La ricerca ha trovato 167 risultati

da Dastardly
mer mag 30, 2012 13:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15637

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

può funzionare a portata costante, a patto che si inserisca una valvola di taratura sulla batteria più favorita (altrimenti si porterà via più portata sottraendola a quella meno favorita). a portata variabile ovviamente non funzionerà (o meglio funzionerà ugualmente a portata costante), d'altro can...
da Dastardly
mer mag 30, 2012 12:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15637

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

può funzionare a portata costante, a patto che si inserisca una valvola di taratura sulla batteria più favorita (altrimenti si porterà via più portata sottraendola a quella meno favorita). a portata variabile ovviamente non funzionerà (o meglio funzionerà ugualmente a portata costante), d'altro can...
da Dastardly
mer mag 30, 2012 10:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15637

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

Se ho capito bene tu hai un collettore con le partenze per la batterie, ciascuna dotata di pompa, ma non c'è separazione idraulica col secondario dello scambiatore, per cui la portata sul secondario scambiatore è determinata dalla somma delle portate delle pompe dei circuiti uta, ho detto giusto? U...
da Dastardly
mer mag 30, 2012 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15637

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

Scusate riprendo la discussione per chiedervi ancora un altro parere sempre sulla regolazione di batterie come nei casi discussi più sopra. Il caso è sempre lo stesso: - circuito del generatore che alimenta un collettore di distribuzione da cui partono gli stacchi alle batterie. - sul ritorno delle ...
da Dastardly
mar mag 22, 2012 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola sicurezza su puffer si o no?
Risposte: 5
Visite : 2979

Re: Valvola sicurezza su puffer si o no?

Secondo me, visto che il circuito è uno solo (il puffer condivide la stessa acqua con la caldaia), i dispositivi di sicurezza devono essere messi solo sulla caldaia, e devono essere dimensionati per l'anello debole della catena, cioè l'apparecchio che ha la pressione nominale più bassa. La VDS sepa...
da Dastardly
mar mag 22, 2012 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola sicurezza su puffer si o no?
Risposte: 5
Visite : 2979

Re: Valvola sicurezza su puffer si o no?

la caldaia vuole la sua e il serbatoio pure Grazie Aupaz, era più che altro per una conferma. Il dubbio mi è venuto per il fatto che solitamente l'accumulo l'ho sempre visto per produzione ACS o a fuoco diretto. La valvola di sicurezza può essere ordinaria o deve essere qualificata INAIL? Lo chiedo...
da Dastardly
mar mag 22, 2012 07:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola sicurezza su puffer si o no?
Risposte: 5
Visite : 2979

Valvola sicurezza su puffer si o no?

Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un parere sulla necessità e/o l'obbligo di inserire una valvola di sicurezza su un puffer nel circuito rappresentato in figura. Si tratta di un impianto con caldaia a biomassa per solo riscaldamento con puffer integrato da solare termico tramite un serpentino fis...
da Dastardly
mar mag 15, 2012 16:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Soggetti abilitati alle verifiche impianti gas
Risposte: 1
Visite : 847

Re: Soggetti abilitati alle verifiche impianti gas

Anche a me interesserebbe saperlo, ai più risolto? In particolare per una attività di ristorazione tipologia di esercizio 3 e 4 un cliente mi ha chiesto se posso produrre la "certificazione di conformità dell'impianto di evacuazione fumi e vapori" la quale debe essere rilasciata da un tecn...
da Dastardly
mer mag 02, 2012 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione di impianti gas medicali
Risposte: 3
Visite : 1389

Re: Installazione di impianti gas medicali

Grazie Mat per la precisazione. Ho appena trovato una trattazione di AssoGasTecnici che tratta in generale un po' tutto l'argomento con le norme, leggi e decreti a cui fare riferimento. Inserisco il link sperando di fare cosa gradita a chi fosse interessato: Linee Guida AssoGasTecnici Ora devo trova...
da Dastardly
mer mag 02, 2012 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione di impianti gas medicali
Risposte: 3
Visite : 1389

Re: Installazione di impianti gas medicali

Un installatore mi ha chiesto delucidazioni riguardo l'installazione di gas medicali. La ditta installatrice oltre a seguire le norme ISO 7396-1 e UNI EN 737-3 deve essere in possesso di particolari certificazioni oppure qualsiasi installatore può realizzare impianti di gas medicali? Anche a me int...
da Dastardly
mar mag 01, 2012 18:27
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Gas tecnici da laboratotio - Normative in vigore
Risposte: 1
Visite : 1042

Gas tecnici da laboratotio - Normative in vigore

Come da titolo qualcuno saprebbe indicarmi quali normative sono in vigore per la progettazione e costruzione di una linea di distribuzione per gas tecnici da laboratorio (tipo Ossigeno, Elio, CO2, Azoto ecc.). Dovrei progettare una linea di distribuzione per ciascun gas dalla zona di stoccaggio bomb...
da Dastardly
lun apr 16, 2012 13:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15637

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

Il Kv e il Kvs non sono la stessa cosa. Il Kv te l'ho definito sopra. Il Kvs invece è il valore del Kv a valvola tutta aperta. Di solito il Kv max = 0.75 - 0,9 Kvs. Ho capito che il Kvs corrisponde al KV al 100% della corsa dell'otturatore. Ma ora mi sfugge il Kv max? :? Comunque sia mi sembra di a...
da Dastardly
lun apr 16, 2012 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15637

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

3) quando si dimensiona la valvola con il KV per ottenere la perdita di carico in base alla portata, solitamente per la via dritta considereo il valore KV e per la via traversa 0,7 KV come si diceva più sopra? Il Kv è la portata normalizzata ad una perdita di carico di 1 bar. Logicamente, attravers...
da Dastardly
lun apr 16, 2012 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15637

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

No, la perdita di carico della 3 vie sulla via dritta è diverso da quello sulla via traversa. E cmq se l'UTA non è fatta in cina, la perdita di carico della batteria è comparabile con quello della via traversa della tre vie, basta mettere l'UTA sulla via dritta. Con le 3 vie non si mettono inverter...
da Dastardly
lun apr 16, 2012 07:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15637

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

Riprendo questa discussione per un chiarimento. Nel computo delle perdite di carico concentrate nel cso di valvola 3 vie miscelatrice sul ritorno si deve tenere conto della pdc della batteria + quella della valvola giusto? ovvero se la batteria perde 3 m.c.a. dovrei scegliere una valvola con pdc di ...
da Dastardly
ven apr 13, 2012 11:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire
Risposte: 11
Visite : 3759

Re: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire

Grazie Valtbi, le tue osservazioni sono pertinenti. La risposta è un po' complicata per varie motivi che hanno riguardato quell'impianto. Il vaso era dimensionato solo per una piccola parte del circuito ed era li più per una ulteriore sicurezza che altro. Per tutto il circuito complessivo esiste un ...
da Dastardly
ven apr 13, 2012 09:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire
Risposte: 11
Visite : 3759

Re: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire

Rieccomi di nuovo. Volevo ringraziare NoNickname e Tom Bishop per avermi chiarito con le loro osservazioni alcune possibili problematiche sugli impianti ad acqua surriscaldata. Tra l'altro ne approffitto per chiedere se in rete c'è del materiale sul dimensionamento di reti ad acqua surriscaldata o q...
da Dastardly
mer apr 11, 2012 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire
Risposte: 11
Visite : 3759

Re: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire

il problema si manifesta solo nel circuito numero 2 (quello dove era presente lo scambiatore) mentre sul circuito n.1 alimentato dalla caldaia non si sono presentati problemi? La perdita di carico dello scambiatore, forse? In che senso? :roll: il problema si è presentato sia con scambiatore install...
da Dastardly
mer apr 11, 2012 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire
Risposte: 11
Visite : 3759

Re: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire

Dalla foto del vaso di espansione e dal tappo quadro con la canapa. immaginavo, in effeti quella parte d'installazione non è proprio a regola d'arte, il resto posso dire che è PN16. Grazie NoNickname per le osservazioni sempre utili. Non vorrei però distogliere l'argomento dal problema principale, ...
da Dastardly
mer apr 11, 2012 09:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire
Risposte: 11
Visite : 3759

Re: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire

NoNickName ha scritto:Sei pazzo. L'impianto non è a norma. Spegni tutto prima che qualcuno si faccia male.
Devi fare tutto almeno PN16, se l'acqua è surriscaldata.
Ciao NoNickName, ma l'impianto è PN16 e pure PED da dove hai capito che non è PN16?
da Dastardly
mer apr 11, 2012 08:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire
Risposte: 11
Visite : 3759

Re: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire

A mio avviso non si tratta di colpi d'ariete. Grazie Tom per l'interessamento. Provo a rispondere alle tre domande per cercare di capire meglio; come hai giustamente osservato il circuito funziona ad acqua surriscaldata. Che pressione tieni nel circuito? il circuito funziona a 4 bar (manometrici) S...
da Dastardly
mar apr 10, 2012 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire
Risposte: 11
Visite : 3759

Colpo d'ariete e puffer - aiutatemi a capire

Chiedo aiuto ai più esperti per quanto riguarda lo schema d'impianto (molto schematizzato) che riporto di seguito. L'impianto è ad uso industriale ed utilizza due generatori di calore per alimentare le utenze ed un puffer per accumulare energia termica ed utilizzarla quando serve in luogo del genera...
da Dastardly
gio feb 16, 2012 18:18
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ACE piemonte - numeri in libertà
Risposte: 30
Visite : 40312

Re: ACE piemonte - numeri in libertà

su questo sono d'accordo anche io... :?
da Dastardly
gio feb 16, 2012 17:43
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ACE piemonte - numeri in libertà
Risposte: 30
Visite : 40312

Re: ACE piemonte - numeri in libertà

girondone ha scritto:come mai con lo stesso valore di kWh/mq anno per il Piemonte è un classe B e per il Nazionale un classe C?

per quello dagli il numero della regione!
:mrgreen:
Abbi pazienza Girondone....ma non ho afferrato... :roll:
intendi il numero di telefono della Regione? :wink:
potresti spiegarmi meglio?
da Dastardly
gio feb 16, 2012 16:17
Forum: Regione Piemonte
Argomento: ACE piemonte - numeri in libertà
Risposte: 30
Visite : 40312

Re: ACE piemonte - numeri in libertà

ugo 74 ha ragione. Certificato appartamento anni 60, piazzato nei piani intermedi e quindi poco disperdente... classe F nazionale e classe C a Torino. saluti Allora è normale un ACE di casa unifamiliare che risulta in classe B per Regione Piemonte e C sul nazionale? Posso stare tranquillo con me st...
da Dastardly
gio feb 09, 2012 21:24
Forum: Regione Lombardia
Argomento: SUPERFICIE LORDA
Risposte: 4
Visite : 1889

Re: SUPERFICIE LORDA

Anche a me interesserebbe, alla fine come hai trattato la cosa?

In particolare mi interesserebbe sapere come considerare la superficie lorda del vano scala
da Dastardly
mer feb 08, 2012 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti a pavimento
Risposte: 83
Visite : 28314

Re: Pannelli radianti a pavimento

Dastardly ti ripeto che hai problemi di circolazione anche se, per ottenere 100 W/mq, basta alzare la temperatura di mandata No perchè anche se alza, nona vendo portata, cresce il DT e la T sup non si alza Prima di tutto non litighiamo neh! :wink: Le vostre considerazioni mi sono di grande aiuto. P...
da Dastardly
mar feb 07, 2012 14:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti a pavimento
Risposte: 83
Visite : 28314

Re: Pannelli radianti a pavimento

...averli Se cerchi sul forum avevo parlato di un impiatno, fatto meglio di questo, con collettori a spillamento.. il problame era che non spillava. Qui mi sembra un problema analogo. Se il passo è 10, deve darti qei 80Wm2 almeno.. se non te li dà ed i DT sono alti, secondo me non c'è portata. Prov...
da Dastardly
mar feb 07, 2012 14:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti a pavimento
Risposte: 83
Visite : 28314

Re: Pannelli radianti a pavimento

Purtroppo non ho altri dati, le portate di ogni circuito non le conosco e la vedo dura ottenerle.... li leggi sui flussometri ...averli :cry: lo so che si penserà , ma allora come hanno fatto a bilanciare l'impianto?....semplicemente non l'hanno fatto... :( P.S. non vorrei sembrare quello che manca...
da Dastardly
mar feb 07, 2012 13:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti a pavimento
Risposte: 83
Visite : 28314

Re: Pannelli radianti a pavimento

Portata 1,6 mc/h - Prevalenza 4 m.c.a. 4 m.c.a di perdita di carico?? :shock: la portata ai singoli circuiti? Secondo me ci possono essere problemi di spillamento.. e hai poca ma poca portata (che giustifica la bassa resa ed il DT alto) Purtroppo non ho altri dati, le portate di ogni circuito non l...
da Dastardly
mar feb 07, 2012 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti a pavimento
Risposte: 83
Visite : 28314

Re: Pannelli radianti a pavimento

Salve ragazzi, prima di tutto vi ringrazio tutti per questi consigli e opinioni (aiutano non poco!). Purtroppo leggo solo ora le vostre risposte. Andiamo con ordine: La temperatura superficiale direi che è ben sotto i 29°C ed in alcune zone il pavimento è addirittura freddo. Sono riuscito ad ottener...
da Dastardly
dom feb 05, 2012 13:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti a pavimento
Risposte: 83
Visite : 28314

Re: Pannelli radianti a pavimento

Con un salto termico così c'è qualcosa che non va. Cosa fa il 5° T piccolo sotto la pompa ? Grazie per il supporto. Il 5° T piccolo sopra il circolatore porta l'acqua ad uno o due appartamenti (non lo so con precisione). A fianco di quel circolatore c'è un altro stacco con relativo circolatore che ...
da Dastardly
dom feb 05, 2012 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti a pavimento
Risposte: 83
Visite : 28314

Re: Pannelli radianti a pavimento

Mi inserisco in questa discussione per non aprirne altre (il tema è sempre l'impianto a pavimento). Un amico ha un problema con un impianto a pannelli radianti a pavimento, non riesce ad arrivare a 21°C in qualsiasi ambiente e lamenta una situazione di notevole disagio. Al massimo a arriva dopo molt...
da Dastardly
mer gen 18, 2012 08:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)
Risposte: 4
Visite : 2842

Re: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)

arkanoid ha scritto:Il fatto che sia glicolata, se posso, a cosa è dovuto?
Bella domanda.
Probabilmente al fatto che con il glicole si innalza la temp. di ebollizione dell'acqua e per evitare anche fenomeni di gelo durante eventuali fermate dell'impianto (questo per lo meno è quello che penso io).
da Dastardly
mar gen 17, 2012 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)
Risposte: 4
Visite : 2842

Re: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)

Ciao, ti ringrazio.
Mi sto riferendo ad un impianto industriale con T di mandata 160°C e ritorno a 130°C.
Il glicole propilenico in effetti a queste temperature credo sia meglio per questioni di corrosione.
da Dastardly
mar gen 17, 2012 14:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)
Risposte: 4
Visite : 2842

Miscele acqua/glicole (coefficiente espansione)

Qualcuno gentilmente saprebbe indicarmi dove trovare una tabella che riporti il coefficiente di espansione delle miscela acqua/glicole per temperarature oltre i 100°C?
grazie
da Dastardly
lun gen 16, 2012 23:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL: posizionamento del vaso di espansione
Risposte: 39
Visite : 23849

Re: ISPESL: posizionamento del vaso di espansione

Salve a tutti, riprendo questa discussione perchè nononstante le varie volte che ho letto e riletto l'argomento ho sempre qualche dubbio. Secondo voi è più corretta l' installazione 1 o 2 nello schema riportato? http://img815.imageshack.us/img815/7792/posizionevasoespansione.th.jpg da que che mi par...
da Dastardly
gio gen 12, 2012 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3497

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Grazie, mi conforta a non essere l'unico che ha difficoltà a interpretare le norme. Comunque sia almeno mi sono chiarito meglio la questione. Visto che la discussione si fa interessante (almeno per me :wink: ), avrei un'altra domanda. Proseguendo con la lettura al punto 11.4.1.3, in caso di sistemi ...
da Dastardly
mer gen 11, 2012 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3497

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Scusate ma non mi è ancora chiaro in che modo interviene il comando della rivelazione fumi sulla valvola di controllo in un impianto a preazione di tipo B. Sulla norma, al punto 11.4.1.2 è scritto: "Questo è comunque un normale impianto a secco in cui la stazione di controllo viene attivata med...
da Dastardly
lun gen 09, 2012 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3497

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Grazie dei preziosi consigli. In effetti esiste già una rete idranti. L'alimentazione dell'impianto sprinkler pertanto sarà separata e completamente nuova. All'interno dei compartimenti è prevista la rivelazione fumi, perciò potrei adottare la preazione con comando rivelazione fumi per tutti gli imp...
da Dastardly
dom gen 08, 2012 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consigli prima progettazione sprinkler
Risposte: 4
Visite : 1800

Re: Consigli prima progettazione sprinkler

Grazie Esa per le precisazioni.
da Dastardly
sab gen 07, 2012 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consigli prima progettazione sprinkler
Risposte: 4
Visite : 1800

Re: Consigli prima progettazione sprinkler

Ti grazio Terminus per il consiglio. La prossima settimana contatterò i VVF per chiedere la loro approvazione onde evitare malintesi.
da Dastardly
ven gen 06, 2012 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3497

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Nessun problema. Guarda che l'EC742 ha anche l'imput automatico delle testine in base alla classe di rischio. Grazie per il suggerimento è probabile che seguirò quanto mi dici di fare. Avrei altre domande (le faccio qui per non aprire altre discussioni o eventualemente ditemi se è meglio aprire alt...
da Dastardly
gio gen 05, 2012 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3497

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Per la disposizione planimetrica delle testine conviene studiarsele a mano ( o a CAD ) seguento le prescrizioni delle EN 12845 che, se lette con attenzione, ti danno tutte le informazioni per un corretto dimensionamento. in effetti è quello che cercherò di fare partendo dalla planimetria e anche da...
da Dastardly
gio gen 05, 2012 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3497

EC742: sprinkler tetto doppia falda

Domanda da niubbio:
è possibile con EC742 disegnare una rete sprinkler a soffitto che segue l'inclinazione di una copertura a due falde?
Se si, da che base di partenza conviene partire?
E' utile partire dal file assonometrico in dxf dell'edificio?

Grazie
da Dastardly
gio gen 05, 2012 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consigli prima progettazione sprinkler
Risposte: 4
Visite : 1800

Consigli prima progettazione sprinkler

Buongiorno a tutti, mi trovo ad affrontare la mia prima progettazione di un impianti sprinkler e come potrete immaginare ho le mie difficoltà. Volevo chiedere ai più esperti: 1) in base a quale criterio si sceglie di adottare una progettazione a norma UNI EN 12845:2009 o NFPA 13? io sono partito dec...
da Dastardly
gio dic 29, 2011 19:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Risposta Enea
Risposte: 5
Visite : 6813

Re: Risposta Enea

Riprendo la discusione per chiedere una rapida conferma: nella compilazione delgli allegati, nella parte dati dell'immobile alla voce " *Superficie utile (calpestabile) [mq.]: " è corretto inserire i mq calpestabili riscaldati omettendo quelli non riscaldati, giusto? lo chiedo perchè nel m...
da Dastardly
mar dic 27, 2011 11:56
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Domandone di Santo Stefano (caminetto e sostituz. caldaia)
Risposte: 4
Visite : 2707

Re: Domandone di Santo Stefano (caminetto e sostituz. caldai

Grazie per le risposte. Il dubbio mi è venuto proprio per capire come ci si deve comportare di fronte a un caso simile (casa con stufa a legna e installazione caldaia a condensazione e riscaldamento a pavimento). L'unica cosa da fare per poter accedere al 55% è ricadere nella riqualificazione energe...
da Dastardly
lun dic 26, 2011 19:53
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Domandone di Santo Stefano (caminetto e sostituz. caldaia)
Risposte: 4
Visite : 2707

Domandone di Santo Stefano (caminetto e sostituz. caldaia)

Sarà la digestione difficile dopo il pranzo di Natale :mrgreen: ma avrei un dubbio da chiarire riguardo l'accesso alla detrazione del 55% per sostituzione caldaia a condensazione (sto affrontanto la mia prima pratica 55%). Il decreto dice che è possibile accedere alla detrazione in caso di sostituzi...
da Dastardly
ven dic 23, 2011 15:05
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi da inserire nell'Allegato E
Risposte: 14
Visite : 5343

Re: Importi da inserire nell'Allegato E

Grazie Ronistel per avermi risposto chiaramente.
buona natale anche a te e a tutti i "forum writers" di Ediclima.