La ricerca ha trovato 303 risultati

da AndreaS
gio apr 05, 2007 18:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: chiarimento ponti termici 192
Risposte: 20
Visite : 6488

Provo a dare un contributo all'entropia della discussione: Io, nel caso di ponti termici non corretti, per prima cosa confronterei brutalmente i due valori: se differiscono di più del 15%, calcolerei la trasmittanza media della parete immaginando che la soletta non ci sia (tanto devo fare il calcolo...
da AndreaS
mar apr 03, 2007 16:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione valvole a bassa inerzia
Risposte: 4
Visite : 4019

Per me, a rigor di termini, anche un on/off è una modulazione. Che poi il legislatore con quel termine intendesse escludere i sistemi tutto o niente è una logica interpretazione, però.......
da AndreaS
mar apr 03, 2007 00:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge regionale e 311
Risposte: 23
Visite : 6341

Le due leggi differiscono già nel calcolo dei valori limite, visto che la 311 fa riferimento al rapporto s/v, mentre la legge regionale soltanto al volume. Penso quindi che quest'ultima andrà rivista. A mio avviso, al momento non resta che applicarle entrambe adottando di volta in volta i parametri ...