La ricerca ha trovato 481 risultati

da Abser
mar gen 05, 2010 08:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pannelli radianti
Risposte: 14
Visite : 4000

Re: pannelli radianti

Aggiungio un'altra domanda: ai fini del calcolo di EP si dovrebbe considerare che è il massetto a disperdere calore verso il basso. Il calore trasmesso è determinato dall'isolamento sottostante ma nel calcolo dovrebbe entrare non la temperatura ambiente di 20°C ma la temperatura del massetto riscald...
da Abser
mar gen 05, 2010 08:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi valvole termostatiche
Risposte: 6
Visite : 4749

Re: Problemi valvole termostatiche

Le valvole termostatiche hanno una discreta perdita di pressione (maggiore precisione 0 maggiore perdita di pressione) e se non si è cambiata la pompa quasi sicuramente si ha una ridotta portata idrica ai radiatori con conseguente abbassamente notevole della temperatura di ritorno e riduzione della ...
da Abser
mer dic 23, 2009 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: formazione condensa scarico condotto intubato multiplo
Risposte: 7
Visite : 4425

Re: formazione condensa scarico condotto intubato multiplo

La situazione è strana. Ecco alcune possibili cause: - si hanno perdite di fumi umidi dai condotti singoli che condensano a contatto con il tubo in rame freddo - l'aria aspirata in basso dal tubo in rame è più calda e umida di quella esterna e quindi raffreddandosi condensa a contatto con il tubo in...
da Abser
mar dic 15, 2009 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: lt/h o l/h
Risposte: 7
Visite : 1959

Re: lt/h o l/h

Le unità di misura hanno un proprio simbolo e non devono essere indicate con un'abbreviazione della parola. Per la portata volumetrica non credo nemmeno che il litro/ora sia contemplato tra quelle utilizzabili. Ma comunque si tratta di peccatucci veniali; pensa a quanti luminari nelle memorie presen...
da Abser
mar dic 15, 2009 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante per piccoli appartamenti
Risposte: 21
Visite : 4293

Re: Impianto radiante per piccoli appartamenti

Abbinare una caldaia da 24 kW con un appartamento che ha un fabbisogno di punta di 3 kW è una contraddizione in termini e non ci sono molte scappatoie. Piuttosto che guardare all'accoppiamento idraulico prova ad immaginare che bell'accoppiamento energetico! E' come avere una caldaia on-off con poten...
da Abser
lun dic 14, 2009 12:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raccolta R 2009
Risposte: 13
Visite : 4747

Re: Raccolta R 2009

Parere (semiufficiale) di un funzionario del servizio tecnico centrale dell'ISPESL di Roma. L'applicazione delle norme 2005 o 2009 è facoltativa nel senso che il progettista decide quale normativa utilizzare e l'ISPESL effettua la verifica in base alla norma scelta dal progettista. Per evitare guai ...
da Abser
lun nov 30, 2009 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilconvettori: salto termico
Risposte: 5
Visite : 3980

Re: Ventilconvettori: salto termico

Se devi progettare ex novo i ventilconvettori ti conviene calcolarli per una temperatura di ingresso 50 e uscita 40 poi invece dell'autoflow che regola a spese di energia aggiuntiva inserirei un'elettrovalvola a 2 vie sui ventilconvettori e una pompa modulante sul circuito così la portata varia al v...
da Abser
mer nov 18, 2009 14:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recuperatori di calore altissima efficienza
Risposte: 9
Visite : 2416

Re: recuperatori di calore altissima efficienza

Aldes realizza sistemi di ricambio aria per edifici civili con recuperatori in controcorrente ad altissima efficienza (>90%)
da Abser
gio nov 05, 2009 16:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: temperatura e umidità di progetto
Risposte: 3
Visite : 2748

Re: temperatura e umidità di progetto

I valori della norma sono corretti sotto il profilo del contenimento dei cosumi; umidificare troppo in inverno e deumidificare troppo in estate ha un elevato costo energetico ed ecco eprchè nel tempo dal classico valore di 50% uncio per inverno e estate si è passati ai 2 valori. Le tolleranze servon...
da Abser
gio ott 29, 2009 11:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 10339
Risposte: 2
Visite : 1276

Re: UNI 10339

Per ogni infor al riguardo basta che vai sul sito dell'uni e puoi consultare l'elenco completo delle norme in vigore e ritirate
da Abser
ven ott 23, 2009 08:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostatiche - rendimento di regolazione
Risposte: 15
Visite : 11443

Re: termostatiche - rendimento di regolazione

La banda proporzionale dovrebbe essere l'intervallo di temperatura tra completa chiusura e completa apertura quindi con banda 2 °C e taratura a 20°C, a 19°C l'otturatore è completamente aperto e a 21 °C l'otturatore è completamente chiuso. A banda più larga corrisponde minore precisione della regola...
da Abser
mer ott 21, 2009 13:18
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Locali confinanti
Risposte: 1
Visite : 699

Re: Locali confinanti

Leggiti il DM 1996 sulle centrali a gas e vedrai, almeno riguardo alla necessità o meno di applicare le suddette norme, che nel caso che i 2 apparecchi siano a servizio dello stesso alloggio, anche se posti nello stesso locale, non danno luogo a un impianto con potenza pari alla somma dei 2 (e quind...
da Abser
mer ott 21, 2009 13:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
Risposte: 16
Visite : 15424

Re: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno

iI terreno deve comunque essre assimilato all'esterno perchè anche se è vero che il DT di progetto è circa la metà è anche vero che questo DT si mantiene praticamente costante per tutto l'anno e quindi l'energia dispersa da un elemento contro terra è circa uguale, a partita di U, a quella dispersa d...
da Abser
mer ott 21, 2009 13:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento globale medio stagionale albergo
Risposte: 1
Visite : 616

Re: Rendimento globale medio stagionale albergo

Apri un campo di discussione veramente importante. Non credo a rigor di logica che tutta la potenza elettrica, che in gran parte serve ad assicurare altre funzioni (ricambio, filtrazione, ecc.) debba essere indicata e quindi a logica riporterei la quota di potenza strettamente necessaria alla circol...
da Abser
mer ott 21, 2009 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: quesito efficienza recuperatore di calore per impianto
Risposte: 8
Visite : 5778

Re: quesito efficienza recuperatore di calore per impianto

La formula è chiarissima, basta solo definire a quale portata ci si deve riferire: se le portate sono uguali l'efficienza è il rapporto tra calore effettivamente scambiato e il calore dissipato attraverso la ventilazione = QxDI (attenzione che nei sistemi ad aria l'entalpia non coincide con le tempe...
da Abser
gio ott 15, 2009 15:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 7129/92 abrogata
Risposte: 18
Visite : 9535

Re: UNI 7129/92 abrogata

Semplice, la devi comprare
da Abser
gio ott 15, 2009 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Serbatoio inerziale.
Risposte: 6
Visite : 5376

Re: Serbatoio inerziale.

Dipende dal numero e posizione delle pompe: se puoi gestire impianto e refrigeratore con la stessa pompa allora ilstallalo sul ritorno, altrimenti è necessario installarlo tra primario e secondario per equibrare le differenze di portata tra le 2 zone. Ovviamente se le portate del secondario sono sup...
da Abser
mar ott 06, 2009 10:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Volumi interrati riscaldati - opinione
Risposte: 24
Visite : 10615

Re: Volumi interrati riscaldati - opinione

Ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità. Per il certificatore il compito è più semplice perchè deve (dovrebbe) certificare l'effettivo stato del sistema edificio-impianto; lo potrebbe fare anche in assenza di documentazione di progetto. Se l'esame della documentazione evidenzia difformità,...
da Abser
mar ott 06, 2009 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: basta marcatura CE per termostati , valvole, vasi espansione
Risposte: 4
Visite : 1428

Re: basta marcatura CE per termostati , valvole, vasi espansione

In astratto l'osservazione di Mgalvan è corretta ma in presenza di una disposizione ISPESL, anche se in contrasto con le norme Europee, mi attengo a quest'ultima. Dovrebbero essere i costruttori penalizzati ad intervenire e non il singolo progettista che rischia di andare incontro a una diatriba con...
da Abser
mar set 29, 2009 16:22
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Dimensionamento impinto solare
Risposte: 2
Visite : 1156

Re: Dimensionamento impinto solare

Se l'albergo ha una occupazione discontinua è opportuno suddividere l'accumulo su 2 serbatoi e collegarli in serie sul circuito acqua sanitaria. Il sole riscalda prioritariamente il serbatoio più vicino all'utilizzo e poi l'eventuale surplus si scarica sul secondo serbatoio. Così facendo quando l'oc...
da Abser
gio set 24, 2009 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ma non basta più areare le finestre?
Risposte: 2
Visite : 959

Re: ma non basta più areare le finestre?

Ma allora perchè non tornare alle stufe a legna in ogni locale? all'occorrenza si carica la giusta quantità di legna con la giusta unidità e addio anche alla necessità della regolazione. Scherzi a parte l'elemento più importante della sigla che hai richiamato (VMC) è proprio l'ultimo che sta a signi...
da Abser
gio set 24, 2009 16:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL: posizionamento del vaso di espansione
Risposte: 39
Visite : 23842

Re: ISPESL: posizionamento del vaso di espansione

Il posto più indicato per il vaso d'espansione unico a servizio del generatore e dell'impianto è proprio sull'equilibratore (così chiamato proprio perchè svolge anche la funzione di punto di equilibrio delle pressioni dell'impianto). Puoi intercettare semplicemente i circuiti a valle e svuotare anch...
da Abser
ven set 11, 2009 17:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Circolatori elettronici: funzionamento help
Risposte: 10
Visite : 5979

Re: Circolatori elettronici: funzionamento help

Negli impianti radianti si presume che la quota maggiore di DP sia nei singoli circuiti e quindi anche al ridursi del numero di circiti attivi serve un DP praticamente costante. Negli impianti a radiatori si presume che una quota importante di DP sia nella rete di distribuzione e quindi al ridursi d...
da Abser
ven set 11, 2009 17:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico per diminuire classe energetica
Risposte: 4
Visite : 1985

Re: fotovoltaico per diminuire classe energetica

A mio avviso l'energia elettrica utilizzata direttamente (luci, elettrodomestici, ecc.) non contribuisce al migliramento della classe energetica dell'edificio in quanto è considerata ai fini dell'impianto di climatizzazione come apporto gratuito. Solo se utilizzi l'energia elettrica per il riscaldam...
da Abser
gio ago 27, 2009 17:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 3 caldaie in cascata <35 kW - 3 locali - No centrale termica
Risposte: 7
Visite : 3224

Re: 3 caldaie in cascata <35 kW - 3 locali - No centrale termica

A mio avviso ti tiri addosso eccessive responsabilità nel decidere le misure di sicurezza adeguate a far si che i tre impianti (comunque idraulicamente collegati e a servizio dello stesso edificio) siano completamente separati. Visto da un'altra ottica (ad esempio quella del giudice in caso di incid...
da Abser
lun ago 24, 2009 16:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Rete gas all'interno dell'area industriale
Risposte: 9
Visite : 2002

Re: Rete gas all'interno dell'area industriale

In realtà ricordo un progetto di norma UNI 8vecchio di almeno 5 anni) per impianti a gas superiori a 35 kW che richiamava gli stessi parametri di progettazione (DP massimo e V massima) della UNI 7129. A mio avviso il problema, nel caso di rete gas in BP è dato dalla concomitanza di questi fattori: i...
da Abser
mar lug 21, 2009 14:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento a pavimento
Risposte: 20
Visite : 10238

Re: Raffrescamento a pavimento

In linea di massima il deumidificatore adiabiatico richiede un doppio dispendio di energia frigorifera in quanto il calore di scarto diventa un carico aggiuntivo per il refrigeratore dell'impianto a pavimento e quindi energeticamente è un sistema scadente. Se si vogliono evitare le correnti troppo f...
da Abser
gio lug 02, 2009 17:31
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Pompa modulante
Risposte: 8
Visite : 1933

Re: Pompa modulante

Entrambre, solo così si riduce al minimo la temperatura di ritorno al generatore e quindi si incrementa il rendimento per una maggiore condensazione. Sul primario sarebbe opportuno che fosse in generatore a pilotare la pompa, sul secondario l'obbligo di installare valvole termostatiche o sistemi equ...
da Abser
mar giu 23, 2009 16:20
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Fabbisogno giornaliero ACS - UNI 11300-2
Risposte: 6
Visite : 7076

Re: Fabbisogno giornaliero ACS - UNI 11300-2

Ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro: Nei confronti dell'ente controllore se si ragionasse a numero occupanti tutte le case diventerebbero magicamente occupate da 1 o massimo 2 persone trasformando le camere da letto in studi o soggiorni Se si ragiona a superficie possoo presentarsi situazioni ...
da Abser
mer giu 17, 2009 17:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scarico fognario e pompa sommersa
Risposte: 2
Visite : 661

Re: Scarico fognario e pompa sommersa

Acciaio zincato o inox per le parti in vista
PEAD PN6-10-16 per le eventuali parti interrate
da Abser
gio giu 11, 2009 15:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti VRV VRF
Risposte: 7
Visite : 2947

Re: impianti VRV VRF

Escludendo i costruttori (Daikin, Mitsubishi, ecc.) credo che non esista nulla e noi italiani da buona "colonia" non facciamo altro che farci propinare da questi costruttori i loro progetti. Sarebbe utile un soprassalto di orgoglio tecnico e rifiutare in massa questo modo di operare, chied...
da Abser
ven mag 22, 2009 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento impianto riscaldamento
Risposte: 2
Visite : 954

Re: Dimensionamento impianto riscaldamento

Ma che tecnici hai contattato? mi sembrano più salumai (con tutto il rispetto per i salumai) che termotecnici. Un buon progetto individua correttamente le potenze necessarie, che possono variare in relazione alle taglie minime di macchine presenti sul mercato (per le caldaie siamo sempre al minimo d...
da Abser
ven mag 22, 2009 09:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problema scarico a TETTO
Risposte: 6
Visite : 1978

Re: problema scarico a TETTO

Se fai lo scarico a parete devi mettere nel conto almeno un contenzioso presso il giudice di pace (di questi tempi sicuramente qualche vicino si sentirà gravemente leso nella propria salute a causa dell'inquinamento prodotto dai fumi) a cui seguirà un analogo contenzioso con l'ASL per verifiche effe...
da Abser
ven mag 15, 2009 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Correlazione Vaso espansione-valvola sicurezza- P precarica
Risposte: 9
Visite : 6231

Re: Correlazione Vaso espansione-valvola sicurezza- P precarica

Le formule solo giuste! se installi un generatore con pressione massima di esercizio di 2 bar in un impianto con altezza 20 m significa che la pressione insistente sul vaso è al minimo pari o superiore a quella sopportabile dal generatore e quindi "non se po' fa!!" inserisci uno scambiator...
da Abser
ven apr 10, 2009 09:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PED, raccolta R ed H
Risposte: 6
Visite : 5727

Re: PED, raccolta R ed H

A mio avviso il vero scoglio è rappresentato dal DM 1975 e fino alla sua abrogazione manterrà in vita tutto l'ambaradan ISPESL. Solo il Ministero o l'ISPESL centrale possono indivduare nuove modalità tecnico-burocratiche per adempiere alle prescrizioni del DM
da Abser
mer apr 01, 2009 11:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portata totale con singoli prelievi minori di 0,5 l/s
Risposte: 6
Visite : 2312

Re: Portata totale con singoli prelievi minori di 0,5 l/s

Volevo solo informare Jugulo che la tabella 2 citata con singoli prelievi superiori a 0,5 l/s si riferisce a utenze nelle quali i WC sono dotati di passo rapido
da Abser
lun mar 30, 2009 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portata totale con singoli prelievi minori di 0,5 l/s
Risposte: 6
Visite : 2312

Re: Portata totale con singoli prelievi minori di 0,5 l/s

A mio avviso le 2 tabelle si differenziano sostanzialmente in base al sistema di risciacquo dei WC. In passato si utilizzavano frequentemente sistemi di risciacquo a passa rapido nei quali la portata nominale è compresa tra 1,5 e 2 l/s ed in questo casi il dimensionamento delle reti di adduzione si ...
da Abser
lun mar 23, 2009 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: isolamento solaio/falda
Risposte: 26
Visite : 9185

Re: isolamento solaio/falda

Scusa ma perchè non esegui un bel calcolo della temperatura del sottotetto come risultante dagli scambi di calore con i locali sottostanti riscaldati e con l'esterno? Successivamente potrai fare un confronto economico tra le 2 soluzioni di isolamento termico (in falda o nel sottotetto). Per la mia e...
da Abser
gio mar 12, 2009 11:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condisglio impianto a pavimento - satellite di zona
Risposte: 4
Visite : 1305

Re: Condisglio impianto a pavimento - satellite di zona

Non fai per niente male perchè l'equilibratore nel satellite (così come nella caldaia singola) ti consente di dimensionare la rete principale con salto termico elevato (se la caldaia è a condensazione puoi lavora con salto termico tra 15 e 20°C) e con minori pressioni di lavoro (non devi considerare...
da Abser
gio mar 12, 2009 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canne fumarie collettive per gen. a condensazione
Risposte: 3
Visite : 1343

Re: Canne fumarie collettive per gen. a condensazione

I principale ostacolo alla realizzazione di canne fumarie collettive per generatori a condensazione (e quindi operanti a pressione positiva se i generatori sone veramente a condensazione) non sono i calcoli ma le corrette modalità di realizzazione e di discurezza necessariamente i generatori devono ...
da Abser
mar mar 03, 2009 17:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza termolaterizi
Risposte: 20
Visite : 6393

Re: Trasmittanza termolaterizi

Ritengo che il problema debba essere diviso in 2 Ai fini dei consumi energetici è possibile adottare i valori dei costruttori verificando bene le condizioni al contorno della prova. Ai fini del calcolo dell'impianto termico è invece opportuno mettersi in sicurezza e considerare i coefficienti di mag...
da Abser
ven feb 27, 2009 12:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensazione caldaia e temperature mandata ritorno
Risposte: 5
Visite : 8406

Re: Condensazione caldaia e temperature mandata ritorno

Se la caldaia è effettivamente a condensazione ed ha uno scambiatore fumi-acqua ottimizzato l'efficienza risente molto poco della temperatura di mandata ma essenzialmente solo della temperatura di ritorno. Faccio un esempio molto grezzo: se lo scambiatore ha un flusso in controcorrente avremo sul la...
da Abser
mer feb 18, 2009 15:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DEUMIDIFICAZIONE CON BATTERIE POST RAFFRESCAMENTO ???
Risposte: 8
Visite : 4737

Re: DEUMIDIFICAZIONE CON BATTERIE POST RAFFRESCAMENTO ???

Per sapere se l'impianto così definito è idoneo devi controllare che il quantitativo di vapore acqueo asportato dalla batteria sia superiore o uguale alla massima produzione di vapore interna all'utenza (persone+cottura cibi)
da Abser
lun feb 16, 2009 15:25
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Ventilazione e aerazione cucina
Risposte: 15
Visite : 8268

Re: Ventilazione e aerazione cucina

Mi sembra una virata a 180° rispetto a prima. Vero è che prima le regole, nel caso di sola cucina, erano esagerate ma ora chissà quanti fulmini ci prenderemo come progettisti dagli installatori ai quali fino a ieri abbiamo fatto una testa per realizzare i fori di aerazione contro le lamentele dei pr...
da Abser
ven feb 13, 2009 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Camino nuovo per caldaia a condensazione
Risposte: 13
Visite : 3612

Re: Camino nuovo per caldaia a condensazione

la discriminante è data dalla temperatura e dalla portata dei fumi e quindi dal generatore termico. Se si utilizza un generatore termico a condensazione modulante e operante in regolazione climatica (e questo ormai dovrebbe essere il riferimento per ogni nuovo impianto) allora la probabilità che si ...
da Abser
mar feb 10, 2009 16:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa primaria su compensatore idraulico
Risposte: 8
Visite : 2645

Re: Pompa primaria su compensatore idraulico

per rispondere a tono è necessario sapere il tipo di generatore. Se è installato un generatore modulante a condensazione è opportuno una pompa a velocità variabile possibilmente gestira direttamente dal generatore in base alla potenza erogata, in questo modo in tutte le condizioni di carico avrai la...
da Abser
mar feb 10, 2009 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ignoranza elettrica/regolazione: didattica??
Risposte: 16
Visite : 4149

Re: Ignoranza elettrica/regolazione: didattica??

Ecco la mia opinione: se il lavoro è piccolo conviene spendere un'ora e spiegare all'elettricista la logica di regolazione pensata per l'impianto (ovviamente dopo averla pensata) se il lavoro è grande conviene comunque associarsi ad un progettista elettrico e far fare a lui uno schema elettrico che ...
da Abser
mar feb 10, 2009 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema!!!! ventilconvettori nei locali piscina....
Risposte: 8
Visite : 2414

Re: Problema!!!! ventilconvettori nei locali piscina....

Fossi in te penseriei anche al poroblema corrosione. Non credo che dei normali ventilconvettori per uso civile possano durare a lungo in un ambiente umido e aggressivo come una piscina
da Abser
mar feb 10, 2009 15:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbi su scelta fancoils e portate impianto con sw ec611
Risposte: 12
Visite : 3816

Re: dubbi su scelta fancoils e portate impianto con sw ec611

utilizza il manuale tecnico (e non il catalogo) del ventilconvettore che ti fornisce le rese e le portate idriche nelle varie condizioni di funzionamento
da Abser
mar feb 10, 2009 15:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambio aria uffici
Risposte: 8
Visite : 8986

Re: Ricambio aria uffici

Non credo che tu possa ridurre il ricambio rispetto ai valori desunti applicando correttamente le norme UNI citate adducendo l'apertura delle finestre. Se ti trovi davanti a problemi di costo o di spazi e non sei obbligato a fare il ricambio, devi semplicemente concordare con il committente un ricam...