obbligo stesso è vigente e non deve intendersi rinviato al 1/1/2010.
- lun mar 02, 2009 09:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Pratica caldaia a biomassa - comma 344
- Risposte: 5
- Visite : 2888
Re: Pratica caldaia a biomassa - comma 344
Anche perché solo con la sostituzione del generatore, senza alcun intervento massiccio anche sulle strutture, l'EPI non sarà mai verificato.
- ven feb 27, 2009 18:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizone porta per centrale termica >35 kw
- Risposte: 1
- Visite : 761
Re: Posizone porta per centrale termica >35 kw
Se l'accesso avviene dall'interno occorre un disimpegno. Visto che è un sottoscala attenzione all'altezza minima del locale. In ogni caso guarda bene il DM 12/04/1996. L'organo di vigilanza principale sono ovviamente i Vigili del Fuoco (anche se l'attività non è soggetta).
- ven feb 20, 2009 18:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: AIUTO DIMENSIONAMENTO POMPA IMPIANTO
- Risposte: 6
- Visite : 2117
Re: AIUTO DIMENSIONAMENTO POMPA IMPIANTO
Scusa ma confondere la pressione idrostatica con la perdita di carico è cosa molto grave. Ti consiglio di rivedere la teoria dei fluidi in pressione. In ogni caso io procedo valutando inanzitutto le caratteristiche della pompa da sostituire (magari chiedendo al conduttore dell'impianto se ci sono pr...
- ven feb 20, 2009 13:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Naspi e DM 16 maggio 1987 n. 246
- Risposte: 1
- Visite : 754
Re: Naspi e DM 16 maggio 1987 n. 246
Norme UNI.
- ven feb 20, 2009 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 91 nel sottotetto
- Risposte: 14
- Visite : 2649
Re: 91 nel sottotetto
Esattamente. Era quello che volevo evidenziare. Un pavimento non può avere caratteristiche REI (in particolare R) se non considerato assieme al solaio sottostante. A me sono capitate sia centrali previste fin dall'inizio in tale posizione (ed in questo caso il solaio era strutturalmente rinforzato) ...
- ven feb 20, 2009 08:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: evacuazione prodotti di combustione cucina
- Risposte: 11
- Visite : 7093
Re: evacuazione prodotti di combustione cucina
Sei libero di interpretare gli argomenti come ritieni, ma se chiedi consiglio su un forum mi sembra che di certezze non ne hai. Ribadisco che giuridicamente la versione della 7129 attualmente in vigore è quella del 2001. Il fatto che il CIG, e le aziende distributrici per le pratiche ex 40/04, accet...
- gio feb 19, 2009 21:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 91 nel sottotetto
- Risposte: 14
- Visite : 2649
Re: 91 nel sottotetto
Mi sono già capitate senza alcun problema particolare centrali termiche nei sottotetti. Ma come si fa a realizzare un pavimento (e non un solaio) REI 120? A mio avviso quqlcosa non è perfettamente chiara!
- mer feb 18, 2009 13:07
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: INTERFERENZE TRA UTENZE
- Risposte: 2
- Visite : 947
Re: INTERFERENZE TRA UTENZE
Vedi anche i DM 16/04/2008 e 17/04/2008, la norma UNI 9860 nonché la norma CEI 11-17.
- mer feb 18, 2009 08:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: evacuazione prodotti di combustione cucina
- Risposte: 11
- Visite : 7093
Re: evacuazione prodotti di combustione cucina
Non si può far riferimento a due edizioni diverse della stessa norma. Inoltre legalmente la versione attualmente in vigore è quella del 2001 (fin quando la versione 2008 non sarà pubblicta sulla Gazzetta Ufficiale).
- mar feb 17, 2009 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
- Risposte: 8
- Visite : 2063
Re: Centrale termica a gasoliocon parere favorevole condizionato
Come ti ha risposto Terminus il riferimento normativo è quello relativo al progetto approvato. Per caso hai interpellato i funzionari del Comando competente che ti hanno sollevato qualche eccezione?
- mar feb 17, 2009 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4395
Re: autorimessa
1 attività 92, costituita da 2 autorimesse. Non esistevano comunicazioni con l'edificio superiore. Come ben sai il fatto che non siano strutturalmente indipendenti non implica nulla, salvo che per la massima superficie del compartimento (classificazione di tipo misto).
- mar feb 17, 2009 12:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: obbligo progetto delle CCR
- Risposte: 18
- Visite : 3461
Re: obbligo progetto delle CCR
....... è la dura legge del più forte .......
- mar feb 17, 2009 11:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: obbligo progetto delle CCR
- Risposte: 18
- Visite : 3461
Re: obbligo progetto delle CCR
Hai ragione, si può giocare sulle parole. A questo punto occorrerebbe un parere ufficiale del MSE.
- mar feb 17, 2009 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4395
Re: autorimessa
Terminus, ti riporto come al solito la mia esperienza nella zona in cui opero principalmente, ovvero in Piemonte ed in particolare con il Comando VVF di Torino. Mi è capitato un caso simile un paio di anni fa. Edificio in condominio con due autorimesse al piano interrato con accessi indipendenti, co...
- mar feb 17, 2009 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4395
Re: autorimessa
Scusami Terminus ma per una volta non sono d'accordo. A mio avviso se le due autorimesse sono completamente separate, nel senso che hanno accessi diversi e non hanno nessuna comunicazione, pur essendo un'unica attività, ovvero presentandole con una pratica unica, vanno comunque considerate separatam...
- lun feb 16, 2009 19:22
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: obbligo progetto delle CCR
- Risposte: 18
- Visite : 3461
Re: obbligo progetto delle CCR
Vedi art. 5.6. Fa esplicito riferimento alla UNI 10641
- lun feb 16, 2009 19:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
- Risposte: 29
- Visite : 8427
- lun feb 16, 2009 19:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: obbligo progetto delle CCR
- Risposte: 18
- Visite : 3461
Re: obbligo progetto delle CCR
Troppo facile! La 7129 prevede anche le CCR per caldaie a ventilazione forzata.
- lun feb 16, 2009 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4395
Re: autorimessa
Beh definire un problema gli idranti necessari in questo caso mi sembra eccessivo. Ad ogni modo, anche con una pratica unica, avendo accessi diversi ed essendo completamente separate le due autorimesse, ripeto se con capacità effettiva non superiore a 50 autoveicoli, non necessitano di impianto idra...
- lun feb 16, 2009 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4395
Re: autorimessa
Scusami Terminus ci siamo sovrapposti.
- lun feb 16, 2009 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 4395
Re: autorimessa
Il titolare dell'attività dichiara espressamente firmando le pratiche la capacità massima dell'autorimessa, pertanto eventuali box dotati di dispositivi di sollevamento oppure eventuali motoveicoli (quattro equivalgono ad un autoveicolo) devono essere presi in considerazione fin da subito. Se per co...
- lun feb 16, 2009 18:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
- Risposte: 29
- Visite : 8427
Re: limiti per applicazione comma 344 finanziaria
Mi permetto di introdurmi nella discussione confermando tutto quanto scritto da SuperP. Per chi avesse ancora qualche dubbio il tutto è ben spiegato in maniera ufficiale nell'ultima Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico dell'AdE.
- lun feb 16, 2009 18:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Allegato E : costo dell'intervento?
- Risposte: 3
- Visite : 2626
Re: Allegato E : costo dell'intervento?
A mio avviso al punto 5 si indica il costo reale dell'intervento (al netto delle spese professionali), mentre al punto 6 si indica l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione (comprensivo delle spese professionali); se ques'ultimo è superiore al tetto massimo, riferito al massimo importo de...
- lun feb 02, 2009 17:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: attestato di qualificazione energetica
- Risposte: 4
- Visite : 1473
Re: attestato di qualificazione energetica
Deve essere consegnato all'acquirente dell'immobile o dell'unità immobiliare secondo le scadenze stabilite dal D.Lgs. 311. Non esiste più l'obbligo di allegarlo al rogito notarile.
- lun feb 02, 2009 17:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettore
- Risposte: 4
- Visite : 1118
Re: Collettore
.... e non c'è alcun rapporto con la UNI 7129.
- dom feb 01, 2009 21:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannelli Fotovoltaici e Regolamenti Edilizi Comunali
- Risposte: 9
- Visite : 2718
Re: Pannelli Fotovoltaici e Regolamenti Edilizi Comunali
Orbassano (TO)