Verifica RAP albergo-laboratorio
Buongiorno a tutti chiedo la vostra opinione in merito alla seguente questione. Devo eseguire una valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi per una nuova sala colazioni a servizio di un albergo. La sala colazioni sarà situata al piano terra mentre al piano seminterrato sarà ubicato un ...
- lun feb 04, 2019 13:38
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Verifica RAP albergo-laboratorio
- Risposte: 5
- Visite : 9031
Verifica RAP albergo-laboratorio
Buongiorno a tutti chiedo la vostra opinione in merito alla seguente questione. Devo eseguire una valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi per una nuova sala colazioni a servizio di un albergo. La sala colazioni sarà situata al piano terra mentre al piano seminterrato sarà ubicato un ...
- mer gen 23, 2019 17:18
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Acustica scuole e CAM
- Risposte: 0
- Visite : 7112
Acustica scuole e CAM
Un saluto a tutti chiedo il vostro aiuto in merito al seguente dubbio. Per quanto riguarda la verifica dei RAP delle scuole pubbliche, la normativa sui Criteri ambientali minimi stabilisce alcuni punti essenziali da dover rispettare, specie in relazione alla norma UNI 11367 (richiesta prestazione su...
- ven dic 28, 2018 17:24
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento acustico di facciata
- Risposte: 7
- Visite : 10006
Re: Isolamento acustico di facciata
Si si infatti ho visto...tuttavia non capisco (mea culpa) come mai non viene considerato il.parametro D2m,nT,w
- ven dic 28, 2018 13:30
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento acustico di facciata
- Risposte: 7
- Visite : 10006
Re: Isolamento acustico di facciata
Approfitto del post per chiarire un dubbio....supponiamo di voler eseguire una stima del livello di pressione sonora generato all'interno di un locale verso l'esterno. Notavo da alcuni esempi ritrovati in rete che ai fine dell'attenuazione acustica della parete (componente opaco+infisso) viene consi...
- gio dic 27, 2018 19:33
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento acustico di facciata
- Risposte: 7
- Visite : 10006
Re: Isolamento acustico di facciata
Personalmente farei ricorso a un ragionamento più cautelativo a favore di sicurezza, a maggior ragione se nell'intercapedine non hai alcun tipo di isolante (in caso di verifica in opera il rumore passa anche di la). In ogni caso considera che l'elemento debole di facciata è sempre dato dal serrament...
- gio dic 20, 2018 15:14
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Impatto acustico sala conferenze
- Risposte: 5
- Visite : 13975
Re: Impatto acustico sala conferenze
Vi ringrazio per le preziose risposte e relativi contributi. Potreste darmi qualche riferimento in più per la stima previsionale della voce amplificata del relatore che sarà dotato di microfono? Per la platea considero un livello di pressione sonora pari a 60/65 dB(A) ad un metro dalla persona anche...
- gio nov 15, 2018 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori automatici a gas
- Risposte: 3
- Visite : 1122
Re: Estintori automatici a gas
Ti ringrazio molto, cerco di reperire qualche informazione non disponendo della norma.
- gio nov 15, 2018 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori automatici a gas
- Risposte: 3
- Visite : 1122
Estintori automatici a gas
Buon pomeriggio chiedo il vostro aiuto in merito alla seguente questione. In un'attività in cui è necessario rinnovare il CPI mi ritrovo in archivio un sistema estinguente a saturazione totale con gas FE36 costituito da tanti piccoli serbatoi fissati a soffitto a cui è collegata una valvola ad azion...
- mar nov 13, 2018 09:35
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Impatto acustico sala conferenze
- Risposte: 5
- Visite : 13975
Re: Impatto acustico sala conferenze
Ciao Faber grazie per la risposta. Per quanto riguarda gli impianti sono tutti all'interno di un giardino di pertinenza dell'edificio molto distante (qualche centinaio di metri) dai ricettori. L'edificio si trova in centro storico e non ha partizioni in comune con fabbricati di non pertinenza. Perso...
- lun nov 12, 2018 12:05
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Impatto acustico sala conferenze
- Risposte: 5
- Visite : 13975
Impatto acustico sala conferenze
Buongiorno a tutti voi, chiedo la vostra opinione in merito alla seguente richiesta in quanto mi capita per la prima volta: per una sala conferenze viene richiesta la valutazione (anche previsionale) di impatto acustico. In tale sala, oltre che normali conferenze è probabile che, solo sporadicamente...
- mer nov 07, 2018 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
- Risposte: 9
- Visite : 2272
Re: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Certamente le strutture sanitarie così come gli asili presentano peculiarità differenti rispetto a un comune luogo di lavoro vista la tipologia di occupanti. Tuttavia noto che in molte delle RTV (oltre che quella in esame) tale aspetto non viene ben definito.
- mer nov 07, 2018 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
- Risposte: 9
- Visite : 2272
Re: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Ti ringrazio per la risposta, vedo che mi confermi le diverse interpretazioni in merito. Prendendo per buono quanto viene detto dal funzionario, a questo punto il numero minimo delle uscite di emergenza deve essere commisurato anche alla lunghezza dei percorsi di esodo. Questo si traduce ad esempio ...
- dom nov 04, 2018 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
- Risposte: 9
- Visite : 2272
Re: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Nessuna opinione in merito?
Grazie
Grazie
- ven nov 02, 2018 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico
- Risposte: 5
- Visite : 1588
Re: Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico
Trattandosi di una richiesta di deroga sta a te (progettista) individuare delle soluzioni compensative adeguate per mitigare l'aggravio di rischio. Il tuo potrebbe essere un ragionamento valido ma in questi casi è sempre bene confrontarsi con un funzionario. Per la tipologia di sensore, in un autori...
- mer ott 31, 2018 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
- Risposte: 9
- Visite : 2272
Re: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Ah ok lo penso anche io. Vorrei porre un'ultima questione sulla lunghezza delle vie di esodo in quanto trovo sempre pareri discordanti. Ad esempio la norma dice che sono necessarie almeno due uscite per ciascun piano e che la lunghezza massima del percorso di esodo per raggiungere l'uscita che immet...
- mar ott 30, 2018 19:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
- Risposte: 9
- Visite : 2272
Re: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Ronin intanto grazie, perdonami non ho ben chiara la tua risposta. Intendi che potrei considerare PT e P1 come un unico compartimento?
Ti ringrazio....
Ti ringrazio....
- lun ott 29, 2018 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
- Risposte: 9
- Visite : 2272
Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Un saluto a tutti chiedo la vostra gentile collaborazione in merito alla seguente questione: Residenza Sanitaria Assistita con oltre 25 posti letto si sviluppa interamente al piano terreno di un fabbricato su due livelli. Al piano terra come detto tutte le camere e relativi servizi, al piano primo s...
- mer ott 17, 2018 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito uffici
- Risposte: 2
- Visite : 892
Re: Deposito uffici
Grazie Terminus...avevo in effetti guardato il comma a cui ti riferisci che prescrive lo spegnimento automatico ma sembrerebbe riferito in modo specifico agli archivi di dimensioni maggiori di 50 mq.
- mer ott 17, 2018 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito uffici
- Risposte: 2
- Visite : 892
Deposito uffici
Buongiorno a tutti chiedo il vostro parere in merito alla seguente questione: realizzazione di un piccolo archivio cartaceo di circa 40 mq. a servizio di uffici amministrativi. La Committenza ha stimato un quantitativo di carta di circa 6.000 Kg, pertanto si configura l'attività n.34 del DPR 151/11....
- mer set 26, 2018 18:10
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento acustico finestre
- Risposte: 9
- Visite : 6689
Re: Isolamento acustico finestre
Si si anche in questo caso vengono verificate anche le partizioni di separazione con altre unità indipendenti e gli impianti. Concordo sul fatto che la questione è molto delicata e molto spesso veniamo interpellati a cose fatte purtroppo....spiega al cliente che deve sostituire gli infissi.In ogni c...
- lun set 24, 2018 19:03
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento acustico finestre
- Risposte: 9
- Visite : 6689
Re: Isolamento acustico finestre
Si Ponca scusami ho sbagliato, intendevo valutazione requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 05/12/97.
- lun set 24, 2018 15:06
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento acustico finestre
- Risposte: 9
- Visite : 6689
Isolamento acustico finestre
Buongiorno a tutti, chiedo vostro aiuto/consiglio per la seguente questione: devo eseguire una valutazione previsionale di impatto acustico per cambio di destinazione d'uso da civile abitazione ad uffici; purtroppo il committente mi fornisce le schede tecniche degli infissi (anno 2011) e purtroppo n...
- ven set 14, 2018 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consiglio modifica sostanziale
- Risposte: 2
- Visite : 828
Re: Consiglio modifica sostanziale
La soluzione che proponi può essere idonea...ma hai valutato i costi/benefici? Non conosco le dimensioni dei locali di cui parli ma presumo siano di modeste dimensioni. Se il numero di sensori fosse modesto io li prenderei in considerazione, considera che in commercio esistono ormai dei sistemi radi...
- ven set 14, 2018 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatori fumo copertura inclinata
- Risposte: 3
- Visite : 1005
Re: Rivelatori fumo copertura inclinata
Buonasera ritorno sul tema....nel caso in cui la copertura avesse inclinazione inferiore a 20°, da quanto capisco la norma UNI 9795 la assimila sostanzialmente ad una copertura piana. Tenendo conto del raggio di copertura pari a 6,5 m., mi chiedevo se installare il sensore in ogni caso nella parte p...
- gio set 13, 2018 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatori fumo copertura inclinata
- Risposte: 3
- Visite : 1005
Re: Rivelatori fumo copertura inclinata
Ti ringrazio mi sfuggiva il collegamento con il paragrafo da te riportato. La trave a soffitto ha altezza nettamente inferiore al 10% dell'altezza massima del locale; le travi inferiori, anche esse di modeste dimensioni, non costituiscono ostacolo o impedimento alla propagazione dei fumi.
- gio set 13, 2018 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatori fumo copertura inclinata
- Risposte: 3
- Visite : 1005
Rivelatori fumo copertura inclinata
Buongiorno chiedo il vostro cortese aiuto in merito alla seguente questione in quanto la affronto per la prima volta. Devo progettare un impianto rivelazione fumi per una modesta attività commerciale che ha una copertura inclinata (unico spiovente) maggiore di 20°. La struttura portante è costituita...
- ven ago 31, 2018 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
- Risposte: 7
- Visite : 1690
Re: Scuola dotata di CPI - posa nuovo cappotto isolante
Credo tu debba comunque attenerti alla RTV relativamente alla reazione al fuoco dei materiali che detta criteri ben precisi. In ogni caso la seconda soluzione è quella più sicura dal punto di vista antincendio.
- ven ago 24, 2018 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico: applicabilità nota prot. n. 1324
- Risposte: 3
- Visite : 1222
Re: Fotovoltaico: applicabilità nota prot. n. 1324
La linea guida, nella sezione impianti esistenti, fa riferimento alla data di messa in funzione dell'impianto stesso. Prova ad affrontare la questione con il Comando VV.F di zona....
- mer ago 22, 2018 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto REI ed impianti termici
- Risposte: 6
- Visite : 1891
Re: Controsoffitto REI ed impianti termici
Si si certo non concorrono alla compartimentazione....era solo un ulteriore suggerimento
- mar ago 21, 2018 21:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio pareti REI
- Risposte: 5
- Visite : 1616
Re: Carico incendio pareti REI
Purtroppo la Committenza mi ha consegnato un rapporto di prova di un noto istituto accreditato ma risalente al 1998. È il classico documento in cui descrivono il campione, condizioni di prova, ecc. ecc quindi REI 90. Ho provato a contattare il produttore ma purtroppo l'azienda ha chiuso ormai divers...
- mar ago 21, 2018 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio pareti REI
- Risposte: 5
- Visite : 1616
Re: Carico incendio pareti REI
Un saluto a tutti scusate ritorno sull'argomento in quanto sono riuscito a reperire il rapporto di prova. Consultando quest'ultimo purtroppo non si evince lo spessore del pannello consumato al termine della prova, come saggiamente suggerito da Terminus. Tuttavia, penso a questo ragionamento: a suo t...
- mar ago 21, 2018 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto REI ed impianti termici
- Risposte: 6
- Visite : 1891
Re: Controsoffitto REI ed impianti termici
Oltre a quanto indicato da Terminus, a mio avviso anche sensori di fumo nelle canalizzazioni come da norma UNI 9795.
- gio ago 16, 2018 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio pareti REI
- Risposte: 5
- Visite : 1616
Re: Carico incendio pareti REI
Ottima idea Terminus ti ringrazio.
- mar ago 14, 2018 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio pareti REI
- Risposte: 5
- Visite : 1616
Carico incendio pareti REI
Un saluto a tutti, vi scrivo in quanto avrei bisogno della vostra opinione in merito alla seguente questione. Sto valutando il carico incendio di un edificio adibito ad uffici soggetto ai controlli VV.FF. Le pareti divisorie tra gli uffici ed i corridoi sono del tipo "sandwich" con rivesti...
- lun ago 13, 2018 16:16
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Limiti fasce di pertinenza
- Risposte: 3
- Visite : 5453
Re: Limiti fasce di pertinenza
Intanto ti ringrazio per la risposta....a mio avviso va scorporato nella valutazione del limite di immissione ma nell'ambientale andrebbe considerato in quanto è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo...hai ragione molto...
- lun ago 13, 2018 15:27
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Limiti fasce di pertinenza
- Risposte: 3
- Visite : 5453
Re: Limiti fasce di pertinenza
Nessuna opinione in merito?
- mar ago 07, 2018 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio armadi metallici
- Risposte: 5
- Visite : 1376
Re: Carico incendio armadi metallici
Ti ringrazio intanto per la risposta....continuo ad avere qualche dubbio onestamente. Da qualche ricerca fatta in rete, ho trovato le slide del nuovo codice "commentate" e nella sezione carico incendio si citano gli armadi metallici tra i "contenitori" non combustibili....
- mar ago 07, 2018 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio armadi metallici
- Risposte: 5
- Visite : 1376
Carico incendio armadi metallici
Un saluto a tutti, vorrei la vostra opinione in merito all'impiego di armadi metallici per la conservazione di documenti cartacei. In particolare, vorrei chiedervi se, a a vostro avviso, è possibile considerare tali contenitori come "non combustibili" ai fini del calcolo e quindi considera...
- dom ago 05, 2018 10:39
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Limiti fasce di pertinenza
- Risposte: 3
- Visite : 5453
Limiti fasce di pertinenza
Un saluto a tutti in questa domenica d'agosto. Mi piacerebbe condividere con voi l'oggetto del messaggio in quanto genera molto molto spesso pareri contrastanti tra gli addetti ai lavori. Situazione classica in cui sorgente e ricettore sono in fascia di pertinenza di un'infrastruttura stradale. Il d...
- gio ago 02, 2018 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto R o REI
- Risposte: 10
- Visite : 2969
Re: Controsoffitto R o REI
Si esatto, le caratteristica EI è riferita alla compartimentazione con altri ambienti, quindi se hai copertura dovrebbe essere sufficiente garantire solo la resistenza meccanica R. Per quanto riguarda l'impostazione ti consiglio semmai di parlarne con il Comando di zona.
- mer ago 01, 2018 16:00
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento al calpestio
- Risposte: 4
- Visite : 5460
Re: Isolamento al calpestio
Ponca hai centrato perfettamente la questione....
- mer ago 01, 2018 13:28
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento al calpestio
- Risposte: 4
- Visite : 5460
Isolamento al calpestio
Buongiorno a tutti, scrivo in merito ad una questione che (almeno qui in zona) trova disparate interpretazione e nemmeno le PA riescono a dare una risposta certa. La questione è semplice: ristrutturazione di un appartamento condominiale al piano terra con soprastante un altro appartamento di altra p...
- lun lug 30, 2018 11:52
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici
- Risposte: 17
- Visite : 9207
Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici
Buongiorno torno sull'argomento anche perchè opero in Toscana. Per quanto riguarda i collaudi acustici, le Linee Guida credo siano abbastanza chiare...si capisce infatti che le misure in opera sono previste solo per le nuove costruzioni o per modifiche/ristrutturazioni/ampliamenti di edifici quali s...
- gio lug 26, 2018 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianto rivelazione fumi
- Risposte: 6
- Visite : 1486
Re: Certificazione impianto rivelazione fumi
Si infatti manutenzione straordinaria.
- mer lug 25, 2018 13:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianto rivelazione fumi
- Risposte: 6
- Visite : 1486
Re: Certificazione impianto rivelazione fumi
Grazie mille Terminus. Hai un riferimento normativo a proposito oppure si parla di DM 37/08?
- mer lug 25, 2018 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianto rivelazione fumi
- Risposte: 6
- Visite : 1486
Certificazione impianto rivelazione fumi
Buongiorno, non essendo esperto in materia vorrei il vostro aiuto in merito alla seguente questione: in caso di sostituzione di una centrale in un impianto di rivelazione fumi (in particolare si passa da 3 centrali che vengono "unificate" in un unico apparato), l'impresa esecutrice certifi...
- gio lug 12, 2018 11:08
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Previsionale: requisito di facciata con cappotto
- Risposte: 15
- Visite : 8955
Re: Previsionale: requisito di facciata con cappotto
Un saluto a tutti, torno sull'argomento in quanto ho una situazione similare ma con cappotto in EPS all'interno. Mi sono posto i vostri stessi interrogativi, un collega mi diceva che da alcune misure fatte in situazioni simili ha riscontrato un certo decadimento alle alte frequenze. Cosa ne pensate....
- gio lug 12, 2018 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA-Esodo
- Risposte: 6
- Visite : 1322
Re: Rinnovo SCIA-Esodo
Torno ad aggiornarvi sulla questione dopo colloquio con VV.FF: si può procedere in questo caso con SCIA con non aggravio di rischio corredata da opportune valutazione da parte del tecnico. Non è necessario un nuovo progetto di prevenzione incendi.
Un saluto.
Un saluto.
- lun lug 09, 2018 19:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo SCIA-Esodo
- Risposte: 6
- Visite : 1322
Re: Rinnovo SCIA-Esodo
Ho trovato una spiegazione in alcune slide proiettate durante un convegno organizzato dai VV.FF. SCIA PER MODIFICHE+NON AGGRAVIO CON ASSEVERAZIONE attestante la conformità dell'attività, LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI OGGETTO DI MODIFICA. Notavo inoltre che nel modulo PIN 2.6 (Dich.non aggravio del risc...