La ricerca ha trovato 1190 risultati

da soloalfa
mar mar 24, 2015 19:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Risposte: 65
Visite : 23709

Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO

Ricordati che al costo dei massetti "speciali" va tolta la rete metallica o le fibre.
da soloalfa
ven mar 13, 2015 00:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: stesura capitolati lavori
Risposte: 17
Visite : 3955

Re: stesura capitolati lavori

per la stampa con excel è un po noioso il discorso delle interruzioni di pagina. l'ultimo excel è comunque molto più intuitivo in questo senso. tutto sta nel creare un foglio semplice ma completo.
da soloalfa
ven mar 13, 2015 00:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: stesura capitolati lavori
Risposte: 17
Visite : 3955

Re: stesura capitolati lavori

i computi che mi arrivano con primus sinceramente li odio... poi per chi li fa forse è comodo... forse. o mi arrivano in word (Come si fa a pensare di fare e centrare un preventivo in word?!) oppure con excel una riga per frase... per non parlare dei codici articolo e voce incomprensibili che nascon...
da soloalfa
gio mar 12, 2015 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: stesura capitolati lavori
Risposte: 17
Visite : 3955

Re: stesura capitolati lavori

NON FATELO! va benissimo excel! ricevo tanti preventivi da compilare tra cui in excel e altri fatti con programmi del c...o che vomitano numeri e parole su word... oppure me li mandano in pdf che poi devo copiare accuratamente su excel con enorme sbattimento...
da soloalfa
gio mar 12, 2015 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento componenti UTA
Risposte: 22
Visite : 5295

Re: Dimensionamento componenti UTA

io mi ricordo di questa discussione...
da soloalfa
lun mar 09, 2015 09:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Risposte: 65
Visite : 23709

Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO

nel mio caso, ristrutturazione, si vorrebbe fare una fascia lungo il perimetro delle stanze (Mi hanno chieso 25-30 cm :shock: ) in cui far passare gli impianti elettrici in quanto le quote disponibili sono risicate. Non farlo. Nella fascia perimetrale ci sono i PT! Solitamente faccio fare, se ho pr...
da soloalfa
gio feb 26, 2015 13:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costo Equo
Risposte: 47
Visite : 9589

Re: Costo Equo

sarebbe utile sapere che tipo di impianto si sta valutando, pero' 3600 € secondo me è tanto... si parla di un appartamento, un sottotetto...
poi ognuno fa i prezzi che vuole...
da soloalfa
mar feb 24, 2015 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DUBBIO POSIZIONE COLLETTORE PORTASTRUMENTI INAIL CALDAIA
Risposte: 7
Visite : 1858

Re: DUBBIO POSIZIONE COLLETTORE PORTASTRUMENTI INAIL CALDAIA

dalle mie parti si dice che "Ön idraulico che l'è mìa bù dé saldà, l'è come ön òm sensa bàle!".
da soloalfa
lun feb 23, 2015 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCELTA PRESSIONE DI TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA CALDAIA
Risposte: 21
Visite : 13918

Re: SCELTA PRESSIONE DI TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA CALDAIA

dipende anche dagli altri componenti che hai "sotto" quella valvola...
da soloalfa
mer feb 18, 2015 21:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Risposte: 65
Visite : 23709

Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO

si, certo. Grazie
da soloalfa
mer feb 18, 2015 17:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO
Risposte: 65
Visite : 23709

Re: MASSETTO RIBASSATO IMPIANTO A PAVIMENTO

Al riguardo avevo messo giù anche qualche riflessione in questo breve articolo. http://www.italprogetti.biz/?p=1792 Questa discussione mi è tornata utile in un sopralluogo che ho appena fatto... Chiedo una cosa Tom Bishop e anche a tutti i colleghi: nel mio caso, ristrutturazione, si vorrebbe fare ...
da soloalfa
lun feb 16, 2015 22:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corso casaclima
Risposte: 17
Visite : 5213

Re: corso casaclima

A me in passato è capitato di seguire un paio di certificazioni casaclima e devo dire che ho imparato molto, sia dall'ufficio che dal cantiere. Ero anche un novellino, (Ancora adesso a dire il vero) quindi ogni informazione sembrava decisamente interessante pero' col tempo ho verificato che quelle e...
da soloalfa
lun feb 16, 2015 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
Risposte: 5
Visite : 2054

Re: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"

dopo 10 anni le buttano apposta le certificazioni.
guadagnano di più a vendere una porta che un certificato!
da soloalfa
lun feb 16, 2015 16:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA CON REGOLAZIONE CLIMATICA E VALVOLA MISCELATRICE: CONFLITTO NEL FUNZIONAMENTO?
Risposte: 9
Visite : 2925

Re: CALDAIA CON REGOLAZIONE CLIMATICA E VALVOLA MISCELATRICE: CONFLITTO NEL FUNZIONAMENTO?

Alexandros82 ha scritto:Devono sostituire la caldaia vecchia da 30 anni con una nuova.
nuova ma uguale a quella di trent'anni fa :lol:
da soloalfa
dom feb 15, 2015 23:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bandi pubblici e deontologia professionale dei RUP
Risposte: 6
Visite : 1853

Re: Bandi pubblici e deontologia professionale dei RUP

per promuovere l'iniziativa vendono la scuola elementare :lol:
da soloalfa
lun feb 09, 2015 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: BOLLITORE PER ACS E DENUNCIA INAIL EX ISPESL
Risposte: 6
Visite : 3321

Re: BOLLITORE PER ACS E DENUNCIA INAIL EX ISPSEL

Malvagio Malvagio? Per così poco? E io che pensavo di essere un angioletto. :mrgreen: Morale malvagia: mai rispondere ad un primino ingrato che inizia con " quasi tutto è chiaro a meno di questi problemi " ed elenca solo delle banalitá. We! non l'ho scritto io "malvagio"! :lol:
da soloalfa
lun feb 09, 2015 09:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: BOLLITORE PER ACS E DENUNCIA INAIL EX ISPESL
Risposte: 6
Visite : 3321

Re: BOLLITORE PER ACS E DENUNCIA INAIL EX ISPSEL

PS: ISPESL = I stituto S uperiore per la P revenzione e la S icurezza sul L avoro, istituito con DPR 169/1980 assunse le competenze di controllo ed omologazione degli impianti termici che fin dal 1927 furono svolte dall'Associazione Nazionale Controllo Combustione (ANCC) con Regio Decreto 824/1927....
da soloalfa
sab feb 07, 2015 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Teleriscaldamento e ACS
Risposte: 39
Visite : 8802

Re: Teleriscaldamento e ACS

Guai a parlare di caleffi con NNN!! :lol: Scusate se mi metto in mezzo anche io. Ti faccio due domande anche io ducadica: - l'edificio è recente? Nuovo? - d'estate come funziona l'acs? Che temperature raggiunge? Dico questo perché se è nuovo l'edificio ad occhio l'impianto mi sembra proporzionato, s...
da soloalfa
sab feb 07, 2015 11:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7256

Re: Contabilizzazione ACS

Qualche anno fa...

viewtopic.php?t=11040
da soloalfa
sab feb 07, 2015 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumulo per acs da pellet e pompa di calore
Risposte: 15
Visite : 3885

Re: Accumulo per acs da pellet e pompa di calore

@superP
Come dicevi tu la soluzione più semplice mi sembra un bollitore a tre serpentini. Ma fattelo fare come vuoi tu, non prendere quelli standard. Ci sono vari produttori che ti mettono la superficie di serpentino che vuoi tu, a fascio tubiero, alettato, inclinato ma soprattutto estraibile.
da soloalfa
ven feb 06, 2015 23:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7256

Re: Contabilizzazione ACS

dipende da come sono posizionati i bagni. hai fatto il conto di quanto tempo ci vorrebbe per avere acqua calda al rubinetto più lontano con il contatore appena fuori dall'appartamento?
da soloalfa
ven feb 06, 2015 22:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione ACS
Risposte: 20
Visite : 7256

Re: Contabilizzazione ACS

Se vuoi fare un ricircolo interno all'appartamento dovresti portare il contatore all'interno dell'appartamento :shock: che non consiglio chiaramente per le manomissioni e le manutenzioni. per tenere all'esterno il contatore so che ci sono dei modelli che ignorano la lettura sotto una certa portata (...
da soloalfa
mer feb 04, 2015 16:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ho danneggiato qualcosa? Impianto termosifoni
Risposte: 4
Visite : 1256

Re: Ho danneggiato qualcosa? Impianto termosifoni

se ha utilizzato materiali conformi i tubi sono a posto.
L'installatore o il centro assistenza che ti ha fatto l'avviamento dovrebbero spiegarti le impostazioni visto che te l'hanno venduta/montata/collaudata...
da soloalfa
mer feb 04, 2015 13:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caro "collega" che ti svendi..
Risposte: 13
Visite : 3505

Re: Caro "collega" che ti svendi..

Il problema sono anche i committenti a cui non gliene frega nulla di avere un progetto fatto in modo professionale, ma gli interessa solo di spendere poco per delle cartacce a lui inutili. cosi come poi non gliene frega nulla di avere un installatore che fa il lavoro a regola d'arte ma guarda solo a...
da soloalfa
mer feb 04, 2015 12:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
Risposte: 8
Visite : 2038

Re: produzione ACS con generatore modulare a condensazione

caldaia con climatica, temperatura di mandata riscaldamento (massima con -5 fuori) 38-40-42°C a seconda dei calcoli fatti prima. Produzione acs con acqua a 70°-60°. quando il sanitario chiama la valvola miscelatrice sul riscaldamento modula e mi mantiene la temperatura che ho impostato sul riscaldam...
da soloalfa
lun feb 02, 2015 21:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aiuto caldaia beretta exclusive boqiler green
Risposte: 4
Visite : 1209

Re: aiuto caldaia beretta exclusive boqiler green

beh diamogli almeno un indicazione più precisa...
considerando indicativamente una goccia di 0,05 ml ogni 10 secondi, in un giorno hai 8640 gocce quindi 0,43 litri.
se svuoti una volta al giorno un recipiente di mezzo litro fa il suo onesto dovere
da soloalfa
lun feb 02, 2015 21:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
Risposte: 8
Visite : 2038

Re: produzione ACS con generatore modulare a condensazione

non ho capito se fai due temperature... Secondo me, in termini di prestazione energetica è penalizzante il consumo di un circolatore per appartamento piuttosto che uno/due/tre per tutto l'edificio. considerando inoltre che in centrale devi comunque avere dei circolatori in termini di costi è ancora ...
da soloalfa
lun feb 02, 2015 14:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: produzione ACS con generatore modulare a condensazione
Risposte: 8
Visite : 2038

Re: produzione ACS con generatore modulare a condensazione

già il fatto di avere un circolatore per appartamento non mi sembra il massimo in termini di costo d'esercizio e realizzazione. Solitamente la tre vie miscelatrice è gestita direttamente dalla centralina della caldaia che è collegata alla sua sonda esterna. è un semplicissimo impianto con gestione c...
da soloalfa
ven gen 30, 2015 17:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PER ADMIN VOGLIAMO I LIKE NEL FORUM
Risposte: 5
Visite : 1328

Re: PER ADMIN VOGLIAMO I LIKE NEL FORUM

mat ha scritto:Sono per i like!
Pollice verso no, lo trovo pratica antipatica; chi non è d'accordo scrive due righe a motivazione.
pero' non riesci a vedere se sono più i like o i non like... 8)
da soloalfa
ven gen 30, 2015 16:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PER ADMIN VOGLIAMO I LIKE NEL FORUM
Risposte: 5
Visite : 1328

Re: PER ADMIN VOGLIAMO I LIKE NEL FORUM

si, d'accordo con te!
ma anche il pollice verso...
da soloalfa
ven gen 30, 2015 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500
Risposte: 16
Visite : 5518

Re: solare termico hotel - 1000 l versus 500 + 500

in ordine direi:
- valutazione spazi
- possibilità di spendere qualcosa in più
- cosa si abbina meglio all'esistente
- necessità o evenienza di chiudere parzialmente l'impianto :?
da soloalfa
ven gen 30, 2015 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aria canalizzata e vmc
Risposte: 4
Visite : 1731

Re: aria canalizzata e vmc

Giorgitos ha scritto:Salve,
Sono un folle privato che sta facendo costruire la casetta dei sogni e sto pensando di cambiare l' impianto di riscaldamento in corsa :shock:
si, sei un folle :lol: :lol:

SuperP è delle tue parti se non sbaglio...
da soloalfa
ven gen 23, 2015 17:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aiuto caldaia beretta exclusive boqiler green
Risposte: 4
Visite : 1209

Re: aiuto caldaia beretta exclusive boqiler green

peppe... chiama l'assistenza.
da soloalfa
mer gen 21, 2015 14:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella dove si sviluppa. E la normativa?
Risposte: 28
Visite : 19165

Re: Legionella dove si sviluppa. E la normativa?

spapparo82 ha scritto:
Inoltre aggiungo che mi piacerebbe fare l'Energy manager se dovessi servire a qualcuno....
Secondo me sei sprecato per fare l'Energy manager...
da soloalfa
lun gen 19, 2015 14:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w
Risposte: 7
Visite : 10415

Re: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w

volendo si poteva sfruttare di più la risorsa che hai a disposizione... caldaia a legna o camino abbinato a un bell'accumulo di acqua tecnica...
da soloalfa
ven gen 16, 2015 12:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli sistema riscaldamento per due appartamenti in casa singola e mansarda! Grazie!
Risposte: 12
Visite : 3574

Re: Consigli sistema riscaldamento per due appartamenti in casa singola e mansarda! Grazie!

bah guarda... l'impianto perfetto non esiste... perche ogni impianto ha i suoi pro e contro. la nostra professione è proprio quella di trovare la soluzione più adatta. Se vuoi ti butto li anche io una soluzione... vediamo un po'... milano, giardino 800 m², piscina, abitazione bifamigliare, caldo fre...
da soloalfa
ven gen 16, 2015 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli sistema riscaldamento per due appartamenti in casa singola e mansarda! Grazie!
Risposte: 12
Visite : 3574

Re: Consigli sistema riscaldamento per due appartamenti in casa singola e mansarda! Grazie!

sicuramente devi farti seguire da qualcuno... purtroppo come in ogni ambito c'è gente affidabile e competente e c'è invece l'approssimativo e testa di .... In un intervento come il vostro ci sono tanti aspetti da valutare, hai visto anche tu quanti dubbi hai! non hai parlato di isolamenti... è la pr...
da soloalfa
gio gen 15, 2015 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w
Risposte: 7
Visite : 10415

Re: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w

a) più scaldo con il caminetto a legna e meno spendo di gas (un idraulico mi aveva detto che avrei speso addirittura di più perché quanto parte la caldaia consuma molto a causa dell’acqua fredda che ritorna dopo ore che non circolava). Mi aveva consigliato di scaldare solo a legna nei periodi meno ...
da soloalfa
gio gen 15, 2015 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w
Risposte: 7
Visite : 10415

Re: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w

E' giusto interessarsi in questo modo del proprio impianto. Da come dici immagino che sia un abitazione singola bella grande di nuova costruzione oppure radicalmente ristrutturata. 1) Il tecnico in attivazione mi aveva impostato le fasce di attivazione riscaldamento dalle 6:30 del mattino alle 22. P...
da soloalfa
ven gen 09, 2015 21:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
Risposte: 7
Visite : 2033

Re: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi

Si hai ragione... l'avrei chiesta ma non posso in questa far richieste a qualcuno...
da soloalfa
ven gen 09, 2015 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Alzi la mano un termotecnico volenteroso
Risposte: 24
Visite : 5139

Re: Alzi la mano un termotecnico volenteroso

è quello che ho pensato anche io, arkanoid! per quello che chiedevo quanti soppalchi ci sono... partendo comunque da l'area del piano terra che sono 95 m² non so come faccia a starci tutta quella gente più il bosco. pero'...
da soloalfa
ven gen 09, 2015 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Alzi la mano un termotecnico volenteroso
Risposte: 24
Visite : 5139

Re: Alzi la mano un termotecnico volenteroso

sei sicuro che sia di thè e non di marijuana? :lol:

toglimi una curiosità: quanti piani/soppalchi ci sono all'interno?
da soloalfa
lun dic 15, 2014 12:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"
Risposte: 9
Visite : 3294

Re: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"

Si intendevo quello... più volume = più portata = meno velocità
se i due volumi sono uguali la portata grosso modo è quella per entrambi.
da soloalfa
lun dic 15, 2014 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"
Risposte: 9
Visite : 3294

Re: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"

mah... alla fine cosa cambia?
L'unica cosa da verificare che abbiamo un volume simile a quanto hai previsto tu.
per quelle portate comunque vanno bene. ci sono diversi produttori che fanno questi moduli preassemblati, preisolati.
da soloalfa
mer dic 10, 2014 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
Risposte: 7
Visite : 2033

Re: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi

potresti anche fare solo estrazione (ti faccio notare il primo rigo della categoria "sale per congressi" che dovrebbe ben rappresentare il tuo caso). ? Si esatto! infatti nel primo post volevo allegare lo stralcio della 10339 ma con sta nuova interfaccia... boh, non lo vedo più... va beh ...
da soloalfa
mer dic 10, 2014 16:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
Risposte: 7
Visite : 2033

Re: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi

Grazie mat. scusa ma mi sembrava un argomento interessante un po per tutti. almeno rispetto alle domande sulla certificazione energetica :lol: Si diciamo il mio pensiero è allineato al tuo. ho appunto un bar all'interno di una struttura polifunzionale. quindi teoricamente potrei fare anche solo estr...
da soloalfa
mer dic 10, 2014 14:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
Risposte: 7
Visite : 2033

Re: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi

Dai possibile che nessuno ha uno spunto da darmi?
da soloalfa
lun dic 08, 2014 18:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
Risposte: 7
Visite : 2033

Edificio polifunzionale ovvero polidubbi

Ciao a tutti. ho in esame un edificio polifunzionale in cui devo fare un progetto preliminare. Ci sono uffici, "aule" che io chiamerei sale conferenze in questo caso, un ampio atrio e un bar con 50 posti a sedere. Volevo un chiarimento sull'utilizzo della 10339 in quanto vorrei capire come...
da soloalfa
mar nov 18, 2014 14:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Giunti di dilatazione
Risposte: 4
Visite : 1644

Re: Giunti di dilatazione

Secondo me si...cambia a seconda delle temperature che consideri ma più o meno avrai 14 cm di allungamento della linea.
da soloalfa
ven nov 14, 2014 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvole di ritegno
Risposte: 4
Visite : 1980

Re: Valvole di ritegno

è un circuito...