La ricerca ha trovato 1258 risultati

da travereticolare
ven ott 13, 2023 10:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Informazioni su motocondensante
Risposte: 17
Visite : 1125

Re: Informazioni su motocondensante

E' contenuto in tutte le tubazioni del circuito presente nella macchina compreso compressore e batteria fino ai rubinetti dove saranno poi collegate le linee in "cantiere". ok, grazie. Tutte i raccordi e circuiti immagino sia saldati, corretto? La fuoriuscita di gas dall'unità secondo te ...
da travereticolare
ven ott 13, 2023 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate
Risposte: 8
Visite : 518

Re: RTV facciate

Io mi vado ad occupare solo degli elementi di separazione fra la mia attività civile (l'autorimessa è una attività civile) e quello che ho sopra che risulta esistente e non soggetto ai controlli VVF. Su quello che ho sopra non vado a metter bocca. Corretto? Esatto, io procederei in questo modo. Evi...
da travereticolare
gio ott 12, 2023 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate
Risposte: 8
Visite : 518

Re: RTV facciate

La RTV 13 non la usi perché va insieme alla RTV degli edifici civili, ma non sei soggetto. L'edificio però rientra nella circolare sulle facciate del 2013 (che in sostanza chiede le stesse cose della RTV o giù di lì), e quella devi rispettarla. La RTV 13 va insieme alle chiusure d'ambito degli edif...
da travereticolare
gio ott 12, 2023 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Informazioni su motocondensante
Risposte: 17
Visite : 1125

Informazioni su motocondensante

Buongiorno a tutti, In un motore esterno di un condizionatore, ancora imballato e non in esercizio, quindi in deposito, il gas refrigerante, dove è contenuto? é presente un apposito alloggiamento nel quale è presente? Visionando qualche spaccato non riesco ad individuare una precisa posizione. E' fo...
da travereticolare
gio ott 12, 2023 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in autorimessa a Luton
Risposte: 18
Visite : 722

Re: Incendio in autorimessa a Luton

hanno un tasso di incendio per vettura venduta molto inferiore alle endotermiche. Gli incendi dei veicoli elettrici sono un evento meno comune, ma più complicato, poiché possono durare più a lungo e avere il rischio di scosse elettriche e riaccensioni. Quando le batterie agli ioni di litio si guast...
da travereticolare
gio ott 12, 2023 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in autorimessa a Luton
Risposte: 18
Visite : 722

Re: Incendio in autorimessa a Luton

SuperP ha scritto: gio ott 12, 2023 08:28 Ma basta con le auto elettriche!
Sono + sicure delle altre!

Bisogna capire cosa intendi per più sicure. I veicoli elettrici quando bruciano non le fermi per colpa del litio.
da travereticolare
mer ott 11, 2023 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -
Risposte: 6
Visite : 334

Re: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -

dove spingeresti il fumo verso un varco di accesso carrabile totalmente aperto magari con dei jet fan. Giusto, a quest'eventualità non avevo pensato. Mi sembra ragionevole. Se non è una geometria complessa potrebbe anche funzionare. Mi resta solo il dubbio della verifica fluidodinamica. Più tardi, ...
da travereticolare
mer ott 11, 2023 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -
Risposte: 6
Visite : 334

Re: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -

Ciao, Uno SVOF non asservito ad un'estrattore meccanico serve a nulla però. Sposto il fumo, ma successivamente devo estrarlo. Inoltre, lo svof (a memoria) va validato con fluidodinamica. Non credo funzioni fluidodinamicamente parlando, spostare il fumo verso le aperture di aerazione a soffitto e suc...
da travereticolare
mar ott 10, 2023 21:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA e rinnovo Scia
Risposte: 10
Visite : 481

Re: GSA e rinnovo Scia

Nel rinnovo non si dichiara nulla, se non ci sono modifiche. Se ci sono, si barra la casella della modifica non rilevante e si allega relazione di corredo con le modifiche non rilevanti. Il professionista non dichiara nulla, certo, mentre il titolare dell'attività, firmando il mod. pin.3 senza alle...
da travereticolare
mar ott 10, 2023 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA e rinnovo Scia
Risposte: 10
Visite : 481

Re: GSA e rinnovo Scia

Il rinnovo di Prevenzione Incendi non c'entra nulla con la segnalazione certificata Nel rinnovo di prevenzione incendi si dichiara l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto attestato nella SCIA presentata. in sede di rinnovo quello che deve asseverare il te...
da travereticolare
mar ott 10, 2023 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA e rinnovo Scia
Risposte: 10
Visite : 481

Re: GSA e rinnovo Scia

Ciao, Ti riferisci per caso al DM 25/01/2019? Art. 3 c.2: " Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunic...
da travereticolare
gio set 28, 2023 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARAMETRO FIGRA - DM 10/03/2005
Risposte: 3
Visite : 848

Re: PARAMETRO FIGRA - DM 10/03/2005

Terminus ha scritto: mer lug 15, 2020 12:40
Buongiorno, riesumo il post.

Le poltrone imbottite in classe 1 IM che figra hanno? Io pensavo di assimilarle a materiali da costruzione in euroclasse B e quindi FIGRA < 120 Ws^(-1).

Cosa ne pensate?
da travereticolare
gio set 21, 2023 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta REI ad apertura bidirezionale ?
Risposte: 10
Visite : 464

Re: porta REI ad apertura bidirezionale ?

Purtroppo ieri non sono riuscito ad andare al safety expo per chiedere...mi dispiace. Volevo chiedere se esistessero EI 120. Neanche oggi sono riuscito.
da travereticolare
mar set 19, 2023 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta REI ad apertura bidirezionale ?
Risposte: 10
Visite : 464

Re: porta REI ad apertura bidirezionale ?

grazie ho visto il link vedo che la porta è in legno, poco adatta all'industria a me poi servirebbe EI 120 ma probabilmente non esiste Immaginavo che ti servisse 120, volevo quasi scrivertelo. Purtroppo io non le ho mai utilizzate. Domani a Bergamo c'è il Safety expo, provo a chiedere e ti faccio s...
da travereticolare
ven set 15, 2023 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
Risposte: 9
Visite : 399

Re: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI

Se si certifica EI 30 bisogna poi prestare attenzione agli attraversamenti impiantistici e valutare l'installazione di collari antincendio o se l'attraversamento è complesso poichè in corrispondenza di angoli, cassonettature + ccollari. Il tutto da inserire nel DICH.PROD.
da travereticolare
ven ago 04, 2023 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM produzione H2 per elettrolisi e stoccaggio
Risposte: 1
Visite : 222

Re: DM produzione H2 per elettrolisi e stoccaggio

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/21/23A04081/SG Decreto Ministeriale 7 luglio 2023 Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'ese...
da travereticolare
mer ago 02, 2023 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Funzioni secondarie IRAI
Risposte: 9
Visite : 498

Re: Funzioni secondarie IRAI

Se la funzione H è ad esempio un impianto sprinkler, non è detto che deve essere comandato da IRAI quindi la funzione G può non esistere. G e H non sono previste quando l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto di altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianifi...
da travereticolare
mer ago 02, 2023 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Funzioni secondarie IRAI
Risposte: 9
Visite : 498

Re: Funzioni secondarie IRAI

Ciao e grazie,

Quindi dici che se ho l'elettromagnete alla porta devo garantire sia la funzione H (componente) che la funzione G (comando)?
da travereticolare
mer ago 02, 2023 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Funzioni secondarie IRAI
Risposte: 9
Visite : 498

Funzioni secondarie IRAI

Buongiorno a tutti, Se un impianto IRAI di livello di prestazione IV secondo S.7 del CoPI mi comanda dei dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte e portoni tagliafuoco (norma di prodotto UNI EN 14637), la funzione secondaria da garantire qual è? G ( Funzione di comando del sistema o attrezz...
da travereticolare
ven lug 28, 2023 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

realizzare impianti di questo tipo a regola d'arte, progettati da tecnici esperti in materia, gioca un ruolo fondamentale anche in caso di incidente Secondo me, le aziende con gruppi frigoriferi ad ammoniaca, almeno quelli oltre 1t di ammoniaca, dovrebbero rientrare a pieno titolo nella direttiva S...
da travereticolare
mar lug 25, 2023 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 320

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

stfire ha scritto: mar lug 25, 2023 11:42 si ma non sono celle frigorifere solitamente
quindi ti concedono l'inserimento sul controsoffitto di elementi in PC
Si, effettivamente potrei chiedere l'inserimento magari nei corridoio di elementi cedibili.
da travereticolare
mar lug 25, 2023 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 320

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

Quindi per la ventilazione hai realizzato lucernari sul soffitto celle e poi sulla copertura del fabbricato EFC? 1) come conciliare la presenza di lucernari con l'isolamento delle celle; No, non nelle celle perchè non te lo fanno fare, ma fuori dalle celle se hai corridoi o altri locali non refrige...
da travereticolare
mar lug 25, 2023 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 320

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

mio parere, impianto di estrazione meccanico fumo e calore sono soldi buttati in questo caso per vari motivi.. oltretutto come dicevi, se vuoi seguire una certa strategia non devi fregarti da solo.. io ne ho già trattate un paio di queste attività (non erano 10000 mq ma 3000 mq uno e 3500 mq l'altr...
da travereticolare
lun lug 24, 2023 22:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti - conformità UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 401

Re: Rete idranti - conformità UNI 10779

Ciao Terminus, grazie. L'installazione che descrivi è penosa per non dire criminale. E pensa che esiste anche conformità dell'impianto. In questa pratica mi limito alla consulenza, a segnalare le difformità. Hanno gettato la trave con il tubo PEad già posizionato: doppiamente criminale. Ogni deforma...
da travereticolare
lun lug 24, 2023 22:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 320

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

In un certo senso sono contrario anche io. Concordo con te che è improponibile. In relazione potrei scrivere che garantisco solamente la R. alle strutture portanti del capannone principale. Mi fa forse strano realizzare un impianto di ventilazione in emergenza per facilitare l’opera di estinzione de...
da travereticolare
lun lug 24, 2023 20:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 320

Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

Buonasera Ricollegandomi alla precedente discussione https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=24209 vi chiedo, fin dove bisogna spingersi con la strategia antincendio in una logistica del freddo. Mi spiego, ho un capannone di 10.000 mq interamente adibito a cella frigorifera. Capannone alto 15 met...
da travereticolare
lun lug 24, 2023 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

grazie, stavo cercando anche io per rendermi conto. Dovrò interfacciarmi con il progettista/ditta dell'impianto di refrigerazione.
da travereticolare
lun lug 24, 2023 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

No, non mi sono mai occupato di antincendio. Ho solo trentennale esperienza di gruppi frigo e refrigerazione. Quello che ti posso dire è che l'acqua è un mezzo idoneo di spegnimento solo se nebulizzata. L'acqua liquida anche se spruzzata può peggiorare la situazione. Altrimenti schiuma. La protezio...
da travereticolare
lun lug 24, 2023 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

NoNickName ha scritto: lun lug 24, 2023 14:45
Dal punto di vista dalla prevenzione incendi ora devo capire come trattare questo tipo di impianto. A te sono capitati mai casi del genere?
Ho impianto di spegnimento ad acqua, ma come dici, credo non vada bene, non mi aiuta molto, anzi.
da travereticolare
lun lug 24, 2023 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Non poteva andarmi peggio. Grazie!
Ho fluido infiammabile che circola nel comparto...
da travereticolare
lun lug 24, 2023 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Dipende dalle ventilanti. Se sono espansione diretta ad ammoniaca, sì, perché l'ammoniaca può defluire da una perdita. Ma in questo caso le celle devono essere dotate di espulsione forzata con sniffer e doccioni a diluvio per gli operatori. Se invece le ventilanti sono ad acqua gelida, e l'ammoniac...
da travereticolare
lun lug 24, 2023 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti - conformità UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 401

Re: Rete idranti - conformità UNI 10779

farei proteggere il tubo con una coppella di lana e finitura alluminio ma anche meccanicamente dagli urti dei veicoli. Grazie! Ecco, magari procedo con isolamento termico e cassonetto tagliafuoco. La protezione meccanica la evito, la tubazione scende dal soffitto. 1) il tubo in PEAD lo proteggerei ...
da travereticolare
lun lug 24, 2023 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti - conformità UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 401

Rete idranti - conformità UNI 10779

Buongiorno, Una rete idranti in PeAD è stata posata in vista a protezione di un'autorimessa interrata. Rete idranti esistente. I tratti a vista sono le calate verticali, quindi un paio di metri di tubo in polietilene, dalla soletta fino all'idrante. Nell'attraversamento delle strutture orizzontali, ...
da travereticolare
ven lug 21, 2023 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1537

Re: Caso contorto: attività 36

Per me invece il tutto risiede nell'obiettivo che si vuole raggiungere. Voglio rilevare un incendio per spegnerlo nelle prime fasi? allora IRAI sia che sia all'aperto che al chiuso, tralasciando le difficoltà tecniche che se occorre si superano. Un esempio può essere un deposito di materie plastich...
da travereticolare
gio lug 20, 2023 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

NoNickName ha scritto: gio lug 20, 2023 14:15
Gentilissimo, grazie!
da travereticolare
gio lug 20, 2023 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Tazzetti la classifica B2 https://www.tazzetti.com/it-it/products-and-services/fluidi-refrigeranti/ammoniaca-anidra#:~:text=Fluidi%20Refrigeranti%20%7C%20R%20717,Warming%20Potencial)%20pari%20a%200. E condivido. C'è da dire che pur essendo classificata come fluido infiammabile, l'ammoniaca ha una m...
da travereticolare
gio lug 20, 2023 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Ho visto che l'ammoniaca per la refrigerazione è classificata B2L Non credo proprio. E' un B2. Infiammabile ed esplosiva. ah... io trovo questo "https://www.interfred.it/Aziende/Refrigeranti/Ammoniaca.asp" classificazione 2L, come R32 riporto il trafiletto " Di contro, essa risulta e...
da travereticolare
gio lug 20, 2023 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Rispondo per il solo impianto di refrigerazione. E' sconsigliabile usare acqua dove vi può essere fuoriuscita di ammoniaca, per la fortissima capacità dell'ammoniaca industriale anidra di assorbire l'acqua stessa e formare sostanze alcaline corrosive, con reazione fortemente esotermica. A meno che ...
da travereticolare
gio lug 20, 2023 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1537

Re: Caso contorto: attività 36

si questo però non è più un deposito a cielo libero un IRAI sotto teloni, tettoie e simili è già fattibile e talvolta sensato ecco, appunto, si arriverebbe all'assurdo che la discriminante per l'installazione di un IRAI sia la presenza di un telone di plastica a copertura del materiale e non la qua...
da travereticolare
gio lug 20, 2023 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1537

Re: Caso contorto: attività 36

io vedo delle criticità tecnico-impiantistiche in quello che tu ipotizzi non ho mai pensato ad impianti di rivelazione in campo aperto, se non per impianti rifiuti come dicevo .. così come sarebbe impensabile prevedere impianti di spegnimento automatici in campo aperto (cioè si potrebbe con monitor...
da travereticolare
gio lug 20, 2023 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2657

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Buongiorno a tutti, riapro il thread. Mi ritrovo in un caso simile. Grossa logistica del freddo in cui buona parte del capannone è adibita a celle per la stagionatura di frutta. Mi propongono: gas refrigerante Ammoniaca Pannelli delle celle classificati per reazione al fuoco BS2,D0 Rete idranti int...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1537

Re: Caso contorto: attività 36

Ciao stfire Scusa @travereticolare ma per depositi all'aperto, posti a debita distanza da bersagli identificati in progetto e con altri accorgimenti di layout, non si può sentire l'installazione di rivelatori automatici. Le termocamere per esempio si possono usare in impianti gestione rifiuti con un...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Ragionando, il sistema deve essere modellato con modelli di campo perchè siamo in un caso in cui la norma non assicura il rispetto del layer libero dal fumo in considerazione dell'altezza ridotta, per tale motivo la sua efficacia dovrà essere verificata mediante simulazione fluidodinamica. Per verif...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1537

Re: Caso contorto: attività 36

Per depositi all'aperto, non c'è rischio per occupanti ma sicuramente per ambiente si, ed è una questione che il codice chiede di valutare. Specialmente se parliamo di combustione di plastica. Si potrebbe pensare a rilevatori di fiamma (UV / IR). Se presente sistema di vigilanza o squadra H24 si pot...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Concordo con te, la visibilità è il primo fattore che gioca a sfavore. Nella loro relazione si fa riferimento a soluzione alternativa per il livello III, ma se la sono cavata dicendo che le vetrate intorno ai 600 °C si rompono. Nessuna valutazione per temperatura, visibilità... L'unica cosa che ho ...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Bisognerebbe vedere bene la documentazione ed il perché hanno omesso le verifiche relative al calore (temperatura e irraggiamento) e visibilità. Soluzione alternativa al livello di prestazione II o III della strategia S.8? Per esperienza posso dirti che il primo parametro a scendere sotto soglia è q...
da travereticolare
mer lug 19, 2023 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soglie prestazionali FSE
Risposte: 11
Visite : 378

Re: Soglie prestazionali FSE

Buongiorno a tutti. Vorrei una interpretazione vostra sull'utilizzo delle soglie di prestazione da impiegare con la FSE. La tabella M.3-2 del D.M. 03/08/2015 riporta una serie di metodi utilizzabili per determinare le soglie di prestazione: - Oscuramento visibilità da fumo; - Gas tossici; - Calore....