- gio mar 07, 2024 17:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: allegato A, pergotenda e manodopera
- Risposte: 15
- Visite : 4845
allegato A, pergotenda e manodopera
un mio cliente vorrebbe installare una pergotenda usufruendo dell'ecobonus vorrei calcolare il costo ammissibile in modo da comunicargli subito l'importo detraibile per il materiale applico l'allegato A quindi 276 euro/mq e fino a qua tutto bene ho qualche dubbio sulla valutazione della manodopera f...
- gio mar 07, 2024 13:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento
- Risposte: 12
- Visite : 3732
Re: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento
Si precisa che tale intervento, genera, anche non essendoci un miglioramento della classe energetica dell'immobile (essendo già A4), un risparmio concreto di corrente elettrica in quanto il consumo di energia degli split impostati con "funzione riscaldamento" è di gran lunga minore rispet...
- gio mar 07, 2024 12:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento
- Risposte: 12
- Visite : 3732
Re: Integrazione sistema raffrescamento/riscaldamento
Si precisa che tale intervento, genera, anche non essendoci un miglioramento della classe energetica dell'immobile (essendo già A4), un risparmio concreto di corrente elettrica in quanto il consumo di energia degli split impostati con "funzione riscaldamento" è di gran lunga minore rispet...
- mer mar 06, 2024 19:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rivista termotecnica - consigli
- Risposte: 5
- Visite : 914
Re: rivista termotecnica - consigli
io sono abbonato ad RCI anche se è rivolta quasi esclusivamente agli impianti e onestamente non vado quasi mai oltre il dare un'occhiata molto veloce
per approfondire preferisco i libri
per approfondire preferisco i libri
- mer mar 06, 2024 17:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: muffa classe A4
- Risposte: 9
- Visite : 4588
Re: muffa classe A4
che l'immobile sia in classe A4 purtroppo significa poco ai fini del fenomeno
ci sono 2 possibilità, o l'aerazione è insufficiente e si forma eccessiva umidità all'interno dei locali o c'è qualche ponte termico (o magari un mix dei 2 fattori)
su un forum è impossibile esprimere un parere attendibile
ci sono 2 possibilità, o l'aerazione è insufficiente e si forma eccessiva umidità all'interno dei locali o c'è qualche ponte termico (o magari un mix dei 2 fattori)
su un forum è impossibile esprimere un parere attendibile
- mer mar 06, 2024 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 638
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
grazie a tutti per i vostri pareri
- mer mar 06, 2024 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
- Risposte: 26
- Visite : 5490
Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?
I dilemmi in questi casi sono 2 Raffrescamento ad aria o radiante Espansione diretta o idronico Sul primo punto io preferisco sempre l'aria, più semplice e più gestibile Sul secondo punto preferivo l'espansione diretta e 3 split effettivamente nel 99% dei casi rappresentavano la soluzione migliore m...
- mer mar 06, 2024 10:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE - impianto non funzionante
- Risposte: 11
- Visite : 4179
Re: APE - impianto non funzionante
in Toscana è possibile procedere ad un APE in mancanza di codice catasto impianto o regolare RCE comunicando la disattivazione dell'impianto
- mer mar 06, 2024 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
- Risposte: 26
- Visite : 5490
Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?
ma per split intendi split (espansione diretta) o fancoil (idronici)?
- mer mar 06, 2024 10:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
- Risposte: 8
- Visite : 1002
Re: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
con spirito pragmatico mi sembra tutto ok
da un punto di vista normativo rigoroso concordo sia richiesta la protezione dal gelo e dai raggi UV per il multistrato
da un punto di vista normativo rigoroso concordo sia richiesta la protezione dal gelo e dai raggi UV per il multistrato
- mer mar 06, 2024 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 CALDAIE < 35 KW nello stesso locale e 2 accessi
- Risposte: 4
- Visite : 571
Re: 2 CALDAIE < 35 KW nello stesso locale e 2 accessi
a mio avviso lo è
l'accesso dall'interno è ammesso, nel tuo caso aggiungi anche un accesso dall'esterno
perchè non dovrebbe essere cautelativo assicurare una via di accesso/esodo supplementare?
- mar mar 05, 2024 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 638
caldaia su tetto accessibile da scala marinara
in un centro sportivo posso installare secondo voi un preparatore di acs da 100 kW sulla copertura degli spogliatoi?
la copertura è accessibile mediante scala marinara metallica
leggendo il DM 8-11-2019 direi di si, tuttavia è un'installazione che non ho mai visto fare
la copertura è accessibile mediante scala marinara metallica
leggendo il DM 8-11-2019 direi di si, tuttavia è un'installazione che non ho mai visto fare
- mar mar 05, 2024 12:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
- Risposte: 21
- Visite : 3014
Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Qui la "vittima" o il "truffato" che dir si voglia, è solo l'utente. a mio parere dipende perchè aldilà del caso specifico se l'installatore aveva garantito che il lavoro lo poteva fare e poi viene fuori che non è abilitato ok, è l'installatore ad ver truffato il committente se ...
- lun mar 04, 2024 13:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
- Risposte: 21
- Visite : 3014
Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Secondo me, il privato non è tenuto a sapere dell'esistenza del DM 37/08. Credo che, in ogni caso, a parte l'esperienza di ciascuno di noi, sia materia legale e non tecnica. Una volta in più si dimostra quello che decenni or sono sosteneva Palmizi: "Per esercitare la professione di termotecnic...
- sab mar 02, 2024 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distanza ed altezza del comignolo del vicino dalla mia proprietà
- Risposte: 7
- Visite : 543
Re: Distanza ed altezza del comignolo del vicino dalla mia proprietà
quanto riguarda il codice civile se è un condominio la distanza di 1.5 metri si applica? Penso di no tecnicamente sì, poiché un conto sono le parti comuni e condominiali (tetto) e un conto è la mia proprietà; considera che l'amministratore mi ha detto che non può entrare nel merito della questione,...
- sab mar 02, 2024 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
- Risposte: 21
- Visite : 3014
Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Ma secondo voi per verificare lettere e abilitazioni si deve far riferimento alla visura camerale o esistono albi, registro imprese o interpellare la camera di commercio o canali più ufficiali? L'installatore sostiene di essere abilitato seppure dalla visura camerale non risulti. O meglio avrebbe un...
- sab mar 02, 2024 09:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distanza ed altezza del comignolo del vicino dalla mia proprietà
- Risposte: 7
- Visite : 543
Re: Distanza ed altezza del comignolo del vicino dalla mia proprietà
quanto riguarda il codice civile se è un condominio la distanza di 1.5 metri si applica? Penso di no
- ven mar 01, 2024 20:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAMINETTO TAPPATO DALL'INQUILINO DEL PIANO DI SOPRA
- Risposte: 2
- Visite : 703
Re: CAMINETTO TAPPATO DALL'INQUILINO DEL PIANO DI SOPRA
Buongiorno, problema: ho una stanza con cucina in una casetta del 1500 in un paesino del centritalia. Due anni fa il signore del piano di sopra ha ristrutturato il suo appartamento e utilizzato la canna fumaria del suo caminetto per infilarci i suoi condotti di aria condizionata e caldaia. Ora il m...
- ven mar 01, 2024 18:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: usufruisco del110% e poi vendo casa o rinuncio all'affitto...
- Risposte: 17
- Visite : 1284
Re: usufruisco del110% e poi vendo casa o rinuncio all'affitto...
a mio parere è l'unico soggetto che non rischia nientePatrizio01011990 ha scritto: ↑ven mar 01, 2024 18:03 Cosa c entra la futura proprietaria in questa cosa?
- ven mar 01, 2024 11:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno
- Risposte: 13
- Visite : 4488
Re: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno
PDC aria acqua da 4 kW non vedo problemi enormi di sovradimensionamento, anzi mi preoccuperei quasi del fatto che in estate hai poca potenza se devi fare raffrescamento sono macchine che a mio modestissimo parere hanno inverter e capacità di modulare con questi numeri non stiamo parlando di PDC da 1...
- ven mar 01, 2024 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino Legna condominio
- Risposte: 6
- Visite : 551
Re: Camino Legna condominio
penso che la canna fumaria vada intubata con un condotto in acciaio idoneo, non si possono immettere fumi in un condotto preesistente che evidentemente non è a tenuta a prescindere dal diametro se le cose stanno come ti hanno riferito ed effettivamente arriva fumo nell'appartamento va chiesto al pr...
- gio feb 29, 2024 20:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino Legna condominio
- Risposte: 6
- Visite : 551
Re: Camino Legna condominio
penso che la canna fumaria vada intubata con un condotto in acciaio idoneo, non si possono immettere fumi in un condotto preesistente che evidentemente non è a tenuta a prescindere dal diametro se le cose stanno come ti hanno riferito ed effettivamente arriva fumo nell'appartamento va chiesto al pro...
- gio feb 29, 2024 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento e legge 10
- Risposte: 14
- Visite : 5552
Re: Frazionamento e legge 10
Salve a tutti, ho un caso di edificio unifamiliare che verrà riqualificato come segue: -isolamento sottotetto -sostituzione infissi -isolamento parete nord ( cappotto) Il totale delle strutture riqualificate supera il 25% della superficie disperdente lorda pertanto ho un caso di intervento di 2 liv...
- gio feb 29, 2024 09:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
Quelli sono apparecchi mobili a tutti gli effetti, non si inseriscono. L'hai vista l'immagine che ho postato? per me se è fissato a muro è un impianto fisso quindi lo considero se non è fissato ma è semplicemente appoggiato sul pavimento (su rotelle o meno) è mobile quindi non lo considero poi capi...
- gio feb 29, 2024 08:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
Quelli sono apparecchi mobili a tutti gli effetti, non si inseriscono.NoNickName ha scritto: ↑gio feb 29, 2024 07:15Visione. Intanto nessuno ha risposto sul termoconvettore a rotelle.
- mer feb 28, 2024 18:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
...idem per i radiatori elettrici? non sono impianto in quanto non si considerano fissi (quindi non verifico i rendimenti nella relazione energetica)... Non sono d'accordo. Nella relazione tecnica di legge va modellato l'impianto a prescindere da qualsiasi cosa. Se hai una parte di edificio riscald...
- mer feb 28, 2024 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
Ma allora sei testardo. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate quindi li ometti dall'APE? no, ponca, non li ometti. Ma non sono impianti termici, lo d...
- mer feb 28, 2024 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
dire che non è un impianto in quanto ha una presa schuko ed ometterlo dall'ape è certamente sbagliato Ma allora sei testardo. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale...
- mer feb 28, 2024 15:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
non capisco a cosa ti riferisci al boiler elettrico un boiler elettrico può non essere un impianto e quindi non rientrare nel campo di applicazione del DM37 (forse perchè onestamente non ne sono neppure sicuro) ma certamente deve essere riportato nell'APE dire che non è un impianto in quanto ha una...
- mer feb 28, 2024 15:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
seppure giustamente nessun certificatore si sognerebbe di ignorare uno scaldacqua a gas o un boiler elettrico quindi forse c'è effettivamente un problema, tra mille definizione e mille provvedimenti si perde il senso delle cose Io non perdo di vista niente. E ne abbiamo già parlato anche qui: https...
- mer feb 28, 2024 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
ed aggiungo una "provocazione" sulla base della definizione di impianto termico del 192 Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate; seppure giust...
- mer feb 28, 2024 12:41
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: dubbio su dlgs 199 e potenza FV
- Risposte: 4
- Visite : 3511
Re: dubbio su dlgs 199 e potenza FV
nuova costruzione (salvo legge regionale contraria, potrebbero essercene) dici? ma hai un riferimento? ero arrivato alla conclusione opposta dal momento che il dlgs differenzia tra nuova costruzione e ristrutturazione rilevante e la demolizione e ricostruzione rientra a tutti gli effetti nella nell...
- mer feb 28, 2024 12:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE - Radiatori elettrici / Impianto
- Risposte: 68
- Visite : 6219
Re: APE - Radiatori elettrici / Impianto
un conto è dico dm 37 sicurezza un conto legge10 ape ecc ecc definizioni diverse usi diversi ecc ecc infatti ai fini dell'APE l'unica definizione di impianto da considerare è quella del 192 ne consegue che l'APE lo calcoli con i radiatori elettrici (se la potenza è sufficiente per riscaldare i loca...
- mer feb 28, 2024 12:32
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Tempistiche rinnovo APE
- Risposte: 4
- Visite : 3431
Re: Tempistiche rinnovo APE
l'immobile deve essere dotato di APE al momento della stipula del contratto
puoi fare il contratto con l'APE valido a quella data, poi rinnoverai l'APE tra 8 anni se devi fare un nuovo contratto
puoi fare il contratto con l'APE valido a quella data, poi rinnoverai l'APE tra 8 anni se devi fare un nuovo contratto
- mar feb 27, 2024 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: isolamento davanzale e contorno infissi
- Risposte: 11
- Visite : 905
Re: isolamento davanzale e contorno infissi
può essere una soluzione applicare mezzo centimetro di eps ad alta densità sopra la soglia di marmo all'esterno ( è lo spazio tra la soglia e le persiane in sostanza, non c'è altro spazio) e semplicemente andarlo a verniciare del colore della facciata? (ovviamente non verrebbe appoggiato niente sop...
- mar feb 27, 2024 17:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Superbonus, aziende volatilizzate
- Risposte: 14
- Visite : 883
Re: Superbonus, aziende volatilizzate
ma non ci sarebbe niente di male neppure nello scandalizzarsi
- mar feb 27, 2024 17:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione Condizionatore
- Risposte: 89
- Visite : 9435
Re: Sostituzione Condizionatore
Riprendo questa discussione perchè penso che il tema sia sempre di attualità. A distanza di quasi 4 mesi dall'ultimo intervento ci sono ulteriori novità che mi sono perso? Vi chiedo, alla fine per una nuova installazione di pompe di calore in unità in cui è già presente l'impianto con caldaia e rad...
- mar feb 27, 2024 11:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Superbonus, aziende volatilizzate
- Risposte: 14
- Visite : 883
Re: Superbonus, aziende volatilizzate
si ok ma di cosa ci stupiamo? pensavamo che le imprese nate nel 2020 come srls con 1'000 euro di capitale e personale spesso poco qualificato avessero un futuro? che il superbonus fosse sostenibile e sarebbe diventato strutturale? a mio modestissimo parere era palese fin dall'inizio che queste srls ...
- ven feb 23, 2024 18:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Risposta interpello ADE 1/2024
- Risposte: 22
- Visite : 1814
Re: Risposta interpello ADE 1/2024
Ovviamente concordo con tutte le vostre perplessità e con il fatto che sarebbe stato più ragionevole offrirlo come possibilità (perché così diventa una follia, penso a chi ha iniziato un intervento nel 2021 e su più sal ha più fatture di cui l'ultima nel 2024). E sinceramente credo che l'interpello...
- ven feb 23, 2024 15:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10, nuovi edifici e Costruttori
- Risposte: 10
- Visite : 1125
Re: Legge 10, nuovi edifici e Costruttori
la resistenza la capisco ma se c'è un obbligo legislativo dal 2011 dovranno pur farsene una ragione, l'alternativa del solare termico non mi pare percorribile da un punto di vista tecnico la novità del dlgs 199 è anche il fotovoltaico ha potenze non trascurabili metti di avere una villetta con sagom...
- ven feb 23, 2024 11:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Validità AQE
- Risposte: 15
- Visite : 5445
Re: Validità AQE
un AQE quando richiesto non può essere sostituito da un APE?
- ven feb 23, 2024 11:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ERRORE - APE casa indipendente classe A1
- Risposte: 10
- Visite : 4195
Re: ERRORE - APE casa indipendente classe A1
Buongiorno, chiedo un aiuto da chi è più esperto, sto redigendo un'APE per una casa indipendente di circa 90 mq, costruita nel 1960, mai ristrutturata, pareti in pietra, infissi in allumino senza taglio termico con un vetro solo. Non c'è una caldaia, nella cucina c'è un caminetto, e in una sola del...
- ven feb 23, 2024 10:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RED II
- Risposte: 6
- Visite : 416
Re: RED II
secondo me nel tuo caso il deposito non si configura come pertinenza, comunque chiedi al progettista architettonico o al geometra che segue il catasto ma è una nuova costruzione? ho una situazione simile ma il dubbio è diverso, approfitto del post in una nuova costruzione calcoli la potenza K=0.05, ...
- ven feb 23, 2024 10:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10, nuovi edifici e Costruttori
- Risposte: 10
- Visite : 1125
Re: Legge 10, nuovi edifici e Costruttori
non so in quale parte di italia lavori, forse al sud il solare termico è più diffuso ma gli obblighi di coprire una quota del riscaldamento con fonte rinnovabile c'erano già con il dlgs 28/2011 e generalmente direi che una pompa di calore o quanto meno un ibrido è richiesto per coprirla in una nuova...
- ven feb 23, 2024 10:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Validità AQE
- Risposte: 15
- Visite : 5445
Re: Validità AQE
questo AQE sarà anche obbligatorio ma negli ultimi 10 ani a torto o a ragione ne ho visti pochi
a fine lavori 99 volte su 100 viene fatto l'APE che sostituisce l'AQE
a fine lavori 99 volte su 100 viene fatto l'APE che sostituisce l'AQE
- ven feb 23, 2024 10:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione ENEA - errori formali o sostanziali e cessione credito
- Risposte: 3
- Visite : 397
Re: Asseverazione ENEA - errori formali o sostanziali e cessione credito
non vedo alternative, l'asseverazione va corretta
ed è consigliabile farlo subito prima di cedere il credito e avviare l'asseverazione finale
adesso è una semplice correzione, dopo avresti problemi peggiori
ed è consigliabile farlo subito prima di cedere il credito e avviare l'asseverazione finale
adesso è una semplice correzione, dopo avresti problemi peggiori
- gio feb 22, 2024 22:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica INAIL D.M. 1/12/1975
- Risposte: 5
- Visite : 1767
Re: Pratica INAIL D.M. 1/12/1975
Secondo me andrebbe semplicemente abolito questo obbligo.
O quanto meno limitarlo a determinati impianti in funzione della potenza o e del tipo di combustibile, o anche del tipo di utente.
O quanto meno limitarlo a determinati impianti in funzione della potenza o e del tipo di combustibile, o anche del tipo di utente.
- gio feb 22, 2024 21:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: durc di congruità: quando si fa?
- Risposte: 5
- Visite : 3229
- gio feb 22, 2024 21:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: durc di congruità: quando si fa?
- Risposte: 5
- Visite : 3229
durc di congruità: quando si fa?
ho un cantiere con opere 110 (cilas) + opere extra (scia) la cilas è stata chiusa al 31.12 e adesso vorremmo fare il visto di conformità il commercialista giustamente chiede il durc di congruità l'impresa mi dice che il durc va fatto a fine lavori una volta completate le opere extra e chiusa la scia...
- mer feb 21, 2024 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento accumulo ACS
- Risposte: 8
- Visite : 726
Re: Dimensionamento accumulo ACS
200 lt per edilizia standard unifamiliare secondo me vanno bene
sono pochi in presenza di vasche da bagno per standard un po' più elevati
sono pochi in presenza di vasche da bagno per standard un po' più elevati