Re: Attività 73 Centro commerciale

S.6 livello III per tutti data la commistione, idem S.7.
A1 nel mio caso perché, come scrivevo sopra, zero commistioni via di fuga. Io non ho vie di fuga comuni, non ho personale nelle parti comuni. Nel tuo caso la commistione c'è, hai la mall...
Io sarei, qui, per la peggiore.
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 359

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che...
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 274

Re: Attività 73 Centro commerciale

Perdona, a monte di tutto, ma qui non si applica la RTV per negozi, a tutto?
Nel caso che sto ancora seguendo infatti ogni porzione è una attività, tutte cieche una rispetto all'altra, e assenza totale di via di fuga comuni. Cioè tutti con U.S. verso esterno, tutte private.
Qui no...
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 184

Avviamento peripdico gruppo elettrogeno

Buonasera e scusate la seconda domanda. In un cassetto mentale ricordo che un GE va avviato per 15 minuti ogni 7 giorni, per verifica. Non parliamo di gruppi motopompa: quelli vanno avviato per 20 minuti ogni 7 giorni, secondo UNI EN 12845. Non so però se è un falso ricordo, perché non trovo norme t...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 489

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di reazione al fuoco seduta imbottita
Risposte: 0
Visite : 1078

Prova di reazione al fuoco seduta imbottita

Oggi un fornitore di sedute imbottite di un ufficio tipo 2, per sale riunioni, mi chiama perché non si raccapezza della seguente cosa. Io nemmeno. In sostanza, ha mandato presso laboratorio abilitato le sedute imbottite senza schienale, perché non ce l'hanno e non ce l'avranno. Gli rispondono che è ...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 489

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Io no. Io allego DICH IMP + rapporto di omologazione pannello. L'idoneità dell'impianto elettrico è attestata dal DICH IMP che fa riferimento al progetto elettrico. Mica metto in dich prod i cavi, avendo progetto elettrico + DICH IMP o DiCo. Però mi piace molto il riferimento di NoNickName, che vado...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 644

Re: Rinnovo tardivo CPI

Comunque per quanto ho potuto vedere non tutti i Comandi si comportano allo stesso modo con i rinnovi. A settembre scorso, ad esempio, il Comando di Treviso ha emesso una comunicazione (ben circostanziata, devo dire) in cui afferma di accettare il rinnovo entro i 45 giorni successivi alla scadenza....
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 644

Re: Rinnovo tardivo CPI

Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. A proposito di rinnovo tardivo, mi piacerebbe confrontarmi con voi: SCIA attività categoria C presentata il 16/01/2019 con verbale di rilascio (post sopral...
da weareblind
gio gen 25, 2024 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 935

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta. l'esempio fatto costituisce ovviamente attività soggetta separa quanto vuoi ma poi sommi per assoggettabilità Non vedo p...
da weareblind
gio gen 25, 2024 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 644

Re: Rinnovo tardivo CPI

Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. E tu asseveri: ergo, set documentale totalmente a posto. Progetto elettrico, DiCo, progetto metano, CERT REI di pareti divisorie e elementi portanti, solai ...
da weareblind
mer gen 24, 2024 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 935

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Certo. Sono fuori dalla declaratoria della attività? Sì. Ho rispettato la legge? Sì.
da weareblind
mer gen 24, 2024 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 935

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Funzionale ce l'ha, strutturale e impiantistica no. Per me non serve, avendo due autorimesse a norma come premessa, ma appunto qui è il nodo. Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non son...
da weareblind
mer gen 24, 2024 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 935

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per me è una sola. Se filtro in sovrapressione secondo D.M. 30/11/1983, due, poiché luogo sicuro.
Discussione sempre aperta: un po' di colleghi sommano comunque, d'altronde non è specificato da nessuna parte.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 3 e 5 -> COPI?
Risposte: 2
Visite : 162

Re: attività 3 e 5 -> COPI?

Il COPI non serve, ti limiti a inquadrare in via generale, e poi a customizzare e verificare la rispondenza di due RTV.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 325

Re: Armadio caldaia esterna

Sì, ma se non è un assemblato pre-venduto e certificato dal costruttore, lo diviene per quanto riguarda la caratteristica di reazione al fuoco della parete.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 4450

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Corretto. Vale anche per livello 2 con 3 UNI45 + 1 attacco 70, e per livello 3 con 4 UNI45 e un attacco 70.
da weareblind
sab gen 20, 2024 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 4450

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Sempre 2 bar. La nota alla UNI 10779:2021 non chiede pressione per l'idrante esterno.
da weareblind
sab gen 20, 2024 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 325

Re: Armadio caldaia esterna

Per me hai ragione.
da weareblind
gio gen 18, 2024 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 354

Re: RTV vs RTO

Anche io RTV. Se è meno tassante, avranno ritenuto più corretto tale approccio.
da weareblind
mer gen 17, 2024 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio bombolette spray
Risposte: 3
Visite : 227

Re: Stoccaggio bombolette spray

Se sono poche, no. Buon senso e ordine.
da weareblind
mar gen 16, 2024 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
Risposte: 2
Visite : 233

Re: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

Concordo, vasistas ammesso ma calcolato al netto, in base alla reale superficie ventilante.
da weareblind
mar gen 09, 2024 20:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
Risposte: 4
Visite : 275

Re: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?

Ricordo un chiarimento ante 151 che chiede di sommare tutti gli addetti in ogni turno...
da weareblind
mar gen 09, 2024 07:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 561

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Stessa situazione, mi hanno detto di no.
da weareblind
lun gen 08, 2024 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 561

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Sì, ma edificio soggetto.
da weareblind
lun gen 08, 2024 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 561

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Se il FTV non è sopra l: attività soggetta, cioè l'autorimessa, ed in mezzo ci sono 3 piani di attività non soggette, per me non fa considerato. Salvo almeno una analisi, come correttamente sopra scritto, di non influenza del FTV sull'autorimessa (che so, inverter in autorimessa...).
da weareblind
ven gen 05, 2024 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 427

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

Anche per me.
da weareblind
ven gen 05, 2024 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Risposte: 10
Visite : 3922

Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI

Per me manifestamente il capitolo S7 è un livello II, in questo caso.
da weareblind
ven gen 05, 2024 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Risposte: 4
Visite : 263

Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio

Concordo. Un conto è un deposito di liquidi infiammabili in taniche, che cedono tutte insieme, un conto un trafo che ha una bella resistenza. Tra l'altro, non ha anche una vasca in cls sottostante con scarico in serbatoio interrato?
da weareblind
mar gen 02, 2024 22:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 12
Visite : 2124

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Io farei montare maniglioni CE con relativa documentazione + manutenzione straordinaria per funzionamento U.S.
da weareblind
mar gen 02, 2024 22:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 427

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

Immagino i valori delle nebbie oleose...
da weareblind
mar gen 02, 2024 22:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità bacino di contenimento
Risposte: 9
Visite : 842

Re: Capacità bacino di contenimento

Per me sì. Una volta sversato, rifiuto o no, è lo stesso.
da weareblind
mar gen 02, 2024 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riutilizzo EFC esistenti
Risposte: 4
Visite : 311

Re: riutilizzo EFC esistenti

Sicuramente meno problematico. Però anche i semplici serramenti, come via di fuga, hanno la loro certificazione (abbiamo discusso di verifica della costanza di prestazione di tipo 1 o 3), per esempio, e oggi non potresti recuperare una U.S. non idonea secondo le norme attuali, e installarla. La cert...
da weareblind
sab dic 30, 2023 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità bacino di contenimento
Risposte: 9
Visite : 842

Re: Capacità bacino di contenimento

Testo unico dell'ambiente, decreto 152. Scusa ma sono in giro, ti serve articolo?
da weareblind
gio dic 28, 2023 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riutilizzo EFC esistenti
Risposte: 4
Visite : 311

Re: riutilizzo EFC esistenti

Nuovo impianto, non per forza nuovi EFC ma rispondenti alla norma attuale.
Se no, purtroppo, cambiare.
da weareblind
gio dic 21, 2023 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Risposte: 6
Visite : 1126

Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Io non lo ritengo un problema. Tra l'altro, francamente, mi appare abbastanza ridicolo. I policarbonati si rompono e sciolgono abbastanza velocemente, i vetri scoppiano. In emergenza vera voglio vedere gli addetti che aprono tutte le finestre e porte
da weareblind
gio dic 21, 2023 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Risposte: 6
Visite : 1126

Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Beh, di notte in nessuna fabbrica qualcuno aprirà i serramenti. Io lo inserisco in progetto e in piano emergenza, ma ad impossibilia nemo tenetur.
da weareblind
mar dic 19, 2023 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 12
Visite : 694

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

Bella domanda. Il collega, mi pare, si sente tanto sicuro da firmare il CERT REI in ogni caso; perché anche per me non è simulabile. Scusa, lui che calcolo ti fornisce?
da weareblind
mar dic 19, 2023 06:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 760

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Per numero, posizione, tipologia e prestazioni mi riferisco al progetto di prevenzione incendi, ed eventualmente alla dichiarazione non aggravio allegata alla Scia. E, se tutto va bene, giustamente il progetto di dimensionamento meccanico della rete idranti deve coincidere con essa. Ma poi ci sono m...
da weareblind
lun dic 18, 2023 21:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
Risposte: 6
Visite : 434

Re: Affitti brevi alcune indicazioni

Grazie!
da weareblind
lun dic 18, 2023 21:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 760

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI? ...
da weareblind
ven dic 15, 2023 23:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 760

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI? ...
da weareblind
gio dic 14, 2023 06:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1455

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Confermo il disconnettore, su impianti nuovi. Non essendo progettista meccanico, ho perplessità sugli 0,7 bar persi. Caspita, mi pare una enormità.
da weareblind
mer dic 13, 2023 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Tom Bishop ha scritto: mar dic 12, 2023 07:54 Sono perfettamente d'accordo con quanto espresso da stfire, l'asseverazione parla chiaro e, certo, fino a quando non si incappa in un incidente, tutti bravi, poi, se accade, contano le carte e le responsabilità sono ben definite.
Parla chiaro, ovvero? Puoi sostanziare?
da weareblind
mer dic 13, 2023 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Per l'appunto, concordo.
da weareblind
mer dic 13, 2023 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1455

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Totalmente d'accordo. Mai avuto problemi (Lombardia nord) con enti gestori.
da weareblind
lun dic 11, 2023 20:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Allora non servirebbe l'asseveratore che dichiara di aver effettuato il sopralluogo ed i controlli del caso. Basterebbe dare ai VVF copia del registro dei controlli. Il normatore ha ritenuto che servisse una figura terza che vada a verificare il lavoro periodico degli altri. Ed in molti casi direi ...
da weareblind
lun dic 11, 2023 20:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Tra l'altro, fatemi capire, quando avete 80 idranti, voi provate l'acqua a tutti e 80 per vedere come va? Nel caso in cui qualcuno di questi avesse delle valvole nascoste chiuse? E se avete 500 rilevatori cosa fate, li provate tutti quanti? O non chiedete forse i rapporti manutentivi? Beh per gli i...
da weareblind
lun dic 11, 2023 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Tra l'altro, fatemi capire, quando avete 80 idranti, voi provate l'acqua a tutti e 80 per vedere come va? Nel caso in cui qualcuno di questi avesse delle valvole nascoste chiuse? E se avete 500 rilevatori cosa fate, li provate tutti quanti? O non chiedete forse i rapporti manutentivi?