La ricerca ha trovato 2445 risultati

da SimoneBaldini
sab nov 19, 2011 21:52
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Audit energetico
Risposte: 31
Visite : 7022

Re: Audit energetico

Ciao Patri, ho letto con attenzione la tua lettera e sono perfttamente d'accordo con te. Ma io ne farei anche una questione di principio. La laurea in Ingegneria ed il superamento dell Esame di stato dovrebbe conferirci il potere di trattare situazioni e casi a nostra discrezione, senza dover rient...
da SimoneBaldini
ven nov 18, 2011 13:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Generatori aria per palloni sportivi
Risposte: 9
Visite : 1815

Re: Generatori aria per palloni sportivi

Spesso vedo che tra generatore e tendone è interposto un muro REI con relativa tagliafuoco.
da SimoneBaldini
dom nov 13, 2011 11:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Asili nido e VMC
Risposte: 21
Visite : 4270

Re: Asili nido e VMC

In una struttura sanitaria il riscaldamentoe condizionamento è fatto con pannelli, è presente il ricambio d'aria con un recuperatore generale con filtri G4!, in ogni ala poi ci sono delle termoventilanti sabiana che fanno il post riscaldo / o il trattamentro estivo (unica batteria), con anch'esse fi...
da SimoneBaldini
sab nov 12, 2011 15:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ripartizione delle spese di riscaldamento
Risposte: 3
Visite : 1239

Re: Ripartizione delle spese di riscaldamento

Il problema è appunto che dallo statuto del condominio è scritto che solo il 30% va a millesimi e il 70% lo si ripartisce a consumo del costo energetico complessivo. Però in questo frangente la situazione è opposta, cioè il 70% andrebbe addebitato a millesimi e il 30% a consumo. Il risultato è che p...
da SimoneBaldini
sab nov 12, 2011 11:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ripartizione delle spese di riscaldamento
Risposte: 3
Visite : 1239

Ripartizione delle spese di riscaldamento

Vi illustro la situazione che ho: - impianto centralizzato riscaldamento e acs - satelliti per ogni appartamento con contabilizzatore siemens e contalitri per acs e fredda - in centrale non ci sono contabilizzatori - unità abitative 40 circa - nella stagione 2010/2011 sono state abitate solo 7 unità...
da SimoneBaldini
mar nov 08, 2011 21:04
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Audit energetico
Risposte: 31
Visite : 7022

Re: Audit energetico

Chiaro che per "progettare col CENED" non intendo dire dimensionare gli impianti (cosa che fa' il progettista con le sue conoscenze e/o software appositi) ma attuare la verifica finale con la metodologia della RL, fase indispensabile per vedere se il progetto del sistema edificio/impianto ...
da SimoneBaldini
dom nov 06, 2011 20:18
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Audit energetico
Risposte: 31
Visite : 7022

Re: Audit energetico

Avrò frainteso quello che hai scritto, ma con CENED non si certifica e basta come hai sostenuto tu, si progetta pure nostro malgrado. Con CENED devi fare pure le valutazioni per i miglioramenti di classe energetica. Se un cliente dice "io voglio la classe A" dobbiamo incementarci col CENED...
da SimoneBaldini
ven nov 04, 2011 22:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Risposte: 109
Visite : 18392

Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Le nuove procedure danno di fatto in mano al tecnico la responsabilità al 100%, un'asseverazione implica diverse cose in primis che i certificati strutture ecc.. siano conformi e presenti, quindi vedo difficile asseverare una attività non avendo competenze 818. Sarebbe come se l'esaminatore della pa...
da SimoneBaldini
ven nov 04, 2011 22:22
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Audit energetico
Risposte: 31
Visite : 7022

Re: Audit energetico

Ti sbagli SuperP, pultroppo. Lasciamo stare i risultati molto opinabili. Il CENED ti butta fuori un dato "certificato" di EPH, tantè che oggi in Lombardia dobbiamo anche progettare con quella procedura! Quindi se fai un pre e un post intervento, ottieni un delta che rappresenta il migliora...
da SimoneBaldini
gio nov 03, 2011 18:24
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Audit energetico
Risposte: 31
Visite : 7022

Re: Audit energetico

Audit energetico col CENED! :shock:
Con CENED puoi fare semmai delle valutazioni per dei miglioramenti (isolare ecc..) anche se il risultato NON ha nulla a che fare con il reale utilizzo dell'edificio.
da SimoneBaldini
ven ott 28, 2011 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Risposte: 109
Visite : 18392

Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Nel modello ASSEVERAZIONE è indicato di mettere l'iscrizione all'ordine/collegio, ma la 818 non serve?
da SimoneBaldini
gio set 29, 2011 23:44
Forum: Regione Lombardia
Argomento: legge 10 sparita
Risposte: 12
Visite : 2954

Re: legge 10 sparita

Peggio è quando ti trovi una L10 dove dentro non ci stà nulla di sensato rispetto quello realizzato!
da SimoneBaldini
gio set 29, 2011 14:04
Forum: Regione Lombardia
Argomento: protocollo in comune
Risposte: 1
Visite : 710

Re: protocollo in comune

Se parli di fine lavori è competenza del DL o geometra, non del certificatore.
da SimoneBaldini
sab set 24, 2011 13:38
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Volevate la tariffa per la certificazione???
Risposte: 17
Visite : 3710

Re: Volevate la tariffa per la certificazione???

500 euro come minimo! Basterebbe anche la meta' come sogli minima! Oggi bisogna togliere uno zero per avere i prezzi di mercato.
da SimoneBaldini
lun set 19, 2011 18:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ENERGIA DISPERSA IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZATORI
Risposte: 21
Visite : 4277

Re: ENERGIA DISPERSA IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZA

Non esageriamo, non è che le caldaie autonome non abbiano la stessa resa! E' no. hai mooolto meno tubazioni.. Il problema sull'autonomo è la generazione... mancano caldaie piccoline comunque il calore disperso non è disperso, ma contribuisce a scaldare e mantenere caldo l'edificio. Magari! Forse co...
da SimoneBaldini
lun set 19, 2011 13:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ENERGIA DISPERSA IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZATORI
Risposte: 21
Visite : 4277

Re: ENERGIA DISPERSA IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZA

Non esageriamo, non è che le caldaie autonome non abbiano la stessa resa! Provate a montare un contabilizzatore all'uscita di una murale e fate i calcoli poi ne riparliamo. Il vero problema è che si dovrebbe isolare meglio le colonne montanti a mo di teleriscaldamento, e comunque il calore disperso ...
da SimoneBaldini
dom set 18, 2011 21:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA
Risposte: 4
Visite : 1583

Re: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA

Su un impianto dove il camino fumi passava per un locale attiguo il comando VVF ha fatto mettere dei manicotti intumescenti REI120 sul condotto dove usciva dalla centrale. Non so se sia corretto infatti io avevo dei dubbi ma in quel caso è stata una prescrizione al sopralluogo per il rilascio del CPI.
da SimoneBaldini
dom set 18, 2011 21:02
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ACE a 69 euro su Groupon
Risposte: 46
Visite : 12643

Re: ACE a 69 euro su Groupon

Secondo me è una trovata pubblicitaria.
da SimoneBaldini
dom set 18, 2011 14:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ENERGIA DISPERSA IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZATORI
Risposte: 21
Visite : 4277

Re: ENERGIA DISPERSA IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZA

Se hanno le valvole per singolo appartamento è facile arrivare al 50% di rendimento, questo perchè se molti appartamenti attivano il riscaldamento solo la sera e la mattina, le dispersioni incidono di piu' perchè rimangolo costan ti indipendentemente dall'utilizzo. E' capitato su un impianto nuovo a...
da SimoneBaldini
sab set 17, 2011 11:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ENERGIA DISPERSA IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZATORI
Risposte: 21
Visite : 4277

Re: ENERGIA DISPERSA IMPIANTO CENTRALIZZATO CON CONTABILIZZA

Norme non esistono per la contabilizzazione (ripartizione tra quota fissa e altro). UNI 10200. Non è che siano il massimo ma quelle abbiamo! Non ho capito una cosa però, hanno messo dei contabilizzatori all'ingesso di ogni appartamento, ma esiste una valvola di zona che attiva o disattiva almeno la...
da SimoneBaldini
mer set 14, 2011 13:23
Forum: Regione Lombardia
Argomento: detrazione 55% e ACE condominio
Risposte: 7
Visite : 2361

Re: detrazione 55% e ACE condominio

Si ma se hai EpH m3 e m2 non puoi mica mediare!
da SimoneBaldini
gio set 08, 2011 14:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [ot] Assicurazione RC Inarcassa
Risposte: 1
Visite : 647

Re: [ot] Assicurazione RC Inarcassa

Io ho iniziato a farla perchè mi è stata chiesta su un lavoro per una multinazionale, mi pare che costi 1000 euro (quella dei periti ind), francamente sono soldi buttati via però oggi comeoggi non si sa mai, le contestazioni sono dietro l'angolo.
da SimoneBaldini
gio set 08, 2011 13:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore terzo responsabile
Risposte: 4
Visite : 1301

Re: Valore terzo responsabile

Forse non ho capito io, chi sarebbe questo attuale TR che non ha le qualifiche? Se è il proprietario/amministratore non è TR ma è il responsabile di fatto e in questo caso ti puo' dare il TR ma se è gia' un intermediario (altro manutentore o società multiservizi) non puo' lei a sua volta darti deleg...
da SimoneBaldini
lun set 05, 2011 21:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SALE OSSERVAZIONE SALME E DI COMMIATO
Risposte: 14
Visite : 4173

Re: SALE OSSERVAZIONE SALME E DI COMMIATO

Io ho fatto un tre anni fa' una camera mortuaria. La prescrizione ASL è 15 vol/h e non 15 mc/h (magari) e tutta aria esterna oltre i 18°C e umidirà relativa. Oggi credo sia piu' complesso di quando l'ho fatto io, con un recuperatore al 50% a me i conti tornavano soprattutto calcolando la resa della ...
da SimoneBaldini
lun set 05, 2011 20:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore terzo responsabile
Risposte: 4
Visite : 1301

Re: Valore terzo responsabile

Per il solo Terzo Responsabile non credo sia possibile. Al terzo responsabile sono affidate la manutenzione e la conduzione della centrale termica e, nel caso di cattiva conduzione, i decreti attuativi della legge 10, DPR 412 e 551, prevedono sia sanzioni civili sia penali. Il terzo responsabile è u...
da SimoneBaldini
lun set 05, 2011 20:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SOSTITUZIONE CALDAIA
Risposte: 1
Visite : 649

Re: SOSTITUZIONE CALDAIA

No. Leggi il DM 12 04 1996 e troverai risposta.
da SimoneBaldini
sab set 03, 2011 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Risposte: 109
Visite : 18392

Nuovo regolamento prevenzione incendi

Ho visto che il presidente della repubblica ha firmato il primo di agosto, ma non ho capito se e quando entra in vigore. Per esempio, per le centrali termiche fino a 350kW non serve piu' richiedere il parere preventivo, questo non è cosa da poco direi, nessuno ha notizie in merito. http://www.bmsist...
da SimoneBaldini
gio lug 07, 2011 20:31
Forum: Regione Lombardia
Argomento: gestione foglio
Risposte: 7
Visite : 2764

Re: gestione foglio

Mi hanno risposto che devo elaborare due ACE! Così metà condominio avrà una EPH e l'altra metà un altro EPH. nella fase di apertura di una NUOVA PRATICA all’interno del CATASTO ENERGETICO è consentito inserire un solo FOGLIO ed una sola PARTICELLA CATASTALE. Nel caso l’edificio oggetto di certificaz...
da SimoneBaldini
gio giu 30, 2011 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Quesito per progettista termotecnico...
Risposte: 11
Visite : 3314

Re: Quesito per progettista termotecnico...

Il bello è avera una valvola di non ritorno sull'andata e non avere lo scarico dell'impianto dopo.
da SimoneBaldini
mar giu 28, 2011 10:39
Forum: Regione Lombardia
Argomento: gestione foglio
Risposte: 7
Visite : 2764

Re: gestione foglio

Ho un problema simile, su un condominio centralizzato ho due fogli. I vari subalterni sono divisi su due fogli (o su uno o sull'altro) non ci sono sub con pari numero in ambedue i fogli.
Come posso gestirlo. Fare due ace è assurdo!
da SimoneBaldini
lun giu 27, 2011 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Biklim
Risposte: 18
Visite : 22401

Re: Caldaia Biklim

Guarda non me ne parlare,son due settimane che tiro santi dietro al manutentore. M'ha dato due dati in croce,non mi sa dire quasi nulla,gli ho chiesto del gruppo di pompaggio e m'ha dato dei dati sbagliati...e sto parlando di una centrale da 3MW a Milano...mi viene da piangere Forse non capisco, ma...
da SimoneBaldini
dom giu 26, 2011 19:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Dimensionamento impianto gas
Risposte: 9
Visite : 4264

Re: Dimensionamento impianto gas

Appunto, ognuno progetta come meglio crede al fine di ottenere il buon funzionamento. Però limitarsi a 10mmca di perdita su reti gas impegnative è limitativo e non ha senso perchè in molti casi sia hanno pressioni fino a 400mmca al contatore. Ho appena terminato un progetto di una mensa dove si ha u...
da SimoneBaldini
sab giu 25, 2011 18:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Dimensionamento impianto gas
Risposte: 9
Visite : 4264

Re: Dimensionamento impianto gas

Mi è capitato un ing verificatore delle società del gas che mi ha contestato la perdita di 20 mmca su una tubazione gas per una ceentrale termica. Lui sosteneva che non si doveva perdere piu' dei 10mmca. Io gli ho risposto che non capisce nulla e che io devo garantire il funzionamento e che anzi in ...
da SimoneBaldini
sab giu 25, 2011 11:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Che software impiegate?
Risposte: 6
Visite : 2101

Re: Che software impiegate?

Se devi fare solo ACE usa il CENED, secondo me i vari software vanno bene se devi fare ACE sul nuovo partendo da zero che non capita mai dato che o hai la L10 per il nuovo oppure hai un edificio vecchio quindi te la sbrighi prima col CENED. Io uso il software solo quando ho già il file pronto dalla ...
da SimoneBaldini
gio giu 23, 2011 21:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori Alluminio VS Ghisa
Risposte: 26
Visite : 16016

Re: Radiatori Alluminio VS Ghisa

Io di impianti con tubi rame e radiatori completamente alzati dalle zanche ne ho visti e parecchi. Forse sono un pignolo che osserva tutto, ma certe cose non mi sfuggono.
da SimoneBaldini
mar giu 21, 2011 20:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori Alluminio VS Ghisa
Risposte: 26
Visite : 16016

Re: Radiatori Alluminio VS Ghisa

Scricchiolii! Oggi si deve progettare con temperature sotto i 50°C in mandata, rumori non dovresti sentirne con questi dT! 6.11 Per gli interventi di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o nei casi di sola ristrutturazione dell’impianto termico, qualora non vi siano impedimenti tecnic...
da SimoneBaldini
mar giu 21, 2011 20:34
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Copertura 50% acs
Risposte: 3
Visite : 1387

Re: Copertura 50% acs

Me se un cliente installa il fotovoltaico, io posso considerare che con bollitori elettrici soddisfo il 50% di acs perchè considero che la corrente elettrica provenga da fotovoltaico. Chiaro che i kWh devono essere sufficienti.
da SimoneBaldini
lun giu 20, 2011 17:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: mancata comunicazione ade?
Risposte: 19
Visite : 5062

Re: mancata comunicazione ade?

Concordo pure io, lavoro in due anni solari distinti, primo compri secondo installi. Per me valgono anche le date delle fatture, il pagamento puo' non far fede.
da SimoneBaldini
lun giu 20, 2011 16:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: bruciatore
Risposte: 5
Visite : 1927

Re: bruciatore

E non sempre i due stadi funzionano dipende dal quadro elettrico della caldaia.
secondo me non si può non conoscere queste cose per poter certificare!
Concordo.
da SimoneBaldini
sab giu 18, 2011 10:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATEX centrali termiche
Risposte: 2
Visite : 1363

Re: ATEX centrali termiche

Francamente mi è capitato solo sulle centrali termiche di un comune e riferite alle scuole la richiesta della classificazione. E' un problema riferito agli impianti elettrici.
da SimoneBaldini
ven giu 17, 2011 21:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: bruciatore
Risposte: 5
Visite : 1927

Re: bruciatore

Un RL è a gasolio, se non c'è ma /M è a due fiamme quindi non modulante ma 2 stadi.
da SimoneBaldini
ven giu 10, 2011 20:20
Forum: Regione Lombardia
Argomento: nuovo ACE e nuovi obblighi
Risposte: 4
Visite : 1576

Re: nuovo ACE e nuovi obblighi

Chi si ricorda quando si doveva mandare via fax l'ACE al cestec? Assurdo!
Oggi si parla di eliminare il deposito in comune, posso solo che esserne contento.
Per le tariffe ormai si parla di mercato del pesce, ognuno fa' quallo che gli pare e piace.
da SimoneBaldini
mar mag 31, 2011 13:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RISCALDAMENTO CHIESA
Risposte: 18
Visite : 4977

Re: RISCALDAMENTO CHIESA

CHe impianto essite ora?
Che interventi puoi fare?
E' soggetta a belle arti o cose simili?
da SimoneBaldini
sab mag 28, 2011 10:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vostra procedure ISPESL
Risposte: 0
Visite : 518

Vostra procedure ISPESL

Con generatore calore e scambiatore per il circuito secondario, la denuncia va fatta sul primario visto che il secondaria non potrà mai superare i 100°C date le sicurezze del primaria (VIC, VS, TB, TL ecc..). Nella relazione e nello schema inserite anche il dimensionamento del vaso del circuito seco...
da SimoneBaldini
sab mag 28, 2011 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software pratiche ISPESL
Risposte: 6
Visite : 2296

Re: Software pratiche ISPESL

Ho appena preso BM dato che EDILCLIMA non era ancora aggiornato. Ci sono diverse pecche che però risolvono quasi immediatamente (report stampe ecc..).
da SimoneBaldini
lun mag 23, 2011 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Piombo nei canali aeraulici
Risposte: 11
Visite : 2269

Re: Piombo nei canali aeraulici

Di norma è interposto tra strati di isolante, mai a contatto con l'aria. Negli ospedali dove ci sono le camere radiologiche, ci sono vere e proprie condotte in piombo per un problema di radiazioni, queste sono a contatto con l'aria. Ma in quelle stanze la permanenza di persone è limitata e tra dose ...
da SimoneBaldini
lun mag 23, 2011 17:48
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Incompatibilità certificatore con progettista
Risposte: 6
Visite : 2046

Re: Incompatibilità certificatore con progettista

L'incompatibilità pur essendo invenzione di qualcuno è legge. Si, si la conosco bene, fino a quando qualcuno non promuoverà un ricorso e poi qualcuno dovrà rispondere del perchè si è attribuito delle competenze in meritpo alle attività professionali ... :mrgreen: Sai solo in lombardia gli Ingegneri...
da SimoneBaldini
sab mag 21, 2011 18:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recupero calore su C.T.A.
Risposte: 25
Visite : 7030

Re: recupero calore su C.T.A.

La garazia di sepaazione dei flussi con un flusso incrociato non è messa in discussione a meno che si rompa il pacco. Visto che non è una condizione facilmente identificabile, a mio avviso non è il massimo della sicurezza. Francamente non ho mai visto un macho rompersi per cause di utilizzo. Non cr...
da SimoneBaldini
ven mag 20, 2011 15:33
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Incompatibilità certificatore con progettista
Risposte: 6
Visite : 2046

Re: Incompatibilità certificatore con progettista

L'incompatibilità pur essendo invenzione di qualcuno è legge.
da SimoneBaldini
ven mag 20, 2011 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recupero calore su C.T.A.
Risposte: 25
Visite : 7030

Re: recupero calore su C.T.A.

La doppia batteria la si utilizza dove si hanno problematiche d'ingombri. La garazia di sepaazione dei flussi con un flusso incrociato non è messa in discussione a meno che si rompa il pacco. L'efficienta per la doppia batteria non credo che sia maggiore del 30% inoltre bisogna portare a scomputo l'...