La ricerca ha trovato 1264 risultati

da travereticolare
sab feb 10, 2024 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISEGNO DI LEGGE PREVENZIONE INCENDI
Risposte: 0
Visite : 3123

DISEGNO DI LEGGE PREVENZIONE INCENDI

A scopo informativo:
Disegno di legge CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640 https://documenti.camera.it/leg19/pdl/p ... 074750.pdf
L'art. 5 (pag. 44) riguarda la Prevenzione Incendi
da travereticolare
ven feb 09, 2024 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 58
Risposte: 6
Visite : 312

Re: ATTIVITÀ 58

weareblind ha scritto: mar feb 06, 2024 22:07 Mah, pur non avendola davanti, mi parrebbe in effetti troppo.
Il produttore conferma che non c'è bisogno di compartimentazione, a meno che non si voglia proteggere il bene. Quindi accesso diretto senza ventilazione meccanica e filtri.

Grazie
da travereticolare
gio feb 08, 2024 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: le volte. come certificarle?
Risposte: 7
Visite : 350

Re: le volte. come certificarle?

Lettera Circolare 23/09/2015, n° 11074 - Prova di resistenza al fuoco su volta muraria – pubblicazione rapporto di prova.
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... ratura.pdf
da travereticolare
mar feb 06, 2024 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 58
Risposte: 6
Visite : 312

Re: ATTIVITÀ 58

Io sono per accesso diretto. In tutti i casi di misuratori di spessore di tessuto o carta o plastica, per macchine che producono bobine, ho sempre fatto così. Ragiono per parallelo. Sentirò il costruttore per capire meglio se hanno analizzato qualche rischio di incendio particolare tale per cui val...
da travereticolare
mar feb 06, 2024 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice, hotel < 25 posti letto
Risposte: 4
Visite : 192

Re: Codice, hotel < 25 posti letto

Boh, forse un eccesso mio di poca fiducia. Mi trovi in realtà d'accordo con la tua poca fiducia. Sto analizzando una sala uffici e le differenze tra la regola tecnica tradizionale e il Codice è enorme. Conviene applicarlo e penso sia così anche per gli alberghi. Se fai un paragone credo che arriver...
da travereticolare
mar feb 06, 2024 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice, hotel < 25 posti letto
Risposte: 4
Visite : 192

Re: Codice, hotel < 25 posti letto

Buonasera, hotel con due corpi di fabbrica sotto i 25 posti. Codice, V.5.5, che rimanda a tabella V.5-7 per aree TB e TC. La tabella chiede livello I, cioè niente, salvo per TC (camere ospiti) ove sono classificati tendaggi e mobili imbottiti, applicando V.5.4.1 paragrafo 1. Fino a qui ok. Il codic...
da travereticolare
mar feb 06, 2024 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala trattenimento in uffici - Codice RTO +RTV
Risposte: 0
Visite : 3035

Sala trattenimento in uffici - Codice RTO +RTV

Buonasera, Situazione simile a quella che ho letto in un 3d qualche giorno fa. Locale adibito ad uffici, in cui saltuariamente organizzano feste e ricevimenti. Non assoggetto ad attività 65 LPS. Eseguo la valutazione con Codice di prevenzione incendi. Provo a fare due verifiche, la prima nel caso gl...
da travereticolare
mar feb 06, 2024 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 425

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

A mio avviso: - ciò che è parte integrante della macchina ai sensi della direttiva stessa, non costituisce attività soggetta - ciò che è esterno alla macchina (ma anche collegato), ovvero ciò che fa parte di un impianto di processo, costituisce attività soggetta. Quando ho più di 1 mc di olio all'i...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 22:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 58
Risposte: 6
Visite : 312

ATTIVITÀ 58

Buonasera a tutti, Uffici e laboratori non soggetti ai controlli VVF in cui ho la presenza di microscopi elettronici. Pensavo di assoggettare l'apparecchiatura all'Att. 58, ma l'art.27 del D.Lgs.230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n.1860 all'art 4 bis esclude i microscopi elettronici in quanto...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 21:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
Risposte: 14
Visite : 425

Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?

Ma sai che ne ho 6 che dicono "no dati" e 1 che dice 61 gradi? Ma mi interessa anche la vostra opinione generale sui liquidi dentro le macchine. Grazie! Quando ho più di 1 mc di olio all'interno di macchine (esempio circuiti idraulici) dichiaro e tratto l'attività 12. La tratto come aree ...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 21:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO
Risposte: 1
Visite : 170

Re: PUBBLICO SPETTACOLO

Secondo me se in un'attività di pubblico spettacolo hai un velocità di crescita FAST dell'incendio allora la tua VdR deve portarti a dire che hai bisogno degli idranti e di una squadra antincendio formato nel loro uso.

Però perché classifichi B3?
da travereticolare
lun feb 05, 2024 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 522

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Domanda, perché le soglie per tutta la durata dell'incendio? Dove sta scritta questa cosa? Da nessuna parte in modo esplicito, però se la compartimentazione serve per evitare la propagazione dell'incendio per tutta la sua durata, ritengo che se vuoi seguire questo approccio devi valutare che per tu...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 522

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

ltrimenti potrei prendere la curva naturale, modellare le pareti su strauss come elementi brick ed applicare la curva naturale alle pareti... verifica che sicuramente sarà soddisfatta... Secondo me questa è la strada corretta. Perché come dicevamo una certificazione EI120 o EI240 sono riferite alla...
da travereticolare
lun feb 05, 2024 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 522

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Non potresti valutare anche l'altezza che il fumo raggiunge nella tua simulazione? se non scende mai sotto l'architrave della porta la caratteristica EI potrebbe essere soddisfatta.

Ti preoccupi giustamente per le porte, ma per le pareti di divisione con le attività adiacenti come ti comporti?
da travereticolare
lun feb 05, 2024 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 440

Re: Rinnovo e luci emergenza

Anche alla luce del Codice l'illuminazione non è contemplata (paragrafo G1.14 p.to 1)
da travereticolare
dom feb 04, 2024 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 522

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Le curve naturali servono per stabilire la resistenza al fuoco delle strutture, quindi la R, non la EI delle compartimentazioni. Esattamente. Il requisito di isolamento si potrebbe anche verificare con FDS, si potrebbe monitorare la back wall temperature. Il problema grosso è che con si riesce a ve...
da travereticolare
sab feb 03, 2024 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 522

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Domanda specifica ma sulla quale sto cercando di capire alcune cose: Deposito di 240m2 contenente burro in celle frigo, compartimentato rispetto alla restante parte dell'attività; Soluzione alternativa al LVL III di prestazione della S.2, edificio in cemento armato, carico di incendio >>2400; Le po...
da travereticolare
ven feb 02, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 503

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Considero tutto principale. Dove non arrivo… FSE
da travereticolare
ven feb 02, 2024 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo oneri VVF
Risposte: 2
Visite : 198

Re: calcolo oneri VVF

Senza dubbio come dice Marco. Anche se applichi il codice RTO/RTV e non l’ormai defunto DM 10/03/1998 l’approccio é ordinario. Poi, se utilizzi soluzioni che si discostano da quelle conformi del CoPI anche senza utilizzo della Fire Engineering allora paghi bollettino maggiorato. Comunque, a meno di ...
da travereticolare
ven feb 02, 2024 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1004

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Sottolineavo la questione che se due edifici separati costituisco attività soggetta figuriamoci due locali adiacenti
da travereticolare
ven feb 02, 2024 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1004

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta. l'esempio fatto costituisce ovviamente attività soggetta separa quanto vuoi ma poi sommi per assoggettabilità Non vedo p...
da travereticolare
gio feb 01, 2024 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 503

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Ops hai ragione, ho sbagliato, diventa quindi così: - per una struttura in LPII di resistenza al fuoco: -- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R30, secondarie R30 -- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0 - pe...
da travereticolare
mar gen 30, 2024 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 307

Re: STIMA CURVA RHR

Grazie lo stesso, curiosità di modellatore :lol:
da travereticolare
mar gen 30, 2024 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 307

Re: STIMA CURVA RHR

Secondo me è fattibile.

Solo per curiosità, come avevi intenzione di impostare il modello?
da travereticolare
mar gen 30, 2024 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 307

Re: STIMA CURVA RHR

Interessante, come faresti a dire dopo quanti secondi raggiungi i 1000 kW? Ti affideresti ad un modello CFD?

Sulla base del paragrafo § G.3.2.1 comma 2 lettera b) puoi fare ciò che chiedi.
da travereticolare
mer gen 24, 2024 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6338

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Figurati, Il coefficiente di perdita, "c", varia con il tipo di sbocco dell’idrante. A seconda della tipologia di sbocco si ha una differente perdita concentrata a causa della tipologia di imbocco (Imbocco raccordato, Imbocco a spigolo vivo, imbocco a sifone). In base al tipo di sbocco che...
da travereticolare
mer gen 24, 2024 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6338

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
da travereticolare
mar gen 23, 2024 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi di mezzi rotabili al chiuso
Risposte: 2
Visite : 225

Re: Depositi di mezzi rotabili al chiuso

Ciao, hai quindi un deposito di carrozze di treni, locomotive e vagoni? Dunque, la RTV 6 dice : La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2 La definizione di autorimessa è: area coperta, con serviz...
da travereticolare
mar gen 23, 2024 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6338

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante la misuri con manometro o la calcoli ? La misuro. La NFPA riporta questo " The hydrant cap with gauge attached is placed on one outlet, and the flow is allowed to take place through the other outlet at the same elevation &qu...
da travereticolare
lun gen 22, 2024 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6338

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Ciao, io di solito la verifica la faccio in accordo alla NFPA 291 paragrafo 4.7 “ Determination of Discharge ”. Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante, poi utilizzo utilizzo il dato nella formula Q= 29,84*cd*d^2*p^1/2 con: cd: coefficiente di scarica in basa alla scabr...
da travereticolare
sab gen 20, 2024 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 3 e 5 -> COPI?
Risposte: 2
Visite : 190

Re: attività 3 e 5 -> COPI?

Per le attività 3 e 5 secondo me è corretto procedere come dici, ovvero, progettare le attività VVF con le circolari VVF.

Forse il codice potresti utilizzarlo per aggiornare la valutazione del rischio all'interno del capannone, sempre che ce ne sia la necessità
da travereticolare
mer gen 17, 2024 21:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa in deroga >> Nuovo codice
Risposte: 2
Visite : 308

Re: Autorimessa in deroga >> Nuovo codice

Chiedo: 1) Sarebbe giustificato ammettere che vi sia un numero limitato di occupanti, e che questi siano "appositamente formati" (in questo caso mediante segnalazione o istruzioni date in assemblea condominiale), per giustificare questa eccezione all'altezza minima di 2m, dato che si trat...
da travereticolare
mer gen 17, 2024 21:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 395

Re: RTV vs RTO

Buongiorno, sono davanti a questa situazione. Per scuola soggetta applicando la S7 mi troverei nel livello di prestazione II. Nella RTV specifica capitolo V7 da tabella V.7-6 mi troverei nel livello di prestazione I. Le RTV sono complementari o sostitutive delle prescrizione delle RTO, ma sincerame...
da travereticolare
mer gen 17, 2024 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 516

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

Beh credo di si, alla fine se progetti con Ci2 sicuramente come strategia antincendio inglobi anche il rischio vita A2. L'importante secondo me è non citare che hai due rischi vita differenti, sennò potrebbero chiederti il compartimento.
da travereticolare
mer gen 17, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 516

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

1) come gestire un unico compartimento con uffici (A2) e abitazioni (Ci2)
Ma sulla base del paragrafo S.3.6.1 comma 1 lettera b) non dovresti inserire le due attività in compartimenti distinti?
da travereticolare
mer gen 17, 2024 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio bombolette spray
Risposte: 3
Visite : 256

Re: Stoccaggio bombolette spray

Ciao,

Esiste la Lettera Circolare prot. n° 350/4106 (Bombolette spray). Secondo me, anche se piccoli quantitativi conviene stoccarli in gabbie metalliche in modo tale che in caso di incendio non si verifichi l'effetto rocket.
da travereticolare
dom gen 14, 2024 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: isolamento acustico porta rei
Risposte: 4
Visite : 343

Re: isolamento acustico porta rei

Ciao,

In commercio esistono porte insonorizzanti tagliafuoco EI 120. Prova a vedere se vanno bene per quello che devi fare.
da travereticolare
lun gen 08, 2024 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
Risposte: 4
Visite : 288

Re: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI

La norma UNI 10779 al paragrafo 6.4.1 dice che gli idranti a colonna devono essere conformi alla UNI EN 14384 e prosegue indicando che la tubazione flessibile DN 70 deve essere conforme alla UNI 9487. Tale norma al capitolo 4 dice che " La lunghezza elementare di tubazione non deve essere maggi...
da travereticolare
lun gen 08, 2024 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità estinguente estintore B8-C
Risposte: 2
Visite : 252

Re: Capacità estinguente estintore B8-C

Ciao, Io ho sempre preso come riferimento questo documento https://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/manuale.pdf. A pag. 46/97 dovresti trovare la risposta. un carrellato B-8C a CO2 è in grado di spegnere un focolare 89B con una gittata minima, espressa in metri di almeno 2,0 m. Tale focolare pr...
da travereticolare
sab gen 06, 2024 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Risposte: 4
Visite : 295

Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio

Se provi a certificare gli elementi con la curva idrocarburi la verifica ti esce positiva o negativa? Se ci stai dentro tanto vale utilizzarla. Credo sia maggiormente indicata, la curva ISO834 è per incendi di natura cellulosica. La curva di incendio da idrocarburi presenta condizioni più severe a c...
da travereticolare
sab gen 06, 2024 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Risposte: 10
Visite : 6102

Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI

● non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; per me si intendono sostanze esplodenti, instabili, infiammabili, piroforiche, gas GPL, idrogeno, acetilene, ecc... Carta, cartone e legno, secondo me non sono sostanze pericolose... Potrebbero esserlo se magari ...
da travereticolare
lun gen 01, 2024 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 10
Visite : 2680

Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

Se ti riferisci al campo di diretta applicazione ti direi di si, che è come dici. La UNI 9494-1 si applica ad edifici monopiano, e il tuo sembra, da come descrivi, non esserlo. Poi, nello specifico non progetto impianti e quindi lascio la conferma a qualcuno di più autorevole, ma sembrerebbe che non...
da travereticolare
lun gen 01, 2024 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 10
Visite : 2680

Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

Buonasera, ho anch'io lo stesso problema, posso chiedervi come avete risolto? Grazie Ciao, Se il problema è che non hai la superfice minima di 600 m² oppure hai un'altezza < 3,00 m, puoi dimensionare il sistema secondo quanto prescritto dalla norma UNI di riferimento e validare il corretto funziona...
da travereticolare
mer dic 20, 2023 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
Risposte: 2
Visite : 371

Re: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli

Ciao, Premetto che non mi sono mai capitati casi simili ma non ricordo che neanche prima era presente una sezione per i gruppi termici in copertura. L'installazione veniva classificata come all'aperto. Con il DM 08/11/2019 l'installazione dovrebbe essere classificabile come all'aperto secondo il par...
da travereticolare
mer dic 20, 2023 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)
Risposte: 3
Visite : 282

Re: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)

Buongiorno, scrivo relativamente alla determinazione del δn in relazione delle misure antincendio adottate nel compartimento relativo, con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi. Se il compartimento è dotato di Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, si impiegano i coefficienti ...
da travereticolare
lun dic 18, 2023 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 622

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

Ho merce impilata fino a 5 m (incendio fast), per la UNI 9494. Ho un impianto sprinkler che è classificato OH3 mi risulta che con un impianto SPK classificato OH3 non si possano avere 5 metri di altezza massima di deposito. saresti già in HHS e quindi con velocità di propagazione "Alta" (...
da travereticolare
lun dic 18, 2023 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 622

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

la norma dice "..si può considerare un incremento di 0,8 m3/s ogni 100 m2 del valore di portata determinato per 1600 m2..." a mio avviso si applica a tutta la superficie (io ho già fatto così in due casi) Ciao Stfire, grazie. Anche io pensavo di procedere in questo modo. Quindi 20+16 = 36...
da travereticolare
lun dic 18, 2023 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 622

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

Buongiorno, Un dubbio, la portata di estrazione aggiuntiva di 0,80 m³/s ogni 100 m² è da considerare sulla superficie dell'interno comparto, quindi 2.000 m² oppure sull'eccedenza rispetto ai 1.600 m² e quindi 400 m² (2.000 m² - 1.600 m²)? L'impianto di estrazione deve essere dimensionato con una por...