La ricerca ha trovato 481 risultati
- lun mag 09, 2016 14:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diffusione aria.. meglio alta o bassa induzione?
- Risposte: 15
- Visite : 4837
Re: Diffusione aria.. meglio alta o bassa induzione?
Nel dubbio confermo pure io che è meglio affrontare qualche malumore per una non uniforme temperatura interna piuttosto che per fastidiose correnti fredde. Osservo però che quel che vale per l'umidità (tendenza a distribuirsi uniformemente indipendentemente dal lancio) non vale per le temperature. S...
- lun mag 09, 2016 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PRODUZIONE ISTANTANEA ACQUA CALDA SANITARIA
- Risposte: 1
- Visite : 2248
PRODUZIONE ISTANTANEA ACQUA CALDA SANITARIA
Vorrei proporre per un impianto centralizzato condominiale un sistema di produzione acqua calda sanitaria con accumulo termico e scambiatore a piastre istantaneo. Il condominio ha 20 alloggi di dimensioni medie, ciascuno con 2 bagni e cucina. Prima di rivolgermi a uno o più costruttori vorrei approf...
- lun mag 09, 2016 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diffusione aria.. meglio alta o bassa induzione?
- Risposte: 15
- Visite : 4837
Re: Diffusione aria.. meglio alta o bassa induzione?
Credo che un parziale effetto coanda si possa realizzare anche con soffitto non continuo sempre che la mandata sia orizzontale e vicina alle travi sporgenti. Ti consiglio di rivolgerti ad un produttore serio di diffusori e con l'ausilio di un programma di simulazione puoi verificare come lavorano i ...
- ven mag 06, 2016 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diffusione aria.. meglio alta o bassa induzione?
- Risposte: 15
- Visite : 4837
Re: Diffusione aria.. meglio alta o bassa induzione?
dipende dal servizio se devi condizionare con elevate portate (volumi/ora) è necessario il lancio corretto per evitare zone fredde in inverno o calde in estate se devi solo ricambiare con aria pressoché neutra e con pochissimi volumi ora (< 0,5) allora puoi trascura il lancio e far conto sul natural...
- mer mag 04, 2016 16:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5431
Re: Tratti da 100 metri
siamo sempre in mezzo: da una parte ci sono i costruttori di generatori che indicano pilatescamente la pressione di lavoro 20 mbar senza dichiarare quale è quella minima di sicuro e corretto funzionamento; dall'altra ci sono i gestori delle reti che dichiarano le stesse cose: pressione della rete 20...
- lun mag 02, 2016 17:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5431
Re: Tratti da 100 metri
la questione del riduttore è per me molto semplice. Se nella cassetta a monte del contatore c'è un riduttore significa che la rete è esercita a pressione superiore a 20 mbar e quindi la pressione al contatore è garantita e la norma UNI consente di considerare una DP doppia (2 mbar). Se nella cassett...
- lun apr 18, 2016 14:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SOLVIS MAX
- Risposte: 1
- Visite : 1154
Re: SOLVIS MAX
quanto costa?
se la maggior parte del calore è prodotta dal termiocamino il cui rendimento non beneficia della stratificazione e delle basse temperature di lavoro dell'acqua mi sembra un prodotto sprecato.
se la maggior parte del calore è prodotta dal termiocamino il cui rendimento non beneficia della stratificazione e delle basse temperature di lavoro dell'acqua mi sembra un prodotto sprecato.
- ven apr 15, 2016 10:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica ispesl
- Risposte: 27
- Visite : 7834
Re: Pratica ispesl
mi piacerebbe sapere che lavoro fa Gerico e da quanto tempo lo fa. Se ha a che fare con impianti a gas e generatori di calore e non ha le basi mi sembra anche pericoloso.
- ven apr 01, 2016 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: F-GAS e UNI EN 378
- Risposte: 7
- Visite : 2275
F-GAS e UNI EN 378
Riprendo l'argomento in quanto i costruttori sono parchi di informazioni (hanno i loro programmini e bisogna sempre rivolgersi a loro) chiedo quindi se esiste un manuale tecnico che consenta di calcolare i quantitativi di gas per nei tubi sia in fase liquida che in fase vapore a cui aggiungere i qua...
- ven apr 01, 2016 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilradiatori: mai provati?
- Risposte: 4
- Visite : 1926
Re: Ventilradiatori: mai provati?
Ho valutato il prodotto Olimpia Splendid e l'equivalente AEREMEC ed ho concluso che il gioco non vale la candela; utilizzando i nuovi tipi di ventilconvettore con motori molto silenziosi e regolazione continua di velocità la parte radiante risulta superflua anche perché con impianti a media temperat...
- gio mar 31, 2016 12:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: isolamento canali
- Risposte: 9
- Visite : 4546
Re: isolamento canali
se il recuperatore è ad altissima efficienza l'espulsione ha praticamente la stessa temperatura delle presa esterna e quindi va isolata per ridurre lo scambio di calore con l'ambiente riscaldato e per evitare la condensa
- ven mar 18, 2016 14:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione - ASL - umidificazione - temperatura di mandata
- Risposte: 2
- Visite : 883
Re: Ventilazione - ASL - umidificazione - temperatura di mandata
Se sei un tecnico dovresti rispondere da te alla prima domanda, diversamente ti consiglio di rivolgerti a un tecnico.
Per la seconda domanda siamo in Italia e tutto quanto chiede l'ASL è lecito salvo impegolarsi in battaglie legali lunghe, defatiganti e quasi sempre senza risultato
Per la seconda domanda siamo in Italia e tutto quanto chiede l'ASL è lecito salvo impegolarsi in battaglie legali lunghe, defatiganti e quasi sempre senza risultato
- ven mar 18, 2016 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompe di calore residenziali e anello liquido
- Risposte: 10
- Visite : 3457
Re: pompe di calore residenziali e anello liquido
Gradirei sapere da ESA i nomi dei costruttori. Ho utilizzato pure io uno che opera nel veronese in passato ma i minichiller avevano qualche problemino e vorrei trovare un costruttore più affidabile. Le hai installate? con quali risultati?
Grazie comunque a tutti per le segnalazioni.
Grazie comunque a tutti per le segnalazioni.
- mer mar 16, 2016 14:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompe di calore residenziali e anello liquido
- Risposte: 10
- Visite : 3457
pompe di calore residenziali e anello liquido
Buon giorno per un intervento condominiale in centro storico con alloggi e negozi vorrei proporre pompe di calore singole acqua-acqua servite da un anello liquido collegato tramite scambiatore ad un pozzo con scarico in corso d'acqua superficiale. Impianti simili con macchine di taglia maggiori si r...
- ven mar 11, 2016 09:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti a Massetto Ribassato
- Risposte: 25
- Visite : 6145
Re: Impianti a Massetto Ribassato
IMPIANTO RIBASSATO a mio avviso piuttosto che avventurarsi in massetti super ribassati (se capita l'inconveniente si assiste al solito batti e ribatti tra pavimentista, posatore del massetto e idraulico) conviene passare direttamente all'impianto a secco così si può coibentare correttamente sotto i ...
- mer mar 02, 2016 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TRATTAMENTO ACQUA CIRCUITO CHIUSO RISCALDAMENTO
- Risposte: 0
- Visite : 1059
TRATTAMENTO ACQUA CIRCUITO CHIUSO RISCALDAMENTO
Buon giorno, in un impianto centralizzato con generatore modulare a condensazione, scambiatore di calore e circuito secondario, l'obbligo del trattamento dell'acqua e in particolare dell'installazione di un addolcitore vale solo per il circuito primario o anche per il circuito secondario? Ovviamente...
- gio feb 18, 2016 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: coibentazione addizionale sotto pavimento radiante
- Risposte: 0
- Visite : 975
coibentazione addizionale sotto pavimento radiante
Dovendo aggiungere un isolamento supplementare di 30 mm sotto il classico pannello sagomato spessore utile 30 mm di un impianto radiante a pavimento chiedo che tipo di classe deve avere per la resistenza a compressione. Mi è stato proposto un pannello classe 300 kPa a breve (130 a 50 anni) è suffici...
- mar feb 16, 2016 11:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti
- Risposte: 45
- Visite : 8019
Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti
non vorrei sembrare "di coccio" ma se l'intento del legislatore era di regolamentare le unità di trattamento aria in genere, la cui funzione principale è di climatizzare un locale, perché nella definizione (vedere il mio precedente intervento) parla espressamente di macchine destinate al r...
- lun feb 15, 2016 13:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti
- Risposte: 45
- Visite : 8019
Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti
Non sono in grado di indicare quando la funzione rinnovo è secondaria, dico solo che così come è impostato il regolamento mi sembra improprio applicarlo "sic et simpliciter" ad una UTA nella quale l'aria esterna è il 25% della portata nominale. Non sono sfavorevole all'introduzione di norm...
- lun feb 15, 2016 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti
- Risposte: 45
- Visite : 8019
Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti
mi inserisco in quanto sto affrontando questo problema. Personalmente ritengo che le UTA utilizzate solo per il ricambio (es. impianti a aria primaria) devono seguire le nuove regole. A mio avviso il problema nasce quanto si ha un impianto a tutt'aria in cui la funzione ricambio è secondaria rispett...
- mar feb 09, 2016 08:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Formula di Renouard
- Risposte: 2
- Visite : 2030
Re: Formula di Renouard
hai provato a fare un calcolo con le due formule? che risultati danno?
- mar feb 09, 2016 07:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RACCOLTA R - DICHIARAZIONE TECNICO ABILITATO
- Risposte: 21
- Visite : 5045
Re: RACCOLTA R - DICHIARAZIONE TECNICO ABILITATO
E' vero è tutto molto campato in aria. La consuetudine è che il progetto si fa durante o alla fine dei lavori e quindi conoscendo tutti i dati necessari. E' meglio però così perché in caso di non approvazione si dovrebbe immediatamente fermare l'impianto. Logica vorrebbe di mantenere un esame proget...
- ven feb 05, 2016 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ventilatore in serie
- Risposte: 1
- Visite : 658
Re: ventilatore in serie
dato per scontato che i ventilatorini siano in grado solo di spingere l'aria nel collettore, dimensiona il ventilatorone per la perdita di carico del collettore e per la portata totale.
- ven feb 05, 2016 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HELP strano comportamento caldaia su acs
- Risposte: 22
- Visite : 5724
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Mi sembra evidente che il serpentino non riesce a smaltire la potenza della caldaia. Ecco alcune possibili rimedi: riduci se possibile la potenza massima che la caldaia eroga solo per sanitario (alcune caldaie lo fanno) facendo in modo che il serpentino assorba la sua potenza; se l'utenza non è un s...
- lun feb 01, 2016 16:11
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5431
Re: Tratti da 100 metri
Prova a verificare la presenza a monte dei contatori di riduttori di pressione posati dal distributore perché in questo caso la DP massima ammissibile raddoppia.
- mer gen 27, 2016 10:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TARIFFA ELETTRICA POMPE DI CALORE
- Risposte: 1
- Visite : 712
TARIFFA ELETTRICA POMPE DI CALORE
Buon giorno
chiedo info su questa tariffa per sapere se è ancora attivabile. Grazie
chiedo info su questa tariffa per sapere se è ancora attivabile. Grazie
- mar gen 26, 2016 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: forum presto inutilizzabile
- Risposte: 14
- Visite : 4534
forum presto inutilizzabile
Scrivo queste considerazioni per l'amministratore del forum che deve prendere una decisione in merito all'accesso al forum. Seguo il forum da anni e ho sempre trovato e dato risposte a colleghi tecnici. Ultimamente però, come già segnalato anche da altri frequentatori abituali, si stanno inserendo a...
- lun gen 25, 2016 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE
- Risposte: 11
- Visite : 12292
Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE
Tutto quanto detto è sommamente condivisibile solo che è la stessa INAIL a creare ulteriore confusione perché nel capitolo R3F relativo ai generatori modulari al punto 2.2 specifica che anche il vaso d'espansione deve essere installato sulla mandata. E' una prescrizione senza senso quando i generato...
- gio gen 21, 2016 13:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HEPL aria compressa
- Risposte: 0
- Visite : 1049
HEPL aria compressa
Salve devo eseguire talvolta calcoli per piccole reti di aria compressa. Finora utilizzo i soliti monogrammi recuperati da vecchie pubblicazioni tecniche. Recentemente ho trovato anche una formula semplificata monomia del tipo di quella utilizzata per calcolare le perdite di carico dei tubi d'acqua ...
- mar gen 05, 2016 10:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termosifoni in alluminio o acciao
- Risposte: 45
- Visite : 22848
Re: Termosifoni in alluminio o acciao
aggiungo un vantaggio dei radiatori tubolati in acciaio: puoi scegliere svariate altezza (da 300 a 2.500 mm) e profondità (da 2 a 6 colonne) e quindi puoi meglio inserire i radiatori nei locali.
- mar gen 05, 2016 10:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gruppo di rilancio in centrale termica
- Risposte: 20
- Visite : 8434
Re: Gruppo di rilancio in centrale termica
esistono regolatori multizona abbinati alla caldaia ed in questo caso la temperatura di caldaia segue le esigenze della zona che chiede la massima temperatura. Se si tratta di radiatori condivido la non necessità di partenze suddivise. Proponi pompa elettronica unica e se vuoi una regolazione per si...
- mar gen 05, 2016 10:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Domanda su cambio termosifone con ventilconvettore
- Risposte: 11
- Visite : 30556
Re: Domanda su cambio termosifone con ventilconvettore
bene e dopo aver installato un ventilconvettore alimentato con la stessa temperatura dei radiatori userai l'impianto di riscaldamento ancora meno e come d'incanto compariranno alle pareti negli angoli esterni delle belle macchie nere per condensazione superficiale per non dire dei bei baffi neri che...
- mer dic 30, 2015 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Domanda su cambio termosifone con ventilconvettore
- Risposte: 11
- Visite : 30556
Re: Domanda su cambio termosifone con ventilconvettore
prima di tutto sarebbe utile capire perché vuoi cambiare. Se i due radiatori incriminati sono insufficienti sicuramente è più utile sostituirli aumentando magari il numero di colonne o la larghezza (se è possibile). L'installazione di ventilconvettori è sconsigliabile perché utilizzando la stessa te...
- mer dic 09, 2015 16:39
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
- Risposte: 456
- Visite : 176257
Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Mi piacerebbe sapere da SIMCAT su quali basi il professionista farà la relazione di non convenienza: per costi tecnici al di sopra di quelli ordinari o per risparmi al di sotto delle normali previsioni?
- gio dic 03, 2015 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE DI ALTA POTENZA
- Risposte: 1
- Visite : 623
CALDAIA A GAS E POMPA DI CALORE DI ALTA POTENZA
Buon giorno dovendo operare con numerose sedi ISPESL-INAIL chiedo ai frequentatori del forum come si comportano le suddette sedi quando si trovano a esaminare progetti con caldaia a gas potenza superiore a 35 kW e pompa di calore a compressione di vapore potenza superiore a 35 kW operante a bassa te...
- mar dic 01, 2015 11:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
- Risposte: 46
- Visite : 11358
Re: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
Il ritorno inverso è semplice e poco costoso però prima è utile verificare che tipo di moduli termici si utilizzano perché se hanno pompe a bordo e se queste sono modulanti in base al DT tra mandata e ritorno del singolo modulo allora il ritorno inverso è proprio inutile. Rispondo anche a chi ha dub...
- mar dic 01, 2015 11:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica condensa canale a vista
- Risposte: 16
- Visite : 5904
Re: Verifica condensa canale a vista
Nella pratica concordo con chi non ha mai avuto problemi di condensa sui canali a vista non isolati di distribuzione in ambiente in locali con ridotto carico sensibile. Questo vale se il condizionatore è di buona marca e quindi non "tirato" con un giusto rapporto tra potenza frigorifera e ...
- mer nov 25, 2015 15:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
- Risposte: 46
- Visite : 11358
Re: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
attenzione perché nella maggior parte delle caldaie a condensazione la valvola di sicurezza scarica nello scarico condensa e quini se non sei presente al momento dello scarico magari non sei in grado di verificarlo!
- mar nov 24, 2015 17:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
- Risposte: 46
- Visite : 11358
Re: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
questione complessa e interessante Mi vorrei occupare del continuo riempi e sfiata: magari ciò è dovuto al vaso d'espansione ridotto o rotto perché in questo caso nella fase di riscaldamento la pressione sale e la valvola di sicurezza scarica e a freddo la pressione scende e si ha ingresso d'aria ne...
- mar nov 17, 2015 16:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 11528 ?
- Risposte: 29
- Visite : 8122
Re: 11528 ?
Non capisco il senso concreto della domanda. Sicuramente potresti essere nel campo di applicazione della 7129 e della 11528.Se entrambe risultano soddisfatte nessun problema, citale entrambe. Se una delle 2 non è soddisfatta potresti avere un problema.
- ven nov 13, 2015 08:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti a Vaso aperto
- Risposte: 1
- Visite : 1117
Re: Impianti a Vaso aperto
niente ti vieta di trasformare a vaso chiuso l'impianto secondario che comunque essendo separato da uno scambiatore non è più soggetto alle norme INAIL per gli impianti ma solo quelle semplificate per bollitori.
- mar nov 10, 2015 13:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Puffer multienergia -> serve ispesl!
- Risposte: 24
- Visite : 5810
Re: Puffer multienergia -> serve ispesl!
Mi inserisco con un altro tassello: le pompe di calore sono comunque escluse da questi ragionamenti?
- mar nov 10, 2015 13:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Puffer multienergia -> serve ispesl!
- Risposte: 24
- Visite : 5810
Re: Puffer multienergia -> serve ispesl!
vorrei prima di tutto rispondere a CRI che l'INAIL per ogni progetto incassa qualche centinaio di euro per l'esame e altrettanti per il sopralluogo di verifica. relativamente al quesito mi sono riguardato la documentazione AIEL-INAIL e ho visto che nella circolare del 2006 si parla espressamente di ...
- ven nov 06, 2015 11:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: conviene spegnere?
- Risposte: 80
- Visite : 32600
Re: conviene spegnere?
La questione spegnere o non spegnere è nata con l'avvento della caldaie a condensazione modulanti e il risultato, verificato in numerose installazioni, è che il vantaggio dello spegnimento e quindi della riduzione delle dispersioni verso l'esterno a impianto fermo era confrontabile con il vantaggio ...
- ven nov 06, 2015 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Puffer multienergia -> serve ispesl!
- Risposte: 24
- Visite : 5810
Re: Puffer multienergia -> serve ispesl!
Mi sembra una risposta sciocca in quanto se si buca una piastra intermedia di uno scambiatore a piastre succede esattamente quello che succede nel boiler: i due fluidi vengono a contatto. Sistemi simili si stanno moltiplicando e forse l'INAIL ha intravisto un modo per incrementare il suo lavoro. A p...
- gio nov 05, 2015 16:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Murale a condensazione e camino P1
- Risposte: 14
- Visite : 2610
Re: Murale a condensazione e camino P1
indipendentemente dallo sviluppo del condotto credo che non sia corretto utilizzare un condotto con classe di pressione inferiore a quella del generatore in quanto in caso di anomalie comunque il ventilatore può fornire questa prevalenza. All'atto pratico se il condotto è intubato o esterno non mi p...
- mer ott 28, 2015 14:14
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
- Risposte: 35
- Visite : 11836
Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
non avevo colto questa sottigliezza dalla quale scaturisce che a partire dal prossimo anno ogni condominio con impianto di riscaldamento centralizzato, indipendentemente dall'installazione dei ripartitori o contatori di calore dovrà fare un progetto per suddividere le spese con criterio conforme all...
- mer ott 07, 2015 13:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: anno di prova ripartitori
- Risposte: 3
- Visite : 1148
anno di prova ripartitori
Dovendo attivare in questi giorni un sistema di contabilizzazione con ripartitori in un condominio (siamo in una piccola cittadina in cui forse è il primo intervento del genere), immagino già tutte le incazzature quando alla fine del primo anno si presenteranno i conti. Mi è venuta l'idea di suggeri...
- lun ott 05, 2015 17:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
- Risposte: 18
- Visite : 6748
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Chiedo scusa, mi sono riletto il punto 9.5 della UNI 9182 e in effetti negli impianti autonomi l'obbligo è praticamente inesistente. Mi ha incuriosito il punto 3 in cui per serbatoi con contenuto superiore a 100 litri è richiesto un "sistema integrato di mantenimento della temperatura di proget...
- lun ott 05, 2015 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
- Risposte: 18
- Visite : 6748
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Grazie delle risposte ma il senso della mia richiesta era leggermente diverso: sappiamo che la norma impone il ricircolo quasi sempre, anche in quelle situazioni in cui l'esperienza dice che è una spesa inutile. Se il progettista indica chiaramente nel progetto che il ricircolo non viene realizzato ...