- gio dic 01, 2022 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
- Risposte: 22
- Visite : 2053
Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Ricevuto proprio oggi un parere favorevole condizionato (secondo me non corretto). Copertura a SHED con resistenza al fuoco pari ad R.60. Pannello FTV in classe 1. Tra l'apertura finestrata dello Shed e il pannello fotovoltaico in orizzontale ho una distanza > 1m, in verticale no... Chiede il rispet...
- mer nov 30, 2022 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
- Risposte: 9
- Visite : 779
Re: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
Con le soluzioni conformi la resistenza al fuoco è valutata considerando i singoli elementi strutturali, come riporta il codice al paragrafo S.2.8.1 comma 2 "Di conseguenza le soluzioni conformi possono essere adottate con riferimento alla capacità portante propria di elementi strutturali sing...
- mar nov 29, 2022 22:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
- Risposte: 9
- Visite : 779
Re: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
posso poi attribuire alle due diverse zone del compartimento le due diverse classi ? oppure devo per forza attribuire a tutto il compartimento la classe maggiore, e quindi classe 30 ? Anche io sarei tentato di assegnare al compartimento la classe maggiore, quindi R.30. Però mi chiedo, in un compart...
- mar nov 29, 2022 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.9 operatività antincendio LPIII
- Risposte: 3
- Visite : 421
Re: S.9 operatività antincendio LPIII
Mi spiego, se ho un'attività soggetta di deposito con palazzina uffici non soggetta su più piani (compartimentata), il deposito avrà la sua rete idranti ma per la palazzina uffici non mi è richiesta la rete interna o colonna a secco. Corretto ? Per me è corretto quanto dici. La misura S.9 è vero ch...
- gio nov 24, 2022 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
- Risposte: 7
- Visite : 844
Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
brindiamo alla salute del funzionario
- gio nov 24, 2022 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler per attività 37.1.B
- Risposte: 4
- Visite : 542
Re: Sprinkler per attività 37.1.B
vernici sono circa 500 litri Potrebbe essere stata una loro dimenticanza? Direi niente dimenticanza, l'attività parte se superi un metro cubo. Perché dici che non è necessaria la rete esterna? Dalla UNI 10779 ho escluso che potesse trattarsi di livello di pericolosità 1 che richiede solo rete inter...
- gio nov 24, 2022 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
- Risposte: 7
- Visite : 844
Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Non tratto molte scuole, ma provo a dirti la mia. Per il p.to 5.6 dal punto di vista della Valutazione del Rischio hai ragione, non ha senso avere due vie di fuga per un seminterrato in cui accede solo parascolastico per 10 min/gg... La norma in questo caso è scritta male, perché non c'è distinzione...
- mer nov 23, 2022 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
- Risposte: 7
- Visite : 844
Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Ciao weare, Infine: ho un locale cucina con fuochi a metano < 35 kW. Una porta tagliafuoco normalmente chiusa fa comunicare questa col vano scala protetto che serve il terra-primo della scuola. Non vedo divieti nella norma, né nella UNI CIG 7129 Che dite? Per me, essendo vano scala protetto e non a ...
- mer nov 23, 2022 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler per attività 37.1.B
- Risposte: 4
- Visite : 542
Re: Sprinkler per attività 37.1.B
Ciao, Quanti litri di vernice hai all'interno del deposito? Valuta la possibilità che si possa configurare l'attività di deposito vernici e l'attività 14 se gli addetti che verniciano sono più di 5. Se si configura attività 12 non puoi applicare formalmente il codice in quanto attività esclusa dal c...
- mer nov 23, 2022 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
- Risposte: 21
- Visite : 2224
Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Nel mio caso avevo fatto riferimento alla Circolare 007810 del 11/05/2010 da Ministero Interno a Direzione Regionale Toscana, in merito a "Applicabilità DM 9 Marzo 2007 ai depositi con strutture coperte con teli in PVC Interessante, molto. Ultimamente mi capitano spesso situazioni del genere e...
- ven nov 18, 2022 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 26
- Visite : 3754
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
giusto, grazie del chiarimento.
Ma allora l'art.3 a cosa fa riferimento? Pensavo che "normativa specifica" fosse riferito appunto alla direttiva macchine.
Ma allora l'art.3 a cosa fa riferimento? Pensavo che "normativa specifica" fosse riferito appunto alla direttiva macchine.
- ven nov 18, 2022 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
- Risposte: 21
- Visite : 2224
Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Per me si, la percentuale di foratura dovrebbe essere del 100%. Il telo sarà classificato per reazione al fuoco, misura che interviene nelle prime fasi dell'incendio. Inizialmente il telo brucerà con un FIGRA molto basso, dopodiché, all'aumentare della potenza termica, il telo inizierà a bruciare ir...
- gio nov 17, 2022 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 26
- Visite : 3754
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Se fosse un sensore dentro un macchinario (o fuori), il quale auto comanda una attuazione sul macchinario stesso, non sarebbe DM 37/08 ma macchina e quindi marcatura CE. Ciao weare, dici che non è 37/08 in base all'art. 3 del DM, corretto? " 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggett...
- sab nov 12, 2022 21:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
- Risposte: 21
- Visite : 2224
Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?
A me risulta una circolare dove si dice che non vanno trattate se non sono strutture portanti permanenti ... Devo ammettere che non ricordo di aver letto tale circolare. Potrebbe essere un utile documento a supporto della progettazione. Bisogna poi vedere se è ancora applicabile in ambito Codice. L...
- gio nov 10, 2022 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione
- Risposte: 6
- Visite : 800
Re: Distanza di separazione
Il capitolo S.2 con livello di prestazione II mi permette di non calcolare il carico d'incendio, quindi struttura REI30 e distanza di separazione da altre attività e dal muro di confine pari all'altezza del fabbricato, quindi in caso di collasso strutturale non crea danno a nessuno. Corretto. Nel c...
- gio nov 10, 2022 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione
- Risposte: 6
- Visite : 800
Re: Distanza di separazione
Se hai bisogno chiedi pure. Nessun problema.
- gio nov 10, 2022 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
- Risposte: 21
- Visite : 2224
Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?
ci sarà solo un muletto che va e viene a caricare e scaricare In un giorno il mulettista quante volte entra ed esce all'interno del telonato? Il livello di prestazione I sarebbe la soluzione da perseguire per questo tipo di struttura, ma bisogna che le presenze all'interno siano occasionali e di br...
- gio nov 10, 2022 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione
- Risposte: 6
- Visite : 800
Re: Distanza di separazione
Devi calcolare sempre il carico di incendio specifico (qf), è un valore che ti serve in primis per la VDR dell'attività e poi per l'applicazione delle strategie antincendio.
- mar nov 08, 2022 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: incendio solaio laterocemento intonacato
- Risposte: 2
- Visite : 922
Re: incendio solaio laterocemento intonacato
Qualcuno sa dirmi indicativamente a che temperatura si stacca l' intonaco dal laterizio, ed ha eventualmente prove/documentazioni al riguardo. Anche se in ritardo rispondo lo stesso, magari la fonte che cito potrà essere utile a qualcun'altro. High Temperature Degradation Mechanism of Concrete with...
- lun nov 07, 2022 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione FM
- Risposte: 6
- Visite : 642
Re: Classificazione FM
Ok, allora classifica in base al DS 8-1 Commodity Classification trovi se cerchi "textiles" o comunque lo puoi classificare tu Proverò a guardare la tabella 2. Examples of Material Classification . Magari il mio caso è già catalogato. I rotoli sono "nudi" oppure avvolti in film ...
- lun nov 07, 2022 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione FM
- Risposte: 6
- Visite : 642
- lun nov 07, 2022 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione FM
- Risposte: 6
- Visite : 642
Re: Classificazione FM
Domandona ! puoi vedere DS 7-1 FIRE PROTECTION FOR TEXTILE MILLS e correlati io purtroppo non ho mai applicato i DS FM per depositi di tessuto ma hai l'assicurazione che fa riferimento ai DS FM o è proprio FM ? Grazie stfire, proverò a dare un occhio! In realtà mi serviva perché volevo fare una val...
- lun nov 07, 2022 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione FM
- Risposte: 6
- Visite : 642
Classificazione FM
Buonasera, Per FM come si classificherebbe un deposito di rotoli di tessuto (fibre naturali ed artificiali) con altezza di impilamento pari a circa 6,00 m? I rotoli sono disposti in orizzontale e riposti all'interno di ceste metalliche il cui piano di appoggio è pieno (lamiera metallica) ed aperto s...
- gio ott 27, 2022 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico su shed
- Risposte: 3
- Visite : 762
Re: Fotovoltaico su shed
Ciao,
Secondo me il metro è da considerarsi in pianta, tra la fascia finestrata e il pannello prospiciente. Se in pianta la distanza di 1 m è rispettata secondo me è conforme.
Anche io la penso così.Direi certamente fra lo shed verticale e il pannello FV che ha davanti
Secondo me il metro è da considerarsi in pianta, tra la fascia finestrata e il pannello prospiciente. Se in pianta la distanza di 1 m è rispettata secondo me è conforme.
- dom ott 23, 2022 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
- Risposte: 9
- Visite : 1351
Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Ho alternativa che è abbassare il qf con compattabili REI in modo da fare bastare l'aerazione presente 1/40. Va fatto un confronto costi. magari la conosci già, Lettera Circolare " Armadi compattabili resistenti al fuoco impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di pro...
- dom ott 23, 2022 19:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
- Risposte: 9
- Visite : 1351
Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Corretto, quindi non resta altro che una soluzione alternativa.etec83 ha scritto: ↑dom ott 23, 2022 15:44Sì, ma il carico di incendio non dovrebbe superare i 200 MJ/mq, praticamente poco probabile per un archivio.travereticolare ha scritto: ↑dom ott 23, 2022 15:35 Ciascuno avrebbe superficie < 100 m^2 e non servirebbero aperture di smaltimento fumo (soluzione conforme LP I).
- dom ott 23, 2022 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
- Risposte: 9
- Visite : 1351
Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
In realtà l'aerazione basterebbe se includessi la porta di ingresso, ma rappresenta una via di esodo e da sul vano scale che comunica con il resto. Credo sia corretto non calcolarla ai fini dello smaltimento fumo e calore. Si potrebbe ragionare su una soluzione alternativa valutando lo smaltimento ...
- sab ott 22, 2022 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
- Risposte: 9
- Visite : 1351
Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Che altezza ha il tuo locale? se più di 3 metri e una superficie maggiore di 600 m^2 puoi utilizzare la 9494-2 appendice H. Se applichi un livello di prestazione II non devi garantire un layer stabile separato dei fumi e quindi non sei obbligato a garantire una velocità minima tale da mantenere stab...
- ven ott 21, 2022 20:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
- Risposte: 9
- Visite : 1351
Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Ciao, Mi pare di capire che il tuo archivio ha superficie di aerazione che è inferiore a quella prevista normativamente al capitolo S.8 del Codice. Quindi, premesso che soluzioni conformi non se non possono applicare io proverei uno studio fluidodinamico, volto a dimostrare che le aperture presenti ...
- gio ott 13, 2022 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
- Risposte: 20
- Visite : 1755
Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Sicuramente il gasolio non ha i problemi della benzina ma nella realtà anche per distributori gasolio fissi di gasolio il progetto è richiesto. Attività 13.2.B: Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato. Giusta osservazione, un piccolo abba...
- mer ott 12, 2022 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
- Risposte: 20
- Visite : 1755
Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Ho modificato il messaggio aggiungendo la Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013. Credo possa aiutarti
- mer ott 12, 2022 20:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
- Risposte: 20
- Visite : 1755
Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Sinceramente il gasolio lo classifico sempre come liquido di categoria "C". Anche in analogia ai C.D.M. di gasolio, che per la loro assoggettabilità dichiari attività 13.1.A e non 13.3.C, in relazione alla minor pericolosità fai SCIA e non Progetto. Al riguardo esiste la Nota n. 17382/2013...
- mer ott 12, 2022 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
- Risposte: 20
- Visite : 1755
Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
ma per il DM del 1934 che classe di deposito è un serbatoio fuori terra da 150 mc di gasolio? Io la vedo così Escluderei la classe 7° in quanto fa riferimento a liquidi di Categoria A e B. Secondo me classe 9°. Il p.to 10 del Decreto dice: " La capacità qui contemplata s'intende effettiva, in ...
- mar ott 11, 2022 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
- Risposte: 12
- Visite : 2059
Re: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
Credo che come riferimento si possa applicare la UNI 10682 "criteri per la progettazione, la costruzione, l'installazione, il collaudo e l'esercizio di centrali di GPL con stoccaggio di capacità non maggiore di 50 m3, adibite all'immissione del GPL gassoso e dell'aria propanata in una rete di d...
- gio ott 06, 2022 21:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti UNI10779:2021
- Risposte: 18
- Visite : 1898
Re: Posizionamento idranti UNI10229:2021
Ragionando in stile codice, si potrebbe pensare di affrontare in questo modo il quesito, ci provo... Il tuo comparto da 300 m² ha bisogno della protezione manuale, ma questo vale anche per i sottocomparti presenti? Se la risposta è affermativa allora provvederei a fare una calata aggiuntiva per l'id...
- gio ott 06, 2022 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
- Risposte: 12
- Visite : 1158
Re: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
Se capisco bene hai un Generatore di Calore all'interno di un involucro metallico. Se così fosse non potresti fare riferimento al DM 13/07/2011 sui gruppi elettrogeni ed unità di cogenerazione e secondo il Capo I lett. j) considerare l'installazione come all'aperto? Alla fine tu hai una cofanatura,...
- gio ott 06, 2022 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
- Risposte: 20
- Visite : 1755
Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
A mio modo di vedere se fai una protezione contro l'irraggiamento, l'incendio è esterno al tuo deposito e statisticamente è piuttosto improbabile che hai una perdita di gasolio e al tempo stesso un incendio nell'attività. Se raffreddi non lo sovradimensioni, non hai anche perdita di gasolio. Se l'im...
- gio ott 06, 2022 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
- Risposte: 20
- Visite : 1755
Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Io lo prevedrei solamente nel caso in cui ci fosse un impianto automatico di spegnimento. Penserei di sovradimensionarlo eventualmente anche per il contenimento delle acque piovane. Per i CDM il volume deve essere non inferiore al 110% del volume del deposito. In analogia a quest'ultimo mi comporter...
- gio ott 06, 2022 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 1.1.C
- Risposte: 1
- Visite : 483
Re: ATTIVITÀ 1.1.C
Ciao,
(Potenza [kW] / PCS [KJ/m³]) * 3.600
Quindi, nel tuo caso: (1.021 kW / 116.690 KJ/m³) * 3.600 = 31,50 Nm³/h
(Potenza [kW] / PCS [KJ/m³]) * 3.600
Quindi, nel tuo caso: (1.021 kW / 116.690 KJ/m³) * 3.600 = 31,50 Nm³/h
- gio ott 06, 2022 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRO COMMERCIALE - ATTIVITÀ COMMERCIALE E PARTI COMUNI
- Risposte: 3
- Visite : 671
Re: CENTRO COMMERCIALE - ATTIVITÀ COMMERCIALE E PARTI COMUNI
Ciao, Il tuo affittuario / proprietario farà il suo Progetto e la sua S.C.I.A. per la sua parte di attività. L'amministratore del complesso dovrà incaricare un professionista che si occupi del progetto o scia delle parti comuni. Ora, se le parti comuni non sono in regola e le altre proprietà hanno s...
- gio ott 06, 2022 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
- Risposte: 20
- Visite : 1755
Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Faccio una precisazione: se l'impianto antincendio fosse presente solo per protezione da irraggiamento (raffreddamento spray) e non per spegnimento, allora la capacità del bacino di contenimento potrebbe essere la sola per gasolio. Anche per me è così Se il serbatoio non è protetto da tettoia, cred...
- mer ott 05, 2022 14:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
- Risposte: 20
- Visite : 1755
Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Nei vari DM credo non sia mai richiesto (per esempio per i trafi con spegnimento, volume del serbatoio sottostante solo per olio dielettrico), né mi pare lo chieda qualche norma UNI. Sbaglio Ciao weare, Per i trasformatori in bagno d'olio le prescrizioni normative ci sono. Nel caso di macchina di n...
- mar ott 04, 2022 20:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ILLUMINAZIONE EMERGENZA - ATT. COMMERCIALE
- Risposte: 3
- Visite : 670
Re: ILLUMINAZIONE EMERGENZA - ATT. COMMERCIALE
Ciao, Credo che il riferimento che cerchi lo trovi nel D.M. 27/07/2010 capitolo 9 " Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazi...
- sab ott 01, 2022 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riattivazione autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 732
Re: Riattivazione autorimessa
Quindi tu concordi sulla possibilità di presentare la SCIA per il progetto così come era stato approvato ed autorizzato con CPI all'epoca, salvo voi presentare subito dopo un NON AGGRAVIO ovviamente argomentando la questione. Formalmente è come dici, la prassi è presentare subito una scia con non a...
- gio set 29, 2022 22:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cancello con passo d'uomo
- Risposte: 7
- Visite : 1107
Re: Cancello con passo d'uomo
Se il progetto è del 1996, significa che hai un titolo abilitativo esistente e potresti procedere con il DM '86 senza utilizzare il codice (art. 3 del DM 15/05/2020).
- gio set 29, 2022 00:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1085
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
Mah, non vorrei andare off-topic, ma sinceramente quel <-1 m per me ha senso qualora hai una facciata sotto il piano di riferimento, non se hai degli interrati, ad esempio un edificio che si affaccia su più livelli di strada. Anche perchè se hai solo un'autorimessa interrata allora sei in SB? è ovv...
- mer set 28, 2022 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1085
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
Esatto, non è così difficile però. Basta che hai un piano a quota < -1m e sei SB.Diciamo che è vero se si ricade in classificazione SB o SC di cui la RTV 13.
- mer set 28, 2022 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' Natale!
- Risposte: 11
- Visite : 1029
Re: E' Natale!
pure ioCredo di sapere chi è quella signora che ti ha risposto
- mer set 28, 2022 13:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
- Risposte: 11
- Visite : 1085
Re: Pellicole decorative - Dich.Prod
Ciao, Se la pellicola è applicata in facciata e progetti con CoPI e quindi applichi la RTV 13, la pellicola decorativa eventualmente applicata sui vetri in facciata, se occupa una superficie > 40% dell'interna superficie lorda della chiusura d'ambito, è soggetta a classificazione, al pari delle pell...
- lun set 26, 2022 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
- Risposte: 3
- Visite : 552
Re: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
Ciao, D'accordo che è il progettista che deve valutare la necessità ma secondo la nota per richiedere anche la rete esterna devo avere sia qf>1800 MJ/m2 sia Area>4000mq Il Codice consiglia di installarla quando hai compartimenti con superficie > 4.000 m² E qf ≥ 1.800 MJ/m² senza protezione SPK. Logi...