da travereticolare
gio dic 01, 2022 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?
Risposte: 22
Visite : 2053

Re: Fotovoltaico su tetto -> classe 1 e bon?

Ricevuto proprio oggi un parere favorevole condizionato (secondo me non corretto). Copertura a SHED con resistenza al fuoco pari ad R.60. Pannello FTV in classe 1. Tra l'apertura finestrata dello Shed e il pannello fotovoltaico in orizzontale ho una distanza > 1m, in verticale no... Chiede il rispet...
da travereticolare
mer nov 30, 2022 08:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
Risposte: 9
Visite : 779

Re: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea

Con le soluzioni conformi la resistenza al fuoco è valutata considerando i singoli elementi strutturali, come riporta il codice al paragrafo S.2.8.1 comma 2 "Di conseguenza le soluzioni conformi possono essere adottate con riferimento alla capacità portante propria di elementi strutturali sing...
da travereticolare
mar nov 29, 2022 22:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea
Risposte: 9
Visite : 779

Re: S.2 Calcolo carico incendio - distribuzione disomogenea

posso poi attribuire alle due diverse zone del compartimento le due diverse classi ? oppure devo per forza attribuire a tutto il compartimento la classe maggiore, e quindi classe 30 ? Anche io sarei tentato di assegnare al compartimento la classe maggiore, quindi R.30. Però mi chiedo, in un compart...
da travereticolare
mar nov 29, 2022 19:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9 operatività antincendio LPIII
Risposte: 3
Visite : 421

Re: S.9 operatività antincendio LPIII

Mi spiego, se ho un'attività soggetta di deposito con palazzina uffici non soggetta su più piani (compartimentata), il deposito avrà la sua rete idranti ma per la palazzina uffici non mi è richiesta la rete interna o colonna a secco. Corretto ? Per me è corretto quanto dici. La misura S.9 è vero ch...
da travereticolare
gio nov 24, 2022 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Risposte: 7
Visite : 844

Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler

:lol: brindiamo alla salute del funzionario
da travereticolare
gio nov 24, 2022 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler per attività 37.1.B
Risposte: 4
Visite : 542

Re: Sprinkler per attività 37.1.B

vernici sono circa 500 litri Potrebbe essere stata una loro dimenticanza? Direi niente dimenticanza, l'attività parte se superi un metro cubo. Perché dici che non è necessaria la rete esterna? Dalla UNI 10779 ho escluso che potesse trattarsi di livello di pericolosità 1 che richiede solo rete inter...
da travereticolare
gio nov 24, 2022 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Risposte: 7
Visite : 844

Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler

Non tratto molte scuole, ma provo a dirti la mia. Per il p.to 5.6 dal punto di vista della Valutazione del Rischio hai ragione, non ha senso avere due vie di fuga per un seminterrato in cui accede solo parascolastico per 10 min/gg... La norma in questo caso è scritta male, perché non c'è distinzione...
da travereticolare
mer nov 23, 2022 20:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler
Risposte: 7
Visite : 844

Re: Scuola: via di fuga da seminterrato + boiler

Ciao weare, Infine: ho un locale cucina con fuochi a metano < 35 kW. Una porta tagliafuoco normalmente chiusa fa comunicare questa col vano scala protetto che serve il terra-primo della scuola. Non vedo divieti nella norma, né nella UNI CIG 7129 Che dite? Per me, essendo vano scala protetto e non a ...
da travereticolare
mer nov 23, 2022 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler per attività 37.1.B
Risposte: 4
Visite : 542

Re: Sprinkler per attività 37.1.B

Ciao, Quanti litri di vernice hai all'interno del deposito? Valuta la possibilità che si possa configurare l'attività di deposito vernici e l'attività 14 se gli addetti che verniciano sono più di 5. Se si configura attività 12 non puoi applicare formalmente il codice in quanto attività esclusa dal c...
da travereticolare
mer nov 23, 2022 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Risposte: 21
Visite : 2224

Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?

Nel mio caso avevo fatto riferimento alla Circolare 007810 del 11/05/2010 da Ministero Interno a Direzione Regionale Toscana, in merito a "Applicabilità DM 9 Marzo 2007 ai depositi con strutture coperte con teli in PVC Interessante, molto. Ultimamente mi capitano spesso situazioni del genere e...
da travereticolare
ven nov 18, 2022 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 26
Visite : 3754

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

giusto, grazie del chiarimento.

Ma allora l'art.3 a cosa fa riferimento? Pensavo che "normativa specifica" fosse riferito appunto alla direttiva macchine.
da travereticolare
ven nov 18, 2022 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Risposte: 21
Visite : 2224

Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?

Per me si, la percentuale di foratura dovrebbe essere del 100%. Il telo sarà classificato per reazione al fuoco, misura che interviene nelle prime fasi dell'incendio. Inizialmente il telo brucerà con un FIGRA molto basso, dopodiché, all'aumentare della potenza termica, il telo inizierà a bruciare ir...
da travereticolare
gio nov 17, 2022 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 26
Visite : 3754

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Se fosse un sensore dentro un macchinario (o fuori), il quale auto comanda una attuazione sul macchinario stesso, non sarebbe DM 37/08 ma macchina e quindi marcatura CE. Ciao weare, dici che non è 37/08 in base all'art. 3 del DM, corretto? " 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggett...
da travereticolare
sab nov 12, 2022 21:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Risposte: 21
Visite : 2224

Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?

A me risulta una circolare dove si dice che non vanno trattate se non sono strutture portanti permanenti ... Devo ammettere che non ricordo di aver letto tale circolare. Potrebbe essere un utile documento a supporto della progettazione. Bisogna poi vedere se è ancora applicabile in ambito Codice. L...
da travereticolare
gio nov 10, 2022 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione
Risposte: 6
Visite : 800

Re: Distanza di separazione

Il capitolo S.2 con livello di prestazione II mi permette di non calcolare il carico d'incendio, quindi struttura REI30 e distanza di separazione da altre attività e dal muro di confine pari all'altezza del fabbricato, quindi in caso di collasso strutturale non crea danno a nessuno. Corretto. Nel c...
da travereticolare
gio nov 10, 2022 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione
Risposte: 6
Visite : 800

Re: Distanza di separazione

Se hai bisogno chiedi pure. Nessun problema.
da travereticolare
gio nov 10, 2022 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Risposte: 21
Visite : 2224

Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?

ci sarà solo un muletto che va e viene a caricare e scaricare In un giorno il mulettista quante volte entra ed esce all'interno del telonato? Il livello di prestazione I sarebbe la soluzione da perseguire per questo tipo di struttura, ma bisogna che le presenze all'interno siano occasionali e di br...
da travereticolare
gio nov 10, 2022 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione
Risposte: 6
Visite : 800

Re: Distanza di separazione

smilev ha scritto: gio nov 10, 2022 12:03 Se dovessi scegliere l'opzione di calcolare la distanza di separazione, vuol dire calcolare il carico d'incendio?
Devi calcolare sempre il carico di incendio specifico (qf), è un valore che ti serve in primis per la VDR dell'attività e poi per l'applicazione delle strategie antincendio.
da travereticolare
mar nov 08, 2022 21:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incendio solaio laterocemento intonacato
Risposte: 2
Visite : 922

Re: incendio solaio laterocemento intonacato

Qualcuno sa dirmi indicativamente a che temperatura si stacca l' intonaco dal laterizio, ed ha eventualmente prove/documentazioni al riguardo. Anche se in ritardo rispondo lo stesso, magari la fonte che cito potrà essere utile a qualcun'altro. High Temperature Degradation Mechanism of Concrete with...
da travereticolare
lun nov 07, 2022 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione FM
Risposte: 6
Visite : 642

Re: Classificazione FM

Ok, allora classifica in base al DS 8-1 Commodity Classification trovi se cerchi "textiles" o comunque lo puoi classificare tu Proverò a guardare la tabella 2. Examples of Material Classification . Magari il mio caso è già catalogato. I rotoli sono "nudi" oppure avvolti in film ...
da travereticolare
lun nov 07, 2022 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione FM
Risposte: 6
Visite : 642

Re: Classificazione FM

Terminus ha scritto: lun nov 07, 2022 17:54 Allora forse puoi trovare qualcosa nelle DS 08-01 e 08-09
Grazie Terminus!
da travereticolare
lun nov 07, 2022 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione FM
Risposte: 6
Visite : 642

Re: Classificazione FM

Domandona ! puoi vedere DS 7-1 FIRE PROTECTION FOR TEXTILE MILLS e correlati io purtroppo non ho mai applicato i DS FM per depositi di tessuto ma hai l'assicurazione che fa riferimento ai DS FM o è proprio FM ? Grazie stfire, proverò a dare un occhio! In realtà mi serviva perché volevo fare una val...
da travereticolare
lun nov 07, 2022 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione FM
Risposte: 6
Visite : 642

Classificazione FM

Buonasera, Per FM come si classificherebbe un deposito di rotoli di tessuto (fibre naturali ed artificiali) con altezza di impilamento pari a circa 6,00 m? I rotoli sono disposti in orizzontale e riposti all'interno di ceste metalliche il cui piano di appoggio è pieno (lamiera metallica) ed aperto s...
da travereticolare
gio ott 27, 2022 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico su shed
Risposte: 3
Visite : 762

Re: Fotovoltaico su shed

Ciao,
Direi certamente fra lo shed verticale e il pannello FV che ha davanti
Anche io la penso così.
Secondo me il metro è da considerarsi in pianta, tra la fascia finestrata e il pannello prospiciente. Se in pianta la distanza di 1 m è rispettata secondo me è conforme.
da travereticolare
dom ott 23, 2022 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1351

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

Ho alternativa che è abbassare il qf con compattabili REI in modo da fare bastare l'aerazione presente 1/40. Va fatto un confronto costi. magari la conosci già, Lettera Circolare " Armadi compattabili resistenti al fuoco impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di pro...
da travereticolare
dom ott 23, 2022 19:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1351

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

etec83 ha scritto: dom ott 23, 2022 15:44
travereticolare ha scritto: dom ott 23, 2022 15:35 Ciascuno avrebbe superficie < 100 m^2 e non servirebbero aperture di smaltimento fumo (soluzione conforme LP I).
Sì, ma il carico di incendio non dovrebbe superare i 200 MJ/mq, praticamente poco probabile per un archivio.
Corretto, quindi non resta altro che una soluzione alternativa.
da travereticolare
dom ott 23, 2022 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1351

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

In realtà l'aerazione basterebbe se includessi la porta di ingresso, ma rappresenta una via di esodo e da sul vano scale che comunica con il resto. Credo sia corretto non calcolarla ai fini dello smaltimento fumo e calore. Si potrebbe ragionare su una soluzione alternativa valutando lo smaltimento ...
da travereticolare
sab ott 22, 2022 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1351

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

Che altezza ha il tuo locale? se più di 3 metri e una superficie maggiore di 600 m^2 puoi utilizzare la 9494-2 appendice H. Se applichi un livello di prestazione II non devi garantire un layer stabile separato dei fumi e quindi non sei obbligato a garantire una velocità minima tale da mantenere stab...
da travereticolare
ven ott 21, 2022 20:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1351

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

Ciao, Mi pare di capire che il tuo archivio ha superficie di aerazione che è inferiore a quella prevista normativamente al capitolo S.8 del Codice. Quindi, premesso che soluzioni conformi non se non possono applicare io proverei uno studio fluidodinamico, volto a dimostrare che le aperture presenti ...
da travereticolare
gio ott 13, 2022 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Risposte: 20
Visite : 1755

Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua

Sicuramente il gasolio non ha i problemi della benzina ma nella realtà anche per distributori gasolio fissi di gasolio il progetto è richiesto. Attività 13.2.B: Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato. Giusta osservazione, un piccolo abba...
da travereticolare
mer ott 12, 2022 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Risposte: 20
Visite : 1755

Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua

Ho modificato il messaggio aggiungendo la Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013. Credo possa aiutarti
da travereticolare
mer ott 12, 2022 20:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Risposte: 20
Visite : 1755

Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua

Sinceramente il gasolio lo classifico sempre come liquido di categoria "C". Anche in analogia ai C.D.M. di gasolio, che per la loro assoggettabilità dichiari attività 13.1.A e non 13.3.C, in relazione alla minor pericolosità fai SCIA e non Progetto. Al riguardo esiste la Nota n. 17382/2013...
da travereticolare
mer ott 12, 2022 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Risposte: 20
Visite : 1755

Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua

ma per il DM del 1934 che classe di deposito è un serbatoio fuori terra da 150 mc di gasolio? Io la vedo così Escluderei la classe 7° in quanto fa riferimento a liquidi di Categoria A e B. Secondo me classe 9°. Il p.to 10 del Decreto dice: " La capacità qui contemplata s'intende effettiva, in ...
da travereticolare
mar ott 11, 2022 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
Risposte: 12
Visite : 2059

Re: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO

Credo che come riferimento si possa applicare la UNI 10682 "criteri per la progettazione, la costruzione, l'installazione, il collaudo e l'esercizio di centrali di GPL con stoccaggio di capacità non maggiore di 50 m3, adibite all'immissione del GPL gassoso e dell'aria propanata in una rete di d...
da travereticolare
gio ott 06, 2022 21:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizionamento idranti UNI10779:2021
Risposte: 18
Visite : 1898

Re: Posizionamento idranti UNI10229:2021

Ragionando in stile codice, si potrebbe pensare di affrontare in questo modo il quesito, ci provo... Il tuo comparto da 300 m² ha bisogno della protezione manuale, ma questo vale anche per i sottocomparti presenti? Se la risposta è affermativa allora provvederei a fare una calata aggiuntiva per l'id...
da travereticolare
gio ott 06, 2022 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?
Risposte: 12
Visite : 1158

Re: Caldaia all'aperto o in locale dedicato?

Se capisco bene hai un Generatore di Calore all'interno di un involucro metallico. Se così fosse non potresti fare riferimento al DM 13/07/2011 sui gruppi elettrogeni ed unità di cogenerazione e secondo il Capo I lett. j) considerare l'installazione come all'aperto? Alla fine tu hai una cofanatura,...
da travereticolare
gio ott 06, 2022 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Risposte: 20
Visite : 1755

Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua

A mio modo di vedere se fai una protezione contro l'irraggiamento, l'incendio è esterno al tuo deposito e statisticamente è piuttosto improbabile che hai una perdita di gasolio e al tempo stesso un incendio nell'attività. Se raffreddi non lo sovradimensioni, non hai anche perdita di gasolio. Se l'im...
da travereticolare
gio ott 06, 2022 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Risposte: 20
Visite : 1755

Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua

Io lo prevedrei solamente nel caso in cui ci fosse un impianto automatico di spegnimento. Penserei di sovradimensionarlo eventualmente anche per il contenimento delle acque piovane. Per i CDM il volume deve essere non inferiore al 110% del volume del deposito. In analogia a quest'ultimo mi comporter...
da travereticolare
gio ott 06, 2022 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 1.1.C
Risposte: 1
Visite : 483

Re: ATTIVITÀ 1.1.C

Ciao,

(Potenza [kW] / PCS [KJ/m³]) * 3.600

Quindi, nel tuo caso: (1.021 kW / 116.690 KJ/m³) * 3.600 = 31,50 Nm³/h
da travereticolare
gio ott 06, 2022 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO COMMERCIALE - ATTIVITÀ COMMERCIALE E PARTI COMUNI
Risposte: 3
Visite : 671

Re: CENTRO COMMERCIALE - ATTIVITÀ COMMERCIALE E PARTI COMUNI

Ciao, Il tuo affittuario / proprietario farà il suo Progetto e la sua S.C.I.A. per la sua parte di attività. L'amministratore del complesso dovrà incaricare un professionista che si occupi del progetto o scia delle parti comuni. Ora, se le parti comuni non sono in regola e le altre proprietà hanno s...
da travereticolare
gio ott 06, 2022 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Risposte: 20
Visite : 1755

Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua

Faccio una precisazione: se l'impianto antincendio fosse presente solo per protezione da irraggiamento (raffreddamento spray) e non per spegnimento, allora la capacità del bacino di contenimento potrebbe essere la sola per gasolio. Anche per me è così Se il serbatoio non è protetto da tettoia, cred...
da travereticolare
mer ott 05, 2022 14:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua
Risposte: 20
Visite : 1755

Re: Bacino di contenimento e spegnimento ad acqua

Nei vari DM credo non sia mai richiesto (per esempio per i trafi con spegnimento, volume del serbatoio sottostante solo per olio dielettrico), né mi pare lo chieda qualche norma UNI. Sbaglio Ciao weare, Per i trasformatori in bagno d'olio le prescrizioni normative ci sono. Nel caso di macchina di n...
da travereticolare
mar ott 04, 2022 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ILLUMINAZIONE EMERGENZA - ATT. COMMERCIALE
Risposte: 3
Visite : 670

Re: ILLUMINAZIONE EMERGENZA - ATT. COMMERCIALE

Ciao, Credo che il riferimento che cerchi lo trovi nel D.M. 27/07/2010 capitolo 9 " Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazi...
da travereticolare
sab ott 01, 2022 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riattivazione autorimessa
Risposte: 6
Visite : 732

Re: Riattivazione autorimessa

Quindi tu concordi sulla possibilità di presentare la SCIA per il progetto così come era stato approvato ed autorizzato con CPI all'epoca, salvo voi presentare subito dopo un NON AGGRAVIO ovviamente argomentando la questione. Formalmente è come dici, la prassi è presentare subito una scia con non a...
da travereticolare
gio set 29, 2022 22:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cancello con passo d'uomo
Risposte: 7
Visite : 1107

Re: Cancello con passo d'uomo

Se il progetto è del 1996, significa che hai un titolo abilitativo esistente e potresti procedere con il DM '86 senza utilizzare il codice (art. 3 del DM 15/05/2020).
da travereticolare
gio set 29, 2022 00:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1085

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

Mah, non vorrei andare off-topic, ma sinceramente quel <-1 m per me ha senso qualora hai una facciata sotto il piano di riferimento, non se hai degli interrati, ad esempio un edificio che si affaccia su più livelli di strada. Anche perchè se hai solo un'autorimessa interrata allora sei in SB? è ovv...
da travereticolare
mer set 28, 2022 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1085

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

Diciamo che è vero se si ricade in classificazione SB o SC di cui la RTV 13.
Esatto, non è così difficile però. Basta che hai un piano a quota < -1m e sei SB.
da travereticolare
mer set 28, 2022 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' Natale!
Risposte: 11
Visite : 1029

Re: E' Natale!

Credo di sapere chi è quella signora che ti ha risposto :mrgreen:
pure io :lol:
da travereticolare
mer set 28, 2022 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1085

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

Ciao, Se la pellicola è applicata in facciata e progetti con CoPI e quindi applichi la RTV 13, la pellicola decorativa eventualmente applicata sui vetri in facciata, se occupa una superficie > 40% dell'interna superficie lorda della chiusura d'ambito, è soggetta a classificazione, al pari delle pell...
da travereticolare
lun set 26, 2022 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
Risposte: 3
Visite : 552

Re: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna

Ciao, D'accordo che è il progettista che deve valutare la necessità ma secondo la nota per richiedere anche la rete esterna devo avere sia qf>1800 MJ/m2 sia Area>4000mq Il Codice consiglia di installarla quando hai compartimenti con superficie > 4.000 m² E qf ≥ 1.800 MJ/m² senza protezione SPK. Logi...