La ricerca ha trovato 1670 risultati
- lun apr 03, 2023 14:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento accumulo di ACS
- Risposte: 7
- Visite : 1748
Re: Dimensionamento accumulo di ACS
Buonasera a tutti, Sto cercando di fare una comparativa sui criteri più utilizzati e diffusi per il dimensionamento degli accumuli di acqua calda sanitaria. La norma UNI 9182 risulta non troppo efficace (e da ciò che mi è stato detto è stata proposta una revisione) e sto cercando di confrontarla co...
- lun mar 27, 2023 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione Caldaia
- Risposte: 1
- Visite : 568
Re: Sostituzione Caldaia
se sei sotto i 50 kW, in questo caso, non è obbligatorio presentare la pratica ex L10
- mar mar 21, 2023 19:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sconto in fattura infissi
- Risposte: 23
- Visite : 2178
Re: Sconto in fattura infissi
Sarebbe cmq troppo tardi integrarla adesso? A questo punto potrei lo stesso usufruire del Bonus casa se la integriamo adesso? Che conseguenze posso avere? Se fai detrazione diretta, per me, non ci sono problemi. Se cerchi sconto in fattura e/o cessione del credito, alla fine dipende da chi ti eroga...
- mar mar 21, 2023 19:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sconto in fattura infissi
- Risposte: 23
- Visite : 2178
Re: Sconto in fattura infissi
c'è già una discussione simile di pochi giorni fa
- mar mar 21, 2023 15:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sconto in fattura infissi
- Risposte: 23
- Visite : 2178
- mar mar 21, 2023 15:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sconto in fattura infissi
- Risposte: 23
- Visite : 2178
Re: Sconto in fattura infissi
Ma non fissarti sull' ecobonus risparmio energetico, tu puoi fare solo bonus casa (ristrutturazione edilizia). Per gli infissi hai la stessa detrazione del bonus casa (ristrutturazione edilizia), che puoi avere (solo per edificio residenziali) indipendentemente dalla preesistenza di un impianto di r...
- ven mar 17, 2023 13:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cila senza legge 10
- Risposte: 9
- Visite : 2187
Re: Cila senza legge 10
Buongiorno, spero che qualcuno riesca ad aiutarmi... Ho un appartamento da ristrutturare, impianti compresi...il mio Architetto ha presentato la CILA a novembre 2022, premetto che sapeva che dovevo usufruire dello sconto in fattura, quando la Ditta che voleva eseguire i lavori ha controllato la pra...
- gio mar 16, 2023 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
- Risposte: 42
- Visite : 5657
Re: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
Il lato freddo sì. Il lato invece del recupero di calore è sempre caldo. Praticamente è una pompa di calore con recupero. Le polivalenti non hanno i lati intercambiabili, nel senso che lo scambiatore freddo è sempre freddo e il caldo è sempre caldo, è il terzo (aria o acqua che sia) che switcha per...
- mer mar 15, 2023 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: muffa post cappotto
- Risposte: 67
- Visite : 12002
Re: muffa post cappotto
... ma i proprietari giurano che arieggiano costantemente… Bisognerebbe vedere anche in che condizioni arieggiano, bisogna far capire bene, in virtù delle condizioni meteo (temperatura ed umidità), quando è il caso di aprire le finestre. Quest'anno, da un punto di vista umidità, è stato abbastanza ...
- lun mar 13, 2023 18:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
- Risposte: 30
- Visite : 3313
Re: Delucidazioni impianto a pavimento
Questo no! Esa, questa ce la devi spiegare. Addirittura il punto esclamativo come a dire: ma che stai a scrivere! Ovviamente il "progetto" delle case produttrici no prende in considerazione questo aspetto, infatti a te progettista spettano anche queste valutazioni Si riempie tutto il loca...
- lun mar 13, 2023 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
- Risposte: 30
- Visite : 3313
Re: Delucidazioni impianto a pavimento
basandosi su una previsione degli arredi Questo no! Esa, questa ce la devi spiegare. Addirittura il punto esclamativo come a dire: ma che stai a scrivere! Ovviamente il "progetto" delle case produttrici no prende in considerazione questo aspetto, infatti a te progettista spettano anche qu...
- gio mar 09, 2023 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inquadramento ristrutturazione e obblighi normativi
- Risposte: 10
- Visite : 1061
Re: Inquadramento ristrutturazione e obblighi normativi
Le domande: 1) Le verifiche di intervento se S>25% o >50% va fatta per singola unità o per intero complesso? intero complesso - vedi DM e faq 2.13 del 2016 2) Se non metto mano ai pavimenti ed alle coperture, ma tra pareti e finestre supero il 50% ricadrei in ristrutturazione di 1° livello quindi s...
- gio mar 09, 2023 14:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inquadramento ristrutturazione e obblighi normativi
- Risposte: 10
- Visite : 1061
Re: Inquadramento ristrutturazione e obblighi normativi
Le domande: 1) Le verifiche di intervento se S>25% o >50% va fatta per singola unità o per intero complesso? intero complesso - ce lo dice il DM - ci sono fiumi discussioni su questo tema 2) Se non metto mano ai pavimenti ed alle coperture, ma tra pareti e finestre supero il 50% ricadrei in ristrut...
- mar feb 14, 2023 09:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus | Villa da frazionare
- Risposte: 4
- Visite : 211
Re: Ecobonus | Villa da frazionare
Un cliente mi chiede informazioni per un intervento che vorrebbe fare sfruttando l'ecobonus classico, no superbonus. Trattasi di villa unifamiliare di grandi dimensioni che intende riqualificare energeticamente e allo stesso tempo frazionare in quattro alloggi distinti, ma in tempi successivi. Ques...
- gio feb 09, 2023 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ecobonus 65% - Sostituzione impianto climatizzazione invernale
- Risposte: 3
- Visite : 642
Re: Ecobonus 65% - Sostituzione impianto climatizzazione invernale
Mi trovo in questa situazione un'abitazione viene riscaldata con una stufa a pellet da circa 10 kW,th, per vostra esperienza, la posso sostituire con una pompa di calore idronica da 8 kW,th ed ottenere la detrazione del 65%? Il dubbio che ho, è se effettivamente avrò risparmio di energia primaria n...
- mer feb 01, 2023 15:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: facciata ventilata - il rivestimento rientra nel 110%?
- Risposte: 15
- Visite : 686
Re: facciata ventilata - il rivestimento rientra nel 110%?
Per quanto riguarda invece le opere murarie, l’Agenzia delle Entrate - con risoluzione n.283/E del 7 luglio 2008 – riporta che sono ammesse alla detrazione solo le spese strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico. [..] Si ritiene, a titolo di esempi...
- mer gen 25, 2023 13:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Generatori ad aria a gasolio a condensazione detraibili
- Risposte: 2
- Visite : 145
Re: Generatori ad aria a gasolio a condensazione detraibili
hai provato De Dietrich?
- lun gen 23, 2023 19:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: impianto climatizzazione BONUSCASA o ECOBONUS
- Risposte: 11
- Visite : 552
Re: impianto climatizzazione BONUSCASA o ECOBONUS
ok, allora occorre un chiarimento...
- lun gen 23, 2023 14:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: impianto climatizzazione BONUSCASA o ECOBONUS
- Risposte: 11
- Visite : 552
Re: impianto climatizzazione BONUSCASA o ECOBONUS
Salve, mi fanno notare che ora, anche inserendo in ENEA i condizionatori come bonus-casa viene richiesto che questi siano una sostituzione di generatori esistenti (quindi NO nuova installazione) e che i valori di COP ed EER minimi siano comunque quelli dell'ecobonus. Risulta anche a voi? Grazie I l...
- gio gen 19, 2023 12:06
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE - zona predisposta
- Risposte: 1
- Visite : 1439
APE - zona predisposta
Ciao a tutti, avrei necessità di un vostro parere su questo caso: - superficie riscaldata circa 2.000 m2 di cui una porzione di circa 100 m2 ha solo la predisposizione dei fluidi (manca il sistema di emissione): 1) considero i 100 m2 NON riscaldati quindi chiudo la zona termica ai 1.900 m2 riscaldat...
- mer gen 18, 2023 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
- Risposte: 6
- Visite : 787
Re: CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
Grazie delle risposte, allora legge 10 "semplificata"... per simcat .. nel caso di sostituzione combustibile anche sotto i 50Kw a mio avviso serve al legge10... per sostituzione generatore... i 50Kw credo si riferiscano a pari generatore con stesso combustibile .. o mi sbaglio? Certo, inf...
- mer gen 18, 2023 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: fori ventilazione e aerazione cucina
- Risposte: 8
- Visite : 8443
Re: fori ventilazione e aerazione cucina
Per la situazione decritta non hai obbligo di nessuno dei due.
- mar gen 17, 2023 18:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento a infrarossi per porzione di magazzino
- Risposte: 13
- Visite : 889
Re: riscaldamento a infrarossi per porzione di magazzino
Quindi il tecnico ha certamente le sue ragioni e tu, professionista, prendendoti le tue responsabilità gli devi spiegare che gli impianti installati NON servono per garantire le condizioni interne dei lavoratori; preciso solo che lo "stemperare" non è contemplato nelle deroghe delle verifi...
- mar gen 17, 2023 17:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento a infrarossi per porzione di magazzino
- Risposte: 13
- Visite : 889
Re: riscaldamento a infrarossi per porzione di magazzino
Questa non l'ho capita mica tanto... ha tutte le ragione per farlor.marcazzan ha scritto: ↑mar gen 17, 2023 16:51
(Simpatico poi il tecnico comunale che ci ha esplicitamente chiesto di chiarire come mai non si rispettava le verifiche FER per il capannone )
- lun gen 16, 2023 13:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
- Risposte: 6
- Visite : 787
- mer gen 04, 2023 12:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
- Risposte: 18
- Visite : 2766
Re: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
Sei sicuro di quello che scrivi? art1.JPG non capisco: scrivono "extradomestici" poi al comma 3: All'interno di una unita' immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore ...
- mer gen 04, 2023 10:51
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
- Risposte: 18
- Visite : 2766
Re: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
Sei sicuro di quello che scrivi?Tom Bishop ha scritto: ↑mar gen 03, 2023 14:33
Seconda osservazione: Il DM 08/11/2019 non si applica agli impianti domestici quali sono quelli in questione.
- mar gen 03, 2023 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Non chiamatelo puffer, per favore :-D
- Risposte: 7
- Visite : 733
Re: Non chiamatelo puffer, per favore :-D
per me sì, è sempre una specifica in più sulla funzione
- sab dic 17, 2022 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vrv r410a
- Risposte: 23
- Visite : 1366
Re: Vrv r410a
Per fare un impianto con R32 VRV/VRF/DVM o come diavolo lo volete chiamare, oltre alle taglie "MINI" puoi pensare a TOSHIBA. Loro sono veramente più avanti rispetto ad altri. L'unità interna che crea più problemi è quella a pavimento, infatti a catalogo non si trova. Fanno già i collettor...
- sab dic 17, 2022 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vrv r410a
- Risposte: 23
- Visite : 1366
Re: Vrv r410a
Per VRV 5 R32 Daikin, che devono approfondire, mi diceva il tecnico di zona che questa ultima generazione nasce come sistema finito secondo lo standard di riferimento e della EN378: sensori di rilevazione a bordo delle macchine interne, pannello a filo che fa da allarme, valvole che intercettano il...
- sab dic 17, 2022 14:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vrv r410a
- Risposte: 23
- Visite : 1366
Re: Vrv r410a
Per fare un impianto con R32 VRV/VRF/DVM o come diavolo lo volete chiamare, oltre alle taglie "MINI" puoi pensare a TOSHIBA. Loro sono veramente più avanti rispetto ad altri. L'unità interna che crea più problemi è quella a pavimento, infatti a catalogo non si trova. Fanno già i collettori...
- lun dic 12, 2022 09:08
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Legge10 di edificio di cui ho fatto l'APE
- Risposte: 3
- Visite : 2490
Re: Legge10 di edificio di cui ho fatto l'APE
Puoi fare quello che vuoi.
- mer dic 07, 2022 14:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deroga alle coibentazioni
- Risposte: 30
- Visite : 3063
- mar dic 06, 2022 18:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deroga alle coibentazioni
- Risposte: 30
- Visite : 3063
Re: Deroga alle coibentazioni
Già che spendi i soldi per demolire tutto il massetto ---> isola il pavimento Non è lo stesso filo logico? Ciao Secondo me la questione è più complicata che coibentare le pareti o coperture. Senza demolire tutto, e probabilmente sarebbe infattibile, potresti non avere lo spessore minimo necessario ...
- mar dic 06, 2022 18:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deroga alle coibentazioni
- Risposte: 30
- Visite : 3063
Re: Deroga alle coibentazioni
Qualsiasi operazione che alteri la prestazione termica della struttura, secondo i dettami del D.M. Requisiti minimi 2015, deve rispettare la trasmittanza termica, ecc... abbiamo già discusso anche per la questione controparete per la questione massetto sottopavimento, a mio parere, come già detto l'...
- mar dic 06, 2022 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deroga alle coibentazioni
- Risposte: 30
- Visite : 3063
Re: Deroga alle coibentazioni
esatto .. almeno ora ocn nuova norma 1264 prima senza isolante non erano contemplati già, anche se i casi dove la verifica sia positiva senza isolante (calcolo della resistenza minima di tutta la struttura o la perdita del 30%, calcolata FEM nel caso di ristrutturazione), non è che torni positiva f...
- ven dic 02, 2022 10:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DM 383/2022 Riduzione periodo accensione impianti termici
- Risposte: 25
- Visite : 1408
Re: DM 383/2022 Riduzione periodo accensione impianti termici
NNN,
forse mi sono spiegato male, perdonami...
intendo dire che il concetto di regolazione ambiente "obbigatoria" su più livelli è a partire dalle nuove costruzioni o ristrutturazioni di impianti termici dopo l'entrata in vigore del DPR 412/93.
forse mi sono spiegato male, perdonami...
intendo dire che il concetto di regolazione ambiente "obbigatoria" su più livelli è a partire dalle nuove costruzioni o ristrutturazioni di impianti termici dopo l'entrata in vigore del DPR 412/93.
- ven dic 02, 2022 10:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DM 383/2022 Riduzione periodo accensione impianti termici
- Risposte: 25
- Visite : 1408
Re: DM 383/2022 Riduzione periodo accensione impianti termici
a partire dall'entrata in vigore del DPR412/93.
- ven dic 02, 2022 08:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DiCo schema di impianto allegato obbligatorio
- Risposte: 10
- Visite : 1151
Re: DiCo schema di impianto allegato obbligatorio
Ho quasi vergogna di far parte della categoria..... il "collega" dovrebbe capire che una di.co. corretta gli serve anche per pararsi il ..... in caso di danni o modifiche. Personalmente anche e soprattutto su esistente faccio sempre schema curando soprattutto la parte gas, specificando co...
- ven dic 02, 2022 08:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DM 383/2022 Riduzione periodo accensione impianti termici
- Risposte: 25
- Visite : 1408
Re: DM 383/2022 Riduzione periodo accensione impianti termici
Diciamola così:
con la regolazione climatica si cerca, indirettamente, di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la temperatura ambiente.
con la regolazione climatica si cerca, indirettamente, di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la temperatura ambiente.
- mar nov 29, 2022 15:29
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Fotovoltaico e edifici industriali
- Risposte: 38
- Visite : 12994
Re: Fotovoltaico e edifici industriali
Immagino che si possa sempre prendere a riferimento anche la FAQ 2.5 della serie 4 anche se riferita al DL28: Si noti che gli obblighi dell'allegato 3 sono previsti anche nel caso di edificio non climatizzato. In quest'ultimo caso, naturalmente, la quota rinnovabile per la parte termica sarà automat...
- lun nov 28, 2022 16:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Istallazione filtro polifosfati in presenza di addolcitore
- Risposte: 4
- Visite : 1982
Re: Istallazione filtro polifosfati in presenza di addolcitore
Le acque molto addolcite (<7-8°f), aumentano il rischio di corrosione
Comunque: il condizionamento chimico (dosatore di polifosfati) in ingresso acqua fredda potabile alla caldaia è sempre obbligatorio.
Il sistema di addolcimento è obbligatorio > 15°f
Comunque: il condizionamento chimico (dosatore di polifosfati) in ingresso acqua fredda potabile alla caldaia è sempre obbligatorio.
Il sistema di addolcimento è obbligatorio > 15°f
- lun nov 28, 2022 09:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: bonus mobili 10000€
- Risposte: 10
- Visite : 701
Re: bonus mobili 10000€
nomarcoaroma ha scritto: ↑sab nov 26, 2022 13:12 https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... domestici/
Se uno spende 10.000 nel 2022, può avere anche incentivati 5000 nel 2023? Sempre stessa pratica edilizia.
- lun nov 28, 2022 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Istallazione filtro polifosfati in presenza di addolcitore
- Risposte: 4
- Visite : 1982
Re: Istallazione filtro polifosfati in presenza di addolcitore
Non è un filtro, bensì un dosatore di sostanza (anticorrosiva ed antincrostante) ed ancor più necessaria quando l'acqua è addolcita
- gio nov 24, 2022 17:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Contestazione sul 110....mi salvo in Ecobonus?
- Risposte: 20
- Visite : 1623
Re: Contestazione sul 110....mi salvo in Ecobonus?
Si, le remissioni sono 'in bonis' solo se anticipano qualsiasi accertamento. In piu' vi segnalo questa: https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/ecobonus-la-comunicazione-tardiva-all-enea-fa-perdere-la-detrazione_91508_15.html ...tanto per togliere OGNI certezza al diritto. No comment.......
- gio nov 24, 2022 17:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 50% Boisserie - parquet - porte interne
- Risposte: 17
- Visite : 662
Re: 50% Boisserie - parquet - porte interne
Certo che rientrano, da dove deriva il tuo dubbio?christian619 ha scritto: ↑gio nov 24, 2022 16:43 Ma in un contesto di ristrutturazione
i mobili fatto su misura da un artigiano rientrano nel bonus mobili?
- lun nov 21, 2022 12:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ACS centralizzata con proprio generatore in condominio: SB110 Si o NO?
- Risposte: 6
- Visite : 644
Re: ACS centralizzata con proprio generatore in condominio: SB110 Si o NO?
Esattamente. Sul Portale ENEA superbonus avevo già provato e non c'è modo. Se provo a mettere la sostituzione con caldaia a condensazione nel campo "generatore sostituito" mi consente di scegliere solo tra Riscaldamento o Riscaldamento+ACS. Il campo solo ACS non c'è. E se non erro (vado a...
- lun nov 21, 2022 12:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ACS centralizzata con proprio generatore in condominio: SB110 Si o NO?
- Risposte: 6
- Visite : 644
Re: ACS centralizzata con proprio generatore in condominio: SB110 Si o NO?
Caso mai contemplato nella detrazione "ecobonus"
- lun nov 21, 2022 11:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
- Risposte: 91
- Visite : 28570
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Che siano entrambi allegati obbligatori nessuno lo discute, ma qui si tratta di sapere se il deposito debba essere contestuale o sia sufficiente prima dell'inizio dei lavori. quello che è certo è che per almeno il sismabonus, che sia tradizionale o super, il deposito deve essere contestuale alla ri...
- lun nov 21, 2022 09:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
- Risposte: 91
- Visite : 28570
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Il punto quindi è : puo' la legge 10 (ma anche l'Allegato B per il Sismabonus) essere allegata/integrata successivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori che sarà differito come indicato sullo stesso modulo CILAS ? Si parte anche dall'idea che un Comune non puo' normalmente invalidare e annu...